开关柜图片试验时为什么要把原先接好的接地线拆了才能进行

产品搜索:
&&&&&&&&&&武汉恒新国仪科技有限公司是专业从事电力仪器仪表设备开发,研制、生产和销售的高科技产业公司。公司坚持以技术开发为动力,以产品质量为根本,以售后服务为保障,回报客户对我们一贯的信赖和支持,推出更高品质的产品是恒新国仪不变的追求。本公司愿竭诚为全国用户提供优质产品,欢迎国内外新老朋友前来洽谈业务、参观指导。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
版权所有:武汉恒新国仪科技有限公司
销售热线:027-262535  传真:027- 全国免费热线电话:400-603-5117 24小时服务热线:&&
邮箱:&&  QQ号码:  地址:武汉市武昌区丁字桥路51号弘业俊园28楼   邮编:430071
相关产品:开关柜通电试验台
价格:面议
生产地:厂商性质:生产商
品牌:达瑞电气型号:
公司电话:86-7更新时间:
公司传真:86-0
陈勇(联系我时,请说明是在中国化工仪器网上看到的,谢谢)
公司主营产品
电力设备、高压测试设备、仪器仪表、绝缘制品、电热电器、母线桥架、工业皮带、电线电缆、阀门器件、自动化控制设备、电子科技领域内的技术开发、技术咨询。
扬州达瑞电气科技有限公司成立于2003年(2013年改建更新),注册资金208万,是江苏一家专业从事电力仪器设备生产加工及销售的现代化公司,公司次要效劳余电厂、学校、及各大采购单位(人员),提供各种仪器的加工销售,我们以&专注产品,用心效劳&为中心价值,希望经过我们过硬的技术和不懈的努力,为您解决一切难题。扬州达瑞电气有限公司生产电力检测设备,凭借强大的技术团体和优秀的服务质量,带给您方便实用,经久耐用,便宜好用的电力监测产品,无论您是需要特性综合测试仪 &高压开关机械特性测试仪 &&回路电阻测试仪 电容电感测试仪、直流电阻测试仪,介质损耗测试仪 ,继电保护测试仪 ,电缆故障测试仪&高压发生器 &大电流发生器,我们都能提供让您满意的好产品。选择扬州达瑞电气,选择看得见的实惠!我们期待您的光临!公司宗旨:客户至上,技术争先,团结协作,求真务实,以服务为基础,以质量求生存,以科技求发展,质量率先,科技创新,办实事,求实效,服务品牌,树达瑞企业形象。&
开关柜通电试验台产品简介:一、在全部和部分带电的盘上进行工作,应将检修设备与运行设备以明显标志。&二、再保护盘上进行钻孔等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备掉闸的措施。三、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有保持性的,可靠的保护接地。四、再运行的电流互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施:1、严禁将电流回路断开;2、为了可靠的将电流互感器二次线圈短路,必须使用短路片和短路线;3、禁止在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作;4、工作时应有专人监护,使用绝缘工具站在绝缘垫上,并不得将回路中的持久接地断开。&五、在运行中的电压互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施:1、严格防止短路或接地;2、应使用绝缘工具,带绝缘于套,必要时在工作前停用有关继电保护装置;3、接临时负载时,必须装有专用的开关和熔断器;4、二次回路边电实验时,为防止由二次侧向一次侧反变压,除将二次回路断开外,还应取下一次烙断器;5、二次回路通电或耐压实验前,应通知值班人员和有关人员并派人看管现场,检查回路,确认无人工作后方可加压。6、检查断电保护和二次回路的工作人员,未经值班员许可,不准进行任何倒闸操作。&&& &高低压开关柜通电试验台用于高低压开关柜生产厂家对所生产的高低压开关柜进行出厂前的各项通电试验。