加拿大SEC双电源自动双电源转换开关接线图,TF系列,请问是哪个代理,急!

公告概要:公告信息:采购项目名称南宁儿童康复中心康复综合大楼高低压配电设备(重2)品目货物/通用设备/电气设备/生产辅助用电器/配电箱采购单位南宁儿童康复中心行政区域南宁市公告时间日
17:29首次公告日期日更正日期日联系人及联系方式:项目联系人邱宗彧 项目联系电话采购单位南宁儿童康复中心采购单位地址南宁市采购单位联系方式覃科长
代理机构名称南宁市建昶建设工程监理咨询有限责任公司代理机构地址南宁市民族大道85号鸿达大厦22层代理机构联系方式邱宗彧
项目名称:南宁儿童康复中心康复综合大楼高低压配电设备(重2)项目编号:建昶HW17-12-097-2&一、项目联系方式:项目联系人:邱宗彧 项目联系电话:&二、原公告名称及地址时间等:首次公告日期:日本次变更日期:日原公告项目名称:南宁儿童康复中心康复综合大楼高低压配电设备(重2)公开招标公告原公告地址:http://ncpms.ccgp.gov.cn/GS6/BidInfo/preview2?bidId=2cb3acd4539&三、更正事项、内容:各投标人:&南宁儿童康复中心康复综合大楼高低压配电设备(重2)项目因故做出如下变更:一、&货物需求一览表&变更如下:
参考品牌、型号
技术参数要求
高压进线柜
断路器:施耐德、ABB、西门子;
仪表、微机保护装置:施耐德、ABB、西门子
一、整柜技术要求:
1、额定电压:12kV
★2、额定电流:630A
★3、额定开断电流:25kA
4、主母线规格:TMY-80*10
5、主母线及各导线类型:铜材,全部热缩塑料绝缘
6、电流互感器:0.5/10P15级,200/5
7、电压互感器:0.5级 500VA
8、高压熔断器:1A
9、氧化锌避雷器:17/50KV;
10、保护方式:微机保护
11、配智能操控装置,无线温度测控装置
12、柜内装设驱潮器及加热器
13、1min工频耐压:42kV
14、雷电冲击耐压: 75kV (峰值)
★15、提供第三方权威检测机构出具的检测报告。(提供复印件并加盖投标人公章)
二、断路器技术要求:
★1、断路器机械寿命(机械操作试验)大于等于30000次(提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章)
★2、高压进线柜、出线柜断路器必须为同一品牌同一型号
★3、高压断路器与低压断路器同一品牌
三、微机保护装置、仪表技术要求:
★1、保护配置:速断保护、过流Ⅰ段、过流Ⅱ段、反时限过流、过负荷、负序过流、零序过流、启动时间长、过热保护、堵转保护、过压保护、低压保护、零序电压保护、重合闸、过流加速、低周减载、TV断线、控制回路断线监视、弹簧储能监视、非电量保护;
2、10路模拟量输入;
3、12路开关量输入:激励方式:外部220VDC、220VAC、内部24VDC;
4、7路继电器输出:
?& 电磁式继电器;
?& 闭合:5A电流,可连续工作;30A电流,允许0.2S过载持续时间;
?& 开断(循环)容量:250V,0.2A,L/R=40ms;
5、过载能力:
?& 交流电流回路:2倍额定电流,连续工作、10倍额定电流,允许10S过载持续时间、40倍额定电流,允许1S过载持续时间;
?& 交流电压回路:2倍额定电流,连续工作、3倍额定电流,允许10S过载持续时间;
6、测量功能:电压、电流、频率、功率、电能;
7、故障录波:8次故障录波记录,录波长度为20周波;
8、事件记录:保存128条事件记录、保护事件32条,遥信事件64条,装置操作事件32条;
9、统计功能:统计设备运行总时间,当前合闸总时间,合闸次数;
★10、通讯方式:1路RS485通讯接口,可选MODBUS及103规约;与配电管理系统(第10项)通讯。
11、工作电源:采用宽范围的交直流通用电源,AC/DC85~265V;
12、全汉化液晶显示,内容详细直观,操作调试方便,支持英文显示;
13、功率消耗:
?& 电流回路:&1VA/相(额定5A时)或&0.5VA/相(额定1A时);
?& 电压回路:&0.5VA/相(额定时);
