690V/1250A控制与保护开关的设计与研究
控制与保护开关作为传统电器组合的代替品有着非常优越的性能。传统电机控制中,对一台电机往往需要接触器、断路器、热继电器等电器组合从而达到控制与保护电机的目的。控制与保护开关将电机控制保护中常用的功能在一个电器上实现,从而使电器整体体积减小,同时可靠性得到提高。
本文课题主要是研制了690V/1250A控制和保护开关电器(简称CPS),它是集接触器、断路器以及保护继电器等元件为一体的模块组合式开关电器。相对于传统的分离元件配套的成套装置来说, CPS有着可靠性高、功能全、体积小、特性之间自行协调配合等优势。对此加以推广应用,能够使控制系统得到很大程度的简化,而且又能使设备体积得到缩小,尤其适用于要求高分断能力的集中配电与控制的场合以及抽屉式开关柜等。它采用新的原理和先进的电子技术以及信息技术,突破传统的电控系统分立元件串联组合的配置方式和模块式集成组合的配置方式,在单一电磁结构的电器上集成了断路器、接触器、热继电器、起动器、汁数器及电流显示等多种功能。
关键词:控制与保护开关电器;低压电器;模块式;触头系统
Control and protective switching as an alternative to traditional electrical combination has a very superior performance. Often require traditional motor control, motor contactors, circuit breakers, thermal relays and other electrical appliances portfolio so as to achieve the purpose of motor control and protection. Control and protective switching motor control protection function in an electrical, which is electrical overall volume is reduced, while reliability is improved.
This topic mainly developed a 690 V/ 1250A control and protection switch electric circuit breaker is set. The main functions of the elements such as protective relay and contactor for the integration of a module combination switch electric appliances with the traditional separation of component matching in order to achieve a specific goal of complete sets of equipment control and protection, control and protection switch electrical appliances (CPS) has small volume, complete functions, high reliability, various features in the in-house well coordination, etc. Application of this new type of electric appliance not only can greatly simplify control system, at the same time can greatly reduce the volume of the complete sets of equipment, especially suitable for the requirement of high breaking capacity focus on power distribution and control occasions and draw-out type switchgear etc. It adopts a new principle and the advanced electronic technology and information technology, break through th
正在加载中,请稍后...
50页70页154页90页68页31页33页77页58页37页额定工作电压400V和690V的GM塑壳断路器有什么区别_百度知道
额定工作电压400V和690V的GM塑壳断路器有什么区别
我有更好的答案
两者的区别主要是额定极限短路分断能力的差别。例如 100A壳架的塑壳断路器,在AC400V时候,可以分断35~85kA的短路电流,但是在AC690V之下,只能分断10~15kA的短路电流。
采纳率:63%
为您推荐:
其他类似问题
塑壳断路器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。断路器型号大全_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
断路器型号大全
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩6页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢电气装置中的断路器相互投切自动控制电气装置中的断路器相互投切自动控制青鱼的眼泪百家号该备自投的程序是我设计出来的。断路器备自投V3.0 / MAIN1 / 49块: MAIN作者:创建日期:
8:48:37上次修改日期:
13:43:06地址 符号 变量类型 数据类型 注释1 . . TEMP BOOL .2 . . TEMP . .3 . . TEMP . .程序注释程序做了更改,远控输入端不再使用,就地输入端改为自动。计时器T40为线圈吸合计时器。程序段 1初始化子程序,第一个周期扫描SBR_0ENFirst_Scan_On符号 地址 注释First_Scan_On SM0.1 仅在第一个扫描周期时接通程序段 2公用子程序:进1,进2的电源监视状态。公用子程序ENAlways_On符号 地址 注释Always_On SM0.0 始终接通程序段 3故障闭锁指示子程序故障闭锁指示~ENAlways_On符号 地址 注释Always_On SM0.0 始终接通程序段 4指示灯子程序:包括进1,进2,母联的电源状态指示、断路器接通指示、断路器故障指示指示灯子程序ENAlways_On符号 地址 注释Always_On SM0.0 始终接通断路器备自投V3.0 / MAIN2 / 49程序段 5报警互锁子程序:报警互锁子程~ENAlways_On符号 地址 注释Always_On SM0.0 始终接通程序段 6自投自复模式下,进1,进2,母联断路器均无故障;三个断路器不能同时合闸/ / / / /自投自复子程~EN6.A6.Ain_自投自复 in_进线1断路~ in_进线2断路~ in_母联断路器~ PLC_BJ out_gzbs符号 地址 注释in_进线1断路器故障 I1.1 进1断路器故障输入,故障为闭点in_进线2断路器故障 I1.5 进2断路器故障输入,故障为闭点in_母联断路器故障 I2.1 母联断路器故障输入,故障为闭点in_自投自复 I0.0 自投自复模式out_gzbs M0.5 故障闭锁输出位PLC_BJ M0.4 PLC报警指示程序段 7自投不复模式下,进1,进2,母联断路器均无故障;三个断路器不能同时合闸;/ / / / /自投不复子程~EN7.A7.Ain_自投不自复 in_进线1断路~ in_进线2断路~ in_母联断路器~ PLC_BJ out_gzbs符号 地址 注释in_进线1断路器故障 I1.1 进1断路器故障输入,故障为闭点in_进线2断路器故障 I1.5 进2断路器故障输入,故障为闭点in_母联断路器故障 I2.1 母联断路器故障输入,故障为闭点in_自投不自复 I0.1 自不自复输入模式out_gzbs M0.5 故障闭锁输出位PLC_BJ M0.4 PLC报警指示程序段 8手动模式下;断路器备自投V3.0 / MAIN3 / 49程序段 9停用模式下停用子程序ENin_停用符号 地址 注释in_停用 I0.4 停用状态,断路器备自投V3.0 / SBR_04 / 49块: SBR_0作者:创建日期:
8:48:37上次修改日期:
8:48:37地址 符号 变量类型 数据类型 注释1 . EN IN BOOL .2 . . IN . .3 . . IN_OUT . .4 . . OUT . .5 . . TEMP . .子例程注释:初始化子程序程序做了更改,远控输入端不再使用,就地输入端改为自动。程序段 1程序段注释断路器备自投V3.0 / 故障闭锁指示子程序5 / 49块: 故障闭锁指示子程序作者:创建日期:
13:35:09上次修改日期:
