首先我们先来看看对应的功率:
1匹≈750W;1.5匹≈1200W;2匹≈1500W;2.5匹≈2000W;计算方法以此类推。
例子1:3匹的空调应该选择多少A的?(220V)
3X750W=2250WX3(冲击电流)=6750W÷220V=30.68A≈32A
例子2:5匹空调应该选择多少A的空气开关?(380V)
5X750W=3750WX3(冲击电流)=11250W÷380V=29.6A≈32A(功率÷电压=安培)注:空气开关在额定负载时平均操作使用寿命20000次,在已经了解漏电开关和空气开关的原理及功能的情况下,一般在为客户选择的过程中,应本着照明小、插座中、空调大的选配原则,可以根据客户的要求和装修情况进行灵活的配电方案。
上一篇:下一篇:
看过《空调空气开关要多少规格?空调空气开关怎么选择》的人还看了以下文章:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:||||||||||
||||||||||
查看: 2199|回复: 6
想知道这个空调可以配多大的空气开关
阅读权限30
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
如题& &大师傅& &求求你告诉我吧
阅读权限30
在线时间 小时
空调呢,参数呢?
阅读权限40
在线时间 小时
多大的空调,电流多少安
阅读权限30
在线时间 小时
我也求求你给我点方向吧图吧
阅读权限30
在线时间 小时
2P-3P,220v,配20A开关,5P,380V,配3相15A.
阅读权限30
在线时间 小时
春兰10匹的& & 最大输出功率12.8KW& & 大师傅告诉我把
阅读权限35
在线时间 小时
配好了告诉下我。我也想知道。我认为是60A,不知道对不对,请高手指点。