一级箱到二级箱的电缆接地线没地线怎么整

某炼化招聘主管给你支招,你想问什么?
某大型炼化人事主管即将做客海川直播间
表弟去相亲女方问他是什么学历,他抬起头望着远方然后深沉的说道,很遗憾当年没考上博
查看: 1635|回复: 13
接线箱的接地
阅读权限30
积分帖子主题
现在做设计,现场仪表电缆 进接线箱,汇总成一个电缆然后进控制室的接线箱,再进系统。
想问一下,
1 仪表一般单端接地,那么现场仪表的电缆接地在什么地方,接线箱?&&那么那个大电缆的接地在哪边,控制室?
2 接线箱应该怎么接地?金属的话,不是直接就已经接地了么?
3 我看到图纸上有接地凸台,是电缆接地用?和接线箱的接地怎么区分?
阅读权限10
积分帖子主题
在我印象中一般电缆不接地,铜芯接了地,信号不去dcs了,都去地了。除非用了钢铠,钢铠接地。
接线盒的接地应属于外壳保护接地,做在钢性柱(钢性梁亦可,只是很少见,不便检修,但是可以引来接地装置)上即可,这样就是外壳接地了。
阅读权限70
积分帖子主题
在接线箱中将分支电缆的屏蔽层与主电缆的屏蔽层相连接,然后在控制室一侧进行接地,注意,屏蔽层在接线箱中不要与金属部分碰触,以免造成多点接地。
阅读权限55
积分帖子主题
接地设计的话,楼主可以参考最新的施工验收规范 GB ,里面有专门的章节
阅读权限60
积分帖子主题
进来学习一下
我们的接地时把信号线的屏蔽线编起来接到接线箱的GND上,电子间将屏蔽线汇总起来接到控制柜的母排上
阅读权限120
积分帖子主题
仪表接地,可以参看HGT 《仪表系统接地设计规范》,里面介绍的比较详细,现在出2014版了。
阅读权限10
积分帖子主题
我是进来学习的,大家一起学习,谢谢大家。
阅读权限30
积分帖子主题
jujiangliu 发表于
在接线箱中将分支电缆的屏蔽层与主电缆的屏蔽层相连接,然后在控制室一侧进行接地,注意,屏蔽层在接线箱中 ...
意思就是,分支电缆的屏蔽是通过主电缆的屏蔽接地。那接线箱是怎么接地的?
我看图纸上面,接线箱里面的接地端子有接地线,最后所有的接线箱的接地线汇总到主接地线上,那不是就不能再控制室接地了?
阅读权限30
积分帖子主题
yeluotuo19 发表于
进来学习一下
我们的接地时把信号线的屏蔽线编起来接到接线箱的GND上,电子间将屏蔽线汇总起来接到控制柜的 ...
GND上面有电缆出去么?接地用?
阅读权限60
积分帖子主题
Phivlus 发表于
GND上面有电缆出去么?接地用?
接线箱在里面的角落里有一个单独的接线柱写着GND,我们这化建的师傅告诉我说:没的接就接信号线的屏蔽线
反正我们这是这样的,不知道符合不符合标准
-& &在线QQ客服&&
网站事务&6&0& 广告投放& & & 研究院(山东)&
&海川天化云&
&(座机工作日09:00--17:00,其它时间可致信在线QQ客服咨询)
三百六十万海川人欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 海川网-海川化工论坛
Discuz!---
本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
&&&&&&&&&&电缆直接接地箱
电气化铁路电缆接地箱
35kv电缆接地箱
电缆护层交叉互联保护接地箱
35kv带母排电缆分支箱
10KV欧式电缆分支箱
35kV带真空断路器电缆分支箱
六氟化硫电缆分接箱
牵引变电所集中接地箱
6kv集中接地箱
ENR-XJD集中接地箱
铁路系统专用集中接地箱
10KV单芯电缆护层保护器
批发电缆护层保护器伊诺尔厂家直销
6KV电缆护层保护器
电缆护层保护器
最新合作项目
  保定伊诺尔电气电缆接地箱运行在青海盐湖金属镁一体化项目。
  青海盐湖镁业有限公司(隶属于青海盐湖工业股份有限公司,国企,下属包括盐湖镁业在内共十几家分子公司)。
说明书下载
高压电缆保护产品概述
电缆接地箱主要有三种:电缆护层直接接地箱、电缆护层保护接地箱、电缆交叉互联保护接地箱。电缆护层直接接地箱,内部含有连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的直接接地,内部无需安装电缆护层保护器。电缆护层保护接地箱和电缆护层交叉互联保护接地箱内含有电缆护层保护器、连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的保护接地。
当长线路高压单芯电缆运行时,由于电磁感应或设备故障,产生过电压,极易击穿电缆外护层套,形成单芯电缆多点接地故障,电缆护层保护器能有效限制电缆金属屏蔽层(金属护套)感应电压和设备故障过电压,更好的保护电缆的正常运行。
高压电缆分支箱在电力系统10kV配网电缆化工程中,以一种经济、可靠、维护方便的接线方式替代原配网架空线中大量的分支成为一大难题,而电缆分支箱的出现彻底解决了这个问题,并且以它全绝缘、全密封的特性而使线路故障率大为降低,成为配网电缆化工程的首选设备。
光伏汇流箱
太阳能汇流箱,太阳能光伏汇流箱,光伏阵列防雷汇流箱,太阳能发电汇流箱,光伏发电汇流箱,光伏防雷汇流箱,太阳能防雷器,太阳能光伏防雷器,光伏防雷器,光伏配电柜均为该称谓。
保定市高新区风能街315号
www.jiedixiang.com&&www.enrdq.com
&&&&&&&&&&&&手机:&&&电话:
&&&&&&&&&&&&手机:&&&电话:
&&&&&&&&&&&&手机:&&&电话:
&&&&&&&&&&&&手机:&&&电话:
&&&&&&&&&&&&手机:&&&电话:
&&&&&&&&&&&&手机:&&&电话:一级配电柜安装作业_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
一级配电柜安装作业
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 电缆外保护地线 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信