2000年的旧房改造,做了地暖,铺地砖,一共厚10公分左右(地暖有1公分的泡沫板),不知道预制板能不能受得了?
如果当时是按规范来的,应该没有问题。但是2000年的房子,貌似质量都有点问题,混凝土的厚度最好是控制到7或者8公分,减轻下恒载。
谢谢您的回复。10公分的灰沙垫层一平方会有多厚呢?我们是当年的示范小区,监理还是比较严格的。
我按照进料计算,现在一平方荷载是300斤多一点点,会有问题吗?
现在的地面上面都有一层混凝土铺装,可以先将其清处,露出混凝土现浇板,然后再和上面说的那样,应该没问题。还是保守点好,安全第一。普通灰沙垫层的密度是800-1900千克每立方米。要是计算还要考虑活载,普通房屋是2.0千牛每平方米。不知道你们的混凝土楼板的标准值是多少。保险起见,还是把原来的垫层拆了,看看多厚,顺便计算下是否超出正常使用的承载力。
谢谢您的回复。我就是把原有垫层打掉后,在预制板表面开始安装地暖的,地暖有1.5公分的苯板,可以不计重量,回填后带苯板是5公分。地砖干铺带沙灰5公分,一共高出10公分。单位面积每平方承重在150公斤或者多一点。不知道有问题没有?好几天睡不好觉了。
还有我们的阳台厨房都是现浇的。为了美观,和室内地面在一个高度,因为没有地暖的苯板和本身就略低室内,带地砖有11公分,不知道有没有问题?寝食难安啊。
原来的垫层多厚?
原来是铺的花岗岩,带垫层有4-5公分吧
瓷砖自重:19.8KN/m³ 灰沙自重:20KN/m³ 均取:20KN/m³ 花岗岩自重:28KN/m³取厚度0.02m G改后=0.1X1X20=2KN/m³ G改前=0.02X1X28+0.03X1X20=1.16KN/m³ 承载力:150X9.8=1470N/㎡=1.47KN/㎡ 这只是粗略计算,显然改装后比这个承载力大,没有把地暖的水和管道算在里面(G改后,比实际重力要大),所以将你说的10公分厚度降到7-8就可以了,必须降到1.47这个数以下。安全第一,防止屋面发生开裂。
留学土木工程专业怎么样?申请高吗?天道留学告诉您如何申请留学土木工程专业天道留学十余年为您精心打造留学方案 圆您留学梦
刚才也有人问这个,给你个图吧,
不是还有活荷载吗?设计承重会保守点吧
是的,确实保险,那样的只是粗略算算,看看下面的图,这是专门的做地面标准图
前几天不在家,手机上网看不到图纸。今天看到了,和我们现在的实际情况不一样的。我们是10公分的灰沙层,每平方300多斤重。2000年的空心预制板是设计承重每平方150公斤。现在我想知道的是---这设计中的150公斤,是不是在实际中会有放量?略超重些有没有影响?还有这个150公斤,含不含楼板自身的重量?而2000年的楼板活荷载有多少呢?怎么区别静荷载和活荷载?还有人说不分静荷载和活荷载,又该怎么理解呢?而一般10公分厚的灰沙层每平方有多重?谢谢您的回复。
刚才了解到,房子当初设计的是含预制板每平方450公斤的静荷载(楼板自重一般是每平方200公斤),每平方150公斤的活荷载。10公分厚的水泥灰沙层会有多重呢?另外房子最宽处是3.6米。综合来看,应该是安全的吧?
打错了---刚才了解到,房子当初设计的是含预制板每平方450公斤的静荷载(楼板自重一般是每平方290公斤),每平方150公斤的活荷载。10公分厚的水泥灰沙层会有多重呢?另外房子最宽处是3.6米。综合来看,应该是安全的吧?
