那种可以直接放下去不用管的那种排污泵的,不用安装,特别方便的,可以自己控制启停,也可以安装一个小型自吸泵,要加装液位控制器,当污水达到一定高度时,就启动污水泵,将水抽到排污管道去。
1、地下室集水坑排水的水泵安装该计算、排水泵安装、控制箱安装、液位安装、电气配管、阀门法兰安装、排水管道安装。
2、集水坑排水泵安装该套污水泵安装项目,不存在单级离心还是杂质泵。离心泵与离心杂质泵的区别在于输送的介质不同。例如给水管道、暖通管道、消防管道一般使用的是离心泵,造纸厂工艺上一般使用杂质泵。
希望对您有帮助。
地下室一般分别设有排水和排污系统,排水就是将室外渗入地下室的水通过截水沟引入集水井后,用水泵将水排至室外市政排水道.而排污一般是将地下室设有厕所的污水用排污泵将其排至室外市政排污道.地下室排污泵的选择首先要根据实际的工况来决定,然后再根据情况来设计方案来选择类型。
1、当有排水量调节时,可按生活排水最大小时流量选定。消防电梯集水池内排水泵流量不小于10L/s。
排水泵的扬程按提升高度、管道损失计算确定后,再附加一定的自由水头。自由水头宜采用0.02~0.03MPa。排水泵吸水管和出水管流速不应小于0.7m/s,并不宜大于2.0m/s。
公共建筑内应以每个生活排水集水池为单元设置一台备用泵,平时宜交互运行。地下室、设备机房、车库冲洗地面的排水,如有两台及两台以上排水泵时可不设备用泵。
2、当集水池无法设事故排水管时,水泵应有不间断的动力供应;
3、当能关闭排水进水管时,可不设不间断动力供应,但应设置报警装置。
4、当提升带有较大杂质的污、废水时,不同集水池内的潜水排污泵出水管不应合并排出。
5、当提升一般废水时,可按实际情况考虑不同集水池的潜水排污泵出水管合并排出。两台或两台以上的水泵共用一条出水管时,应在每台水泵出水管上装设阀门和止回阀。单台水泵排水有可能产生倒灌时,应设止回阀。不允许压力排水关与建筑内重力排水管合并排出。
杜国华&回答:90平地下室,够大的,你可以好好做一遍防水,解决受潮的问题,然后下面可以用一部分做库房,用一部分做家庭影院,有一部分做酒吧,喜欢运动的话,放张台球桌,或是乒乓球案,来个家庭健身房都是不错的选择。
NEWSOFIE&回答:谢谢
感受你的存在_4805&回答:你好,地下室排污泵的选择首先要根据实际的工况来决定,比如说小区的地下室,写字楼的地下室,或者停车库的地下室下雨的时候都会出现一些积水,这些积水是最令人头疼的事情。遇到这种情况我们就应该选择地下室排污泵,也就是我们常常用到的潜水排污泵。
潜水排污泵与自吸排污泵不同,潜水排污泵很方便,直接把水泵丢在水池里面即可,无需泵房,而且噪音很低,不会扰民。
自吸排污泵需要建立泵房,而且噪音不小,没有放在水里面的排污泵方便,处理不好还可能扰民遭到投诉!
地下室排污泵还分为固定式和移动式两种,所谓的固定式就是把排污泵固定在水里面,用控制柜控制,让他实现自动抽水。
移动式就是水泵抽完水以后,就直接提起来洗干净拿走!