?& 电源回路:&8W;
14、环境温度:-25 ~+ 55℃ ;
四、柜体技术要求:
★1、开关柜采用户内金属铠装移开式结构,由柜体和手车两部分组成,断路器手车采用中置式。需装设特定导轨机构,操作轻便、灵活、不产生冲击力,行程开关接触可靠。同一配电房应配置两台断路器手车。
★2、开关柜应设有观察窗,便于观察断路器的分、合闸状态、接地刀闸分、合状态和监视电缆运行情况,观察窗具备防爆措施。要求观察窗具有与柜体相同的抵抗开关柜内部燃弧故障的能力。
★3、完善的五防性能:
1)防止误分、误合。
2)防止带负荷推拉小车。
3)防止带电合接地刀。
4)防止误入带电间隔。
5)防止接地刀在合闸位置送电
★4、外壳材料用不低于2mm的敷铝锌板制作,外壳防护等级IP3X。
五、其他技术要求:
★1、符合设计图纸、技术规范书、当地供电局要求。
高压计量柜
互感器:大连一互、大连二互、大连北方
一、整柜技术要求:
1、额定电压:12kV
2、主母线规格:TMY-80*10
3、主母线及各导线类型:铜材,全部热缩塑料绝缘
4、电流互感器精度等级:0.2S
5、电压互感器精度等级:0.2
★6、电压回路采用截面2.5mm²的铜导线,电流回路采用截面4 mm²的铜导线,符合当地供电局要求。
7、柜内装设驱潮器及加热器
8、1min工频耐压:42kV
二、柜体技术要求:
★1、装表室、计量室(互感器室)需做防盗密闭处理,门锁位置预置供电部门封签装置,装表室设玻璃观察窗,观察窗采用网状长腰孔;
★2、预留预付费插卡孔。
★3、外壳材料用不低于2mm的敷铝锌板制作,外壳防护等级IP3X。
三、其他技术要求:
★1、符合设计图纸、技术规范书、当地供电局要求。
高压出线柜
断路器:施耐德、ABB、西门子;
仪表、微机保护装置:
施耐德、ABB、西门子
一、整柜技术要求:
1、额定电压:12kV
2、额定电流:630A
3、额定开断电流:25kA
4、主母线规格:TMY-80*10
5、主母线及各导线类型:铜材,全部热缩塑料绝缘
6、电流互感器:0.5/10P15级,100/5
7、保护方式:微机保护
8、配智能操控装置,无线温度测控装置
9、柜内装设驱潮器及加热器
10、1min工频耐压:42kV
11、雷电冲击耐压: 75kV (峰值)
二、断路器技术要求:
1、断路器机械寿命(机械操作试验)大于等于30000次
2、高压进线柜、出线柜断路器必须为同一品牌同一型号
3、高压断路器与低压断路器同一品牌
三、微机保护装置、仪表技术要求:
1、保护配置:速断保护、过流Ⅰ段、过流Ⅱ段、反时限过流、过负荷、负序过流、零序过流、启动时间长、过热保护、堵转保护、过压保护、低压保护、零序电压保护、重合闸、过流加速、低周减载、TV断线、控制回路断线监视、弹簧储能监视、非电量保护;
2、10路模拟量输入;
10、通讯方式:1路RS485通讯接口,可选MODBUS及103规约;与配电管理系统(第10项)通讯。
1、开关柜采用户内金属铠装移开式结构,由柜体和手车两部分组成,断路器手车采用中置式。需装设特定导轨机构,操作轻便、灵活、不产生冲击力,行程开关接触可靠。同一配电房应至少配置两台断路器手车。
2、开关柜应设有观察窗,便于观察断路器的分、合闸状态、接地刀闸分、合状态和监视电缆运行情况,观察窗具备防爆措施。要求观察窗具有与柜体相同的抵抗开关柜内部燃弧故障的能力。
3、完善的五防性能:
1)防止误分、误合。
2)防止带负荷推拉小车。
3)防止带电合接地刀。
4)防止误入带电间隔。
5)防止接地刀在合闸位置送电
4、外壳材料用不低于2mm的敷铝锌板制作,外壳防护等级IP3X。
五、其他技术要求:
★1、符合设计图纸、技术规范书、当地供电局要求。
低压进线柜
施耐德、ABB、西门子;
施耐德、ABB、西门子
一、整柜技术要求:
1、额定电压:380V
2、额定绝缘电压:660V
3、频率:50Hz
4、额定电流1600A
5、母排必须为高纯度紫铜,宽度、厚度(截面)必须符合图纸要求,所有母线按相分色进行热缩绝缘处理,铜排搭接处必须压花处理并包绝缘护套,尽量减少低压裸露带电部分。
