施工现场 一级柜、二级箱、三级箱的配置规范
1.三级配电二级漏保总体要求
★施工现场配电系统应采用三级配电、二级漏电保护系统;
★用电设备必须有各自专用的开关箱;
★漏电保护器参数应匹配并灵敏可靠;
★总配电箱与开关箱应安装漏电保护器分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离应符合规范要求;
三级配电、二级漏电保护系统参考图例
2. 总配电箱设置
★箱体结构、箱内电器设置及使用应符合规范要求。
★配电箱、开关箱电器可靠、完好,进出线整齐。
设置要求:
1、总配电箱以下可设若干分配电箱,分配电箱以下可设若干开关箱;总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。(JGJ46-.2条)
2、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s;使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。(JGJ46-.10条)
3、总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mAos。(JGJ46-)
3. 分配电箱、开关箱设置
★箱体结构、箱内电器设置及使用应符合规范要求。
★配电箱、开关箱电器可靠、完好,进出线整齐。
开关箱示意图
设置要求:
1、配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板厚度应为1.2~2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱体表面应做防腐处理。(JGJ46-.7条)
2、配电箱、开关箱的进、出线口应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并成束卡固在箱体上,不得与箱体直接接触。移动式配电箱、开关箱的进、出线应采用橡皮护套绝缘电缆,不得有接头(JGJ46-.16条)
3、配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘。(JGJ46-.17条)
4、配电箱、开关箱内的电器必须可靠、完好,严禁使用破损不合格的电器。(JGJ46-.1条)
5、总配电箱的电器具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护功能。(JGJ46-.2条)
6、当总路设置总漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当所设总漏电保护器同时具备短路过载漏电保护功能的漏电断路器时,可不设总断路器或总熔断器。(JGJ46-.2条)
7、当各分路设置分路漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当分路所设漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设分路断路器或分路熔断器。(JGJ46-.2条)
8、熔断器应选用具有可靠灭弧分断功能的产品。(JGJ46-.2条)
9、总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。(JGJ46-.2条)
10、总配电箱应装设电压表、总电流表、电度表及其他需要的仪表。装设电流互感器时,其二次回路必须与保护零线有一个连接点,且严禁断开电路。(JGJ46-.3条)
11、分配电箱应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。其设置和选择应符合前面总配电箱的要求(JGJ46-.4条)
12、开关箱必须装设隔离开关、断路器或熔断器,以及漏电保护器。(JGJ46-.5条)
13、配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座活动连接。(JGJ46-.15条)
14、对配电箱,开关箱进行定期检查、维修时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌,严禁带电作业。(JGJ46-.4条)
4. 其他安装注意事项
隔离开关箱设置要求:
隔离开关应设置于电源进线端,应采用分断时具有可见分断点,并能同时断开电源所有极的隔离电器。如采用分断时具有可见分断点的断路器,可不另设隔离开关。(JGJ46-.2条)
★配电箱必须分设工作零线零线端子板的设置及连接应符合规范要求。
设置要求:
配电箱的电器安装板上必须设N线端子和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电器连接。
进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。(JGJ46-.11条)