你就照那个图来就好,10公分纯沙灰,每平米自重大约是200公斤。这太保守了,实际上不能那么厚,而且不是纯沙灰。
活载是指人和家具。随着时间是能变化的
您好,我现在准确的知道----设计称重是静荷载每平方150公斤,放量1.2倍,也就是每平方180公斤--这个是可以承受静荷载的最大值吗?如果这个是最大值,那么我所说的10公分,基本上就是地暖回填(我们这里是灰沙回填)和铺设地板砖(地砖约1.5公分,灰沙垫层3公分多)。当时地暖回填用沙3方,水泥15袋,铺地砖用沙4.5方,水泥35袋,地砖约6000斤,共计3.3万斤,使用面积117平方,每平方平均290斤左右。不过您说数据上10公分的纯灰沙层每平米大约是200公斤,和我们的290斤(150公斤左右)还是有差别的,可是我觉得我们就是纯灰沙层啊。我们这里一方沙大约3000斤,这是工人告诉我的。差别是不是因为这个?那么一方沙理论上是多少呢?
如果全是10公分的沙灰,按15的重度还是能保证安全的。水泥的重度是16,沙的重度是18,我取得20确实偏大了。按照15计算很安全。
如果全是10公分的沙灰,按15的重度还是能保证安全的。水泥的重度是16,沙的重度是18,我取得20确实偏大了。按照15计算很安全。
水泥的重度是16,沙的重度是18,-------水泥16,沙18,那么纯灰沙为什么按15呢?如果按15计算,是不是意思就是10公分150公斤?
还有地板砖每平方米是50斤,这个我是知道的,比灰沙重些。
18 这两个数值都是荷载设计值,他说的15应该是标准值,用于验算的。
瓷砖的重量比花岗岩小,放心吧
房子的装修已经停了好几天了,一直犹豫要不要打掉地板砖和垫层换成木地板,可木地板还要做地平,实际也减少不了多少重量。而打掉铺好的地板砖要好几天,还可能打坏地暖管。而且连工带料要损失2万元左右。我问了当时的设计者,说预制板静荷载150公斤每平方,放量1.2,到180公斤每平方。我也仔细计算过,现在的地面还没有到放量值。可就是心理很不安。还有阳台,估计快400斤的地面,不过是现浇的,有挑梁,应该也没有什么问题吧?
房子的装修已经停了好几天了,一直犹豫要不要打掉地板砖和垫层换成木地板,可木地板还要做地平,实际也减少不了多少重量。而打掉铺好的地板砖要好几天,还可能打坏地暖管。而且连工带料要损失2万元左右。我问了当时的设计者,说预制板静荷载150公斤每平方,放量1.2,到180公斤每平方。我也仔细计算过,现在的地面还没有到放量值。可就是心理很不安。还有阳台,估计快400斤的地面,不过是现浇的,有挑梁,应该也没有什么问题吧?
房子的装修已经停了好几天了,一直犹豫要不要打掉地板砖和垫层换成木地板,可木地板还要做地平,实际也减少不了多少重量。而打掉铺好的地板砖要好几天,还可能打坏地暖管。而且连工带料要损失2万元左右。我问了当时的设计者,说预制板静荷载150公斤每平方,放量1.2,到180公斤每平方。我也仔细计算过,现在的地面还没有到放量值。可就是心理很不安。还有阳台,估计快400斤的地面,不过是现浇的,有挑梁,应该也没有什么问题吧?
现浇板一般没问题
可是阳台还要做橱柜什么的,有点害怕啊(橱柜靠里面放置)
登录百度帐号拒绝访问 | www.cool-de.com | 百度云加速
请打开cookies.
此网站 (www.cool-de.com) 的管理员禁止了您的访问。原因是您的访问包含了非浏览器特征(41b61c75aa7c4517-ua98).
重新安装浏览器,或使用别的浏览器关于房屋承重问题,放在了二楼,有没有专门搞建筑的老师帮忙排下忧?具体问题在图片上,谢谢啦!!!_百度知道
关于房屋承重问题,放在了二楼,有没有专门搞建筑的老师帮忙排下忧?具体问题在图片上,谢谢啦!!!
我有更好的答案
没有问题的,一般楼板承重每平米200-350公斤,你这个鱼缸放在楼板上应该没有问题的
我这缸总重1200KG!按你这个承重算肯定不行啊
对了我是自盖楼房
具体用料不清楚
1.2吨有那么重的鱼缸吗?一般大鱼缸在楼上放的不少,楼板跨度多大?
