e6充电的时候可以开格力空调开机显示e6吗

& 比亚迪e6怎么充电?
扫一扫,手机看帖
APP速度快,随时随地看帖
比亚迪e6怎么充电?
家用插线板可以充电吗?如果不能买车可以解决充电问题吗?在北京
山东六野俱乐部欢迎你!
一星认证车友会
易车爱心联盟达人
你好;在自己家充电就行!车辆都配备有家用充电器的!希望能帮到你!
【山东六野俱乐部】欢迎广大车友加入!
赛欧问答等你回答
易车爱心联盟达人
完美口碑勋章
活动达人托福证
你好,可以在充电站进行充电,也可以在家中安装充电桩充电,希望可以帮到你
精华口碑勋章
完美口碑勋章
e6充电和F3DM一样,都配备家庭和专业充电两种充电接口,很方便。同时e6购买后,都随车配送C10充电柜,有自己的停车位就有电网的人帮你安装,没有小区物业障碍,很方便。但是如果你住在楼上,又没有自己的停车位,就有从楼上拉电了,多铺几米电线而已,接上家用插线板可以充电。
完美口碑勋章
精华口碑勋章
比亚迪E6纯电动车使用的是充电桩进行充电.&购买比亚迪E6会随车赠送充电桩并会有专人为车主在家中车位上进行安装,另外也可以在专用充电站进行充电:&用充电桩的话进行充电6小时可充满在专用充电站15分钟可充满80%,&属于大电流快充这两种充电方法结合基本能满足日常使用.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
现在才清楚读千卷书,行万里路的重要性啊
APP发帖回帖
速度快,还有更多车币奖励
我已阅读并同意《》
上一主题:
下一主题:比亚迪E6充电汽车一次充满要多少度电_百度知道
比亚迪E6充电汽车一次充满要多少度电
我有更好的答案
8-10小时,可充满,充电器按2 kw功率,每小时2度,8-10小时 大约16-20度电。
8-10小时,可充满。充电器按2 kw功率,其中,动力电池和启动电池均采用比亚迪自主生产的铁电池,不会对环境造成任何危害 ,其含有的所有化学物质均可在自然界中被环境以无害的方式分解吸收,能够很好地解决二次回收等环保问题,每小时2度,10小时 = 20度,每度壹元比亚迪纯电动出租车e6的续驶里程超过300Km,为同类车型之冠。比亚迪纯电动出租车e6是环保的先行者楼主,是绿色环保的电池。该电池慢充为220V民用电源;快充为3C充电
本回答被网友采纳
为您推荐:
其他类似问题
比亚迪e6的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。格力空调上电显示e6怎么办
我们这的空调之前用的好好的,因为电控柜维修就断了有1个小时左右的电,可上电以后空调启动不开,显示E6,该怎么办啊?请各位大虾帮忙
09-07-28 &
格力空调故障维修代码表
KFR-40、50、70、100、140LW/BdS   显示内容故障原因E1室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动)E2压缩机过电流E3电源电压异常E4制冷系统压力过高保护,RT5传感器异常E5室外环温过低保护E6过冷保护(制冷状态)RT2异常E7RTI、RT2、RT3温度传感器开路E8RTI、RT2、RT3温度传感器短路  FR-180、260/S风管机   显示代码故障原因  E0 系统高压保护 E1 二次防冻结保护 E2 室内温度传感器开路或短路 E3室内管温度传感器开路或短路 E4 室外管温度传感器开路或短路 E5 通迅故障 E6 电源相序保护 E7 过电流保护 E8 卸荷保护 E9 低电压保护   RF-28W/AS10匹柜式空调器故障代码   显示内容 故障原因 电源,过欠压灯亮 表示三相电源正常 电源,过欠压灯闪 电源电压过低或过高(187-245V)异常 除霜,缺相灯亮 表示空调正常除霜运行 除霜,缺相灯闪 三相电源缺相(检查信号线H与LP) 延时,过载灯亮 表示空调正在三分钟延时 延时,过载灯闪   热保护K与压控器断开(检查信号线B)   室内外信号线接线端子的含义如下:A——电源火线,B——压控与热保护输入控制线(弱电地),C——压缩机输出控制线(弱电地),D——室外管温转感器输入连接线(弱电地),E——室外内机输出控制线(弱电地),F——室外内机输出控制线(弱电地),G——室外管温转感器输入连接线(直流信号),H——室外互感器输入控制线(直流信号)。  