奥克斯空调f1故障1.5匹桂式故障显示E3是什么原因

格力中央空调e3故障代表什么
格力中央空调e3故障代表什么
被浏览8334次
我来帮他解答
格力中央空调e3表示防冻结保护!
引起防冻结保护的几个常见原因.
1、过滤网脏堵.
2、蒸发器表面脏,风量小.
3、系统缺氟.
4、连接管有压扁的地方.
首先检查过滤网,如果脏就需要清洁.如果不脏,则清洁内机蒸发器
格力E3故障为:低压保护,一般情况是
属于缺氟造成的,只要检查低压压力是否
在4.5公斤的样子,假如低了,那么就需
要查漏、补氟。
还有一种情况是低压
压力开关故障或与此连接的线路断路,你
可以打开空调外机的盖板,有一个用铜管
连接的、尾部为胶木塑料的、有二根引线
的东西测量一下(要在确认不缺氟的情况
下)是否开路假如开路那么你可以把它并
起来应急(但记得更换哦,不然真的缺氟
,可要烧压缩机的),假如开关没有开路
,那么查一下引线,一般也就能解决了
回复 :压缩机启动一下,外机就停了,内机显示e3
格力E3故障:低压保护般情况 属于缺氟造成只要检查低压压力否 4.5公斤样子假低了需 要查漏、补氟
还有种情况比较少见低压 压力开关故障或与此连接线路断路 打开空调外机盖板有用铜管 连接、尾部胶木塑料、有二根引线 东西测量下(要确认缺氟情况 下)否开路假开路把并 起来应急(记得更换哦真缺氟 要烧压缩机)假开关没有开路 查下引线般也能解决了
theworld_1427&回答:你可以看一下它正常工作的时候内机的蒸发器是否结霜?如果结霜的话、就有可能是连接管有扁的地方、造成了节流。顺便看一下压力是否正常。
如果没有结霜且压力正常、那么就不是系统的问题。
你可以把管温拿出来、不要放在蒸发器上面、把它悬在半空、开上半个小时看看、如果不在显示E2那么就是正常了,则管温绝对有问题!!(灵敏度太高)如果仍显示的话、则控制板有问题。
Lin_4987&回答:栏目分类
格力空气能热水器动态
格力空气能热水器知识
格力空气能热水器选购
格力空气能热水器安装
格力空气能热水器维修
格力空气能热水器保养
格力空气能热泵热·水域-10P直热KFRS-39Z(M)/B2S机组产水1吨/时
2格力空气能热泵热·水域-5P直热KFRS-20Z(M)/B2S机组产水0.5吨/时...
3格力空气能热泵热·水域-3P直热KFRS-12Z(M)/B2机组产水0.26吨/时...
4格力空调式空气能热水器(空调热水器)制冷/制热/产热水一体机...
5格力空气能热泵热·水湾-20P中温循环KFRS-65S(M)/A1S机组...
6格力空气能热泵热·水湾-10P中温循环KFRS-36S(M)/A1S机组...
7格力空气能热泵热·水湾-5P中温循环KFRS-18(M)/A1S机组...
8格力空气能热泵热·水湾-3P中温循环KFRS-10(M)/A1机组...
9格力空气能热泵热水·谷系列-超低温KFRS-20MRE/A1S机组(适应-26...
10格力空气能热水器海洋之韵系列KRS-2.3/D150/200AA3...
