三洋空调接收板这样接内机线可以吗,求指教

师傅您好,可以加下我的Q吗?。空调不制冷,室内机铜管发热,外机接口处结霜,求指教,谢谢!_百度知道
师傅您好,可以加下我的Q吗?。空调不制冷,室内机铜管发热,外机接口处结霜,求指教,谢谢!
我有更好的答案
很简单!原因有几个可以去调试!你说的情况是室内在制热,室外在制冷!先关机拔电源5分钟后 !5分钟后开机用遥控按制冷试一下,如果没有用的话,电阻档测一下电磁阀线圈!如果线圈好的,那就说明电磁阀里面机械坏了,不能把制冷制热转换过来了
来自:求助得到的回答
为您推荐:
其他类似问题
空调不制冷的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。三洋空调怎么样
您的位置: →
三洋空调怎么样
第一篇:三洋空调怎么样三菱空调 504-304 故障码
E1 :操作开关线断,空内机电路板坏。E2 :空内位置编号重复/空内板坏 E3 :无对应的室外机号码内外信号线断 E4 E5 E6 E7 :室内机号 定不正确(设了 48 或 49 ) :内外通信异常。外机板坏。:室内机热交换器热敏电阻坏,内机板坏。:室内机吸气敏电阻坏,内机板坏。
E8 :室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏电阻短路 E10 :操作开关多台控制时次数过多 E31 :室外机号码重复,外机板坏 E32 :反相成缺相,外机板坏 E33 :压缩机过流。缺相,外机板坏。E34 :52C 的初级缺 T 相, E35 :外机温度过高,外机热敏电阻短路,外机短路。E36 E38 E39 E40 :压缩机出口冷管温度过高 :室外机气温热敏电阻不良 :压缩机出口冷管温度热敏电阻不良 :压缩机高压过高。uA 。室外与室内装置不配或序号不同。uf .电路接
收头有故障本自我诊断
约克空调的故障代码
E1 低压 E2 房间湿度感温头报警 E3 高压。相序。系统不制冷(制热) 报警 E4 室外盘管感温头报警 E5 室内盘管感温头报警 E6 通讯错误
内机型号 FTX45HV1LC,FTX45HAV1LC,FTX45GV1LC,FTX52GAV1LC。外机型号 RX45HV1LC,RX45HAV1LC,RX45GV1LC,RX52GAV1LC。故障代码及内容:检查室外电脑板信号灯是否闪亮,闪亮表示传送信号正常(绿 灯),VRV 一代,室外机故障灯(白灯)熄灭。
00 U0 U2 U4 R1 R5 R6 C4 C5 C9 E5 E6
正常 , 冷媒不足 低电压检出 内外机传送异常 , P 板不良 变压器保护防结冰 内电机异常 内温传感异常 , 内管温异常 室温传感异常 OL 动作 压机启动不良 ,
E7 H8 H9 J3 J4 J5 J6 J9 L4 L5 P3 P4
外风机异常 CT 异常 外温传感异常 高压热敏异常 , 系统异常 外低压热敏异常 外热交换传感异常 , 外气体管道热敏异常 , 外风机温度高 , 输出过电流 , 电箱温度传感异常 , 外管温异常
大金 FTY 系列分体式空调器故障代码
适用于 FTY223C,FTY353C,FTY453C,FTY603C 等机型 故障代码故障原因 A6 风扇系统故障,风扇电机有问题 C4 室外管温热敏电阻有故障 C9 室外微风热敏电阻有故障 U4 室内机与室外控制线接触不良或接错 U5 室内机与遥控器接触不良 E5 过载可压缩机超负荷运行 E3 高压过高使压力继电器断开保护 H3 高压控制器本身有故障 H9 室外温度传感器本身有问题 J6 热交换器的感温器有故障 P3 电气箱内的感温器有故障
大金 VRV 中央空调故障代码
A1 室内机印刷电路板不良 A3 排水水位系统展示常
A7 摆动电机锁定 C4 热交换器温度感应器系统异常 C9 吸入空气温度感应器系统异常 E0 保护装置动作。室外机 E3 高压异常。室外机 E4 低压异常。室外机 注3
F3 排水管温度异常。室外机 H3 高压开关故障。室外机 H9 外气温度感应器系统异常。室外机 J3 排出管温度感应器系统异常。室外机 J6 热交换器温度感应器系统异常。室外机
三洋故障代码
E1、E2、E3 E4、E5 E6、E7 F1 F4 F5F6F8 H1 H2 H3 P1 P2 P3 P4 P5 室内机主控板与操作板通信故障 室外机主板故障 室内机主板故障 室内机热敏电阻故障 室外交换热敏电阻故障 室外空气热敏电阻故障 压缩机过流 压缩机卡死 压缩机过流检测电路异常 室内风机保护 室外风机或压缩机热保护动作 压缩机过热保护 压缩机高压 电源反相
三洋空调故障代码 H 系列
H1--------------压机马达超载; H3----压机电流检测电路异常; H10------------电压不平衡保护; H12---------电流值不正常被锁定; H19-------压机接触器振动 ,过热保 ; H2-----------压机马达被锁 定 ; H9--------压机接触器保护; H11---------CT 检测电路不正常; -H18--------压机接触器振动。p10――浮动开关。
天加空调故障代码
风冷管道式空调机组(TSR/TSA 1 拖 1 1 拖 2 1 拖 3 1 拖 4 系列) 故障 室内温度 室内盘管温度 室外盘管温度 冷媒泄露 错误代号 E1 闪烁 E2 闪烁 E3 闪烁 E4 闪烁 过载 低压保护 高压保护 E5 闪烁 E6 闪烁 E7 闪烁
风冷管道式分体空调机组
TSD/TSA 系列 1 拖 1 机组 故障代码 1(TSD50、150 LED 显示诊断) 显示(发光二极管) 结论
解决办法 LOW 及 FAN 闪烁,其余熄灭 室内感温器缺失 联系经销商 HIGH 及 FAN 闪烁,其余熄灭 除霜感温器缺失 联系经销商 MED 及 FAN 闪烁,其余熄灭 室内盘管感温器缺失 联系经销商 COOL 闪烁,其余熄灭 压缩机过载 联系经销商 SLEEP 闪烁,其余熄灭 冷媒泄露 联系经销商 HEAT 闪烁,其余熄灭 正常(室外盘管化霜) 不需解决
故障代码 2(TSD100、125、200、300、500B) 01 按键始终闭合故障 02 通讯故障 11 室内环境温度传感器异常 12 室内盘管温度传感器 1 异常 13 室外环境温度传感器 1 异常
14 室外盘管温度传感器 1 异常 15 室外盘管温度传感器 2 异常 16 压缩机 1 保护 17 压缩机 2 保护 18 室内盘管 1 冻结 19 室内盘管 1 过热 20 电压传感器异常 21 禁止操作 22 正在化霜 23 室内盘管传感器 2 异常 24 室内盘管 2 冻结 25 室内[盘管 2 过热 26 交流电压过高 27 交流电压过低
故障代码 3(TSD400、500D、600、750)
故障代码 □1 故障信息内容 蒸发侧盘管温度传感器故障
□2 蒸发盘管冻结保护 (现场测试运行模式中表示测试运行 2 分钟后 检测,相应盘管温度未达到规定温度,应检查冷凝测机组与室内盘管连接是否 正确) □3 □4 □5 □6 □7 蒸发盘管过热故障 机组蒸发冷凝间通信故障 冷凝盘管温度传感器故障 冷凝机组高压保护 冷凝机组低压保护
□8□9 70 72 79 02
在现场测试模式中表示,正在测试运行 所有机组禁止操作 所有冷凝机组通信失败 现场测试模式准备 线控器通讯故障
格力空调故障代码
格力 KFR--50L/H610 故障代码 E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护 器有无断开及压缩机感温包是否短路。E2:室内蒸发器防冻保护。E3:室内温度感温头短路或开路。E4:室内蒸发器管温感温头短路或开路。E5:室内外通信故障。格力变频故障显示表 LED1 绿灯亮 黄灯亮 红灯亮 闪烁 闪烁 绿灯亮 红灯亮 亮 闪烁 闪烁 闪烁 黄灯亮 LED2 LED3 D1 D2 D3 故障现象 压缩机运行 室外环境感温包有故障 室外管温感温包有故障 模块保护 压缩机过载保护 排气感温包有故障 压缩机运行 通信正常工作,否则不正常 室内感温包有故障
