三个100A380V的电箱,可以电机带动往复摇摆机构多少功率

100A的三相四线电度表可以使用多少个千瓦功率_百度知道
100A的三相四线电度表可以使用多少个千瓦功率
写字楼的照明有10KW,另外还有5匹空调7台,3匹空调4台,1.5匹4台,请问我现有100A的电表是否可以承受.是否要更换大一点的电表?谢谢!
  100A的三相四线电度表可以使用59个千瓦功率;  负载的总的功率为:P=10kW/0.5+(5*7+3*4+1.5*4)*0.735kW=59kW  三相四线制,在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制,其中三条线路分别代表A,B,C三相,另一条是中性线N(如果该回路电源侧的中性点接地,则中性线也称为零线(老式叫法,应逐渐避免,改称PEN,如果不接地,则从严格意义上来说,中性线不能称为零线)。在进入用户的单相输电线路中,有两条线,一条我们称为相线L,另一条我们称为中线N,中线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路。而三相系统中,三相平衡时,中性线(零线)是无电流的,故称三相四线制;在380V低压配电网中为了从380V相间电压中获得220V相间电压而设N线,有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控。
采纳率:95%
来自团队:
以用100A的表.负载的总的功率为.5*4)*0.735kW=59kW,此时的额定电流为I=89.6A&100A,注照明电路的功率因数较低,大约为0.5:P=10kW/0.5+(5*7+3*4+1
本回答被提问者采纳
因为不是所有电器同时都开,即使都开,里面还有数字,是可以承受的电流电表100A后面还有(),也不会都不断的运行较长时间
主要是三相尽量分配平衡,另外线路和开关的额定载流量也很重要。
每相不得超过22kw。
其他2条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
电度表的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。电压乘电流等于功率。那么是不是380v乘100A这样算,对么_百度知道
电压乘电流等于功率。那么是不是380v乘100A这样算,对么
我有更好的答案
如果是只接两条线的380V就基本上正确.如果是三相380就不能这么算.三相功率等于:3开方*380*电流*功率因数.
功率因素是什么,空气开关没有,在哪里找
采纳率:86%
相、电脑200瓦假如现在全部电器都开啦:700瓦+10盏*100瓦+300瓦+200瓦=2200瓦电路主线的电流是I=P/U=2200瓦/220伏=10安 只是电视机开的话I=P&#47:P(功率,瓦)=U(电压,伏)乘以 I(电流,安) 三相功率: P = 根号3 * U * I * cosφ(功率因数)
机300瓦,则总功率是;U=300瓦/220伏=1
功率因素是什么,空气开关没有,在哪里找
。。。谁教的物理
为您推荐:
其他类似问题
大脑的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。380V电压,100个电流是多少千瓦_百度知道
380V电压,100个电流是多少千瓦
P=V*I380V 电压,100A电流P=380 * 100 = 38 KW220V电压P=220V*100A = 22 KW
采纳率:35%
如果是100A,就是1.732*380*100
为您推荐: