消防安全技术综合能力重点汇总1.消防工作的方针和原则是什么?(教材P1)答:消防工作的方针是“预防为主,防消结合”;消防工作的原则是“政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与”。2.单位的消防安全责任有哪些?(教材P2)答:①落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和应急疏散预案;②按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效;③对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查; ④保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通,保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准; ⑤组织防火检查,及时消除火灾隐患;⑥组织进行有针对性的消防演练;⑦法律、法规规定的其他消防安全职责。3.简述消防责任事故罪概念及立案标准。(教材P11-12)答:消防责任事故罪是指违反消防管理法规,经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行,造成严重后果,危害公共安全的行为。立案标准,《规定(一)》第十五条规定,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:1)导致死亡1人以上,或者重伤3人以上的。2)直接经济损失50万元以上的。3)造成森林火灾,过火有林地面积2公顷以上,或者过火疏林地、灌木林地、未成林地、苗圃地面积4公顷以上的。4)其他造成严重后果的情形。4.一、二级注册消防工程师的执业范围有哪些?(教材P20)答:主要包括消防技术咨询与消防安全评估、消防安全管理与技术培训、消防设施检测与维护、消防安全监测与检查、火灾事故技术分析、公安部或省级公安机关规定的其他消防安全技术工作等。(一级在全国范围有效,二级在所在行政区域内有效)5.注册消防工程师依法应当履行哪些义务?(教材P20)答:应当履行遵守法律、法规和有关管理规定,恪守职业道德;执行消防法律、法规、规章及有关技术标准;履行岗位职责,保证消防安全技术执业活动质量,并承担相应责任;保守知悉的国家秘密和聘用单位的商业、技术秘密;不得允许他人以本人名义执业;不断更新知识,提高消防安全技术能力;完成注册管理部门交办的相关工作等义务。6.注册消防工程师考试科目如何设置?(教材P21)答:一级注册消防工程师资格考试设《消防安全技术实务》《消防安全技术综合能力》和《消防安全案例分析》3个科目,分3个半天进行,前两个科目考试时间均为2.5小时,第三个科目的考试时间为3小时。二级注册消防工程师资格考试设《消防安全技术综合能力》和《消防安全案例分析》两个科目,分两个半天进行,第一个科目的考试时间为2.5小时,第二个科目的考试时间为3小时。第二章 注册消防工程师职业道德1.注册消防工程师职业道德的根本原则有哪些?P25从注册消防工程师职业道德原则应具有的特点和作用看,注册消防工程师职业道德最根本的原则包括两项:(一)维护公共安全原则(二)诚实守信原则2.注册消防工程师职业道德基本规范包括哪些?P25注册消防工程师职业道德的基本规范可以归纳为:爱岗敬业、依法执业、客观公正、公平竞争、奉献社会、保守秘密、提高技能。3.注册消防工程师进行职业道德修养的必要性?P27重视道德修养是我国历代伦理思想的一个突出特点,也是中外优秀人才的成才之道。作为注册消防工程师,也必须高度重视职业道德修养。这是因为:(一)重视职业道德修养,是促进注册消防工程师行业兴旺发达的需要(二)重视职业道德修养,是促进注册消防工程师进步和成才的需要(三)重视职业道德修养,是做好本职工作,维护服务对象合法权益和消防安全的需要(四)重视职业道德修养,是促进社会精神文明建设的重要措施4.职业道德修养的主要内容有哪些?P28职业道德修养是注册消防工程师为锤炼职业道德品质,提高职业道德境界所进行的一种自我教育、自我改造和自我完善的过程。主要内容包括:(一)政治理论修养(二)业务知识修养(三)人生观的修养(四)职业道德品质修养5.职业道德修养的途径和方法有哪些?P29坚持结合日常工作,在履行职业责任过程中进行职业道德修养,这是注册消防工程师职业道德修养的根本途径和根本方法。具体方法主要有:(一)自我反思(二)向榜样学习(三)坚持“慎独”(四)提高道德选择能力第二篇 建筑防火检查第一章 建筑分类和耐火等级检查1、简述建筑分类检查中建筑高度的计算方法。答:P30建筑高度是界定建筑是否为高层的依据,建筑高度大于27m的住宅建筑和其他建筑高度大于24m的非单层建筑属于高层建筑。建筑高度检查时,需要注意:(1)建筑屋面为坡屋面时,建筑高度为建筑室外设计地面至檐口与屋脊的平均高度。(2)建筑屋面为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,建筑高度为建筑室外设计地面至屋面面层的高度。(3)同一座建筑有多种形式的屋面时,建筑高度按上述方法分别计算后,取其中的最大值。(4)对于台阶式地坪,位于不同高程地坪上的同一建筑之间有防火墙分隔,各自有符合规范规定的安全出口,且可沿建筑的两个长边设置贯通式或尽头式消防车通道时,可分别确定各自的建筑高度。否则,建筑高度按其中高度最大者确定。(5)局部突出屋顶的瞭望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间,设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等辅助用房占屋面面积不大于1/4时,不需计入建筑高度。(6)对于住宅建筑,设置在底部且室内高度不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间,室内外高差或建筑的地下或半地下室的顶板面高处室外设计地面的高度不大于1.5m的部分,不计入建筑高度。2、简述对钢结构建筑构件防火涂料进行检查时主要操作的内容。答:P34(1)对比样品。与选用的样品对比,检查用于工程上的钢结构防火涂料的品种与颜色是否与设计选用及规定的相符。对于室内裸露钢结构、轻型屋盖钢结构及有装饰要求的钢结构,当规定其耐火极限在1.5h及以下时,钢结构防火涂料宜选用薄涂型。对于室内隐蔽钢结构、高层全钢结构及多层厂房钢结构,当规定其耐火极限在1.5h以上时,钢结构防火涂料宜选用厚涂型。对于露天钢结构,钢结构防火涂料宜选用适合室外用的类型。(2)检查涂装几层。查阅施工检验记录,防火涂料涂装前钢材表面除锈及防锈漆涂装符合设计要求和国家现行有关标准的规定,防火涂料涂装基层无油污、灰尘和泥沙等污垢。(3)检查涂层强度。用质量为0.75~1kg的榔头轻击涂层检测其强度等;用1m直尺检测涂层平整度。(4)检查涂层厚度。用测针(厚度测量仪)检测涂层厚度,薄涂型防火涂料的涂层厚度符合有关耐火极限的设计要求;厚涂型防火涂料的涂层厚度80%及以上面积应符合有关耐火极限的设计要求,且最薄处厚度不低于设计要求的85%。(5)检查表面裂纹。薄涂型防火涂料涂层表面裂纹宽度不大于0.5mm;厚涂型防火涂料涂层表面裂纹宽度不大于1mm。(6)检查涂层表面质量。防火涂料无误涂、漏涂现象,涂层闭合无脱层、空鼓、明显缺陷、粉化松散和浮浆等外观缺陷。3、简述不同耐火等级的厂房,其最多允许层数的区别。答:P34二级耐火等级的乙类厂房建筑层数最多为6层;三级耐火等级的丙类厂房建筑层数最多为2层;丁、戊类厂房建筑层数最多为3层;四级耐火等级的丁、戊类厂房只能为单层建筑。第二章 总平面布局与平面布置检查1、简述防火间距不能满足规定时,可以采取的加强措施。答:P38-39(1)改变建筑物的生产或使用性质,尽量减少建筑物的火灾危险性;改变房屋部分结构的耐火性能,提高建筑物的耐火等级。(2)调整生产厂房的部分工艺流程和库房所储存物品的数量;调整部分构件的耐火性能和燃烧性能。(3)将建筑物的普通外墙改为防火墙。(4)拆除部分耐火等级低、占地面积小、适用性不强与新建建筑相邻的原有陈旧建筑物。(5)设置独立的防火墙等。2、简述对消防车登高操作场地进行防火检查的主要内容。答:P40消防车登高操作场地是指能满足登高消防车靠近、停留、展开并安全作业的场地。对应消防车登高操作场地的建筑外墙,是便于消防队员进入建筑内部进行救人和灭火的建筑立面,称为消防车登高面。防火检查中,通过对消防车登高面的设置,消防车登高扑救场地的长度、宽度、承载能力、坡度等检查,核实消防车登高扑救场地的设置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。检查内容:(1)消防车登高面的设置高层建筑沿一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高面,此范围内裙房的进深不大于4m,且在此范围内设有直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口。对于建筑高度不大于50m的高层建筑,消防车登高面可间隔布置,间隔的距离不得大于30m。(2)消防车登高操作场地的设置消防车登高操作场地与消防车道连通,场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m,且不大于10m;场地的坡度不大于3%,长度和宽度分别不小于15m和8m。对于建筑高度不小于50m的建筑,场地的长度和宽度均不得小于15m。(3)消防车登高操作场地的荷载消防车登高操作场地及其下面的地下室、管道和暗沟等,能承受重型消防车的压力,重系列消防车最大总质量一般为15~50t。3、简述对民用建筑内歌舞、娱乐、放映游艺场所进行防火检查的主要内容。答:P44(1)与建筑其他部位的防火分隔。采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体墙和耐火极限不低于1.00h的不燃性楼板与其他场所或部位隔开,该场所与建筑内其他部位相通的门为乙级防火门。(2)设置部位。不得布置在地下二层及以下楼层。