我有更好的答案
可是我们常用的三相四线直接接入式的电度表最大就是100A的,我们如果直接接入那直接就可以把表“烧”毁,而我们这时可以选150/5A的电流互感器转换成小电流来配合DT862-4 1,你的负荷电流为150A、测量之用。举个例子说吧应该是电流互感器吧?其实简单的说就是把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行保护
采纳率:79%
来自团队:
三相电表的相线是不能接在表上面的,因为有些电流比较大,结径大的就接不到表上,然而就用一定比例的互感器带动表测量电量
主要为电表接线减少线径,便于接线,降低电流,但电表读数要乘以电感陪数。
因为电表的额定电压是220V或者100V,电流是5-40A。有的计量点是高电压大电流,为了安全,通过互感器把高电压大电流变为100V5A的可使用电压电流。
增大电表的量程。
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
互感器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。电流互感器取电用的电流互感器如何选择? - 电路设计论坛 -
中国电子技术论坛 -
最好最受欢迎电子论坛!
后使用快捷导航没有帐号?
电流互感器取电用的电流互感器如何选择?
14:41:11  
最近研究用电流互感器取电,但是关于电流互感器的选择陷入困境,不知道如何选择。网上的资料和论文更多的是关于稳压方案,但是关于取电用电流互感器方面的选择没有太多介绍。我身边有个75/5,3.75VA的穿心电流互感器,但是发现当一次侧电流给75VA,二次侧直接短路时,测得电流是5A,但是加0.18欧的电阻,电流就会下降,大概是4A多,然后电阻增加至0.36欧的时候,电流下降至3A多,随着电阻的增加,电流降的越来越低。用示波器看波形,发现电阻两端的波形已经畸变,并且随着电阻的增加,畸变越来越严重。这个问题是不是电流互感器饱和造成的?对于电流互感器方面的知识,网上介绍的不多,并且关于取电用电流互感器这方面的知识更是几乎没有。上述现象跟我用的电流互感器的容量有关吗?是因为电流互感器饱和造成的吗?而且如何选择电流互感器呢?希望用过电流互感器取电或者懂电流互感器方面知识的前辈们能帮忙解答,深表感谢!
已退回2积分
15:16:37  
电流互感器有些OUT了 建议你采用霍尔电流互感器
15:52:32  
电流互感器有些OUT了 建议你采用霍尔电流互感器
我这个不是测量用的,是想用来做电源的
16:13:59  
我这个不是测量用的,是想用来做电源的
那还是选择老式的电磁式的吧
16:44:45  
一般厂家都会设定一个次级电阻的标准值,超过设定值电流会减小。电阻偏大波形肯定会失真的,建议去了解下最大采样电阻是多少吧,另外不建议用互感器做供电
高级工程师
09:07:59  
互感器提供的功率有限把,先将交流整流成直流
10:17:21  
一般厂家都会设定一个次级电阻的标准值,超过设定值电流会减小。电阻偏大波形肯定会失真的,建议去了解下最大采样电阻是多少吧,另外不建议用互感器做供电
嗯,是的,互感器饱和了,容量3.75VA,二次侧输出额定电流5A,所以额定负载0.15欧。但是电流互感器取电还是有很大的研究价值的。在户外高压输电场合,微型测量设备可以实现自供电。现在主要问题如何用小容量的电流互感器,得到较高的电压。
10:18:12  
互感器提供的功率有限把,先将交流整流成直流
整过的,用整流桥整过的
10:18:14  
互感器提供的功率有限把,先将交流整流成直流
整过的,用整流桥整过的
10:19:39  
那还是选择老式的电磁式的吧
嗯,是的。因为对精度要求不高,所以还是电磁式。
13:34:31  
嗯,是的。因为对精度要求不高,所以还是电磁式。
这个你用互感器做电源时可以参考一下无电源电动机综保的供电线路
12:04:49  
这个你用互感器做电源时可以参考一下无电源电动机综保的供电线路
好的,可是百度没找到相关的论文或文章
19:44:57  
好的,可是百度没找到相关的论文或文章
这个你上淘宝 套一下卖家的资料&&
21:05:45  
你好,可否加个qq,我也在研究这个问题?