王彩虹12138&回答:一般来说,别墅地下室排污的话,都会设置排污泵。地下室一般分别设有排水和排污系统,排水就是将室外渗入地下室的水通过截水沟引入集水井后,用水泵将水排至室外市政排水道.而排污一般是将地下室设有厕所的污水用排污泵将其排至室外市政排污道.用基坑上面,四周设排水沟(宽300深250~500),离基坑边1.5~2米处设置,基坑边与水沟之间用C20砼150厚左右,坡度为基坑边向内放坡5%,如果你的基坑设置了支护桩,你在基坑底部设置一道排水沟(宽300深250~500)就可以了。
言尔无心&回答:污水提升器设计独特,它由可拆卸的两部分组成,一部分是贮水囊和进、出水管,它与卫生器具的排水管相连接,是固定的,维修时一般不需要拆卸。另外一部分是切割泵与压力控制系统,可以很方便拆卸,在出现机械故障的情况下,可迅速分离开来进行维护。
具有提升功能的坐便器是将定制的坐便器与污水提升器直接结合在一起,此时的污水提升器做得更加小巧与紧凑,直接放置在坐便器的后下部,坐便器外表面看不出有污水提升装置所存在,另外,坐便器本身还带有按钮,通过电磁阀的开关控制水冲过程,故可省去自闭式冲洗阀或水箱。粉碎切割泵的提升流量为85L/min(合1.4/s),扬程5m,功率800W。此时除了排除坐便器自身的污水排量外,还能连接挂壁式洗手盆的污水。
设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()地下室集水坑的设计及潜水排污泵选择_中华文本库
第2页/共4页
设备基础甚至更高的位置,就会造成设备损坏。
但建筑地下室往往是车库和设备用房,当水深不大时,短时间对地面的浸泡不会对车库造成损失。对设备用房而言,一般在建筑设计中会设计门坎,防止一定水深的水进入。也就是说,此类建筑地下室短时间内可以允许一定的水深。此水深有一个与之相对应的水容量,当地下室积水总量不大于这个容量时,暂时的积水不会造成水淹损失。以上述某建筑为例。地下室面积5600 m2,消防总水量252 m3,可计算出地面积水深度0.045m 。
影响地下室水容量大小的因素有两个。一个是地下室的面积,地下室的面积越大水容量也就越大。另一个是设备房门坎的高度或是设备基础的高度。因此只要确定了设备基础的高度和地下室的面积,那么,不产生水淹损失的水容量也就确定了。确定了水容量,就可以根据消防水的总容量减去不产生水淹损失的水容量,得出在相应的时间段内地下室应该排出的最少的水量,从而估算出建筑地下室潜水泵的最小排水量。
(2)建筑地下室允许水深的确定。
一般来说。水泵机组的基础超出地下室地面150~200mm ;空调冷冻机组的基础超出地下室地面200~300mm ;变配电室更是把地面抬高,高出地下室地面800mm ;备用发电机房一般也设置门坎。从以上数据看,这些设备的基础都能高出地下室地面150mm ,所以,一般车库与设备房的地下室,只要积水不超过150mm ,就不会对地下室的设备造成损坏。
(3)发生火灾消防时潜水泵排水量的确定
以上述工程为例。自动喷淋系统的消防流量为30l/s,消火栓系统消防流量为20l/s,消防总水量50l/s,则排水泵的排水量也为50l/s。如果按照10个集水坑,每个集水坑1台潜水泵工作考虑,每台水泵的流量为5l/s,按照《建筑给水排水设计规范》(GB5)4.7.8规定,集水池有效容积不宜小于最大一台污水泵5min 的出水量,则每个集水坑的有效容积不宜小于1.5 m3。
考虑到地下室存在不产生水淹损失的水容量情况,即使全部的消防积水不马上排出,也不会对地下室设备造成损害,因此,选择潜水泵可以从节约成本的角度出发,满足其他排水功能的要求,在一定时间内将污水排出既可。在选择污水泵时,也可以按照具体情况,考虑地下室的盛水能力,减掉地下室的水容积,从而经济合理的选择潜水泵流量和集水坑容积。
1 车库雨水的排出
地下车库的雨水主要指暴雨时通过进车坡道进入的雨水,在车库排水设计中尤为重要,笔者曾看到多个地下车库因坡道排水不畅而被淹,造成重大经济损失。
1.1 排水沟的设计
汽车库进车坡道应设置2道或2道以上的排水沟,首先室外地面坡道起点设一道,用来收集室外地坪流向坡道的雨水,积水可直接排至室外雨水井;另在坡道终点处设一道,并在其尽头设置敞开式集水坑和排水泵,积水用水泵排出。
1.2 集水坑排水泵的选择
第2页/共4页
寻找更多 ""403 Forbidden
Request forbidden by administrative rules.请问地下室排污泵应该如何选择?
输入手机号码,报价结果将发送到您手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
报价短信已发送到您的手机
因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
3.&您家小区名称 :&&
请选择您家的装修时间
请问地下室排污泵应该如何选择?
提问者:湛端雅| 地点:
| 浏览次数:
803| 时间:
我来帮他解答
还可以输入1500字
已有3条回答
回答数:5303
| 被采纳数:92
地下室排污泵的选择首先要根据实际的工况来决定,比如说小区的地下室,写字楼的地下室,或者停车库的地下室下雨的时候都会出现一些积水,这些积水是最令人头疼的事情。下室排污泵的选择首先要根据实际的工况来决定,比如说小区的地下室,写字楼的地下室,或者停车库的地下室下雨的时候都会出现一些积水,这些积水是最令人头疼的事情。地下室一般分别设有排水和排污系统,排水就是将室外渗入地下室的水通过截水沟引入集水井后,用水泵将水排至室外市政排水道.而排污一般是将地下室设有厕所的污水用排污泵将其排至室外市政排污道. 地下室排污泵的选择首先要根据实际的工况来决定,然后再根据情况来设计方案来选择类型。防止地下车库变水库,教你如何选择潜污泵!
