常见的电力变压器分类的分类有哪些?好的厂家有哪些?

常用变压器的种类及特点
我的图书馆
常用变压器的种类及特点
(1)按相数分:
  (1)单相变压器:用于单相负荷和三相变压器组。
  (2)三相变压器:用于三相系统的升、降电压。
  (2)按冷却方式分:
  (1)干式变压器:依靠空气对流进行冷却,一般用于局部照明、电子线路等小容量变压器。
  (2)油浸式变压器:依靠油作冷却介质、如油浸自冷、油浸风冷、油浸水冷、强迫油循环等。
  (3)按用途分:
  (1)电力变压器:用于输配电系统的升、降电压。
  (2)仪用变压器:如电压互感器、电流互感器、用于测量仪表和继电保护装置。
  (3)试验变压器:能产生高压,对电气设备进行高压试验。
  (4)特种变压器:如电炉变压器、整流变压器、调整变压器等。
  (4)按绕组形式分:
  (1)双绕组变压器:用于连接电力系统中的两个电压等级。
  (2)三绕组变压器:一般用于电力系统区域变电站中,连接三个电压等级。
  (3)自耦变电器:用于连接不同电压的电力系统。也可做为普通的升压或降后变压器用。
  (5)按铁芯形式分:
  (1)芯式变压器:用于高压的电力变压器。
  (2)非晶合金变压器:非晶合金铁芯变压器是用新型导磁材料,空载电流下降约80%,是目前节能效果较理想的配电变压器,特别适用于农村电网和发展中地区等负载率较低的地方。
  (3)壳式变压器:用于大电流的特殊变压器,如电炉变压器、电焊变压器;或用于电子仪器及电视、收音机等的电源变压器。
  电力变压器的日常维护及故障的预防方法
  发布时间:09-12-24关注次数:363
  简介:本文介绍电力变压器的日常维护及故障的预防方法:当前的世界范围内,不间断的电力供应已成为工业生产、国防军事、科技发展及人民生活中至关重要的因素。人们对能源不间断供应的依赖性常常是直到厂房里的生产设备突然停止工作时才意识到各种断路器、布线及变压器的重要性。
  变压器故障通常是伴随着电弧和放电以及剧烈燃烧而发生,随后电力设备即发生短路或其他故障,轻则可能仅仅是机器停转,照明完全熄灭,严重时会发生重大火灾乃至造成人身伤亡事故。因此如何确保变压器的安全运行受到了世界各国的广泛关注。
  一、变压器故障的统计资料
  (一)、各类型变压器的故障
  根据相关部门对变压器类型显示的变压器故障统计数据人们可以看出,电力变压器故障始终占据主导位置。
  (二)、不同用户的变压器故障
  变压器使用在不同的部门,故障率是不同的。为了分析变压器发生故障的危险性,可将用户划分为11个独立类型:(1)水泥与采矿业;(2)化工、石油与天然气;(3)电力部门;(4)食品加工;(5)医疗;(6)制造业;(7)冶金工业;(8)塑料;(9)印刷业;(10)商业建筑;(11)纸浆与造纸业。
  当考虑到频率和程度时,电力部门的风险是最高的,冶金工业及制造业分别列在第二和第三位。
  (三)、各种使用年限变压器的故障
  按照变压器设计人员的说法,在“理想状况下”变压器的使用寿命可达30~40年,很明显的是在实际中并非如此。在1975年的研究中,故障时的变压器平均寿命为9.4年。在1985年的研究中,变压器平均寿命为14.9年。
