变频器故障代码出现F0016是什么故障

44o变频器报fo22是什么故障_百度知道
44o变频器报fo22是什么故障
我有更好的答案
F022是功率组件故障。
为您推荐:
其他类似问题
变频器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。abb变频器ACS510显示f0016故障代表什么意思_百度知道
abb变频器ACS510显示f0016故障代表什么意思
我有更好的答案
如果是新安装的
查看变频器与电机功率的匹配(功率不匹配也会报接地故障的)f0016故障:电机或者电机电缆接地(对电机、电缆进行绝缘检查)
采纳率:36%
这个故障是表示接地故障,基本上是IGBT出问题,这个故障在ACS510是比较常见的
接地故障,你脱开电机后再启动看看,是不是报警,如果再报警的话,联系厂家
电机功率比变频器额定功率小很多时也出现该代码
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
abb变频器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。施耐德变频器F016是什么意思_百度知道
施耐德变频器F016是什么意思
我有更好的答案
jpg" target="_blank" title="点击查看大图" class="ikqb_img_alink"><img class="ikqb_img" src="/-Po3dSag_xI4khGko9WTAnF6hhy/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=a2e0cdc6df2ac/8718367adab44aeddd9c9febbb1c8701a08bfbeb.jpg" esrc="http://d.hiphotos是不是这个型号,找不到这个故障码://d.baidu./zhidao/pic/item/8718367adab44aeddd9c9febbb1c8701a08bfbeb
采纳率:79%
来自团队:
jpg" target="_blank" title="点击查看大图" class="ikqb_img_alink"><img class="ikqb_img" src="http://c.hiphotos.baidu<a href="http.baidu://c.com/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=b0a2463bfaddaba234f1f/e7cd7b899e510fb3bc895d0430c91.jpg" esrc="http://c.hiphotos./zhidao/pic/item/e7cd7b899e510fb3bc895d0430c91
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
施耐德变频器的相关知识
&#xe675;换一换
回答问题,赢新手礼包&#xe6b9;
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。变频水泵调自动,ABB变频器显示0HZ,水泵不启动是什么原因
水泵安装好后放了几个月,期间控制柜受潮过,后来烘干了。最近第一次启动时很正常,关闭以后第二天启动变频器显示F0016 接地故障,然后按了变频器上的退出键就好了,水泵正常启动。晚上水泵没停,第三天早上去发现泵停了,变频器又是显示F0016,按了几次退出键以后就成现在的状况了,变频器显示0HZ,水泵启动不了。PS:(手动能够启动水泵)
请教各位前辈这是什么原因
请先 ,再评论!
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)
手机扫码快速下载您现在所在的是:
变频器论坛
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
文章数:40
年度积分:50
历史总积分:753
注册时间:
& &二次供水(低区、中区,高区各三台水泵)系统变频器ABB控制三台水泵轮流切换供水,中区控制柜安装至今偶尔报故障代码F0016(曾更换过变频柜至水泵电源线),时间间隔几天有时几个小时,安装公司来看也未解决问题,求高手分析下原因?据我观察是在工频和变频切换瞬间报故障的,求解?10分悬赏
文章数:40
年度积分:50
历史总积分:753
注册时间:
补充:断电后重启又可正常使用。
未来的种子
文章数:406
年度积分:255
历史总积分:3380
注册时间:
工频和变频切换瞬间报故障,往往报过电流的吗。变频器没问题的,是切换的时间没搞好。
三人行,必有我师。
文章数:4019
年度积分:217
历史总积分:9545
注册时间:
参数设的对吗?
文章数:40
年度积分:50
历史总积分:753
注册时间:
参数应该没问题吧,同样的三个控制柜就中区有问题啊。
文章数:4731
年度积分:73
历史总积分:11151
注册时间:
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
没有玩过ABB的飘过
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
爱好者的发觉
文章数:70
年度积分:56
历史总积分:804
注册时间:
供电电源负载不平衡,检测一下2项:1:检查/排准电机电缆是否有问题2:,确认电机电缆末起过最大指定长度(故障代码是:earth &fault)此帖发自手机工控论坛
文章数:40
年度积分:50
历史总积分:753
注册时间:
问题解决了,因地下室潮湿,抽湿机工作两天,目前没有故障现象。感谢大家的关注!
[此贴子已经被作者于 19:02:19编辑过]
kdrjl 版主
文章数:20820
年度积分:145
历史总积分:40871
注册时间:
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
哦,不错,尽管解决问题的过程很简单,但毕竟是找到了问题的根源。气候潮湿,会导致变频器的工作不正常。这个也值得共享呀。