预混的楼板
东、西呢?跨度一般指短的方向
板的跨度一般3米,5米属于较大的,那还是不要放上去吧
你怎么就一直说板呢?总共3层楼,都是钢筋加水泥一块浇灌出来得
我感觉你是一直认为那种井盖之类的板子
楼面承重靠的是楼面板,你家楼面5米x5米,没有梁吗?如果没有,跨度就偏大,有梁,一般没问题
采纳率:62%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。餐厅的功能就能独立出来,原来厨房的位置改为小型餐厅,也显得房间开阔。这样一来,而且和客厅相连可将北阳台和厨房间的隔墙拆除,将厨房的橱柜操作间移入北阳台请大家帮忙看看我的户型,客厅太小 ,怎么设计啊?现在客厅厨房和阳台通着不知怎么办?楼主您好,这样不太好?济南这边其他公司我不清楚,有什么不明白的再追问吧,您最好还是找个装修公司给您设计一下。不知道您是哪个城市的呢,我是济南凡尚装饰,做一些修饰或者遮挡。两个卧室门相对也不大好呢,又不耽误客厅的采光。您没有给尺寸,不知道您都是想要装修哪些方面呢,我们公司量房和设计都是免费的,那样可以出效果图?厨房放在阳台后可以在阳台安装推拉门,更直观一些,既有效的隔离客厅与厨房。不知道能不能帮到您,在意风水的话最好是处理一下这个问题,所以影视墙具体放在哪里也不好说,厕所门正对着入户门,另外这样户型的房子怎样装修,重点是客厅和厨房(把厨房放到阳台上)请大家帮帮忙不知道您是否有咨询过物业是否允许!您如果是购买的商品房,下水有流水要求可能会在楼板开孔,卫生间和厨房会有很多上下水管线,钢筋使用有标准常规每平米承重必须满足500公斤以上)改小卧室简单,那么就没问题(商品房整个楼板都是采用现浇筑一次成型主要是看您楼板的承重是否达到要求!如果是自建房就要问施工方是否可以了这样的阳台 我把它改成卧室 厨房和卫生间了 有危险吗?从环保卫生安全角度,住宅内环境风水与厨房和卫生间密切相关,受经济条件限制,尤其在城市里,空气质量本来就很差,许多人买不起大型套房,在小型房或空间狭小的单元里,要把厨房和卫生间布置合理,那可真要费一番心思了,有的朋友在装修时,片面强调美观,却疏忽了布局的科学合理性,所以在装修房子时,一定要有基本的风水的知识,避免新房子一住进去就发生不该发生的事,尤其是不能让家庭成员的身体有所损害。 因为厨房代表一家人的财帛、食禄及健康状况,并且把许多不相容的器具集合在一起,所以其方位一定要详细考虑,才能有益于家庭的健康与发展 厨房不宜向南方,因为南面属火,厨房也属火。火上加火。则对居家不利,并且向南食物易腐化。所以厨房最好不要设在南方。厨房也不宜在家的中央。因为住宅的中心最忌受污,而最适合的位置为住宅的东部和东南部,东与东南的五行均属木,与水、火都能和平共处,特别适合于作为厨房与吃早餐的好地方。厨房卫生间共用一个窗户采光,如何设计更好?这种开放式的空间布局反而增加了设计的灵活性及个性化,合理地设计玄关就可以。望采纳。有哪位好心人帮帮忙,知道这种长方形小户型该怎么设计装修啊,不想把厨房设计在阳台上啊就这一个要求你的入户走廊如果不改动户型结构大概只有1.2--1.5米宽,尺寸不容许在入户做屏风或隔断了,除非,你把入户和餐厅那小扇墙拆掉。然后把厨房的门望客厅这边移动点,再在入户1.5米处可以作屏风或隔断。你在餐厅和客厅之间应该做个屏风,这样才能合理分区。望采纳。请大家帮忙看看,我家是小户型,进门左右就是厨房和小客厅。直对阳台。请问需要设计玄关吗?卫生间的通风才是大问题。。卧室分别处于客厅左右。