格力空气热水器价格,格力空气能热水器怎
格力空气源热泵机组室外环境温度、进水温
格力空气源热泵室外环境温度、进水温度与
格力空气能热水器+太阳能热水器=最节能热
格力空气能热水器制作工艺也生产流程详解
格力空气能热水器品控体系强大
格力空气能热水器可24小时提供热水养生之
格力空气能热水器舒适热水浴的作用详解
格力空气能热水器安装位置要求,控制面板
格力家用空气能热水器基本知识和特点
格力空气能热水器维修
格力空气能销售服务咨询热线
当前位置:首页 & 格力空气能服务 & 格力空气能热水器维修 & 格力空气源热水器故障代码原因分析及解决方案
格力空气源热水器故障代码原因分析及解决方案
来源:格力空气能热水器服务网 编辑:格力空气能 时间: 浏览:2457次
  格力空气源热水器故障代码原因分析及解决方案
  1、格力空气源热水器E0代码:水流检测故障(进水压力小于0.15MPa)
  格力空气源热水器E0代码故障可能原因:
  自来水水压不足;水泵扬程不足;水泵没有启动;进水压力开关问题
  进水阀门未打;机组外部进水管或过滤器堵塞;主板故障。
  格力空气源热水器E0代码故障排除:
格力空气能热泵热水器E0代码:水流检测故障
  2、格力空气源热水器E1代码:电源相序故障
  格力空气源热水器E1代码故障可能的原因:
  接线不可靠;
  输入电源缺相;
  相序接反;
  主板故障;
  格力空气源热水器E1代码故障排除:
格力空气能热泵热水器E1代码:电源相序故障
  3、格力空气源热水器E2代码:通讯故障
  格力空气源热水器E2代码故障可能的原因:
  主机与线控器通讯故障;
  从机与主机之间通讯故障,从机报故障;
  接线是否有短路或断路;
  电磁干扰,通讯线未用屏蔽线;
  格力空气源热水器E2代码故障排除:
格力空气能热泵热水器E2代码:通讯故障
  4、格力空气源热水器E3,E4,E5,E6,E7代码:温度传感器故障
  E3(Twater)代码:出水温度传感器故障;
  E4(T5)代码:水箱内水温传感器故障(仍然能开启机器,但只能开启直热式);
  E5(T3)代码:冷凝器管温传感器故障;
  E6(T4)代码:室外环境温度传感器故障;
  E7(T6)代码:电加热管温度传感器故障;
  格力空气源热水器E3,E4,E5,E6,E7代码故意可能的原因:
  传感器与主板之间接线不可靠;
  传感器损坏;
  主板故障:
  格力空气源热水器E3,E4,E5,E6,E7代码故障排除:
格力空气能热泵热水器E3,E4,E5,E6,E7代码:温度传感器故障
  5、格力空气源热水器E8代码:循环水流检测故障
  格力空气源热水器E8代码故障可能的原因:
  水流开关接线不可靠;
  水流开关损坏;
  循环水泵未启动;
  主控板故障;
  格力空气源热水器E1代码故障排除:
格力空气能热泵热水器E8代码:循环水流检测故障
  6、格力空气源热水器P0代码:系统低压保护
  格力空气源热水器P0代码故障可能的原因:
  接线不可靠;
  室外机风机未启动;
  低压压力开关故障
  冷媒漏;
  格力空气源热水器P0代码故障排除:
格力空气能热泵热水器P0代码:系统低压保护
  7、格力空气源热水器P1代码:系统高压保护
  (P2、P3系统电流保护、P8出水温度过高保护同系统高压保护)
  格力空气源热水器直热式P1代码故意可能的原因:
  机组内部过滤器脏赌,流径套管水量不够;
  冷水增压泵扬程不够;
  进水电磁阀动作不良,没有水流经套管;
  旁通电磁阀动作不良,流经套管水量不够;
  温水阀坏;
  系统高压压力开关故障。
  格力空气源热水器直热式P1代码故障排除:
格力空气能热泵热水器直热式P1代码:系统高压保护
  格力空气源热水器循环式P1可能的原因:
  循环水泵流量选用不足;
  循环管过滤器脏堵;
  靶流开关短接了,但循环水
  泵没有开启;
  化霜时,化霜电磁阀未打开;
  化霜时,四通换向阀未换向;
  格力空气源热水器循环式P1代码故障排除:
格力空气能热泵热水器循环式P1代码:系统高压保护
  8、格力空气源热水器Pb代码:防冻结保护
  防冻结保护属于正常保护,无需处理,主要是冬天温度比较低的时候,防止机组没有运行,套管结冰造成冻裂。
Andy421&回答:E6代表你的内机太脏了。关掉主电源,打开下盖,抽出过滤网清洗;用毛刷清洁那个静电除尘器
格力空调故障代码E6的解决办法:
  1.死机:把电打下来几秒再打回去,开机试一下。
  3.内外机信号线断或漏电,更换室内外连接信号电线再试机。
  4.电路板坏,更换室内机电路主板 、
最亮的小太阳&回答:防冻结保护。你可以打开室内机看一下过滤网是不是被灰尘堵住了,如是就用清水清洗即可。如不是就是管温头坏了,或是被老鼠咬断线了。还有就是不打开机器观察:看看你空调的出风量是不是比以前小了很多,如出风量不小,再打开内机。如出风量小了,就找专业的人修吧
kitty1235&回答:华凌空调故障代码E3:
要区分开机立刻显示E3或正常开机几分钟后显示E3
第一 开机立刻显示E3故障是盘管蒸发器热敏电阻故障
第二 正常开机后几分钟显示E3故障原因有 盘管蒸发器热敏电阻故障、室外机压缩机不运转、制冷剂不够、室内机风扇电机转速慢、过滤网脏、蒸发器脏
E3则是盘管蒸发器过冷保护
华凌空调KFR-72LW/HV0107显示E3故障代码
高压压力,可能是高压压力开关的问题
设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()免费获得安装方案
奥克斯空调,是我们的国内非常不错的一款空调品牌,但是空调使用久了,难保会产生一些故障,奥克斯空调的常见故障有哪些呢?
