这个三相电机电容怎么接线怎么接线?

三相异步电动机
三相异步电动机接线图和接线方法_三相电机接线图_三相电机接线图实物图
  很多电工都不太清楚电动机的三相电接线方式,下面我们就用最常规的三相异步电动机接线方法来跟大家讲解,电动机如何接三相电。重点:一台电动机接线方式是接成星形还是接成三角形,应视厂家规定而进行,可以从电动机铭牌上查到。三相定子绕组的首末端是生产厂家事先设定好的,绝不可任意颠倒。
  三相异步电动机接线图
  不解释,先直接看接线图!
  实际操作星型接线
  其实就是把点击线圈末端全部接在一起。
  就是把U2,v2,w2接在一起。
  实际操作三角形接法
  就是首尾相连,u2接w1,w2接v1,v2接u1
  星型接法电动机线圈通过的是220V。(电压低降低启动电流)
  三角形接法电动机线圈通过的是380V。
  三相异步电动机接线图原理图:实物接线
  目前,我国三相异步电动机功率在3KW以下的一般用星型接法,4KW及以上时,均采用三角形接法,以利广泛采用星&三角降压起动。
  三相异步电动机接线图:实际案例
  三相异步电动机的三相定子绕组每相绕组都有两个引出线头。一头叫做首端 ,另一头叫末端。规定第一相绕组首端用D1表示,末端用D4表示;第二相绕组首端用D2表示,末端用D5表示;第三相绕组首末端分别用D3和D6来表示。这六个引出线头 引入接线盒的接线柱上,接线柱相应地标出D1~D6的标记,见图(1)。
  三相定子绕组的六根端头可将三相定子绕组接成星形或三角形,星形接法是将三相绕组的末端并联起来, 即将D4、D5、D6三个接线柱用铜片连结在一起,而将三相绕组首端分别接入三相交流 电源,即将D1、D2、D3分别接入A、B、C相电源,如图(2)所示。
  而三角形接法则是将第一相绕组的首端D1与第三相绕组的末端D6相连接,再接入一相电源;第二相绕组的 首端D2与第一相绕组的末端D4相连接,再接入第二相电源;第三相绕组的首端D3与第二相绕组的末端D5相连接,再接入第三相电源。即在接线板上将接线柱D1和D6、D2和D4、D3和D5分别用铜片连接起来,再分别接入三相电源,如图(3)所示。
  特殊情况下:要想三相定子绕组颠倒,可将三相绕组的首末端一起颠倒,例如将三相绕组的末端D4、D5、D6倒过来作为首端,而将D1、D2、D3作为末端,但绝不可单独将一相绕组的首末端颠倒,否则将产生接线错误。如果接线盒中发 生接线错误,或者绕组首末端弄错,轻则电动机不能正常起动,长时间通电造成启动电流过大,电动机发热严重,影响寿命,重则烧毁电动机绕组,或造成电源短路。
测量三相电?方法及步骤介绍
关注电子发烧友微信
有趣有料的资讯及技术干货
下载发烧友APP
打造属于您的人脉电子圈
关注发烧友课堂
锁定最新课程活动及技术直播
本文首先介绍了三相电动机的概念和三相异步电动机定子绕组的两种连接方法,其次介绍了四个三相异步电动机绕...
判断三相电机绕组及其首尾的方法很多,如用发光二极管来判断,简便易行,安全迅速。判断连接电路如图1所示...
对于大多数的中小型电机。只配备有短路和过负荷保护(如附图所示)。线路有短路故障时,空气断路器QF可以...
准确、实时地检测出电网中的谐波电流和无功电流是抑制谐波和无功补偿的关键。依据瞬时无功功率理论,对三相...
使用日久的三相异步电动机,常因定子三相绕组引出线头上标号模糊不清或遗失,而造成定子三相绕组引出线的头...
如何将三相异步电动机的Y-△降压启动的继电接触器控制改造为PLC控制系统,以及如何将串自耦变压器降压...
1、高压电动机用2500V兆欧表测量,低压电动机用500V兆欧表测量。
2、电动机定子线圈对地绝缘...
三相三线制,是指ABC三相供电,没有其他的。三相四线制,是指ABC三相供电,外加一条地线或者零线。三...
1p为单开,只断火线,一般用于灯或用电量小的电气设备
2P为两开,有两个进(出)线端,进火线,零线...
三相电路中相线分别使用红、黄、绿三种颜色表示三根火线,零线使用蓝色,地线使用双色线(黄色绿色相间)。...