KFR-65QW/AS嵌入式空调器室内故障代码   电源红灯 除霜黄灯 运行绿灯 故障原因 亮 亮 闪 室内外环温温度传感器异常 亮 灭 闪 室内外管温温度传感器异常 闪 闪 闪水泵开关异常 亮 闪 亮 通迅异常 亮 闪 灭 过热保护 闪 亮 亮 过冷保护 闪亮 闪 压缩机过流保护 闪亮 灭 压力过高或外管温温度传感器坏 闪灭 亮 室外环温温度传感器异常   KFR-65GW/BPW变频(外)   LED1LED2LED3LED4故障原因灭灭灭亮室内温度传感器异常灭灭亮亮室内外通讯故障灭灭亮亮室内风机过热保护灭亮灭灭室外温度传感器异常灭亮灭亮外盘管温度过高保护灭亮亮灭压缩机排气温度过高保护亮灭灭灭电源过欠压保护亮灭灭亮过电流保护亮灭亮亮总电流过载保护亮亮亮灭过压或过载保护  KFR-50、70LW/BP变频柜式   显示内容故障现象E0室内外通信失败或信号线断E1室外温度传感器异常E2压缩机过载保护E3过电流保护E4IPM变频功率模块保护E5室外管温过高保护E6压缩机排气温度保护E7电源电压过高保护(50型无)E8室外温度传感器异常(50型无)E9室内管温传感器异常  KFR14LW   显示代码故障原因 E1室内外通讯失败或信号线断E2压缩机缺相或过电流保护E3电源电压过高或过低保护E4制冷系统压力过高保护E5室外温度过低保护E6室内蒸发器温度过低保护  KFD-70LW、14LW   显示内容故障原因 上电无显示电源缺相,变压器,保险管,电子温控异常电源绿灯亮,内外机不工作电源零线开路或电子温控异常过欠压红灯亮电源电压过低或过欠压板故障系统保护黄灯亮热保护器KR,压控FV,BT5断开  室外信号线的含义:  A-四通阀控制线(AC12V),B与C-室内电加热触点(K6)控制线(AC12V),F--室外电源L输出线,D--AC12V公用线,G、H---系统保护显示输入线  KFR-32GW/BP   显示内容故障原因绿灯闪室内环温异常 黄灯闪室外机故障黄绿红同时闪FT断开保护黄绿红交替闪室内外通讯故障室外机黄灯指示故障原因一短一长与变频器通讯故障二短一长室外变频器断路三短一长变频器过载或模块保护四短一长欠压保护五短一长总电流过大保护六短一长压缩机过热或过载保护器断开  KFR-32GW/BP   显示内容故障原因0001室内温度传感器开路或短路0010室外通讯故障0011室内风机过热保护0100室外温度传感器异常0101室外冷凝器温度过高保护0110压缩机排器温度过高保护0111室外控制板与变频通讯故障1000电源欠压保护  KFR-22、32GA分体   显示内容故障原因红灯不亮主电源、变压器或主控板故障绿灯闪烁压力继电器断开或RT2管温异常黄灯闪烁RT2温度传感器短路或开路绿灯与黄灯同时闪烁FT1或FT2断开保护 我公司向广大支持本公司的客户做出以下承诺: 1)公司服务中心可24小时为您提供各种空调制冷设备及系统的紧急抢修和救援服务; 2)我方接到机组故障通知后,维修人员在一个工作日内赶赴现场处理。 3)在到达用户维修现场后,由本公司技术人员陪同客户对机组进行现场检查,并对有关技术事项向客户做出解答。 4)公司备有大量的零部件,便于客户维修时使用。供应易损零件,价格给予九折优惠,并保证是原厂零件。 5)于每次服务后的一个星期内,向甲方呈交检查报告,并告之运行状况,提出合理建议。 6)对我方维修过的工程部分,给予三个月的保维修期。 7)根据合同保养内容对主机以及末端设备定期进行检查及保养。并提供空调制冷设备运行操作人员和技术人员的培训。  8)先检查,后维修,合理收费,专业技师上门服务
请登录后再发表评论!
