华蜀p10A要小米恢复出厂设置密码码多少呢

KZ-300恒压变频供水控制器 - 搜狗百科
&&最新版本
KZ-300恒压变频供水控制器
该版本已锁定
一、KZ-300恒压变频供水控制器简介 KZ-300恒压变频供水控制器是专为变频恒压供水系统、空压机变频、锅炉及换热系统补水而设计的电脑控制器,可与各种品牌的变频器配套使用。具有压力控制精度高、压力稳定、第二消防压(动压)设定、系统超压泄水控制、设定参数密码锁定等多项功能。
1、可编程设定多种泵工作方式,最多可拖五台泵(1 变频+4 工频); 2、具有压力测量值防抖动补偿控制功能; 3、参数调整和设定具有密码锁定及保护功能; 4、采用人工智能控制算法,设定参数少,控制精度高,内带 电路,采用数字滤波及多项; 5、可接无源、有源电压及电流型; 6、 D/A 输出控制频率电压为 DC 0-10V, 也可设定为 DC 0-5V; 7、具有零点和满度补偿功能; 8、具有定时自动倒泵功能; 9、具有第二压力(消防压力)设定和控制功能; 10、具有缺水自动检测保护功能和外部输入停机保护功能; 11、具有供水附属小泵控制功能,可设定小泵变频或工频模式; 12、具有可选的定时自动开、关机控制功能; 13、具有睡眠控制功能; 14、具有功能,可手动调节输出电压来控制变频器的频率; 15、具有分时分压供水控制功能,最多有六段时间控制。
1、面板及按键: PV窗口为测量值显示窗口,SV窗口为设定值显示窗口。“SET” 为参数设定键,“ ▲ ”和“ ▼”为两个数字加减键,在参数设定状态,“MOD”键和“ ” 键为参数翻页键;在正常工作状态,“ ”键为显示方式转换键,用来转换显示压力值和输出频率值。 2、工作状态指示灯 四个泵工作状态指示灯P1、P2、P3、P4表示四台泵,当指示灯问绿色时表示对应泵工作在变频方式,当指示灯为红色时表示对应泵工作在工频方式。当工作在第二压力(消防压力)状态时,AL指示灯显示绿色;当缺水(停机)端子接通时,AL指示灯显示红色,同时控制器所有输出控制都停止,直到缺水(停机)状态解除,控制器冲洗开始工作。 3、参数的设定 正常运行状态下,按住“SET”键3秒,当显示窗口显示“-.-.-.-.-.-”时松开“SET”键,进入参数设定状态,此时PV窗口显示参数项P00,SV窗口显示当前参数项的值。 “MOD”键可以升高参数项,“ ”键可以降低参数项按“▲” 或“□”键改变当前参数项的值,改变后的值将自动存储在仪表的存储器中。当参数设定完成后,再按一下&SET&键,仪表将返回正常工作状态下。此时如果P00=18,按“▲”和“□”键将直街改变当前的压力设定值(P01的设定值)。在第二压力(消防)开关(DI1与CM2)闭合时,SV窗口显示的是第二设定压力。按“▲”和“□”键将直接改变当前的第二设定压力值,第二压力也可以在P02中设定。 4、出厂默认值的设定 断电状态下按住“SET”键不松手,开机上电,当显示窗口显示“-.-.-.-.-.-”时1秒后松开“SET”键,仪表自动将所有的参数设定为出厂默认值。
参数 项目参 数 说 明数 据 范 围出厂默 认 值参数说明P00参数密码0-10018此数值为18时,可以对系统参数进行修改,为其余值,则锁定所有参数项。P01当前压力设定值0-2.5Mpa0.20第一控制压力或下限压力设定值P02第二压力设定值0-2.5Mpa0.30第二控制压力、消防压力或动压设定值P03泵工作方式1-1511-1#泵变频,2-2#泵变频,3-一变一工频,4-补水泄压,5-开关控制6-1#与2#循环,7-1#,2#,3#三台泵循环,8-一变两工,9-一变三工,10-消防二工频,11-一变四工,12-1#与3#循环,13-2#与3#循环,14-3#泵变频,15-四台泵循环P04变频-工频时间设定0.1-5秒0.2用于两泵或三泵循环时,变频切换到工频的时间设定P05欠压加泵时间0-250秒20多泵启动时,欠压启动下台泵的时间P06超压减泵时间0-250秒15多泵运行时,超压减泵的时间P07输出电压选择1-211----0-10V 