宜布置在一、二级耐火等级建筑物内的首层、二层或三层的靠外墙部位;不宜布置在袋型走道的两侧或尽端。受条件限制时,可布置在地下一层,但应检查地下一层地面与室外入口地坪的高差不得大于10m。(3)厅、室的布置。厅、室之间采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和不低于1.00h的不燃性楼板分隔,在厅、室墙上的门均为乙级防火门;建筑面积大于50m2厅、室的疏散门不得少于2个;布置在地下一层或4层及以上楼层时,一个厅、室的建筑面积不得大于200m2,即使设置自动喷水灭火系统面积也不能增加。4、简述对厂房内中间仓库进行防火检查的主要内容。答:P41(1)对于甲、乙类中间仓库,储量不宜超过一昼夜的需要量;靠外墙布置,并采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃烧体楼板与其他部分隔开。(2)对于丙类仓库,必须采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与厂房隔开,仓库的耐火等级和面积应符合丙类仓库的相关规定,且中间仓库与所服务车间的建筑面积之和不应大于该类厂房有关一个防火分区的最大允许建筑面积。例如:在一级耐火等级的丙类多层厂房内设置丙类2项物品库房,厂房每个防火分区的最大允许建筑面积为6000m2,每座仓库的最大允许占地面积为4800m2,每个防火分区的最大允许建筑面积为1200m2,则该中间仓库与所服务车间的允许建筑面积之和不应大于6000m2。假定在一层布置中间仓库,用于库房的建筑面积不能大于4800m2,且该库房要按仓库的要求划分4个建筑面积不大于1200m2的防火分区;当设置自动灭火系统时,仓库的占地面积和防火分区的建筑面积可按规定增加。(3)对于丁、戊类仓库,必须采用耐火极限不低于2.50h的不燃烧体隔墙和1.00h的楼板与厂房隔开,仓库的耐火等级和面积应符合丁、戊类仓库的相关规定。需要注意的是,在同一座建筑内,整座建筑物必须采用同一耐火等级,且该耐火等级要按仓库和厂房两者中要求较高者确定。5、简述对消防电梯现场进行功能检查时,需要进行操作的主要内容。答:P49通过查阅消防设计文件、建筑平面图、剖面图等资料,了解建筑的性质、高度和楼层的建筑面积或防火分区情况,确定是否需要设置消防电梯,并开展现场检查。按每栋建筑的实际安装消防电梯的数量进行检查。主要进行以下操作:1)核查电梯检测主管部门核发的有关证明文件,检查消防电梯的载重量、消防电梯的井底排水设施。2)测量消防电梯前室面积、首层消防电梯间通向室外的安全出口通道的长度,面积测量值的允许负偏差和通道长度测量值的允许正偏差不得大于规定值的5%。3)使用首层供消防人员专用的操作按钮,检查消防电梯能否下降到首层并发出反馈信号,此时其他楼层按钮不能呼叫消防电梯,只能在轿厢内控制。4)模拟火灾报警,检查消防控制设备能否手动和自动控制电梯返回首层,并接收反馈信号。5)使用消防电梯轿厢内专用消防对讲电话与消防控制中心进行不少于2次通话试验,通话语音清晰。6)使用秒表测试消防电梯由首层直达顶层的运行时间,检查消防电梯行驶速度是否保证从首层到顶层的运行时间不超过1min。第三章 防火防烟分区检查1、简述对建筑内中庭防火检查的主要内容。答:P54建筑物内设置中庭时,首先按上下层相连通的面积叠加计算其防火分区面积,当超过一个防火分区最大允许建筑面积时,主要检查内容为:(1)防火分隔措施中庭与周围连通空间的防火分隔措施有多种,当采用防火隔墙时,耐火极限不得低于1.00h;当采用防火玻璃时,防火玻璃与其固定部件整体的耐火极限不得低于1.00h,如果防火玻璃采用C类时,还应检查是否设置闭式自动喷水灭火系统保护;当采用防火卷帘时,耐火极限不得低于3.00h;同时,与中庭相连通的门、窗,均为火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗。(2)消防设施的设置主要检查中庭排烟设施,如为高层建筑,还应检查中庭回廊的自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统的设置。(3)中庭的使用功能中庭内不得布置任何经营性商业设施、可燃物和用于人员通行的其他用途。(4)与中庭连通部位的装修材料建筑内上下层相连通的中庭,其连通部位的顶棚、墙面装修材料燃烧等级应为A级,其他部位可采用不低于B1级的装修材料。2、简述对防火卷帘现场检查时的主要操作内容。答:P60查阅消防设计文件、建筑平面图、门窗大样、《防火卷帘工程质量验收记录》等资料,了解建筑内防火卷帘的安装位置、选型、数量等数据。对照防火卷帘产品出厂合格证和有效证明文件,核实防火卷帘的型号规格及耐火性能与消防设计的一致性后开展现场检查,主要进行以下操作:1)查看防火卷帘外观,检查周围是否存放商品或杂物。手动启动防火卷帘,观察防火卷帘运行平稳性能以及与地面的接触情况;使用秒表、卷尺测量卷帘的启、闭运行速度;使用声级计在距卷帘表面的垂直距离1m、距地面的垂直距离1.5m处水平测量卷帘启、闭运行的噪音。检查是否满足以下要求:(1)防火卷帘的导轨运行平稳,没有脱轨和明显的倾斜现象。(2)双帘面卷帘的两个帘面同时升降,两个帘面之间的高度差不大于50mm。(3)垂直卷帘的电动启闭运行速度为2 m/min~7.5m/min;其自重下降速度不大于9.5 m/min。(4)卷帘启、闭运行的平均噪音不大于85dB。(5)与地面接触时,座板与地面平行,接触均匀不得倾斜。2)拉动手动速放装置,观察防火卷帘是否具有自重恒速下降功能。防火卷帘卷门机具有依靠防火卷帘自重恒速下降的功能,操作臂力不得大于70N。切断防火卷帘电源,加热温控释放装置,使其热敏感元件动作,观察防火卷帘动作情况,防火卷帘在温控释放装置动作后能自动下降至全闭。3)采用加烟、加温的方法使防火卷帘控制器负载的感烟、感温探测器分别发出模拟烟、温火灾报警信号,观察防火卷帘控制器的报警功能。防火卷帘控制器应能直接或间接地接受来自火灾报警探测器或消防控制设备的火灾报警信号,发出声、光报警信号。4)操作防火卷帘控制器的手动控制按钮,观察防火卷帘控制器的手动控制功能,其手动操作卷帘下降、停止、上升等功能正常,消防控制设备上防火卷帘信号显示正常。5)手动启动防火卷帘内、外侧手动控制按钮,观察防火卷帘现场启动。卷帘下降、停止、上升等功能正常,并向控制室的消防控制设备反馈动作信号。6)在控制室手动启动消防控制设备上的防火卷帘控制装置,观察防火卷帘远程启动。卷帘下降、停止等功能正常,并向控制室的消防控制设备反馈动作信号。7)采用加烟、加温的方法使火灾探测器组的感烟、感温探测器分别发出模拟烟、温火灾报警信号,观察防火卷帘自动启动。需满足以下要求:(1)用于分隔防火分区的防火卷帘,当其火灾探测器组的感烟、感温探测器分别发出火灾报警信号后,防火卷帘由上限位一次降至下限位全毕,并向控制室的消防控制设备反馈动作信号。(2)用于疏散通道、出口处的防火卷帘,当感烟探测器发出火灾报警信号后,防火卷帘由上限位降至1.8m处定位,并向控制室的消防控制设备反馈中位信号,当感温探测器发出火灾报警信号后,防火卷帘由中位降至下限位全闭,并向控制室的消防控制设备反馈全闭信号;或防火卷帘控制器接到火灾报警信号后,控制防火卷帘自动下降至距地面1.8m处停止,延时5s~60s后,继续下降至全闭,并向控制室的消防控制设备反馈各部位动作信号。3、简述对常开式防火门检查的主要内容和方法。答:P57-58防火门是由门板、门框、锁具、闭门器、顺序器、五金件、防火密封件以及电动控制装置等组成,符合耐火完整性和隔热性等要求的防火分隔物。在防火检查中,通过对防火门的选型、外观、安装质量和系统功能等进行检查,核实防火门的设置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。(一)检查内容1)防火门的选型防火门按开启状态分为常闭防火门和常开防火门。对设置在建筑内经常有人通行处的防火门优先选用常开防火门,其他位置的均采用常闭防火门。常闭防火门在门扇的明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标志。防火门耐火极限选择是否正确需要根据具体设置位置结合消防设计文件进行判断。2)防火门的外观防火门门框、门扇应无明显凹凸、擦痕等缺陷,在其明显部位应设有耐久性铭牌,应标明产品名称、型号规格、耐火性能及商标、生产单位(制造商)名称和厂址、出厂日期及产品生产批号、执行标准等,且应内容清晰、设置牢靠。常闭防火门应装有闭门器,双扇和多扇防火门装有顺序器;常开防火门装有在发生火灾时能自动关闭门扇的装置和现场手动控制装置。防火插销安装在双扇门或多扇门相对固定一侧的门扇上。3)防火门的安装用于疏散的防火门向疏散方向开启,在关闭后应能从任何一侧手动开启。设置在变形缝附近的防火门,需安装在楼层数较多的一侧,且门扇开启后不应跨越变形缝。钢质防火门门框内充填水泥沙浆,门框与墙体采用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固,固定点间距不宜大于600mm。防火门门扇与门框的搭接尺寸不小于12mm。4)防火门的系统功能防火门的系统功能主要包括常闭式防火门启闭功能,常开防火门联动控制功能、消防控制室手动控制功能和现场手动关闭功能的检查。(二)检查方法查阅消防设计文件、建筑平面图、门窗大样、《防火门工程质量验收记录》等资料,了解建筑内防火门的安装位置、选型、数量等数量。对照防火门的产品出厂合格证和有效证明文件,核实防火门的型号规格及耐火性能与消防设计的一致性后开展现场检查。主要进行以下操作:1)查看防火门的外观,使用测力计测试其门扇开启力,防火门门扇开启力不得大于80N。2)开启防火门,查看关闭效果。从门的任意一侧手动开启,能自动关闭。当装有反馈信号时,开、关状态信号能反馈到消防控制室。需要注意的是,防火门在正常使用状态下关闭后应具备防烟性能。当前防火门存在的主要问题是如密封条未达到规定的温度则不会膨胀,从而不能有效阻止烟气侵入,该问题是导致一些场所(如宾馆、住宅等)人员死亡的重要原因之一。3)触发常开防火门一侧的火灾探测器,使其发出模拟火灾报警信号,观察防火门动作情况及消防控制室信号显示情况。