,是我们的国内非常不错的一款空调品牌,是我们的国内500强企业,品质实力值得信赖,所以多年来奥克斯空调一直得到了很多的消费者的信赖,但是再好的空调都难免出现一些故障,所以今天小编就来为大家介绍下我们的奥克斯空调的一些故障的情况供大家了解。奥克斯空调奥克斯空调故障—奥克斯公司简介奥克斯集团是中国500强企业、中国大企业集团竞争力前25强、中国信息化标杆企业、国家重点火炬高新技术企业,并为国家工程技术中心和国家级博士后工作站的常设单位,在宁波、上海、深圳、南昌建立了四大研究院;拥有“三星”和“奥克斯”两项跨行业的中国驰名商标和2个中国名牌产品。集团坚持做大做强制造业的产业发展方向,目前已成为在全球电力计量设备和中国家电行业具有较高市场地位、通讯行业具有较强竞争力和广阔发展前景的大型企业集团。奥克斯空调故障—故障代码简析空调故障代码大全(奥克斯:E1室温传感器、E2室外管温传感器、E3室内管温 、E4内外通讯、PG转速异常、E5压缩机过载、低压保护、E6三相保护、E7室外过流、E8压缩机排气传感器、E9压缩机排气温度。
奥克斯故障代码:H(除KFR-25G/H)、H1、HA、HB、HY系列。PG反馈异常每8秒闪烁4次,T环异常每8秒闪烁1次,T内盘异常每8秒闪烁2次,T外盘异常每1秒闪烁1次。奥克斯空调奥克斯空调故障—各种故障分类1.室温传感故障:系统停机,操作板LED数码屏上显示“E1” 。2.室内板上室外管温传感故障:系统不停机,操作板LED数码屏上“E2”。3.室内管温传感故障:系统不停机,操作板LED数码屏上“E3”,按无室内管温传感器时方式工作。
4.室外有板时,通讯故障:系统停机,操作板LED数码屏上“E4”5.室外有板时,室外压缩机保护(过载保护):系统停机,操作板LED数码屏上“E5”(可能是低开关压保护、过载保护或过载继电器动作)6.室外有板时,室外三相缺相保护:系统停机,操作板LED数码屏上“E6”(可能是三相接反)7.室外有板时,过流保护:系统停机,操作板LED数码屏上“E7”
8.室外有板时,压缩机排气管温度传感器故障:系统不停机,操作板LED数码屏上“E8”(可能是温度传感器接插不牢或室外 电脑板坏)
9.室外有板时,压缩机排气管温度保护:系统停机,操作板LED数码屏上“E9 以上就是为大家介绍的奥克斯空调的一些会发生的故障以及产生故障的时候一些代码的情况,大家一定要详细的了解一下,在我们以后如果家庭中使用的奥克斯空调出现了这样的故障的话,大家一定要结合以上内容更好的帮助我们解决故障问题。
上一篇:风机盘管两通阀—风机盘管两通阀如何保养
下一篇:舒适100荣获2015年度中国家居先锋榜暨业主喜爱的舒适系统品牌
免责声明:舒适100网部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递更多信息之目的,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
北京·碧肯山顺驰林溪别墅|舒适100让您体验家的舒适
宁波·东方一品|舒适100带你体验舒适温度
赣榆·理想城|因为专业,所以信赖
赣榆·青城名邸|媲美地暖的温暖
还可以输入 1500 个字
奥克斯空调制冷后 十五分钟左右黄灯闪烁 五次停一下 是啥情况
回复 聆听季节:
奥克斯空调制冷后十五分钟左右黄灯闪烁 五次停一下
回复 旧时月色:
选地暖还是暖气片?专业分析,装前要看明白!