2-----0-5VP08输入传感器类型1-211----0-5V 2-----1-5V()P09传感器量程选择0.6,1.0,1.6,2.5Mpa1.00.6Mpa,1.0Mpa,1.6Mpa, 2.5Mpa传感器零点校正0-0.1Mpa0.00填入传感器零压时仪表PV窗口显示的数值P11传感器满度校正0--50%12%满量程的修正百分比(0-50%)P12定时换泵设定0-100----不换泵1---定时换泵(P03=1,2,6,7,12,13,14,15定时换泵功能有效)P13定时换泵时间1-100小时12定时换泵时间设定P14换泵剩余时间显示1-100小时12显示离换泵时间还剩多少时间,不能设定。P15手动输出频率控制0-50Hz0P18=1时,手动控制D/A输出频率大小P16增益系数0-10018调节系统跟踪压力误差的速度P17抑制系数0-10018用于控制系统压力的稳定性P18D/A输出控制选择0--100---输出频率自动控制 1---输出频率手动控制P19压力测量滤波系数0-200补偿指针抖动造成的测量值不稳定,值越大,补偿效果月明显泄压偏差限0-0.5Mpa0.02P03=4时,当测量压力》=(P01+P20)三秒时,控制G3触点接通,当测量压力&(P01+P20)两秒,G3触点断开,P20=0泄压功能无效P21上限压力设定值0-2.5Mpa0.3P03=5时,当测量压力《P01三秒时,B1接通;当测量压力》=P21两秒,B1断开;当测量压力&=(P21+P20)两秒,G3接通,当测量压力&=P21时,G3断开补水泵睡眠频率0-50Hz0P22=0时无睡眠功能。P22&0时,当输出频率5分钟以上仍然&=P22时,则将D/A置零,RUN信号断开。当(P01-测量值)》=0.05时,重新接通RUN信号,启动D/AP23附属小泵控制0-20P23=0,无附属小泵。 P23=1且P03=1,2,6,7时附属小泵变频。当系统只有一台变频主泵工作,且工作频率&=P24 5分钟后,关闭变频主泵,接通小泵变频(B4继电器),启动小泵变频工作。当小泵达到50Hz后延时P05秒,压力还达不到设定值,则关闭小泵,重新启动主泵变频工作。 P23=2且P03=1,2,6,7时,附属小泵工频。当系统只有一台变频主泵工作,且工作频率&=P24 5分钟后,关闭变频主泵,接通小泵变频接触器(G4),以P01为低压,P21为高压,进行压力控制,如果工频小泵运行P05秒后仍然达不到P01压力值,则关闭工频小泵,启动变频主泵。P24附属小泵最低工作频率0-50Hz10当变频主泵工作频率&=P24时,并且工作P28分钟后,切换为附属小泵工作模式P25缺水保护最小压力0-0.6Mpa0.05系统运行中,当测量压力《=P25,并且运行时间》=P26时,认为系统缺水或泵故障,控制器切断所有输出,PV窗口交替1秒显示故障代码Er1和测量值P26缺水保护时间设定0-250(X 5秒)0P26=0,无缺水保护功能。 P26&0有缺水保护功能。参数中每个数值代表5秒钟;P26X5必须大于P05P27水泵睡眠等待时间1-30分钟5当P22&0,且输出频率P27分钟后仍然《=P22,且启动水泵睡眠功能P28小泵投入等待时间1-30分钟5当P23&0,且系统只有一台变频主泵工作,当输出频率&=P24,P28分钟后启动附属小泵工作P29最低输出频率0-50Hz0用于控制水泵的最顶转速P30D/A输出控制选择0-100-正向控制 1-反向控制P31睡眠重新起泵偏差0-0.2Mpa0.02睡眠后当前压力《(P01-P31)时重新起动水泵工作P32定时开关控制功能0-20P32=0无定时;P32=1定时定压控制;P32=2分时分压控制L1第一开机时间    时:分(06:00)H1第一关机时间    时:分(07:30)L2第二开机时间    