各种PLC接法不同,而且要看你的光电开关是PNP,还是NPN的,如果是三菱的,用NPN的开关,0V接COM端,输出线直接接到X点。
回答数:3862
| 被采纳数:4
光电开关与plc接线方法是什么:
1.二线制接近开关有两根线,一根为电源24V+,另一根为开关信号输出。
2. NPN的三线式接近开关是输出低电平。棕色接正,蓝色接负,黑色接入输入端就可以了。
3.PNP的三线式接近开关是输出高电平。棕色线连正极,蓝色连负极,黑色线一端连PLC输入。
三线式接近开关:
bk(black)黑色:一般为输出线,输出为常开。
bn(brown)棕色:一般为电源线,接电源正极。
bu(blue)蓝色:一般为电源线,接电源负极。
wh(white)白色:一般为输出线,输出为常闭。
npn:黑色一端接负载,负载另外一端接电源正极。
pnp:黑色一端接负载,负载另外一端接电源负极。
接近开关有两线制和三线制之区别,三线制接近开关又分为NPN型和PNP型,它们的接线是不同的。
两线制接近开关的接线比较简单,接近开关与负载串联后接到电源即可。
三线制接近开关的接线:红(棕)线接电源正端;蓝线接电源0V端;黄(黑)线为信号,应接负载。而负载的另一端是这样接的:对于NPN型接近开关,应接到电源正端;对于PNP型接近开关,则应接到电源0V端。
接近开关的负载可以是信号灯、继电器线圈或可编程控制器PLC的数字量输入模块。
需要特别注意接到PLC数字输入模块的三线制接近开关的型式选择。PLC数字量输入模块一般可分为两类:一类的公共输入端为电源0V,电流从输入模块流出(日本模式),此时,一定要选用NPN型接近开关;另一类的公共输入端为电源正端,电流流入输入模块,即阱式输入(欧洲模式),此时,一定要选用PNP型接近开关。千万不要选错了。
两线制接近开关受工作条件的限制,导通时开关本身产生一定压降,截止时又有一定的剩余电流流过,选用时应予考虑。三线制接近开关虽多了一根线,但不受剩余电流之类不利因素的困扰,工作更为可靠。
希望我的回答能帮到您
回答数:51632
| 被采纳数:15
两根线的那个是发射极,三根线的是接收极,看说明书,红(棕)蓝是电源,接好发射极与接收极电源后,与接收极对射,对射成功后,接收极上红灯亮,这时用万用表量出你所需要的常开与常闭点。这样就可以了||||||||||
||||||||||
查看: 7002|回复: 35
PLC和接近开关光电开关的接线
阅读权限40
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
(176.26 KB, 下载次数: 629)
18:58 上传
点击文件名下载附件
在线时间 小时
学习看看。。。
阅读权限40
在线时间 小时
希望对大家有所帮助。
阅读权限35
在线时间 小时
谢谢楼主分享
在线时间 小时
互相学习取长补短
阅读权限20
在线时间 小时
学习看看。。。
阅读权限10
在线时间 小时
学习下。。。。。
阅读权限35
在线时间 小时
不错很好,我已经收藏了。
阅读权限15
在线时间 小时
学习看看。。。。。。
阅读权限15
在线时间 小时
学习看看。。。。
( 鄂ICP备 号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
售前文档售后文档热门视频系列热门版区售后服务概述自助服务帮助信息
You are here:
PLC 与光电开关的接线
热点活动:
置评已完成,谢谢!
您现在可以为该问题添加标签。
PLC 与光电开关的接线
- 已解决问题
我是学化学的,近期因为工作关系在学PLC200编程,看完“跟我学200”才发觉自己还不懂得光电开关怎么与PLC连接,望各位大侠指点一二。谢谢了!