扫描微信二维码,马上查阅
更多有趣 有料 有优惠 的信息等你来发现!
三菱重工直流变频KX6-Q系列中央空调家用套餐 三房两厅130㎡ 一拖五
¥53940.00
马上抢免费名额
个免费名额
已有77347人享受了该服务
您想安装的系统类型(可多选)
获得由舒适100联盟品牌提供的舒适大礼包
免费获取安装报价简单输入 极速获取
您想安装的系统类型(可多选)
您家的报价明细
现在获取报价送1000元无门槛抵用券
周一至周日 9:00-20:00大金空调显示e3
大金空调显示e3
(C)2017 列表网&琼ICP备号-12&增值电信业务经营许可证B2-&奥克斯空调故障
奥克斯空调故障
奥克斯空调故障
奥克斯空调故障
奥克斯空调故障知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流。
造价通即可以了解到相关奥克斯空调故障最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时,造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:
&&&&根据住房城乡建设部关于开展《城市地下综合管廊运行维护及安全技术标准》研究编制工作的函的要求,现征求由中冶京诚工程技术有限公司牵头起草的行业标准《城市地下综合管廊运行维护及安全技术标准(征求意见稿)》意见,请于4月5日前将意见和建议反馈中冶京诚工程技术有限公司。
&&&&日前,海南省住房和城乡建设厅印发关于调整我省建设工程安全防护、文明施工措施费的通知(琼建定〔2018〕48号),具体内容如下所示。
&&&&根据住房和城乡建设部执业资格注册中心《关于2018年度二级建造师执业资格考试(统考卷)有关工作的通知》(建注函〔2018〕7号)精神,现就广东省2018年度二级建造师执业资格考试有关事项通知如下。
&&&&如今,大数据分析市场与几年前相比已经截然不同。而在未来十年,全球各行各业都将发生变革、创新和颠覆。
&&&&日前,北京市住建委对《关于进一步加强建筑废弃物资源化综合利用工作的意见(征求意见稿)》公开征求意见。记者注意到,区别于过去大部分建筑垃圾异地处置的方式,本市将鼓励拆除工程在拆除现场实施建筑废弃物资源化综合利用。
&&&&3月18日,以“新时代,新咨询,新作为”为主题的2018浙江·全过程工程咨询发展论坛在浙江杭州召开。该论坛的举办旨在汇集企业智慧,聚焦行业热点,准确把脉行业未来发展方向,全面促进产业融合进步,推动全过程工程咨询模式在浙江省的推广应用。
&&&&为规范工程造价咨询企业与专业人员执业行为,强化事中事后监管,促进行业健康持续发展,依据《安徽省建设工程造价管理条例》规定和市住房城乡建设委的工作布置,市造价站近日对全市工程造价咨询企业开展了2017年度业务质量专项检查工作并对检查情况进行了通报。
&&&&为进一步做好民用建筑能源资源消耗统计工作,根据《中华人民共和国统计法》《民用建筑节能条例》有关规定,住建部对现行《民用建筑能耗统计报表制度》进行了修订,形成了《民用建筑能源资源消耗统计报表制度》(以下简称《报表制度》),并已经国家统计局审核批准。
&&&&在大数据时代,世界各国对数据的依赖快速上升,国家竞争焦点已经从资本、土地、人口、资源的争夺转向了对大数据的争夺。未来国家层面的竞争力将部分体现为一国拥有数据的规模、活性以及解释、运用的能力,数字主权将成为继边防、海防、空防之后,另一个大国博弈的空间。
&&&&“城镇绿色建筑占新建建筑的比重”已纳入国家《绿色发展指标体系》,到2020年末,绿色建筑占当年城镇新增民用建筑的比例达到30%以上。可见,大力发展绿色建筑对于推进生态文明建设、改善人居环境、促进经济转型升级、推动建筑业持续健康发展具有重要意义。
奥克斯空调故障相关专题
分类检索:
(C) 2006- WWW.ZJTCN.COM
增值电信业务经营许可证B2-}

我要回帖

更多关于 奥克斯空调故障代码表 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信