1、前言& & &一谈到节能,很多人很容易想到一些节能技术和产品的应用,如热泵技术,LED灯,太阳能应用等。然而,酒店的节能工作是一个系统工程,而并非仅依靠一些节能技术的应用和改造就可以完全实现的。对于一个酒店项目来说,节能工作应该贯穿于设计阶段、施工阶段和酒店开业后的运行阶段的全过程。对于酒店总工来说,从介入新酒店的一开始,就应该明白自己要从哪里着手。& & & & 本讲座的目的,就是结合本人的工作经历的实际案例,说一下在酒店节能方面的一些体会,希望能对各位有所帮助。2、酒店热平衡概念首先如图所示,我们看看酒店的能源去向?3、酒店设计阶段的节能& & & & 这个阶段是最重要的阶段,如果在这个阶段未能充分考虑节能的要求,将会给酒店设计带来先天不足。有些设计缺陷虽然今后能改造,但要投入大量资金或重复投资,造成浪费。很多甚至就无法整改了。& & & &在设计阶段和酒店今后的能耗关系较为密切的有以下方面: 建筑节能,外立面的形状和材料,用电总容量的计算和配置,空调系统的设计,太阳能及热水系统的设计,给排水系统的设计,通排风系统的设计,灯光照明系统的设计,锅炉及蒸汽系统的设计,水景泳池系统的设计,各用电设备的参数审核和选型,楼宇自动控制系统的设计,客房智能化控制系统的设计,能耗计量系统的设计,厨房设备的选型等等。所有这些方面的设计不当或失误都将导致今后能源成本的增高。供配电和变压器容量 & & 在设计阶段如何确定酒店的用电负荷,以避免设计误差过大?供配电和变压器容量容易发生的问题是:设计院或顾问公司不能正确的预测酒店的实际最大负荷,因而把变压器的总容量设计的偏大很多,结果是既造成投资费用增加,又造成今后的运行费用的浪费。例如某度假酒店,设计及安装的变压器总容量为7350VA,而实际上经过四年时间的运行记录,即使是在多次酒店满房并且有大活动的极限情况下,最大负荷也从未超过3000KVA,但是每年的基本容量费却因此要多交85万元(海南的基本电费为26元/KVA每个月)。后来向供电局申请停用了两台变压器,将总用电负荷减少2500KVA,每年少缴基本电费近80万元。三亚的另外一家酒店,总建筑面积9万平方米,变压器总容量为8000KVA,然而在实际运行中,最大用电负荷从未超过1/3.而每月基本电费却因此多缴84000元。 & & 业内这种现象非常普遍,其原因在于设计院只会按照规范设计,而不会考虑每一个酒店的具体运行需求,就像是医生用一个药方治百病,不考虑因人而异的治疗原则,而这正是我们总工能发挥作用的地方。所以,避免这种问题发生的方法是在设计阶段多做调研,参考类似规模和所在地区的其他酒店。灯光设计节能原则 & & & 三亚某国际品牌度假酒店客房共有35W石英灯杯6,383个,40W白炽灯共计686个;另外还有会所35W石英灯杯共计110个, 公共区域35W石英灯杯500个。以上所有灯具每年的耗电量为422,954.7KWH,即每年的电费大约为人民币422,954.7元左右;再加上每年灯具维修费用55,865.6元,故每年的总费用约为478,820.3&,经过改造后,每年LED的耗电量约为76,999.67KWH,电费约为76,999.67.所以每年酒店可节约的费用为人民币401,820.63元.&该项改造已经完成,除了达到预期的节能效果之外,每日更换灯泡的次数已经基本下降到零。 & &这个阶段是最重要的阶段,如果在这个阶段未能充分考虑节能的要求,将会给酒店设计带来先天不足。有些设计缺陷虽然今后能改造,但要投入大量资金或重复投资,造成浪费。很多甚至就无法整改了。在设计阶段和酒店今后的能耗关系较为密切的有以下方面:建筑节能,外立面的形状和材料,用电总容量的计算和配置,空调系统的设计,太阳能及热水系统的设计,给排水系统的设计,通排风系统的设计,灯光照明系统的设计,锅炉及蒸汽系统的设计,水景泳池系统的设计,各用电设备的参数审核和选型,楼宇自动控制系统的设计,客房智能化控制系统的设计,能耗计量系统的设计,厨房设备的选型等等。所有这些方面的设计不当或失误都将导致今后能源成本的增高。【中央空调系统设计缺陷】在设计阶段如何确定制冷量和选择冷水机组的类型,如下图:【空调系统能效比、EER、cop】 & & 空调系统中的水泵耗电量也非常大。空调水泵的耗电量占建筑总耗电量的8%~16%,占空调系统耗电量的15%~30%,所以水泵节能非常重要,节能潜力也比较大。