问题补充:谢谢两位!我本人是学化学的,对自动化,化学是一窍不通,请见谅!看了这些文章还是觉得满头雾水。我提了一个电机正反转的问题,希望各位可以帮帮我,谢谢了!越详细越好!我是菜鸟~
产品版区:
悬赏分:10 | 解决时间: 21:44:33 | 提问者:& - 新生&nbsp&nbsp第1级
问题ID:96143
要注意光电开关是几线制的,还有是什么类型的(P型&N型)2线制的光电&开关,24V+接入&光电开关输入,光电开关的输出接&PLC的DI输入,PLC输入点对应的公共端&接24V-,就能得到信号。3线&制的光电开关,24V+接入&光电开关输入+,24V-接入&光电开关输入-,光电开关的输出接&PLC的DI输入,PLC输入点对应的公共端&接24V-,就能得到信号。西门子的需要NPN型的信号,日本的PLC一般PNP型&的,要自己看PLC的输入信号介绍,每个不一样
助理工程师&nbsp&nbsp第8级&
以下网友赞了您的问题:
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:你的答案非常详细。谢谢你!希望能和你交个朋友。柯先生:
已阅,最佳答案正确。
置评专家:西门子自动化产品支持& 08:43:49
看了这个问题的网友还看了
本版相关问题
本版精华问答
等您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
plc与接近、光电开关的接线问题(图文并茂):
- 大师&nbsp&nbsp第17级
& 15:23:45
上一页1下一页&
扫描打开手机版
支持中心新发布“关注”功能了!实时查看彼此动态,更方便地进行技术交流。
不管是“关注”与“被关注”,相信都是一个美好的开始!
还有多重奖励派送,快快行动起来吧!
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!PLC与接近及光电开关的接线方法
查看: 16399|
摘要: 本文主要分析了数字量输入时PLC内部电路常见的几种形式,SINK- 拉电流输入 ,SOURCE- 灌电流输入,并结合传感器常见几种输出形式和经常遇到的NPN和PNP输出,以及单端与双端接口,给出了和不同的PLC电路形式连接时的接 ...
  一:引言
  的数字量输入接口并不复杂,我们都知道PLC为了提高抗干扰能力,输入接口都采用光电耦合器来隔离输入信号与内部处理电路的传输。因此,输入端的信号只是驱动光电耦合器的内部LED导通,被光电耦合器的光电管接收,即可使外部输入信号可靠传输。
  目前PLC数字量输入端口一般分单端共点与双端输入,各厂商的单端共点(Com)的接口有光电耦合器正极共点与负极共点之分,日系PLC通常采用正极共点,欧系PLC习惯采用负极共点;日系PLC供应欧洲市场也按欧洲习惯采用负极共点;为了能灵活使用又发展了单端共点(S/S)可选型,根据需要单端共点可以接负极也可以接正极。
  由于这些区别,用户在选配外部时接法上需要一定的区分与了解才能正确使用传感器与PLC为后期的编程工作和系统稳定奠定基础。
  二:输入电路的形式
  1、输入类型的分类
  PLC的数字量输入端子,按分直流与交流,按输入接口分类由单端共点输入与双端输入,单端共点接电源正极为SINK(sink Current 拉电流),单端共点接电源负极为SRCE(source Current 灌电流)。
  2、术语的解释
  SINK漏型
  SOURCE源型
  SINK漏型为电流从输入端流出,那么输入端与电源负极相连即可,说明接口内部的光电耦合器为单端共点为电源正极,可接NPN型传感器。
  SOURCE源型为电流从输入端流进,那么输入端与电源正极相连即可,说明接口内部的光电耦合器为单端共点为电源负极,可接PNP型传感器。
  国内对这两种方式的说法有各种表达:
  1)、根据TI的定义,sink Current 为拉电流,source Current为 灌电流,
  2)、由按接口的单端共点的极性,共正极与共负极。这样的表述比较容易分清楚。
  3)、SINK为NPN接法,SOURCE为PNP接法(按传感器的输出形式的表述)。
  4)、SINK为负逻辑接法,SOURCE为正逻辑接法(按传感器的输出形式的表述)。
  5)、SINK为传感器的低电平有效,SOURCE为传感器的高电平有效(按传感器的输出状态的表述)。
  这种表述的笔者接触的最多,也是最容易引起混淆的说法。
  接近开关与光电开关三、四线输出分NPN与PNP输出,对于无检测信号时NPN的接近开关与光电开关输出为高电平(对内部有上拉电阻而言),当有检测信号,内部NPN管导通,开关输出为低电平。
  对于无检测信号时PNP的接近开关与光电开关输出为低电平(对内部有下拉电阻而言),当有检测信号,内部PNP管导通,开关输出为高电平。
