请问一下REX-C7000温控器多少钱一个的问题。PⅤ和SV显示区的数字前都有像负号一样的横线是什么意思。

温度表 SV pv 分别什么意思_百度知道
温度表 SV pv 分别什么意思
我有更好的答案
SV:设定温值,PV:测量温值
采纳率:29%
实际控制的温度表的实时温度PV/给定值SV在垂直轴上所标注数值为温度的量程范围
为您推荐:
其他类似问题
温度表的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。RKC温控器 CB-900 主要结构及功能
我的图书馆
RKC温控器 CB-900 主要结构及功能
RKC温控器 CB-900 主要结构及功能:·自主校正功能 &&&·加热/制冷控制 &&&·外型、接线与RKC一致·大屏LED显示 &&&·温度报警&&&&&&& &&&&&·操作、性能与RKC相同
RKC温控器使用警告·接线警告:- 如果仪器失效或发生错误,可引起系统故障,安装外部保护电路以防止类事故;- 为防止仪器损坏或失效,选用适当的保险丝保护电源线及输入/输出线以防强电源冲击。·电源供给:- 为防止仪器损坏或失效,用额定电夺供电;- 为防止仪器损坏或失效,所有接线工作完成后方可供电。·禁止在易燃气体附近使用:- 为防火、防爆或仪器损坏,禁止在有易燃、易爆气体,排方蒸气的场所中使用。·严禁触及仪器内部:-- 为防止触电或燃烧,严禁触及仪器内部。只有本厂服务工程师可以检查内部线路或更换部件,仪器内部有高电压、高温部件,非常危险!·严禁改动仪器:- 为防止事故或仪器失效,不禁改动仪器。·保养:- 为防止触电,仪器报废或失效,只有本厂服务工程师可以更换部件;- 为保证仪器持续且安全使用,应定期保养,仪器内某些部件可能随使用时间的延长而损坏。
RKC温控器操作注意·断电后方可清洁仪器;·清除显示器上的污渍请用软布或棉纸;·显示器易被划伤,禁止使用硬物体操作面板按键,否则会损坏或划伤按键。
RKC温控器概述CH、CD系列智能温度控制器是采用专用微处理的多功能调节仪表,它采用开关电源和表面贴装技术(SMT),因而仪表精致小巧,性能可靠。特有的自诊断功能,自整定功能和智能控制功能,使操作者可能通过简单的操作而获得良好的效果。主要特点:热电偶、热电阻、模拟量等多种信号自由输入,量程自由设置;软件调零满度,冷端单独测温,放大器自稳零,显示精度优于0.5%FS;模糊理论结合传统PID方法,控制快速平稳,先进的整定方案;输出可选:断电器触点、逻辑电平、可控硅单相或三相过零或移相触发肪冲或移发脉冲、模拟量。另附二路可定义的报警点输出。
RKC温控器主要技术指标·输入:各种热电偶(TC)、热电阻(RTD)标准电流电压信号(见输入类型表);·基本误差:输入满量程的±0.5%±1个字;·分辨率:1℃、0.1℃;·采样周期:3次/sec·报警功能:上限,下限,上偏差,下偏差,区间内,区间外;·报警输出:继电器触点AC250V 3A(阻性);·控制输出:继电器触点AC250V 3A(阻性),逻辑电平:DC 0/12V(配固态继电器SSR),过零触发脉冲:光偶可控硅输出1A600V 0-10mA电流输出(负荷阻值600Ω以下),0-20mA电流输出(负荷阻值600Ω以下),4-20mA电流输(负荷阻值600Ω以下);·控制方式:模糊PID控制、位式控制;·电源电压:AC85-264V(50/60Hz)(额定100-240V AC) 21.6-26.4V AC(额定24V AC) 21.6-26.4V DC(额定24V DC);·工作环境:温度0-50℃,温度&85%RH的无腐蚀场合。功耗&5VA;·面板尺寸:80X160,160X80,96X96,72X72,96X48,48X96,48X48mm。
