洁净室空调系统一般分为三大类:1、集中式洁净空调系统&&&:在系统内单个或多个洁净室所需的净化空调设备都集中在机房内,用送风管道将洁净空气配给各个洁净室。2、分散式洁净空调系统:在系统内各个洁净室单独设置净化设备或净化空调设备。3、半集中式洁净空调系统:在这种系统中,既有集中的净化空调机房,又有分散在各洁净室内的空气处理设备。是一种集中处理和局部处理相结合的形式。人们一般按系统内各洁净室的洁净度来命名系统,如称之为100级净化空调系统,1000级净化空调系统等。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有时也按系统的末级过滤器的性质来区分:分高效空气净化系统,亚高效空气净化系统和中效空气净化系统。
答案创立者
以企业身份回答&
正在进行的活动
生意经不允许发广告,违者直接删除
复制问题或回答,一经发现,拉黑7天
快速解决你的电商难题
店铺优化排查提升2倍流量
擅长&nbsp 店铺优化
您可能有同感的问题
扫一扫用手机阿里看生意经
问题排行榜
当前问题的答案已经被保护,只有知县(三级)以上的用户可以编辑!写下您的建议,管理员会及时与您联络!
server is ok第十二-十四章 洁净室与洁净空调系统_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
第十二-十四章 洁净室与洁净空调系统
&&【05342】 室内环境与设备
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩2页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢山东雅士股份有限公司
技术支持:洁净室安装空调机组的好处有哪些?
19:36:18 本文行家:
现在一般洁净车间会选用空调机组,这些空调机组有什么好处呢?1、风量大无尘室主要是通过空气量的循环来过滤空气中的尘埃、细菌等,实现对空气中非生物粒子和生物粒子的控制,达到洁净的标准。因此需要有足够的风量来保证室内的洁净度。无尘室的风量一般按照室内换气次数来计算,通常是10倍,甚至几十倍,尤其是单向流无尘室,换气次数达到房间体积的几百倍。&大风量对空气处理机组的强度是个考验,所以洁净用空气处理机组首先要满足高强度的要求。&2、风机的压头高无尘室一般也要采用集中送、回风的方式,以保证维持无尘室的正负压调节的要求,所以无尘室的管道阻力一般比普通空调的要多一倍以上。需要克服这些阻力,就要求空气处理机组的送风机有足够的压头,所以无尘室的空气处理机组的送风机组一般采用后弯机翼型的风机,或者是无窝壳的风机,才能达到足够高送回风压头。洁净室用空气处理机组的漏风率越低,为客户节省的能源就越多,运行费用就越低。&3、温湿度控制精度高和普通舒适性空调的满足人员舒适的要求不同,温湿度控制的精度是为了满足工艺要求,如在某些电子产品的制造中,对温湿度的控制要求非常严格,在医用和实验动物等方面,对温湿度的控制精度也有明确的要求。为了实现恒温恒湿,那么要求空气处理机组中至少要具备制冷、制热、加湿、除湿等功能段,而且需要精密控制的方式。&4、正负压控制严格无论是电子厂房还是隔离病房、制药厂、实验动物室等,为了防止粉尘、细菌扩散到洁净区域,还是为了防止病毒细菌的扩散引起交叉感染,洁净房间的正负压控制非常重要,特别是在医用场合需要防止放射性尘埃、有害气体、臭气及细菌向外扩散,准确有效的控制正负压极其关键。&实际工程应用中,工业无尘室和一般生物无尘室都是采用正压维持,但对于使用有毒、有害气体或使用易燃易爆溶剂以及有特殊要求的生物无尘室则采用负压控制。要想有准确的压差控制值,在无尘室空气处理机组要求要有较低的漏风率,才能有较高的控制精度。同时采用集中送回风的分流段将在空调箱中被广泛应用。&5、拥有良好的过滤系统无论是满足工艺设计要求的工业无尘室,还是满足医用、制药、实验动物等的生物工程,共同的特点是要满足无尘,这将靠一套良好的空气过滤系统来完成。洁净技术对微生物、尘埃等的控制程度,主要取决于过滤器的性能。空气过滤器需要有良好的品质,一旦发生泄漏,就再也不可能达到洁净的可能。除了本身不能有任何的泄漏,过滤器在空调箱的密封也要引起注意。&6、采用变频技术药厂洁净室的空调净化大风量的特点带来了高能耗,各种节能技术在洁净空调系统中得到广泛的应用。其中变频技术在洁净空调系统中被广泛的选用。在无尘室中选用空气处理机组的送风机,电机功率都是按过滤器的终阻力来选型的,在空调系统运行初期,风机的压力是绝对足够克服系统的阻力来满足使用要求的,这时候采用变频器,可以将风机的转速降低,减少功耗,起到良好的节能目的。&随着系统的运行,过滤器的阻力越来越大,药厂洁净室的空调净化的风量将会减少,通过风管里风量或者是静压变化提供变化的数据给变频器,又变频器将风机的转速变大,就可以满足系统风量的要求,同时也可以对风机转速的调节,对房间的正负压保持有良好的调节作用。另外选用变频风机,也可以在无尘室不使用时,将机组的转速变低,送风机的风量减少,相当于值班风机的使用。&7、相当的稳定性和可靠性现代工业的高速发展,使得工业产品拥有体积小、高价值的特点,如果洁净空调机出现故障,将带来数于千计的损失,特别是医用无尘室中,如果在手术或者是产房过程中,如果空调机组出现故障,将带来生命的安危,因此要求空调机组拥有相当的稳定性和可靠性,要求空气处理机组的每一个部件采购中应该采用拥有良好的品质管理的厂家的产品,如在机组内部应该选用有认证的高品质风机和高品质的电机,对过滤器的选用也要非常慎用,特别是高效过滤器,如果有一个小孔,就带来无数的细菌,后果是无法想像的。另外在空气处理机组的生产和检测也要严格按照国家的标准制造。