分漏和总漏同时总闸老是跳闸怎么回事事呢了?求赐教。

求助高手,变频器前接漏电保护器跳闸怎么解决?-专业自动化论坛-中国工控网
求助高手,变频器前接漏电保护器跳闸怎么解决?
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 20:39:00
变频器前的漏电保护器跳闸怎么解决?请各位高手不吝赐教。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:36:00 1楼
1-换额定剩余不动作电流较大的漏保。
2-减小变频器载波频率。
3-输出侧加装滤波器。
什么型号变频器?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:53:00 2楼
td有一种非标专门解决这个问题,不增加用户成本.在北方地区农村供水工程中使用较多.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:33:00 3楼
装空气开关就可以!没必要装漏电保护器!否则是有很多麻烦!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:33:00 4楼
谢谢各位帮忙,我一般使用富士p11,三肯ipf,spf.变频器,一般用于农村供水,漏保不能拆除,一般也不能改装,从变频器方面解决有办法吗?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:31:00 5楼
漏电保护在农网是强制性安装的.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:40:00 6楼
接到变频柜里的电源不要使用零线。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:39:00 7楼
买防干扰漏电保护器!进口的!很难买到!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:10:00 8楼
和干扰有什么关系?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:58:00 9楼
我也做过农村供水,怎么没碰到此类问题
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:03:00 10楼
谢谢各位帮忙,变频器一般刚启动时漏保跳闸,潜水泵最厉害,可能与载波频率有关,在漏保上显示漏电电流100ma左右,与零线无关,
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:23:00 11楼
想尽办法解决干扰问题!这个我搞过!是比较麻烦! 有空给我电话020-
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:44:00 12楼
谢谢广州通达变频器元配件及维修中心的朋友,我有一些变频器维修业务,或许我们可以合作,请大家继续为我想办法,我做供水多年了,只有这个问题一直解决不了,大家也可以为我推荐一种已解决这个问题的变频器。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:26:00 13楼
顽石难点头
什么也不懂
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:03:00 14楼
在安规中规定的漏流保护好像是30mA,如果不考虑成本的话试试把输入电源接入4个较小容量空开(漏流30mA*4=120mA)再把空开输出并联接到变频器输入端,不过要注意安全接地线处理,以免造成安全事故,科技以人为本嘛.只是一个没招的设想,如果仅一个工程不妨试试.还有也有可能不是漏流的原因,应该考虑变频器上电时对电网来说是容性负载.这别忘了把最终解决办法更我说说.我已经两年没做变频了,不过对这还是很感兴趣.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:26:00 15楼
我用的变频器是安川616G5,漏电保护器用的是三菱,进出线都穿在铁管里面,加装滤波器,控制线全部用屏蔽线,载波频率调到最低,好象
 缺一都不行!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:59:00 16楼
采用屏蔽线对解决这个问题只有坏处没有好处.楼上说的真是奇怪.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:43:00 17楼
屏蔽线接错则作用相反!接对了则只有好处没有坏处!楼上说的真是奇怪!!!!!!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 00:41:00 18楼
你的接地方法有误,进线需三相的既可,作控制柜二次回路用隔离变压器,既AC380V入AC220V,或AC110V,24V,绝对不会让漏保跳闸。先搞清跳闸的原因。变频的地不能与电网的地混接,这是常识。还有漏保跳闸有一个脱扣曲线,一般工频系统中大于30MA后几秒动做,对于变频来说脱扣
时间要长于工频系统,这也是供配电的常识和干扰关系不大。因为我遇过
几次这样的问题,别人让我去解决,我没有从抗干扰上下工夫,而是从系统上下工夫,都成功解决。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:12:00 19楼
为什么不把漏电保护器装在变频器的出力端呢?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:35:00 20楼
是否可以想办法解决变频器高次谐波矢量和不为零的问题.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:37:00 21楼
这个问题我们是有专门做过试验,漏电保护器跳闸有可能是变频器本身漏电或电磁干扰引起的!变频器是否漏电用万用表可测出!变频器质量越来越好,漏电的机会越来越低!而现在的变频器一般是用IGBT模块,其开关速度比GTR模块的变频器大很多,产生的电磁干扰也比以前的变频器强好多,虽然载波频率可调低,但变频器开关电源的频率你是调不了的!所以现在变频器对设备的干扰是一个极度麻烦的问题!有的人说其漏电保护器不跳闸!请检测其是否正常!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:08:00 22楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:23:00 23楼
可能你的220V控制电源中的其中一个是从漏电空开下面接出来的,而另一根是从上面接出来的。只要是这种情况就会发生跳闸现像。只要两根线都是从同一个地方拉出来的就没有问题了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:47:00 24楼
xjk007,不是线路的问题。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:50:00 25楼
"变频器质量越来越好,漏电的机会越来越低."