高低压开关柜通电试验台能提供各种交、直流电源,便于对开关柜的检测,提高工作效率。1、接通三相四线AC380V2、将输出DC300V接至负载3、将输出调节旋扭逆时针旋转至零位。4、检查并确认接线无误5、将电源开关闭合6、缓慢调节输出调节旋扭,将电压升起到达合适值。&开关柜通电试验台操作说明:以检验单相交流电压表为例:1、接通输入电源AC380V2、连接交流操作电压输出电源线至电压表3、检查并确认接线是否,接通总电源开关4、将调压器回零,并按&合闸&扭,5、再按面板上交流操作电压的&合闸&扭6、缓慢调节输出调节旋扭,使电压升到要求值,观察电压表的情况。7、试验完毕后,先按面板上交流操作电压的&分闸&扭,再按面板上总&分闸&扭。然后,断开总电源开关&&&开关柜通电试验台产品参数:1、三相AC 0 & 10A输出(&100V,可调值) 一组2、三相AC100V输出 (固定值) 一组3、交流操作电压输出 AC 0~400V,220V时,电流小于10A4、直流操作电压输出 DC 0~260V5、直流合闸电源输出 DC 0~300V(额定电流100A,短时工作电流300A) 一组6、单相AC220V输出(固定值,插座形式) 二组,7、三相AC380V输出(固定值,接线柱) 一组,8、外形尺寸:560*520*850mm9、重量:45kg&输入电源三相四线AC380V输出电压及电流三相AC100V输出(固定值)一组三相AC0~10A输出(100V,可调值)一组交流电压输出 AC 0~400V,220V时,电流小于10A一组直流操作电压输出 DC 0~260V一组单相AC220V输出(固定值,插座)二组三相AC380V输出(固定值,接线柱)一组直流固定电压24V,36V,110V,220V输出一组外形尺寸550&750&800mm3重量45kg&
您可能感兴趣的产品
该厂商的其他产品
相关技术文章
产品名称价格地区公司名称更新时间
¥12500上海
面议杭州市高低压开关柜设备如何进行停电检修高低压开关柜设备如何进行停电检修忽如雪百家号在变配电设备或线路上检修维护高、低压电器,有停电进行合带电进行两种,但通常是停电检修。今天太原开关柜厂家锦泰恒就来着重介绍一下高低压开关柜等变配电设备的停电检修如何进行。停电分为全部停电和部分停电两种。无论哪一种停电检修,都应严格按照工作票、操作票的要求进行。停电检修必须完成以下步骤:①停电;②放电;③验电;④挂接地线;⑤装设遮拦;⑥悬挂标示牌。这样做的目的是确保人身安全。1.停电:1)把各方面的电源完全断开,即对开关柜内所有可能给检修部分送电的断路器和隔离开关全部断开。与停电设备有关的变压器和电压互感器,必须从高、低压两侧断开,防止向停电作业设备反送。对多回路线路,要注意防止其他方面突然来电的可能性。2)停电操作时,应先停低压后停高压,先停油断路器及空气断路器等,后停隔离开关。3)停电后应有明显的断开点,对无明显断开点的设备,应将其操作机构锁住。跌落式熔断器的熔丝应摘下,以防不知情者误送电。2.放电:1)为了消除检修设备上的残存电荷(如配电柜中电容器及电缆上的残存电荷)以确保检修人员安全,必须进行放电。2)放电采用专用的导线(如变电所配备的临时接地线),通常先接好地(可接在开关柜柜体外壳或变电所接地网上),然后用绝缘棒将导线另一端接触检修设备接线端子放电,人体不得与放电导体碰触。另外,线与线之间也要放电。放电时务必要将残余电荷放净。3.验电:1)验电时,应按检修设备的电压等级选用相应的验电器。2)验电前先检查验电器是否外观无损坏,并在带电设备上进行试验,确认验电器完好后方可使用。3)验电时,不要用验电器(高压)直接触及设备的带电部分,而应逐渐靠近带电体,至灯亮或风轮转动或语音提示为止。应注意不要让验电器受邻近带电体影响。4)应在开关柜设备进出线两侧逐相验电。在线路上检修联络用的开关或刀闸时,也应在两侧验电。4.挂接地线:1)验明设备或线路无电后,方可在来电侧悬挂临时接地线,并要使工作地点处在各组临时接电线保护范围内。