★箱体安装位置、高度及周边通道应符合规范要求。
设置要求:
1、配电箱、开关箱应装设在干燥通风及常温场所。(JGJ46-.5条)
2、配电箱、开关箱周围应有足够2人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木杂草。(JGJ46-.6条)
3、配电箱、开关箱应装设端正、牢固;固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m;移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上,其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m。(JGJ46-.8条)
★箱体应设置系统接线图和分路标记;
★箱体应设有门、锁及防雨措施。
设置要求:
1、配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图。(JGJ46-.1条)
2、配电箱、开关箱箱门应配锁,并应由专人负责。(JGJ46-.2)
责任编辑:
声明:本文由入驻搜狐号的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。
今日搜狐热点请问大神们,家装电箱是怎么接的?如图~另外断路器有大小是否合适_百度知道
请问大神们,家装电箱是怎么接的?如图~另外断路器有大小是否合适
我有更好的答案
二级保护”以及“三相五线制”。一般,要求“三级配电施工用电,常把施工总配电箱作为一级配电,分配电箱作为二级,设备控制箱作为三级,变压器低压侧出线有配电柜,属于一级配电,出线用[漏电断路器],设备控制箱要求“一机一箱”(即一台控制箱控制一台设备)。三相五线制,要求从总箱到设备,但工地施工用电。那么,在总配电箱、分配电箱中,要求进线有总断路器或负荷开关
哥们,别复制好么
为您推荐:
其他类似问题
断路器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。503 Service Temporarily Unavailable
503 Service Temporarily Unavailable工地二级配电箱多少平米一个推荐回答:二级配电箱就是分配电箱,也叫分箱,一般负责一个供电区域。二级要求配置总路:总隔离+总路熔断路器或断路器;分路:分路隔离+分路熔断路器或断路器。不同地区,不同用途,价格是不同的。建筑工地二级配电箱用多大的电缆推荐回答:建筑工地二级配电箱用多大的电缆要根据实现用电功率决定。计算公式:三相电中的电功率的计算公式:1.732线电压U线电流I功率因数COSΦ 【P=√3线电压U(380V)线电流I功率因数COSΦ】三相电电器的总功率等于:3相电压相电流功率因数COSΦ 【P= 3相电压U(220V)相电流I功率因数COSΦ】施工现场临时用电配电标准:配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、 二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。配电箱(柜)、开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准,以及建设部“十一五”推广应用技术的规定,产品应通过CCC认证。配电箱(柜)的壳体采用冷轧钢板制作,防雨、防尘、户外型,采用钢板厚度符合JGJ-2005标准,经久耐用。一、基本要求(一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分GB7251.4对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的标准要求。(二)配电箱(柜)、开关箱安装使用应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005标准及《用电安全导则》GB/T13869标准化要求。(三)配电箱(柜)、开关箱应分设N线、PE线端子板,进出线必须通过端子板做可靠连接。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。PE线与端子板连接必须采用电气连接,电气连接点的数量应比箱体内回路数量多2个,1个为PE线进箱体的连接点,1个为重复接地的连接点。(四)电器元件应选用符合GB/01、GB6829以及JGJ46-2005标准的产品,并符合建设部“十一五”推广应用技术要求。二、总配电箱(柜)内设400A-630A具有隔离功能的DZ20型透明塑壳断路器作为主开关,分路设置4-8路采用具有隔离功能的DZ20系列160A-250A透明塑壳断路器,配备DZ20L(DZ15L)或LBM-1系列作为漏电保护装置,使之具有欠压、过载、短路、漏电、断相保护功能,同时配备电度表、电压表、电流表两组电流互盛器。