格力空调变频柜机E1-E5代码格力:变频柜机E1-E5E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;E2:室内防冻结保护;E3:室内温度感温包开,短路;E4:室内管温开,短路;E5:室内外通讯故障。:定频机故障代码:E1:压缩机高压保护E2:蒸发器防冻结保护E3:压缩机低压保护E4:压缩机排气温度过高保护E5:过电流(低电压保护)LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码﹕E1 1﹑冷凝器前有障碍物2﹑控制回路巽常3﹑三相电源缺相3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷4﹑工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作E2 1﹑室内风机不转或风口堵住2﹑室内环境温度低于18度3﹑管温感温头折断4﹑管温感温头插头没插好5﹑控制回路巽常6﹑电容C7漏电E3, 低压保护E4。压机排气温度过高保护E5,低电压保护(堵转过流保护)E6,静电除尘保护 格力空调代码!  KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码﹕E1 1﹑冷凝器前有障碍物 2﹑控制回路巽常 3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷4﹑高压管压力过大使高压开关动作E2 1﹑室内风机不转或风口堵住 2﹑室内环境温度低于18度 3﹑管温感温头折断 4﹑管温感温头插头没插好 5﹑控制回路巽常 6﹑电容C7漏电LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码﹕E1 1﹑冷凝器前有障碍物 2﹑控制回路巽常 3﹑三相电源缺相 4﹑室外环境温度高于43度时开始制冷 5﹑工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作E2 1﹑室内风机不转或风口堵住 2﹑室内环境温度低于18度 3﹑管温感温头折断 4﹑管温感温头插头没插好 5﹑控制回路巽常 6﹑电容C7漏电格力空调E1压机高压E2系统1防冻E3压机低压E4压机排气压机过载b1D压机2高压b2系统防冻b3压机低压b4压机排气b5压机过载b6冷凝器传感器b7蒸发器传感器EC通信故障EE存储器芯片故障C2系统防冻C3压机低压C4压机排气C5压机过载C6冷凝器传感器C7蒸发器传感器F0室内环境传感器F1蒸发器传感器F2冷凝器传感器F3室外环境传感器F5排气传感器故障F6排气传感器F7排气传感F9风机过流格力空调故障代码!KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码﹕E1 1﹑冷凝器前有障碍物2﹑控制回路巽常3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷4﹑高压管压力过大使高压开关动作E2 1﹑室内风机不转或风口堵住2﹑室内环境温度低于18度3﹑管温感温头折断4﹑管温感温头插头没插好5﹑控制回路巽常6﹑电容C7漏电LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码﹕E1 1﹑冷凝器前有障碍物2﹑控制回路巽常3﹑三相电源缺相3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷4﹑工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作E2 1﹑室内风机不转或风口堵住2﹑室内环境温度低于18度3﹑管温感温头折断4﹑管温感温头插头没插好5﹑控制回路巽常6﹑电容C7漏电格力天井机室外机电路板(发光管闪烁)故障原因2、6指示灯闪烁水位天关(水泵或排水管损坏)3、6指示灯闪烁扫风电机损坏2、3、6指示灯闪烁选择问题2、5指示灯闪烁室内温度传感器损坏2、4、5指示灯闪烁遥控器问题3、5指示灯闪烁室内温度传感器损坏4指示灯闪烁中心地址堵塞2指示灯闪烁遥控器发射电路开路3、7指示灯闪烁室内外通信开路2、7指示灯闪烁室风外通信问题3、4、6、7指示灯闪烁电源接触不良,检测主电路板2、3、4、6、7指示灯闪烁电源接触不良,检测电路板4、6、7 指示灯闪烁 