RKC温控器产品确认请参照下列代码表确认送达产品与您指定的型号是否一致。产品代码图:①仪表面板尺寸(高X宽mm):802:80 x 160 &&402:96 x 48 &&162:160 x 80 &&501:48 x 96 &&901:96 x 96 &&102:48 x 48 &&701:72 x 72②控制方式:F:PID控制及自动演算逆动作D:IPD控制及自动演算正动作W:加热/制准PID控制自动演算水冷*1A:加热/制准PID控制自动演算风冷*1③输入见输入范围表④输出1:N:无意义、M:继电器接点输出、V:电压输出、8:电流输出、T:可控硅过零输出、G:可控硅移相脉冲输出⑤输出2:同输出1⑥报警1:(见表二)⑦报警2:(见表二)输入范围表(表一)
400~1800℃
-199.9~649.0℃
-199.9~100℃
-100~200.0℃
-199.9~649.0℃
-199.9~200℃
-100~50.0℃
-100~100℃
-100~200℃
0.0~50.0℃
0.1~100℃
0.0~200℃
0~300.0.0℃
0.0~500℃
-199.9~649.0℃
-199.9~649.0℃
-100~50.0℃
-100~100℃
-100~200℃
0.0~50.0℃
0.0~100℃
0.0~200℃
0~300.0℃
0.0~100℃
0.0~100℃
0.0~100℃
0.0~100℃
&#1 0~900℃范围内不能保证精度;#2 -199.9-100℃范围内不能保证精度;#3 需要输入端子间外接一个250Ω的电阻。第一报警表[ALMI](标准内置)以及第二报警(可选)(表二)
A:上限偏差报警B:下限偏差报警C:上下限偏差报警D:范围内报警E:附待机上限偏差报警F:附待机下限偏差报警
G:附待机上下限偏差报警H:上限输入值报警J:下限输入值报警K:附待机上限输入值报警L:附待机下限输入值报警注:定货时根据以上内容详细填写
RKC温控器安装注意事项及过程
接线接线注意:1.热电偶输入,应使用对应的补偿导线。2.热电阻输入,应使用低电阻且无差别的3根导线.3.输入信号线应远离仪器电源线.动力电源线和负荷线,以避免产生杂讯干扰。4.仪器电源线通常下致被动力电源干扰。仪器补外部杂讯干扰时,必须使用杂讯滤波器。缩短电源线的捻合绞距,距离越短越有助于减小杂讯。在仪表板上安装杂讯滤波器并接地,并减小杂讯滤波器输出与仪器电源端子的接线距离。不要在滤皮器输出端安装保险以及开关,这样会降低滤波器效果。5.接线应该符合每个国家的国标,电源线应使用600v聚氯乙烯绝缘线)(JIsc3307)6.电源开启后以继电器输出的仪表需5-6秒之准备时间,如作外部的连结回路等信号使用时,请并用延迟继电器。7.本仪器无电源开关和保险丝,如果需要可加装建议保险丝规格:额定电压250V 额定电流1A 保险丝型号:延时保险8.不要过分旋紧端子螺钉。此外使用合适的端子螺丝接线片(螺丝型号号M3*6建议力矩0.4Nm) dsyb.cn)7.2各模式详细功能PV/SV 显示模式:显示测量值(PV)于显示和设定值于(SV)显示器。除变更设定值(SV)各参数的数值之外,通常均为此模式状态。SV设定模式:在SV/PV正常显示状态下,按下“SET”使显示处于闪烁状态,通过按,,“∠ 键 找到所需温度值,设定完毕后,再次按一下”SET“键使仪表转到SV/PV 正常显示状态。参数设定模式:此参数用于设定报警,PID常数等参数。在正常显示状态下,按住“SET”键三秒后,在PV显示器中显示参数设定状态,在SV显示器中显示其对应对应的数值,依次按“SET”键显示下表参数符号:
注意:本机显示自动回复功能。当操作者进行参数的设定修改等操作忘记回到主页显示模式时,仪表会在30秒后自动返回主显示模式。仪表在使用前或进行参数修改时详细阅读以下内容。下列流程中各项内容如仪表无此功能将不显示此项内容。