防火门应能自动关闭,并能将关闭信号反馈至消防控制室。4)将消防控制室的火灾报警控制器或消防联动控制设备处于手动状态,消防控制室手动启动常开防火门电动关闭装置,观察防火门动作情况及消防控制室信号显示情况。接到消防控制室手动发出的关闭指令后,常开防火门应能自动关闭,并将关闭信号反馈至消防控制室。4、简述防烟分区划分的基本原则。答:P55防烟分区一般结合建筑内部的功能分区和排烟系统的设置,按其用途、面积、楼层划分。具体检查要求为:1)防烟分区不得跨越防火分区。2)有特殊用途的场所,如地下室、防烟楼梯间、消防电梯、避难层间等,必须独立划分防烟分区;不设排烟设施的部位(包括地下室)、净空高度大于6m的区域可不划分防烟分区。3)防烟分区的长边一般不大于60m;当室内高度超过6m的区域可不划分防烟分区。5、简述对防火阀现场检查时的主要操作内容。答:P61查阅消防设计文件、通风空调平面图、通风空调设备材料表等资料,了解建筑内防火阀的安装位置、数量等数据。查验防火阀产品质量合格证明文件和符合国家市场准入要求的检验报告,,核实防火阀的型号规格及公称动作温度与消防设计文件的一致性后开展现场检查,主要进行以下操作:1)查看防火阀外观,检查其是否完好无损、安装牢固,阀体内不得有杂物。2)在防火阀现场进行手动关闭、复位实验,观察防火阀的现场关闭和手动复位功能。防火阀动作灵敏、关闭严密,并能向控制室消防控制设备反馈其动作信号。3)采用加烟的方法使感烟探测器发出模拟火灾报警信号,观察防火阀的自动关闭功能。同一防火区域范围内的防火阀能自动关闭,并向控制室消防设备反馈其动作信号。4)在消防控制室的消防控制设备上和手动直接控制装置上分别手动关闭防烟分区的防火阀,观察防火阀的远程关闭功能。防火阀的关闭、复位功能能正常,并能向控制室消防控制设备反馈其动作信号。第四章 安全疏散检查1、高层民用建筑在满足什么条件下,每个防火分区可以设置一个安全出口?答:P65(1)建筑高度不大于27m的住宅,每个单元任一层建筑的面积小于650m2且任一户门至最近安全出口的距离小于15m。(2)建筑高度大于27m、小于等于54m的住宅,每个单元任一层的建筑面积小于650m2,且任一户门至最近安全出口的距离小于10m。2、简述对避难层(间)进行防火检查的主要内容。答:P73(1)设置位置考虑到目前国内主要配备的50m高云梯车的操作要求,避难层的设置数量应保证:第一个避难层(间)的楼地面至灭火救援场地地面的高度不大于50m,且两个避难层之间的高度不宜大于45m。避难层可兼作设备层,但设备管道宜集中布置。(2)可供避难的面积避难层净面积应满足设计避难人员避难的要求,通常按5.00人/m2计算。(3)疏散楼梯通向避难层的防烟楼梯在避难层分隔、同层错位或上下层断开,使需要避难的人员不会错过避难层。(4)消防设施避难层设置消防电梯出口;消防专线电话和应急广播,消防栓和消防卷盘、防烟设施。(5)使用功能一座建筑是否需要设置避难层还是避难间,主要根据该建筑的不同高度段内需要避难的人数及所需避难面积确定。当需要设置避难层时,该避难层除用于火灾危险性小的设备用房外,不能用于其他使用功能,且设备管道宜集中布置。当建筑内的避难人数较少而无须将整个楼层用作避难层时,可以采用防火墙将该楼层分割成不同的区域,从非避难区进入避难区的部位,要采取防止非避难区的火灾威胁到避难区安全的措施,如设置防烟前室。3、什么类型的建筑应设置封闭楼梯间?答:P711)楼梯间靠外墙布置,并能直接天然采光和自然通风。首层如将走道和门厅等包括在楼梯间内形成扩大的封闭楼梯间时,应采用乙级防火门等措施与其他走道和房间隔开。对于无须采用封闭楼梯间的公共建筑,其首层门厅内的主楼梯如不计入疏散设计需要总宽度之内,可不设置楼梯间。2)除楼梯间的门之外,楼梯间的内墙不开设其他门窗洞口;楼梯间墙体采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体。3)高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房楼梯间的门为乙级防火门,并向疏散方向开启;其他建筑封闭楼梯间的门可采用双向弹簧门。4)楼梯间的顶棚、墙面和地面的装修材料必须采用不燃烧材料。4、简述对下沉式广场进行防火检查的主要内容。答:P74下沉式广场是大型地下建筑内设置一定面积的室外开敞空间,用来防止相邻区域的火灾蔓延和便于2人员疏散的区域,例如总建筑面积大于20000m的地下或半地下商店,可采用一定规模的下沉式广场分隔为多个建筑面积不大于20000m2的区域。在防火检查中,通过对下沉式广场敞开空间、疏散楼梯、防风雨棚等设置进行检查,核实下沉式广场的设置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。(一)检查内容1)广场的开敞区域不同防火分区通向下沉式广场等室外开敞空间的开口,其最近边缘之间的水平距离不得小于13m。室外开敞空间除用于人员疏散外不得用于其他商业或供人员通行外的其他用途,其中用于疏散的净面积不得小于169m2。2)广场直通地面的疏散楼梯为保证人员逃生需要,直通地面的疏散楼梯不得少于1部。当连接下沉广场的防火分区需利用下沉广场进行疏散时,该区域通向地面的疏散楼梯要均匀布置,使人员的疏散距离尽量短。疏散楼梯的总净宽度不得小于任一防火分区通向室外开敞空间的设计疏散总净宽度。3)广场防风雨棚的设置防风雨棚不得完全封闭,四周开口部位要均匀布置,开口的面积不得小于室外开敞空间地面面积的25%,开口高度不得小于1.0m;开口设置百叶时,百叶的有效排烟面积可按百叶通风口面积的60%设置。4)使用功能作为人员疏散区域的下沉广场,不得布置任何经营性商业设施和用于人员通行外的其他用途。5、简述对建筑疏散距离进行检查时需要注意的要求。答:P68需要注意:1)建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,考虑到设置自动喷水灭火系统的建筑物的安全性能有所提高,安全疏散距离可按规定增加25%。2)建筑内开向敞开式外廊的房间,考虑到外廊是敞开的,其通风排烟、采光、降温等方面的情况一般均比内廊式建筑要好,对安全疏散有利,疏散门至最近安全出口的距离可按规定增加5m。3)直通疏散走道的房间疏散门至最近敞开楼梯间的距离,当房间位于两个楼梯间之间时,按规定减少5m;当房间位于袋型走道两侧或尽端时,按规定减少2m。4)对于一些机场候机楼的候机厅、展览建筑的展览厅等有特殊功能要求的区域,其疏散距离在最大限度地提高建筑消防安全水平并进行充分论证的基础上,可以根据专家评审纪要中的评审意见适当放宽。第五章 防爆检查1、常见容易发生火灾或爆炸的厂房有哪些类型?试举例说明。答:可燃气体、易燃液体的蒸汽或可燃粉尘的产生或积聚的厂房。2、简述对有爆炸危险的厂房平面布置进行防火检查的主要内容。答:P77主要检查有爆炸危险的甲、乙类生产部位和设备、疏散楼梯、办公室和休息室、排风设备在厂房内的布置。检查要求为:(1)有爆炸危险的甲、乙类生产部位,布置在单层厂房靠外墙的泄压设施或多层厂房顶层靠外墙的泄压设施附近。(2)有爆炸危险的设备避开厂房的梁、柱等主要承重构件布置。(3)在爆炸危险区域内的楼梯间、室外楼梯或与相邻区域连通处,应设置门斗等防护措施。门斗的隔墙采用耐火极限不低于2.00h 的防火隔墙,门采用甲级防火门并与楼梯间的门错位设置。(4)办公室、休息室不得布置在有爆炸危险的甲、乙类厂房内。如必须贴邻本厂房设置时,建筑耐火等级不得低于二级,并采用耐火极限不低3.00h的非燃烧体防护墙隔开和设置直通室外或疏散楼梯的安全出口。(5)排除有燃烧或爆炸危险气体、蒸气和粉尘的排风系统的排风设备不得布置在地下或半地下建筑(室)内。3、简述爆炸危险环境电气设备选择的原则。答:P78-79爆炸性气体环境根据爆炸危险区域的分区、电气设备的种类和防爆结构的要求,选择相应的电气设备。防爆电气设备的级别和组别不得低于该爆炸性气体混合物的级别和组别。当存在两种以上易燃性物质形成的爆炸性气体混合物时,应按危险程度较高的级别和组别选用防爆电气设备。爆炸性粉尘环境防爆电气设备的选型,根据粉尘的种类,选择防尘结构或尘密结构的粉尘防爆电气设备。4、简述对有爆炸危险性场所的供暖系统进行防火检查的主要内容。答:P80在防火检查中,通过查阅消防设计文件、供暖系统设备清单、供暖系统隔热、绝热材料的产品质量证明文件及相关资料,了解建筑使用性质、是否有爆炸危险性,对供暖方式、管道敷设、管道和设备绝热材料的燃烧性能开展现场检查,并实地测量散热器表面温度,核实供暖系统的设置是否满足现行国家工程建设建设消防技术标准的要求。主要检查内容为:(1)供暖方式的选择对一些容易发生火灾或爆炸的厂房,应检查其供暖系统是否采用不循环使用的热风采暖。常见容易发生火灾或爆炸的厂房主要有:1)生产过程中散发的可燃气体、蒸气、粉尘、纤维与采暖管道、散热器表面接触,虽然采暖温度不高,也可能引起燃烧的厂房,例如二硫化碳气体、黄磷蒸气及其粉尘等。2)生产过程中散发的粉尘受到水、水蒸汽的作用能引起自燃和爆炸的厂房,例如生产和加工钾、钠、钙等物质的厂房。3)生产过程中散发的粉尘受到水、水蒸汽的作用能产生爆炸性气体的厂房,例如电石、碳化铝、氢化钾、氢化钠、硼氢化钠等放出的可燃气体等。(2)供暖管道的敷设供暖管道不得穿过存在与供暖管道接触能引起燃烧或爆炸的气体、蒸气或粉尘的房间,必须穿过时,应检查是否采用不燃材料隔热。同时,供暖管道与可燃物之间保持的距离应满足以下要求:当温度大于100℃时,不小于100mm或采用不燃材料隔热;当温度不大于100℃时,此距离不小于50mm或采用不燃材料隔热。(3)供暖管道和设备绝热材料的燃烧性能对于甲、乙类厂房(仓库),建筑内供暖管道和设备的绝热材料采用不燃材料。(4)散热器表面的温度在散发可燃粉尘、纤维的厂房内,散热器表面平均温度不得超过82.5℃。输煤廊的散热器表面平均温度不得超过130℃。5、简述对易燃易爆场所通风空调系统进行防火检查的主要内容。答:P79-80爆炸危险场所的通风和空气调节系统因排出有火灾爆炸危险物质没有采取有效措施或由于排风机与电机不配套等引起火灾爆炸事故时有发生。在防火检查中,通过对通风空调系统的管道敷设、通风设备选型、除尘器和过滤器的设置、接地装置的设置等进行检查,核实通风和空气调节系统的防爆设置设置是否满足现行国家工程建设建设消防技术标准的要求。