2)临时接电线为多股软铜线制成,其横截面面积不应小于25mm2,不得使用铝线作临时接地线。3)悬挂临时接地线时应先接好接地端,然后将接线压夹可靠地固定在导体(线)上。装拆时应戴安全帽、使用绝缘棒,天气恶劣时应穿绝缘靴、戴绝缘手套。4)在开关柜间隔内悬挂临时接地线后,应装设“已接地”标示牌。5.装设遮拦:在部分停电作业时,应使用遮拦将带电部分隔离起来,使检修人员与带电体之间保持足够安全距离。人体与带电体的最小允许距离为:1kv及以下 0.1m10kv 0.7m35kv 1.0m110kv 1.5m220kv 2.5m6.悬挂标示牌:为了警告人员不得接近设备的带电部分,提醒检修人员在工作地点采取安全措施,以及表明禁止向某设备合闸送电等,必须悬挂标示牌。例如在停电检修时已拉开的开关上,悬挂“有人工作,禁止合闸”的标示牌;在隔开带电体的遮栏上,悬挂“止步,高压危险”的标示牌等。7.工作结束后的注意事项:检修工作结束后,检修负责人应组织人员清扫工作现场,清点工作器具,进行自验收(要认真检查被检修设备的接线是否正确;检修中暂时拆除的导线或端子、连接片等是否恢复;导线接头的绝缘是否包缠好;设备外盖是否盖好,螺钉是否吃紧;导线头、螺钉、工具等有无遗留在设备内;连接和压紧螺钉是否坚固;设备上的污垢、脏物是否已清除等)。自验收合格后撤出现场,把工作票交给值班负责人。值班负责人会同检修负责人,再次仔细检查现场,验收设备,确认无问题后,会同检修负责人在验收单上签字,这是方可拆除遮拦和临时接地线进行送电。拆临时接电线和送电的操作顺序,与挂临时接地点和停电时的操作顺序相反。送电后,将甜点时所悬挂的标示牌全部拆除,使检修现场恢复到停电检修前的状态。本文由百家号作者上传并发布,百家号仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人观点,不代表百度立场。未经作者许可,不得转载。忽如雪百家号最近更新:简介:我们只有一个命运,一颗心,没有重复和轮回作者最新文章相关文章什么是开关柜?哪一家的开关柜最好?2个回答阿发生TA0135开关柜(switch cabinet)是一种电气设备,开关柜外线先进入柜内主控开关,然后进入分控开关,各分路按其需要设置。如仪表,自控,电动机磁力开关,各种交流接触器等,有的还设高压室与低压室开关柜,设有高压母线,如发电厂等,有的还设有为保主要设备的低周减载。
开关柜(switchgear)的主要作用是在电力系统进行发电、输电、配电和电能转换的过程中,进行开合、控制和保护用电设备。开关柜内的部件主要有断路器、隔离开关、负荷开关、操作机构、互感器以及各种保护装置等组成。开关柜的分类方法很多,如通过断路器安装方式可以分为移开式开关柜和固定式开关柜;或按照柜体结构的不同,可分为敞开式开关柜、金属封闭开关柜、和金属封闭铠装式开关柜;根据电压等级不同又可分为高压开关柜,中压开关柜和低压开关柜等。主要适用于发电厂、变电站、石油化工、冶金轧钢、轻工纺织、厂矿企业和住宅小区、高层建筑等各种不同场合。
操作程序:
送电操作步骤
1 先装好后封板,再关好前下门。
2 操作接地开关主轴并且使之分闸。
3 用转运车(平台车)将手车(处于分闸状态)推入柜内(试验位置)。
4 把二次插头插到静插座上(试验位置指示器亮),关好前中门。
5 用手柄将手车从试验位置(分闸状态)推入到工作位置(工作位置指示器亮, 试验位置指示器灭)。
6 合闸断路器手车。
停电(检修)操作步骤
1 将断路器手车分闸。
2 用手柄将手车从工作位置(分闸状态)退出到试验位置。
3 (工作位置指示器灭, 试验位置指示器亮)。
4 打开前中门。
5 把二次插头拔出静插座(试验位置指示器灭)。
6 用转运车将手车(处于分闸状态)退出柜外。
7 操作接地开关主轴并且使之合闸。
8 打开后封板和前下门。
注意:下避雷器手车和中(下)PT手车可以在母线运行时直接拉出柜外。
按电压等级分类