漏电保护装置的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不大于30mA.S,最好选用额定漏电动作电流100-200mA,额定漏电动作时间大于0.1S,其动作时间为延时动作型。建筑工地 临时用电布置 二级配电箱是否均需从总配电箱中接出,也就是二级箱电源线可否串联二级箱。推荐回答:二级箱串联像叫三级箱吧二级箱进线端口另引线接箱两箱属于同级省电缆施工现场中一级电箱和二级电箱的设置距离多少为好?推荐回答:一、施工现场中一级配电箱和二级配电箱的设置距离没有明确要求,一般设置在30米左右适宜。但建设部《施工现场零时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)对配电箱电箱的厚度和离地距离作了明确规定。二、相关依据:根据建设部《施工现场零时用电安全技术规范》(JGJ46-2005):2.3配电箱、开关箱应采用冷轧钢板制作,钢板厚度为1.2~2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱门均应设加强筋,箱体表面硬座防腐处理。固定式配电箱。开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4-1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设紧固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m。三、一级配电箱和二级配电箱简介:1、一级配电箱:就是指的总配电箱。一般位于配电房。一级箱柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排链接,接触良好,内带计量系统。施工用电配电柜作建筑工地施工用电用,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计.符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护纟统、达到一机一闸一保护的目的,非常适合各类达标工程采用。一级柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量纟统.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。2、 二级配电箱:就是分配电箱,也叫分箱,一般负责一个供电区域。适用建筑工地施工用电,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计.符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护纟统、达到一机一闸一保护的目的。二级箱采用内外门设计,外表喷塑.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。工地一二三级配电箱怎样布置和安装推荐回答:一级箱一般要靠近变压器或者配电室就近安装,如果工地据变压器或者配电室远,则要考虑把一级箱安装到工地用电机械相对中心位置(不影响物质运输和存放),为下步配二级箱做考虑。二级配电箱一般在塔吊与搅拌机中间位置(不影响物质运输和存放),钢筋制作区,混凝土泵站各放置一台。三级配电箱 装设在用电设备负荷相对集中的地区,二级配电箱与三级箱的距离不超过30米。一些规则1。动力配电箱与照明配电箱分别设置,如合置在同一配电箱内,动力与照明线路分路设置,照明线路接线接在动力开关的上侧。2.三级箱是末级配电箱配电, 箱内一机一闸一漏,每台用电设备有自已的开关,严禁用一个开关电器直接控制两台以上的用电设备。3。购置配电箱 要符合安检质量合格产品。购置漏电保护器必须是国家定点生产厂或经过有关部门正式认可的产品。①配电箱内的电器首先安装在金属板或安装条上,然后整体固定在配电箱箱体内,金属板与配电箱体作电气连接。②配电箱、开关箱内的各种电器按规定位置紧固,在安装板上不得歪斜和松动,并用电器设备之间,设备与板四周的距离符合有关工艺标准的要求。③ 配电箱 内的工作零线通过接线端子板连接,并与保护零线(地线) 线端子板分设。④ 箱内的连接线采用绝缘导线,导线的型号及截面严格执行临时图纸的标示截面。各种仪表之间的连线使用截面不小于2.5㎜2的绝缘铜芯导线,导线的接头不得松动,不有外露带电部分。⑤各种箱体的金属构架,金属箱体,门以及箱体内电器的金属底座,外壳等作保护接零,保护接零应通过接线端子连接。⑥配电箱后面排线需要排列整齐,绑扎成束,并用卡钉固定在盘板上,盘后引出及引入的导线应留出适当余量,以方便其检修。⑦导线剥削处不伤线过长,导线压头牢固可靠,多股导线不盘圈压接,加装压线端子,并且挂锡。⑧配电箱安装平整牢固,用角铁焊安装架, 配电箱中心线距地1.4米, 安装架刷红白相间油漆。4.