(一)检查内容(1)空气调节系统的选择对含有燃烧或爆炸危险粉尘、纤维的空气的甲、乙类厂房及丙类厂房,检查其空气调节系统是否采取不循环使用的方式;对民用建筑内空气中含有容易起火或爆炸危险物质的房间,检查其是否设置自然通风或独立的机械通风设施,以及其空气不循环使用。(2)管道的敷设严禁厂房内用于有爆炸危险场所的排风管道穿过防火墙和有爆炸危险的房间隔墙。甲、乙、丙类厂房内的送、排风管道宜分层设置。对排除有燃烧或爆炸危险气体、蒸气和粉尘的排风系统,检查其排风管是否为明装,并须检查其是否采用金属管道直接通向室外安全地点。(3)通风设备的选择对空气中含有易燃、易爆危险物质的房间,检查其送、排风系统是否选用防爆型的通风设备。当送风机布置在单独分隔的通风机房内且送风干管上设置防止回流设施时,可采用普通型的通风设备。对燃气锅炉房,检查其是否选用防爆型的事故排风机,以及其排风量是否满足换气次数不少于12次/h。(4)除尘器、过滤器的设置对排除含有燃烧和爆炸危险粉尘的空气的排风机,检查在进入排风机前的除尘器是否采用不产生火花的除尘器;对于遇水可能形成爆炸的粉尘,严禁采用湿式除尘器。(5)接地装置的设置对排除有燃烧或爆炸危险气体、蒸气和粉尘的排风系统以及燃油或燃气锅炉房的机械通风设施,检查其是否设置导除静电的接地装置。第六章 建筑装修和外保温系统检查1、建筑内部装修材料按使用部位和功能划分的具体分类有哪些?答:P82装修材料根据其在内部装修中使用的部位和功能,主要分为顶棚装修材料、墙面装修材料、地面装修材料、隔断装修材料、固定家具、装饰织物和其他装饰材料等七大类。2、建筑内部装修材料的燃烧性能等级如何划分?请分别举例说明。答:P82不同建筑类别、建筑规模和使用部位的装修材料,燃烧性能等级的要求不同,主要分为A(不燃性)、B1(难燃性)、B2(可燃性)和B3(易燃性)四个等级。3、简述对民用建筑外保温系统进行防火检查的主要内容。答:P84-85(一)检查内容(1)保温材料的燃烧性能用于建筑保温系统的保温材料主要包括有机高分子类、有机无机复合类和无机类三大类,根据燃烧性能等级的不同,主要有A(不燃性)、B1(难燃性)、B2(可燃性)三个等级。针对民用建筑不同的建筑类别、建筑高度和外墙材质,外保温材料的燃烧性能等级有所不同。需要注意的是,屋面、地下室外墙面不得使用岩棉、玻璃棉等吸水率高的保温材料。(2)防护层的设置当外墙体保温材料选用非A级材料时,检查其外侧是否按要求设置不燃材料制作的防护层,并将保温材料完全覆盖。不同使用性质、建筑高度和外墙材质的民用建筑,其防护层的设置厚度也有所不同。需要注意的是,首层的防护层的厚度一般是其他楼层厚度的2倍。(3)防火隔离带的设置当外墙体采用用B2级保温材料时,检查是否每层沿楼板位置设置不燃材料制作的水平防火隔离带,隔离带的设置高度不得小于300mm,且应与建筑外墙体全面积粘贴密实。当屋面和外墙体均采用非A级保温材料时,还须检查外墙和屋面分隔处是否按要求设置不燃材料制作的防火隔离带,隔离带的宽度不得小于500mm。(4)每层的防火封堵当外墙外保温系统与基层墙体、装饰层之间有空腔时,检查保温系统与基层墙体、装饰层之间的空腔,是否在每层楼板处采用防火封堵材料封堵,以防止烟囱效应而造成火势快速发展。(5)电气线路和电器配件电气线路不得穿越或敷设在非A级保温材料中;对确需穿越或敷设的,应检查是否采取穿金属导管等防火保护措施。开关、插座等电器配件,不得直接安装在难燃或可燃的保温材料上,以防因电器使用年限长、绝缘老化或过负荷运行发热等引发火灾。4、简述对建筑外墙的装饰进行防火检查的主要内容。答:P84检查内容:(1)装饰材料的燃烧性能建筑外墙上附属的装饰材料(如装饰板、广告牌和条幅等),如采用可燃性材料,火灾时会从外立面蔓延至多个楼层形成立体燃烧,大大增加灭火救援的难度。所以室外大型广告牌和条幅的材质要便于火灾时破拆;建筑外墙的装饰层不得使用可燃材料,当建筑高度大于24m时,要采用不燃材料。需要注意的是,当建筑外墙的装饰层采用可燃保温材料时,不得使用火灾时易脱落的瓷砖材料。(2)广告牌的设置位置户外广告牌若设置在灭火救援窗或自然排烟窗的外侧将不利于建筑的排烟和人员在紧急情况下的逃生及外部消防救援。同时还要注意,在消防车登高面一侧的外墙上,不得设置凸出的广告牌,以防影响消防车登高操作。(3)设置户外电致发光广告牌墙体的燃烧性能直接设置在有可燃、难燃材料墙体上的户外电致发光广告牌,容易成为着火源而引发火灾,并能导致火势沿建筑外立面蔓延。因此,户外电致发光广告牌不得直接设置在有可燃、难燃材料的墙体上。5、民用建筑满足什么条件时,建筑内部装修材料的燃烧性能可以适当降低?答:《消防安全技术实力》P144单、多层民用建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级不应低于表2-9-5中的规定。从该表可以看出,对建筑面积较大、人员密集的候机楼、客运站、影剧院、商场营业厅等的要求相对较高。因为这些场所,流动人员多、不易管理,一旦发生火灾人员疏散困难,因此,对这类建筑的内部装修提高要求,有助于减少火灾隐患。二、允许放宽条件(一)局部放宽考虑到一些建筑物大部分房间的装修材料都可满足规范的要求,而某一局部或某一房间因特殊要求,需采用可燃装修材料,且该局部又无法设置自动报警、自动灭火系统时,允许那些面积小于100㎡,且采用防火墙和耐火极限不低于甲级的防火门窗与其他部位分隔的房间的装修材料在表2-10-5的基础上降低一个等级。(二)设有自动消防设施的放宽现在很多建筑物内安装了自动灭火与报警系统,这些设备的使用大大增强了建筑物抵御火灾的能力。有研究表明,在安装有自动喷水灭火系统的建筑中,初期火灾的扑灭率高达80%。因此,宜从合理经济的角度出发,统筹考虑。除歌舞娱乐放映游艺场所外,当单、多层民用建筑需做内部装修的空间内装有自动灭火系统时,除顶棚外,其内部装修材料的燃烧性能等级可在表2-10-5规定的基础上降低一级;当同时装有火灾自动报警装置和自动灭火系统时,其顶棚装修的燃烧性能等级可在表2-10-5的规定的基础上降低一级,其他部位装修材料的燃烧性能等级可不受限制。现在许多大、中城市中的高层综合建筑内,不再是单一的居住、办公等,而是集合了多重使用功能,如有些高层建筑内含有小型电影放映厅、报告厅、会议厅、餐厅等。在这些地方,人员密度大且流动性大,因此对这些部位的装修进行了特别的规定。二、允许放宽条件(一)局部放宽很多高层建筑都建有裙房,且裙房的使用功能比较复杂,其内部装修若与整栋建筑取同一标准,在实际操作中有一定困难。考虑到一般裙房与主体高层建筑之间有防火分隔并且裙房的层数有限,因此规定高层民用建筑的裙房内面积小于500㎡的房间,当设有自动灭火系统,并且采用耐火等级不低于2.00 h的隔墙、甲级防火门、窗与其他部位分隔时,顶棚、墙面、地面的装修材料燃烧性能等级可在表2-10-6的基础上降低一级。(二)设有自动消防设施的放宽除歌舞娱乐放映游艺场所、100m以上的高层民用建筑及座位数大于800的观众厅、会议厅,顶层餐厅外,当设有火灾自动报警装置和自动灭火系统时,除顶棚外,其内部装修材料的燃烧性能等级可在表2-10-6的基础上降低一级。这一要求也是充分考虑了既经济又安全的原则而制定的。单独建造的地下民用建筑的地上部分一般使用面积小且建在地上,火灾危险性和疏散扑救比地下建筑部分容易,因此对单独建造的地下民用建筑的地上部分,其门厅、休息室、办公室等内部装修材料的燃烧性能等级可在表2-10-7的基础上降低一级。第三篇
消防设施安装、检测与维护管理第一章 消防设施质量控制、维护保养与消防控制室管理1.施工过程质量控制要求有哪些?如何进行消防设施到场检查?答:消防设施施工过程质量控制下列要求组织实施:对到场的各类消防设施的设备、组件以及材料进行现场检查,经检查合格后方可用于施工。各工序按照施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后进行检查,经检查合格后方可进入下一道工序。相关各专业工种之间交接时,进行检验认可,经监理工程师签证后,方可进行下一道工序。消防设施安装完毕,施工单位按照相关专业调试规定进行调试。调试结束后,施工单位向建设单位提供质量控制资料和各类消防设施施工过程质量检查记录。监理工程师组织施工单位人员对消防设施施工过程进行质量检查;施工过程质量检查记录按照各消防设施施工及验收规范的要求填写。 施工过程质量控制资料按照相关消防设施施工及验收规范的要求填写、整理。消防设施现场检查包括产品合法性检查、一致性检查以及产品质量检查。2.消防设施施工安装前、调试时需要具备哪些条件?答:消防设施施工安装以经法定机构批准或者备案的消防设计文件、国家工程建设消防技术标准为依据;经批准或者备案的消防设计文件不得擅自变更,确需变更的,由原设计单位修改,报经原批准机构批准后,方可用于施工安装。消防供电以及火灾自动报警系统设计文件,除需要具备前述消防设施设计文件外,还需具备系统布线图和消防设备联动逻辑说明等技术文件。消防设施调试需要具备下列条件:系统供电正常,电气设备(主要是火灾自动报警系统)具备与系统联动调试的条件。水源、动力源和灭火剂储存等满足设计要求和系统调试要求,各类管网、管道、阀门等密封严密,无泄漏。调试使用的测试仪器、仪表等性能稳定可靠,其精度等级及其最小分度值能够满足调试测定的要求,符合国家有关计量法规以及检定规程的规定。对火灾自动报警系统及其组件、其他电气设备分别进行通电试验,确保其工作正常。消防设施调试负责人由专业技术人员担任。调试前,调试单位按照各消防设施的调试需求,编制相应的调试方案,确定调试程序,并按照程序开展调试工作;调试结束后,调试单位提供完整的调试资料和调试报告。消防设施调试合格后,填写施工过程检查记录,并将各消防设施恢复至正常工作状态。3.如何组织消防设施竣工验收?竣工验收要求有哪些?答:消防设施施工结束后,由建设单位组织设计、施工、监理等单位进行包括消防设施在内的建设工程竣工验收。消防设施竣工验收分为资料检查、施工质量现场检查和质量验收判定等3个环节,消防设施竣工验收过程中,按照各类消防设施的施工及验收规范的要求填写竣工验收记录表。4.消防设施维护管理的内容及其要求有哪些?