减少空调水泵电耗可从以下几个方面着手:1)选用高效能水泵;2)正确选择水泵的扬程、流量参数,使之与路特性匹配。3)采用冷水机组及水泵的变频控制。 & 需要知道的是,通常冷水机组在负荷率在60-70%时,每产生1Rt冷量的耗电最少,该冷水机组COP最高。COP最高点的单位冷量耗电量比额定负荷时低20.09%。而负荷率在10%~40%时,每产生1kw冷量的耗电均比额定负荷时多,因此,负荷率不应低于40%。因此,为了节能,该离心式冷水机组在负荷率60-70%左右运行最为经济(不同品牌的冷水机有所差别)。冷却塔的设计应该避免以下缺陷: 中央空调系统设计问题:一是和冷却泵的高差偏小,无法克服管道过长所造成的阻力,因而造成冷却泵工作在负压状态;二是周围的建筑阻碍空气流动,造成冷却风量不足;三是几组冷却塔不是全开时,不工作的冷却塔由于负压反转,造成风短路,降低了冷却塔工作效率。4、建筑施工阶段的质量控制水泵与风机& & & & 建筑封堵,保温,防水施工质量差是非常普遍的通病,而这些和能耗密切相关。把关不严会造成日后极大的能源浪费。例如,曾经有一个酒店大堂冬天的温度怎么加热也达不到要求,检查的结果是在做外墙干挂石材前没有很好的封堵,到处是漏洞,导致大量冷风进入。进行封堵后问题解决。& & 泳池、水景的防水、地下管道的施工质量必须严格把关,并且要做严格的测试,否则今后会造成很大的损失,例如三亚某家酒店自开业以来每天的用水量大得惊人,每天高达2000吨。其中漏掉的占60%,多年无法整改。& & & & && & & 施工保护,防水,保温的保护工作是否到位对今后的节能也有明显影响。例如,某些酒店的热水管道保温,进入客房部分就没做,结果造成出热水时间延长,能耗增高。某家酒店空调水管保温,在穿墙部分由于预留孔没有考虑保温层的厚度,结果长时间造成冷凝水流淌,对装潢造成很大破坏。5、酒店运行阶段的节能管理与实例& & & &&通常酒店的设计和建设只要几年时间,而酒店的运行阶段长达几十年。因此,即使每年节约能源成本几十万元,在这几十年中节约的总额也将是数千万元。因此,节能工作做与不做,做得好与不好,对投资方、酒店管理方乃至社会环境的影响差别巨大。& & & &在酒店的运行阶段的节能工作是一个长期的,坚持不懈的任务,应该成为酒店工程管理的一个有机组成部分。& & & & 随着科技的发展,新的节能技术不断涌现,新的节能产品不断投入市场,因此酒店节能工作不可能是一劳永逸,需要的是不断更新自己的知识,不断的做出新的成绩。& & & 做好酒店节能,需要工程总监的投入自己的全部工作热情、工作责任心、工作能力和技术水平,因此,一个酒店节能工作做得好不好,是评价这个酒店的管理水平和工程总监工作业绩的重要标志。【运行酒店的节能管理,工程总监要做什么?】1)每日能耗计量,记录和分析。各营业点每周能耗分析,月度总能耗分析,与上月及历史记录的比较分析,及时掌控能耗动态。用图表表示更加直观-每月能源费用对比2) 建立节能管理机构,制定节能最佳操作程序和相关的政策和奖惩制度等措施,每进行日节能巡检和报告。做好设备的节能操作,特别是空调系统的节能操作,制定合理的设备运行时刻表,对降低能耗作用很明显。3)设备定期保养,确保设备始终处于高效运行状态。风机盘管、空调器、厨房蒸箱,炉具,三角带张紧。润滑。锅炉,冷水机组保养,冷却塔,热交换器结垢。疏水器检查。设备运行时刻表经常更新,照明系统时刻表更新。4)对所有的耗能设备系统进行观察分析,以发现是否有选型或系统设计上的缺陷,以便制定相应的改造方案和计划。&4)对所有的耗能设备系统进行观察分析,以发现是否有选型或系统设计上的缺陷,以便制定相应的改造方案和计划。5)由于技术发展,不断有更加高效节能的产品和技术投入使用,因此即使原设计没有失误,也有必要进行节能改造。节能改造包工作括:对目前系统的能耗效率测定和分析,可采用改造方案的调研和分析论证,改造方案的投资和效益计算等等。6、本人历年来所做的节能改造项目【群策群力,制定和采取更多的节能措施】1. 电视机不要接在不受控电源插座上;2. 客房新风机在早8点到晚8点期间停止工作;3. 客房卫生打扫完后拉上窗帘,可减少1/4空调能耗;4. 把拔卡断电的延时从20秒钟调整到5秒钟;5. 客房服务员打扫房间时关掉卫生间灯光;6. 