按照电压等级分类通常将AC1000V及以下称为低压开关柜(如PGL、GGD、GCK、GBD、MNS等)、AC1000V以上称为高压开关柜(如GG-1A、XGN15、KYN48等),有时也将高压柜中电压为AC10kV的称为中压柜(如XGN15型10kV环网柜)。
按电压波形分类
分为:交流开关柜、直流开关柜。
按内部结构分类
抽出式开关柜(如GCS、GCK、MNS等)、固定式开关柜(如GGD等)
按用途分类
进线柜、出线柜、计量柜、补偿柜(电容柜)、转角柜、母线柜。qq1387018简介 开关柜是一种电设备,外线先进入柜内主控开关,然后进入分控开关,各分路按其需要设置。如仪表,自控,电动机磁力开关,各种交流接触器等,有的还设高压室与低压室开关柜,设有高压母线,如发电厂等,有的还设有为保主要设备的低周减载. 五防 高压开关柜[1]的“五防” 1、高压开关柜内的真空断路器小车在试验位置合闸后,小车断路器无法进入工作位置。(防止带负荷合闸) [开关柜] 开关柜 2、高压开关柜内的接地刀在合位时,小车断路器无法进合闸。(防止带接地线合闸) 3、高压开关柜内的真空断路器在合闸工作时,盘柜后门用接地刀上的机械与柜门闭锁。(防止误入带电间隔). 4、高压开关柜内的真空断路器在工作时合闸,合接地刀无法投入。(防止带电挂接地线) 5、高压开关柜内的真空断路器在工作合闸运行时,无法退出小车断路器的工作位置。(防止带负荷拉刀闸) 开关柜常见分类 1、低压抽出式开关柜 2、交流低压配电柜 3、金属铠装移开式开关柜 4、低压固定分隔式开关柜 5、高压电容器柜 6、高压开关柜 参考资料: http://www。schneider-electric。cn/sites/china/cn/products-services/electrical-distribution/distribution_panels.page其他回答热门问答1234567891011121314151617181920查看更多21222324252627282930相关问答1个回答shadow564马桶相信大家都不会陌生,它给带来很多方便这处,不管什么产品用的时间长就会出现一些小故障的,那么坐便器盖坏了怎么换,虽然不同的样式马桶盖安装方式有出入,但拆卸方法大致是一样的,完全可...3个回答一直随性的猫首批通过“金太阳”认证的产品。金太阳是国家对太阳能行业产品质量的最高认证,可别听什么驰名商标、上榜品牌.虽然金太阳认证的产品比别的贵五六百但是咱们买地就是放心和质量。以下是首批通过...2个回答冷眼粉帐号214不行,没有陀螺仪,无法判定手机的姿态1个回答细菌_5500  卖打印机墨水的,你可以去销售打印机厂家买,哪种都好一些。   现在打印机都是使用的uv墨水,例如uv1610万能打印机,uv2513万能打印机。3个回答chengdan2010具体要看你们签署的合同的约定,合同已签署反悔的需要承担违约责任。如果还没入住,可以和房东商量下,一般押金很难再要回来,其他合同约定的违约责任倒是可以沟通处理。 如果想减少押金损失,...3个回答tianyouaishangda搬家择吉要根据所有家人的生辰八字,以及新宅房屋的座向等资料,以及留意天罡四杀日时来综合分析推定。2个回答f0dfd5我知道TATA木门上过央视的,你说要合作?开玩笑吧,代理经销商还差不多。。。1个回答深圳小户业主武汉地区的比较有名的是青海荣耀堂,武汉冬虫夏草专卖。做了十几年的虫草销售了。正宗的青海虫草。 这是几个地址: 汉阳店 武汉市汉阳区汉阳大道630号
武昌店 武汉市武昌区南湖花园七...1个回答云时代之光防盗门把手的材质,形状,风格,颜色等各不相同,为消费者选择门把手提供了无数可能。不过,有消费者因为对于分类不了解在选购时受到局限的情况也是经常存在。 防盗门把手按照材质分类:尽管防...1个回答Fortress_四、栽植时间在我国北方,自7月中旬到翌年2月上旬随时都可播种蒜头生产蒜苗。栽蒜时间依供应期确定,一般在栽蒜后20~25天收头刀,再隔15~20天收二刀。因此春节前后供应蒜苗的一般在...免费验房免费设计黄道吉日建材优惠家具定制问卷正在加载中,请稍候...