10:15:03地址 符号 变量类型 数据类型 注释1 . EN IN BOOL .2 . . IN . .3 . . IN_OUT . .4 . . OUT . .5 . . TEMP . .子例程注释:故障闭锁子程序程序做了更改,远控输入端不再使用,就地输入端改为自动。程序段 1故障闭锁指示:因任一台进线或母联断路器故障脱扣而故障闭锁时,该指示灯亮;当断路器恢复正常并按下系统复位按钮后灯灭;/ Sin_进线1断路~ in_系统复位 out_gzbs1in_进线2断路~in_母联断路器~符号 地址 注释in_进线1断路器故障 I1.1 进1断路器故障输入,故障为闭点in_进线2断路器故障 I1.5 进2断路器故障输入,故障为闭点in_母联断路器故障 I2.1 母联断路器故障输入,故障为闭点in_系统复位 I2.4 系统复位,接触故障闭锁out_gzbs M0.5 故障闭锁输出位程序段 2故障闭锁指示:因任一台进线或母联断路器故障脱扣而故障闭锁时,该指示灯亮;当断路器恢复正常并按下系统复位按钮后灯灭;/ / / Rin_进线1断路~ in_进线2断路~ in_母联断路器~ in_系统复位 out_gzbs1符号 地址 注释in_进线1断路器故障 I1.1 进1断路器故障输入,故障为闭点in_进线2断路器故障 I1.5 进2断路器故障输入,故障为闭点in_母联断路器故障 I2.1 母联断路器故障输入,故障为闭点in_系统复位 I2.4 系统复位,接触故障闭锁out_gzbs M0.5 故障闭锁输出位断路器备自投V3.0 / 自投自复子程序6 / 49块: 自投自复子程序作者:创建日期:
13:46:40上次修改日期:
15:43:07地址 符号 变量类型 数据类型 注释1 . EN IN BOOL .2 . . IN . .3 . . IN_OUT . .4 . . OUT . .5 L0.0 temp1 TEMP BOOL .6 . . TEMP . .子例程注释:自投自复子程序:当都正常时,进1合闸,进2合闸,母联分闸;当进1不正常时,持续5s,进1断开,延时5s,母联连接,进2不变;当进1恢复正常时,持续5s,母联断开,持续5s,进1合闸;当进2不正常时,持续5s,进2断开,延时5s,母联连接,进1不变;当进2恢复正常时,持续5s,母联断开,持续5s,进2合闸;程序做了更改,远控输入端不再使用,就地输入端改为自动输入端。程序段 1操作方式选择:就地;工作方式选择:自投自复;公共连锁位/ / /in_就地 in_自投自复 in_停用 in_自投不自复 in_手动 jd_ztzf1符号 地址 注释in_就地 I0.3 就地,in_手动 I0.2 远控端的手动操作模式in_停用 I0.4 停用状态,in_自投不自复 I0.1 自不自复输入模式in_自投自复 I0.0 自投自复模式jd_ztzf1 M1.1 就地,自投自复程序段 2进线1电源正常,母联正常,进线2正常:电源显示正常后,延时t1=5 秒;循环自启动;/ TONIN100 msPTjd_ztzf1 j1j2dy_ok ztzf_start1 T37t_Δt1符号 地址 注释j1j2dy_ok M0.0 进1电源正常,进2电源正常jd_ztzf1 M1.1 就地,自投自复t_Δt1 VW1 断相后的延时,是否真是断相ztzf_start1 M1.2 自投自复,循环启动位,进1进2正常断路器备自投V3.0 / 自投自复子程序7 / 49程序段 3延时t1到,母联为连接状态,母联分闸线圈吸合;如果母联为断开状态,母联分闸线圈不动作;定时器开始计时,t2=5s计时开始;/ TONIN100 msPTjd_ztzf1 j1j2dy_ok T37 in_母联断路器~ T38t_Δt2in_母联断路器~ M_母联分闸线~符号 地址 注释in_母联断路器状态 I2.0 母联断路器状态输入,合闸为闭点j1j2dy_ok M0.0 进1电源正常,进2电源正常jd_ztzf1 M1.1 就地,自投自复M_母联分闸线圈1 M15.0t_Δt2 VW3 上电前的延时程序段 4t2计时到,进1进2电源正常并且母联断路器已经断开;进线断路器断开状态,且无故障,则进线2合闸。如果进线2已经合闸,则合闸线圈不动作;/ /TONIN100 msPTjd_ztzf1 j1j2dy_ok T38 in_母联断路器~ in_进线2断路~ M_进2合闸线圈1in_进线2断路~ T50t_吸合线圈符号 地址 注释in_进线2断路器状态 I1.4 进2断路器状态输入,合闸为闭点in_母联断路器状态 I2.0 母联断路器状态输入,合闸为闭点j1j2dy_ok M0.0 进1电源正常,进2电源正常jd_ztzf1 M1.1 就地,自投自复M_进2合闸线圈1 M11.2 进2合闸线圈吸合,进1电源监视正常,进2监视正常,自投自复子程序t_吸合线圈 VW5 脉冲型,线圈的吸合时间断路器备自投V3.0 / 自投自复子程序8 / 49程序段 5t2计时到,进1进2电源正常并且母联断路器已经断开;如果进线1断路器断开状态,且无故障,则进1合闸;如果进1已经合闸,则合闸线圈不动作;/ /TONIN100 msPTjd_ztzf1 j1j2dy_ok T50 in_母联断路器~ in_进线1断路~ M_进1合闸线圈1in_进线1断路~ T51t_吸合线圈符号 地址 注释in_进线1断路器状态 I1.0 进1断路器状态输入,合闸为闭点in_母联断路器状态 I2.0 母联断路器状态输入,合闸为闭点j1j2dy_ok M0.0 进1电源正常,进2电源正常jd_ztzf1 M1.1 就地,自投自复M_进1合闸线圈1 M10.0t_吸合线圈 VW5 脉冲型,线圈的吸合时间程序段 6T51 ztzf_start1符号 地址 注释ztzf_start1 M1.2 自投自复,循环启动位,进1进2正常程序段 7程序段 8进1电源监视不正常,进2电源监视正常,t1计时5s;/ TONIN100 msPTjd_ztzf1 j2dy_ok ztzf_start2 T55t_Δt1符号 地址 注释j2dy_ok M0.2 进2电源正常,进1不正常jd_ztzf1 M1.1 就地,自投自复t_Δt1 VW1 断相后的延时,是否真是断相ztzf_start2 M1.3 自投自复,循环启动位,进2正常,进1不正常断路器备自投V3.0 / 自投自复子程序9 / 49程序段 9进1电源监视不正常,进2电源监视正常;t1计时5s到,进1分闸线圈吸合;如果已经分闸,则线圈不吸合;进1断路器已经断开,开始计时,同时,如果进2断路器已经闭合且母联没有闭合,则母联线圈合闸。/ TONIN100 msPT/jd_ztzf1 j2dy_ok T55 in_进线1断路~ M_进1分闸线圈1in_进线1断路~ T56t_Δt2in_进线2断路~ in_母联断路器~ M_母联分闸线~符号 地址 注释in_进线1断路器状态 I1.0 进1断路器状态输入,合闸为闭点in_进线2断路器状态 I1.4 进2断路器状态输入,合闸为闭点in_母联断路器状态 I2.0 母联断路器状态输入,合闸为闭点j2dy_ok M0.2 进2电源正常,进1不正常jd_ztzf1 M1.1 就地,自投自复M_进1分闸线圈1 M11.7M_母联分闸线圈6 M15.5t_Δt2 VW3 上电前的延时程序段 10进1电源监视不正常,进2电源监视正常;进2断路器线圈吸合;如果进2线圈已经吸合,则线圈不动作;/ //TONIN100 msPTT56 in_母联断路器~ in_进线2断路~ M_进2合闸线圈2in_进线2断路~ in_母联断路器~ M_母联合闸线~in_母联断路器~ T101t_Δt2符号 地址 注释in_进线2断路器状态 I1.4 进2断路器状态输入,合闸为闭点in_母联断路器状态 I2.0 母联断路器状态输入,合闸为闭点M_进2合闸线圈2 M21.2 进2合闸线圈吸合,进1电源监视不正常,进2电源监视正常,自投自复子程序M_母联合闸线圈1 M14.0 自投自复子程序t_Δt2 VW3 上电前的延时断路器备自投V3.0 / 自投自复子程序10 / 49程序段 11进1电源监视不正常,进2电源监视正常;t2计时到,母联断路器闭合;如果母联已经闭合,则母联线圈不吸合;/jd_ztzf1 j2dy_ok T101 in_进线1断路~ ztzf_start2符号 地址 注释in_进线1断路器状态 I1.0 进1断路器状态输入,合闸为闭点j2dy_ok M0.2 进2电源正常,进1不正常jd_ztzf1 M1.1 就地,自投自复ztzf_start2 M1.3 自投自复,循环启动位,进2正常,进1不正常程序段 12程序段 13进2电源监视不正常,进1电源监视正常,t1计时5s;/ TONIN100 msPTjd_ztzf1 j1dy_ok ztzf_start3 T57t_Δt1符号 地址 注释j1dy_ok M0.1 进1电源正常,进2不正常jd_ztzf1 M1.1 就地,自投自复t_Δt1 VW1 断相后的延时,是否真是断相ztzf_start3 M1.4 自投自复,循环启动位,进1正常,进2不正常断路器备自投V3.0 / 自投自复子程序11 / 49程序段 14进2电源监视不正常,进1电源监视正常;t1计时到,进2分闸线圈吸合;如果进2已经分闸,则线圈不动作;/ TONIN100 msPT/jd_ztzf1 j1dy_ok T57 in_进线2断路~ M_进2分闸线圈1in_进线2断路~ T58t_Δt2in_进线1断路~ in_母联断路器~ M_母联分闸线~符号 地址 注释in_进线1断路器状态 I1.0 进1断路器状态输入,合闸为闭点in_进线2断路器状态 I1.4 进2断路器状态输入,合闸为闭点in_母联断路器状态 