答:消防设施维护管理由建筑物的产权单位或者受其委托的建筑物业管理单位(以下简称“建筑使用管理单位”)依法自行管理或者委托具有相应资质的消防技术服务机构实施管理。消防设施维护管理包括值班、巡查、检测、维修、保养、建档等工作。为确保建筑消防设施正常运行,建筑使用管理单位需要对其消防设施的维护管理明确归口管理部门、管理人员及其工作职责,建立消防设施值班、巡查、检测、维修、保养、建档等管理制度。5.消防控制室需要配置哪些监控设备?这些设备配置能够实现哪些监控功能?答:消防控制室至少需要设置火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器等设备,或者设置具有相应功能的组合设备。消防控制室配备的消防设备需要具备下列监控功能:消防控制室设置的消防设备能够监控并显示消防设施运行状态信息,并能够向城市消防远程监控中心(以下简称“监控中心”)传输相应信息。根据建筑(单位)规模及其火灾危险性特点,消防控制室内需要保存必要的文字、电子资料,存储相关的消防安全管理信息,并能够及时向监控中心传输消防安全管理信息。大型建筑群要根据其不同建筑功能需求、火灾危险性特点和消防安全监控需要,设置2个及2个以上的消防控制室,并确定主消防控制室、分消防控制室,以实现分散与集中相结合的消防安全监控模式。主消防控制室的消防设备能够对系统内共用消防设备进行控制,显示其状态信息,并能够显示各个分消防控制室内消防设备的状态信息,具备对分消防控制室内消防设备及其所控制的消防系统、设备的控制功能。各个分消防控制室的消防设备之间,可以互相传输、显示状态信息,不能互相控制消防设备6.消防控制室的值班要求有哪些?火灾发生后如何实施应急处置?答:建筑使用管理单位按照下列要求,安排合理数量的、符合从业资格条件的人员负责消防控制室管理与值班:实行每日24h专人值班制度,每班不少于2人,值班人员持有规定的消防专业技能鉴定证书。消防设施日常维护管理符合国家标准《建筑消防设施的维护管理》GB 25201的相关规定。确保火灾自动报警系统、固定灭火系统和其他联动控制设备处于正常工作状态,不得将应处于自动控制状态的设备设置在手动控制状态。确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足,确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开;确保消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜控制装置处于自动控制位置(或者通电状态)。火灾发生时,消防控制室的值班人员按照下列应急程序处置火灾:1.接到火灾警报后,值班人员立即以最快方式确认火灾。2.火灾确认后,值班人员立即确认火灾报警联动控制开关处于自动控制状态,同时拨打“119”报警电话准确报警;报警时需要说明着火单位地点、起火部位、着火物种类、火势大小、报警人姓名和联系电话等。3.值班人员立即启动单位应急疏散和初期火灾扑救灭火预案,同时报告单位消防安全负责人。第二章
消防给水1.消防给水如何分类?答:消防给水系统按水压分类,可分为高压消防给水系统、稳高压消防给水系统和临时高压消防给水系统。按给水范围分类,可分为独立消防给水系统和区域(集中)消防给水系统。消防给水系统的分类见表3-2-1-1。2.水泵接合器的分类有哪些?(书上无答案,答案来自网络)按安装型式分:墙壁式、地上式、地下式;按组成结构分:分开式、一体式。3.消防水箱的安装方法有哪些?(1)消防水池、消防水箱的施工和安装,要应符合现行国家标准《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242的有关规定。(2)消防水池、消防水箱应设置于便于维护,通风良好、不结冰、不受污染的场所。在寒冷的场所,消防水箱应保温或在水箱间设置采暖(室内气温大于5℃)。(3).在施工安装时,消防水池及消防水箱的外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,要满足施工、装配和检修的需要。无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m;设有人孔的池顶,顶板面与上面建筑本体板底的净空不应小于0.8m。(4)消防水箱采用钢筋混凝土时,在消防水箱的内部应贴白瓷砖或喷涂瓷釉涂料。采用其他材料时,消防水箱宜设置支墩,支墩的高度不宜小于600mm,以便于管道、附件的安装和检修。(5)钢筋混凝土消防水池或消防水箱的进水管、出水管要加设防水套管,钢板等制作的消防水池和消防水箱的进出水等管道宜采用法兰连接,对有振动的管道应加设柔性接头。组合式消防水池或消防水箱的进水管、出水管接头宜采用法兰连接,采用其他连接时应做防锈处理。(6)消防水池、消防水箱的溢流管、泄水管不得与生产或生活用水的排水系统直接相连,应采用间接排水方式。(7)消防水池和消防水箱出水管或水泵吸水管要满足最低有效水位出水不掺气的技术要求。第三章
消火栓系统1.室内消火栓如何分类?(1).按出水口型式可分为:单出口室内消火栓和双出口室内消火栓;(2).按栓阀数量可分为:单栓阀(以下称单阀)室内消火栓(如图3-3-2-4),双栓阀(以下称双阀)室内消火栓(如图3-3-2-5);(3).按结构型式可分为:直角出口型室内消火栓、45°出口型室内消火栓、旋转型室内消火栓、减压型室内消火栓、旋转减压型室内消火栓、减压稳压型,图3-3-2-6室内消火栓、旋转减压稳压型室内消火栓等。2.消火栓箱的分类有哪些?(1).按安装方式可分为:明装式、暗装式、半暗装式。(2).按箱门型式可分为:左开门式、右开门式、双开门式、前后开门式。(3).按箱门材料可分为:全钢、钢框镶玻璃、铝合金框镶玻璃、其他材料型。(4).按水带的安置方式可分为:挂置式、卷盘式、卷置式、托架式3.室外消火栓的安装方法有哪些?消火栓安装按国标01S201要求进行。消火栓安装位于人行道沿上1.0m处,采用钢制双盘短管调整高度,做内外防腐。室外地上式消火栓安装时,消火栓顶距地面高为 0.64m, 立管应垂直、稳固、控制阀门井距消火栓不应超过 2.5m,消火栓弯管底部应设支墩或支座。室外地下式消火栓应安装在消火栓井内,消火栓井一般用 MU7.5红砖、M7.5水泥砂浆砌筑。消火栓井内径不应小于1m。井内应设爬梯以方便阀门的维修。消火栓与主管连接的三通或弯头下部位应带底座,坻座时应设混凝土支墩,支墩与三通,弯头底部用 M7.5水泥砂浆抹成八字托座。消火栓井内供水主管底部距井底不应小于0.2m,消火栓顶部至井盖底距离最小不应小于0.2m,冬季室外温度低于-20℃的地区,地下消火栓井口需作保温处理。安装室外地上式消火栓时,其放水口应用粒径为20-30㎜的卵石做渗水层,铺设半径为500㎜,铺设厚度自地面下100㎜至槽底。铺设渗水层时,应保护好放水弯头,以免损坏。第四章
自动喷水灭火系统1.自动喷水灭火系统及其组件施工前现场检查内容及要求有哪些?答:自动喷水灭火系统施工安装前,按照施工过程质量控制要求,对到场的供水设施、系统组件、管件及其他设备、材料进行现场检查,检查内容包括产品质量证明文件检查和产品现场检查、检验。2.自动喷水灭火系统及其组件安装及技术检测要求有哪些?系统试压、冲洗合格后,进行喷头安装;安装前,查阅消防设计文件,确定不同使用场所的喷头型号、规格。3.自动喷水灭火系统调试及功能性检测要求有哪些?报警阀组调试按照湿式报警阀组、干式报警阀组、预作用装置、雨淋报警阀组各自特点进行调试,报警阀组调试前,首先检查报警阀组组件,确保其组件齐全、装配正确,在确认安装符合消防设计要求和消防技术标准规定后,进行调试调试检测内容:系统控制装置设置为“自动”控制方式,采用专用测试仪表或者其他方式,模拟火灾自动报警系统输入各类火灾探测信号,报警控制器输出声光报警信号,启动自动喷水灭火系统。采用传动管启动的雨淋系统、水幕系统联动试验时,启动1只喷头,雨淋报警阀打开,压力开关动作,消防水泵启动,并有相应组件信号反馈。检测方法:采用目测观察进行检查。4.自动喷水灭火系统竣工验收方法及其合格判定标准有哪些?答:合格判定标准(1)经核对,喷头设置场所、规格、型号以及公称动作温度、响应时间指数(RTI)等性能参数符合消防设计文件要求。(2)按照距离偏差±15mm进行测量,喷头安装间距,喷头与楼板、墙、梁等障碍物的距离符合消防技术标准和消防设计文件要求。(3)有腐蚀性气体的环境、有冰冻危险场所安装的喷头,采取了防腐蚀、防冻等防护措施;有碰撞危险场所的喷头加设有防护罩。(4)经点验,各种不同规格的喷头的备用品数量不少于安装喷头总数的1%,且每种备用喷头不少于10个5.自动喷水灭火系统巡查、日常检查、年度检测的内容及要求有哪些?答:自动喷水灭火系统巡查内容主要包括:(1)喷头外观及其周边障碍物、保护面积等。(2)报警阀组外观、报警阀组检测装置状态、排水设施状况等。(3)充气设备、排气装置及其控制装置、火灾探测传动、液(气)动传动及其控制装置、现场手动控制装置等外观、运行状况。(4)系统末端试水装置、楼层试水阀及其现场环境状态,压力监测情况等。(5)系统用电设备的电源及其供电情况。每年度开展的定期功能性检查和测试;建筑使用管理单位可以委托具有资质的消防技术服务单位组织实施年度检测。(一)喷头重点检查喷头选型与保护区域的使用功能、危险性等级等匹配情况,核查闭式喷头玻璃泡色标高于保护区域环境最高温度30℃的要求,以及喷头无变形、附着物、悬挂物等影响使用的情况。(二)报警阀组检测前,查看自动喷水灭火系统的控制方式、状态,确认系统处于工作状态,消防控制设备以及消防水泵控制装置处于自动控制状态。湿式报警阀组、干式报警阀组、预作用装置、雨淋报警阀组等按照其组件检测和功能测试2项内容进行检测。检查末端试水装置的阀门、试水接头、压力表和排水管,设置齐全,无损伤;压力表显示正常,符合规定要求6.自动喷水灭火系统常见故障有哪些?产生这些故障的因素是什么?如何处理?系统相关组件的故障主要常见于报警阀组及其相关组件。P185第五章