  在电力工业中变压器的使用寿命应当给予特别地关注。我国在改革开放至今经历了一个工业飞速发展的阶段,基础工业特别是电力工业大规模的发展。这些自80年代初到90年代安装的设备,按其设计与运行的状况,现在大部分都已到了老化阶段。如今,这些设备已运行了近25年,故必须对已安装变压器的故障可能性给予特别的关注。
  二、变压器故障原因分析
  根据有关变压器故障的资料并进行分析的结果表明,尽管老化趋势及使用不同,故障的基本原因仍然相同。多种因素都可能影响到绝缘材料的预期寿命,负责电气设备操作的人员应给予细致地考虑。这些因素包括:误操作、振动、高温、雷电或涌流、过负荷、三相负载不平衡、对控制设备的维护不够、清洁不良、对闲置设备的维护不够、不恰当的润滑以及误用等。
  下面给出了在过去几十年中美国HSB公司总结出的有关变压器故障的基本原因,列出了分别由以及1998年的研究得出的关于故障通常的原因及其所占比例。
  (一)、线路涌流
  线路涌流(或称线路干扰)在导致变压器故障的所有因素中被列为首位。这一类中包括由误操作、变压器解并列、有载调压分接头拉弧等原因引起的操作过电压、电压峰值、线路故障/闪络以及其他输配(T&D)方面的异常现象。这类起因在变压器故障中占有绝大部分的比例。
  (二)、绝缘老化
  在过去的10年中在造成故障的起因中,绝缘老化列在第二位。由于绝缘老化的因素,变压器的平均寿命仅有17.8年,大大低于预期为35~40年的寿命!在1983年,发生故障时变压器的平均寿命为20年。
  (三)、受潮
  受潮这一类别包括由洪水、管道渗漏、顶盖渗漏、水分沿套管或配件侵入油箱以及绝缘油中存在水分。
  (四)、维护不良
  保养不够被列为第四位导致变压器故障的因素。这一类包括未装变压器的保护装置或安装的不正确、冷却剂泄漏、污垢淤积以及腐蚀。
  (五)、过载
  这一类包括了确定是由过负荷导致的故障,仅指那些长期处于超过铭牌功率工作状态下小马拉大车的变压器。过负荷经常会发生在发电厂或用电部门持续缓慢提升负荷的情况下。最终造成变压器超负荷运行,过高的温度导致了绝缘的过早老化。当变压器的绝缘纸板老化后,绝缘纸绝缘强度降低。因此,外部故障的冲击力就可能导致绝缘破损,进而发生故障。
  (六)、雷击
  雷电波看来比以往的研究要少,这是因为改变了对起因的分类方法。现在,除非明确属于雷击事故,一般的冲击故障均被列为“线路涌流”。
  (七)、三相负载不平衡
  由于三相负载不平衡所引起某相长期过载,而使该相温度偏高进而使绝缘老化,产生匝间短路或相间短路。
  (八)、连接松动
  连接松动也可以包括在维护不足一类中,但是有足够的数据可将其独立列出,因此与以往的研究也有所不同。这一类包括了在电气连接方面的制造工艺以及保养情况,其中的一个问题就是不同性质金属之间不当的配合,尽管这种现象近几年来有所减少。另一个问题就是螺栓连接间的紧固不恰当。
  (九)、工艺/制造不良
  在HSB于1998年的研究中,仅有很小比例的故障归咎于工艺或制造方面的缺陷。例如出线端松动或无支撑、垫块松动、焊接不良、铁心绝缘不良、抗短路强度不足以及油箱中留有异物。
  (十)、破坏及故意损坏
  这一类通常确定为明显的故意破坏行为。美国在过去的10年中没有关于这方面变压器故障的报道。而在我国这种现象却时有发生,比如盗窃、人为破坏等。
  三、变压器的日常维护