I2.0 母联断路器状态输入,合闸为闭点j1dy_ok M0.1 进1电源正常,进2不正常jd_ztzf1 M1.1 就地,自投自复M_进2分闸线圈1 M11.3 进2分闸线圈,进2电源不正常,进1电源正常,自投自复子程序M_母联分闸线圈7 M15.6t_Δt2 VW3 上电前的延时程序段 15进2电源监视不正常,进1电源监视正常;进2分闸完成,t2=5s计时开始;/ //TONIN100 msPTT58 in_母联断路器~ in_进线1断路~ M_进1合闸线圈4in_进线1断路~ in_母联断路器~ M_母联合闸线~in_母联断路器~ T102t_Δt2符号 地址 注释in_进线1断路器状态 I1.0 进1断路器状态输入,合闸为闭点in_母联断路器状态 I2.0 母联断路器状态输入,合闸为闭点M_进1合闸线圈4 M10.3M_母联合闸线圈5 M14.4t_Δt2 VW3 上电前的延时断路器备自投V3.0 / 自投自复子程序12 / 49程序段 16进2电源监视不正常,进1电源监视正常;t2计时到,母联断路器线圈闭合;如果母联已经闭合,则母联线圈不动作;/jd_ztzf1 j1dy_ok T102 in_进线2断路~ ztzf_start3符号 地址 注释in_进线2断路器状态 I1.4 进2断路器状态输入,合闸为闭点j1dy_ok M0.1 进1电源正常,进2不正常jd_ztzf1 M1.1 就地,自投自复ztzf_start3 M1.4 自投自复,循环启动位,进1正常,进2不正常程序段 17进2电源监视不正常,进1电源监视正常;如果进1断路器没有闭合,则吸合进1线圈;如果进1断路器已经闭合,则进1线圈不动作;程序段 18进线1电源监视不正常,进线2电源监视不正常;计时5s后,/ TONIN100 msPTjd_ztzf1 j1j2dy_nook ztzf_start4 T59t_Δt1符号 地址 注释j1j2dy_nook M0.3 进1电源不正常,进2电源不正常jd_ztzf1 M1.1 就地,自投自复t_Δt1 VW1 断相后的延时,是否真是断相ztzf_start4 M1.5 自投自复,循环启动位,进1不正常,进2不正常程序段 19进线1电源监视不正常,进线2电源监视不正常;断开母联断路器,断开进线2断路器,断开进线1断路器jd_ztzf1 j1j2dy_nook T59 in_母联断路器~ M_母联分闸线~符号 地址 注释in_母联断路器状态 I2.0 母联断路器状态输入,合闸为闭点j1j2dy_nook M0.3 进1电源不正常,进2电源不正常jd_ztzf1 M1.1 就地,自投自复M_母联分闸线圈5 M15.4断路器备自投V3.0 / 自投自复子程序13 / 49程序段 20进线1电源监视不正常,进线2电源监视不正常;断开进线1断路器,断开进线2断路器/jd_ztzf1 j1j2dy_nook T59 in_母联断路器~ in_进线1断路~ M_进1分闸线圈2符号 地址 注释in_进线1断路器状态 I1.0 进1断路器状态输入,合闸为闭点in_母联断路器状态 I2.0 母联断路器状态输入,合闸为闭点j1j2dy_nook M0.3 进1电源不正常,进2电源不正常jd_ztzf1 M1.1 就地,自投自复M_进1分闸线圈2 M11.6程序段 21进线1电源监视不正常,进线2电源监视不正常;断开母联断路器,断开进线1断路器,断开进线2断路器/ /jd_ztzf1 j1j2dy_nook T59 in_母联断路器~ in_进线1断路~ in_进线2断路~ M_进2分闸线圈2符号 地址 注释in_进线1断路器状态 I1.0 进1断路器状态输入,合闸为闭点in_进线2断路器状态 I1.4 进2断路器状态输入,合闸为闭点in_母联断路器状态 I2.0 母联断路器状态输入,合闸为闭点j1j2dy_nook M0.3 进1电源不正常,进2电源不正常jd_ztzf1 M1.1 就地,自投自复M_进2分闸线圈2 M21.3 进2分闸线圈,进1电源不正常,进2电源不正常,自投自复子程序程序段 22进线1电源监视不正常,进线2电源监视不正常;进线1断路器已经,断开进线2断路器已经断开/ / /jd_ztzf1 j1j2dy_nook T59 in_母联断路器~ in_进线1断路~ in_进线2断路~ ztzf_start4符号 地址 注释in_进线1断路器状态 I1.0 进1断路器状态输入,合闸为闭点in_进线2断路器状态 I1.4 进2断路器状态输入,合闸为闭点in_母联断路器状态 I2.0 母联断路器状态输入,合闸为闭点j1j2dy_nook M0.3 进1电源不正常,进2电源不正常jd_ztzf1 M1.1 就地,自投自复ztzf_start4 M1.5 自投自复,循环启动位,进1不正常,进2不正常断路器备自投V3.0 / 自投不复子程序14 / 49块: 自投不复子程序作者:创建日期:
13:48:43上次修改日期:
10:14:32地址 符号 变量类型 数据类型 注释1 . EN IN BOOL .2 . . IN . .3 . . IN_OUT . .4 . . OUT . .5 . . TEMP . .子例程注释:本程序段完成自投不自复的程序:正常情况下,进线1断路器闭合,进线2断路器闭合,母联断路器断开当有1路电源发生失压跳闸,延时t1=5s,该路电源断路器分闸,延时t2=5s后,母联断路器合闸;当恢复正常时,不改变现有状态。程序做了更改,远控输入端不再使用,就地输入端改为自动。程序段 1/ / /in_就地 in_手动 in_自投不自复 in_停用 in_自投自复 jd_ztbf1符号 地址 注释in_就地 I0.3 就地,in_手动 I0.2 远控端的手动操作模式in_停用 I0.4 停用状态,in_自投不自复 I0.1 自不自复输入模式in_自投自复 I0.0 自投自复模式jd_ztbf1 M1.0 就地,自投不复程序段 2进线2有失压跳闸,开始计时,计时t1=5st1=5s计时到,进线2分闸线圈得电;线圈得电0.3s或者进线2断路器已经断开,开始延时t2=5s;t2延时到,母联合闸;母联线圈得电0.3s,或者母联已经合闸到位,母联线圈释放;TONIN100 msPTjd_ztbf1 j1dy_ok T60t_Δt1符号 地址 注释j1dy_ok M0.1 进1电源正常,进2不正常jd_ztbf1 M1.0 就地,自投不复t_Δt1 VW1 断相后的延时,是否真是断相断路器备自投V3.0 / 自投不复子程序15 / 49程序段 3进线2有失压跳闸,开始计时,计时t1=5st1=5s计时到,进线2分闸线圈得电;线圈得电0.3s或者进线2断路器已经断开,开始延时t2=5s;t2延时到,母联合闸;母联线圈得电0.3s,或者母联已经合闸到位,母联线圈释放;jd_ztbf1 j1dy_ok T60 in_进线2断路~ M_进2分闸线圈3符号 地址 注释in_进线2断路器状态 I1.4 进2断路器状态输入,合闸为闭点j1dy_ok M0.1 进1电源正常,进2不正常jd_ztbf1 M1.0 就地,自投不复M_进2分闸线圈3 M31.3 进2分闸线圈,进2失压跳闸,计时t1到,分闸,自投不复子程序程序段 4进线2有失压跳闸,开始计时,计时t1=5st1=5s计时到,进线2分闸线圈得电;线圈得电0.3s或者进线2断路器已经断开,开始延时t2=5s;t2延时到,母联合闸;母联线圈得电0.3s,或者母联已经合闸到位,母联线圈释放;/ TONIN100 msPTjd_ztbf1 j1dy_ok in_进线2断路~ T61t_Δt2符号 地址 注释in_进线2断路器状态 I1.4 进2断路器状态输入,合闸为闭点j1dy_ok M0.1 进1电源正常,进2不正常jd_ztbf1 M1.0 就地,自投不复t_Δt2 VW3 上电前的延时程序段 5进线2有失压跳闸,开始计时,计时t1=5st1=5s计时到,进线2分闸线圈得电;线圈得电0.3s或者进线2断路器已经断开,开始延时t2=5s;t2延时到,母联合闸;母联线圈得电0.3s,或者母联已经合闸到位,母联线圈释放;/jd_ztbf1 j1dy_ok T61 in_母联断路器~ M_母联合闸线~符号 地址 注释in_母联断路器状态 I2.0 母联断路器状态输入,合闸为闭点j1dy_ok M0.1 进1电源正常,进2不正常jd_ztbf1 M1.0 就地,自投不复M_母联合闸线圈3 M14.2断路器备自投V3.0 / 自投不复子程序16 / 49程序段 6程序段 7进线1有失压跳闸,开始计时,计时t1=5st1=5s计时到,进线1分闸线圈得电;线圈得电0.3s或者进线1断路器已经断开,开始延时t2=5s;t2延时到,母联合闸;母联线圈得电0.3s,或者母联已经合闸到位,母联线圈释放;TONIN100 msPTjd_ztbf1 j2dy_ok T62t_Δt1符号 地址 注释j2dy_ok M0.2 进2电源正常,进1不正常jd_ztbf1 M1.0 就地,自投不复t_Δt1 VW1 断相后的延时,是否真是断相程序段 8进线1有失压跳闸,开始计时,计时t1=5st1=5s计时到,进线1分闸线圈得电;线圈得电0.3s或者进线1断路器已经断开,开始延时t2=5s;t2延时到,母联合闸;母联线圈得电0.3s,或者母联已经合闸到位,母联线圈释放;jd_ztbf1 j2dy_ok T62 in_进线1断路~ M_进1分闸线圈3符号 地址 注释in_进线1断路器状态 I1.0 