水喷雾灭火系统1.水喷雾灭火系统施工安装前,喷头的检查内容及方法是什么?答:喷头外观检查:(1)商标、型号、制造厂及生产日期等标志齐全;喷头的型号、规格等符合设计要求;(2)喷头外观无加工缺陷和机械损伤;(3)喷头螺纹密封面应无伤痕、毛刺、缺丝或断丝现象。2.水喷雾灭火系统的报警阀组验收内容有哪些?答:报警阀组的验收(1)报警阀组的各组件应符合产品标准要求。(2)报警阀安装地点的常年温度应不小于4摄氏度。(3)水力警铃的设置位置应正确。测试时,水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3 m,远处警铃声声强不应小于70dB。(4)打开手动试水阀或电磁阀时,报警阀组动作应可靠。(5)控制阀均应锁定在常开位置。(6)与火灾自动报警系统的联动控制,应符合设计要求。3.水喷雾灭火系统的喷头验收内容有哪些?答:喷头验收(1)喷头设置场所、规格、型号等应符合设计要求。(2)喷头安装间距,喷头与障碍物的距离应符合设计要求。(3)各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品,其数量不应小于安装总数的l%,且每种备用喷头不应少于10个。第六章 细水雾灭火系统1、简述瓶组式细水雾灭火系统的基本组成:(P159)细水雾灭火系统主要以水为灭火介质,采用特殊喷头在压力作用下喷洒细水雾进行灭火或控火,是一种灭火效能较高、环保、适用范围较广的灭火系统,是国际上应用广泛的哈龙灭火系统的替代系统之一,具有广泛的工程应用前景。本章重点讲述了细水雾灭火系统的安装、调试、验收检测和维护管理的内容与要求。细水雾灭火系统由加压供水设备(泵组或瓶组)、系统管网、分区控制阀组、细水雾喷头和火灾自动报警及联动控制系统等组成。为了防止细水雾喷头堵塞,影响灭火效果,系统还设有过滤器。为了便于系统正常使用、检修维护,系统还设有泄水阀;闭式系统还设有排气阀和试水阀;开式系统还设有泄放试验阀。细水雾灭火系统按照分配管网中流动介质的压力,可以分为高压系统、中压系统和低压系统;按照流动介质类型,可以分为单流体系统和双流体系统;按照安装方式,可以分为现场安装系统和预安装系统;按照采用的细水雾喷头型式,可以分为开式系统和闭式系统;按照系统供水方式(主要是按照驱动源类型)可以分为泵组式、瓶组式及其它型式,目前产品主要是泵组式和瓶组式2种型式。2、细水雾喷头进场检查的主要内容:(P161)细水雾喷头是由一个或多个微型孔口或喷嘴构成,在额定压力下可以产生细水雾的消防专用喷头。为了避免喷头生产、出厂检验、运输等过程中出现的喷头产品质量问题引发安装缺陷,喷头到场后要重点对喷头的外观、密封性和质量偏差等进行现场检验。不同类型细水雾喷头的实物图如下图3-6-2-1所示。(一)检查内容1.喷头标志检查检查要求:喷头的商标、型号、制造厂及生产日期等标志齐全、清晰。2.喷头数量检查检查要求:喷头的数量满足设计要求。3.喷头外观检查检查要求:(1)喷头外观无加工缺陷和机械损伤;(2)喷头螺纹密封面无伤痕、毛刺、缺丝或断丝现象。3、简述细水雾喷头的安装方法和要求:(P165) (一)喷头1.安装条件(1)喷头安装必须在系统管道试压、吹扫合格后进行;(2)应采用专用扳手进行安装。2.安装要求(1)安装时,应根据设计文件逐个核对其生产厂标志、型号、规格和喷孔方向;(2)安装时不得对喷头进行拆装,改动,并严禁给喷头附加任何装饰性涂层;(3)喷头安装高度、间距,与吊顶、门、窗、洞口或障碍物的距离符合设计的要求;(4)不带装饰罩的喷头,其连接管管端螺纹不应露出吊顶;带装饰罩的喷头应紧贴吊顶;(5)带有外置式过滤网的喷头,其过滤网不应伸入支干管内;(6)喷头与管道的连接宜采用端面密封或O型圈密封,不应采用聚四氟乙烯、麻丝、粘结剂等作密封材料;(7)安装在易受机械损伤处的喷头,应加设喷头保护罩。3.检查方法观察检查和尺量检查。4、简述细水雾灭火系统功能调试的方法:(P167)细水雾灭火系统的调试在系统施工完毕,各项技术参数符合设计要求,且火灾自动报警系统调试完毕后进行。系统调试主要包括泵组、稳压泵、分区控制阀的调试和联动试验。系统调试由熟知细水雾灭火系统原理和运行操作方法的专业技术人员担任,并按国家工程质量监督检验要求,准备必要的调试装备。系统调试前需要根据系统的具体情况编写调试大纲,调试大纲包括调试内容、调试方法、调试步骤和调试检验装备。系统调试合格后,施工单位需要填写调试记录,并向建设单位提供质量控制资料和全部施工过程检查记录。同时,调试后要用压缩空气或氮气吹扫,使系统恢复至准工作状态。5、简述细水雾灭火系统检测的内容和方法:(P171)年度检测是建筑使用、管理单位按照相关法律法规和国家消防技术标准,每年度开展的定期功能性检查和测试;建筑使用、管理单位的年度检测可以委托具有资质的消防技术服务单位实施。(一)细水雾喷头检查喷头选型与保护区域的使用功能是否匹配,闭式喷头玻璃泡色标是否高于防护区环境最高温度30℃的要求;查看喷头外观有无明显磕碰伤痕或者变形、损坏,有无喷头漏水或者被拆除、遮挡等情况;查看开式喷头有无喷嘴堵塞情况。(二)分区控制阀1.检查内容及要求(1)检查分区控制阀的外观、标志、标识情况,要求符合产品标准和设计规定;(2)测试开式系统分区控制阀的手动/自动控制功能,要求能够正常开启和进行信号反馈;(3)检查闭式系统分区控制阀启闭状态,要求分区控制阀常开并具有开关锁定或开关指示功能。2.检查操作步骤(1)查看分区控制阀的外观是否完整无损伤,标志、标识是否清晰,是否与其保护的防护区相对应;(2)对于开式系统,打开分区关闭控制阀后的泄放试验阀,关闭其后的控制阀;(3)采用专用测试仪表或其他方式,对火灾探测器输入模拟火灾信号,查看火灾报警控制器是否在接收到火灾报警信号后及时启动开式系统分区控制阀,查看泄放试验阀后是否有水流出;并在相应控制设备上查看分区控制阀的动作情况和信号反馈情况;(4)按下防护区外的手动按钮查看开式系统分区控制阀是否及时开启,查看泄放试验阀后是否有水流出;并在相应控制设备上查看分区控制阀的动作情况和信号反馈情况;(5)切断电动阀控制电源模拟应急机械启动,用手摇曲柄打开电动阀,查看开式系统分区控制阀的动作情况等是否与3)项的内容一致;(6)手动关闭开式系统分区控制阀,关闭其后的泄放试验阀,打开其后的控制阀,使系统复位,恢复到工作状态;(7)对于闭式系统,查看系统分区控制阀是否处于开启状态,查看阀门的启闭标志是否明显,是否用锁具固定;采用信号阀的,在试水阀处放水或手动关闭分区控制阀查看其信号反馈情况是否正确。第七章
气体灭火系统1、气体灭火系统由哪些组件组成:(P177)气体灭火系统是以气体作为灭火介质,通过气体在整个防护区或保护对象周围的局部区域建立起灭火浓度实现灭火的灭火系统,其适用范围是由气体灭火剂的灭火性质决定的。各类灭火剂的化学组成、物理性质、灭火机理以及灭火效果等方面虽不尽相同,但在灭火应用中却具有很多相同之处,主要体现在:化学稳定性好、耐贮存、腐蚀性小、不导电、毒性低、蒸发后不留痕迹、适用于扑救多种类型火灾等方面。因此,气体灭火系统具有类似的适用范围和应用限制。二、气体灭火系统的构成气体灭火系统一般由灭火剂瓶组、驱动气体瓶组、单向阀、选择阀、减压装置、驱动装置、集流管、连接管、喷嘴、信号反馈装置、安全泄放装置、控制盘、检漏装置、低泄高封阀、管路管件等部件构成。不同的气体灭火系统其结构形式和组成部件数量多少也不完全相同(图3-8-1-1)。2、气体灭火系统组件安装前检查的内容及要求有哪些:(P181)气体灭火系统在施工安装前,应按照施工过程质量控制要求,对系统组件、管件及其他设备、材料进行现场检查(检验),不合格的组件、管件、设备、材料不得使用。一、质量控制文件检查(一)检查内容系统组件、零部件及其他设备、材料等到场后,对其质量控制文件的下列内容进行查验:1.外购的系统组件、零部件及其他设备、材料等的出厂合格证或者质量认证证书;2.容器阀、选择阀、压力开关、单向阀、报警控制器和检漏装置等系统主要组件经国家消防产品质量监督检验中心检测合格的法定检测报告。(二)检查方法及要求对照到场组件、部件、设备和材料的规格型号,查验、核对其出厂合格证、质量认证证书和法定检测机构的检测合格报告等质量控制文件是否齐全、有效,比对复印件与原件是否一致。3、气体灭火系统灭火剂输送管道的安装要求有哪些:(P183)(四)灭火剂输送管道的安装1.灭火剂输送管道连接要求(1)采用螺纹连接时,管材宜采用机械切割;螺纹没有缺纹、断纹等现象;螺纹连接的密封材料均匀附着在管道的螺纹部分,拧紧螺纹时,不得将填料挤入管道内;安装后的螺纹根部应有2~3条外露螺纹;连接后,将连接处外部清理干净并做防腐处理;(2)采用法兰连接时,衬垫不得凸入管内,其外边缘宜接近螺栓,不得放双垫或偏垫。连接法兰的螺栓,直径和长度符合标准,拧紧后,凸出螺母的长度不大于螺杆直径的1/2且保有不少于2条外露螺纹;(3)已防腐处理的无缝钢管不宜采用焊接连接,与选择阀等个别连接部位需采用法兰焊接连接时,要对被焊接损坏的防腐层进行二次防腐处理;2.管道穿越墙壁、楼板处要安装套管。套管公称直径比管道公称直径至少大2级,穿越墙壁的套管长度应与墙厚相等,穿越楼板的套管长度应高出地板50mm。管道与套管间的空隙采用防火封堵材料填塞密实。当管道穿越建筑物的变形缝时,要设置柔性管段。3.管道支、吊架的安装规定:(1)管道固定牢靠,管道支、吊架的最大间距应符合表3-7-3-1的规定; (2)管道末端采用防晃支架固定,支架与末端喷嘴间的距离不大于500mm;(3)公称直径大于或等于50mm的主干管道,垂直方向和水平方向至少各安装1个防晃支架。当管道穿过建筑物楼层时,每层设1个防晃支架。当水平管道改变方向时,增设防晃支架。4.灭火剂输送管道安装完毕后,要进行强度试验和气压严密性试验。试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3 min,直至试验压力值。保持压力,检查管道各处无变形,无泄漏为合格。5.灭火剂输送管道的外表面宜涂红色油漆。在吊顶内、活动地板下等隐蔽场所内的管道,可涂红色油漆色环,色环宽度不应小于50mm。每个防护区或保护对象的色环宽度要一致,间距应均匀。4、气体灭火系统调试的项目及方法、要求有哪些:(P184)二、系统调试气体灭火系统的调试在系统安装完毕,相关的火灾报警系统、开口自动关闭装置、通风机械和防火阀等联动设备的调试完成后进行。进行调试试验时,采取可靠措施,确保人员和财产安全。调试项目包括模拟启动试验、模拟喷气试验和模拟切换操作试验。