LED1、LED2、LED3 为室外机故障显示灯;D1、D2、D3 为室内机故障显示灯 (其中室外机故障指示只有在压缩机停止运行时显示)
格力定频机故障代码 E1---压缩机高压保护 E2---室内防冻结保护 E3---压 缩机低压保护 E4---排气管高温保护 E5---低电压保护 E6---静电除尘
KF-60L WAK 分体立柜式房间空调器故障代码:
E1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、室外环境温度高于 43 度时开始制冷 4、高压管压力过大使高压开关动作 E2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境温度低于 18 度 3、管温感温头折断 4、管温感温头插头没插好 5、控制回路巽常 6、电容 C7 漏电
LF-12WAK 分体立柜式房间空调器故障代码:
E1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、三相电源缺相 3、室外环境温度高于 43 度时开始制冷 4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作 E2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境温度低于 18 度 3、管温感温头折断 4、管温感温头插头没插好 5、控制回路巽常 6、电容 C7 漏电 四:变频柜机 E1-E5
E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护; E2:室内防冻结保护; E3:室内温度感温包开,短路; E4:室内管温开,短路; E5:室内外通讯故障。五:定频机故障代码: E1:压缩机高压保护 E2:蒸发器防冻结保护 E3:压缩机低压保护 E4:压缩机排气温度过高保护 E5:过电流(低电压保护)
3 格力空调故障代码 一:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是 说比较精确,不过也是最容易坏的!常见故障就不说了!说 2 个不好查的:1 制冷时 20 分 钟左右压机停;2 制热外风机不工作;很大可能都是室内管温问 题![适用所有定频机] 二:普通分体机,1:就是带灯箱的 E1 表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以 外别的功能都没有用。[简单解决方法:将控制板的 OVC 线与零线短 接,仍是 E1 为控制板坏,不显示 E1 那就是高压保护开关等断开]2:E3 故障有的机器根 本就没有低压保护开关,可是换了所有控制元件还 是解决 不了问题,原来是 现在的很多控制板都是通用的,只要把控制板上的 LPP 线与零线短接就可以 了! 三:变频冷静王维修资料 1 排气温度保护:当 T 排气高于 115 度时,压机停,小于 90 度压机停已达三 分钟后恢复运行; 2 防冻结保护:当 T 内管小于-1 度,压机停,大于 6 度压机停已达三分钟恢 复运行; 3 过电流保护:当 I 总大于 D 时,压机停,外风机延时 30 秒停 制冷时 32 机 D=10A,25 机 D=8A;制热时 32 机 D=13A,25 机 D=10A 4 过负荷保护:当 T 管大于 62 度时,内风机按设定风速运行,压机停。
T 管:制冷时是室外热交换器温度,制热时是室内热交换器温度。5 室内,外故障显示:D1,D2,D3 为内机灯,LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黄 灯]为外机灯。A 压机停且有故障时 LED1 亮;B 室外环境温度有故障时 LED3 亮;C 室外管温 有故障时 LED2 亮; 模块保护时 LED1 闪烁; 压机过载时 LED2 与 LED3 同时 闪 D E 烁;F 排气温度有故障时 LED1,LED2,LED3 全亮;G 室内 D1 压机运行时亮; -
H 室内 D2 时通讯指示,正常时闪烁;I 室内 D3 是感温包指示灯,有故障时闪 烁。6 功率模快:各线功能 1 号线:W 相的负端控制信号;2 号线:W 的正端控制信号; 3 号线:V 的负端控制信号;4 号线:V 正端控制信号; 5 号线:U 的负端控制信号;6 号线:U 正端控制信号; 7 号线:地线;8 号线;+5V 线;9 号线:+12V 线; 10 号线:模块保护信号线[模块保护有:过热,过流,欠压保护,保护时模块 有微秒极的信号输出] 四:变频柜机 E1-E5 E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护; E2:室内防冻结保护; E3:室内温度感温包开,短路; E4:室内管温开,短路; E5:室内外通讯故障。五:定频机故障代码: E1:压缩机高压保护 E2:蒸发器防冻结保护 E3:压缩机低压保护 E4:压缩机排气温度过高保护 E5:过电流(低电压保护) 格力 KFR--50L/H610 故障代码 E1:压缩机电流过 大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩 机感温包是否短路。E2:室内蒸发器防冻保护。E3:室内温度感温头短路或 开路。E4:室内蒸发器管温感温头短路或开路。E5:室内外通信故障。
二 普通柜机 E1 压机高压保护 E2 内冻结保护 E3 压机低压保护 E4 排气温度保护(相序保护) E5 过欠压保护,低电压保护(同时按“扫风键,风速键”,进入自检)关于 格力空调的故代码 E1 和 E2 新科故障代码 008CPU 故障代码 机型:KFR-25GW,KFR-32GW(B) ,KFRd-48LW(F,B,BF) ,KFRd-75LW(/3) , KFRd-120LW 故障灯闪故障代码: 指示 内容 说明 16 不制冷 检漏,外机是否工作 17 18 19 20 低压,缺相,相序错 1.缺氟,充氟过多 2.相位检测,电源 电压过低 自动恢复 T1 开路或不良 T2 开路或不良
注:KFRd-75LWE(/3) ,KFRd-120LWE 009 电路 SH-11 电路除高压保护为 21℃灯亮外,其它故障显示同上。010CPU 故障代码 机型:KFR(d)-25GWE、KFR-29GWE、 KFR-35GW(F、EF、B、BF) 发光管指示 ★-亮 ○-灭 L1 L2 L3 故障内容 ★ ○ ○ 制冷剂泄漏、不制冷 ★ ★ ○ T1 开路或不良 ★ ○ ★ T2 开路或不良 ○ ★ ★ T3 开路或不良 ★ ★ ★ 电压低保护(定时灯闪) 新科 VFD 型柜机故障代码说明 VFD 荧光显示柜机系列有:KFRd--43LWE(F) KFRd--48LWH(F) KFRd--50LWH (F ) ,KFRd--60LW(XF)
故障显示 保护 1 保护 2 保护 3 保护 4
说明 T1 管温探头异常 T2 室温探头异常 T3 外机探头异常 缺氟,压缩机热保护,T2 变值