近年来,由于住宅楼盘的高档化及私车拥有量的增加,在地下修建一层或多层地下停车库,几乎成了各个楼盘竞相效仿的热点。而地下车库的排水设计也随之成为一个重要问题。 大型多层地下车库的排水设计中,外设高坡和防水沟渠,内置地漏和集水井,再选用相应功率的潜水泵,外防内排,“御”水于车库之外。地下车库的排水设计主要包括了集水井位置尺寸设计及潜污泵的选择。
由于地下停车库的地面标高普遍低于室外地面标高,其排水不能自流排入市政排水管网,尤其是暴雨时节,若排水设计不当,常造成雨水宕积,影响车库的安全和使用。“内涝—— 车库变水库”、“160万新购奥迪A8被淹”、“业主因车被淹与物业纠纷”…… 大量此类报道见诸于媒体。对此,地下车库的排水设计时必须引起高度的重视。
《建筑给水排水设计规范 》 4.7.2条规定“建筑物地下室生活排水应设置污水集水池和污水泵提升排至室外检查井。地下室地坪排水应设集水坑和提升装置”。《人民防空地下室设计规范》6.3.1条规定“防空地下室的污废水宜采用机械排出”。《自动喷水灭火设计规范》6.5.1条规定“末端试水装置和试水阀应便于操作,且应有足够排水能力的排水设施”。《民用建筑水灭火系统设计规程》9.2.4条规定“ 电梯的井底应设置排水设施,排水井的容量不应小于2m3 ,排水泵的排水量不应小于10L/s”。 集团总师室下发的《地下车库与非机动车库设计导则》也对“集水井、排水沟”进行了相关规定。
3.1 集水井的设置准则
集水井对于车库排水非常重要,设置时一般应根据车库的形状,合理布局。因此每设一处集水井,将增加潜污泵的数量,增加供配电系统以及自控系统的数量,同时由于集水井的设置,最下一层的结构底板将作挖深处理,在增加造价的同时,亦增加维修费用。 在集水井的设置中,还要特别注意以下几点: (1)每个集水井的受水区内应无沉降缝、伸缩缝、变形缝,根据《建筑给水排水设计规范》规定:建筑物内排水管不得穿越以上诸缝。 (2)每个防火分区必须独立设置集水井,以免排水直埋管穿越防火分区。 (3)在有人防的地下车库,每个人防防护单元内应独立设置集水井,排水直埋管也不应穿越防护单元,且排水直埋管亦不能穿越人防区与非人防区。 一般集水井位置确定是先由建筑提位置及数量,再由水专业确认数量及大概位置(常规的做法是集水井的间距不大于50m,排水沟的长度控制在30m内),最后由结构确认准确位置。
3.2 集水井的设置位置
由于地下车库地面标高低于室外道路标高,所以,防止暴雨时道路路面水的侵入是排水设计的第一个问题。其二,车辆出入口敞开部分雨水的汇集、冲洗地面的污水、扑救火灾时的消火栓系统和喷淋系统的积水如何排除,是排水设计的重点。一般在地下车库出入口起坡处作一定的抬高处理,并设第一集水明沟,以阻断室外地坪瞬时积水的侵入;在出入口坡道最低处再设第二集水明沟,以拦截坡道处的雨水;在地下车库室内设地漏及排水直埋管汇集冲洗地坪的排水;设适量集水井,由排水直埋管收集各种排水,并利用潜水排污泵提升、排放。
  (1)起坡处的挡水,由建筑专业设计,它关系到暴雨时车库能否抵御道路雨水的倾泻。设计中,通常在车道起坡处设坡度为7.5%、高出室外地坪300mm的斜坡,并在最高处设置第一集水明沟,然后再以7.5%的坡度坡向室外地坪,明沟内雨水直接排入雨水管网。该明沟采用净宽为450mm,深度300mm,上设钢制或铸铁篦子。 (2)在车道出入口坡道最低处设第二集水明沟,以拦截坡道雨水。因该明沟设于结构底板内,故其深度不宜过大,其尺寸同第一集水明沟。根据车道有、无顶盖的情况,应充分考虑坡道的汇水面积,并对该接收集水井的设计流量进行校核。  (3)车库地坪排水的收集:可以通过地漏及明沟(带盖板)来排除地面积水地漏及明沟汇水至集水井,地下车库集水井不宜设置隔板集水井(现场施工反映设置隔板增加施工难度及造价,且地下车库服务目标为家庭轿车,不会出现大量油污,不需设置隔油集水井)。 (4)设备泵房的排水,现在小区的生活及消防水泵房等一般设置在相应地下车库内,与水池的泄水、泵的检修等相关,其集水井尺寸及潜污泵应另行设计及选择。 (5)避免排水干管进入地下车库,也即避免车库以外的排水进入车库,在不得不进的情况下,进行合理位置选择,不得影响车库的使用功能。