调试完成后将系统各部件及联动设备恢复正常工作状态。(一)系统调试准备1.气体灭火系统调试前要具备完整的技术资料,并符合相关规范的规定;2.调试前按规定检查系统组件和材料的型号、规格、数量以及系统安装质量,并及时处理所发现的问题。(二)系统调试要求系统调试时,对所有防护区或保护对象按规定进行系统手动、自动模拟启动试验,并合格。1.模拟启动试验1)调试要求调试时,对所有防护区或保护对象按规范规定进行模拟喷气试验,并合格。2)模拟启动试验方法(1)手动模拟启动试验按下述方法进行:按下手动启动按钮,观察相关动作信号及联动设备动作是否正常(如发出声、光报警,启动输出端的负载响应,关闭通风空调、防火阀等)。手动启动使压力信号反馈装置,观察相关防护区门外的气体喷放指示灯是否正常。(2)自动模拟启动试验按下述方法进行:①将灭火控制器的启动输出端与灭火系统相应防护区驱动装置连接。驱动装置与阀门的动作机构脱离。也可用1个启动电压、电流与驱动装置的启动电压、电流相同的负载代替;②人工模拟火警使防护区内任意1个火灾探测器动作,观察单一火警信号输出后,相关报警设备动作是否正常(如警铃、蜂鸣器发出报警声等);③人工模拟火警使该防护区内另一个火灾探测器动作,观察复合火警信号输出后,相关动作信号及联动设备动作是否正常(如发出声、光报警,启动输出端的负载响应,关闭通风空调、防火阀等);(3)模拟启动试验结果要求:①延迟时间与设定时间相符,响应时间满足要求;②有关声、光报警信号正确;③联动设备动作正确;④驱动装置动作可靠。2.模拟喷气试验1)调试要求调试时,对所有防护区或保护对象进行模拟喷气试验,并合格。预制灭火系统的模拟喷气试验宜各取1套进行试验,试验按产品标准中有关“联动试验”的规定进行。2)模拟喷气试验方法(1)模拟喷气试验的条件:①IG 541混合气体灭火系统及高压二氧化碳灭火系统采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验。试验采用的储存容器数应为选定试验的防护区或保护对象设计用量所需容器总数的5%,且不少于1个;②低压二氧化碳灭火系统采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验。试验要选定输送管道最长的防护区或保护对象进行,喷放量不小于设计用量的10%;③卤代烷灭火系统模拟喷气试验不采用卤代烷灭火剂,宜采用氮气或压缩空气进行。氮气或压缩空气储存容器与被试验的防护区或保护对象用的灭火剂储存容器的结构、型号、规格应相同,连接与控制方式要一致,氮气或压缩空气的充装压力按设计要求执行。氮气或压缩空气储存容器数不少于灭火剂储存容器数的20%,且不少于1个;④模拟喷气试验宜采用自动启动方式;(2)模拟喷气试验结果要符合下列规定:①延迟时间与设定时间相符,响应时间满足要求;②有关声、光报警信号正确;③有关控制阀门工作正常;④信号反馈装置动作后,气体防护区门外的气体喷放指示灯工作正常;⑤储存容器间内的设备和对应防护区或保护对象的灭火剂输送管道无明显晃动和机械性损坏; ⑥试验气体能喷入被试防护区内或保护对象上,且能从每个喷嘴喷出。3.模拟切换操作试验1)调试要求设有灭火剂备用量且储存容器连接在同一集流管上的系统应进行模拟切换操作试验,并合格。2)模拟切换操作试验方法(1)按使用说明书的操作方法,将系统使用状态从主用量灭火剂储存容器切换为备用量灭火剂储存容器的使用状态。(2)按本节方法进行模拟喷气试验。3)试验结果符合上述模拟喷气试验结果的规定。5、气体灭火系统验收的内容及要求有哪些:(P189)二、系统验收气体灭火系统竣工后,应进行工程验收,验收不合格不得投入使用。系统验收主要包括以下内容:(一)防护区或保护对象与储存装置间验收检查1.防护区或保护对象符合设计要求:防护区或保护对象的位置、用途、划分、几何尺寸、开口、通风、环境温度、可燃物的种类、防护区围护结构的耐压、耐火极限及门、窗可自行关闭装置。2.防护区下列安全设施的设置应符合设计要求。(1)防护区的疏散通道、疏散指示标志和应急照明装置;(2)防护区内和入口处的声光报警装置、气体喷放指示灯和入口处的安全标志;(3)无窗或固定窗扇的地上防护区和地下防护区的排气装置;(4)门窗设有密封条的防护区的泄压装置;(5)专用的空气呼吸器。3.储存装置间的位置、通道、耐火等级、应急照明装置、火灾报警控制装置及地下储存装置间机械排风装置应符合设计要求。4.火灾报警控制装置及联动设备应符合设计要求。(二)设备和灭火剂输送管道验收1.灭火剂储存容器的数量、型号和规格,位置与固定方式,油漆和标志,以及灭火剂储存容器的安装质量符合设计要求;2.储存容器内的灭火剂充装量和储存压力符合设计要求;3.集流管的材料、规格、连接方式、布置及其泄压装置的泄压方向符合设计要求和有关规定;4.选择阀及信号反馈装置的数量、型号、规格、位置、标志及其安装质量符合设计要求相关规范的有关规定;5.阀驱动装置的数量、型号、规格和标志,安装位置,气动驱动装置中驱动气瓶的介质名称和充装压力,以及气动驱动装置管道的规格、布置和连接方式符合设计要求有关规定;6.驱动气瓶和选择阀的机械应急手动操作处,均应有标明对应防护区或保护对象名称的永久标志;驱动气瓶的机械应急操作装置均应设安全销并加铅封,现场手动启动按钮应有防护罩;7.灭火剂输送管道的布置与连接方式、支架和吊架的位置及间距、穿过建筑构件及其变形缝的处理、各管段和附件的型号规格以及防腐处理和涂刷油漆颜色,应符合设计要求和有关规定;8.喷嘴的数量、型号、规格、安装位置和方向,应符合设计要求和喷嘴安装的有关规定。(三)系统功能验收1.系统功能验收时,应进行模拟启动试验,并合格。模拟启动试验的方法及要求按照本章第三节“系统组件的安装与调试”中“系统调试”的规定进行。2.系统功能验收时,应进行模拟喷气试验,并合格。模拟喷气试验的方法及要求按照第三节“系统组件的安装与调试”中“系统调试”的规定进行。3.系统功能验收时,应对设有灭火剂备用量的系统进行模拟切换操作试验,并合格。模拟切换操作试验的方法及要求按照第三节“系统组件的安装与调试”中“系统调试”的规定进行。4.系统功能验收时,应对主、备用电源进行切换试验,并合格。6、气体灭火系统维护管理中月度、季度和年度检查的内容和要求分别有哪些:(P191)二、系统周期性检查维护系统周期性检查是指建筑使用、管理单位按照国家工程消防技术标准的要求,对已经投入使用的气体灭火系统的组件、零部件等按照规定检查周期进行的检查、测试。(一)月检查项目1.检查项目及其检查周期下列项目至少每月进行一次维护检查:(1)对灭火剂储存容器、选择阀、液流单向阀、高压软管、集流管、启动装置、管网与喷嘴、压力信号器、安全泄压阀及检漏报警装置等系统全部组成部件进行外观检查。系统的所有组件应无碰撞变形及其他机械损伤,表面应无锈蚀,保护层应完好,铭牌应清晰,手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志应完整;(2)气体灭火系统组件的安装位置不得有其他物件阻挡或妨碍其正常工作;(3)驱动控制盘面板上的指示灯应正常,各开关位置应正确,各连线应无松动现象;(4)火灾探测器表面应保持清洁,应无任何会干扰或影响火灾探测器探测性能的擦伤、油渍及油漆;(5)气体灭火系统贮存容器内的压力,气动型驱动装置的气动源的压力均不得小于设计压力的90%。2.检查维护要求(1)对低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位计进行检查,灭火剂损失10%时应及时补充。(2)高压二氧化碳灭火系统、七氟丙烷管网灭火系统及IG541灭火系统等系统的检查内容及要求应符合下列规定:①灭火剂储存容器及容器阀、单向阀、连接管、集流管、安全泄放装置、选择阀、阀驱动装置、喷嘴、信号反馈装置、检漏装置、减压装置等全部系统组件应无碰撞变形及其他机械性损伤,表面应无锈蚀,保护涂层应完好,铭牌和保护对象标志牌应清晰,手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志应完整;②灭火剂和驱动气体储存容器内的压力,不得小于设计储存压力的90%;③预制灭火系统的设备状态和运行状况应正常。(二)季度检查项目1.可燃物的种类、分布情况,防护区的开口情况,应符合设计规定;2.储存装置间的设备、灭火剂输送管道和支、吊架的固定,应无松动;3.连接管应无变形、裂纹及老化。必要时,送法定质量检验机构进行检测或更换;4.各喷嘴孔口应无堵塞;5.对高压二氧化碳储存容器逐个进行称重检查,灭火剂净重不得小于设计储存量的90%;6.灭火剂输送管道有损伤与堵塞现象时,应按相关规范规定的管道强度试验和气密性试验方法的规定进行严密性试验和吹扫;(三)年度检查要求1.撤下1个区启动装置的启动线,进行电控部分的联动试验,应启动正常;2.对每个防护区进行一次模拟自动喷气试验。通过报警联动,检验气体灭火控制盘功能,并进行自动启动方式模拟喷气试验,检查比例为20%(最少一个分区)。此项检查每年进行一次;3.对高压二氧化碳、三氟甲烷储存容器逐个进行称重检查,灭火剂净重不得小于设计储存量的90%;4.预制气溶胶灭火装置、自动干粉灭火装置有效期限检查;5.泄漏报警装置报警定量功能试验,检查的钢瓶比例100%;6.主用量灭火剂储存容器切换为备用量灭火剂储存容器的模拟切换操作试验,检查比例为20%(最少一个分区)。7.灭火剂输送管道有损伤与堵塞现象时,应按有关规范的规定进行严密性试验和吹扫。(四)五年后的维护保养工作(由专业维修人员进行)1.五年后,每三年应对金属软管(连接管)进行水压强度试验和气密性试验,性能合格方能继续使用,如发现老化现象,应进行更换;2.五年后,对释放过灭火剂的储瓶、相关阀门等部件进行一次水压强度和气体密封性试验,试验合格方可继续使用。(五)其他1.低压二氧化碳灭火剂储存容器的维护管理应按国家现行《压力容器安全技术监察规程》的规定执行;2.钢瓶的维护管理应按国家现行《气瓶安全监察规程》的规定执行;3.灭火剂输送管道耐压试验周期应按《压力管道安全管理与监察规定》的规定执行。第八章
