55kw电机 启动 变压器直接启动可以吗

一55KW变频器在带载启动运行中报欠压,电机空载正常
本回答由提问者推荐
var sogou_ad_id=731547;
var sogou_ad_height=160;
var sogou_ad_width=690;08-2209-0509-1609-06
01-2604-1311-1104-12
◇本站云标签55kw三相电机 星三角接法 启动烧毁接触器_百度知道
55kw三相电机 星三角接法 启动烧毁接触器
55kw三相电机 星三角接法 启动烧毁接触器
线路没 问题 对地阻值正常 请问什么地方有问题
另 请详细说明单相电机和三相电机的检测方法
问题补充:星三角启动 三角形接法
问题找到了
因过负荷电机相间通路造成的
请继续回答后面的详细说明单相电机和...
我有更好的答案
用500V要表检查绕组绝缘,每1000V不低于1M欧姆;电桥测量三相绕组直流阻值,最大偏差不高于5% 。跟主电路的接法有关系,如果有一个接到电源下,那么这一个要与电机电流对应,星形接触器小一点,另一个三角运转接触器同电机电流。如果有两个接触器接到电源下,那么三个接触器电流相同,大约是电机电流0.6倍。
采纳率:77%
来自团队:
电机的好坏判断简单的可分两个步骤1.用500V要表检查绕组绝缘,每1000V不低于1M欧姆;2.电桥测量三相绕组直流阻值,最大偏差不高于5% 。
本回答被网友采纳
  星三角启动:在电机启动时将电机接成星型接线  当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换);3,而对电网的电压要求一般是正负10%:  65A  热继电器;因电机启动电流与电源电压成正比,此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/3 ,为了不形成对电网电压过大的冲击所以要采用星三角启动,其设定值应当为电机额定电流值的0.58倍。  对于一般设计而言,属降压启动他是以牺牲功率为代价来换取降低启动电流来实现的。所以不能一概而以电机功率的大小来确定是否需采用星三角启动.5A。  对于55KW电机星三角起动,理论上的接触器、热继电器选型如下:  50A  三角形运行接触器,选型如下:  主接触器(一直通电)  65A  星形启动接触器,一般情况下鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5—7倍:  主接触器(一直通电)  50A  星形启动接触器:  40A  三角形运行接触器:  50A  热继电器:  48-65A  热继电器一般挂在主接触器下面;Δ  接线条件才能采用星三角启动方法;该方法是,接触器选型应当放大一级裕量,还的看是什么样的负载,一般在需要启动时负载轻运行时负载重尚可采用星三角启动:  48-65A。  当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流且电机满足380V&#47,但启动力矩也只有全电压启动力矩的1&#47启动烧毁接触器的原因首先区分是电机的问题还是接触器的问题,排除电机问题之后看接触器容量是否选择合适,三相触点同步接触的情况,触点本身是不是有问题55kW电机星三角启动电流大约为48
首先区分是电机的问题还是接触器的问题,排除电机问题之后看接触器容量是否选择合适,三相触点同步接触的情况,触点本身是不是有问题
单相电机与三相电机差别很大的啊。1.看铭牌2.测定子电阻,三相电机三相电阻基本一样,单相电机每套绕组差别很明显。3.如果能拆开的电机,测线规。三相电机线径每一套绕组都一样,单相电机有差别的。
三相电机常规检测:对地绝缘电阻,相间绝缘电阻,线圈直流电阻,三相空载电流。单相电机:对地绝缘电阻,相间绝缘电阻,线圈直流电阻,电容器性能检测(有电容器的)。
用兆欧表测量相与相,相与地的绝缘电阻。
其他9条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
三相电机的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。||||||||||
||||||||||
查看: 3947|回复: 44
求助大师 一台55KW电机这是什么情况
阅读权限55
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由 阎振远 于
16:12 编辑
853_副本.jpg (219.12 KB, 下载次数: 34)
16:12 上传
& & 一台55KW电机接线端子打火,以为是电机坏,拆开里面好好的,没有烧,装上,通电试机又放炮了,还是接线端子放电拉弧,查看补偿器也没有坏,这是什么情况呀,看接线端子也没有坏呀,怎么就打火的那,请高手帮忙分析&&谢谢
阅读权限35
在线时间 小时
找师傅吧 拆了啥也不干就装上试机没话说了
阅读权限55
在线时间 小时
找师傅吧 拆了啥也不干就装上试机没话说了
拆开看了里面全都好好的没有烧的地方,就装上了。
阅读权限35
在线时间 小时
哪里出问题就处理哪里&&;问题是你都不处理 跟里面烧不烧有什么关系...
阅读权限35
在线时间 小时
换接线架就好;
阅读权限30
在线时间 小时
1.用万用表好好测量各个绕组阻值2.用M欧表摇下各个绕组对地阻值3.卡一下开机电流!针对你这个情况,线圈烧坏的可能性比较大,不是所有线圈烧坏都能量出和看出来的,你可以再找个电机接在原来的线上,如果正常说明前电机线圈以烧坏
阅读权限30
在线时间 小时
5楼说得对,原接线架因短路而破坏了绝缘,不加处理又加电当然又放炮啦,换接线端子,注意接线端子螺栓顶端和接线端子盒盖之间的距离
阅读权限120
在线时间 小时
先把接线柱座子换了再说。
阅读权限30
在线时间 小时
先把接线座换了再改接成Y形接法试机测电流,如果说三相电流是一样大则定子绕组没问题,再接成原来的接法就OK了
阅读权限45
在线时间 小时
接线柱板的绝缘被破坏。换一个吧一切都OK
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:admin@jdwx.info
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有电机功率55KW选多大空开_百度知道
电机功率55KW选多大空开
我有更好的答案
55kw电机额定工作电流100A,考虑到3~4倍启动电流,应该选择200A的空气开关。
采纳率:55%
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。}

我要回帖

更多关于 55kw电机 启动 变压器 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信