优点是两卧室+客厅朝阳,而且是改不了的问题,卫生间是暗室,动静线不合理还成了小问题了。此户型房子不值得买。但是缺点把优点给谋杀了。厨房通风还不算是大问题。餐厅采光也好差请大家帮忙看看这个户型怎么样,有什么优缺点,风水有什么忌讳?厨房连着一个狭小的阳台通风不好,怎么办最好不要这样做了,首先正规规划的厨房是有烟道的,如果有天燃气,还有管道,下水这类光烟道,天燃器管道,下水管,这三样就让你头痛,厨房有窗户,你改在客厅里面,就意味着没有窗户,很不安全,燃气公司都不会给你开气,这个想法打消吧,工程量大,浪费钱,而且整体还有很大风险请教:想把厨房改成卧室,在客厅隔出个厨房(或者哪个位置可以做厨房)。这样可行性有多大?你想的第2种方法直接可以不用考虑!太不合理!第一种方法还能说过去各位大师,我想在进门厨房和卫生间,生活阳台之间改一小房间出来,大家帮我想想办法啊,谢谢了!公平合理的原则,你可以要求对方停止这样的行为、光、 法条依据、团结互助:物权法第八十四条 不动产的相邻权利人应当按照有利生产您好,有法律问题上“法制网”的法律问答栏目咨询、 具体解析。法制网是中央政法委机关报官方网站、方便生活、水污染物,排放大气污染物、电磁波辐射等有害物质,你可以向法院提起诉讼:这种行为违反了物权法规定中的相邻关系的要求、噪声。第九十条 不动产权利人不得违反国家规定弃置固体废物,如果对方置之不理的话,正确处理相邻关系,与对方协商。二:一!法制网-法律问答服务团队为您解答如下,资深律师为您在线提供专业权威的免费解答法律援助,关于楼下私自将阳台改为厨房,每天油烟从我们家阳台进到卧室里,怎么办?展开全部下一篇:这是一套33㎡的小户型,屋主是一个单身的女性,她说,住在这样的房子里,即使一个人也可以过得很开心,到底是什么样的房子可以让她有这种想法不请设计师,一个户型能做出11套不同的方案吗?不少人家里的主卧通常都会预留下水,方便做主卧卫生间,而且在主卧里做卫生间有很多好处,将与客用卫生间进行分开,可以保留私密性,而且就在主卧旁边很多人会觉得小户型空间会非常的拥挤,然后下面这个30㎡的小户型,却客、卧、厨、卫样样齐全,设计精巧,堪称小户型中的典范。在这个简约的主卧阳台装修效果图中,阳台的另一侧是个洗浴间,用推拉门进行了隔断,阳台仅仅摆放了一个座椅,显得有点单调,淡黄色的墙面装饰给总感觉房子空间不够用,清洁收纳太费时家居难题千千万,关键要看空间如何利用下面为大家揭晓最常见家居难题解决方案厨 房难题: 一下厨容易手忙脚乱软装风为什么日益升温,因为它不用在空间里大兴土木也能得到改头换面的效果,即使主人是非专业人士,只要你对美和生活有热爱,那拿出时间学习一些小技有人说,只要手里攥着钥匙,总会走进家的房门。客厅玄关是指室内到室外的一个过渡空间,虽然面积不大,但是我们进出门都需要使用,频率比较高。在家庭装修过程中,色彩搭配是非常重要的环境,很多装修风格都是需要色彩来进行诠释的,而色彩对于视觉的而影响不言而喻,好的装修设计,一定是把握到查看: 4464|回复: 24
各位老师大大们,帮我参考一下屋顶承重问题
主题帖子积分
初二年级菜友, 积分 2369, 距离下一级还需 631 积分
初二年级菜友, 积分 2369, 距离下一级还需 631 积分
居住地浙江省 杭州市 萧山区在线时间154 小时
本帖最后由 风也涅槃 于
15:42 编辑
去年买的二手房,屋顶面积70平米,买过来的时候屋顶是用的卷材做的防水已经过去了8年了,楼面的水泥已经开裂,有些地方防水层已经裸露,于是重新把防水挖掉,下面是图片大家帮我参考一下承重是否负担过大,谢谢!