6、热缩管应收缩均匀,光滑平整,切割整齐,不应有气泡、破裂、烧焦等
7、与变压器对接的进线柜铜排需向柜顶方向伸出300毫米,方便母线槽测量、施工。
8、浪涌保护器采用一级防雷,确保通过气象局(或其他政府职能部门)验收。(通不过验收需免费更换,直至验收通过)
9、进线柜与联络柜实现可靠电气联锁,3台柜只能合闸2台
★10、提供产品CCC证书(提供复印件并加盖投标人公章)。
二、断路器技术要求:
1、开关采用智能型框架式抽屉式断路器,具备过载长延时、短路短延时、短路瞬时保护,负载检测等功能。
2、具备以上保护功能的参数查询、设置,及历史故障查询记录查询等功能。
3、可对断路器保护特性进行模拟脱扣试验及不脱扣试验,并显示模拟动作时间、电流。
4、断路器规格:2000/3P& 1600A
★5、额定运行短路分断能力ICS:50KA
6、具备两组以上辅助触头。
★7、与高压断路器同一品牌
★8、提供产品CCC证书(提供复印件并加盖投标人公章)。
三、仪表技术要求:
★1、可测三相电流、三相相/线电压、三相有功/无功/视在/功率因数、频率、电流不平衡、谐波等基本电参数;
2、配电安全告警:具备电压异常、负荷异常、缺相等多种告警,前面板告警指示灯,弹出式告警信息,可通过继电器外接专用警铃和警灯,消除配电隐患;
★3、有功电度计量精确度:0.5S级(出具制造计量器具许可证复印件并加盖投标人公章);
4、液晶显示(非数码管显示),提供中文显示。
★5、2路开关量输入,检测断路器状态,跳闸报警;
★6、一路RS485通信接口,MODBUS通讯协议;与配电管理系统(第10项)通讯。
★7、防呆设计,通讯接口可承受380V强电而不损坏,防止接线误操作;
8、工作电源:交直两用电源85~265VAC/80~300VDC;
★9、安装方式:屏面安装;
四、柜体技术要求:
1、配电柜为钢结构,其骨架至少由2.0mm厚的覆铝锌板制造,安装梁至少由1.5mm厚的覆铝锌板制造,前后操作门板至少由1.5mm厚的A3板制造并作粉末静电喷涂处理,覆盖层的最小厚度大于0.1mm
2、开关柜的防护等级IP30
五、其他技术要求:
★1、符合设计图纸、技术规范书、当地供电局要求。
低压联络柜
断路器:施耐德、ABB、西门子;
仪表:施耐德、ABB、西门子
一、整柜技术要求:
1、额定电压:380V
2、额定绝缘电压:660V
3、频率:50Hz
4、额定电流:1600A
5、母排必须为高纯度紫铜,宽度、厚度(截面)必须符合图纸要求,所有母线按相分色进行热缩绝缘处理,铜排搭接处必须压花处理并包绝缘护套,尽量减少低压裸露带电部分。
6、热缩管应收缩均匀,光滑平整,切割整齐,不应有气泡、破裂、烧焦等
★7、进线柜与联络柜实现可靠电气联锁,3台柜只能合闸2台
二、断路器技术要求:
1、开关采用智能型框架式抽屉式断路器,具备过载长延时、短路短延时、短路瞬时保护,负载检测等功能。
2、具备以上保护功能的参数查询、设置,及历史故障查询记录查询等功能。
3、可对断路器保护特性进行模拟脱扣试验及不脱口试验,并显示模拟动作时间、电流。
4、断路器规格:2000/3P& 1600A
5、额定运行短路分断能力ICS:50KA
6、具备两组以上辅助触头。
7、与高压断路器同一品牌
三、仪表技术要求:
1、可测三相电流、三相相/线电压、三相有功/无功/视在/功率因数、频率、电流不平衡、谐波等基本电参数;
2、配电安全告警:具备电压异常、负荷异常、缺相等多种告警,前面板告警指示灯,弹出式告警信息,可通过继电器外接专用警铃和警灯,消除配电隐患;
3、有功电度计量精确度:0.5S级(出具制造计量器具许可证复印件并加盖投标人公章);
4、液晶显示(非数码管显示),提供中文显示。
5、2路开关量输入,检测断路器状态,跳闸报警;
6、一路RS485通信接口,MODBUS通讯协议;与配电管理系统(第10项)通讯。
7、防呆设计,通讯接口可承受380V强电而不损坏,防止接线误操作;
8、工作电源:交直两用电源85~265VAC/80~300VDC;
9、安装方式:屏面安装;
四、柜体技术要求:
6、热缩管应收缩均匀,光滑平整,切割整齐,不应有气泡、破裂、烧焦等。