三相交流异步电机的定子铁芯槽内,嵌有相差120°电角度的三相绕组。三相交流电每相也相差120°电角度...
关于电机接线柱的链接方法,下面整理了从单相和三相的接法及三个接线柱和六个接线柱的区别等知识,跟各位电...
电表的接线形式很多,有单相电表的接法,也有三相电表的接法;有直接接线式,也有经过电流互感器和电压互感...
作电动机运行的三相异步电机。三相异步电动机转子的转速低于旋转磁场的转速,转子绕组因与磁场间存在着相对...
耗能表现主要在以下几方面:一是电机负载率低。由于电动机选择不当,富裕量过大或生产工艺变化,使得电动机...
电网从发电、变电、配电、用电过程中是否会存在电能质量相关的问题,我们常常提及的三相不平衡又是如何定义...
本文将介绍三相异步电动机正反转的主电路和控制电路,以及与PLC控制系统的外部接线图和梯形图。
高度集成的半导体产品不仅是消费类产品的潮流,同时也逐步渗透至电机控制应用。与此同时,无刷直流(BLD...
在实际生活应用中,众多机械设备需能够向正反两个方向运行,例如数控机床的正反转,电梯的上升下降等。为达...
可控硅三相交流开关电路图
意法半导体宣布为客户提供新的开发设计资源,新开发工具将简化并加快用于白色家电、空调设备、工业自动化设...
三相电机缺相运行保护电路图
三相电路的功率及测量方法
三相负载所吸收的平均功率等于各相负载吸收的平均功率之和,即有:
不对称三相电路概念
如果三相电路中有三相不对称电源或三相不对称负载,则成为不对称三相电路。不对称
三相电路功率的测量方法
三相电路功率的测量是三相电路分析的重要内容,本文按三相三线制和三相四线制分...
三相电路的相序、电压、电流及功率测量
  一、实验目的  1、学会三相电源相序的判定方法;  2、...
串联谐振电路实验
一 、实验目的
1、&通过实验掌握串联谐振的条件和特点,测绘RLC串...
三相电路功率的测量
一.实验目的1.学会用功率表测量三相电路功率的方法;2.掌握功率表的接线和使用...
什么是三相电路
由3个频率相同、振幅相同、相位互差120°的正弦电压源所构成的电源称为三相电源。由...
供应链服务
版权所有 (C) 深圳华强聚丰电子科技有限公司
电信与信息服务业务经营许可证:粤B2-电机接线&(220V380V)
三相电机直接法
&&星型接法和三角接法
星转三角启动的原理接线图
&&&就是对电机的三相绕组在启动时和正常运转时施加的不同的电压,来降低电机启动时的冲击电流。在启动时对电机绕组施加的是星形接法的电源,就是将电源的三条火线分别与电机三个绕组的一个端点相连,将电机三个绕组的另一个端点同时与电源的零线相连,在这种接法下,电机每个绕组所承接的电压就是220V。由于施加的电压较低,所以启动时的电流会比较小点,减少了对电网的冲击,电机也比较容易启动。当电机启动基本正常后,它的工作电流与启动时相比会大幅减少,这时由控制电路通过时间继电器和接触器的转换,将电机三个绕组改成首尾相连,形成所谓三角形连接,并将三角形的每个“角”与电源的三条火线相连,这时电机绕组中所受到的电压变成了380V,电机就能满负荷工作。
启动第一个接触器,同时第三个接触器和时间继电器得电,数秒后时间继电器动作,第三个接触器失电动作 ,第二个接触器得电吸合,达到星转三角启动目的。
220V单相电机原理与接线
单相电容电机有两个绕组,即启动绕组和运行绕组。两个绕组在空间上相差90度。在启动绕组上串联了一个容量较大的电容器,当运行绕组和启动绕组通过单相交流电时,由于电容器作用使启动绕组中的电流在时间上比运行绕组的电流超前90度角,先到达最大值。在时间和空间上形成两个相同的脉冲磁场,使定子与转子之间的气隙中产生了一个旋转磁场,在旋转磁场的作用下,电机转子中产生感应电流,电流与旋转磁场互相作用产生电磁场转矩,使电机旋转起来。<img TITLE="点击查看源网页" STYLE="LeFT: 19 WiDTH: 397 Top: 112 HeiGHT: 198px" HEIGHT="198" src="http://simg.sinajs.cn/blog7style/images/common/sg_trans.gif" real_src ="http://www.wuyazi.com/uploads/allimg/.png" WIDTH="397" NAME="image_operate_53406" FIRSTHEIGHT="198px" FIRSTWIDTH="397px" FIRSTRATE="1" MIDDLEX="19px" MIDDLEY="112px" ZOOMRATE="1" SRCHEIGHT="198" SRCWIDTH="397"
