矿物绝缘电缆中间接头头制作过程中为什么要清除绝缘层的半导体粉末

高压电缆中间头制作措施_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
高压电缆中间头制作措施
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
还剩6页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢电缆接头制作存缺陷 绝缘受损短路燃爆伤人
来源:安全管理网 点击:
 评论: 更新日期:日
事故经过: 日,乙烯车间安全员与吉化安装一队付队长,发现在裂解炉西面主管架上部电缆桥架内聚乙烯出线3×300电缆中间接头由南向北着火燃烧,随即上管架灭火,准备离开时,电缆中间接头发生爆炸,电弧烧伤腿部。
事故原因:1、炼建公司电气安装公司在制作过程中,以电缆中间头芯线剥削长端离中间压接管790mm三叉口处的应力处理不当,形成应力电压,引起放电,使绝缘受损,引起自燃,燃烧由应力管处延芯线向压接管处蔓延,因压接管处的绝缘相对相较薄弱,致使绝缘损坏造成短路,在抢合送电的过程中发生相间短路,引发燃爆。这是事故的直接原因。2、炼建公司电气安装公司同供应处联系没有3M中间头的材料的情况下,没有经过监理和设管的确认同意,擅自用94年出厂的国产头替代了进口3M头。这也是导致事故发生的一个原因。3、炼建公司电气安装公司制作安装电缆头时违反有关制作安装的技术要求,对电缆剥削过程中用刀过重,使裸露的绝缘表面留下了刀痕,使半导体层残渣处理不干净;剥削后的半导体层端面不光滑,使应力管热缩时留有空隙,致使应力电压过高产生放电发热;在铜屏蔽层及过桥线的处理上铜带绑扎不规范,造成脱落。这是事故发生的主要原因。4、电缆头爆燃断电后总变人员由于未接到断电通知进行2次抢合闸操作造成电缆头第2次爆燃。
防范措施和教训:1、施工材料变更必须履行相应手续;2、现场电缆头制作必须符合标准;3、电气火灾必须首先确认断电方可扑救。4、现场作业须强化工作联络,落实安全措施后方能作业。
Tag:.相关内容
爆炸事故热点内容
8345929039182201672215786149601469812889
爆炸事故推荐内容
01-2101-2101-2101-2001-2001-2001-2001-20
安全管理论坛新帖
论坛数据加载中...
 |   |   |   |   |  |   |  |  |  |  
&& 北京东方创想科技有限公司 &&
运营单位:北京创想安科科技有限公司
联系电话: &&E-mail: 
&& 京公网安备电缆接头制作的过程中注意事项
1.基本要求
连接点的电阻小。连接点的电阻和相同长度和相同截面积导体的电阻之比,对于新安装的电缆的接头不应该大于1.0,运行的过程中的电缆接头不应该大于1.2.
2.具有足够的强度。对于固定的敷设的电缆。其中连接点的抗拉强度不应该低于同样的截面积的线芯抗拉强度的60%。
3.具有足够的。电缆连接的部件的绝缘强度不应该降低,绝缘结构应该满足电缆再设计的过程中条件下长期运行的要求。
4.密封良好。电缆接头的密封是电缆接头的制作工艺中的关键。电缆的接头的密封性能差,就不能安全的运行,成为电缆线路的隐患。
5.便于管理和检修。电缆接头应该位于容易管理和检修的地方。
注意事项包括
1.在的制作过程中,应该防止粉尘,杂物和潮气,水雾等进入绝缘层,严禁在多次或者潮湿的场所进行制作。电缆接头的制作应该连续的进行。在保证质量的前提下,工作的时间越短越好,以免潮气的入侵。在操作的时候应该带着手套或者口罩,防止手汗或者口中的热气进入绝缘层。
2.在室内或者充油的电缆的接头制作现场,应该备用消防的器材,以防止出现火灾。
3.制作电缆接头的时候用的绝缘材料,应该和电缆的电压等级相互适应,其中的抗拉强度,膨胀系数等物理参数和电缆本身的绝缘材料的性能比较相近。橡胶绝缘和塑料绝缘电缆应该使用粘性比较好的,弹性比较大的绝缘材料,密封包扎用的绝缘材料,使用之前要擦拭干净。
4.连接电缆线芯用的金属用具,应该采用标准的接线套管或者接线的端子,其内径要和线芯紧密的配合,其截面积应该和线芯的截面积的1.2-1.5倍。并按要求进行压接。
5.充油电缆有中间接头的时候,应该先制作,安装中间的接头,后制作,安装终端的头,线路两端有落差的时候,先制作,安装低位端头。
文章来源:中国传动设备网