施工现场配电线路施工现场采用TN-S系统供电,现场中所有的配线 均采用三相五线制,铠装电缆可以挖深0.7米,上下各覆100mm的细沙后盖砖埋设,橡胶电缆穿管后埋设,严禁沿地面明设,并应避免机械操作和介质腐蚀。电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2M高度到地下0.2M处,必须加设防护套管。室内配线:进户线过墙应穿管保护,距地面不得少于2.5M,并采取防雨措施 。临建办公区.生活区配线,插座采用BV4㎜2地面布管暗敷设,灯线采用BV2.5㎜2 PVC30线槽明敷设,光源采用日光灯吸顶安装。5、照明灯具的金属外壳必须做保护接零。单相照明回路的开关箱(板)内必装设漏电保护器,实行左零右火制。室外灯具距地面不得低于3M,室内不低于2.5M建筑工地二级配电箱怎么配置推荐回答:2.1施工现场的配电系统应设置总配电箱(配电柜)、分配电箱、开关箱实行三级配电,二级漏电保护。2.2总配电箱(配电柜)以下可设置若干分配电箱,分配电箱以下可设若干开关箱。2.3配电箱、开关箱应采用冷轧钢板制作,钢板厚度为1.2~2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱门均应设加强筋,箱体表面应做防腐处理。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m。2.4配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先紧固在金属电器安装板上,不得歪斜和松动,然后方可整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。总配电箱(配电柜)也可采用电气梁安装方式。金属电器安装板与金属箱体应做电气连接。2.5配电箱、开关箱内的连接,必须采用铜芯绝缘导线。导线的颜色应为:相线L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的颜色依次为黄、绿、红色;N线的颜色为淡蓝色;PE线的颜色为绿黄双色。导线排列应整齐,导线分支接头不得采用螺栓压接,应采用焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分。2.6配电箱、开关箱内必须设N线端子(排)和PE线端子(排),N线端子(排)必须与金属电器安装板绝缘,PE线端子(排)必须与金属电器安装板做电气连接。总配电箱(柜)N线端子排和PE线端子排的接线点数应为n+1(n—配电箱的回路数);分配电箱N线端子排和PE端子排接线点数至少两个以上;开关箱应设N线端子和PE线端子。2.7配电箱、开关箱的金属体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接,金属箱门与金属箱体均必须采用软铜线做电气连接。2.8配电箱、开关箱内电器安装板上电器元件的间距,垂直方向应不小于80mm;水平方向不小于20mm。2.9配电箱、开关箱的导线进出口应设在箱体的底面,进出线孔必须用橡胶护线环加以绝缘保护,进出线不得与箱体直接接触;箱体支架的横梁上应预留进出线固定孔。2.10配电箱、开箱外形结构应能防雨、防尘。防护等级开门时不得低于IP21,关门时不得低于IP44。3.电器元件的选择配置3.1总配电箱的电器应具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护功能。总配电箱(配电柜)由一个进线单元和一个出线单元组成,或由一个进线单元和数个出线单元组成,装设可见断开点的透明塑壳总断路器和可见断开点的透明塑壳分路断路器及辅助电源故障时能自动断开的辅助电源型分路漏电保护器。每个回路输出端应装设三点接线端子板。3.2总配电箱(配电柜)的配出回路数为1~5个回路。3.3分配电箱由一个进线单元和数个出线单元组成,装设可见断开点的透明塑壳断路器总开关和可见断开点的透明塑壳断路器分开关及五点接线端子板。3.4分配电箱的配出回路数为2~7个回路。3.5开关箱由一个进线单元和一个出线单元组成,装设可见断开点的透明塑壳断路器和漏电保护器及五点接线端子板。3.6总配电箱(配电柜)、分配电箱、开关箱的可见断开点的透明塑壳断路器均应设置在电源进线端。3.7总配电箱应装设电压表、总电流表、电度表。电流表和电度表不得共用一套电流互感器。装设电流互感器时,其二次回路必须与保护零线有一个连接点,且严禁断开电路。3.8总配电箱(配电柜)中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1S,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA/S。3.9开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1S。3.10配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接。