ALT="电机接线&(220V380V)" /><img TITLE="点击查看源网页" STYLE="LeFT: 0 WiDTH: 435 Top: 103 HeiGHT: 216px" HEIGHT="249" src="http://simg.sinajs.cn/blog7style/images/common/sg_trans.gif" real_src ="http://wenwen.soso.com/p/-.jpg" WIDTH="500" NAME="image_operate_54187" FIRSTHEIGHT="216px" FIRSTWIDTH="435px" FIRSTRATE="0.87" MIDDLEX="0px" MIDDLEY="103px" ZOOMRATE="0.87" SRCHEIGHT="249" SRCWIDTH="500"
ALT="电机接线&(220V380V)" />
22V单相电机主副绕组的判定与接线
单相电动机的主、副绕组的判断:如果此电动机上有三根引出线,则可以用万用表的Rx1挡(电阻档)来判断,假设这三根线为A、B、C则可将黑表笔接A,红表笔分别测量AB和AC,记下其阻值;再将黑表笔接B,红表笔接C(即BC),记下阻值,再将黑表笔接C,红表笔接A(AC),记下阻值。这样就可以判断了,阻值最大的“一次”,是电动机主、副绕组串连的结果,阻值较大的,那个就应该是启动绕组,阻值小的那组就是运行绕组,启动绕组和运行绕组在电动机内部是有一个点接在一起的,所以出线就只有三根了.关于接线方法,您可以在测量到在黑表笔接某一根线、红表笔分别测量另外两根线时,其电阻是一边大些,一边小些,那黑表笔的这根线接零线;电阻大时红表笔接的那根线是启动绕阻,您可以在这根线上接上一只符合要求的启动电容,电容的另一个头和测量时反映出电阻小的那根线(运行绕组)并接后再接到电源的相线(火线)就可以了。
怎么实现单相电机的正反转
以上两个图,一般的常规单相电机都可以用,不论他的主线圈与副线圈的参数一样不一样,
另外还有一种单相电机,工作中需要他正反转,但是采用上面的办法,比较麻烦,实现自动控制,器件需要也多,所以就出现了,不分主副线圈的单相电机,就是主副线圈的参数一样,这种不分主副线圈的单相电机,除了用上面的这个办法外还可以这样
要想让电动机正反转,就要看电动机是什么形式的一般分为四种的.
  1是分相式电动机.共有两组线圈,一组是运行线圈,一组是启动线圈,颠倒着两组线圈中任意一组的两个线端就可以使电动机翻转.
  2是推拒式电动机,我们通常移动电刷在换相器的位置就可以改变电动机的旋转方向.
  3罩极式电动机,这中电动机只有将电动机的定子铁芯取出到个方向就可以使电动机反转.
  4普通串激电动机变幻电怄或磁场的电源线头
三相电机怎么改单相电机
三相电机改为单相电机,介绍几种简便易行的方法,可以不改动电机内部绕组而将三相电机改为单相运行。
小功率三相电机可改为单相电机,但功率要变小一点,A相作相线,C相作零线,B相接电容,电容回出接A相线,假若倒转,AB对换即可。ABC是任意设的电容容量=瓦*0.07=微法
380V电机除去接地线(一般是最粗最长的那个),还有3个头。用220V的火线地线接任意两个头。然后用电容的两个脚一头接在空着的头上,另一头接在220V的任意一个头上,如果发现电机转反了,就换一个头。
把三相电机当单相电机用。即把123短接,45接220伏,6经电容(20~40微法450伏电解电容)接4上(接5反转),但功率小多了。如果不转,那就用同样办法接789试试
由于三相改单相后,有主线圈与辅助线圈的存在,各线圈的工作方式不同。使用久了会导致各线圈老化程度不同。三相改单相后输出功率将大大减小,自身的负载也将增大,使用时的负载范围将会很小
公式:& &电容(微法)=额定电流 /
(额定电压*功率因数)
公式中的参数就是电机铭牌上的,改完后的功率是原来功率的50-90%,主要取决于功率因数,转速不变。
如还有疑问可加
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。380v三相电机接线图
380v三相电机接线图
380v三相电机接线图