时:分(08:00)H2第二关机时间    时:分(09:00)L3第三开机时间    时:分(10:00)H3第三关机时间    时:分(11:30)P39系统当前时钟  08:30:00时:分:秒(翻到此页时“P39”不显示,只显示当前时间,并不断刷新,按加键更改小时,按减键更改分钟,秒位不改动,改动完成的数据直街存入存储器中),上电初始化时设定为08:30:00L4第四开机时间    时:分(12:00)H4第四关机时间    时:分(13:30)L5第五开机时间    时:分(14:00)H5第五关机时间    时:分(15:00)L6第六开机时间    时:分(16:30)H6第六关机时间    时:分(17:30)P46第一时段压力值0-2.5Mpa0.2Mpa第一开机时段的供水压力设定值P47第二时段压力值0-2.5Mpa0.2Mpa第二开机时段的供水压力设定值P48第三时段压力值0-2.5Mpa0.2Mpa第三开机时段的供水压力设定值P49第四时段压力值0-2.5Mpa0.2Mpa第四开机时段的供水压力设定值P50第五时段压力值0-2.5Mpa0.2Mpa第五开机时段的供水压力设定值P51第六时段压力值0-2.5Mpa0.2Mpa第六开机时段的供水压力设定值P52上限保护压力0-2.5Mpa1.0Mpa》=P25两秒后,所有运行的泵会顺序关闭进入压力保护状态,AL亮红灯,当PV值《=(P01或P02)-P31时,系统重新运行投入工作状态。P00--参数修改密码。 当P00=18时,所有的参数和设定值均可修改,当P00&&18时,参数和设定值只能查看,不能修改。 P01--压力设定值,也称第一压力设定值或下限压力设定值。 当P03&&5时,P01就是系统当前的压力设定值,可在P01中设定或在运行状态直街在控制面板用“▲”和“▼”键直街设定。当P03=5时,此值为下限压力设定值。 P02--第二压力设定值,也称消防压力或动压设定值。 当外部输入信号端子DI1与CM2闭合超过2秒,则当前系统控制的设定压力值即变为P02的值,此时可在控制面板上直街使用“▲”和“▼”键进行修改,修改后的数值直街存入P02参数项中。当外部输入信号端子DI1与CM2断开后,控制面板上的设定压力值又重新变回P01的压力设定值。 P03--泵工作方式。控制器的外部接线一定要和控制器的工作方式相对应,否则,错误的选择此参数,将导致外部输出动作混乱。 通过P03参数的改变,控制器可以控制单台或多台泵工作在不同的工作方式:P03=1,2,为一用一备工作模式,B1和B2互为备用泵。当P12=1时,B1和泵按照P13中设定的时间定时相互轮流接通工作。 P03=3,为一台变频泵加一台工频泵工作模式。此时系统定义为B1为变频泵,G1为工频泵。当B1工作频率达到50Hz后,延时P05秒的时间,如果测量压力值仍然达不到系统设定值,则工频直街启动G1泵投入系统运行,G1泵投入运行后,系统靠调节B1泵的工作频率来稳 定系统压力。如果系统出现超压,则将G1泵关掉,仍然靠调节B1泵的工作频率来稳定系统压力。 P03=4,是为锅炉补水或补水设计的工作模式。此模式下系统定义B1为变频补水泵,G3为超压泄控制端子。当测量压力&=P01(或P02)+P20时,G3接通,控制泄压电磁 阀开启进行泄水。当测量压力&=P01(或P02)时,G3断开,泄压停止。 P03=5,为开关位式控制模式。这种工作模式下,定义B1为工频补水泵,G3为超压泄水电磁阀控制端子。此时SV压力设定值窗口显示的设定值为P21上限压力设定值。此工作模式下,系统以P01为下限压力,P21为上限压力,代替进行压力控制。当测量压力&=P01时,延时2秒,B1接通;当测量压力&=P2时,B1断开;当测量压力&=P21+P20时,G3接通,控制泄压电磁阀开启进行泄水;当测量压力&=P21时,G3断开,停止泄压。 P03=6,为两泵循环软启动控制模式。在此工作模式下,系统定义B1,B2为两台泵变频工作端子,G1,G2为两台泵工频工作端子。此模式下系统上电工作时,先接通B1,启动1#泵变频工作。当1#泵变频工作在50Hz时,延时P05秒,如果测量压力仍然达不到设定值,则将B1断开,接通G1,将1#泵由变频状态转换为工频工作状态,延时3秒,接通B2,启动2#泵进行变频工作。当系统超压时,当2#泵变频工作在0Hz时,延时P06秒,系统仍然超压,将 G1断开,切断1#泵工频,由2#泵进行变频调节保持系统的压力稳定。 P03=7,为三泵循环软启动控制模式。在此工作模式下,系统定义B1,B2,B3为三台泵变频工作端子,G1,G2,G3为三台泵工频工作端子。此模式下系统上电工作时,先接通B1,启动1#泵变频工作。当1#泵变频工作在50Hz时,延时P05秒,如果测量压力仍然达不到设定值,则将B1断开,接通G1,将1#泵由变频转换为工频工作状态,延时3秒,接通B2,启动2#泵变频工作在50Hz时,延时P05秒,如果测量压力仍然达不到设定值,则将B2断开,接通G2,将2#泵由变频状态转换为工频状态,延时3秒,接通B3,启动3#泵进行变频工作。当系统超压时,按先起先停的原则,逐个停掉工频泵,最后保留一台泵变频工作。当系统欠压时,再按顺序逐个启动没投入工作的泵。 P03=8,为一台变频泵、两台工频泵的工作模式。在此工作模式下,系统定义B1为变频工作泵,G1,G2为两台工频工作泵。当B1工作频率达到50Hz后,延时P05秒的时间,如果测量压力仍然达不到系统设定值,则接通G1直街启动1#工频泵投入使用,当B1工作频率再次达到50Hz后,延时P05秒的时间,如果测量压力仍然达不到系统设定值,则接通G2启动2#工频泵投入运行,系统靠调节B1泵的工作频率来稳定压力。如果系统出现超压,则先关闭1#工频泵,然后关闭2#工频泵。 P03=9,为一托四模式:一台变频泵,三台工频泵的工作模式。在此工作模式下,系统定义B1为变频工作泵,G1、G2、G3为三台工频工作泵。当B1工作频率达到50Hz后,延时P05秒的时间,如果测量压力仍然达不到系统设定值,则接通G1直接启动1#工频泵投入运行,当B1工作频率再次到50Hz时,延时P05秒的时间,如果测量压力仍然达不到系统设定值,则接通G2启动2#工频泵投入使用,如果三台泵满负荷运行,延时P05秒后,测量压力仍然达不到设定值,则接通G3,启动3#泵工频泵投入运行。如果系统出现超压,则先关闭1#工频泵,然后关闭2#工频泵,最后关闭3#工频泵。 P03=10,为两台工频泵,一用一备消防工作方式。在此工作模式下,G1、G2定义为两台工频泵,G1为主泵,G2为备用泵。B3定义为泄压电磁阀控制端子,G3定义为报警输出端子。正常工作状态下,DI1端子没有信号输入,PV窗口显示P02消防压力值。系统以P01为低压,P02为高压,以主泵G1控制系统的压力。如果测量压力&=P01,G1接通,启动主泵工作,如果测量压力&=P02,G1断开,停止主泵。如果测量压力&P02,则接通B3进行泄压。如果测量压力&=P02,则泄压停止。当DI1与CM2端子闭合超过2秒,即有消防信号输入时,则立即启动G1消防工频泵,超压也不泄水,G3报警端子接通,DI1信号撤掉也不停泵。在此状态下如果P05秒后测量压力&=P01则认为主泵故障或启动失败,则将G2端子同时接通,启动备用泵投入工作。这种状态下DI2端子有停机信号输入也认为无效,只有将控制器电源停掉才能解除状态。 P03=11,为一托五模式:一台变频泵、四台工频泵的工作方式。在此工作模式下,系统定义B1为变频工作泵,G1,G2,G3,G4为四台工频工作泵。当B1工作频率达到50HZ后,延时P05秒的时间,如果测量压力仍然达不到设定值,则将G1直接启动1#工频泵投入运行,当B1工作频率在此达到50HZ时,延时P05秒的时间,如果仍然达不到系统设定值,则接通G2启动2#泵工频投入运行,依次类推。如果5台泵投入运行后系统出现超压,则先关闭1#工频泵,然后关闭2#工频泵,依次组后关闭4#工频泵。 