进1断路器状态输入,合闸为闭点j2dy_ok M0.2 进2电源正常,进1不正常jd_ztbf1 M1.0 就地,自投不复M_进1分闸线圈3 M11.5断路器备自投V3.0 / 自投不复子程序17 / 49程序段 9进线1有失压跳闸,开始计时,计时t1=5st1=5s计时到,进线1分闸线圈得电;线圈得电0.3s或者进线1断路器已经断开,开始延时t2=5s;t2延时到,母联合闸;母联线圈得电0.3s,或者母联已经合闸到位,母联线圈释放;/ TONIN100 msPTjd_ztbf1 j2dy_ok in_进线1断路~ T63t_Δt2符号 地址 注释in_进线1断路器状态 I1.0 进1断路器状态输入,合闸为闭点j2dy_ok M0.2 进2电源正常,进1不正常jd_ztbf1 M1.0 就地,自投不复t_Δt2 VW3 上电前的延时程序段 10进线1有失压跳闸,开始计时,计时t1=5st1=5s计时到,进线1分闸线圈得电;线圈得电0.3s或者进线1断路器已经断开,开始延时t2=5s;t2延时到,母联合闸;母联线圈得电0.3s,或者母联已经合闸到位,母联线圈释放;/jd_ztbf1 j2dy_ok T63 in_母联断路器~ M_母联合闸线~符号 地址 注释in_母联断路器状态 I2.0 母联断路器状态输入,合闸为闭点j2dy_ok M0.2 进2电源正常,进1不正常jd_ztbf1 M1.0 就地,自投不复M_母联合闸线圈4 M14.3断路器备自投V3.0 / 手动子程序18 / 49块: 手动子程序作者:创建日期:
13:41:22上次修改日期:
10:20:46地址 符号 变量类型 数据类型 注释1 . EN IN BOOL .2 . . IN . .3 . . IN_OUT . .4 . . OUT . .5 . . TEMP . .就地子程序:操作方式:就地位置;工作方式:手动程序段 1手动操作的互锁子程序;程序做了更改,远控输入端不再使用,就地输入端改为自动。断路器备自投V3.0 / 停用子程序19 / 49块: 停用子程序作者:创建日期:
14:38:13上次修改日期:
10:28:28地址 符号 变量类型 数据类型 注释1 . EN IN BOOL .2 . . IN . .3 . . IN_OUT . .4 . . OUT . .5 . . TEMP . .程序做了更改,远控输入端不再使用,就地输入端改为自动。程序段 1停用操作下的互锁子程序in_停用 in_就地 ty_hs1符号 地址 注释in_就地 I0.3 就地,in_停用 I0.4 停用状态,ty_hs1 M0.7 停用状态下的互锁子程序程序段 2停用状态下 进1分闸程序ty_hs1 in_进线1断路~ in_进线1断路~ M_进1分闸线圈5符号 地址 注释in_进线1断路器故障 I1.1 进1断路器故障输入,故障为闭点in_进线1断路器状态 I1.0 进1断路器状态输入,合闸为闭点M_进1分闸线圈5 M11.0ty_hs1 M0.7 停用状态下的互锁子程序程序段 3停用状态下 进2分闸程序ty_hs1 in_进线2断路~ in_进线2断路~ M_进2分闸线圈5符号 地址 注释in_进线2断路器故障 I1.5 进2断路器故障输入,故障为闭点in_进线2断路器状态 I1.4 进2断路器状态输入,合闸为闭点M_进2分闸线圈5 M31.5 进2分闸线圈,停用子程序ty_hs1 M0.7 停用状态下的互锁子程序断路器备自投V3.0 / 停用子程序20 / 49程序段 4停用状态下 母联分闸程序ty_hs1 in_母联断路器~ in_母联断路器~ M_母联分闸线~符号 地址 注释in_母联断路器故障 I2.1 母联断路器故障输入,故障为闭点in_母联断路器状态 I2.0 母联断路器状态输入,合闸为闭点M_母联分闸线圈3 M15.2ty_hs1 M0.7 停用状态下的互锁子程序断路器备自投V3.0 / 指示灯子程序21 / 49块: 指示灯子程序作者:创建日期:
14:00:46上次修改日期:
15:14:38地址 符号 变量类型 数据类型 注释1 . EN IN BOOL .2 . . IN . .3 . . IN_OUT . .4 . . OUT . .5 . . TEMP . .子例程注释:各种状态指示程序做了更改,远控输入端不再使用,就地输入端改为自动。程序段 1进线1电源状态指示in_进线1电源~ out_进线1电源~符号 地址 注释in_进线1电源监视 I0.6 进1电源监视正常out_进线1电源状态指示 Q0.0程序段 2进线1断路器接通指示灯in_进线1断路~ out_进线1断路~符号 地址 注释in_进线1断路器状态 I1.0 进1断路器状态输入,合闸为闭点out_进线1断路器接通指示 Q0.1程序段 3进线1断路器故障指示in_进线1断路~ out_进线1断路~符号 地址 注释in_进线1断路器故障 I1.1 进1断路器故障输入,故障为闭点out_进线1断路器故障指示 Q0.2程序段 4进线2电源状态指示in_进线2电源~ out_进线2电源~符号 地址 注释in_进线2电源监视 I0.7 进2电源监视正常out_进线2电源状态指示 Q0.3断路器备自投V3.0 / 指示灯子程序22 / 49程序段 5进线2断路器接通指示灯in_进线2断路~ out_进线2断路~符号 地址 注释in_进线2断路器状态 I1.4 进2断路器状态输入,合闸为闭点out_进线2断路器接通指示 Q0.4程序段 6进线2断路器故障指示灯in_进线2断路~ out_进线2断路~符号 地址 注释in_进线2断路器故障 I1.5 进2断路器故障输入,故障为闭点out_进线2断路器故障指示 Q0.5程序段 7母联断路器接通指示in_母联断路器~ out_母联断路~符号 地址 注释in_母联断路器状态 I2.0 母联断路器状态输入,合闸为闭点out_母联断路器接通指示 Q0.6程序段 8母联故障指示in_母联断路器~ out_母联断路~符号 地址 注释in_母联断路器故障 I2.1 母联断路器故障输入,故障为闭点out_母联断路器故障指示 Q0.7断路器备自投V3.0 / 指示灯子程序23 / 49程序段 9计时器T40为线圈吸合计时器。M_进1合闸线圈1 out_进线1合闸~M_进1合闸线圈2M_进1合闸线圈3M_进1合闸线圈4符号 地址 注释M_进1合闸线圈1 M10.0M_进1合闸线圈2 M10.1M_进1合闸线圈3 M10.2M_进1合闸线圈4 M10.3out_进线1合闸线圈 Q1.0程序段 10断路器备自投V3.0 / 指示灯子程序24 / 49程序段 11M_进1分闸线圈1 out_进线1分闸~M_进1分闸线圈2M_进1分闸线圈3M_进1分闸线圈4M_进1分闸线圈5符号 地址 注释M_进1分闸线圈1 M11.7M_进1分闸线圈2 M11.6M_进1分闸线圈3 M11.5M_进1分闸线圈4 M11.4M_进1分闸线圈5 M11.0out_进线1分闸线圈 Q1.1程序段 12M_进2合闸线圈1 out_进线2合闸~M_进2合闸线圈2M_进2合闸线圈3符号 地址 注释M_进2合闸线圈1 M11.2 进2合闸线圈吸合,进1电源监视正常,进2监视正常,自投自复子程序M_进2合闸线圈2 M21.2 进2合闸线圈吸合,进1电源监视不正常,进2电源监视正常,自投自复子程序M_进2合闸线圈3 M31.2 进2合闸线圈合闸,手动子程序out_进线2合闸线圈 Q1.2断路器备自投V3.0 / 指示灯子程序25 / 49程序段 13M_进2分闸线圈1 out_进线2分闸~M_进2分闸线圈2M_进2分闸线圈3M_进2分闸线圈4M_进2分闸线圈5符号 地址 注释M_进2分闸线圈1 M11.3 进2分闸线圈,进2电源不正常,进1电源正常,自投自复子程序M_进2分闸线圈2 M21.3 进2分闸线圈,进1电源不正常,进2电源不正常,自投自复子程序M_进2分闸线圈3 M31.3 进2分闸线圈,进2失压跳闸,计时t1到,分闸,自投不复子程序M_进2分闸线圈4 M31.4 进2分闸线圈,手动子程序M_进2分闸线圈5 M31.5 进2分闸线圈,停用子程序out_进线2分闸线圈 Q1.3程序段 14M_母联合闸线~ out_母联合闸~M_母联合闸线~M_母联合闸线~M_母联合闸线~M_母联合闸线~符号 地址 注释M_母联合闸线圈1 M14.0 自投自复子程序M_母联合闸线圈2 M14.1M_母联合闸线圈3 M14.2M_母联合闸线圈4 M14.3M_母联合闸线圈5 M14.4out_母联合闸线圈 Q1.4断路器备自投V3.0 / 指示灯子程序26 / 49程序段 15M_母联分闸线~ out_母联分闸~M_母联分闸线~M_母联分闸线~M_母联分闸线~M_母联分闸线~M_母联分闸线~M_母联分闸线~符号 地址 注释M_母联分闸线圈1 M15.0M_母联分闸线圈2 M15.1M_母联分闸线圈3 M15.2M_母联分闸线圈4 M15.3M_母联分闸线圈5 M15.4M_母联分闸线圈6 M15.5M_母联分闸线圈7 M15.6out_母联分闸线圈 Q1.5程序段 16程序段 17PLC 运行状态指示Always_On out_PLC运行指~符号 地址 注释Always_On SM0.0 始终接通out_PLC运行指示 Q2.0Administrator线条断路器备自投V3.0 / 指示灯子程序27 / 49程序段 18PLC报警指示PLC_BJ out_PLC报警指~符号 地址 注释out_PLC报警指示 Q2.1PLC_BJ M0.4 