T2-T1(小于或等于 4 度 CPU 判断缺氟) 23 机故障说明 1:故障灯闪时,按应急开关 2S,行显示。2:故障由绿、红、黄灯组合显示。3:故障代码(★)亮、 (○)灭。运行灯(绿)故障灯(红)定时灯(黄) 故障原因 ★ ○ ○ T1 保护 ○ ○ ★ T2 保护 T ★ ○ 漏氟保护 ★ ○ ★ 内风机故障 ★ ★ ○ 电流互感器故障 ★ ★ ★ 无同步信号 ○ ★ ★ 过电流保护 温度传感器;25℃--5k 变频系列 32BP、32BM 32BP、 1、故障显示方法:故障灯亮,开关由“开”至“关” 2、故障显示内容:○-闪 ☆-亮 ×-灭 定时 运行 故障 故障内容 故障原因 ○ × × T1 故障 × ○ × T2 故障 × × ○ T3 故障 ○ × ○ T4 故障 × ○ ○ T5 故障 ○ ○ ○ I 互感器异常 传感器开、短路 ☆ × × 通信异常 见说明(1) × × ☆ × ☆ × × ☆ × ☆ ☆ ☆ 模块保护 见说明(2) I 峰值关断 电源瞬间变化/IPM 不良 I 控制异常 压机停 T6 过高保护 见说明(3)
☆ ☆ ☆ 内风机异常 ☆ ○ ○ 四通阀异常
☆ ○ ☆ AC 异常 见说明(4) ○ ☆ ○ 制冷剂泄漏 ☆ ☆ × E2PROM 故障 T4-压机温度探头(25℃:57.9k ) T5-外气温度探头 T6 压机排气温度 I-电流 说明: (1)通信异常&检查方法& ①零,火线接反, 左零右火 ②24V 通讯电源不良,连接不良 ③接线不良 ④绝缘不良,保险丝断,继电器不良 ⑤300V 是否正常 ⑥测零线与通讯线直流 14V,大于 14V 为室外故障,小于 14V 为室内故障 (2)IPM 模块保护&检查方法& ① 检查十芯线插头,接触等 ② 控制板 15V,+5V 电源是否正常 ③ IPM 模块坏,与散热片接触不良 ④ 压机坏 ⑤ 室外风机不转 ⑥ 室外散热,通风不良 (3)压机排气温度过高&检查方法& ① 吸气压力过低,少氟 ② 毛细管堵 ③ 压机温度探头不良 ④ 制冷时室外风机不转 ⑤ 高效时加氟至 10A(32BP) (4)AC 输入电压异常&检查方法& ① 过电压,低电压保护动作 ② 将外板 D203,D204 去掉,在 D204 上加 12-15K 电阻(32BP) (5)定频加氟 将小开关由演示上电,上电后拨到“演示”→“关”→“开”,遥控器发送制 冷指 令. 27BM、32BPA 系列 故障显示(同 A 系列) 室内显示 运行 定时 故障 故障内容 故障原因 ○ × × T1 故障 × ○ × T2 故障
☆ ☆ ☆ 内风机异常 风机不良/驱动 ○ ○ × × ○ × ☆ × ☆ ○ × × × ○ × ☆ × × ☆ ○ ○ ○ × × 机型故障 室外传感器 查外机板显示 风机电源同步故障 过零检测异常 T4 故障 T3 故障 T5 故障 通信异常 见说明(1) 模块保护 见说明(2)
☆ ○ ☆ AC 异常 见说明(4) ○ ○ ☆ 压机驱动异常 启动,运转异常 T4-压机温度探头 T5-外气温度探头 50BM 系列 故障代码 故障内容 故障原因 01 T1 故障 02 04 05 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 T2 故障 室内通讯故障 室内基板不良 AC220、DC280V 接线错误 室内风机故障 风机不良/驱动 过电流保护 压机 IPM 模块保护 IPM 不良、基板不良、见说明(2) AC 异常 见说明(4) E2ROM 故障 E2ROM,接触不良 T4 故障 T3 故障 T5 故障 压机排气温度过高 见说明(3) 互感器异常 互感器异常、220V 接线错误 互感器异常 IPM 不良、220V 接线错误 室外通讯故障 室外通讯不良 少氟故障 四通阀故障
VFD 型柜机故障说明 KFRd-43LWE(F) KFRd-48LWH(F) KFRd-50LWH(F) KFRd-60LW(X、F) 故障 保护 1 保护 2 内容 T1 开路 T2 开路
保护 4 缺氟、压机热保护、T2 变值 T2-T1Q4℃判断缺氟 荧光屏无显示故障: 首先测量电路上 VD103 是否短路,R103 上烧坏,更换 R103,300~390 测量 VD103 是否有直流电压26V,如果有检查电路板是否短路
新科 KFR-25,KFR-32.KFR-48(75,120)LW 系列空调器故障指示灯含 义
(1)故障灯闪,16℃灯常亮,其余灯(电源灯除外)都不亮,为制冷剂泄 漏 (和不制冷故障有关) (2)故障灯闪,17℃灯常亮为管道压力升高. (3)故障灯闪,18℃灯常亮为低电压保护 (4)故障灯闪,19℃灯常亮为室内环温开路. (5)故障灯闪,20℃灯常亮为室内管温开路 (6)故障灯闪,21℃灯常亮为室外环温开路
春兰空调故障代码---宁波春兰空调维修
E1 E2 E3 E4 排气管温度过高 压缩机过电流 电源相序错误 系统压力过高
E5 系统压力过低 E6 防冻结保护 故障代码机型为:春兰 KFR--120LW/BP 显示代码 故障内容 E0 通信失败 E1 室外传感器开路.短路 E2 压缩机过载 E3 过电流 E4 IPM 保护 E5 室外机管温过高
E6 排气温度过高 E7 过久压保护 E8 室内机传感器开路.短路 新品春兰 2005 故障代码 V 系列空调 E1 排气管温度过高 E2 E3 E4 E5 压缩机过电流 电源相序错误 系统压力过高 系统压力过低
E6 防冻结保护 春兰 KFR-40、50、70、100、140LW/BdS 故障代码 显示内容 故障原因 E1 室内外通讯故障(GND 与 CMM 之间电压在 6-7V 左右摆动) E2 压缩机过电流 E3 电源电压异常 E4 制冷系统压力过高保护,RT5 传感器异常 E5 E6 E7 E8 室外环温过低保护 过冷保护(制冷状态)RT2 异常 RTI、RT2、RT3 温度传感器开路 RTI、RT2、RT3 温度传感器短路
春兰 FR-180、260/S 风管机故障代码 显示代码 故障原因 E0 系统高压保护 E1 二次防冻结保护第一篇:三洋空调怎么样三洋(中国) 三洋(中国)沈阳空调有限公司营业本部 2012 年度三洋空调重庆渠道 1 月份销售政策
一、销售任务年度:2012 年 1 月 1 日――2012 年 12 月 31 日。二、政策时间月度:2012 年 1 月 1 日――2012 年 12 月 31 日。三、销售任务:本月提货占比须达到全年合同任务量的 或累计提货达到全年合同任务量的 四、回款政策: 现款政策 承兑汇票 2011 年 12 月 1 日―12 月 31 日 本月回款达到 10 万元 本月回款达到 20 万元 五、常规机销售政策: 定位 产品型号
KF-25GW/M1-C
提货奖励+5% 提货奖励+8%
提货奖励+2% 提货奖励+4%
能效 等级 3级
净巧系 列 净彩系 列 净盈系 列 心惠系 列 工程机 风度系 列 梦蝶系 列
KF-35GW/M1-C KFRD-25GW/M1-C KFRD-35GW/M1-C
D1-1 M3-B U2-B G1-2 UF2-C EF1-2
KFRD-25GW/D1-1(R/N) KFRD-35GW/D1-1(R/N) KFRD-25GW/M3-B KFRD-35GW/M3-B KFRD-25GW/U2-B KFRD-35GW/U2-B KFRD-50GW/G1-2 KFRD-50LW/UF2-C KFRD-72LW/UF2-C KFRD-50LW/EF1-2(R/N) KFRD-72LW/EF1-2(R/N)
2级 2级 2级
工厂供 价 50 00 90 00 60 工厂供 价 40 3140
挂牌价 90 90 90 90 90 挂牌价 90 3890
安装费 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 150 150 240 150 240 安装费 190 190 190 190
备注 下乡机 下乡机 下乡机 下乡机
430 500 200 200
下乡机 下乡机 下乡机 下乡机
六、变频机销售政策: 定位 产品型号 A5-3 智派系 列 A6-3