衣柜灯改成手动,而不要关门自动断电;7. &服务员打扫客房时,将空调温度调到26度;8. &坐便器水箱冲水时间调整缩短到6-8秒;9. &坐便器水箱里放一个充满水的矿泉水瓶;10. 客房洗脸盆龙头装节水器;11. 客房楼梯照明用感应开关控制;12. 客房空调温度在半夜1点至5点期间自动设定在25度;13. 公共区域卫生间半夜期间自动调暗灯光及调高空调温度;14. 公共区域卫生间全部使用感应龙头;15.员工更衣室半夜期间用感应开关控制灯光;16. 备餐间门必须能自动关闭。防治热空气流进餐厅;17. 餐厅玻璃幕墙的窗帘在阳光照射时放下,减少热辐射进入;18. 餐厅主入口安装风幕机或者安装旋转门;19. 半夜期间将电梯厅的灯光调暗20%;7、当前部分节能的新技术和新产品随着科技的发展,新的节能技术不断涌现,新的节能产品不断投入市场,因此酒店节能工作不可能是一劳永逸,需要的是不断更新自己的知识,不断的做出新的成绩。【关注水源热泵的发展和应用】与已经普遍使用的空气源热泵先比,水源热泵具有以下优点:1. 有多种热源可以利用,地热源、污水源、地表水,空调系统 的冷却水、冷冻水,甚至生活用水等。2. 能效比更高。3. 能够很方便的做到冷热两端都利用,一举两得。4. 安装方便,可将设备完全安装在机房内,没有噪声处理的麻烦。操作也比较方便。占面积小得多。5. 受外界气候和气温影响小,一年四季都可以工作。6. 国家有相关政策鼓励使用地热源。(国家能源局、财政部、国土资源部、住房和城乡建设部关于促进地热能开发利用的指导意见 国能新能〔2013〕48 号)循环特性分析:蒸发温度对CO2跨循环性能影响&提高蒸发温度可有效提高系统的性能系数.&关注真空冷凝锅炉技术能发电的电梯-节能20-45%的电梯能量回馈技术【磁悬浮离心机的优势和劣势】&磁悬浮离心机的优势和劣势&部分负荷效率高——COP=13噪声低——压缩机噪音73分贝,ARI测试机组噪音77分贝以内体积小——机组最大宽度1.1米(国内标准公共外门最小宽度1.2米)环保冷媒——R134a&测试站认证——ARI认证的选型软件和测试站台启动电流小——VFD变频驱动免维护——无润滑油,省略油系统的维护保养控制系统——MicroTech II技术成熟,操作方便叶轮直接驱动,压缩机内只有一个运动组件,故障少。作者李晓东简介:& &1993年1月--2016年至今,从事酒店工程管理工作24年,现任三亚海棠湾华尔道夫酒店机电顾问,大中华酒店工程协会常务副会长兼海南分会会长,实战工作经验丰富,曾发表多篇学术论文;参与筹建、管理8家酒店,先后在南京市古南都饭店、南京金丝利喜来登酒店、海口皇冠滨海温泉度假酒店、三亚喜来登度假酒店、常州富都商贸饭店(香格里拉)、三亚亚龙湾希尔顿度假酒店、三亚半山半岛度洲际假酒店、三亚海棠湾华尔道夫酒店。
TA的最新馆藏
喜欢该文的人也喜欢查看: 3086|回复: 12
前辈们:小弟毕业设计遇到问题,空调系统不可以上供下回么
这次的毕业设计 是做一个宾馆客房的空调设计,因为条件图上每个客房 都有管井,所以我采用上供下回的形式,顶层布置水平干管,利用这些小管井当小立管管井。自以为很合理,但老师说这种系统没见过,空调系统不能上供下回,只能在供暖中使用。还说这种形式费管材,就是不能用。小弟迷茫,还请论坛内的前辈没给些指点,就算是真的不合理 也请给些理由。谢谢大家了,小弟已经因为这个方案被打入二辩....望大家给些意见
还请前辈们给些意见,上边打错字了,在线等待回复
我的观点:楼主设想的做法确实不多见,但并非违反什么了什么根本性的原则,更谈不上【费管材】。
理论上在顶层设置供水干管,底层设置回水干管;与顶层设置回水干管,底层设置供水干管,耗费的管材一样多。但“上供下回”方式的缺点是输送管道的冷量损失偏多一点。也就是“大管井”内的主干管内是7度水或12度水的区别(冬季则是60度水和50度水的区别)。
无论是“上供下回”或“下供上回”,这种做法之所以不常见,是因为建筑物通常没设那么多竖直方向的小管井。只要条件允许,应该是可行的方案。
我感觉lz应该把给排水的管井给占用了。一般空调系统都采用水平布置,同层一个系统,至于lz采用的垂直系统,应该也可以行得通。
dongzhesheng 发表于
我的观点:楼主设想的做法确实不多见,但并非违反什么了什么根本性的原则,更谈不上【费管材】。
理论上在 ...