  根据以上统计分析结果,用户可制订一个维护、检查和试验的计划。这样不但将显著地减少变压器故障的发生以及不可预计的电力中断,而且可大量节约经费和时间。因为一旦发生事故,不仅修理费用以及停工期的花费巨大,重绕线圈或重造一台大型的电力变压器更需要6到12个月的时间。因而,一个包括以下建议的良好维护制度将有助于变压器获得最大的使用寿命。
  (一)、安装及运行
  (1)、变压器的安装地点应与其设计和建造的标准相适应。若置于户外,应确定该变压器适于户外运行。
  (2)、保护变压器不受雷击及外部损坏危险。
  (3)、确保负荷在变压器的设计允许范围之内。严防出现小马拉大车的现象。
  (4)、在油冷变压器中需要仔细地监视顶层油温。
  (5)、平时在运行操作中,应严格按照运行操作规程执行,严防出现误操作。
  (6)、在操作变压器的解、并运行过程中,一定要按变压器解、并列的“三要素”进行,严防出现操作过电压。
  (7)、平时应对变压器进行经常检查和巡视,发现问题应及时处理。
  (二)、对油的检验
  变压器油的介电强度随着其中水分的增加而急剧下降。油中万分之一的水分就可使其介电强度降低近一半。除小型配电变压器外所有变压器的油样应经常作击穿试验,以确保正确地检测水分并通过过滤将其去除。
  应进行油中故障气体的分析。应用变压器油中8种故障气体在线监测仪,连续测定随着变压器中故障的发展而溶解于油中气体的含量,通过对气体类别及含量的分析则可确定故障的类型。每年都应作油的物理性能试验以确定其绝缘性能,试验包括介质的击穿强度、酸度、界面张力等等。
  (三)、经常维护
  (1)、保持瓷套管及绝缘子的清洁。
  (2)、保证电气连接的紧固可靠。
  (3)、定期检查分接开关。并检验触头的紧固、灼伤、疤痕、转动灵活性及接触的定位。
  (4)、在油冷却系统中,检查散热器有无渗漏、生锈、污垢淤积以及任何限制油自由流动的机械损伤。
  (5)、每年检验避雷器接地的可靠性。接地必须可靠,而引线应尽可能短。旱季应检测接地电阻,其值不应超过4Ω。
  (6)、每三年应对变压器线圈、套管以及避雷器进行介损的检测。
  (7)、应考虑将在线检测系统用于最关键的变压器上。目前市场上有多种在线检测系统,供应商将不同的探测器与传感器加以组装,并将其与数据采集装置相连,同时提供了通过调制解调器实现远距离通讯的功能。美国SERVERON公司的TrueGas油中8种故障气体在线监测仪就是极好的选择。此系统监测真实故障气体含量,结合“专家系统”诊断将无害情况与危险事件加以区分,保证变压器的安全运行。
  四、结束语
  变压器是电网中的重要设备之一。虽配有避雷器、差动、接地等多重保护,但由于内部结构复杂、电场及热场不均等诸多因素,事故率仍然很高。中国在70年代的10年中,110kV及以上变压器的年平均绝缘事故率约为17.66台次,恶性事故和重大损失也时有发生。因此借鉴国外经验,利用先进在线监测设备,加强状态维护模式,以使电力供应更加安全可靠。
  变压器的故障分析及处理发布时间:09-12-22关注次数:413
  简介:声音异常:变压器在正常运行时,会发出连续均匀的“嗡嗡”声。如果产生的声音不均匀或有其他特殊的响声,就应视为变压器运行不正常,并可根据声音的不同查找出故障,进行及时处理。主要有以下几方面故障
  声音异常