KFR-26GW/BpA5-3 KFR-35GW/BpA5-3 KFR-26GW/BpA6-3 KFR-35GW/BpA6-3
能效等 级 3级 3级
下乡机 下乡机
三洋(中国)沈阳空调有限公司营业本部 三洋(中国)沈阳空调有限公司营业本部 2012 年 1 月 1 日第一篇:三洋空调怎么样SANYO--ECO-i 故障代码及分析
大连三洋空调机有限公司
故障报警代码分类
1)E类报警信息:串行信号通信异常。2)F类报警信息:热敏电阻异常。3)H类报警信息:与压缩机相关的保护装置动作。
4)P类报警信息:保护装置动作。5)L 类报警信息:地址设定不良。大连三洋空调机有限公司
LED 1 2 ○ ○ (都开)
室外机指示灯显示说明 接通电源后(未进行自动地址设定),无法在系统中与室内机 通信。
● ○ 接通电源后(正在进行自动地址设定),系统连接了一台或多 (关) (开) 台室内机,但室内机数与设定数不符。● ● 自动地址设定已完成。(接通电源后,未进行自动地址设定, 检测到连接的室内机数与设定数相符,此时开始正常的通信。(都关闭) 交替闪烁 同时闪烁 正在进行自动地址设定。在自动地址设定时,室内机数量与设定数不符。报警显示 LED1闪烁M次,然后LED2闪烁N次。然后重复循环。M=2:P 3:H 4:E 5:F 6:L N=报警数 举例:LED1闪烁2次,然后LED2闪烁17次。然后重复。报警类型为:“P17”。
大连三洋空调机有限公司
报警代码 报警内容 报警条件 可能原因 备注
E06 室外机从室内机接受信号时发生串行通信故障。(1)通信完成前室内机掉电。(2)通信完成前室内机控制线断路或短路。检查室内机或室外机电源,检查室内机控制线。本报警显示会在最初通信完成后出现,因此,在通信完成前 “连接器断开”,“无终端机器设定”或其它故障时不会出现本报 警,将会出现“E04”报警。E12 禁止自动地址设定。开始自动地址时,同一链路中的另一室外机正在进行自动地址 设定。其它机器正在进行自动地址设定。本报警不会显示在有线控制器上,因此,检查室外机印刷线路 板上的LED显示。等另一台室外机自动地址设定完成后,再进行自动地址设定。
报警代码 报警内容 报警条件 可能原因 检查 对策
大连三洋空调机有限公司
报警代码 报警内容 报警条件 可能原因 检查 对策 备注
E15 自动地址设定报警(机器数目太少)。自动地址时机器数目太少。(1)室外机线路板SW(S004、S005)上的室内机太少了。(2)室内机之间的控制线断了。(1)参考试运行维修材料和检查室内机数量设置SW(S004、S005) 。(2)检查室内机和室外机之间的机间控制线。检查控制线并正确设定室内机数目后再执行自动地址设定。SW(S004、S005) 开关位置
大连三洋空调机有限公司
报警代码 E16 报警内容 自动地址设定报警(机器数目太多)。报警条件 可能原因 检查 对策 备注 执行自动地址设定时,室内机数目太多。最初通信完成后,监测到未识别的机器。(1)在室外机印刷线路板上设定的数目不正确。(2)机间控制线连接不正确。(1)检查试运行维护材料,并检查设定的室内机数目。(2)检查室内机、室外机间控制线。重新对室内机数量设定或连接机间控制线后,再次执行自动地址设置。SW(S004、S005) 开关位置 S005 S004
大连三洋空调机有限公司
报警代码 报警内容 报警条件 可能原因 检查
E20 自动地址设定时没有室内机。没有登记到室内机时,执行了自动地址设定。(1)从室外机到室内机的机间控制线断开了。(2)室外机上的串行连接器1(CN001)未连接。(3)系统中所有室内机电源都关闭。(1)检查室外机到室内机的机间控制线是否断开。(2)检查室外机上的串行连接器1(CN001)是否未连接。(3)检查室内机电源。检查室外机后开始自动地址设定。串口连接器位置 CN001(OC) CN002(EMG)
大连三洋空调机有限公司
报警代码 报警内容 报警条件 可能原因 备注 报警代码 报警内容 报警条件 可能原因 检查 对策 备注
E24 变频室外机从另一台室外机接受信号故障。最初的通信之后,与一台室外机的通信停止了。(1)最初的通信之后,主、子室外机之间的控制线断开了。(2)最初的通信之后,室外机电源关闭了。― E25 室外机地址设定错误(重复)。三分钟内,室外机从主、子控制线收到同一地址5次以上。机器号设置不正确。重新设置机器号(S007)。改正不正确的机器号设定。故障会自动恢复(重复出现的 地址不再出现达3分钟以上)。S007
大连三洋空调机有限公司
报警代码 报警内容 报警条件 可能原因 检查 对策 备注
E26 室外机能力不匹配。能力初始化后,室外主、子控制线检测到设定的室外机数量与 室外机实际数目不匹配3分钟以上。(1)室外机数目设定错误。(2)室外机主、子控制线断了。(1)重新检查室外机数量(S006)。(2)检查室外机主、子机控制线。(1)改正错误的是外机数量设定。(2)维修室外机主、子机控制线。故障会自动恢复(当主、子控 制线检测到设定的室外机数量 与实际相符后)。
大连三洋空调机有限公司
报警代码 报警内容 报警条件 可能原因
E29 室外机从另一台变频室外机接收信号故障。从变频室外机接收信号中断3分钟以上。(1)最初的通讯后,主、子室外机控制线断了。(2)最初的通讯后,RC连接器被断开了。(3)室外机电源被关闭了 。(1)检查室外机主、子控制线。(2)检查RC连接器。(3)检查室外机电源 。(1)维修室外机主、子控制线。(2)将RC连接器连接正确。(3)打开变频室外机电源 。
RC(CN006)
大连三洋空调机有限公司
报警代码 F04,F05 报警内容 压缩机1、压缩机2排气温度传感器故障。报警条件 (1)压缩机停止运行29分钟以上,温度仍高于100℃。(2)室外机停止运行60分钟以上,温度仍高于*℃ 。* 旋转式:80 ℃ 涡旋式:90 ℃ (3)A/D步骤小于10步 。可能原因 (1)传感器故障。传感器零件故障。由于电器阻抗,导致传感器连线部分未接通。☆ 当连线断开时或连接器未连接在室外机印刷线路板PCB上时不会出 现本报警。(2)接线或错误安装。排气温度传感器连在了其它压缩机出口管上。有问题的压缩机出口温度传感器、连接器连在了室外机印刷线路板 PCB其它压缩机连接器上。(3)室外机线路板故障 。(4)压缩机排气管检查阀潮湿。(5)室外机周围不透气,导致室外机环境温度升高。压缩机停止后, 降低了制冷效果。(6)由于报警P03,P06或P02的原因。(7)电器噪声。
大连三洋空调机有限公司
报警代码 F04,F05 检查 (1)传感器故障和室外机印刷线路板PCB故障。现象:持续显示高温。当使用监视软件或其它工具进行监视时,排气温度上下起伏不定。有些情况下,即使使用了监视软件,也无法准确地了解温度。检查:摇动传感器,检查故障是否依然存在。检查连接器与印刷线路板PCB是否有部分未连通之处。☆ 如果连接器完全未接通,不会出现“P04”报警。(断路) 如果原因仍未找到,按以下步骤检查,确定是否传感器或印刷线 路板PCB仍有故障。步骤1:在印刷线路板PCB上给这个压缩机连接未出现“P04”报警 的出口传感器,或其它压缩机的排气传感器。在同一点测量温度(温度 上下起不定的位置),并检测是否存在温度差别。有温度差别:可能印刷线路板PCB或传感器故障。无温度差别:印刷线路板PCB和传感器正常。步骤2:如果在步骤1发现了异常,把有问题的压缩机传感器连在 另一个压缩机印刷线路板PCB上或未出现“P04”报警的设备的印刷线路 板PCB上。测量同一位置的温度(温度上下起伏不定的位置),检测温 差。存在差别:传感器故障。无差别:印刷线路板故障。
大连三洋空调机有限公司