★7、一路出线配一台多功能仪表
二、断路器技术要求:
★1、开关采用电子式塑料断路器。
2、具备两组以上辅助触头。
★3、额定运行短路分断能力ICS:35KA
★4、断路器脱扣器类型:电子式脱扣。(提供产品CCC证书复印件并加盖投标人公章)
★5、与高压断路器同一品牌
三、仪表技术要求:
2、抽屉推拉顺畅,要有明显的功能位置区别,抽屉手柄调整到位,易操作;抽屉面板必须有明显的断路器分/合闸状态指示。
3、抽屉式具有三个位置:接通位置、试验位置、断开位置。
4、塑壳断路器应能安装在任何位置而不影响其跳闸特性或开断容量。
5、手柄锁定装置备有挂锁,可锁定断路器的断开或闭合位置状态。
6、开关柜的防护等级IP30
五、其他技术要求:
7、电压回路采用截面2.5mm²的铜导线,电流回路采用截面4 mm²的铜导线
二、柜体技术要求:
1、配电柜为钢结构,其骨架至少由2.0mm厚的覆铝锌板制造,安装梁至少由1.5mm厚的覆铝锌板制造,前后操作门板至少由1.5mm厚的A3板制造并作粉末静电喷涂处理,覆盖层的最小厚度大于0.1mm
2、开关柜的防护等级IP30
3、装表室、计量室(互感器室)需做防盗密闭处理,门锁位置预置供电部门封签装置,装表室需留观察窗,观察窗采用网状长腰孔;
三、其他技术要求:
★1、符合设计图纸、技术规范书、当地供电局要求。
低压电容柜
阿珂法、通用、加恩贝尔
施耐德、ABB、西门子
一、整柜技术要求:
1、提高功率因数至0.95及以上,节电效果显著。
2、改善供电质量,提高电气设备正常出力。
3、降低线路损耗、变压器损耗。
4、降低供电的视在功率,增加输变电设备线路的负荷能力,延长电气控制设备的使用寿命。
5、自动控制电容器的投入与切离,达到所设定的功率因数并有效抑制谐波电流。
6、安装容量(电容器配置):4*100Kvar
7、输出容量:300Kvar
★8、投切类型:半导体电子开关投切(提供产品CCC证书复印件并加盖投标人公章)。
二、电容调节系统及电容器要求:
1、设备中晶闸管投切的响应时间须小于20ms,不应使用复合开关替代。
2、为避免谐波分流不均匀,每一段应由一个电容器串接一个电抗器组成,电容器电抗器的数量必须相等。
3、电容器串联6%电抗率的电抗器,在快速补偿无功功率的同时,具有消谐功能,防止系统谐振,可以抑制5次及以上谐波。
★4、电容器、电抗器、晶闸管控制模块、功率因素控制器必须使用同一品牌产品,以保证产品的稳定性。(提供第三方权威检测机构出具的电容器及功率因数控制器检测报告复印件并加盖投标人公章)
★5、单电容器容量100kvar,额定电压480V(上述电容器检测报告中要有体现),采用干式电容器,D级聚丙烯膜作电介质,具有自愈性能,具过电流、过压力保护功能。
6、电抗器的电抗值须为电容器容抗值的6%,电抗器应为铁芯式铜绕组材质结构,不可使用铝绕组材质。
7、晶闸管的耐流值须考虑包含3、5、7谐波耐流值在内,同时承受系统低压侧各次谐波,具有缺相保护功能和投切指示,具有过温保护,超温闭锁功能,控制电路采用光电隔离技术,具有过零触发稳定可靠,抗干扰能力强的特性。
三、仪表技术要求:
1、可测三相电流、三相相/线电压、三相有功/无功/视在/功率因数、频率、电流不平衡、谐波等基本电参数;
2、配电安全告警:具备电压异常、负荷异常、缺相等多种告警,前面板告警指示灯,弹出式告警信息,可通过继电器外接专用警铃和警灯,消除配电隐患;
3、有功电度计量精确度:0.5S级(出具制造计量器具许可证);
★2、断路器分合可在柜门外操作,提高安全性,方便人员操作
3、开关柜的防护等级IP30
五、其他技术要求:
★1、符合设计图纸、技术规范书、当地供电局要求。
低压双电源切换柜
断路器:施耐德、ABB、西门子;
施耐德、ABB、西门子
一、整柜技术要求:
1、额定电流:630A
2、发电机电流监测
3、向发电机发出启、停指令
4、市电与发电机之间电源切换
5、柜门板安装双电源智能控制器(非继电器组合),提高安全性及便捷性。
6、双电源断路器之间设可靠的机械及电气联锁装置,保证在任何情况下只能二合一
7、具备自投自复功能,并设转换开关能转换至手动联锁投切。