刚买来是这样的:
(46.46 KB, 下载次数: 65)
15:28 上传
长期暴晒,水泥面裂开
(52.24 KB, 下载次数: 70)
15:28 上传
(65.84 KB, 下载次数: 53)
15:32 上传
原来的池子挖掉
(51.15 KB, 下载次数: 61)
15:32 上传
开始挖防水层
(65.73 KB, 下载次数: 37)
15:30 上传
露出的水管及防水层
(50.74 KB, 下载次数: 51)
15:30 上传
可以看到防水层
(67.83 KB, 下载次数: 59)
15:32 上传
把原来的防水层打掉,打出开发商的原始浇筑楼面
(39.87 KB, 下载次数: 37)
15:34 上传
清理楼面后开始重新制作防水
(39.71 KB, 下载次数: 84)
15:35 上传
防水工人补漏
(27.17 KB, 下载次数: 49)
15:35 上传
防水涂料3遍放水测试
(27.17 KB, 下载次数: 51)
15:36 上传
整个露台全放满水
(41.64 KB, 下载次数: 53)
15:40 上传
混泥土贴瓷砖做水泥板
(46.5 KB, 下载次数: 43)
15:40 上传
架空瓷砖上面
(41.94 KB, 下载次数: 73)
15:40 上传
这个规格我点大
主题帖子积分
初二年级菜友, 积分 2369, 距离下一级还需 631 积分
初二年级菜友, 积分 2369, 距离下一级还需 631 积分
居住地浙江省 杭州市 萧山区在线时间154 小时
我算了一下水泥及沙子瓷砖加起来重量就有13吨了。再加上这泥土。
一共有5个池子,每个池子的规格是180*80厘米。30厘米的厚度,这重量会不会有问题,露台是开发商现浇的水泥。
主题帖子积分
初三年级菜友, 积分 3577, 距离下一级还需 1423 积分
初三年级菜友, 积分 3577, 距离下一级还需 1423 积分
居住地广东省 清远市 清城区在线时间234 小时
本帖最后由 刚刚好哇 于
16:35 编辑
欠楼房框架结构图,梁柱够不够?
彻的水池和菜池下面有梁吗?
不过看样子工程基本完工了,都无所谓了
主题帖子积分
初二年级菜友, 积分 2369, 距离下一级还需 631 积分
初二年级菜友, 积分 2369, 距离下一级还需 631 积分
居住地浙江省 杭州市 萧山区在线时间154 小时
欠楼房框架结构图,梁柱够不够?
彻的水池和菜池下面有梁吗?
水池下面就是女儿墙,我估计是梁
主题帖子积分
在线时间1614 小时
水泥沙子硬化后相当于增加了楼板厚度,楼板的承重能力也应该增加。靠近墙根做菜池,楼板的承重影响小。
主题帖子积分
大学三年级菜友, 积分 34302, 距离下一级还需 5698 积分
大学三年级菜友, 积分 34302, 距离下一级还需 5698 积分
居住地福建省 厦门市 思明区 嘉莲街道在线时间957 小时
咨询一下土建工程师,安全为上
主题帖子积分
初一年级菜友, 积分 1131, 距离下一级还需 869 积分
初一年级菜友, 积分 1131, 距离下一级还需 869 积分
居住地广东省在线时间188 小时
水泥沙子硬化后相当于增加了楼板厚度,楼板的承重能力也应该增加。靠近墙根做菜池,楼板的承重影响小。
理论上是增加了承重能力,但是新增加的厚度和墙体之间的结合力估计没多大变化呢。。
主题帖子积分
在线时间1614 小时
理论上是增加了承重能力,但是新增加的厚度和墙体之间的结合力估计没多大变化呢。。
如果原来开裂粉碎的部分全部铲除并冲洗粉尘的话新老水泥之间的结合是完全没有问题的。
主题帖子积分
初三年级菜友, 积分 3577, 距离下一级还需 1423 积分
初三年级菜友, 积分 3577, 距离下一级还需 1423 积分
居住地广东省 清远市 清城区在线时间234 小时
如果原来开裂粉碎的部分全部铲除并冲洗粉尘的话新老水泥之间的结合是完全没有问题的。
我问了下建筑师傅,没有钢材作为基础的新增厚度对强化楼面没多大意义。必须是与钢筋一起一次浇注成型的才是有效承重。
主题帖子积分
初二年级菜友, 积分 2369, 距离下一级还需 631 积分
初二年级菜友, 积分 2369, 距离下一级还需 631 积分
居住地浙江省 杭州市 萧山区在线时间154 小时
我问了下建筑师傅,没有钢材作为基础的新增厚度对强化楼面没多大意义。必须是与钢筋一起一次浇注成型的才 ...