报警代码 F04,F05 检查 (2)接线或安装错误。现象:本压缩机未运行,另一台压缩机运行,但另一台压缩机排气温度 未升高,本压缩机排气温度却升高了。*压缩机停止运行后,排气温度保持很高,请在压缩机停止后过几分钟 再测量。检查:检查接线和安装错误。(3)排气管检测阀泄露 。现象:尽管本压缩机未运行,另一台压缩机运行,可本压缩机排气管温 度却随另一台压缩机一起上升。(4)室外机停止运转后,室外机周围环境温度仍然高于43℃。(5)如果检查后没有发现是什么原因,可能是电气噪声的原因。如果 这样,则必须用隔音材料或其它方法挡住噪声。对策 (1)更换传感器。(4)维修冷媒管。(2)更换室外机印刷线路板PCB。(5)调整冷媒量。(3)解决噪声问题。(6)排出故障。事例 (1)传感器连接部分断路。备注 运行期间,为了避免过热,当压缩机停止后温度没有下降时,系统不会 允许它启动。如果因为传感器故障导致测得的排气温度一直很高,那么 压缩机会停止运行。这个报警的目的是为了方便维修人员在这种情况下 找到故障。
大连三洋空调机有限公司
报警代码 报警内容 报警条件 可能原因 检查
F06,F23 室外机热交换器1、2的气体温度传感器故障。(1)A/D步骤少于10次。(短路) (2)A/D步骤多于1014次。(短路) (1)传感器故障。(包括连接器) (2)印刷线路板PCB故障。(1)检测传感器阻值,检查正常运行的传感器。(2)通过有线控制器监视器或可识别温度信号的电脑显示器来监视温度。F07,F24 室外机热交换器1、2的液体温度传感器故障。(1)A/D步骤少于10次。(短路) (2)A/D步骤多于1014次。(短路) (1)传感器故障。(包括连接器) (2)印刷线路板PCB故障。(1)检测传感器阻值,检查正常运行的传感器。(2)通过有线控制器监视器或可识别温度信号的电脑显示器来监视温度。
报警代码 报警内容 报警条件 可能原因 检查
大连三洋空调机有限公司
报警代码 报警内容 报警条件 可能原因 检查
F08 室外温度传感器故障。(1)A/D步骤少于10次。(短路) (2)A/D步骤多于1014次。(短路) (1)传感器故障。(包括连接器) (2)印刷线路板PCB故障。(1)检测传感器阻值,检查正常运行的传感器。(2)通过有线控制器监视器或可识别温度信号的电脑显示器来监视温度。F12 压缩机进气温度传感器故障。(1)A/D步骤少于10次。(短路) (2)A/D步骤多于1014次。(短路) (1)传感器故障。(包括连接器) (2)印刷线路板PCB故障。(1)检测传感器阻值,检查正常运行的传感器。(2)通过有线控制器监视器或可识别温度信号的电脑显示器来监视温度。
报警代码 报警内容 报警条件 可能原因 检查
大连三洋空调机有限公司
报警代码 F16 报警内容 高压传感器故障。(高压异常升高)(有些情况下并不是高压传感器的 问题) 报警条件 高压开关在测得的压力低于开关须动作的压力(3.36MPa或更低)时 就动作了:下切换。高压开关在测得的压力高于开关须动作的压力(4.13MPa或更高)时 仍未动作:上切换。在测得的压力饱和温度为5 ℃,或鼻最高的室内机E1温度低,超过30 分钟。高压传感器温度低于-35 ℃,且室外机热交换器最低温度为-40 ℃或更 高,并且低压开关未动作。可能原因 (1)高压传感器故障。(2)室外机印刷线路板PCB接接错误。(3)未能打开维护阀门 。(4)管路堵塞。(5)阀泄露。(6)冷媒过量。(7)室外机印刷线路板PCB故障。(8)电气噪声。
大连三洋空调机有限公司
报警代码 F16 (1)高压传感器故障。检查 检查断线。在高压出口安装测压阀,通过检测软件检测中的偏差。在制热时,检测温度是否低于最高的室内机E1温度。* 高压传感器所检测的压力是系统中最高的压力,因此制热时的饱和温 度一定不会低于任何室内机E1的温度。制冷时,饱和温度不会低于室外 机的液体温度。(2)未能打开阀门、管路堵塞、阀泄露、冷媒过量。在以上情况下,当压力急速波动,并且测得的压力不足时会报警。检查阀的开/关状态。检查堵塞的管。检查堵塞时,从印刷线路板PCB上断开高压传感器, 并检查开关是否动作。检查阀泄露和冷媒过量。当出现阀泄露和过载时,冷媒会在室内机或室外机堆集,导致冷媒在排 出换热器之前压力突然升高。* 需要检查的阀门有液阀和机械阀。(3)室外机印刷线路板PCB故障。需检查的地方跟高压传感器一样。正常的印刷线路板PCB需要确定的有:是印刷线路板PCB故障还是压力 传感器的故障。如果发现高压传感器故障,则要首先更换印刷线路板 PCB。并在此检测。故障修正了:室外机印刷线路板PCB故障。故障未修正:高压传感器故障。
大连三洋空调机有限公司
报警代码 F16 (1)更换高压传感器。对策 当心:因为高压传感器连接处包括Schrader-type减压阀,它可以卸 除,但是高压传感器很容易被高电压损坏,因此要十分小心,电源要稳 定。(2)更换印刷线路板PCB。(3)改正冷媒循环出现问题的地方。修正出现堵塞或泄露的地方。在冷媒过量时,修正冷媒量。* 防止冷媒过量。检查冷媒过量时,在高压出口连接测压阀。制冷时:当室外气温低或控制风扇转速时,不要进行下述操作。当压缩机1和2都运行,且风扇转速为14(最大转速)时,高压饱 和温度会比室温高15 ℃。如果比这个水平再高5 ℃,就可能出现过载。制热时:一台冷媒流量不足的室内机(E1温度和出口温度都低),并且 这台机器的机器阀打开了300次以上,E1温度接近室温。但是需注意的 是这种数据常在存在室内机高度差时出现。适当减少冷媒量可以提高冷 媒流速,当时冷媒减少太多的话,会使报警更类似缺油(涡旋侧),低 压开关和排气温度。小心使用此方法。报警可能导致维护阀关闭或阀泄露(特别是机械阀)。
大连三洋空调机有限公司
报警代码 报警内容 报警条件 可能原因
F31 室外EEPROM故障。(1)最初电源接通时未安装EEPROM。(2)向存储器写入信息后与读出的值不符。(1)更换印刷线路板PCB后,未插入存储器。(2)存储器寿命已到。(3)存储器安装不正确(错误连接,针脚弯了等)。(1)检查印刷线路板PCB上的不可编程序存储器。― ― ―
检查 对策 事例 备注
大连三洋空调机有限公司
报警代码 H01,H02,H11,H12 报警内容 H01:定速压缩机1过载电流报警 H02:定速压缩机1锁定电流报警 H11:定速压缩机2过载电流报警 H12:定速压缩机2锁定电流报警 报警条件 Hx1:运行时,压缩机电流超过下面所列值30秒以上。但压缩机运行4 秒内不会检测电流。4HP:23.0A 5HP:31.6A 6HP:34.8A 7HP:34.8A Hx2:运行时,压缩机电流超过下面所列值2秒以上。但是不包括压缩 机开始运行的最初2秒。4HP:27.2A 5HP:37.3A 6HP:41.1A 7HP:41.1A 可能原因 (1)压缩机故障(锁定或部分锁定)。(2)CT电路故障(包括断线)。(3)缺相。(4)低电压。(5)印刷线路板PCB故障。检查 (1)压缩机故障(部分锁定) 问题:压缩机运行时的电流大大超过表中所列的值。检查:检测每相的电流是否高。如果MG必须开着(小心使用),检 查是否存在噪声,或者在噪声中压缩机是否正常运行。
大连三洋空调机有限公司
报警代码 H01,H02,H11,H12 (2)CT电路故障,印刷线路板PCB故障。检查 检查:? 检查连接器接触是否良好。? 检查电路连通性是否良好。? 换一个正常的CT并检查,如果测到电流,则说明印刷线路 板PCB正常。→CT电路故障。? 检查连有CT的相是否有电流。→检查电流和电压。(3)电源缺相。问题:主要在缺T相时报警。当缺R相或S相时,CT故障或印刷线路 板PCB连通性故障出现。但如果是由电磁开关故障引起的,则上述故障 不一定是真的。检查:存在电磁开关故障的可能性。因此检查离压缩机最近的相的 电压。(4)低电压。问题:大多数情况下,启动另一台定速压缩机(包括其它机器上的) 或其它设备时,会出现报警。当电源线太长时也会出现报警。检查:检查相间电压,如果压缩机或其它设备启动时出现报警,那 么需要示波器。(5)印刷线路板PCB故障。检查:检查用电流表测得的值不比微机或有线控制器测得的值低。(6)经过以上检查仍未发现原因,那么引起故障的原因可能是噪声。这 时,有必要连接微机或其它设备。