第1组报警设定
设定第一报警设定值和第二报警设定值
第2组报警设定
确定自整定执行/关闭
0:关自整定;1:开自整定
确定自整定执行/关闭
0:自主校正完成或停止;1:自主校正开始
比例带(加热值)
设定比例带大小
0-全量程,当设0为ON/OFF控制
30或3.0,见*1
积分时间(秒)
设定积分时间,以消除比例控制残差
0-3600(秒)当设0时无积分作用
微分时间(秒)
设定微分时间,防止输出波动
0-3600(秒)当设0时无积分作用
限制积分动作生效范围
防止依积分动作超限式欠缺
比例带的1-100%(加热侧)
比例周期(秒)
设定控制的动作周期,加热侧比例周期
范围1-100秒(不能为0),电流输出时无显示
比例带(制冷侧)
设定制冷侧比例带
1-100%(加热侧)
设定(加热侧)比例带与(制冷侧)比例带之间控制动作不感带,设定负数即成重叠
温度输入-10~+10或者10.0~+10.0电流电压输入全量程的-10.0~+10.0%
比例周期(制冷侧)
设定制冷侧控制周期
1-100sec(不能设定成0)电流输出时无显示
过程值偏差
传感器的测量值与此值相加作为PV值
温度输入账或199.9-999.9电压/电流输入±量程单位与(PV)相同
设定数据根本禁锁功能
使变更数据有效/无效
0000* 1 当P≠0时仪表为PID控制,此时需合理设置 ‘I 、D ’各值,在初次使用时可开启 ‘AT’自签定功能,使控制达到最佳状态,当P=O时为ON/OFF控制,此时需设定控制回差‘OH’的值* 2 继电器接点输出:20秒,电压脉冲输出(SSR)可控硅过零发(SCR)2秒* 3 数据锁级选择数据锁据销功能用于防止对某些不常被设定的参数进行误操作。参数被锁后不能被设定或改变只可监视。
各级锁护范围
SV和所有参数可被设定
只有SV、ALI、AL2可被设定
只有SV可被设定
SV和所有参数都不可被设定
RKC温控器操故障发生的显示当仪表不能正常工作时,仪表自诊断后会显示讯息提示。
极性接反或超出输入
请检查输入讯号有否错误
极性接反或低于输入
请检查输入讯号有否错误
仪表技术参数模式的设置:在仪表正常通电后,按参数设定模式进入并找到数据参数”LCK “将期代码”1000“再按”SET“键使仪表确认,将“SET”键与”∠“键两键同时按住,约3秒后,在PV显示”COd“=000时,依次按“SET”键可得到并循环显示下列参数:
-200~400℃/199.9~400.0℃
-200~650℃/0.0℃
-50~150℃/50.0~150.0℃
未设定第一组报警功能
第一报警(ALMI)类型选择
上限偏差报警
上/下限偏差报警
过程值上限报警
下限偏差报警
带报警(区域内报警)
过程值下限报警
无待机报警功能
第一报警待机功能选择
有待机报警功能
第二组报警功能设定
同第一报警
正动作控制(制冷)
主控制正/逆动作选择
逆运作控制(加热)
主控制时间比例输出
主控制输出类型选择
主控制连续输出(4-20mA)
激励报警/非激励报警
非激励报警
(第一报警侧)
激励报警/非激励报警
非激励报警
(第二报警侧)
&在“Cod”=0001时,依次按“SET”键可得到并往返循环显示下列参数:
设定值测量小范围上限
设定值测量小范围下限
小数点位数
AT自整定输出不动作带宽
0-100或0.1-100.0
第一报警输出不动作带宽
0-100或0.1-100.0
第二报警输出不动作带宽
0-100或0.1-100.0
电流互感器比率
数字滤波常数
使测量值稳定的时间因数
比例带计算的因数
积分计算的因数
0-200仪表维护和保存:仪表自开票之日起十八个月内,因制造质量发生故障由本公司全面保修,因使用不当造成损坏的则本公司酌收修理成本费,本公司仪表终身维修;仪表在包装齐全的情况下存放在干燥通风、无腐蚀性气体的场合。