真的很感谢您,真的很受用,这样冷量损失确实变多,我正在改成水平布置。还想请问您关于7度水和12度水的问题,平时总感觉是空调水供水7度,回水12度,还是说供水在7-12度的范围,回水温度则是不能确定的呢?
传统的教科书都是说供水7度,回水12度。但这并不是一成不变的教条。
供水温度应该和室内湿负荷联系起来考虑,湿负荷越大,供水温度就应该低一些;反之湿负荷较少,就可将供水温度设定高一些,设高一些有利于主机节能&
stgerrard 发表于
我感觉lz应该把给排水的管井给占用了。一般空调系统都采用水平布置,同层一个系统,至于lz采用的垂直系统, ...
谢谢您,有个老师也是说把给排水的管井占用了,但是我在一个酒店的项目工地实习过,那里确实是每两个客房共用一个管井,在管井里设有空调水,给排水 ,确实是采用上供下回的方式。我已改成水平布置,谢谢您啦
luoxuy 发表于
真的很感谢您,真的很受用,这样冷量损失确实变多,我正在改成水平布置。还想请问您关于7度水和12度水的问 ...
传统的教科书都是说供水7度,回水12度。但这并不是一成不变的教条。
供水温度应该和室内湿负荷联系起来考虑,湿负荷越大,供水温度就应该低一些;反之湿负荷较少,就可将供水温度设定高一些,设高一些有利于主机节能,因为主机的COP随蒸发温度提高而提高。
至于回水温度,并非由工程设计主动性设定的,回水温度随系统冷负荷变化情况,以及冷水系统是否变流量而变化。如果水系统定流量,供回水温差随冷负荷减少而减少;如果系统变流量,供回水温差有可能随冷负荷减少而增大。建议楼主参考潘云刚的专著《高层建筑空调设计》中关于换热器特性章节的相关论述。
dongzhesheng 发表于
传统的教科书都是说供水7度,回水12度。但这并不是一成不变的教条。
供水温度应该和室内湿负荷联系起来考 ...
刚刚您说也就是“大管井”内的主干管内是7度水或12度水的区别,这里我认为您说的主干管是指供水管,那就是根据特定的工况,当负荷较大时,供水温度就定的低一些,比如七度甚至低于七度, 当负荷较小时,供水温度就可以定高一些,甚至接近12度。 我不知道理解的对不对,还亲您指教。另外你说的文献我会认真阅读的
说的是“湿负荷”,并非泛指的“负荷”。房间要求除湿量越大,要求系统的供水温度就越低。&
luoxuy 发表于
刚刚您说也就是“大管井”内的主干管内是7度水或12度水的区别,这里我认为您说的主干管是指供水管,那就是 ...
恩,我会认真看您提到的规范。谢谢您今天教我这么多,感激不尽。
上供下回冷量损失多?不可能的,请问怎么理解
站长推荐 /1
【有奖闯关答题、问卷活动】
每阶段答题参与奖励暖通币,最终问卷活动还可获得高额话费奖励哦。
活动时间:日-日
Powered by当前位置:&&
某宾馆空调系统能耗调研与节能改造分析调研,分析,能耗,节能改造,能耗分析,空调系统..
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
某宾馆空调系统能耗调研与节能改造分析
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='http://jz.docin.com/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口宾馆客房空调改造做成立管系统可以吗?
有一宾馆客房改造,由于层高限制,想把空调的风机盘管做成立管系统,主干管放在设备转换层,然后通立管到每个房间。做法有点像传统的采暖系统。这么做可以吗?会出现水利失调的现象吗?有人这么做过吗?效果怎样?