服务热线:189急停按钮问题-专业自动化论坛-中国工控网
急停按钮问题
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 15:20:57
图1:图2:问题:急停是把信号输入PLC,从而停止PLC的输出(图1)还是把急停串在控制回路上,从而使控制回路不得电,(图2)。 & :或是二者都可以。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:25:12 1楼
如果有PLC建议急停从PLC的输入点控制!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:17:23 2楼
这两种都可以吧,如果想做成软急停或着是禁止部分功能就进PLC
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:25:45 3楼
若有PLC我建议急停信号作为PLC的输入,plc 输出控制。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:28:16 4楼
我理解的急停应该是按钮拍下去,PLC输出都停止,如果是串在控制回路中,控制回路失电并不能保证PLC没有输出
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:35:29 5楼
当然如果负载只有电机的话,把急停串在控制回路应该是没问题的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:44:47 6楼
如果没有PLC,就请断回路的电!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:49:53 7楼
我认为二者都可以&&&&&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:50:46 8楼
要视急停的目的而定。为了安全设的急停,一定要装在控制电源上;为了终止程序执行,可以做PLC输入信号处理。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:58:24 9楼
这两种情况都可以用,我觉得还是把信号输入到plc比较好,通过plc来控制各输出点,这样的做法灵活度比较高。例如我给一断管道加热,当加热出现故障按下急停时 &工艺上需要散热风机开启运行(防止管道内物质因温度过高损坏),加热部分及其他部分停止,把急停接入plc比较好
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:05:29 10楼
这两种情况都可以用,我觉得还是把信号输入到plc比较好,通过plc来控制各输出点,这样的做法灵活度比较高。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:41:06 11楼
看了这么多,8楼的回复比较中肯——————急停,具体要看你保护什么?急停,一般是用在紧急情况下,也就是不立即停止,会造成重大的财产损失或人员伤亡。那么,通过PLC急停,万一程序出现问题,PLC没响应信号输入怎么办。个人看法,不当之处希望继续交流。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:21:44 12楼
搞个双保险,,,,,PLC也急停,外部控制回路也加上急停!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:33:20 13楼
首先急停按钮必须要用常闭触点的蘑菇头按钮。。。第一个PLC接线图那里就画错了然后就是:急停优先级!!!具体情况具体分析:1、急停按钮断开外部开关电源线的情况下:好处:可以迅速切断输入输出的所有电源信号。坏处:把不该断电的电磁阀也给断电了;把该有的传感器电源也给断了。2、PLC输入端接急停按钮,程序内部做急停:好处:可以实现该断的断,不该断的可以不断。坏处:PLC内部CPU故障程序不运行的时候,急停功能无效。(其他坏处暂无)
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:37:06 14楼
一般情况下,急停按钮加在操作箱或者控制柜上,不会加在PLC上。但是,加在PLC上也不能说错,个人建议串在回路上。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:01:39 15楼
一般情况下 可以做进PLC程序里 有时为了增加安全系数可以同时加装在控制回路里 德系设备似乎总先将急停连接在PILZ等安全模块上,之后再由安全模块输出至控制部分
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 06:47:13 16楼
引用 舒心11 的回复内容: 一般情况下 可以做进PLC程序里 有时为了增加安全系数...普通PLC 的话使用急停&安全继电器,,安全PLC 急停直接进安全模块, 结果都是断相关电源
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 06:56:10 17楼
两种都可以,急停接入PLC输入点,急停可以停止PLC输出点输出,急停接入外部按制回路,急停时,直接断开输出;这样急停起到双保险。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:36:12 18楼
赞成8楼的。 & & & & & & & & & & & & & & &&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:53:50 19楼
引用 竹叶三—王者之师 的回复内容: 赞成8楼的。 & & & & & & & & & & ...