如果由于网络原因导致此框一直不消失,请重新刷新页面!
基本信息:*姓名:部门:出生年月:本试卷共100道选择题,每道题1分,满分100分。
一、判断题
1、10kV中置式开关柜不能带负荷推拉隔离车,可以带负荷推拉断路器车。*对错2、10kV中置式开关柜的断路器车已拉至柜外,表明断路器小车已处于备用位置。*对错3、10kV中置式开关柜的断路器车在检修位置时,接地开关不能进行合闸操作。*对错4、10kV中置式开关柜的断路器小车处于检修位置时,其一次触头和二次插头与柜体均彻底分开。*对错5、10kV中置式开关柜的断路器小车具有工作、备用和检修三个位置。*对错6、10kV中置式开关柜的隔离小车具备接通和断开负荷电流的能力。*对错7、10kV中置式开关柜的手车在工作位置时,二次插头可以拔出。*对错8、10kV中置式开关柜的手车在检修位置时,二次插头不能拔出。*对错9、10kV中置式开关柜的手车在试验位置时,断路器不能进行分、合闸操作。*对错10、10kV中置式开关柜的小车拉出后,因电源母线未停电,故应在柜内放“禁止合闸,有人工作!”的标示牌。*对错11、10kV中置式开关柜的小车已拉至柜外,属于冷备用状态。*对错12、10kV中置式开关柜的小车由试验位置无法摇到工作位置,与该柜接地开关是否拉开无关。*对错13、10kV中置式开关柜的小车在在备用(试验)位置时,一、二次回路均不连通。*对错14、10kV中置式开关柜具有“五防”联锁,当值班员送电操作受阻时,可立即紧急解锁,尽快完成操作。*对错15、10kV中置式开关柜配置的断路器车、隔离车在运行中起相同的作用。*对错16、10kV中置式开关柜属于铠装固定式交流金属封闭开关柜。*对错17、1值班员巡视设备时,若有人监护,则可以打开高压开关柜门。*对错68、1值班员巡视设备时不得打开遮拦,也不得打开高压柜的柜门。*对错19、1值班员应根据电流表的指示监视变压器的负荷。*对错20、1中断供电会造成较大经济损失的用电负荷级别,属于一级负荷。*对错21、1中断供电会造成人身伤亡的用电负荷级别,属于二级负荷。*对错22、1中断供电会造成人身伤亡的用电负荷级别,属于一级负荷。*对错23、1装设或拆除接地线、拉合接地开关都属于倒闸操作。*对错24、1装设接地线或合上接地开关,都属于将已停电的设备或线路临时接地并短路。*对错25、CD10型电磁操作机构,其合闸电流可达4~5安培。*对错26、DX-11型信号继电器采用信号钮弹出的方式作为动作指示。*对错27、DX-31型信号继电器采用掉牌的方式作为动作指示。*对错28、FLN36-12D是真空式“三工位”负荷开关。*对错29、FZRN25-12D是负荷开关—熔断器组合电器。*对错30、GL型过流继电器也具有定时限过电流保护特点。*对错31、JDZJ-10型电压互感器为单相双绕组,环氧树脂浇注绝缘。*对错32、JN15-12是户外型10kV高压接地开关。*对错33、KYN28中置式开关柜的上下活门,在手车向工作位置运动时,靠人工打开。*对错34、KYN28中置式开关柜中的柜内照明灯,在运行中一直亮着。*对错35、KYN28中置式开关柜装有带电显示装置。*对错36、XRN系列高压熔断器属于非限流式熔断器,不能用于短路电流大的场合。*对错37、YH5WS-17∕50是阀式避雷器的型号。*对错38、安全用具管理要求,变配电室临时接地线及其存放位置均应编号。*对错39、安装继电保护的最终目的是切除故障部分,保证非故障部分继续运行。