8、当市电电源出现异常(被检测相电压发生欠压、缺相、断电)时,双电源自动转换开关控制器延时发出发电指令,请求发电,当市电电压恢复正常40s后,转换开关自动返回到市电供电,并发出停止发电指令。
★9、提供产品CCC证书。★1、位于配电房内,配置工作站计算机、打印机、UPS不间断电源等相关设备。后台计算机基于Microsoft 的 Windows 系列操作系统进行操作和运行,采用有利于系统整体的通讯处理和数据备份存储机制,系统操作界面简单直观,真正实现了用户与监控设备的对接。
2、配电房远程监控系统技术要求:
★1) 系统支持智能网关,终端展示分为PC端和移动端APP。(只要有网络,无论是否在监控中心,即可用电脑登录查询系统,也可用手机登录APP查询)安装完后PC端永久免费使用,APP端至少提供3个账户,3年内免费使用并免费升级,免费期后双方协商,若继续使用提供优惠价格。
2) WEB系统定位于综合管理监控平台,使用PC 浏览器作为客户端,实现用户配电箱集中化管理。系统通过简单的配置实现客户个性化的权限管理、运维信息调度、工程配置管理、用电端变更、高级报表、文件上传下载的需求。
3) 实时数据:无地域限制7*24 小时实时监控(变压器温度、高压保护、各个配电柜的电压/电流/电度等);
4) 实时告警:集中告警管理功能,及时发现用电异常,保证用电安全;
5) 历史数据:全方位查询设备历史数据信息,按数据模型进行统计分析;
6) 历史曲线:以历史数据为基础,为用户提供强大的数据分析功能;
7) 配置修改:用电端变更、文件上传下载;
8) 高级报表:提供自定义格式、图表混合的报表展现、设备运行质量报表等高端报表功能;
9) 工程管理:项目管理(设置报警阀值等)、公司管理、用户管理、角色管理、权限管理;
10)& APP系统作为移动应用的工具,既提供配电自动化系统的基本功能,又采用了移动互联的的思维实现了移动应用的功能。可实现掌上在线数据监测、数据分析诊断;历史数据在线查询,精准历史曲线分析电力运行情况;故障预警/报警实时定位推送(超温报警、风机启停),避免变压器温度过高,确保设备健康运行,防患于未然。
1、主机要求:
1)& 监控主机,选用相当于或优于戴尔、联想、惠普等品牌电脑,确保主机长时间稳定运行。
2)& Intel 奔腾双核G4560,内存4G,硬盘500G,或以上配置;
3)& 内置网卡、声卡;
4)& 提供一路并行端口、两路串行端口、键盘、鼠标以及不少于2路USB接口,按标准配;
5)& 24寸显示器;
6)& WIN7专业版系统;
2、UPS要求:当供电电源停电时为主控室提供电源保证,至少提供不少于30分钟后备电源。
3、打印机要求:选用A4激光打印机,完成运行报表以及各种事件的实时打印。
4、系统软件要求:
1)& 智能配电管理软件须为全中文界面,采用监控软件采用client/server结构、32位软件,使用方便灵活,学习容易。系统软件支持Windows 2000/XP/2003、UNIX、Linux等流行的操作系统,支持MODBUS、MODBUS-PLUS、DNP3.0、CDT、DH+、CONTROLNET等多种电力规约和现场总线规范,提供OPC Server/Client通讯接口。对整个配电管理系统的运行状态通过图形界面进行实时监控,包括进行遥测、遥信和事件记录等。软件全中文提示,用鼠标操作,可漫游各显示画面,画面之间的切换快捷流畅。
2)& 智能配电管理系统软件须具备如下功能:
?& 1.数据采集与处理
?& 2.图形化显示功能
?& 3.报警与事件管理
?& 4.历史数据管理
?& 5.电度管理
?& 6.报表管理和打印
?& 7.权限管理
?& 8.自诊断功能
?& 9. 系统扩展
?& 10.网络互连功能
3)& 系统主要性能指标
?& 模拟量: &50000点
?& 开关量: &40000点
?& 电度量: &20000点
?& 全系统实时数据刷新周期: &2s
?& 模拟量信号刷新周期:&3s
?& 开关量信号刷新周期:&2s
?& 动态数据刷新周期:1s
?& 历史曲线采样间隔:1sec~30min.