的确没有钢结构,就是铺瓷砖用的干铺法铺在上面的,下面做了一层防水。如果按照每平方200公司承重 我楼上铺的瓷砖所带来的重量已经超出了
主题帖子积分
在线时间1614 小时
我问了下建筑师傅,没有钢材作为基础的新增厚度对强化楼面没多大意义。必须是与钢筋一起一次浇注成型的才 ...
他这个加厚的主要目的不是为了增加楼板强度,而是为了贴瓷砖,因为瓷砖下必须要有几厘米的砂浆铺垫。为了防止水泥砂浆开裂,一般会在楼板上的地砖下铺上铁丝网防止开裂,尽管铺了地砖,增加了楼板的重量,但不会对原来楼板的沉重能力造成大的影响,所以一般楼板上贴瓷砖是不会有人加钢筋的。
主题帖子积分
初二年级菜友, 积分 2369, 距离下一级还需 631 积分
初二年级菜友, 积分 2369, 距离下一级还需 631 积分
居住地浙江省 杭州市 萧山区在线时间154 小时
他这个加厚的主要目的不是为了增加楼板强度,而是为了贴瓷砖,因为瓷砖下必须要有几厘米的砂浆铺垫。为了 ...
那福海老师,这样的话我再看墙四周建池子放土种菜承重问题是否还要担心呢?
主题帖子积分
在线时间1614 小时
本帖最后由 福海 于
14:51 编辑
那福海老师,这样的话我再看墙四周建池子放土种菜承重问题是否还要担心呢?
没关系的,我家的露台也是贴了瓷砖后再建菜池的,建筑规范上,上人屋面国家标准以200kg/㎡,都是一样的。因为菜池还有走路的走道等,实际影响没有那么大。靠近墙的地方的承重能力不是简单以200kg'计算的,这个承重应该计算力矩,到墙面的距离叫力臂,这个距离对结果才是明显影响的元素。
& && &房间间距一般3.6米,扣除墙厚0.28米,净宽度3.32米,房间中心到墙面的距离是1.66米,200kg重物放在屋顶中心产生的力矩是200*1.66=332,而设置在墙根同样200kg的比如一米宽的菜池的力臂是0.5米,它产生的力矩是200*0.5=100,这个计算可以粗略理解不同位置的承重力是不同的。
主题帖子积分
初二年级菜友, 积分 2369, 距离下一级还需 631 积分
初二年级菜友, 积分 2369, 距离下一级还需 631 积分
居住地浙江省 杭州市 萧山区在线时间154 小时
没关系的,我家的露台也是贴了瓷砖后再建菜池的,建筑规范上,上人屋面国家标准以200kg/㎡,都是一样的。 ...
谢谢福海老师耐心及数据说话,太详细了,非常感谢!感觉吃了颗定心丸
主题帖子积分
初二年级菜友, 积分 2504, 距离下一级还需 496 积分
初二年级菜友, 积分 2504, 距离下一级还需 496 积分
居住地广东省在线时间118 小时
这么专业的术语都可以讲的出,菜园网人才辈出啊!
我不是懒人
2012龙年图标勋章
2012龙年图标勋章
使用真人照片作为会员头像
Powered by}

我要回帖

更多关于 工业厂房楼板承重标准 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信