你好,我有一台3匹海尔空调用三菱压缩机,压缩机动一下就停了是怎么回事

海尔3匹基站空调特点介绍 海尔3匹基站空调特点介绍 来自:飞翔飞飞 发布时间: 海尔基站3匹空调怎么调试 推荐回答:调试都是安装的时候安装工给调试的 怎样认识海尔空调的型号,分别代表什么? 推荐回答: 海尔空调型号含义— KFR——35GW/01BAX21T为例 KFR——35GW/01BAX21T ... 海尔基站空调出现e6是什么意思 推荐回答:机型不同E6代表的意思不一样。通常有:E6 压机过热保护,有的机型E6代表 室外温度传感器故障,有的代表管路压力保护,总之还是找维修人员吧。 海尔机房专用空调怎么样?海尔机房空调有什么型号推荐? 推荐回答: 谁知道海尔机房空调3匹和5匹的型号啊?还有怎么卖啊,主要是型...海尔通信基站... 海尔的基站空调怎么调节左右摆动风向? 推荐回答:如果遥控上没有左右摆风的按钮,那应该是手动的,你爬上去看看左右送风叶片有没有一个可以让你用手拨的东西,有的话就用那个吧。 三凌海尔中央空调摇控代码E09、E03代表什么? 推荐回答:三菱重工海尔基站空调故障代一览表机型:3匹、5匹代故障内容E1线控器与内基板通信不良E2室内机地址重复或者1个信号系统超过49台室内机E3检测不到室内机。(内基板信号线CNK端子保险丝熔断出现E3,如果保险丝熔断,改插接CNK2端子。)E5室内外机通信不良;外机电源OFF。(多台内机出现E5,一般是外机电源OFF。)E6室内机热交温度传感器断线E7室内机环境温度传感器断线E8制热时过负荷保护(内机热交温度超过68℃。)E9电源电压过低(额定电压70%以下)E101个线控器控制多台内机,内机数量太多(17台以上)E11使用线控器设定内机地址,1个线控器控制2台以上内机。E12室内机地址开关设置不良E28线控器上的温度传感器断线。(设置线控器温度传感器有效时)E31室外机地址重复E32电源欠相或者反相E33压缩机过电流。(运行中电流)E35制冷过负荷运行。(外机热交温度超过70℃)E37室外热交温度传感器断线E38室外环境温度传感器断线E39压缩机排气温度传感器断线E401、高压开关63H1动作2、压缩机内部热保护49C动作