*对错40、安装接线图包括屏面布置图、屏后接线图和端子排图。*对错41、北京地区部分10kV电网采用中性点经小电阻接地,与电网中电力电缆应用的比例越来越大有关。*对错42、备用变压器分接开关的位置与运行中变压器分接开关的位置应保持一致。*对错43、备用电源自动投入的接线应满足工作电源已断开且备用电源有压时,才允许接通。*对错44、备用中的电气设备随时有带电的可能,故接触之前应做好安全措施。*对错45、变电所计量用电压互感器通常安装在出线开关柜内。*对错46、变电所主接线是接受、传输和分配电能的电路,也称为二次接线。*对错47、变配电室的操作电源是供给二次回路的工作电源。*对错48、变配电室的光字牌安装在信号屏上,通常包括显示事故跳闸和显示运行异常两种。*对错49、变配电室的临时接地线可以不分组编号,但应摆放整齐。*对错50、变配电室的设备巡视,也包括对继电保护装置的巡视检查。*对错二、单选题
51、10kV变配电室电源进线,可配置()等保护。*A:失压B:距离保护C:温度保护D:气体保护52、10kV电源进线继电保护装置的投入、退出和改投应得到()的许可。*A:值班长B:单位负责人C:相关业务部门D:电气负责人53、10kV杆上变压器的接地装置,每()测试一次。*A:一年B:两年C:三年D:五年54、10kV户外跌落式熔断器,其对地安装高度不低于()。*A:3.5米B:4.0米C:4.5米D:5.5米55、10kV户外跌落式熔断器,其熔体长度约()厘米。*A:1~2B:3~4C:5~10D:10~1556、10kV及以下高压用户和低压电力用户,受电端电压允许偏离额定值的幅度范围为()。*A:±2.5%B:±5%C:±7%D:±10%57、10kV及以下配电线路,电杆大多采用()。*A:等径杆B:金属杆C:钢管杆D:锥形杆58、10kV架空线路的导线常采用()排列。*A:三角形B:水平C:三角形或水平59、10kV架空线路耐张绝缘子串,通常采用()盘型悬式绝缘子。*A:一片B:两片C:三片D:四片60、10kV架空线路巡视检查,至少()一次。*A:每天B:每周C:每季度D:每年61、10kV配电变压器过流保护动作跳闸,判断故障范围在()。*A:变压器高压侧B:变压器低压侧C:变压器高压或低压两侧62、10kV配电变压器零序保护动作跳闸,判断故障范围在()。*A:变压器高压侧B:变压器低压侧C:变压器高压或低压两侧63、10kV配电变压器容量用()表示。*A:kWB:kVAC:MVAD:VA64、10kV配电变压器容量有400kVA、500kVA和()kVA等。*A:630B:730C:830D:93065、10kV配电变压器速断保护动作跳闸,判断故障范围在()。*A:变压器高压侧B:变压器低压侧C:变压器高低压两侧66、10kV配电室4#和5#母线各带一台变压器,其中4#母线变压器编号为()。*A:1#B:4#C:41#67、10kV配电室4#和5#母线各带一台变压器,其中5#母线变压器编号为()。*A:2#B:5#C:52#68、10kV配电室4#和5#母线之间的联络开关编号为()。*A:145B:245C:345D:44569、10kV配电室接线方式为单母线不分段,其母线编号应为()。*A:1#B:2#C:3#D:4#70、10kV配电室接线方式为单母线分段,其母线编号应为()。*A:1#和2#B:2#和3#C:3#和4#D:4#和5#71、10kV配电室应用最为普遍的断路器操作机构为()。