P03=12,为1#泵与3#泵两泵循环软启动工作模式,参照P03=6 P03=13,为2#泵与3#泵两泵循环软启动工作模式,参照P03=6 P03=14,为3#泵单泵变频工作方式,此模式下三台泵可以按P13的时间定时轮换工作(P12=1) P03=15,为4台泵循环工作模式,参照P03=7 P04--变频泵切换为工频泵的时间。当P03=6,7,12,13,15时,控制器的控制模式为两泵、 三泵、四泵循环软启动控制模式。在此模式下,当变频泵工作到50HZ时,如果此时系统压力达不到设定值,则要将变频泵切换成工频泵,此切换过程的时间长短,由P04所设定的时间来控制。根据泵功率的大小,通常此时间在0.2-1秒之间设定。 P05--欠压加泵时间。当P03=3,6,7,8,9,11,12,13时,此参数有效。当一台泵工作时,如果压力达不到设定值,启动下一台泵时,间隔的时间为P05。 P06--超压减泵时间。当P03=3,6,7,8,9,11,12,13,15时,此参数有效。当多台泵工作时,系统超压减泵时,间隔的时间为P06。 P07--输出电压选择。控制变频器工作频率的电压信号。有0--5V和0--10V两种输出选择,以适应不同品牌变频器频率输入的要求。 P08--输入传感器类型选择。控制器可以接受三种类型的压力传感器输入信号。P08=1时,可以直接接入无源的远传压力表,或有源输出的0-5V电压输出型压力变送器。要接0-10V输出型压力变送器需在订货时特别说明。 如果要接4-20MA(15V)的电流型压力变送器,需P08=2,此时还需在压力信号输入的两个端子(IN和GND)之间外接一个250O欧姆/0.5W的精密电阻,或在订货时直接由厂家在控制器内部加上。 如果要接0-20MA的电流型压力变送器,需P08=1,此时还需在压力信号输入的两个端子(IN 和GND)之间外加一个250O欧姆/0.5W的精密电阻,或在订货时直接由厂家在控制器内部加上。 P09--传感器量程选择。控制器可接入不同量程的压力传感器,此值要与外接传感器的最大量程一致,否则,会造成测量压力与实际压力不符。 P10--传感器零点校正。一般在接入压力变送器时,此值无需校正。但在接入远传压力表时,一般情况下零点压力值会有误差,此参数就是为了消除零点误差。 P11--传感器满度校正。当实际压力与控制器测量压力有误差时,用P11来修正此误差。此参数修正的是控制器满量程的百分比值。 P12--定时换泵设定。当P03=1,2,6,7,12,13,15且P12=1时,定时换泵功能有效。 P13--定时换泵时间。 P14--定时换泵剩余时间。当定时换泵功能有效时,此参数用来显示离换泵还剩多少时间,只能查看,不能修改。 P15--手动输出频率控制。当P18=1时,控制器的频率控制输出电压受P15的数值大小控制。 P16--增益系数。控制系统跟踪压力误差的速度。此值越大,控制器D/A输出调节的幅度越大,跟踪压力变化的速度越快,易产生超调。 P17--抑制系数。 用来调节系统压力稳定程度的参数。数值越大越稳定。当P17=0时,控制无抑制效果,系统压力波动较大。 P18--D/A输出控制选择。P18=0,D/A输出受控制器自动控制,P18=1,D/A输出受P15值控制。当P18=1时,退出设定状态后,PV窗口显示的值就是P15的值,按“▲”和“▼”键可直街改变当前D/A电压的输出值,从而手动改变变频器的运行频率。 P19--压力测量滤波系数。用于补偿远传压力表或压力变送器测量值抖动造成的测量值不稳定。数值越大,补偿效果越明显。 P20--泄压偏差限。当P03=4、5时,此值为泄压偏差上限值。当系统压力超过设定的压力上限,超过的偏差值&=P20时,控制G3端子接通,控制泄压电磁阀产生泄压动作。P20=0时,泄压功能无效。 P21--上限压力设定值。当P03=5时,控制模式为位式控制,模拟电接点压力表控制方式,P21为此控制模式的上限压力设定值。 