PLC报警指示程序段 19PLC故障闭锁指示out_gzbs out_故障闭锁~符号 地址 注释out_gzbs M0.5 故障闭锁输出位out_故障闭锁指示 Q2.2 故障闭锁指示灯程序段 20断路器备自投V3.0 / 指示灯子程序28 / 49程序段 21内部线圈复位程序P RRRRRRRRRRRin_就地 M_进1合闸线圈14M_进1分闸线圈44M_进1分闸线圈51M_进2合闸线圈11M_进2合闸线圈21M_进2合闸线圈31M_进2分闸线圈11M_进2分闸线圈21M_进2分闸线圈33M_母联合闸线~5M_母联分闸线~7符号 地址 注释in_就地 I0.3 就地,M_进1分闸线圈4 M11.4M_进1分闸线圈5 M11.0M_进1合闸线圈1 M10.0M_进2分闸线圈1 M11.3 进2分闸线圈,进2电源不正常,进1电源正常,自投自复子程序M_进2分闸线圈2 M21.3 进2分闸线圈,进1电源不正常,进2电源不正常,自投自复子程序M_进2分闸线圈3 M31.3 进2分闸线圈,进2失压跳闸,计时t1到,分闸,自投不复子程序M_进2合闸线圈1 M11.2 进2合闸线圈吸合,进1电源监视正常,进2监视正常,自投自复子程序M_进2合闸线圈2 M21.2 进2合闸线圈吸合,进1电源监视不正常,进2电源监视正常,自投自复子程序M_进2合闸线圈3 M31.2 进2合闸线圈合闸,手动子程序M_母联分闸线圈1 M15.0M_母联合闸线圈1 M14.0 自投自复子程序断路器备自投V3.0 / 指示灯子程序29 / 49程序段 22内部线圈复位程序P RRRRRRRRRRRin_手动 M_进1合闸线圈14M_进1分闸线圈44M_进1分闸线圈51M_进2合闸线圈11M_进2合闸线圈21M_进2合闸线圈31M_进2分闸线圈11M_进2分闸线圈21M_进2分闸线圈33M_母联合闸线~5M_母联分闸线~7符号 地址 注释in_手动 I0.2 远控端的手动操作模式M_进1分闸线圈4 M11.4M_进1分闸线圈5 M11.0M_进1合闸线圈1 M10.0M_进2分闸线圈1 M11.3 进2分闸线圈,进2电源不正常,进1电源正常,自投自复子程序M_进2分闸线圈2 M21.3 进2分闸线圈,进1电源不正常,进2电源不正常,自投自复子程序M_进2分闸线圈3 M31.3 进2分闸线圈,进2失压跳闸,计时t1到,分闸,自投不复子程序M_进2合闸线圈1 M11.2 进2合闸线圈吸合,进1电源监视正常,进2监视正常,自投自复子程序M_进2合闸线圈2 M21.2 进2合闸线圈吸合,进1电源监视不正常,进2电源监视正常,自投自复子程序M_进2合闸线圈3 M31.2 进2合闸线圈合闸,手动子程序M_母联分闸线圈1 M15.0M_母联合闸线圈1 M14.0 自投自复子程序断路器备自投V3.0 / 指示灯子程序30 / 49程序段 23内部线圈复位程序P RRRRRRRRRRRin_停用 M_进1合闸线圈14M_进1分闸线圈44M_进1分闸线圈51M_进2合闸线圈11M_进2合闸线圈21M_进2合闸线圈31M_进2分闸线圈11M_进2分闸线圈21M_进2分闸线圈33M_母联合闸线~5M_母联分闸线~7符号 地址 注释in_停用 I0.4 停用状态,M_进1分闸线圈4 M11.4M_进1分闸线圈5 M11.0M_进1合闸线圈1 M10.0M_进2分闸线圈1 M11.3 进2分闸线圈,进2电源不正常,进1电源正常,自投自复子程序M_进2分闸线圈2 M21.3 进2分闸线圈,进1电源不正常,进2电源不正常,自投自复子程序M_进2分闸线圈3 M31.3 进2分闸线圈,进2失压跳闸,计时t1到,分闸,自投不复子程序M_进2合闸线圈1 M11.2 进2合闸线圈吸合,进1电源监视正常,进2监视正常,自投自复子程序M_进2合闸线圈2 M21.2 进2合闸线圈吸合,进1电源监视不正常,进2电源监视正常,自投自复子程序M_进2合闸线圈3 M31.2 进2合闸线圈合闸,手动子程序M_母联分闸线圈1 M15.0M_母联合闸线圈1 M14.0 自投自复子程序断路器备自投V3.0 / 公用子程序31 / 49块: 公用子程序作者:创建日期:
14:38:13上次修改日期:
14:29:45地址 符号 变量类型 数据类型 注释1 . EN IN BOOL .2 . . IN . .3 . . IN_OUT . .4 . . OUT . .5 . . TEMP . .子例程注释:公用子程序,设置各种中间变量程序做了更改,远控输入端不再使用,就地输入端改为自动。程序段 1进1电源,进2电源,监视状态/ /in_进线1电源~ in_进线2电源~ j1j2dy_nook符号 地址 注释in_进线1电源监视 I0.6 进1电源监视正常in_进线2电源监视 I0.7 进2电源监视正常j1j2dy_nook M0.3 进1电源不正常,进2电源不正常程序段 2进1电源,进2电源,监视状态in_进线1电源~ in_进线2电源~ j1j2dy_ok符号 地址 注释in_进线1电源监视 I0.6 进1电源监视正常in_进线2电源监视 I0.7 进2电源监视正常j1j2dy_ok M0.0 进1电源正常,进2电源正常程序段 3进1电源,进2电源,监视状态/in_进线1电源~ in_进线2电源~ j1dy_ok符号 地址 注释in_进线1电源监视 I0.6 进1电源监视正常in_进线2电源监视 I0.7 进2电源监视正常j1dy_ok M0.1 进1电源正常,进2不正常断路器备自投V3.0 / 公用子程序32 / 49程序段 4进1电源,进2电源,监视状态/in_进线1电源~ in_进线2电源~ j2dy_ok符号 地址 注释in_进线1电源监视 I0.6 进1电源监视正常in_进线2电源监视 I0.7 进2电源监视正常j2dy_ok M0.2 进2电源正常,进1不正常程序段 5失压跳闸后,且持续时间超过Δt1时,进线开关及本段母线的三级负荷开关先跳闸,再延时Δt2后,MOV_WENOENOUTINAlways_On50 t_Δt1符号 地址 注释Always_On SM0.0 始终接通t_Δt1 VW1 断相后的延时,是否真是断相程序段 6进线开关及本段母线的三级负荷开关先跳闸,再延时Δt2后,母联开关合闸;MOV_WENOENOUTINAlways_On50 t_Δt2符号 地址 注释Always_On SM0.0 始终接通t_Δt2 VW3 上电前的延时程序段 7线圈的吸合时间MOV_WENOENOUTINAlways_On20 t_吸合线圈符号 地址 注释Always_On SM0.0 始终接通t_吸合线圈 VW5 脉冲型,线圈的吸合时间断路器备自投V3.0 / 公用子程序33 / 49程序段 8线圈的吸合时间MOV_WENOENOUTINAlways_On1500 t_线圈超时报~符号 地址 注释Always_On SM0.0 始终接通t_线圈超时报警给定 VW7 线圈吸合超时报警设定断路器备自投V3.0 / 报警互锁子程序34 / 49块: 报警互锁子程序作者:创建日期:
14:38:13上次修改日期:
14:39:06地址 符号 变量类型 数据类型 注释1 . EN IN BOOL .2 . . IN . .3 . . IN_OUT . .4 . . OUT . .5 . . TEMP . .程序做了更改,远控输入端不再使用,就地输入端改为自动。程序段 1报警程序:当进1断路器、进2断路器、母联断路器均合闸到位信号时,PLC 报警显示;。in_进线1断路~ in_进线2断路~ in_母联断路器~ PLC_BJT40符号 地址 注释in_进线1断路器状态 I1.0 进1断路器状态输入,合闸为闭点in_进线2断路器状态 I1.4 进2断路器状态输入,合闸为闭点in_母联断路器状态 I2.0 母联断路器状态输入,合闸为闭点PLC_BJ M0.4 PLC报警指示程序段 2PLC_BJ in_母联断路器~ M_母联分闸线~符号 地址 注释in_母联断路器状态 I2.0 母联断路器状态输入,合闸为闭点M_母联分闸线圈4 M15.3PLC_BJ M0.4 PLC报警指示断路器备自投V3.0 / 报警互锁子程序35 / 49程序段 3TONIN100 msPTout_进线1合闸~ T40out_进线1分闸~ t_线圈超时报~out_进线2合闸~out_进线2分闸~out_母联合闸~out_母联分闸~符号 地址 注释out_进线1分闸线圈 Q1.1out_进线1合闸线圈 Q1.0out_进线2分闸线圈 Q1.3out_进线2合闸线圈 Q1.2out_母联分闸线圈 Q1.5out_母联合闸线圈 Q1.4t_线圈超时报警给定 VW7 线圈吸合超时报警设定断路器备自投V3.0 / INT_036 / 49块: INT_0作者:创建日期:
8:48:37上次修改日期:
8:48:37地址 符号 变量类型 数据类型 注释1 . . TEMP . .2 . . TEMP . .3 . . TEMP . .4 . . TEMP . .中断例程注释程序段 1程序段注释断路器备自投V3.0 / 表格 137 / 49符号 地址 注释1 in_自投自复 I0.0 自投自复模式2 in_自投不自复 I0.1 自不自复输入模式3 in_手动 I0.2 远控端的手动操作模式4 in_就地 I0.3 就地,5 in_停用 I0.4 停用状态,6 in_远控 I0.5 远控状态7 in_进线1电源监视 I0.6 进1电源监视正常8 in_进线2电源监视 I0.7 进2电源监视正常9 in_进线1断路器状态 I1.0 进1断路器状态输入,合闸为闭点10 in_进线1断路器故障 I1.1 进1断路器故障输入,故障为闭点11 in_进线1合闸按钮 I1.2 进1断路器合闸按钮,脉冲12 in_进线1分闸按钮 I1.3 进1断路器分闸按钮,脉冲13 in_进线2断路器状态 I1.4 进2断路器状态输入,合闸为闭点14 in_进线2断路器故障 I1.5 进2断路器故障输入,故障为闭点15 in_进线2合闸按钮 I1.6 进2断路器合闸按钮,脉冲16 in_进线2分闸按钮 I1.7 进2断路器分闸按钮,脉冲17 in_母联断路器状态 I2.0 母联断路器状态输入,合闸为闭点18 in_母联断路器故障 I2.1 母联断路器故障输入,故障为闭点19 in_母联合闸按钮 I2.2 母联断路器合闸按钮,脉冲20 in_母联分闸按钮 I2.3 母联断路器分闸按钮,脉冲21 in_系统复位 I2.4 系统复位,接触故障闭锁22 j1j2dy_ok M0.0 进1电源正常,进2电源正常23 j1dy_ok M0.1 进1电源正常,进2不正常24 j2dy_ok M0.2 进2电源正常,进1不正常25 j1j2dy_nook M0.3 进1电源不正常,进2电源不正常26 PLC_BJ M0.4 PLC报警指示27 out_gzbs M0.5 故障闭锁输出位28 sd_hs1 M0.6 手动操作时的互锁子程序29 ty_hs1 M0.7 停用状态下的互锁子程序30 jd_ztbf1 M1.0 就地,自投不复31 jd_ztzf1 M1.1 就地,自投自复32 ztzf_start1 M1.2 自投自复,循环启动位,进1进2正常33 ztzf_start2 M1.3 自投自复,循环启动位,进2正常,进1不正常34 ztzf_start3 M1.4 自投自复,循环启动位,进1正常,进2不正常35 ztzf_start4 M1.5 自投自复,循环启动位,进1不正常,进2不正常36 M_进1合闸线圈1 M10.0 .37 M_进1合闸线圈2 M10.1 .38 M_进1合闸线圈3 M10.2 .39 M_进1合闸线圈4 M10.3 .40 M_进1分闸线圈5 M11.0 .41 M_进2合闸线圈1 M11.2 进2合闸线圈吸合,进1电源监视正常,进2监视正常,自投自复子程序42 M_进2分闸线圈1 M11.3 进2分闸线圈,进2电源不正常,进1电源正常,自投自复子程序43 M_进1分闸线圈4 M11.4 .44 M_进1分闸线圈3 M11.5 .45 M_进1分闸线圈2 M11.6 .46 M_进1分闸线圈1 M11.7 .47 M_母联合闸线圈1 M14.0 自投自复子程序48 M_母联合闸线圈2 M14.1 .49 M_母联合闸线圈3 M14.2 .50 M_母联合闸线圈4 M14.3 .51 M_母联合闸线圈5 M14.4 .52 M_母联分闸线圈1 M15.0 .53 M_母联分闸线圈2 M15.1 .54 M_母联分闸线圈3 M15.2 .55 M_母联分闸线圈4 M15.3 .56 M_母联分闸线圈5 M15.4 .57 M_母联分闸线圈6 M15.5 .58 M_母联分闸线圈7 M15.6 .59 M_进2合闸线圈2 M21.2 进2合闸线圈吸合,进1电源监视不正常,进2电源监视正常,自投自复子程序60 M_进2分闸线圈2 M21.3 进2分闸线圈,进1电源不正常,进2电源不正常,自投自复子程序61 M_进2合闸线圈3 M31.2 进2合闸线圈合闸,手动子程序62 M_进2分闸线圈3 M31.3 进2分闸线圈,进2失压跳闸,计时t1到,分闸,自投不复子程序63 M_进2分闸线圈4 M31.4 进2分闸线圈,手动子程序64 M_进2分闸线圈5 M31.5 进2分闸线圈,停用子程序65 out_进线1电源状态指示 Q0.0 .66 out_进线1断路器接通指示Q0.1 .67 out_进线1断路器故障指示Q0.2 .68 out_进线2电源状态指示 Q0.3 .69 out_进线2断路器接通指示Q0.4 .断路器备自投V3.0 / 表格 138 / 49符号 地址 注释70 out_进线2断路器故障指示Q0.5 .71 out_母联断路器接通指示Q0.6 .72 out_母联断路器故障指示Q0.7 .73 out_进线1合闸线圈 Q1.0 .74 out_进线1分闸线圈 Q1.1 .75 out_进线2合闸线圈 Q1.2 .76 out_进线2分闸线圈 Q1.3 .77 out_母联合闸线圈 Q1.4 .78 out_母联分闸线圈 Q1.5 .79 out_PLC运行指示 Q2.0 .80 out_PLC报警指示 Q2.1 .81 out_故障闭锁指示 Q2.2 故障闭锁指示灯82 t_Δt1 VW1 断相后的延时,是否真是断相83 t_Δt2 VW3 上电前的延时84 t_吸合线圈 VW5 脉冲型,线圈的吸合时间85 t_线圈超时报警给定 VW7 线圈吸合超时报警设定86 . . .87 . . .88 . . .89 . . .90 . . .91 . . .92 . . .93 . . .94 . . .95 . . .96 . . .97 . . .98 . . .99 . . .100 . . .101 . . .102 . . .103 . . .104 . . .断路器备自投V3.0 / 系统符号39 / 49符号 地址 注释1 Always_On SM0.0 始终接通2 Clock_1s SM0.5 针对 1 s 的周期时间,时钟脉冲接通 0.5 s,断开 0.5 s。3 Clock_60s SM0.4 针对 1 分钟的周期时间,时钟脉冲接通 30 s,断开 30 s。4 Clock_Scan SM0.6 扫描周期时钟,一个周期接通,下一个周期断开5 Comm_Int_Ovr SM4.0 如果通信中断队列溢出(仅限中断例程),则置位为 16 CPU_Alarm SMW100 CPU7 CPU_ID SMB6 识别 CPU 型号8 CPU_IO SMB7 识别 I/O 类型9 Divide_By_0 SM1.3 尝试除以零时,置位为 110 EM0_Alarm SMW104 扩展模块总线插槽 011 EM0_Err SMB9 模块 0 错误寄存器12 EM0_ID SMB8 模块 0 ID 寄存器13 EM1_Alarm SMW106 扩展模块总线插槽 114 EM1_Err SMB11 模块 1 错误寄存器15 EM1_ID SMB10 模块 1 ID 寄存器16 EM2_Alarm SMW108 扩展模块总线插槽 217 EM2_Err SMB13 模块 2 错误寄存器18 EM2_ID SMB12 模块 2 ID 寄存器19 EM3_Err SMB15 模块 3 错误寄存器20 EM3_ID SMB14 模块 3 ID 寄存器21 EM_Parity_Err SMW98 在扩展 I/O总线上每检测到一个校验错误,该字就递增一次。它在上电和用户写入零时被清除。22 First_Scan_On SM0.1 仅在第一个扫描周期时接通23 Force_On SM4.7 值被强制时置位为 1:1 = 强制值,0 = 未强制值24 HSC0_Ctrl SMB37 组态和控制 HSC025 HSC0_CV SMD38 HSC0 新当前值26 HSC0_CV_Update SM37.6 HSC0 更新当前值:0=未更新;1=更新当前值27 HSC0_Dir SM37.3 HSC0 计数方向控制:0=减计数;1=加计数28 HSC0_Dir_Update SM37.4 HSC0 更新计数方向:0=未更新;1=更新方向29 HSC0_Enable SM37.7 HSC0 启用:0=禁用;1=启用30 HSC0_PV SMD42 HSC0 新预设值31 HSC0_PV_Update SM37.5 HSC0 更新预设值:0=未更新;1=更新预设值32 HSC0_Rate SM37.2 HSC0 计数速率选择器: 0=4x(正交速率);1=1x33 HSC0_Reset_Level SM37.0 HSC0 计数器复位的有效电平控制: 0=高电平有效; 1=低电平有效34 HSC0_Status SMB36 HSC0 计数器状态35 HSC0_Status_5 SM36.5 HSC0 当前计数方向状态:1=加计数36 HSC0_Status_6 SM36.6 HSC0 当前值等于预设值状态:1=等于37 HSC0_Status_7 SM36.7 HSC0 当前值大于预设值状态:1=大于38 HSC1_Ctrl SMB47 组态和控制 HSC139 HSC1_CV SMD48 HSC1 新当前值40 HSC1_CV_Update SM47.6 HSC1 更新当前值:0=未更新;1=更新当前值41 HSC1_Dir SM47.3 HSC1 计数方向控制:0=减计数;1=加计数42 HSC1_Dir_Update SM47.4 HSC1 更新计数方向:0=未更新;1=更新方向43 HSC1_Enable SM47.7 HSC1 启用:0=禁用;1=启用44 HSC1_PV SMD52 HSC1 新预设值45 HSC1_PV_Update SM47.5 HSC1 更新预设值:0=未更新;1=更新预设46 HSC1_Status SMB46 HSC1 计数器状态47 HSC1_Status_5 SM46.5 HSC1 当前计数方向状态:1=加计数48 