大连三洋空调机有限公司
报警代码 H01,H02,H11,H12 对策 (1)更换压缩机。(2)更换电机线。(3)维修电源电路。(4)调整主电源,维修电源线。(5)调换室外机印刷线路板PCB。(6)改正问题。*至于 压缩机故障,为了避免故障重复出现必须改正引起故障的原因 (比如液体倒流)。仔细检查,确定没有可以导致压缩机锁定的原因。
大连三洋空调机有限公司
报警代码 H03,H13 报警内容 压缩机1CT未连接或短路,压缩机2CT未连接或短路。报警条件 压缩机开启2秒以上时间后,电流仍小于1.5A。(* 甚至开启压缩机后 没电流) 可能原因 (1) CT电路故障(包括断线等)。(2)未接通CT电路。(3)CT电路缺相。(4)CT电路连接到其它电机连接器上了。(5)印刷线路板PCB故障。(6)噪声。检查 (1)CT电路故障,印刷线路板故障。问题:? 压缩机运行时电流低于临界值。检查:? 检查连接器是否连接。? 检查CT电路连通性。换一个正常的CT,进行检查,如果有电流则可以判定印刷线路板 PCB正常。→CT电路故障。? 检查连有CT的相电流。→检查电流和电压。
大连三洋空调机有限公司
(续上页) 报警代码 H03,H13 报警内容 压缩机1CT未连接或短路,压缩机2CT未连接或短路。检查 (2)交叉线或安装错误。问题:压缩机停止了,但是一台压缩机电流值很高。(3)经过如上检查仍未找到原因的,可能是噪声的原因,有必要连接 微机或其它设备。对策 (1)更换CT电路。(2)更换室外机印刷线路板PCB。(3)改正错误。事例 备注 (1)更换印刷线路板PCB后,连接器未插入。通过用一个正常的CT来确定到底是印刷线路板PCB故障还是CT故障。
大连三洋空调机有限公司
报警代码 H05,H15 报警内容 压缩机1排气温度传感器未连接,压缩机2排气温度传感器未连接。报警条件 当排气温度传感器没有安放在对应位置时,或当传感器本身有某种故 障时(非断线) 当室外气温高于0 ℃时:压缩机运行10分钟以上,而排气温度传感器 测得的气温变化不到2 ℃。当室外气温低于0 ℃时:压缩机运行30分钟以上,而排气温度传感器 测得的气温变化不到2 ℃。可能原因 (1) 排气温度传感器未安放在对应的位置。(2) 排气温度传感器本身有故障(非断线)。(1)检查排气温度传感器是否安放在对应的位置。检查 (2)检查导热泥应用的是否足量。(3)取下排气温度传感器,;露置于室外空气中5分钟,通过传感器的 温度变化来测量室外气温。(传感器无法测得0℃以下气温) 对策 (1)将传感器未安放到正确位置,并应用足够的导热泥。(2)如果传感器有故障,则更换。事例 ― 备注 排气温度传感器一般用来测量高温。因此,当气温低于20 ℃ 时无法精 确测量。
大连三洋空调机有限公司
报警代码 H06 报警内容 低压开关动作。报警条件 压缩机运行期间低压开关动作(安装在压力较低的位置)。(表示低压 异常,有可能损坏传感器)。因为可能存在瞬时压力下降,所以,只有当低压开关连续动作90秒后, 压缩机才会停止运行。上述动作出现4次并不会报警。当上述情况第5次出现,就会报警。报警前出现的4次动作可以作为一个 形成。在形成内,低压开关复位后连续120秒以上,行程计数器将置0。可能原因 压缩机低压下降到平时不出现的水平。(1)系统中气体总量太低(冷媒注入量不够或泄漏)。(2)冷媒聚集在环路中,没回到压缩机。冷媒聚集在一个单流向的地 方,无法离开。高压较低,导致环路中冷媒流量低。(高压低导致高低 压差距小,可能引起冷媒不足)。(3)冷媒环路堵塞,冷媒无法回到压缩机中。(当有潮气进入冷媒环 路中时会在低压处凝结成冰,堵住环路。* 如果系统中冷媒不足出现报警((2)或(3)),液态冷媒一定会在 系统中某个位置聚集。通常是在高压部位。这种情况下,高压会升高 (但当液体聚集到足够的情况下,压力将不在升高)。根据冷媒凝结温 度,也可在低压处聚集。这种情况下,高压不太可能升高。
大连三洋空调机有限公司
(续上页) 报警代码 H06 报警内容 低压开关动作。检查 (1)检查维护阀处于打开状态。(2)根据运行故障,检查主冷媒环路没有阀(四通阀,机械阀)关闭。(3)检查没有外物或水进入冷媒环路的可能性。(4)检查停止运行的子机上阀泄露有没有导致冷媒聚集在机器周围。(5)检查有没有出现冷媒泄露。对策 (1)如果发现阀运行故障,有必要更换阀。(2)如果有外物或潮气进入了冷媒环路,安装一个过滤器或干燥器阀 (视问题严重程度)。(3)如果停止运行的子机冷媒泄露了,很可能出现了阀泄露了,必须 更换阀。― 低压开关动作压力:0.048±0.03MPa 低压开关复位压力:0.147±0.03MPa
大连三洋空调机有限公司
报警代码 H07 报警内容 无油报警。报警条件 对于涡旋压缩机,当浮球油传感器检测到没油时会报警。(没油时或浮 球油传感器被粘住时) 对于变频压缩机,当在有固定油流量的管中无油时达到一定时会出现这 个报警。(通过温度传感器) 测定当前有油还是无油,有油时,温度传感器将指示等于或高于室外气 温。可能原因 系统中缺油 (1)系统中的管的长度超出了允许的管长。(2)系统中机器的高度差超出了允许的范围。(3)更换压缩i排出了大量的油。(4)油聚集在停止的室外机中,没有回收,结果导致冷媒循环堵塞或 阀泄露。(5)油循环环路中的一个阀(平衡阀,ORVR,BPV)有故障,或者 环路中从油分离器到压缩机中间存在堵塞的地方。(6)如果额外的液体回流到压缩机中,油的泡沫可能会提高油排量。由于曲轴箱加热器断路,当压缩机刚开始运行时,冷媒比率较高也会出 现同样的情况。(1)检查管长度和机器间的高度差。(2)检查系统环路中阀的运行情况。检查 (3)检查没有额外的液体回流。(检查机械阀没有泄露) (4)检查曲轴箱加热器(冬季)。
大连三洋空调机有限公司
报警代码 H08 报警内容 油传感器(连接处)故障(断路)。报警条件 油传感器跳线上4针和5针短路。当取下连接器时,应该短接的终端变成 断路。在这种方式下,可以检测到未连接的连接器。可能原因 连接器未连接。检查连接器是否安全地连接了。检查 对策 备注 油传感器连接器形状如左图所示 (1)连好连接器。(2)修正连接器上4针和5针的接触。
大连三洋空调机有限公司
报警代码 H27 报警内容 油传感器(连接)故障(短路)。报警条件 油传感器利用浮子里的磁铁来操纵两个开关的开/闭,并将油量信号通知 给印刷线路板。正常地,开关只有3个可能处于的位置。(1)当顶开关和底开关都处于断开状态,这说明油量处于正常范围之中。(2)当顶开关处于接通状态,底开关处于断开状态时,说明油量太高。(3)当顶开关处于断开状态,底开关处于关闭状态时,说明油量太低。其它状态下(比如,两个开关都接通),说明油传感器或它的连接线有 故障。可能原因 (1)油传感器本身有故障。(2)油传感器连线短路。(3)更换压缩i排出了大量的油。检查 (1)检查连接器是否安全地连接了。(2)检查连线有没有破损处。(3)如果以上方法没有发现问题,那就需要确定短路的位置,在离传感 器大约10cm的地方切断连线。如果出现报警,说明传感器内部短路。如果出现同一个报警,说明在切断处之前某个地方短路。如果是连线短路,请维修连线,连接处要密封良好,防止进入水。如果是传感器内部短路,则要更换传感器, 传感器结构图见下页。
大连三洋空调机有限公司
油传感器结构图
大连三洋空调机有限公司