Powered by
供应链服务
版权所有 (C) 深圳华强聚丰电子科技有限公司当前位置: >
电流互感器怎么看?使用方法、分类【综述】
电流互感器是依据电磁感应原理的,电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成,它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路,电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来使用,二次侧不可开路。下面贤集网小编为大家介绍一下电流互感器怎么看?使用方法、分类、工作原理、使用注意事项、校验方法、选用要点。
电流互感器怎么看
1、电流互感器是一种特殊的变压器,其“变流比”和一次、二次的匝数相关,因电流互感器的二次侧输出都是5A,故改变一次侧的匝数,就改变了电流互感器变流比。
2、对于“互感器上铭牌是标50/5电流”,安装时一次侧应该穿绕3圈,就可以做到50/5的变流比;穿绕2圈即为75/5的;一次穿绕1圈(即穿芯安装)就是150/5的规格了。
电流互感器使用方法
1、电流互感器的接线应遵守串联原则:即一次绕阻应与被测电路串联,而二次绕阻则与所有仪表负载串联;
2、按被测电流大小,选择合适的变化,否则误差将增大,同时,二次侧一端必须接地,以防绝缘一旦损坏时,一次侧高压窜入二次低压侧,造成人身和设备事故;
3、二次侧绝对不允许开路,因一旦开路,一次侧电流I1全部成为磁化电流,引起φm和E2骤增,造成铁心过度饱和磁化,发热严重乃至烧毁线圈;同时,磁路过度饱和磁化后,使误差增大,电流互感器在正常工作时,二次侧近似于短路,若突然使其开路,则励磁电动势由数值很小的值骤变为很大的值,铁芯中的磁通呈现严重饱和的平顶波,因此二次侧绕组将在磁通过零时感应出很高的尖顶波,其值可达到数千甚至上万伏,危及工作人员的安全及仪表的绝缘性能;
4、为了满足测量仪表、继电保护、断路器失灵判断和故障滤波等装置的需要,在发电机、变压器、出线、母线分段断路器、母线断路器、旁路断路器等回路中均设2~8个二次绕阻的电流互感器,对于大电流接地系统,一般按三相配置;对于小电流接地系统,依具体要求按二相或三相配置;
5、对于保护用电流互感器的装设地点应按尽量消除主保护装置的不保护区来设置,例如:若有两组电流互感器,且位置允许时,应设在断路器两侧,使断路器处于交叉保护范围之中;
6、为了防止支柱式电流互感器套管闪络造成母线故障,电流互感器通常布置在断路器的出线或变压器侧;
7、为了减轻发电机内部故障时的损伤,用于自动调节励磁装置的电流互感器应布置在发电机定子绕组的出线侧,为了便于分析和在发电机并入系统前发现内部故障,用于测量仪表的电流互感器宜装在发电机中性点侧。
电流互感器分类
一、按用途分
1、电流互感器(或电流互感器的测量绕组):在正常电压范围内,向测量、计量装置提供电网电流信息;
2、保护用电流互感器(或电流互感器的保护绕组):在电网故障状态下,向继电保护等装置提供电网故障电流信息;
二、按绝缘介质分
1、干式电流互感器:由普通绝缘材料经浸漆处理作为绝缘;
2、浇注绝缘电流互感器:用环氧树脂或其他树脂混合材料浇注成型的电流互感器;
3、油浸式电流互感器:由绝缘纸和绝缘油作为绝缘,一般为户外型,目前我国在各种电压等级均常用到;
4、气体绝缘电流互感器:主绝缘有SF6气体构成。
三、按电流变换原理分
1、电磁式电流互感器:根据电磁感应原理时限电流变换的电流互感器;
2、光电式电流互感器:通过光电变换原理实现电流变换的电流互感器。
四、按安装方式分
1、贯穿式电流互感器:用来穿过屏板或墙壁的电流互感器;
2、支柱式电流互感器:安装在平面或支柱上,兼做一次电路导体支柱用的电流互感器;
3、套管式电流互感器:没有一次导体和一次绝缘,直接套装在绝缘的套管上的一种电流互感器;
4、母线式电流互感器:没有一次导体但有一次绝缘,直接套装在母线上使用的一种电流互感器。
五、按一次绕组匝数分
1、单匝式电流互感器:大电流互感器常用单匝式;
2、多匝式电流互感器:中、小电流互感器常用多匝式。
六、按二次绕组所在位置分
1、正立式:二次绕组在产品下部,是国内常用的结构形式;
2、倒立式:二次绕组在产品头部,是近年来比较新型的结构形式。
七、按电流比分
1、单电流比电流互感器:即一、二次绕组匝数固定,电流比不能改变,只能实现一种电流比变换的互感器;
2、多电流比电流互感器:即一次绕组或二次绕组匝数可改变,电流比可以改变,可实现不同电流比变换;
3、多个铁心电流互感器:这种互感器有多个各自具有铁心的二次绕组,以满足不同精度的测量和多种不同的继电保护装置的需求,为了满足某些装置的要求,其中某些二次绕组具有多个抽头。
九、按保护用电流互感器技术性能分
1、稳态特性型:保证电流在稳态时的误差,如P、PR、PX级;
2、暂态特性型:保证电流在暂态时的误差,如TPX TPY TPZ TPS级等。
十、按使用条件分
1、户内型电流互感器:一般用于35KV及以下电压等级;
2、户外型电流互感器:一般用于35KV及以上电压等级。
电流互感器工作原理
电流互感器起到变流和电气隔离作用,便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流,避免直接测量线路的危险,电流互感器是升压(降流)变压器,它是电力系统中测量仪表、继电保护等二次设备获取电气一次回路电流信息的传感器,电流互感器将高电流按比例转换成低电流,电流互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等。
电流互感器使用注意事项
1、仪器在测量带磁分路补偿的CT时,有可能出现测量值在1%(带S级)、5%、20%等较小百分比下的误差值与传统方法测得的误差值有较大差别,这是由于该测试仪的测试方法所决定的,因为在该测试方法的基础上,无法测出磁分路补偿的补偿量;但100%、120%电流百分比下,满足仪器的检定条件。
2、开机无显示,请检查电源是否接好,保险是否熔断。
3、存储记录中,存储的时间为乱码,当前存入以空数据,不断电下再次查看存储记录中的存储数据。
4、本界面是基于华天电力开发的通用平台,显示部分与测量部分分开,当测量某个项目时,虽然“取消”键退出当前测量项目的页面,但是仪器还在进行这个项目的测量,切勿触摸被测品以及测试夹子!