HSC1_Status_6 SM46.6 HSC1 当前值等于预设值状态:1=等于49 HSC1_Status_7 SM46.7 HSC1 当前值大于预设值状态:1=大于50 HSC2_Ctrl SMB57 组态和控制 HSC251 HSC2_CV SMD58 HSC2 新当前值52 HSC2_CV_Update SM57.6 HSC2 更新当前值:0=未更新;1=更新当前值53 HSC2_Dir SM57.3 HSC2 计数方向控制:0=减计数:1=加计数54 HSC2_Dir_Update SM57.4 HSC2 更新计数方向:0=未更新;1=更新方向55 HSC2_Enable SM57.7 HSC2 启用:0=禁用;1=启用56 HSC2_PV SMD62 HSC2 新预设值57 HSC2_PV_Update SM57.5 HSC2 更新预设值:1 =将新预设值写入 HSC2 预设值58 HSC2_Rate SM57.2 HSC2 计数速率选择器:0=4x(正交速率):1=1x59 HSC2_Reset_Level SM57.0 HSC2 计数器复位的有效电平控制:0=高电平有效;1=低电平有效60 HSC2_Status SMB56 HSC2 计数器状态61 HSC2_Status_5 SM56.5 HSC2 当前计数方向状态:1=加计数62 HSC2_Status_6 SM56.6 HSC2 当前值等于预设值状态:1=等于63 HSC2_Status_7 SM56.7 HSC2 当前值大于预设值状态:1=大于64 HSC3_Ctrl SMB137 组态和控制 HSC365 HSC3_CV SMD138 HSC3 新当前值66 HSC3_CV_Update SM137.6 HSC3 更新当前值:0=未更新;1=更新当前值67 HSC3_Dir SM137.3 HSC3 计数方向控制:0=减计数;1=加计数68 HSC3_Dir_Update SM137.4 HSC3 更新计数方向:0=未更新;1=更新方向69 HSC3_Enable SM137.7 HSC3 启用:0=禁用;1=启用断路器备自投V3.0 / 系统符号40 / 49符号 地址 注释70 HSC3_PV SMD142 HSC3 新预设值71 HSC3_PV_Update SM137.5 HSC3 更新预设值:0=未更新;1=更新预设值72 HSC3_Status SMB136 HSC3 计数器状态73 HSC3_Status_5 SM136.5 HSC3 当前计数方向状态:1=加计数74 HSC3_Status_6 SM136.6 HSC3 当前值等于预设值状态:1=等于75 HSC3_Status_7 SM136.7 HSC3 当前值大于预设值状态:1=大于76 Input_Int_Ovr SM4.1 如果输入中断队列溢出(仅限中断例程),则置位为 177 Int_Enable SM4.4 指示全局中断启用状态:1 = 已启用中断78 IO_Err SM5.0 存在任何 I/O 错误时置位为 179 Last_Scan SMW22 最后一次扫描周期的扫描时间80 Maximum_Scan SMW26 自从进入 RUN 模式起记录的最大扫描时间81 Minimum_Scan SMW24 自从进入 RUN 模式起记录的最小扫描时间82 Neg_Result SM1.2 当数学运算产生负数结果时,置位为 183 Not_BCD SM1.6 尝试将非 BCD 数值转换为二进制数值时,置位为 184 Not_Hex SM1.7 当 ASCII 数值无法被转换为有效十六进制数值时,置位为 185 Overflow_Illegal SM1.1 特定指令执行结果溢出或数值非法时,置位为 186 P0_Config SMB30 组态端口 0 通信:奇偶校验、每个字符的数据位数、波特率和协议87 P0_Config_0 SM30.0 为端口 0 选择自由端口或系统协议88 P0_Ctrl_Rcv SMB87 接收消息控制89 P0_Ctrl_Rcv_1 SM87.1 0=忽略中断条件;1=使用中断条件作为消息检测的开始90 P0_Ctrl_Rcv_2 SM87.2 0=忽略 SMW92,1=如果超出 SMW92 中的时间周期,则终止接收91 P0_Ctrl_Rcv_3 SM87.3 0=定时器是字符间定时器,1=定时器是消息定时器92 P0_Ctrl_Rcv_4 SM87.4 0=忽略 SMW90,1=使用 SMW90 的值检测空闲条件93 P0_Ctrl_Rcv_5 SM87.5 0=忽略 SMB89,1=使用 SMB89 的值检测消息结束94 P0_Ctrl_Rcv_6 SM87.6 0=忽略 SMB88,1=使用 SMB88 的值检测消息开始95 P0_Ctrl_Rcv_7 SM87.7 0=禁用接收消息功能,1=启用接收消息功能96 P0_End_Char SMB89 消息结束字符97 P0_Idle_Time SMW90 给定的空行时间周期(以毫秒为单位)98 P0_Max_Char SMB94 要接收的最大字符数(1 到 255 个字节)99 P0_Start_Char SMB88 消息开始字符100 P0_Stat_Rcv SMB86 端口 0 接收消息状态101 P0_Stat_Rcv_0 SM86.0 1=接收消息终止:校验错误102 P0_Stat_Rcv_1 SM86.1 1=接收消息终止:达到最大字符计数103 P0_Stat_Rcv_2 SM86.2 1=接收消息终止:定时器结束104 P0_Stat_Rcv_5 SM86.5 1=接收信息终止:接收到尾字符105 P0_Stat_Rcv_6 SM86.6 1=接收消息终止:输入参数出错或缺失开始/结束条件106 P0_Stat_Rcv_7 SM86.7 1=接收信息终止:用户禁用命令107 P0_Timeout SMW92 给定的字符间/消息定时器超时值(以毫秒为单位)108 P1_Config SMB130 组态端口 1 通信:奇偶校验、每个字符的数据位数、波特率和协议109 P1_Config_0 SM130.0 为端口 1 选择自由端口或系统协议110 P1_Ctrl_Rcv SMB187 接收消息控制111 P1_Ctrl_Rcv_1 SM187.1 0=忽略中断条件;1=使用中断条件作为消息检测的开始112 P1_Ctrl_Rcv_2 SM187.2 0=忽略 SMW192,1=如果超出 SMW192中的时间周期,则终止接收113 P1_Ctrl_Rcv_3 SM187.3 0=定时器是字符间定时器,1=定时器是消息定时器114 P1_Ctrl_Rcv_4 SM187.4 0=忽略 SMW190,1=使用 SMW190 的值检测空闲条件115 P1_Ctrl_Rcv_5 SM187.5 0=忽略 SMB189,1=使用 SMB189 的值检测消息结束116 P1_Ctrl_Rcv_6 SM187.6 0=忽略 SMB188,1=使用 SMB188 的值检测消息开始117 P1_Ctrl_Rcv_7 SM187.7 0=禁用接收消息功能,1=启用接收消息功能118 P1_End_Char SMB189 消息结束字符119 P1_Idle_Time SMW190 给定的空行时间周期(以毫秒为单位)120 P1_Max_Char SMB194 要接收的最大字符数(1 到 255 个字节)121 P1_Start_Char SMB188 消息开始字符122 P1_Stat_Rcv SMB186 端口 1 接收消息状态123 P1_Stat_Rcv_0 SM186.0 1=接收消息终止:校验错误124 P1_Stat_Rcv_1 SM186.1 1=接收消息终止:达到最大字符计数125 P1_Stat_Rcv_2 SM186.2 1=接收消息终止:定时器结束126 P1_Stat_Rcv_5 SM186.5 1=接收消息终止:接收到尾字符127 P1_Stat_Rcv_6 SM186.6 1=接收消息终止:输入参数出错或缺失开始/结束条件128 P1_Stat_Rcv_7 SM186.7 1=接收消息终止:用户禁用命令129 P1_Timeout SMW192 给定的字符间/消息定时器超时值(以毫秒为单位)130 Parity_Err SM3.0 当端口 0 或端口 1 接收到的字符中有奇偶校验错误时,针对端口 0或端口 1 进行置位131 PLS0_Ctrl SMB67 监视和控制 Q0.0 的 PTO0(脉冲串输出)和 PWM0(脉宽调制)132 PLS0_Cycle SMW68 字数据类型:PTO0/PWM0 循环时间值(2 到 65,535个时基单位)133 PLS0_Cycle_Update SM67.0 PTO0/PWM0 更新循环时间值:1=写入新循环时间134 PLS0_Enable SM67.7 PTO0/PWM0 启用:1=启用。135 PLS0_Idle SM66.7 PTO0空闲:0 = PTO 进行中;1= PTO 空闲136 PLS0_Ovr SM66.6 使用外部曲线时系统将清除 PTO0管道溢出,否则必须由用户复位:0=未溢出,1=管道溢出断路器备自投V3.0 / 系统符号41 / 49符号 地址 注释137 PLS0_TimeBase SM67.3 PTO0/PWM0 时基:0=1μs/标记,1=1ms/标记138 PLS0_选择 SM67.6 PTO0/PWM0 模式选择:0=PTO;1=PWM。