报警代码 H31 报警内容 HIC故障报警。报警条件 当微处理器从HIC上发现故障信号(异常的HIC温度或其它故障)时出现 报警。可能原因 HIC监测电流和温度,并输出故障信号。一般来说这表示HIC本身有故障。检查 检查电源线和连接器线。如果都正常,用检测表测量压缩机HIC电源 (HIC+)和接地(HIC-)之间的电阻。如果短路,说明HIC故障。HIC+
如果发现HIC故障,更换印刷线路板。关闭电源,检查HIC正负极之间的连通性。
大连三洋空调机有限公司
报警代码 报警内容 报警条件 可能原因 检查 对策 备注
L04 室外机系统地址重复。室内机控制线3分钟内接到5次以上地址重复的机器的信号。室外机系统地址设定错误。重新检查系统地址设定。改正系统地址设定。本报警会自动恢复(当检测到地址重复的机器3分钟没有再收到重 复的地址信号后。) L05 室内机优先权重复(有优先权的室内机)。检测到1台以上的室内机设定了优先权。1台以上的室内机被设定了优先权。用有线控制器,在室内机EEPROM简单设定模式下检查项目代码 04的值为“0001”。如果室内机EEPROM项目代码不正确,用有线控制器改正设定。本报警显示在设定了优先权的机器上。
报警代码 报警内容 报警条件 可能原因 检查 对策 备注
大连三洋空调机有限公司
报警代码 报警内容 报警条件 可能原因 检查 对策 备注 报警代码 报警内容 报警条件 可能原因 检查 对策 备注
L06 室内机优先权重复(无优先权的室内机)和室外机。检测到1台以上的室内机设定了优先权。系统中1台以上的室内机被设定了优先权。找到系统中出现L05报警的室内机。如果室内机EEPROM项目代码不正确,用有线控制器改正设定。本报警显示在未设定优先权的机器上。L10 室外机容量未设定。室外机容量没有设定或系统的设定值与实际不符。容量未设定时会出现报警。将室外机连接维修控制器,在室外机EEPROM详细设定模式下检 测室外机容量的值(项目代码81),检查值为0或与实际不符。如果项目代码81的值不正确,用室外机维修控制器将其改正。改正设定后要重新启动室内机、室外机电源。在室外机EEPROM上设定室外机能力需要室外机维修控制器。
大连三洋空调机有限公司
报警代码 L17 报警内容 室外机类型不匹配。报警条件 当连接有非R410A冷媒的机器时会由此报警。可能原因 (1)错误地连接了R407C或R22冷媒的机器。(2)机器正确,但室外机EEPROM(项目代码:80)的冷媒型设定错误。检查 (1)检查室外机的冷媒类型。(2)用室外机维修控制器检查项目代码80的冷媒类型设定,如果设定错 误将其改为R410A。在室外机EEPROM上设定冷媒类型需要室外机维修控制器。
报警代码 L18 报警内容 四通阀运行故障。报警条件 制热时压缩机工作2分30秒后,室外气温传感器与热交换器2液体温度传感 器之间温差达到40℃以上。可能原因 (1)四通阀连接器(20S CN005)与印刷线路板PCB断开了。(2)四通阀电路锁定(故障)。检查 对策 (1)检查四通阀连接器(20S CN005)。(2)如果连接器正常,检查四通阀连线和印刷线路板电路PCB。如果连接器正常,维修或更换有故障的部件。大连三洋空调机有限公司
报警代码 P02 报警内容 压缩机1或2电机绕组过热报警。报警条件 在变频压缩机中,当终端内的双金属片调温器温度高于115±3℃时,行 程停止。在定速压缩机中,当热保护装置温度超过130~140℃时会切断电路,行 程停止。变频压缩机和定速压缩机的保护监测电路是与压缩机MG控制电路一起安 装的,所以可以直接控制这个电路。每个压缩机的行程(或报警)不可 能一致。当行程数达到了,出现报警。清除行程数的条件是使双金属片 调温器复位。(变频压缩机为95±5℃,定速压缩机为70℃,此时双金属 片调温器会复位) 可能原因 (1)冷媒不足。试运行时冷媒充入不足 冷媒泄露 (2)冷媒泄露到关闭的机器中。(关闭的机器中液阀、机器阀、除霜阀 或其它阀故障) (3)排气温控器未接通。压缩机排气温度传感器连到了其它压缩机出口管上。压缩机排气温度传感器连接器被连到了其它压缩机印刷线路板PCB上。(4)室外机印刷线路板PCB故障,保护电路终端松动。(5)液阀、机器阀、或其它阀故障或连接错误。(6)当压缩机以超过耐用范围的超高压缩比运行时(特别是室外气温特 别低时制热或错误的除霜操作)。大连三洋空调机有限公司
报警代码 P02 (7)潮气进入(由于过滤器或机械阀冻坏引起的冷媒环路堵塞),外物 可能原因 进入。检查方法与P03、P17报警的检查方法基本类似。检查 (1)在高压缩比情况下运行时,这个报警的出现可能是因为在0.1MPa 或更低的压强下运行时间较长。检查测得的室外气温与实际是否有较大 差别,除霜操作运用是否正常。(2)潮气进入的原因很难确定,根据经验,可能是过滤网前后的霜冻情 况不同。(1)修整冷媒量。对策 (2)研究停止的室外机。(3)检查双金属片调温器。(4)检查松动或其它物件功能,连线和连接器是否有问题。(5)用电脑对运行情况进行长时间跟踪。(6)监视运行情况。检查潮湿气体,连接干燥过滤器,重复真空操作,并采取其它类似步骤。(1)潮气堵塞:如果蒸发温度(冷媒)低于0℃,维修阀旁边的过滤器 事例 就会堵塞。(2)如果阀泄露导致冷媒弥漫在停止的机器周围。出现的典型症状是即 使额外充注30kg冷媒仍然不够。当双金属片动作时,压缩机行程计数器被置1,同时压缩机停止。如果压 备注 缩机停止3分钟,双金属片没复位,则计数器被置2,机器仍停止,如果 又过了3分钟双金属片仍未复位,就会报警。
大连三洋空调机有限公司
报警代码 P03,P17 报警内容 压缩机1排气温度异常。压缩机2排气温度异常。报警条件 变频压缩机:温度高于110℃行程停止。定速压缩机:温度高于130℃,行程停止。(2)液阀毛细管堵塞。(3)液阀交叉。可能原因 (1)液阀运行故障。(4)冷媒不足(包括首次注入量不足和泄露两种情况),由于外物进入 造成低压部件堵塞(潮气、剥落等)。(5)与其它压缩机热敏电阻相交(管或印刷线路板连接器)。(6)膨胀阀运行故障。(7)冷媒在停止的室外机出聚集。(8)压缩机排气传感器故障。(9)印刷线路板PCB故障(A/D转换故障)。(10)电气噪声。检查 (1)液阀运行故障 问题:即使液阀开启,压缩机排气温度也不下降。检查:? 液阀开启信号输出时,检查是否有220V电供给线圈。? 液阀由关到开时,是否能听到“咔哒”声。? 检查输入电流时,盘管是否变暖。☆液阀故障可能是因为盘管或液阀本身。
大连三洋空调机有限公司
报警代码 P03,P17 (2)毛细管堵塞 检查 问题:液阀开启,但压缩机排气温度不下降。检查:液阀运行且开启,检查毛细管的第二边是冷的。(3)液阀交叉 问题:当压缩机液阀打开时,其它压缩机排气温度开始下降。(其它 压缩机正在运行) 检查:检查压缩机液阀打开时,其它压缩机液阀是否打开。→可能线 圈接触倒了。(4)冷媒量不足 问题:液体失效。检查:检查当蒸发器机械阀步数达到300以上后,过热的温度是否下降 (检查外物进入之后)。(5)外物进入 问题:液阀失效 检查:检查过滤器主边和第二边的管在冷凝和结霜条件下是否存在差别。(6)热敏电阻交叉 问题:尽管只运行一个压缩机,可另一个压缩机的排气温度却很高。液阀打开,另一台压缩机排气温度却下降。
大连三洋空调机有限公司
报警代码 P03,P17 (7)向停止的室外机充冷媒 检查 问题:全部室外机运转时良好,但是某些室外机一停止,会发生冷媒欠 缺症状。? 停止的室外机的气液分离器的上方能看到有露或霜。? 长时间停止的室外机能听到冷媒流动的声音。? 长时间停止后再启动运转时会有很大的振动。检查:液体冷媒毛细管(制冷时,触摸毛细管的两侧,会觉得凉),机 械阀,机械旁通阀(关闭液体的阀门,冷媒流入的声音就会被听到), 热气除霜阀(阀的第二侧,无论什么时候经过都是热的,不要错误传 热)。? 一些室外机热交换器下部会结冰,但其它室外机没有。☆ 在缺冷媒的情况下,即使经常运行的机器也会出现这种故障,所 以要小心。(8)传感器故障 检查:本故障在部分断电时比较容易发生。(但即使检查了导通性,也 很难确定本故障)会检测到排气温度较高。? 尽管本故障不经常出现,但如果排气温度较低的话,可能会出现 P02报警。? 用其它排气温度传感器代替本传感器,并比较所测温度。(9)经过以上步骤仍然不知道原因,则可能是噪声的原因。对策 (1)换传感器。2)更换室外机印刷线路板PCB。( (3)修理不合格的地方。事例 包括所有推测的原因。在设定时间内连续运转:变频机:25分钟以上 , 定速机:30分钟以上。备注 大连三洋空调机有限公司