P22--补水泵睡眠频率。P22=0时无睡眠功能。P22&0时,当D/A输出频率值5分钟以上仍然&=P22,则认为系统不缺水或需水量很小,此时控制器将关闭变频器,停止供水。当(P01-测量值)&=0.02时,重新启动变频器进行供水。 P23--附属小泵控制。P23=0时,无附属小泵功能。当P03=1,2,6,7且P23=1时,附属小泵为变频控制。当系统只有一台变频主泵工作,且工作频率&=P24,延时5分钟后,关闭变频主泵,接通小泵变频接触器(B4),则关闭小泵,重新启动主泵。当P03=1,2,6,7且P23=2时,附属小泵为工频控制。当系统只有一台变频主泵工作,且工作频率&=P24,延时5分钟后,关闭变频主泵,接通小泵工频接触器(G4),以P01为低压,P21为高压,进行位式(高低)压力控制。如果工频小泵运行P05秒后仍然达不到P01压力值,则关闭工频小泵,重新启动变频主泵投入工作。 在此工作模式中,定义B4端子为变频小泵控制端,G4端子为工频小泵控制端。 P24--附属小泵最低工作频率。在系统运行中当变频器的工作频率低于P24所设定的频率下限5分钟后,认为系统不缺水或用水量很小。 P25--缺水保护最小压力。系统运行中,当测量压力&=P25,并且运行时间&=P26时,认为系统缺水或泵故障,控制器切断所有输出,PV窗口交替1秒显示故障代码Er1和测量值。此时只有将控制器电源关掉才能退出此状态,重新运行。 P26--缺水保护运行时间设定。与P25配合使用。P26=0无缺水保护功能。P26参数的每个时间值代表5秒钟。 P27--水泵睡眠等待时间;当P22&0,且输出频率P27分钟后仍然&=P22,则启动书蹦睡眠功能。 P28--小泵投入等待时间;当P23&0,且系统只有一台变频主泵工作,当输出频率&=P24,P28分钟后启动附属小泵工作。 P29--最低输出频率设定。用来保证水泵的最顶转速。 P30--D/A输出选择控制,用来控制模拟输出为正控制或反控制。反向控制主要应用于排水系统。 P31--睡眠后重新起泵的压力偏差,睡眠后当前压力&(P01-P31)时重新起泵。 P32--定时开关机控制,P32=1定时定压控制,P32=2分时分压控制。 L1--第一开机时间 H1--第一关机时间 L2--第二开机时间 H2--第二关机时间 L3--第三开机时间 H3--第三关机时间 P39--系统当前实时时钟。 L4--第四开机时间 H4--第四关机时间 L5--第五开机时间 H5--第五关机时间 L6--第六开机时间 H6--第六关机时间 P46--第一开、关机时段的供水压力设定值 P47--第二开、关机时段的供水压力设定值 P48--第三开、关机时段的供水压力设定值 P49--第四开、关机时段的供水压力设定值 P50--第五开、关机时段的供水压力设定值 P51--第六开、关机时段的供水压力设定值 P52--上限保护压力;PV值&=P25两秒后,所有运行的泵会顺序关闭进入压力保护状态,AL 亮红灯,当PV值&=(P01或P02)-P31时,系统重新运行投入工作状态。 注:当系统定时开关机功能起用后,如果不需要6段开关定时时间,则将不需 要的开关时间段于已经设定的开关时间段的定时时间重复设定,防止定时开关时间动作紊乱。 Er0--运行过程中,当测量值&=P09时,PV窗口间隔1秒交替显示测量值和Er0,表示测量数据有误或传感器断线。 Er1--系统运行中,如果P26&0,当测量压力&=P25,并且运行时间&=P26时,认为系统缺水或泵故障,控制器切断所有输出,PV窗口交替1秒显示故障代码Er1和测量值,此时只有将控制器电源关掉才能退出此状态 DI1 第二压力/消防信号输入端。当DI1与CM2端子闭合超过两秒后,压力设定值即变为第二压力设定值P02,此时也可在面板上更改此值并存储。断开后,设定值恢复为第一压力设定值,并可在面板上直接更改存储。 DI2 停机信号(或缺水检测)。