和变频器质量好坏并没绝对关系.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:09:00 26楼
to vcplus:我用过很多牌子的变频器,都有这样的问题。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:32:00 27楼
大家都知道电容隔直通交,分布电容随处存在.对于变频器的PWM波来说,就是高频的交流信号,因此变频器有漏电流是很正常的,包括变频器本身的漏电流(很小),电缆对地的漏电流,电缆相间漏电流,这与很多因素有关系,载波频率,电缆的质量,长度,粗细等等等等.所以你用过很多变频器都有这问题不奇怪.因为我上面说了,和变频器好坏没有绝对的关系.和干扰更加没有关系了.这是变频器输出波形的特点决定的.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:42:00 28楼
我们最后解决了问题又如何解释!我们认为干扰的原因是比较大!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:43:00 29楼
我们最后解决了问题又如何解释!我们认为干扰的原因是比较大!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:13:00 30楼
to广州通达变频器元配件及维修中心,是干扰问题,有解决方法吗?谢谢。可以给我来信。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:18:00 31楼
是干扰问题,把变频器载波频率参数调小即可解决
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:06:00 32楼
富士变频器G11系列可以另外一路电源取220V控制电源
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:07:00 33楼
由于变频器输出的是高频脉冲波,高频漏电电流几乎是不可避免的,和干扰、零线好象没什么关系,最好选用变频器专用漏保,虽然动作实际值超过30MA,但对人体产生伤害的频段的漏电流并没有超过30MA,要使用一般漏保时,要选用不动作漏电流在200MA以上,时间0.1S以下的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:11:00 34楼
to pzb-888.这个问题不是可以通过参数设置可以解决的。谢谢。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:46:00 35楼
这个问题最后是如何解决的呢?...
是否可以在启动的几秒内“屏蔽”掉漏保呢,哈哈!!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:09:00 36楼
我在喷泉也遇上这问题
用佳灵,三肯可以解决
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:59:00 37楼
如果能用以前的GTR模块变频器(二手有时能找到),则很多问题都容易解决!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:38:00 38楼
当然,载频低啊.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:31:00 39楼
变频器本身就是一个干扰源。
如果vcplus做开发,应该是很了解的!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:51:00 40楼
干扰也许有关,但也不排除高频漏电流的因素。
三相电源进变频器然后进电机,从高频的角度,对地是存在一个电容的,在工频可能会很小,但当主回路中有较多的高频分量时,此电容就变得不可忽略了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:50:00 41楼
可我还是想知道a龙最后是如何解决的 ...
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:16:00 42楼
只能将漏保选用高频漏保,普通漏保不能用在变频装置上
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:00:00 43楼
我觉得分布电容的存在本身就为干扰提供了通道,因此有可能。希望a龙解决后能在网上登出来。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:20:00 44楼
加隔离变压器能解决
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:39:00 45楼
没漏电流就不叫变频器.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:26:00 46楼
我搞供水多年,这个问题一直困扰我,调整载波频率有时可解决,但经过几天又跳,又得到现场调试,为此伤透脑筋。但现在我彻底解决了这一难题,只需在设备上外加一装置(本人自己制作)即可解决!有此难处可与我详细联系!email--
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:11:00 47楼
to vcplus:
变频器前的漏电保护器跳闸,是因为漏电流造成的,没有别的原因.我一直举双手赞成.但有一点我不与你相同,即:"采用屏蔽线对解决这个问题只有坏处没有好处".当屏蔽层和漏电开关的零线连结起来后,因为就近的原则(对地的电阻大大于连结电阻)电流又流回电网而不可能流向大地.大家看以下公式就没有必要讨论啦
i:漏电流,c:寄生电容,
减少du 的方法只有两种:
降低载波频率.
加输出虑波器.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:30:00 48楼
其实这是两种情况相互作用的结果:
一,变频器回路对地漏电。包括:1,机箱对地漏电。2,输出三相对地漏电。解决:1,变频器单独接地与电源地隔离,或将铁壳机箱置于绝缘层上。2,加强导线绝缘,最好是增大对地等效电容,采取架空走线。降低载波频率。
二,变频器的辐射干扰,漏电保护器本身就是一个闭环的传感器,易受辐射干扰。1,增大保护临界值。2,选用内置LC滤波的保护器,或自制LC滤波器加在漏保的电源端。降低载波频率。
所有情况可以解决!QQ:
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:02:00 49楼
我遇到的问题用你们说的方法都试了,都没有用,还有什么好的方法?谢谢!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:19:00 50楼
我搞漏电保护多年,这种现象我经历过,我有办法!请致电:找任先生
总条数: | 当前第1/2页 首页
周点击排行
周回复排行呵呵,楼主的意思大概是不共用一根接地线,并非不共用同一个接地极。
小超说的很好啊,PE线应该多多接地。
不用同一根接地线是怕出现故障电流时会在导入接地极之前相互影响
以下是引用zh_yingyu在 09:08:50.0发表的内容:
我再论坛里已经说了很多次了,我国没有三相五线制,只有三相三线制和三相四线制。TT、TN系统都是三相四线制
以下是引用zh_yingyu在 09:08:50.0发表的内容:
我再论坛里已经说了很多次了,我国没有三相五线制,只有三相三线制和三相四线制。TT、TN系统都是三相四线制
TN-S系统是什么制?我所在的化工集团的各个公司全部是TN-S系统,你能说没有三相五线制?也太落后了吧?我估计你说的是输电网络没有三相五线制吧?现在的工厂配电系统在我们这里几乎毫无例外的是TN-S系统
13楼的兄弟,我落后?拜托先把规范研究透好不?建议去学习《低压配电设计规范》第37页!