3.3 集水井的尺寸
集水井的平面尺寸,对地下车库而言,一般无太多的限制,可根据场地情况及排水量进行合理选择,为方便实际施工,应尽量设计规格及尺寸相同的的集水井。集团总师室建议两种尺寸“1000(长)&1500(宽)&1500(深)”、“1000(长)&1000(宽)&1500(深)”两种。集水井的深度主要考虑以下三部份:
(1)淹没部分:即最低水位线以下。对于小功率潜水泵,其电机无水套冷却装置,而靠淹没在周围的污水冷却。这部分高度即为潜泵保护高度。这一数值一般在潜水排污泵说明书中针对每一型号均有规定。对于2.2kW左右的潜水泵,其高度约在300~400mm. (2)调节部分:即有效高度。地下车库排水流量不稳定,为保证潜水排污泵不因频繁启停而损坏电机。同时这一高度将对集水井的设计深度起到决定的作用。设计中,在满足控制设备的灵敏要求下,通常尽量压缩这一高度,取500~600mm以减少集水井的总深度,以利于结构设计并适当降低造价。
(3)超高部分:一般取300~400mm,该部分要满足控制系统装置的要求及盖板的厚度。
4.1潜污泵的选择
首先,判断你需要的扬程,即从集水坑到排放水末端的高差+管损+安全水头(一般取2~4m);然后,判断需要的排放速度来决定水泵流量,也即排涝一分钟排水多少吨,一般坡道及附近的汇水区域大致算得秒流量,一般按5~8个L/s算即可。对于地下车库,注意同一防火分区潜水排污泵的总排水能力不应小于消防系统的设计水量。根据总的流量和扬程,在潜水排污泵特性曲线高效区选泵。并注意选用潜水泵保护高度小者,且应设有自动控制、故障声光报警与备用泵自动切换功能。
4.2小型潜污泵的安装方式选用
小型潜水排污泵可考虑安装方式、使用场合、优缺点、软管连接方式等选用。
小型潜水排污泵可以根据国家设计标准图集08S305《小型潜水排污泵选用及安装》选用。
4.3潜污泵的经济比较
泵业市场,“熊猫”在国内建筑行业算是最好,但价格也是最贵的,一般高档产品,国内首选熊猫,凯泉;中低档的选大河,连成,东方等。笔者对潜污泵价格进行了网络询价,结果如下:潜污泵价格范围: 880~23000元,均价 7271元(共9件)。 笔者同时比较了两种在地下车库常用的潜污泵的价格,熊猫牌潜污泵。潜污泵(Q=10T/H,N=0.75KW)的价格为1118.15元/台;潜污泵(Q=10T/H,N=1.5KW)的价格为1421.20元/台,差价近为300元。以一中型(1.5万平米)地下车库设计为例,设地下车库集水井为15个,每个集水井内设水泵一用一备,则需30台潜污泵,若两种型号的潜污泵都符合设计条件(流量、扬程都满足),则选择潜污泵(Q=10T/H,N=1.5KW)比潜污泵(Q=10T/H,N=0.75KW)高出近一万元。 同时,响应国家节能号召,在功能得到满足的前提下,应选择低功率的水泵,避免不必要的浪费。作为负责任的设计方,应选择可靠及经济的产品,符合整体利益。
为避免“车库内涝”类事件发生,设计单位应结合实际,合理布置集水井及潜污泵,做到经济与可靠兼顾。同时,物业管理单位要保证电房不被水淹,加强对水泵的检查,及时发现故障,及时维修,保证正常运行,要制订应急预案和准备必要的沙包等阻水抢险物资,当积水出现时及时用水泵排出,遇到险情时也可向当地排水抢险部门求救。