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:51:24 20楼
引用 王者之师——广州@阿君 的回复内容: 首先急停按钮必须要用常闭触点的蘑菇头按钮。。。第一个P...这个比较靠谱,要看不同的场合决定不同的用法。不能因为突然停止控制而导致电机停止运动掉下了伤人这类的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:05:28 21楼
如果急停回路中,有许多的急停按钮都串接在一起,这样在排查故障时比较麻烦!个人觉得,急停串在硬线回路,安全稳定!接人PLC输入端,在程序中可以可以监控到每个点,比较灵活
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:09:24 22楼
应该看具体情况,如果是要串在电源上的话应该单独串在某个点上。假如控制输出总电,一下全断掉,要是结构有些干涉会出现不可预料的情况
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:10:51 23楼
引用 分门别怀 的回复内容: 我认为二者都可以&&&&&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 07:34:55 24楼
我认为是串在回路中,按下急停plc输出一个脉冲信号,去停止设备
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:33:49 25楼
最主要的是楼主要实现什么功能& 而不是大家告诉你应该怎么做你首先要搞清楚自己要实现的功能&& 然后大家才能告诉你应该怎么做
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:39:21 26楼
接PLC的话,判断故障更直观。接控制回路也行。看你想怎么用
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:30:14 27楼
两个都必须要,串在回路里,是为了断开控制回路电源,保证设备停止;输入到PLC,是为了及时复位PLC输出,防止急停松开后,设备自启动。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:54:56 28楼
两路都要使用!安全……………………
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:12:01 29楼
急停通常外围接的都是常闭点,急停可能很久都不会用,如果用常开点即使断线了也不知道当需要的时候却失去了作用。接常闭可以杜绝此类现象。个人意见
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:01:12 30楼
个人认为,安全plc的话,急停闭点作为plc的安全输入就可以了,然后控制主电路的通断;要不是安全plc的话,两路都使用。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:18:46 31楼
紧急停止一定要加在直接控制上!& 比如控制接触器线圈、输出电压。仅仅是接在PLC输入端是不行的,满足直接控制再接PLC输入当然是最好。&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 07:52:41 32楼
正常应该是两者都用,而且如果有条件应该在其后面增加安全继电器!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:55:14 33楼
在重要场合,一般是两者同时用。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:26:52 34楼
两者都需要,停止的位置不一样,用法也不一样
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:31:35 35楼
引用 李纯绪 的回复内容: 要视急停的目的而定。为了安全设的急停,一定要装在控制电...而且即使到PLC的信号,急停最好使用常闭点,
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:35:02 36楼
引用 李纯绪 的回复内容: 要视急停的目的而定。为了安全设的急停,一定要装在控制电...而且即使到PLC的信号,急停最好使用常闭点,
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:06:16 37楼
急停必须是硬连接。如果单独进入PLC,则必须使用安全PLC才能满足要求,普通PLC是无法满足机械行业安全等级的。大家看电梯的安全回路就可以看出来。PLC只能作为安全的辅助手段,而不是主要手段。我一般会用急停按钮和交流接触器直接切断危险设备,而急停信号和交流接触器信号同时也加入PLC中做监控。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:59:54 38楼
引用 水中的蓝天_55 的回复内容: 两种都可以,急停接入PLC输入点,急停可以停止PLC输...&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:03:15 39楼
当然是串在控制回路上第一级优先,再输入pLc作为指示用。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:59:13 40楼