TN-S系统是三相五线,但属于三相四线制!因为PE线属于正常不带电导体
在接法上区别E线只是接设备的外壳(接地),N线在系统中只用作中性线(工作零线)或单相用电时作零线用。
三相五线制还是有的。
以下是引用eyu-11-29 23:38:52.0发表的内容:
这就是社会的力量,楼上还是忍了吧,这个概念本来就是很专业的领域才需要区分的,平时老百姓喜闻乐见,就不必强求了
N是工作零线,PE是保护零线,两条是不一样的性质,不要乱了.低压柜中PE排是否可以直接与柜体连接答案是可以的.PE多外接地是否正确? 答案是正确.因为重复接地使漏电流能够更好的流入地下,从而可以使漏电流引起接地跳闸
我也赞同三相四线制.PE线不是工作零线.
新手,请多赐教。新手,请多赐教。新手,请多赐教。新手,请多赐教。新手,请多赐教。新手,请多赐教。
Copyright& CO土木在线 http://m.co188.com
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2481545',
container: s,
size: '20,3',
display: 'inlay-fix'当前位置: &
&金毛大人,求赐教黑水鬼日历是怎么跳的? ...
金毛大人,求赐教黑水鬼日历是怎么跳的?
主题帖子68积分
修表学徒, 积分 68, 距离下一级还需 82 积分
表是在国内专柜买的&&快两个星期了 我想咨询您一下&&有一天晚上我专门等到十二点想看日历跳 为什么不是十二点整跳啊?好像是十二点三分或者四分左右跳的 不会是在专柜也买到假表了吧 另外购买的时候店里说保卡还没到 要等一个月左右 这是个什么情况呢?还有,卖表专柜那里检测的是每天快三四秒,正常吗?谢谢您!
主题帖子81积分
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
主题帖子190积分
初级技工, 积分 190, 距离下一级还需 160 积分
都这样!我的游艇也是
[来自iphone客户端]
主题帖子190积分
初级技工, 积分 190, 距离下一级还需 160 积分
都这样!我的游艇也是
pic[0].png (3.87 MB, 下载次数: 0)
15:55 上传
[来自iphone客户端]
主题帖子4万积分
购买地:瑞士茵特拉肯
腕表型号:劳力士迪通拿
购买价格:69300人民币
腕表之家注册会员都可以申请……[]
腕表之家注册会员都可以申请……[]
腕表之家注册会员都可以申请……[]
腕表收藏家
腕表之家注册会员都可以申请……[]
腕表之家注册会员都可以申请……[]
劳力士日历具备是瞬跳的功能,就死机在零点的某个时刻瞬间翻转。瞬跳并非零点整点跳,楼主的手表跳转的时刻属于正常。只要稳定佩戴的条件下,日历稳定的在零点某个时刻跳转都属于正常表现。至于误差在瑞士天文台误差范围之内,如果不纠结最新的超级天文台标准就不必在意,否则去劳服调整及可。以上内容仅供参考。
谢谢您啊!我买表的地方在劳力士的网站上能查到,应该不会是假表吧?可是为什么保卡要一个月之后呢?表店解释是因为是新到的货
[来自iphone客户端]
主题帖子4943积分
业界名人, 积分 4943, 距离下一级还需 10057 积分
在日本买的还是国行,如果在日本买表,保卡一般晚一个月。
主题帖子3226积分
中级技师, 积分 3226, 距离下一级还需 274 积分
我的大多是12点3分40秒左右跳,有时也会有点变化,正常的,不要这么纠结吧,电子表肯定是12点整跳的
主题帖子4860积分
业界名人, 积分 4860, 距离下一级还需 10140 积分
瞬跳不是一定在零时整点跳,是在零时附近,大多都是过个三五分钟之内跳,跳的时候就是咔嚓一下就跳过去了。
[来自iphone客户端]药品服务许可证(京)-经营-违法不良信息举报: 电话、邮箱youkujubao@service.alibaba.com请使用者仔细阅读优酷、、、、和Copyright(C)2018 优酷 youku.com 版权所有28被浏览3,946分享邀请回答32 条评论分享收藏感谢收起32 条评论分享收藏感谢收起}

我要回帖

更多关于 空调总跳闸怎么回事 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信