?& 历史趋势曲线,日报,月报,年报存储时间&5年(或根据硬盘容量而定)
?& 系统可用率&99.99%;
?& 遥控执行可靠率&99.99%;
?& 系统平均无故障时间(MTBF):&50000小时;
?& 数据采集及控制装置平均无故障时间(MTBF):&50000小时;
现场设备层(采集层):
1、分别位于变配电系统配电柜,负责完成各种电力现场数据参数及信息状态的的采集和控制,执行监控系统的各类动作指令和管理操作。
2、现场电力仪表的技术要求:详见高低压柜综合继保、仪表技术要求。
1、负责将现场设备层的各类电力智能装置通过现场总线形式所采集的相关信息数据转换为系统后台识别的信号,并进行组合、配网和转发;
2、通讯层一般采用传输介质分别为:设备层及通讯层之间的现场总线采用屏蔽双胶线RVSP2*0.75; 通讯层与主站层之间距离在小于100米的情况下TCP/IP以太网线采用超五类网UTP,超过100米情况下选用四芯单模光纤GYSTW-4;为保证通讯速度,每个RS485总线接入监控设备数量不超过20台。
3、通讯管理机需采用独立嵌入式系统设计的硬件平台,不得采用工控机配合串口通讯设备形式,其技术参数不得低于以下标准:
1)& 通讯管理机具有不少于2个以太网口,并支持双以太网和标准TCP/IP协议。
2)& 通讯管理机应采用嵌入式系统软件,无风扇设计。具备良好的扩展性和灵活性,具有看门狗功能、自诊断、自恢复功能。
3)& 通讯管理机至少应支持以下规约:
?& 向下通信:支持CDT、IEC规约;
?& 向上通信:支持MODBUS、DNP、IEC、101;
以太网应用层:
?& 向上支持:MODBUS、DNP、IEC、104规约;
?& 向下支持:DNP、IEC、MODBUS规约;
4)& 具有4个/8个/16个RS232或RS485接口;
5)& 具有与GPS硬对时功能,与其它智能设备软对时功能;
6)& 除满足现有设备的接入外,还应留有一定的通讯接口备用。
干式配电变压器
ABB、施耐德、西门子
一、技术参数
1、系统电压:10kV
2、高压侧额定电压:10kV高压侧最高电压:12 kV;低压侧额定电压:0.4 kV。
3、额定频率:50Hz
4、变压器变比:10.5&2&2.5%/0.4 kV
5、联接组标号:Dyn11
★6、噪声水平:小于52dB
7、调压方式和调压开关 采用无载调压方式。
8、绝缘耐热等级(高压绕组):F级
9、温升极限(绕组):最高温升120K。
★10、冷却方式:风机冷却。提供配套的一体化温控器及冷却风扇
★11、配铝合金外壳,防护等级IP2X
12、过负荷的能力:允许在负荷为120%额定容量下持续运行1小时
13、高压侧:雷电冲击耐受电压峰值75 (kV);&短时工频耐受电压有效值25(kV)
14、低压侧:&短时工频耐受电压有效值10(kV)
15、短路阻抗6%
二、设备结构型式
1 、绕组结构型式:非包封干式,配置外围栏。
★2、绕组材料(全铜绕组变压器):绕组采用优质(无氧)铜质材料作导体,高压绕组采用铜导线绕制,低压绕组采用铜箔绕制。饱和填料树脂绝缘材料作绝缘。
★3、铁芯材料:低损耗的高导磁优质晶粒取向冷轧钢片。
4、变压器运行寿命期内,按正常使用条件产品不会因温度变化导致线圈表面龟裂。
5、变压器可随时投入电网运行,当其停止运行8小时后不经干燥可直接投入电网安全运行。并允许在正常环境温度下,承受50%的突加负载。
1、应按照国家标准和行业标准规定的项目、方法进行试验,并且各项试验结果应符合本技术标准条件的要求。
★2、符合设计图纸、技术规范书、当地供电局要求。
柱上负荷开关
FZW28-12(F)
1、正常使用条件:
最高温度:+45℃
最低气温:&-15&级为-15℃
最大日温差:30&C
海拔:&1000m
覆冰厚度:0~50mm
污秽等级:d级
地震烈度:Ⅷ 度
户外柱上SF6负荷开关
额定短路关合电流
额定峰值耐受电流
额定短时耐受电流(有效值)
额定短路持续时间
额定负荷电流开断次数
额定短时工频耐受电压
(有效值)
相间、相对地
额定雷电冲击耐受电压
相间、相对地
2、三相共箱式SF6全密封结构,箱内配置真空灭弧介质负荷开关,串联联动隔离刀闸,弹簧操作结构等,箱壳与内置设备采用SF6气体绝缘。设备正常使用至少15年免维护。
3、开关一次回路采用多股软铜芯绝缘线,绝缘引线与导电端子进行绝缘封闭连接,绝缘引线导体截面240mm2,引线接头须搪锡处理。绝缘引线长度不小于1.5米。
4、绝缘引线与导电端子绝缘封闭连接端采用瓷质护套。
5、操作机构:
1)应能手动分、合闸。
2)储能机构采用弹簧机构时可以手动。
6、设备组成
柱上真空负荷开关成套设备的组成包括:
开关本体;
电流互感器、电压互感器;
控制电缆、支撑构架等附件;
备品备件及专用工器具等。