从你提供的图中可以看出:急停按钮SB1常闭触头接在了控制回路中;急停按钮SB1常开触头接在了PLC的输入端子上;这样,在按下急停按钮时,其常闭触头切断了控制回路中KA的线圈电源,其常开触头有给PLC一个输入信号,是程序也停止运行。这样做很好。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:57:49 41楼
同意11楼的说法,急停要停止切断主电源,我就遇到过PLC出现问题,按下急停后,不能停止设备,造成设备损坏了,清冽建议急停停止电源
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:04:58 42楼
回复内容:对: 第五纪冰川
急停必须是硬连接。如果单独进入PLC,则必须使用安全P... 内容的回复!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:18:02 43楼
引用 李纯绪 的回复内容: 要视急停的目的而定。为了安全设的急停,一定要装在控制电...正解
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:53:27 44楼
个人理解,如果单纯的串联在回路里,要用到安全继电器,如果接在PLC输入触点中,PLC要用安全PLC,输入模块和输出模块都要是安全模块。 安全急停不是单纯的和普通停止一样,在安全PLC或安全继电器内部,是要做评定的。一般急停是蘑菇头按钮加两对常闭触点,在急停按下去之后,安全PLC会对输入进行评定。然后才做出钝化。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:01:04 45楼
切断控制线路电源或接入plc都好
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:34:21 46楼
一般二者同时存在,各有优势,取长补短!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:51:38 47楼
两者都可以的,或者确保安全,你可以急停继电器一副触电接入PLC,还有一副触电串入控制回路。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:08:26 48楼
主要看你是什么负载类型吧,如果有电动机类的负载尤其是带抱闸的电机最好装在控制回路,可以直接切断电源,像类似于急停这类保护器件回路中东西越少越好。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:57:41 49楼
不错!!!!!!!!!!!!!!!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:36:47 50楼
急停一般来说都是用互琐开关,要根据现场控制要求来判断,一般是急停下去要停止对生产有危害的所有得动作,一启动急停PLC要启动急停工艺要求,,不是按急停就停机,
总条数: | 当前第1/2页 首页
周点击排行
周回复排行揭阳灌装机、格艾特、液体灌装机
报价价格:
电询或面议
更新时间:
行业类别:
发布企业:
对于经常使用的客户来说,自己购买一个灌装机比在外面租赁要合适的多,但是购买了灌装机后,在后期的使用及这块也有很多需要我们去学习和注意的,格艾特来告诉你。一.灌装机不克不及启动1.接通、打开、查抄丝。2.开释急停按扭。3.接通气压,揭阳灌装机,连结在6公斤左右。4.查抄开关电源是否有dc24v电源输出。5.查抄触摸屏与plc是否松动。二:灌装机不下料1.查抄气压、查抄触摸屏维修方法画面下。2.料嘴是否封闭、查抄电路。3.。4.查抄气压、查抄注射缸和汽缸是否并去世、查抄触摸屏维修方法画面下料嘴是否封闭、查抄电路。 对于使用过灌装机的客户来说,定量灌装机,平时如果灌装机出现一些小问题的话,可能自己弄弄也就好了,液体灌装机,但是对于很多刚刚接触灌装机的人来说,可能就不知道该怎样维修灌装机,下面格艾特来告诉您。1.接通电源、打开电源开关、查抄保险丝。2.开释急停按扭。3.接通气压,连结在6公斤左右。4.查抄开关电源是否有dc24v电源输出。5.查抄触摸屏与plc通讯线是否松动。
培养基灌装机、揭阳灌装机、格艾特(查看)由格艾特仪器设备有限责任公司提供。“接种器械灭菌器,培养基灌装机,灯,植物培养架”就选山东格艾特仪器设备有限责任公司(www.sdzupei.com),公司位于:济南市槐荫区美里北路310号,多年来,格艾特坚持为客户提供优质的服务,联系人:张经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。格艾特期待成为您的长期合作伙伴!
&&&& 联系我们时请一定说明是在云商网上看到的此信息,谢谢!
&&&& 联系电话:5,,欢迎您的来电咨询!
&&&& 本页网址:
缓存时间: 0:51:41
免责声明:“揭阳灌装机、格艾特、液体灌装机”信息由相关发布企业发布,云商网对此不对信息真伪提供担保。
风险防范建议:合作之前请先详细阅读本站。云商网保留删除上述展示信息的权利;我们欢迎您举报不实信息,共同建立诚信网上环境。
本站图片和信息均为用户自行发布,用户上传发布的图片或文章如侵犯了您的合法权益,请与我们联系,我们将及时处理,共同维护诚信公平网络环境!
Copyright & 2010
&公安机关备案号:<font color="#
缓存时间: 0:53:44}

我要回帖

更多关于 十大汽车应急启动电源 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信