  变压器在正常运行时,会发出连续均匀的“嗡嗡”声。如果产生的声音不均匀或有其他特殊的响声,就应视为变压器运行不正常,并可根据声音的不同查找出故障,进行及时处理。主要有以下几方面故障:
  电网发生过电压。电网发生单相接地或电磁共振时,变压器声音比平常尖锐。出现这种情况时,可结合电压表计的指示进行综合判断。
  变压器过载运行。负荷变化大,又因谐波作用,变压器内瞬间发生“哇哇”声或“咯咯”的间歇声,监视测量仪表指针发生摆动,且音调高、音量大。
  变压器夹件或螺丝钉松动。声音比平常大且有明显的杂音,但电流、电压又无明显异常时,则可能是内部夹件或压紧铁芯的螺丝钉松动,导致硅钢片振动增大。
  变压器局部放电。若变压器的跌落式熔断器或分接开关接触不良时,有“吱吱”的放电声;若变压器的变压套管脏污,表面釉质脱落或有裂纹存在,可听到“嘶嘶”声;若变压器内部局部放电或电接不良,则会发出“吱吱”或“噼啪”声,而这种声音会随离故障的远近而变化,这时,应对变压器马上进行停用检测。
  变压器绕组发生短路。声音中夹杂着水沸腾声,且温度急剧变化,油位升高,则应判断为变压器绕组发生短路故障,严重时会有巨大轰鸣声,随后可能起火。这时,应立即停用变压器进行检查。
  变压器外壳闪络放电。当变压器绕组高压引起出线相互间或它们对外壳闪络放电时,会出现此声。这时,应对变压器进行停用检查。
  气味,颜色异常
  防爆管防爆膜破裂:防爆管防爆膜破裂会引起水和潮气进入变压器内,导致绝缘油乳化及变压器的绝缘强度降低。
  套管闪络放电,套管闪络放电会造成发热导致老化,绝缘受损甚至此起爆炸。
  引线(接线头)、线卡处过热引起异常;套管接线端部紧固部分松动或引线头线鼻子滑牙等,接触面发生氧化严重,使接触过热,颜色变暗失去光泽,表面镀层也遭破坏。
  套管污损引起异常;套管污损产生电晕、闪络会发生臭氧味,冷却风扇,油泵烧毁会发出烧焦气味。
  另外,吸潮过度、垫圈损坏、进入油室的水量太多等原因会造成吸湿剂变色。
  油温异常
  发现在正常条件下,油温比平时高出10摄氏度以上或负载不变而温度不断上升(在冷却装置运行正常的情况下),则可判断为变压器内部出现异常。主要为:
  内部故障引起温度异常。其内部故障,如绕组砸间或层间短路,线圈对围屏放电、内部引线接头发热、铁芯多点接地使涡流增大过热,零序不平衡电流等漏磁通过与铁件油箱形成回路而发热等因素引起变压器温度异常。发生这些情况时,还将伴随着瓦斯或差动保护动作。故障严重时,还有可能使防爆管或压力释放阀喷油,这时应立即将变压器停用检修。
  冷却器运行不正常所引起的温度异常。冷却器运行不正常或发生故障,如潜油泵停运、风扇损坏、散热器管道积垢、冷却效果不佳、散热器阀门没有打开、温度计指示失灵等诸多因素引起温度升高,应对冷却器系统进行维护和冲洗,以提高其冷却效果。
  油位异常
  变压器在运行过程中油位异常和渗漏油现象比较普遍,应不定期地进行巡视和检查,其中主要表现有以下两方面。
  1、假油位:油标管堵塞;油枕吸管器堵塞;防爆管道气孔堵塞。
  2、油面低:变压器严重漏油;工作人员因工作需要放油后未能及时补充;气温过低且油量不足,或是油枕容量偏小未能满足运行的需求。
TA的最新馆藏[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&
喜欢该文的人也喜欢您现在的位置:>>> 正文
电力变压器的分类,你了解吗?