★7、符合设计图纸、技术规范书、当地供电局要求。
柴油发电机组
柴油机:三菱、康明斯、大宇;
发电机:西门子、斯坦福、马拉松
★1、额定功率: 400KW
★2、配置要求
(1)四冲程直喷柴油机,要求柴油机功率比额定功率&10﹪
(2)无刷自励发电机
(3)空气断路器
(4)智能中文显示三遥控制屏RS485接口及通信协议。
3、废气涡轮增压空气中冷
4、柴油机、发电机与底座之间具有高效减振器
5、闭式水循环,强制风扇冷却
★6、24VDC电启动,带免维护电池组
7、发电机额定电压230/400V/50HZ
8、电压波动&&0.1%,频率波动&0.5%,电压稳定时间&0.5秒, 瞬态电压调整率&+20%~-15%,瞬态频率调整率&-3.6%-3.7%,波形失真<5%,防护等级IP23,绝缘等级H级
9、发电机组具备有效的防雷设施
10、控制屏设在柴油发电机组本体上,屏内配有启动控制装置及其附属设;发电机组控制屏内包括发电机、柴油机保护装置、电气测量系统、控制开关、励磁调节、信号系统、速度调整模块、按钮装置等;控制装置模块采用产品,控制装置包括中文界面液晶显示屏、保护继电器、控制继电器、仪表、报警及信号装置等必要的控制保护设备。
11、柴油发电机组应能通过通信串口与计算机集中监控系统相连,控制柜内应有RS232/RS485通信接口,并保证通信协议的开放性或兼容性。良好的操作界面及中文LCD显示,数字式液晶显示屏显示读数和编程过程,储存150条以上的运行及报警记录,控制器失电的情况下,控制逻辑设定参数应保持不丢失,密码级别保护编程,自诊断功能可持续对输入输出及存储线路进行检测,自带充电器能实现自动向蓄电池充电,有自动、手动、停机功能转换开关,装有紧急按钮,用于紧急停机或断开电流。
12、控制器应能测量下列值并提供数字显示:
发电机电流(每相),发电机电压(每相),发电机有功功率(KW),发电机的输出电量(千瓦时表),发电机频率,润滑油压力,冷却水温,机组转速,启动次数,运行时间,故障次数,机组负荷的状态信号,故障信号(停机),警告信号,机组启动次数控制,数字量输出窗口,现地启动按键,紧急停车按键,主菜单按键,盘面背景灯,复位键
★13、保护功能:超速/欠速、充电故障、紧急停车、低油压、高水温、启动失败、转速信号丢失;机组过载、短路保护
★14、报警功能:冷却水箱水位低,冷却水水温低,蓄电池电压低,蓄电池充电故障,燃油系统压力低,燃油位低,过负荷短路,发电机接地保护,输出断路器故障跳闸,油压低,油温高,过速度,冷却水温过高,冷却水水位过低,润滑油欠压,润滑油温度过高,过电压,欠电压,频率过高,频率过低等。
★15、机组带自动转换功能装置,能实现发电机与市电自动转换功能。
16、设备必须是应急启动性能好、运行稳定、安装可靠、维护方便、技术先进的全新的、未使用过的产品。
10KV交联聚乙烯电缆
相当于或优于桂林国际、宝胜电缆、上海胜华
1、规格:YJV22-8.7/15kV-3*70
2、电缆导体应符合GB/T 3956标准
3、导体屏蔽标称厚度应为0.8mm,最薄处厚度不小于0.7mm。
4、导体:圆形并绞合紧压,紧压系数不小于0.9。铜导体材料为国标T2铜。
5、绝缘标称厚度为4.5mm,绝缘厚度应不小于标称值,任一点最小测量厚度应不小于4.05mm,三层共挤后偏心度不应大于8%。
6、绝缘屏蔽为可剥离型,绝缘半导电层的标称厚度0.8mm
7、金属屏蔽采用软铜带屏蔽绕包,铜带间的平均搭盖率应不小于20%,铜带的最小厚度应不小于标称值的90%。
8、局部放电:放电量小于10PC。
9、缆芯采用网状聚丙烯绳填充,应紧密无空隙。缆芯中间也应填充,三芯成缆后外形应圆整。
10、挤包内衬层厚度符合GB/T12706.2 的要求。
11、铠装金属带标称厚度应符合GB/T 12706.2 的要求。
12、外护套采用聚氯乙烯挤包,厚度任一点最小厚度应不小于标称值的80%。
★13、交货时每一盘电缆应提供一份出厂试验报告及合格证,报告中数据应填写试验中的实测值。并由监理现场抽检一段(约1~2米)送第三方检测机构检测,检测合格方能移交。
★14、电缆截面应100%满足。
★15、成品电缆的外护套表面应连续凸印或印刷厂名、型号、电压、导体截面、制造年份和计米长度标志,不得连续500mm内无标志。
★16、符合设计图纸、技术规范书、当地供电局要求。
低压封闭母线槽
1、额定电压:380V
2、最高电压:690V
3、额定频率:50Hz
4、热稳定电流:80KA
5、动稳定电流:175kA
6、导体允许最高温度:90&
7、导体材质:铜
8、3相(三相四线)
9、母线本体:单片/每相
10、外壳材质:优质冷轧板或铝合金
11、所提供密集型母线槽动热稳定性好,传输能力大,导电排采用99.99%优质铜排,铜排的选择符合GB5585 标准,绝缘材料选择优质绝缘材料,绝缘性能好,耐火、老化寿命达十五年以上