*A:液压式B:永磁式C:弹簧储能式D:手力式72、10kV小电阻接地系统的配电室,应装有()保护。*A:零序过电流B:纵差C:高频D:距离73、10kV用户分界负荷开关,可以隔离用户侧()故障。*A:两相短路B:相间短路C:雷击过电压D:各种74、10kV用户分界负荷开关,可以切除用户侧()故障。*A:单相接地B:相间短路C:雷击过电压D:各种75、10kV用户分界负荷开关具有拉合()的功能。*A:冲击电流B:负荷电流C:短路电流D:各种电流76、10kV油浸式变压器分接开关有3个档位,当电源电压为10.5kV时,分接开关应在()位置。*A:1档B:2档C:3档77、10kV油浸式变压器分接开关有3个档位,当电源电压为10kV时,分接开关应在()位置。*A:1档B:2档C:3档78、10kV油浸式变压器分接开关有3个档位,当电源电压为9.5kV时,分接开关应在()位置。*A:1档B:2档C:3档79、10kV与0.4kV线路分支杆同杆架设,其横担最小垂直距离()。*A:0.8米B:1.0米C:1.2米D:2.0米80、10kV与0.4kV线路直线杆同杆架设,其横担最小垂直距离()。*A:0.8米B:1.0米C:1.2米D:2.0米81、10kV真空断路器的动静触头安装在()。*A:真空断路器上部B:真空断路器下部C:真空灭弧室内82、1值班员应对正常运行的变压器,()进行巡视检查。*A:定期B:随时C:过负荷时D:异常时83、1装设接地线应达到将检修设备()接地并短路。*A:一相B:两相C:三相D:两相或三相84、1组合式箱变又称美式箱变,按油箱结构可分为()。*A:两种B:三种C:四种D:五种85、DL系列电流继电器有()电流线圈。*A:一个B:两个C:三个D:四个86、DX系列电磁式信号继电器有()和电压型两种。*A:电流型B:感应型C:电动型D:报警型87、DX系列电流型信号继电器是与其它元件()在电路中工作。*A:并联B:串联C:串联或并联88、FLN36-12负荷开关兼有隔离电源、接地和()三种功能。*A:过压保护B:通断负荷C:故障切除89、FLN36-12负荷开关兼有接地、通断负荷和()三种功能。*A:故障切除B:过压保护C:隔离电源90、FLN36-12负荷开关兼有通断负荷、隔离电源和()三种功能。*A:接地B:过压保护C:故障切除91、FLN36-12负荷开关内充()Mpa气压的SF6气体。*A:0.025B:0.035C:0.045D:0.05592、FLN36-12负荷开关配有()操作机构。*A:电磁B:弹簧C:液压93、FLN36-12是10kV()负荷开关。*A:压气式B:真空式C:六氟化硫式D:产气式94、FZN25-12是10kV()负荷开关。*A:压气式B:真空式C:六氟化硫式D:产气式95、GL系列感应式过电流继电器主要包括电磁元件等()元件。*A:一个B:两个C:三个D:四个96、GN19-10是10kV户内()的型号。*A:隔离开关B:真空开关C:负荷开关D:接地开关97、GN22-10型隔离开关,合闸过程采用了()原理。*A:一步动作B:两步动作C:三步动作D:四步动作98、GW9-10(W)是10kV户外(A)隔离开关的型号。*A:单级B:双极C:三级99、JDZ-10型电压互感器,字母“D”代表()。*A:电压互感器B:单相C:树脂浇注绝缘100、JDZ-10型电压互感器,字母“J”代表()。*A:电压互感器B:单相C:树脂浇注绝缘
&提供技术支持}