电压器可以按以下途径分类:按用途分类,有升压变压器、降压变压器、配电变压器、联络变压器、厂用变压器。 & &按结构分类,有双绕组变压器、三绕组变压器、多绕组变压器、自耦变压器。 &&按冷却方式分类,有油浸式变压器、干式变压器。 & &按容量大小分类,有小型变压器(630KVA及以下)、中型变压器(800~6300KVA及以下)、大型变压器(KVA及以下)和特大型变压器(90000KVA及以上)。
关注本网官方微信 随时阅权威资讯
全年征稿 / 资讯合作
联系邮箱:
版权与免责声明
凡本网注明“来源:中国化工仪器网”的所有作品,版权均属于中国化工仪器网,转载请必须注明中国化工仪器网,,违反者本网将追究相关法律责任。
本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
近日,为提升该研究院的研究水平,助力相关工作
对企业而言,开发新产品具有十分重要的战略意义,它是企业生存与发展的重要支柱。近期来
近年来,水质自动监测技术在许多国家地表水监测中得到了广泛的应用,我国的水质自动监测
日,在易贸生物产业大会上华大基因研究院副院长蒋慧博士正式发布了华大又一款24小时热文
配电变压器有哪些分类 电力变压器和配电变压器的区别是什么
  导读:电对于我们现在的生活是非常重要的,并且我们对电的依赖性是非常大的,生活中一旦没有了电,那么我们生活几乎处于瘫痪的状态。配电变压器有哪些分类,对电的控制一般都是使用配电变压器,配电变压器主要是为了让交流电更有效的传输,有些地区将35千伏以下(大多数是10KV及以下)电压等级的电力变压器,称为“配电变压器”,而存放配电压的地方就是配电所。那么配电变压器有哪些分类,人们常说的电力变压器和配电变压器的区别是什么呢?那就跟随小编一起往下了解吧!配电变压器  配电变压器有哪些分类  一般常用变压器的分类可归纳如下:  1、配电变压器有哪些分类--按相数分: 1)单相变压器:用于单相负荷和三相变压器组。 2)三相变压器:用于三相系统的升、降电压。  2、配电变压器有哪些分类--按冷却方式分: 1)干式变压器:依靠空气对流进行冷却,一般用于局部照明、电子线路等小容量变压器。
2)油浸式变压器:依靠油作冷却介质、如油浸自冷、油浸风冷、油浸水冷、强迫油循环等。  3、配电变压器有哪些分类--按用途分: 1)电力变压器:用于输配电系统的升、降电压。
2)仪用变压器:如电压互感器、电流互感器、用于测量仪表和继电保护装置。 3)试验变压器:能产生高压,对电气设备进行高压试验。
4)特种变压器:如电炉变压器、整流变压器、调整变压器等。配电变压器  4、配电变压器有哪些分类--按绕组形式分: 1)双绕组变压器:用于连接电力系统中的两个电压等级。
2)三绕组变压器:一般用于电力系统区域变电站中,连接三个电压等级。 3)自耦变电器:用于连接不同电压的电力系统。也可做为普通的升压或降后变压器用。  5、配电变压器有哪些分类--按铁芯形式分: 1)芯式变压器:用于高压的电力变压器。
2)壳式变压器:用于大电流的特殊变压器,如电炉变压器、电焊变压器;或用于电子仪器及电视、收音机等的电源变压器。  电力变压器和配电变压器的区别是什么  电力变压器和配电变压器的区别是什么,将电压降低到电气设备工作电压的变压器称为配电变压器,该类变压器作为日常照明和工厂动力用,一般低压为0.4kV及以下。电力网中所用到的所有变压器统称为电力变压器,即为配电前用的各级变压器,一般低压为3kV及以上。  配电变压器是什么  配电变压器
,简称“配变”,指配电系统中根据电磁感应定律变换交流电压和电流而传输交流电能的一种静止电器。有些地区将35千伏以下(大多数是10KV及以下)电压等级的电力变压器,称为“配电变压器”,简称“配变”。安装“配变”的场所与地方,既是变电所。配电变压器宜采用柱上安装或露天落地安装。详细介绍了其安装方式、安装注意事项、供配方式、容量选择、运行维护等。
本文为华强电源网综合报道,华强电源网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。
你是不是在找常用变压器分类_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
常用变压器分类
上海昌日电子科技是一家集产品研发,制造,...|
总评分0.0|
&&上海昌日电子科技有限公司是专业制造高低压电抗器,变压器厂家,欢迎新老顾客来电咨询。变压器有:BK变压器,JBK变压器,JBK3变压器,自耦变压器,隔离变压器,SG变压器等,种类有 输入电抗器,输出电抗器,直流电抗器,串联电抗器,高压串联电抗器等
厂家直销 价格低,品质优。现货供应,欢迎新老顾客咨询
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢干式变压器的分类4_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
干式变压器的分类4
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 电力变压器 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信