5、仪器在任何时候发生死机、花屏、白屏现象,或中断仪器测量,请“复位”键,或者关机。
6、由于仪器的显示部分与测量部分分开,当任一界面显示全为星号,则本仪器不能通讯。若重复“复位”与关机不能修复时,仪器已损坏。
电流互感器校验方法
1、电流互感器极性检查 :
电流互感器一次绕组标志为P1、P2,二次绕组标志为S1、S2,若P1、S1是同名端,则这种标志叫减极性,一次电流从P1进,二次电流从S1出,极性检查很简单,除了可以在互感器校验仪上进行检查外,还可以使用直流检查法。
2、电流互感器退磁检查
电流互感器在电流突然下降的情况下,互感器铁芯可能产生剩磁,如电流互感器在大电流情况下突然切断电源、二次绕组突然开路等,互感器铁芯有剩磁,使铁芯磁导率下降,影响互感器性能,长期使用后的互感器都应该退磁,互感器检验前也要退磁,退磁就是通过一次或二次绕组以交变的励磁电流,给铁芯以交变的磁场,从0开始逐渐加大交变的磁场(励磁电流)使铁芯达到饱和状态,然后再慢慢减小励磁电流到零,以消除剩磁。
3、电流互感器误差试验
互感器误差试验一般采用被测互感器与标准互感器进行比较,两互感器的二次电流差即为被测互感器误差,此种检验方法称比较法,标准互感器要求比被测互感器高出二个等级,此时标准互感器误差可忽略不计,若标准互感器比被测互感器只高一个等级,此时试验结果误差应考虑加上标准互感器误差。
电流互感器选用要点
1、额定电流(一次侧)应为线路正常运行时负载电流的1.0~1.3倍;
2、额定电压,应为0.5kV或0.66kV;
3、注意精度等级,若用于测量,应选用精度等级0.5或0.2级;若负载电流变化较大,或正常运行时负载电流低于电流互感器一次侧额定电流30%,应选用0.5级;
4、根据需要确定变比与匝数;
5、型号规格选择,根据供电线路一次负荷电流确定变比后,再根据实际安装情况确定型号;
6、额定容量的选择,电流互感器二次额定容量要大于实际二次负载,实际二次负载应为25~100%二次额定容量,容量决定二次侧负载阻抗,负载阻抗又影响测量或控制精度,负载阻抗主要受测量仪表和继电器线圈电阻、电抗及接线接触电阻、二次连接导线电阻的影响。
以上是贤集网小编为大家介绍的电流互感器怎么看?使用方法、分类、工作原理、使用注意事项、校验方法、选用要点。使用电流互感器的人应该知道,电流互感器爆炸的事故在系统中确实存在,特别是充油电流互感器爆炸事故较多见,充油电流互感器爆炸的后果一般较为严重,除本线路(或间隔)的保护动作、线路或元件设备停电之外,器爆炸的碎片将会造成相临设备故障,爆炸后的油若流入电缆沟将可能造成沟内电缆起火,因此,充油电流互感器爆炸事故往往会发展成复合型的故障,跳闸的断路器可能不止一台。
本文地址:http://www.xianjichina.com/news/details_61832.html贤集网,转载须经版权人书面授权并注明来源
我来说几句
还没有人评论哦,抢沙发吧~
我们提供的不仅仅是资讯。免费注册成为贤集网会员,您可以——
电子信息相关文章
电子信息项目推荐
已有 0 人对接
已有 1 人对接
已有 3 人对接
已有 1 人对接
已有 3 人对接
意见被贤集网采纳后,贤集网赠送一张限量版的U盘会员卡!
联系方式(必填)
您的意见(必填)
Copyright (C)2014}

我要回帖

更多关于 互感器的作用 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信