泡沫灭火系统1、简述泡沫灭火系统的组成;(P193)泡沫灭火系统主要由泡沫消防泵、泡沫液储罐、泡沫比例混合器(装置)、泡沫产生装置、控制阀门及管道组成等。其工作原理是:通过泡沫比例混合器(装置)将泡沫液与水按比例混合成泡沫混合液,再经泡沫产生装置生成泡沫,施加到着火对象上实施灭火。2、储罐区低倍数泡沫灭火系统分为哪几类?简述各系统的特点。(P193)1.储罐区低倍数泡沫灭火系统储罐区低倍数泡沫灭火系统按泡沫喷射形式不同,分为液上喷射系统、液下喷射系统和半液下喷射系统。(1)液上喷射系统液上喷射系统是指将泡沫产生装置产生的泡沫在导流装置的作用下, 从燃烧液体上方施加到燃烧液体表面实现灭火的系统,如图3-8-1-1所示。液上喷射系统是目前国内采用最为广泛的一种形式,适用于各类非水溶性甲、乙、丙类液体储罐和水溶性甲、乙、丙类液体的固定顶或内浮顶储罐。(2)液下喷射系统液下喷射系统是指将高背压泡沫产生器产生的泡沫通过泡沫喷射管从燃烧液体液面下输送到储罐内,泡沫在初始动能和浮力的作用下浮到燃烧液面实施灭火的系统,如图3-8-1-2所示。由于泡沫是从液面下施加到储罐内,高背压泡沫产生器产生的泡沫需要控制在2~4倍。液下喷射系统适用于非水溶性液体固定顶储罐,不适用于水溶性液体和其它对普通泡沫有破坏作用的甲、乙、丙类液体固定顶储罐,这是因为泡沫注入该类液体后,由于该类液体分子的脱水作用而使泡沫遭到破坏,无法浮升到液面实施灭火。液下喷射系统也不适用于外浮顶和内浮顶储罐,因为浮顶会阻碍泡沫的正常分布。3)半液下喷射系统半液下喷射系统是将一轻质软带卷存于液下喷射管上的软管筒内,当使用时,在泡沫压力和浮力的作用下软管漂浮到燃液表面使泡沫从燃液表面上施放出来实现灭火。如图3-8-1-3所示。半液下喷射系统适用于甲、乙、丙类可燃液体固定顶储罐。由于浮顶会阻碍泡沫的正常分布,使之难以到达预定的着火处。因此,半液下喷射系统也不适用于外浮顶和内浮顶储罐。3、泡沫液现场检验时,对于需要送检的泡沫液,应按什么标准进行检测?主要检测内容有哪些?(P197)一、泡沫液的现场检验一般情况下,泡沫液进场后,需要现场取样留存,以待日后需要时送检。留存泡沫液的储存条件要满足现行国家标准《泡沫灭火剂》GB15308和《泡沫灭火系统设计规范》GB50151的相关规定。1.检查内容及要求因为泡沫液是泡沫灭火系统的关键材料,直接影响系统的灭火效果,所以把好泡沫液的质量关是至关重要的环节。对于泡沫液用量较多的情况,需要将其送至具备相应资质的检测单位进行检测。对属于下列情况之一的泡沫液需要送检:(1)6%型低倍数泡沫液设计用量大于或等于7.0t;(2)3%型低倍数泡沫液设计用量大于或等于3.5t;(3)6%蛋白型中倍数泡沫液最小储备量大于或等于2.5t;(4)6%合成型中倍数泡沫液最小储备量大于或等于2.0t;(5)高倍数泡沫液最小储备量大于或等于1.0t;(6)合同文件规定的需要现场取样送检的泡沫液。2.检测方法:对于取样留存的泡沫液,进行观察检查和检查市场准入制度要求的有效证明文件及产品出厂合格证即可;对于需要送检的泡沫液,需要按现行国家标准《泡沫灭火剂》GB15308的规定对相关参数进行检测。送检泡沫液主要对其发泡性能和灭火性能进行检测,检测内容主要包括发泡倍数、析液时间、灭火时间和抗烧时间。4、简述泡沫比例混合器(装置)安装的一般要求:(P200)(二)泡沫比例混合器(装置)的安装1.一般要求(1)安装要求①安装时,要使泡沫比例混合器(装置)的标注方向与液流方向一致。各种泡沫比例混合器(装置)都有安装方向,在其上有标注,因此安装时不能装反,否则吸不进泡沫液或泵打不进去泡沫液,使系统不能灭火。所以,安装时要特别注意标注方向与液流方向必须一致。②泡沫比例混合器(装置)与管道连接处的安装要保证严密,不能有渗漏,否则,影响混合比。(2)检测方法:观察检查。其中第2)项主要是在调试时进行观察检查,因为只有管道充液调试时,才能观察到连接处是否有渗漏。5、低倍数泡沫灭火系统进行系统功能测试时,如何进行喷泡沫试验:(P211)2.低、中倍数泡沫系统喷泡沫试验(1)试验要求低、中倍数泡沫灭火系统喷水试验完毕,将水放空后,进行喷泡沫试验;当为自动灭火系统时,要以自动控制的方式进行;喷射泡沫的时间不小于1min;实测泡沫混合液的混合比和泡沫混合液的发泡倍数及到达最不利点防护区或储罐的时间和湿式联用系统水与泡沫的转换时间要符合设计要求。(2)检测方法:对于混合比的检测,蛋白、氟蛋白等折射指数高的泡沫液可用手持折射仪测量,水成膜、抗溶水成膜等折射指数低的泡沫液可用手持导电度测量仪测量;泡沫混合液的发泡倍数按现行国家标准《泡沫灭火剂》GB15308规定的方法测量;喷射泡沫的时间和泡沫混合液或泡沫到达最不利点防护区或储罐的时间及湿式系统自喷水至喷泡沫的转换时间,用秒表测量。喷泡沫试验要选择最不利点的防护区或储罐进行,为了节约试验成本,进行一次试验即可。6、泡沫灭火系统每运行两年,需要进行哪些检查维护:(P212)2.每两年检查要求(1)对于低倍数泡沫灭火系统中的液上、液下及半液下喷射、泡沫喷淋、固定式泡沫炮和中倍数泡沫灭火系统进行喷泡沫试验,并对系统所有组件、设施、管道及管件进行全面检查。(2)对于高倍数泡沫灭火系统,可在防护区内进行喷泡沫试验,并对系统所有组件、设施、管道及管件进行全面检查。(3)系统检查和试验完毕,要对泡沫液泵或泡沫混合液泵、泡沫液管道、泡沫混合液管道、泡沫管道、泡沫比例混合器(装置)、泡沫消火栓、管道过滤器和喷过泡沫的泡沫产生装置等用清水冲洗后放空,复原系统。7、泡沫产生器在日常运行中容易出现哪些故障?简述产生故障的原因及解决办法。(P213)三、系统常见故障分析及处理泡沫灭火系统供水设施、管网布置中存在的问题详见本篇第二章“消防给水”的相关内容。系统相关组件的故障常见于泡沫产生器及泡沫比例混合器(装置)。1.泡沫产生器无法发泡或发泡不正常。主要原因:(1)泡沫产生器吸气口被异物堵塞;(2)泡沫混合液不满足要求,如泡沫液失效,混合比不满足要求。解决方法:(1)加强对泡沫产生器的巡检,发现异物及时清理;(2)加强对泡沫比例混合器(装置)和泡沫液的维护和检测。2.比例混合器锈死。主要原因:由于使用后,未及时用清水冲洗,泡沫液长期腐蚀混合器致使锈死。解决方法:加强检查,定期拆下保养,系统平时试验完毕后,一定要用清水冲洗干净。3.无囊式压力比例混合装置的泡沫液储罐进水。主要原因:储罐进水的控制阀门选型不当或不合格,导致平时出现渗漏。解决方法:严格阀门选型,采用合格产品,加强巡检,发现问题及时处理。4.囊式压力比例混合装置中因囊破裂而使系统瘫痪。主要原因:(1)比例混合装置中的囊因老化,承压降低,导致系统运行时发生破裂;(2)因胶囊受力设计不合理,灌装泡沫液方法不当而导致囊破裂。解决方法:(1)对胶囊加强维护管理,定期更换。(2)采用合格产品,按正确的方法进行灌装。5.平衡式比例混合装置的平衡阀无法工作。主要原因:平衡阀的橡胶膜片由于承压过大被损坏。解决方法:(1)选用采用耐压强度高的膜片;(2)平时应加强维护管理。第九章
干粉灭火系统1、简述干粉灭火系统的基本类型和组成:(P214)干粉灭火系统由干粉储存装置、输送管道和喷头等组成,其中干粉储存装置内设有启动气体储瓶、驱动气体储瓶、减压阀、干粉储存容器、阀驱动装置、信号反馈装置、安全防护装置、压力报警及控制器等。为确保系统工作可靠性,必要时系统还需设置选择阀、检漏装置和称重装置等。干粉灭火系统按照储存方式分,可分为贮气瓶型干粉灭火系统和贮压型干粉灭火系统;按照安装方式分,可分为固定式干粉灭火系统和半固定式干粉灭火系统;按照系统结构特点分,可分为管网干粉灭火系统、预制干粉灭火系统和干粉炮灭火系统;按照系统应用方式分,可分为全淹没灭火系统和局部应用系统。2、简述干粉储存容器的安装要求:(P216)(一)干粉储存容器干粉储存容器在安装前需核对其安装位置符合设计图纸要求,周边要留操作空间及维修间距;干粉储存容器的支座应与地面固定,并做防腐处理;且安装地点避免潮湿或高温环境,不受阳光直接照射。在安装时,要注意安全防护装置的泄压方向不能朝向操作面;压力显示装置方便人员观察和操作;阀门便于手动操作。3、简述干粉灭火系统的调试步骤:(P220)三、系统调试与现场功能测试干粉灭火系统调试在系统各组件安装完成后进行,系统调试包括对系统进行模拟启动试验、模拟喷放试验和模拟切换操作试验等。模拟启动试验的目的是检测控制系统及驱动装置动作是否安装正确和系统组件是否可靠;模拟喷放试验是用来检测系统动作顺序和动作可靠性、反馈信号以及管道连接的正确性,也是一次实战演习;模拟切换操作试验的目的在于检查备用干粉储存容器连接及切换操作的正确性,从而保证系统起到预期作用。(一)模拟自动启动试验1.试验方法(1)将灭火控制器的启动信号输出端与相应的启动驱动装置连接,启动驱动装置与启动阀门的动作机构脱离。对于燃气型预制灭火装置,可以用一个启动电压、电流与燃气发火装置相同的负载,代替启动驱动装置。(2)人工模拟火警使防护区内任意一个火灾探测器动作。(3)观察探测器报警信号输出后,防护区的声光报警信号及联动设备动作是否正常。(4)人工模拟火警使防护区内两个独立的火灾探测器动作。观察灭火控制器火警信号输出后,防护区的声光报警信号及联动设备动作是否正常。2.判定标准延时启动时符合设定时间;声光报警信号正常;联动设备动作正确;启动驱动装置(或负载)动作可靠。(二)模拟手动启动试验1.试验方法(1)将灭火控制器的启动信号输出端与相应的启动驱动装置连接,启动驱动装置与启动阀门的动作机构脱离。(2)分别按下灭火控制器的启动按钮和防护区外的手动启动按钮。观察防护区的声光报警信号及联动设备动作是否正常。(3)按下手动启动按钮后,在延迟时间内再按下紧急停止按钮,观察灭火控制器启动信号是否终止。2.判定标准延时启动时符合设定时间;声光报警信号正常;联动设备动作正确;启动驱动装置(或负载)动作可靠。(三)模拟喷放试验1.试验要求模拟喷放试验采用干粉灭火剂和自动启动方式,干粉用量不少于设计用量的30%;当现场条件不允许喷放干粉灭火剂时,可采用惰性气体;采用的试验气瓶需与干粉灭火系统驱动气体储瓶的型号规格、阀门结构、充装压力、连接与控制方式一致。试验时应保证出口压力不低于设计压力。2.试验方法(1)启动驱动气体释放至干粉储存容器;(2)容器内达到设计喷放压力并达到设定延时后,开启释放装置。在模拟喷放完毕后,还需进行模拟切换试验,试验时将系统使用状态从主用量干粉储存容器切换为备用量干粉储存容器,驱动气体储瓶、启动气体储瓶同时切换。3.判定标准延}