压缩机吸气压力过低保护3、6、7指示灯闪烁 压缩机排气压力过高保护2、6、7指示灯闪烁 压缩机过流保护2、3、6、7指示灯闪烁 压缩机排气温度保护2、5、7指示灯闪烁 压缩机排气温度问题3、5、7指示灯闪烁 热交换器温度问题2、4、5、7指示灯闪烁 高压开关开路3、4、5、7指示灯闪烁 热压开关开路2、3、4、5、7指示灯闪烁 低压开关问题2、3、5、7指示灯闪烁 电流检测器开路或压缩机过流保护格力LF-7.5WPK显示代码故障原因无电源显示 变压器坏、电源故障、控制电路或主控电路版故障开机显示0度 室内环温传感器故障或C5漏电E1 却相、室外环温传感器异常或损坏、过流、过压E2 室内管温传感器异常、过冷保护、电容C7漏电。格力空调维修 一:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!常见故障就不说了!说2个不好查的:1制冷时20分钟左右压机停;2制热外风机不工作;很大可能都是室内管温问题![适用所有定频机]二:普通分体机,1:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。[简单解决方法:将控制板的OVC线与零线短接,仍是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等断开]2:E3故障有的机器根本就没有低压保护开关,可是换了所有控制元件还 是解决不了问题,原来是现在的很多控制板都是通用的,只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了!三:变频冷静王维修资料1 排气温度保护:当T排气高于115度时,压机停,小于90度压机停已达三分钟后恢复运行;2 防冻结保护:当T内管小于-1度,压机停,大于6度压机停已达三分钟恢复运行;3 过电流保护:当I总大于D时,压机停,外风机延时30秒停制冷时32机D=10A,25机D=8A;制热时32机D=13A,25机D=10A4 过负荷保护:当T管大于62度时,内风机按设定风速运行,压机停。T管:制冷时是室外热交换器温度,制热时是室内热交换器温度。5 室内,外故障显示:D1,D2,D3为内机灯,LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黄灯]为外机灯。A压机停且有故障时LED1亮;B室外环境温度有故障时LED3亮;C室外管温有故障时LED2亮;D模块保护时LED1闪烁;E压机过载时LED2与LED3同时闪烁;F排气温度有故障时LED1,LED2,LED3全亮;G室内D1压机运行时亮;H室内D2时通讯指示,正常时闪烁;I室内D3是感温包指示灯,有故障时闪烁。6 功率模快:各线功能1号线:W相的负端控制信号;2号线:W的正端控制信号;3号线:V的负端控制信号;4号线:V正端控制信号;5号线:U的负端控制信号;6号线:U正端控制信号;7号线:地线;8号线;+5V线;9号线:+12V线;10号线:模块保护信号线[模块保护有:过热,过流,欠压保护,保护时模块有微秒极的信号输出]四:变频柜机E1-E5E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;E2:室内防冻结保护;E3:室内温度感温包开,短路;E4:室内管温开,短路;E5:室内外通讯故障。五:定频机故障代码:E1:压缩机高压保护E2:蒸发器防冻结保护E3:压缩机低压保护E4:压缩机排气温度过高保护E5:过电流(低电压保护)
请登录后再发表评论!
新科空调?故障E4怎么修
请登录后再发表评论!
相序保护了,在配电柜上把对应空调的电源线的火线换下位置就行了
请登录后再发表评论!充电的时候可以开空调吗_百度知道
充电的时候可以开空调吗
我有更好的答案
充电与开空调没有矛盾。
请随便吧。它们相互之间没有影响。
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。奔奔ev可以预约开空调,可以充电的时候开么_奔奔_长安
& 奔奔ev可以预约开空调,可以充电的时候开么 (发表于 )
正在加载,请稍候......
问答帖 什么是问答帖?了解详情 奔奔ev可以预约开空调,可以充电的时候开么 慢充快冲时候可以开空调么然冬天快冲冻死 ...}

我要回帖

更多关于 格力空调出现e6 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信