139 PLS1_Ctrl SMB77 监视和控制 Q0.1的 PTO1(脉冲串输出)和 PWM1(脉宽调制)140 PLS1_Cycle SMW78 字数据类型:PTO1/PWM1 循环时间值(2 到 65,535个时基单位)141 PLS1_Cycle_Update SM77.0 PTO1/PWM1 更新循环时间值:1=写入新循环时间142 PLS1_Enable SM77.7 PTO1/PWM1 启用:1=启用。143 PLS1_Idle SM76.7 PTO1 空闲:0=PTO 进行中;1=PTO 空闲。144 PLS1_Ovr SM76.6 使用外部曲线时系统将清除 PTO1管道溢出,否则必须由用户复位:0=未溢出,1=管道溢出145 PLS1_Select SM77.6 PTO1/PWM1 模式选择:0=PTO;1=PWM。146 PLS1_TimeBase SM77.3 PTO1/PWM1 时基:0=1μs/标记,1=1ms/标记147 PLS2_Ctrl SMB567 监视和控制 Q0.0 的 PTO2(脉冲串输出)和PWM0(脉冲宽度调制)148 PLS2_Cycle SMW568 字数据类型:PTO2/PWM2 循环时间值(2 到 65,535个时基单位)149 PLS2_Cycle_Update SM567.0 PTO2/PWM2 更新循环时间值:1=写入新循环时间150 PLS2_Enable SM567.7 PTO2/PWM2 启用:1=启用。151 PLS2_Idle SM566.7 PTO2 空闲:0 = PTO 进行中;1= PTO 空闲152 PLS2_Ovr SM566.6 使用外部曲线时系统将清除 PTO2管道溢出,否则必须由用户复位:0=未溢出,1=管道溢出153 PLS2_Select SM567.6 PTO2/PWM2 模式选择:0=PTO;1=PWM。154 PLS2_TimeBase SM567.3 PTO2/PWM2 时基:0=1μs/标记,1=1ms/标记155 PTO0_PC SMD72 双字数据类型:PTO0 脉冲计数值(1 到 2^32 - 1)156 PTO0_PC_Update SM67.2 PTO0 更新脉冲计数值:1=写入新脉冲计数157 PTO0_Status SMB66 PTO0 状态158 PTO1_PC SMD82 双字数据类型:PTO1 脉冲计数值(1 到 2^32 - 1)159 PTO1_PC_Update SM77.2 PTO1 更新脉冲计数值:1=写入新脉冲计数160 PTO1_Status SMB76 PTO1 状态161 PTO2_PC SMD572 双字数据类型:PTO2 脉冲计数值(1 到 2^32 - 1)162 PTO2_PC_Update SM567.2 PTO2 更新脉冲计数值:1=写入新脉冲计数163 PTO2_Status SMB566 PTO2 状态164 PWM0_PW SMW70 字数据类型:PWM0 脉冲宽度值(0 到 65,535 个时基单位)165 PWM0_PW_Update SM67.1 PTO0/PWM0 更新脉宽值:1=写入新脉宽166 PWM1_PW SMW80 字数据类型字:PWM1 脉宽值(0 到 65,535 个时基单位)167 PWM1_PW_Update SM77.1 PTO1/PWM1 更新脉宽值:1=写入新脉宽168 PWM2_PW SMW570 字数据类型:PWM2 脉宽值(0 到 65,535 个时基单位)169 PWM2_PW_Update SM567.1 PTO2/PWM2 更新脉宽值:1=写入新脉宽170 Receive_Char SMB2 包含在自由端口通信过程中从端口 0 或端口 1 接收的各字符171 Result_0 SM1.0 特定指令的运算结果 = 0 时,置位为 1172 Retentive_Lost SM0.2 在保持性数据丢失时开启一个周期173 RTC_Lost SM0.7 如果系统时间在上电时丢失,则该位将接通一个扫描周期174 RUN_Err SM4.3 当检测到运行编程错误时置位为 1175 RUN_Power_Up SM0.3 从上电进入 RUN 模式时,接通一个扫描周期176 SB_Alarm SMW102 信号板177 SB_Err SMB29 信号板错误178 SB_ID SMB28 信号板 ID179 Table_Empty SM1.5 当 LIFO 或 FIFO 指令尝试从空表读取时,置位为 1180 Table_Overflow SM1.4 当填表指令尝试过度填充表格时,置位为 1181 Time_0_Intrvl SMB34 指定中断 0 的时间间隔(从 1 - 255,以 1 ms 递增)。182 Time_1_Intrvl SMB35 指定中断 1 的时间间隔(从 1 - 255,以 1 ms 递增)。183 Timed_Int_Ovr SM4.2 如果定时中断队列溢出(仅限中断例程),则置位为 1184 Too_Many_A_IO SM5.2 如果过多的模拟量 I/O 点连接到 I/O 总线,置位为 1185 Too_Many_D_IO SM5.1 如果过多的数字量 I/O 点连接到 I/O 总线,置位为 1186 Xmit0_Idle SM4.5 当发送器空闲时置位为 1(端口 0)187 Xmit1_Idle SM4.6 当发送器空闲时置位为 1(端口 1)断路器备自投V3.0 / POU 符号42 / 49符号 地址 注释1 SBR_0 SBR0 子例程注释:初始化子程序2 故障闭锁指示子程序 SBR1 子例程注释:故障闭锁子程序3 自投自复子程序 SBR2 子例程注释:自投自复子程序:当都正常时,进1合闸,进2合闸,母联分闸;4 自投不复子程序 SBR3 子例程注释:本程序段完成自投不自复的程序:正常情况下,进线1断路器闭合,进线2断路器闭合,母联断路器断开5 手动子程序 SBR4 就地子程序:操作方式:就地位置;工作方式:手动6 停用子程序 SBR5 .7 指示灯子程序 SBR6 子例程注释:各种状态指示8 公用子程序 SBR7 子例程注释:公用子程序,设置各种中间变量9 报警互锁子程序 SBR8 .10 INT_0 INT0 中断例程注释11 MAIN OB1 程序注释断路器备自投V3.0 / 页面_143 / 49块: 页面_1作者:创建日期:
8:48:37上次修改日期:
13:43:35//////// F1//断路器备自投V3.0 / 图表 144 / 49地址 格式 当前值 新值1 out_进线2合闸线圈 位 . .2 in_就地 位 . .3 . 有符号 . .4 . 有符号 . .5 . 有符号 . .断路器备自投V3.0 / 交叉引用45 / 49元素 块 位置 上下文元素 块 位置 上下文断路器备自投V3.0 / 字节使用46 / 49字节 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0字节 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0断路器备自投V3.0 / 位使用47 / 49字节 7 6 5 4 3 2 1 0字节 7 6 5 4 3 2 1 0断路器备自投V3.0 / 系统块48 / 49PLC模块 输入 输出 订货号CPU CPU CR40 (AC/DC/Relay) I0.0 Q0.0 6ES7 288-1CR40-0AA0SBEM 0EM 1EM 2EM 3EM 4EM 5CPU类型: CPU CR40 (AC/DC/Relay)通信固定 IP: 否背景时间: 10RS485 端口: 2波特率: 9.6 kbps保持范围数据区 偏移量 元素数目范围 0: VB 0 0范围 1: VB 0 0范围 2: VB 0 0范围 3: VB 0 0范围 4: VB 0 0范围 5: VB 0 0安全密码: 完全权限限制通信写入: 否允许串行端口写入: 否启动CPU 模式: RUN允许缺少硬件: 是允许组态错误: 是断路器备自投V3.0 / 系统块49 / 49数字量输入输入过滤器 脉冲捕捉I0.0: 6.4 ms .I0.1: 6.4 ms .I0.2: 6.4 ms .I0.3: 6.4 ms .I0.4: 6.4 ms .I0.5: 6.4 ms .I0.6: 6.4 ms .I0.7: 6.4 ms .I1.0: 6.4 ms .I1.1: 6.4 ms .I1.2: 6.4 ms .I1.3: 6.4 ms .I1.4: 6.4 ms .I1.5: 6.4 ms .I1.6: 6.4 ms .I1.7: 6.4 ms .I2.0: 6.4 ms .I2.1: 6.4 ms .I2.2: 6.4 ms .I2.3: 6.4 ms .I2.4: 6.4 ms .I2.5: 6.4 ms .I2.6: 6.4 ms .I2.7: 6.4 ms .数字量输出将输出冻结在上一个状态: 否冻结输出Q0.0: .Q0.1: .Q0.2: .Q0.3: .Q0.4: .Q0.5: .Q0.6: .Q0.7: .Q1.0: .Q1.1: .Q1.2: .Q1.3: .Q1.4: .Q1.5: .Q1.6: .Q1.7: .本文仅代表作者观点,不代表百度立场。系作者授权百家号发表,未经许可不得转载。青鱼的眼泪百家号最近更新:简介:我毕业于南京大学天文与空间作者最新文章相关文章}