当DI1与CM2端子闭合超过两秒后,控制器所有的输出都关闭,包括D/A输出。设定与测量显示都正常。输出关闭的顺序为先关闭D/A3秒,关RUN(,FWD)2秒,关变频泵继电器,最后顺序关闭工频继电器(先起后停),中间间隔2秒。 系统当前时间的调整 按住“S”键,当显示窗口显示”-.-.-.-.-“时松开”SET”键,进入参数设定状态,按一下“ ”键,此时显示窗口显示的六位数字即为当前系统时间,按“▲”修改小时,按“▼”修改分钟,秒位不能修改。时间修改完成后,按一下“SET”键退出时间设定状态。 当系统处于定时关机状态时,显示器窗口显示的系统时间,同时四个指示灯闪烁,表示处于定时关机状态。定时关机状态下,可以进入参数设定状态,通过修改P32=0,可以取消定时状态。如要进行手动临时开机,可按住M键3秒,当显示“-.-.-.-.-.-”时松开,系统处于临时开机状态。此时按住“M”键3秒,当显示“-.-.-.-.-.-”时松开,系统又处于定时关机状态。注意:只有当P32=1,2时,“mod”键才有此功能。 注意事项: 1、多泵循环软启动的变频和工频的控制接触器之间接线时要进行互锁 2、当控制器驱动的电流超过30A时,控制器和接触器之间要加或小接触器进行驱动,否则当大功率接触器动作时,会对控制器产生强烈的电磁干扰,产生无法预料的误动作。 3、电流型压力变送器与多泵控制器的连接我是招标业主
已享特权 会员到期时间:
我是供应商
我是招标业主
热门招标:
仪器设备A招标公告
仪器设备A招标公告
所属地区:
招标业主:
东北***大学
信息类型:
加入时间:
招标代理:
大庆***中心
截止时间:
2017年**月**日
X省X略采购,本项目面向各略采购,欢迎有能力的国内供应商报名参加。
一、项目编号:DZC ##
二、项目名称:略仪器设备采购A
三、采购方式:公开招标
本项目要求以电子标书参与投标,不接受纸质投标文件(除《原件(样品)检验登记表》要求提供的资料外),否则投标无效。具体报名及制作文件的步骤请参考《办事指南》栏目——数字证书申请表,咨询电话 ## 。供应商必须先报名,略文件。
略文件及相关文件事宜,略通知,均以发布的文件为准。由于供应商未及时下载与本项目相关的各类文件而影响供应商正常参与投标以及产生的其他问题和后果的,责任略承担。
2、略,符合条件即可报名参与。本项目要求的供应商资格证明文件报名时不需提供,参略有资格证明文件提供到开标会上,略审查,经评审不符合条件者投标无效。
3、未在X略或黑龙略注册的供应商,略上报名。未在X略或X略进行供应商注册的企业,请到,点击进入“X”登记注册。
4、项目报名截止时未在X略或黑龙略注册的供应商,本项目报名无效;在开标前供应商注册信息审核状态未达到“有效”或“入库”或“合格”状态,则投标无效。
未通过X略注册审查的供应商,请联略所属地略。X市政略电话:
## 1883。具体要求请查阅
如果您已经是会员请先
已经是采招网会员
服务热线:400-810-9688 没有账号?
扫描微信服务号
人工查询最新进展
发布招标采购信息
提示对手新动态
每日接收定制信息
供应商邀请参与招标
标书代写免费报价
热门城市招标
更多企业邀请,点击进入频道
帮帮我!请留下您的意见和建议 ×
错误信息类型
信息日期过期
信息不全面
附件下载打不开
内容与标题不符
信息无内容
附件上传错误的
信息类型错误
请输入内容
,即可查看免费招标信息
法人/总经理
招投标负责人(招投标办)
销售人员(业务部)
后勤人员(行政部)
我同意接受网站《用户服务条款》
服务热线:400-810-9688
,即可查看免费招标信息
服务热线:400-810-9688
,优先匹配项目,提高中标率!
电子邮箱:
填写您所关注的产品关键词分,以便我们将优质招标、项目及是发送至您的邮箱。}

我要回帖

更多关于 酷派恢复出厂设置密码 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信