12、铜排搭接部分要镀银压花处理。
13、密集型母线槽壳体采用优质冷轧钢板制成,外壳应有足够的强度,表面处理防腐性能好,外表面平整,色泽美,冷镀锌加RAL7032 环氧树脂粉末静电喷涂、亚光桔皮,内表面采用冷镀锌。
14、低压密集型母线采用单片铜母线导体,其截面及支持跨距满足短路热稳定及短路动稳定的要求,支持跨距同时避开共振区,母线铜导体直线段连续段为6 米。
15、铜母线导体布置考虑导体电流分布的均衡,电流不均衡度同相不超过4%,相与相不超过5%。
16、低压密集型母线与变压器及开关柜相连的具体尺寸及过渡连接装置须由业主组织设计院、开关柜厂、变压器厂、供需双方参加的联络会,确定对接方式后,供方按联络会会议记要内容进行现场测量,并考虑检修、拆装接头的方便。
17、与设备如开关柜、变压器等连接处,正常运行时不应产生过热。
18、低压密集型母线外壳设置可靠接地装置,每段低压密集型母线外壳至少设置一个可靠的接地点,同时母线段间的外壳用导线进行连接。外壳多点接地,外壳将作为承担接地电流的导体,因此应采取措施使整个罩箱从头到尾构成可靠的电气通路。
19、低压密集型母线的使用寿命不低于15年。
20、为便于对接头等容易过热之处进行监视,在外壳的对应位置设置密封观察窗。在穿墙处,供方提供低压密集型母线密封穿墙隔板
★21、母线槽详细清单:(报价文件中分别标注价格)
&&&&& 2000A/4P&& 14.5米
&&&&& 1000A/4P&& 22米
★22、符合设计图纸、技术规范书、当地供电局要求。
一、合同签订期:自中标通知书发出之日起7个工作日内
★二、交货期:自合同签订之日起20天内
三、交货地点:南宁市内采购人指定地点
四、交货方式:现场一次性全部交货
★五、售后服务要求:
1、质量保证期1年(自交货并验收合格之日起计)。&&&&&&&&&&&
2、中标人保修期内每年至少定期免费巡检3次,并提供终身有偿维修、维护服务。质保期结束后优惠提供备品备件,配件低于市场价,优惠提供产品更新、改造服务。
3、故障响应时间:中标人接到故障通知后在2小时内到达采购人指定现场
4、中标人在项目实施地应有相应的售后服务能力。
★六、报价为人民币报价,为采购人指定地点的现场交货价,包括:
(1)货物的价格;
(2)货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格;
(3)运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用;
(4)必要的保险费用和各项税费;
(5)不包括安装费用,但需送货至配电房内或采购人指定位置;
(6)投标人所提供的设备在综合竣工验收前的看护保管费用;
★七、实质性要求和条件:
(1)为保障设备稳定、安全性及维护扩展便捷性,第1~9项中的微机保护装置及多功能仪表必须与第10项配电管理系(通信管理机及后台软件)为同一品牌(提供以上设备由第三方权威检测机构出具的设备检测报告,后台软件系统提供计算机软件著作权登记证书)。
(2)为保证设备技术参数符合招标要求,中标人需提供7-15天监造时间,监造费用由中标方承担。
(3)产品实行&三包&,即包退、包换、包修,因产品质量不符合招标技术规范而产生的相关费用由中标人承担。
(4)如投标人供货实际需用数量与中标数量不符时,按经审定的实际供货数量结算货款。
(5)所供产品(含部件)必须为全新的原厂原装正货(原厂标配)
(6)如果中标人不能按采购人的进度要求供货,采购人有权终止合同,由此引起的全部责任由中标人负责。
(7)投标人须承诺投标产品符合南方电网公司设备技术规范,并确保产品接入供电网后能正常使用。
(8)投标人负责完成配电管理系统的安装(包含所需的辅材)、调试工作,直至系统正常运行。
★八、付款方式:本项目无预付款,中标人交货到现场验收合格后支付70%合同款,安装并试验合格后支付余款合同款。
★九、本项目为&交钥匙&项目,中标人提供的整体成果必须完全符合采购需求,如本次采购内容中未能详尽说明,但又是满足项目成果提交条件需要的其它设备、材料、配件或其它内容,满足图纸要求,由中标人在合同金额内自行解决。
&二、递交竞标文件截止时间及开标时间变更为 2018 &年 05 月 02 日 09 时 30 分;&&&请各投标人知悉,其余内容不变。&四、其它补充事宜:&五、联系方式:采购单位名称:南宁儿童康复中心采购单位地址:南宁市采购单位联系方式:覃科长
采购代理机构全称:南宁市建昶建设工程监理咨询有限责任公司采购代理机构地址:南宁市民族大道85号鸿达大厦22层采购代理机构联系方式:邱宗彧 &}

我要回帖

更多关于 双电源转换开关 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信