380v三相电机接线图
380v三相电机接线图知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流。
造价通即可以了解到相关380v三相电机接线图最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时,造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:
&&&&为确保完成新建建筑节能与绿色建筑约束性指标,自治区住房城乡建设厅根据全区工作实际,确定了2018年度新建建筑节能与绿色建筑约束性目标任务及总量控制目标,现下达给你们,并提出以下要求,请严格贯彻执行。
&&&&近日,厦门市市政园林局副局长王伟军在做客市政府网站在线访谈时表示,《关于将园林绿化施工企业信用评价结果纳入园林绿化工程施工招投标应用的通知》计划于本月实施,通知规定,根据园林绿化工程造价,招标人可选择设置投标人的信用评价等级。
&&&&为加强对工程造价咨询企业的监督管理,规范工程造价咨询行业计价行为,决定开展2018年度工程造价咨询企业定期检查及成果质量检查工作,现将有关事项通知如下。
&&&&2018中国国际大数据产业博览会上,习近平总书记的贺信,充分体现了以习近平同志为核心的党中央对贵州的亲切关怀和对大数据发展的高度重视,具有重大的现实意义和深远的历史意义,标志着数博会站在了新的起点,让全市人民深受鼓舞、倍感振奋、倍增信心。
&&&&日前,佛山市建设工程造价服务中心印发一则关于调整建设工程材料价格信息综合折税率的通知(佛建价[2018]20号),具体内容如下所示。
&&&&随着经济社会的快速发展,人们对居住品质的要求越来越高,使得智慧居住区逐渐成为市场和行业关注的焦点,同时也带来了万亿元级的蓝海市场。
&&&&随着智能化产业的不断发展,视频监控以其直观、准确、及时和信息内容丰富而广泛应用于许多场合,尤其在安防系统中的重要性日益突出,成为技术安全防范最有力的手段。如今安防监控对高清化、智能化、网络化、数字化的要求也越来越高,数据呈现出爆发性的增长。
&&&&近日,由青岛市工程建设标准造价管理站、山东省工程建设标准造价协会主编的山东省地方标准《建设工程造价咨询服务规范》通过专家审查。
&&&&按照陕西省规范市场秩序工作要求,为进一步整顿规范我省建设工程市场秩序,近日,省住房城乡建设厅印发《关于开展整顿和规范建筑市场中介服务行为专项行动计划的通知》,将在全省范围内开展建筑市场中介服务行为专项行动。
&&&&《佛山工程造价信息》2018年第2季度勘误内容如下所示。
380v三相电机接线图相关专题
分类检索:
(C) 2006- WWW.ZJTCN.COM
增值电信业务经营许可证B2-三相电机没有接地线怎么接?
查看: 31102|
摘要: 三相电动机没有零线,因为在任意时刻三相电的向量之和为零。即使接了零线也没有电流存在,所以三相电动机没有零线。三相电机之所以没有零线是因为零线与相线间的电压是220V,而三相电机所需电压是380V,所以三相电机 ...
三相没有零线,因为在任意时刻三相电的向量之和为零。即使接了零线也没有电流存在,所以三相电动机没有零线。三相电机之所以没有零线是因为零线与相线间的电压是220V,而三相电机所需电压是380V,所以三相电机要接三相线,而没有零线。外壳接地的作用是防止某些相绝缘破损使外壳带电使人发生触电事故。但是的接地线最好不要和电动机地线用同一个,因为在有些潮气比较重的工厂环境接地线有可能时间长老化断裂。以前有个案例就是一个工厂同时烧毁好几台变频器,出现变频器主板端子有强电打火的现象,烧毁主板。经过调查发现由于有一台电动机漏电,恰好工厂地线生锈断开。强电经过变频器地线反串如变频器主板。所以变频器最好有单独接地点,不要和电动机公用接地线。在TN-S系统中,电动机等设备的金属外壳,就应该接地线,即PE线!一个供电系统不能又接地,又接零线!TN-S系统的末端,零线和地线之间的电压差,由于三相不平衡,和三次谐波的影响,可能达到十伏甚至更高。三相电机的接线方法有:三角形接法和星形接法△表示三角形接法,就是把接线盒里上下相对的接线柱短接,得到三对电极,再分别接三相火线。Y 表示星形接法,就是把接线盒里上面三个接线柱短接,下面三个接线柱分别接火线。如图:
上一篇:下一篇:
看过《三相电机没有接地线怎么接?》的人还看了以下文章:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:金桥网-B2C电子商务网上交易平台网站
产品公司资讯
机械机电/专业服务
家居用品/建筑建材
信息产业/服装纺织
玩具礼品/电子轻工
轻工食品/家电
农林牧渔/医药卫生
冶金矿产/石油化工
水利水电/交通运输
安全防护/环保绿化
旅游休闲/办公文教
物资专才/包装用品
体育用品/办公家具
当前位置:-
---三相电机接线图
相关产品推荐
店铺人气:506
店铺掌柜:北京美诺邦格机电经销公司
公司地址:新疆维吾尔自治区乌鲁…
联系电话:
注册时间:
电动机产品资讯
金桥网热门分类信息
三相电机接线图产品详细
三相电机接线,三相四线电表接线图,三相电表接线图,电机保护器接线方法,三相感应电机,三相电机,三相倒顺开关接线图,三相插座接线图,三相电度表接线图,三相电动机接线图三相异步电动机接线图_百度文库评分:4/5 6页
关键词:电机接线方式
贡献时间: 格式:doc 关键词:电机接线方式 1/2 相关文档推荐 三相异步电动机接线图 2页 10财富值 三相异步电动机接线盒【图】三相异步电动机接线图电动机 电路图 维库电子市场网三相异步电机接线图:三相电动机的三相定子绕组每相绕组都有两个引出线头。 一头叫做首端 ,另一头叫末端。规定第一相绕组首端用D 1表示,末端用D 4表示;第二相三相异步电动机接线图
道客巴巴三相异步电机接线图:三相电动机的三相定子绕组每相绕组都有两个引出线头。 一头叫做首端 另一头叫末端。规定第一相绕组首端用D 1表示末端用D 4表示第二相绕组三相电机接线图_百度文库评分:4.5/5 2页
三相电机接线图
三相电机接线图 电机接线盒 接时,接线盒里, 电机 y 接时,接线盒里,连接片的连接方式 电机角接时,接线盒连接片的连接方式 时 三相异步电机接线图(380V与220V的电压互改)_惜缘小鱼_新浪博客标签: 三相异步电动机 椄线方法 接线图 380v改220v 220v改380v 文化 分类: 网络摘抄 三相电机的三相定子绕组每组绕组都有两个引出线头,一头叫首端,另一头叫三相电动机接线图_百度文库三相电动机接线图介绍:三相电动机接线图关键词: 关键词暂无 共10个文档
三相异步电动机接线图 353人评
110KW的三相异步电动机的接线图谁有 9人评三相电机接线方法380v,三相异步电机接线图380v,三相倒顺开关接线,日
本文介绍三相电机工作原理,电机用途,以及三相电机的接线方法
十分感谢飞将军公布的倒顺开关接线方法,帮助我接好了电机的倒顺开关.谢谢!
请谈谈你三相异步电动机接线图
电子发烧友网三相异步电机接线图:三相电动机的三相定子绕组每相绕组都有两个引出线头。 一头叫做首端 ,另一头叫末端。规定第一相绕组首端用D?1表示,末端用D?4表示;第三相电机接线图电子元件技术网电子百科三相电机接线图一 三相电机接线图二 下面我们来看看三相电机的两种常用接法: 三相异步电机的基本接法:星型接法和三角接法: 在承受相同电压及相同线径的绕组线圈中电机接线图
豆丁网图 3 所示为接线盒出线,接 线盒固定在电机外壳上。 对于单相电容运转电机,接 线盒内还可以放置电容。 三相电缆接线图 三相接线盒接线图 三相Y/△调速接线图 三相4/三相电机正反转实物接线图_电路图_电子产品世界三相电机正反转实物接线图 [匿名] 啥玩意 你好,能把每条线去什么地方,什么意思讲以下吗? 能再详细点吗电机绕组接线图册_百度百科第3章 三相交流电机转子绕组展开图 第4章 单相串励及直流电机绕组展开图 附录 参考文献 前言 电机重绕的主要工作就是绕组的修理,而接线又是三相异步电机接线图(380V与220V的电压互改)_惜缘小鱼_新浪第三相绕组首末端分别用D3和D6表示。 这六个引出线头引入接线盒的接线柱上三相电机的三相定子绕组每组绕组都有两个引出线头,一头叫首端,另一头叫末端三相异步电机接线图(380v与220v的电压互改)_惜缘小鱼_新浪博客,惜缘小鱼
联系人:北京美诺邦格机电经销公司
联系电话:
移动电话: 邮箱:
与三相电机接线图的相同分类产品
Copyright(C)沈阳宝桥电子商务有限公司&&沈阳市和平区三好街东软电脑城C座515室
辽ICP备辽B2-&&增值电信业务经营许可证:辽B2-
邮编:110002&&&}

我要回帖

更多关于 三相电机接线图 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信