3.11配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图。工地配电箱安装高度是多少,一级,二级,三级,推荐回答:二级三级箱不管是挂墙还是支架就是不能放在地上,以操作方便为准,通常在1-1.4米上下,没有特殊要求。一级有配电柜的,有的要求建配电室防护。工地上的二级配电箱的安装技术规范是什么?推荐回答:《二级配电箱的安装技术规范》如下:1、一般要求:1.1、配电箱、柜的所有技术指标必须符合规范及设计要求。投标人应明确生产的产品执行的标准(国家标准GB7251、行业标准、企业标准),并根据所依据的标准提供相应的国标、行标或企标(企业标准应高于国标或行标)。1.2、所有的电气元件及技术参数必须符合设计要求,如需更改必须按正规工程资料(洽商)表格的要求填写并经设计院、建设单位、监理、施工单位及厂方代表共同签字认可。否则由此产生的损失由供货单位负责。1.3、根据本工程图纸选有代表性的暗装箱、明装箱、配电柜生产样品,完后通知建设单位、监理、施工单位有关人员验收通过后,方可全面生产。2、箱(柜)体部分:2.1配电箱、柜的板材的各种指标必须符合国家的有关要求。所有配电箱、柜要求采用符合国家标准的冷轧钢板。落地柜用2.0mm厚冷轧板制作,照明配电箱及控制箱大于等于600mm的用2.0mm厚冷轧钢板、小于600mm的用1.5mm厚冷轧钢板制做。二层底板需用2mm厚冷轧板。2.2 落地柜配活顶盖,配电箱不开敲落孔。2.3 照明箱应设二层门,二层底板与箱体、柜体之间的安装螺栓不小于M5,二层底板返边与箱底不小于30mm。2.4 (需填写)配电箱采用按锁,(需填写)箱、柜采用通用锁,每把锁配两把钥匙。2.5配电箱、柜的金属部分:包括电器的安装板、支架和电器金属外壳等均良好接地,配电箱、柜的门、敷板等处装设电器,并可开启时以裸铜软线穿透明塑料管与接地金属构架可靠连接。2.6、暗装箱箱体板厚低于3mm的在箱体左侧背后附一根通长--404镀锌扁钢,两端各长出箱体15cm。箱体板厚大于3mm的在箱体左侧背后上、下两端各焊(镀锌扁钢与箱体焊接时的焊接长度要符合规范要求)一根--404镀锌扁钢,超出箱体15cm。暗装箱左、右两侧的中间上下各10cm处各敷设一根L40450角钢(已备安装时固定箱体使用)。 2.7、配电箱体、柜体型号、材质、颜色由建设单位确定(并有文字签字记录)。2.8、所有配电柜均须配10#基础槽钢,基础槽钢的外径与配电柜下口外径一致(多台柜并列时10#基础槽钢应为一整体)。2.9、两台或两台以上的配电箱、柜相邻敷设时,箱、柜的高度、厚度应一致。厂方不清楚的可与施工方联系落实。(见附表)2.10动力照明配电箱内,地排、零排、必须有预留压线位置,接地螺栓,不小于M10,镀锌螺栓,接地点必须在箱体内左下角。3、元件部分:3.1 所有塑壳断路器、空开选用 (需填写)公司产品,双电源断路器选用(需填写)产品,厂家提供与之配套的电缆接线端子。如进、出线缆大,而塑壳断路器、空开端子小,应设母排将端子外引。3.2 配电箱、柜内的电器、仪表等需进行检测及电气耐压、耐流实验,如设计图纸中设计的电表由供电部门安装,配电箱柜应留有装表计量的位置,中标后不调价(不含表)。 3.3其它元件、附件及材料均需选用符合国家或行业现行技术标准。3.4提供所有元件、导线的合格证及中文说明书(实行强制认证的提供CCC认证证书及CCC试验报告)。进口产品提供商检证明。展开全部配电箱是家中电路的总控开关,配电箱的安装很重要,它影响着日常生活中的用电,那么,家庭配电箱要如何安装?配电箱接线图要怎么看呢?在装修水电改造过程中,家用配电箱也是重点,关系到我们的安全,虽然开发商会安装,但是相对质量没有那么多的保障,因此不少人都更换成自己购买的,作配电箱大家都不陌生,在我们生活中是随处可见的。配电箱主要的作用就是合理的分配电能,并且还可以对电路的闭合进行有效的控制。智能配电箱是近年来才研发推出的一种新型的电子辅助型产品设备。因为是新兴产品,所以小编对这个智能配电箱也没有什么了解呢。三相配电箱产品中的许多部件参与购置成为了一款完整的机子,因此每一个部分都是极具有价值的关键内容,我们只有综合学习了它们的知识才可以进一步帮助在我们生活中最常见的就是配电箱,例如小区门口,商场超市,医院,学校等等都是需要使用配电箱的。配电箱产品有很多,为了能够方便消费者购置以及用户的实际使用,由此旗下有不少分类,其中能够在一定程度上帮助起到代表性作用的就是三级配电箱了。双电源配电箱是相对而言较为专业的工具产品,和普通的配电箱比较来看,它的优势特点还是比较明显的,比如旗下多种分类能够满足不同用户的实际需求,并动力箱,也就是我们熟知的动力配电箱,属于配电箱的一种,除此之外iain,还存在照明配电箱,这两种产品适用范围有所差异。配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电箱。}

我要回帖

更多关于 配电箱断路器排布 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信