报警代码 P04 报警内容 高压开关动作。报警条件 由于高压开关内电子回路动作,造成终端短路。这是由压力决定的,压力超过3.8MPa时端子会短路,直到压力降至 3.15MPa,高压开关才回到正常位置。可能原因 (1)压缩机排气佩管上的检验阀故障。(2)维修阀关闭。(3)制冷时,室外热交换器堵塞。(4)制冷时,室外机发生空气短路。(5)制冷时,室外机风扇故障。(6)制热时,室内空气过滤器堵塞。(7)制热时,室内机发生空气短路。(8)制热时,室内机风扇故障。(9)冷媒回路堵塞。(10)机械阀故障。(11)电磁阀故障。(12)冷媒过多。(13)高压开关故障。(14)印刷线路板PCB故障。
大连三洋空调机有限公司
报警代码 P04 检查 (1)确定高压开关连接器是否连接好。(2)确定连接情况良好后,通过安装在高压管上的高压计,检测高压气 体动作时的压力,如果低于3.8MPa,说明检验阀故障。(3)制冷时检查室外机热交换器事都堵塞。(4)制冷时检查室外机是否发生空气短路,正常情况下,室外机周围气 温不会特别高。(5)制冷时检查室外机风扇是否故障,检查紧固螺丝钉是否松动及室外 机印刷线路板PCB连接器是否插好。(6)检查室内机空气过滤器是否堵塞。(7)检查校对室内机是否发生空气短路,正常运转时,室内机吸入气温 不会很高。(8)检查室内机风扇是否故障。(9)检查冷媒回路是否堵塞,维修阀是否全打开,焊接处是否堵塞。(10)检查电源复位时,维修阀是否有咯噔喀嗒声,印刷线路板上膨胀 阀的连接针脚电压是不是4V,膨胀阀线圈电阻是不是+Ω的几个10S。(11)正常情况下,打开时拔出线圈会有咔嗒声,关闭时拔出线圈则没 有。(12)如果冷凝器的过冷却温度高于15℃,则说明冷媒过量。对策 更换故障品,适当的充入冷媒。
大连三洋空调机有限公司
报警代码 报警内容 报警条件 可能原因 检查 对策
P05 检测到缺相或逆相。R-S-T相存在缺相或逆相。R-S-T相存在缺相或逆相。检查电源接线板的配线情况。重新正确插入相。
报警代码 报警内容 报警条件 可能原因 检查 对策
P16 变频压缩机过电流报警。当变频压缩机工作在80Hz以下时,检测到电流异常(当检测到次 极瞬间电流高于48A或主、次极电流都异常时)。压缩机不良。启动后检测不到电流,此时可能是直流CT故障。检查电源配线,连接器配线。限定工作频率上限可能解决问题。
大连三洋空调机有限公司
报警代码 P22 报警内容 风扇电机异常。报警条件 风扇启动故障,风扇电机HIC故障。可能原因 风扇Hall IC输入故障或HIC故障。检查风扇电机连线,Hall IC线和连接器。如果都正常,则检查Hall IC输 检查 入电路的电容是否缺焊。接下来用电表测量风扇电机集成电路的正、负 极之间的电阻,短路则说明HIC故障。
(+) (-)
(1)风扇HIC故障时,更换印刷线路板PCB。(2)风扇电机锁定,更换电机。关闭电源,检查风扇电路印刷线路板PCB上“+”、“-”之间的连通性。
大连三洋空调机有限公司
报警代码 P26 报警内容 变频压缩机高频过电流报警。报警条件 开启后,工作频率在80Hz以上时出现电流测量故障或者开启后出现电 流故障时会出现报警。(当主、次级电流达到故障判断电流或瞬时次级 电流达到48A以上) 可能原因 检测方法与P16报警一样,然而事实上,可能不必要使压缩机以高频运 行。也就是说压缩机存在问题可能是故障的主要原因。江压缩机开启几 次,如果P26报警每次都出现,同时P16报警一次也没出现,那么压缩 机故障的可能性就很低了。检查电源配线和连接器配线。检查 对策 限制最高工作频率可能会解决故障。
报警代码 P29 报警内容 变频压缩机缺相或锁定报警。报警条件 可能一开启机器就出现报警或检测到缺相和锁定电流时,或者出现直流 CT故障时。可能原因 一般来说,当启动机器后冷媒压力不平衡时会出现报警。检查 检查电源配线和连接器配线。备注 用检测器测量印刷线路板后部直流CT输出端和接地处之间的电压。如 果电压不在2~3V之间,那么直流CT有故障。大连三洋空调机有限公司
报警代码 (闪烁指示显示)(1)→(自动备用状态) 报警内容 进入自动备用状态。压缩机可以运行。状态:风扇已经旋转的室外机的压缩机应该运行。* 当检测到压缩机电磁开关被占用时也会报警。报警条件 当出现P16,P22,P26,P29,Hx1,Hx2或H31报警时,检查控制设 备(有线控制器等)。可能原因 因为P16,P22,P26,P29,Hx1,Hx2或H31已经出现,检查报警的 历史纪录然后检测相应的部件。对策 根据相应的指示,排除部件的故障。维修 备注 排除故障后,要重新启动所有室外机电源。以上所列报警类型以外的报警不会进入自动备用状态。原因:? 如果调整有线控制器的输入能够使机器恢复正常,那么就不必 要进入自动备用状态。? 如果报警可以自动恢复正常(比如传感器报警)。电气噪声的 存在可能引发新的报警。然而这仅仅存在于相对短的时间内。这种情况 下可以进入限制运行模式(自动备用模式)。? 当出现通讯系统报警时,会无法对机器进行控制,这时,为了 避免进一步损坏机器,不会进入自动备用模式。
大连三洋空调机有限公司
报警代码 (闪烁指示显示)(2)→(压缩机电磁SW检测) 报警内容 检测到压缩机电磁开关卡死。状态:室外风扇运转,但系统中压缩机却没运行。☆ 因为风扇仅在检测到卡死的室外机上运转,检查对应的室外机。* 风扇也会在进入防裂化控制状态或有降雪传感器输入时运转。因 此要对风扇运转的室外机监测大约10分钟。报警条件 压缩机停止,但检测到电机线路有电流。(1)压缩机关闭后第一个30秒没有执行操作。(2)压缩机关闭后第一个30秒后的一分钟,检测到临界电流为10A或 连续2秒以上。(3)以上情况之外的全部时间。? 如果低压开关未动作,检测到临界电流为7A,或连续5秒以上。? 如果低压开关动作,检测到临界电流为7A,或连续2秒以上。可能原因 (1)电磁开关故障。? 电磁开关卡死,压缩机却继续运转。→ 即使关闭电源,主边和第二边仍然保持连接。? 电磁开关运行情况不良(很难打开)。→ 直流电路中,很难及时打开开关。在交流电路中,一旦进入允许范 围,电磁开关会即刻打开,然而在过电流时容易出现故障,会阻止开关 打开。
大连三洋空调机有限公司
报警代码 (闪烁指示显示)(2)→(压缩机电磁SW检测) 可能原因 (2)CT电路故障或印刷线路板PCB故障(A/D故障) ? CT电路连接故障。→ 检查连接器是否存在部分未连接。摇动连接器、检查连接情况。* * 当未连接连接器或断线时不会出现此报警。会出现Hx3报警。? 尽管压缩机停止,但检测到电流为7A以上,或偶尔检测到更高的电流。? 当室外机应该停止时,却运行了一段时间(比如室内机都停止了)。→ 检查印刷线路板PCB是否向电磁开关输出了220V电压,如果输出, 则说明印刷线路板PCB故障。(3)安装错误。? CT1连接器连到压缩机2上。? CT1电路连到压缩机2上。? CT2连接器连到压缩机1上。? CT2电路连到压缩机1上。(4)电气噪声。对策 (1)更换CT电路。(2)更换电磁开关。(3)更换印刷线路板PCB。电气噪声很难检测,除非连接微机,并且监视很长时间。
大连三洋空调机有限公司