三相四线电表接互感器电表带互感器表码怎么读

带互感器电表怎么读取
查看: 3257|
摘要: 电表的度数按照互感器的倍率计算: 比如150:5互感器穿一匝倍率计算是。150/5/1=30倍。穿二匝倍率计算是150/5/2=15倍。以次类推电度表的用电度数×倍率=实际用电度数举例说明:比如电度表用电度数为10度,穿一匝实际 ...
电表的度数按照的倍率计算: 比如150:5互感器穿一匝倍率计算是。150/5/1=30倍。穿二匝倍率计算是150/5/2=15倍。以次类推电度表的用电度数×倍率=实际用电度数举例说明:比如电度表用电度数为10度,穿一匝实际用电为300度,穿两匝实际用电度数为150度。接有互感器的三相电度表,电表的接线有10根接线,要观察连接的的电流比,电流互感器的名牌上有,都是一个数字比5标出的,如 100/5,150/5 等,电表上读取的数字乘以电流比就是计量的电量,精确的还要加上变损和线损。比如,接有75/5的电流互感器,那么电表的读数要乘以15才是实际的用电度数。
上一篇:下一篇:
看过《带互感器电表怎么读取》的人还看了以下文章:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:技术小站:
& 在线直播
时间:4月24日 10:00 - 11:30
& 地点:广州
时间:4月26日 13:00 - 18:00
& 地点:深圳
时间:4月27日 13:30 - 17:30
& 地点:深圳
时间:5月8日 13:00 - 18:00
张飞电子工程师速成全集
10天掌握PCB AD画板
教你高速PCB项目整体设计
如何设计STM32单片机系统?
物联网操作系统从写到用
讲师:华清远见
讲师:林超文
讲师:郑振宇
讲师:李述铜
移入鼠标可放大二维码
电表接互感器怎么算倍数 - 带互感器的电表怎么计算
来源:网络整理 作者:日 15:38
[导读] 电流互感器原理线路图微型电流互感器与变压器类似也是根据电磁感应原理工作,变压器变换的是电压而微型电流互感器变换的是电流罢了。绕组N1接被测电流,称为一次绕组(或原边绕组、初级绕组);绕组N2接测量仪表,称为二次绕组(或副边绕组、次级绕组)。
电表接互感器怎么算倍数
电表的倍数=电流互感器变比乘以电压互感器变比。当没有电压互感器,其变比按&1&计算。即:
带有互感器150/5的电表指数,是比实际的用电量缩小了30倍的表指数。
(150除以5等于30倍),那么看带有互感器(150/5)的电表指数的实际用电,要在读电表指数再乘以(30倍)之后,才是实际的用电度数。
凡是带有互感器的电表都要在电表表指数乘以互感器的倍数后,才是实际用电量。
采用400/5 电流互感器时,电表的倍数为80(倍)。
采用600/5 电流互感器时,电表的倍数为120(倍)。
三个互感器的三相四线电度表如何读数!
电表读数上乘400/5就行
1.三相四线电度只乘以电流互感器倍率不乘以3。
2.如果是用的3个单相表组装(在过去没三相表时也有这种搞法)则3个表读数相加再乘以电流互感器倍率。
加装互感器的三相电电表计算
装有电流互感器:分别用每块单相表的电量乘以配装的电流互感器的倍率,然后再相加,就是总的用电量。
互感器是30比5,公式来算就是(a+b+c)x(30除5)
功率:电表示数 &互感器倍率;
用电量:电度表读数*互感器倍率*互感器倍率。
带互感器的电表有两种情况:
1.只有电流互感器,就要看互感器的比例是多少的了,这个比例是按标称一次侧匝数穿绕时的倍率。举例某电流互感器一次侧匝数为2匝,倍率为40,若穿绕4匝,则倍率为20.(三相计量时3个互感器的比例必须一致)
2.有电流互感器的同时还有电压互感器(高压计量时才会采用),此时的计算就要复杂一些。电流互感器的倍率按第一条计算,电压互感器的倍率是初级输入电压除以100,举例某电压互感器一次侧电压110KV,110KV/100V=1100,此时按电流互感器一次侧匝数为2匝,倍率为40,则电表走一个字也就是一度电,实际用电量为00Kwh.
最后说明一下;电压互感器只有高压计量时才会采用,高压计量用的电度表统一为电流5A,电压100V.而低压计量(通常用230V/400V表示)是不会有电压互感器。
关注电子发烧友微信
有趣有料的资讯及技术干货
下载发烧友APP
打造属于您的人脉电子圈
关注发烧友课堂
锁定最新课程活动及技术直播
声明:电子发烧友网转载作品均尽可能注明出处,该作品所有人的一切权利均不因本站而转移。
作者如不同意转载,既请通知本站予以删除或改正。转载的作品可能在标题或内容上或许有所改动。
互感器相关文章
互感器相关下载
电表相关文章
电表相关下载
论坛精华干货
供应链服务
版权所有 (C) 深圳华强聚丰电子科技有限公司
电信与信息服务业务经营许可证:粤B2-带互感器的电表怎么读数_百度知道
该问题可能描述不清,建议你
带互感器的电表怎么读数
我有更好的答案
先读电表读数,再乘以互感器上标注的倍数,等于实际用电。如:看互感器上的注明是600/5,就是乘以120倍。电压表、电流表都是【直读】; 电能表(电度表)是读数*电压变比*电流变比, 常见的低压电能表,因为没有电压互感器,所以是读数*电流变比。
带互感器的电表怎么读数先看看电流互感器的倍率,比如75/5、就是15倍,100/5、就是20倍。用上月读数减去本月读数乘上倍率就等于本月实用数。
本回答被网友采纳
表的实际读数乘以互感器的倍数
带互感器的电表读数是:先读电表度数,然后再乘以互感器上标注的倍数。如果是电压表、电流表就直接读就可以了。如果是电能表按电能表的读数乘以互感器的倍数,就得出电能表的总用电量了。如果互感器上的注明的数字是300/5,那么就是6倍,用电表的实际度数乘以6就可以了。
照读,好像和互感器没关系。