  以上的情况只是针对,传感器是属于常开的状态下。目前可厂商生产的传感器有常开与常闭之分;常闭型NPN输出为低电平,常闭型PNP输出为高电平。因此用户在选型上与供应商配合上经常产生偏差。
  另一种情况,用户也遇到SINK接PNP型传感器,SOURCE接NPN型传感器,也能驱动PLC接口,对于PLC输入信号状态则由PLC程序修改。原因是传感器输出有个上拉电阻与下拉电阻的缘故,对于集电极开路的传感器,这样的接法是无效的;另外输出的上拉电阻与下拉电阻阻值与PLC接口漏电流参数有很大关系。并非所有的传感器与PLC都可以通用,对于此类问题可以参考笔者的另一文《接近开关、光电开关的输出与负载接口问题》,在此不再赘述。
  SINK漏型、SOURCE源型在下文有详细图解描述。
  3、按电源配置类型
  3.1、直流输入电路
  如图1,直流输入电路要求外部输入信号的元件为无源的干接点或直流有源的无触点开关接点,当外部输入元件与电源正极导通,电流通过R1,光电耦合器内部LED,VD1(接口指示)到COM端形成回路,光电耦合器内部接收管接受外部元件导通的信号,传输到内部处理;这种由直流电提供电源的接口方式,叫直流输入电路;直流电可以由PLC内部提供也可以外接直流电源提供给外部输入信号的元件。R2在电路中的作用是旁路光电耦合器内部LED的电流,保证光电耦合器LED不被两线制接近开关的静态泄漏电流导通。
  3.1、交流输入电路  如图2,交流输入电路要求外部输入信号的元件为无源的干接点或交流有源的无触点开关接点,它与直流接口的区分在光电耦合器前加一级降压电路与桥整流电路。外部元件与交流电接通后,电流通过R1,C2经过桥整流,变成降压后的直流电,后续电路的原理与直流的一致。交流PLC主要适用相对环境恶劣,,布线技改变动不大等场合;如接近开关就用交流两线直接替代原来行程开关。
  4:按端口类型  4.1单端共点(Comcon)数字量输入方式  为了节省输入端子,单端共点输入的结构是在PLC内部将所有输入电路(光电耦合器)的一端连接在一起接到标示为COM的内部公共端子(internal comcon terminal),各输入电路的另一端才接到其对应的输入端子X0、X1、X2、....,com共点与N个单端输入就可以做N个数字量的输入(N+1个端子),因此我们称此结构为"单端共点"输入。用户在做外部数字量输入组件的接线时也需要同样的作法,需要将所有输入组件的一端连接在一起,叫输入组件的的外部共线(external comcon wire);输入组件的另一端才接到PLC的输入端子X0、X1、X2、....。如果COM为电源24V+(正极),外部共线就要接24V-(负极),此接法称SINK(sink Current 拉电流)输入方式;也称之PLC接口共电源正极。如果COM为电源24V-(负极),外部共线就要接24V+(正极),此接法称SRCE(source Current 灌电流)输入方式;也称之PLC接口共电源负极。SINK(sink Current 拉电流)输入方式,可接NPN型传感器,即X端口与负极相连。SRCE(source Current 灌电流)输入方式,可接PNP型传感器。即X端口与整机极相连。为了适应各地区的使用习惯,内部公共端子有的厂家的PLC是采用S/S端子,此端子可以与电源的24V+(正极)或24V-(负极)相连,结合外部共线接线变化使PLC可以 SINK(sink Current 拉电流)输入方式,可接NPN型传感器和SRCE(source Current 灌电流)输入方式,可接PNP型传感器。较采用COM端的PLC更灵活。S/S端子的发展是为了适用日系与欧系PLC混合使用场合,起到通用的作用,S/S端子也称之 SINK/SRCE可切换型。(外部输入组件可以为按钮开关、行程开关、舌簧开关、霍尔开关、接近开关、光电开关、光幕传感器、触点、触电等开关量的元件。)  4.1.1 SINK(sink Current 拉电流)输入方式●单端共点SINK输入接线(内部共点端子COM→24V+,外部共线→24V-)。如图3:
  4.1.2 SRCE(source Current 灌电流)输入方式● 单端共点SRCE输入接线(内部共点端子COM→24V-,外部共线→24V+)。如图4:
  4.1.3 SINK/SRCE可切换输入方式  S/S端子与COM端不同的是,COM是与内部电源正极或负极固定相连,S/S端子是非固定相连的,根据需要才与内部电源或外部电源的正极或者负极相连。● 单端共点SINK输入接线(内部共点端子S/S→24V+,外部共线→24V-)。
● 单端共点SRCE输入接线(内部共点端子S/S→24V-,外部共线→24V+)。
  4.2.4:当有源输入元件(霍尔开关、接近开关、光电开关、光幕传感器等)数量比较多,消耗功率比较大,PLC内置电源不能满足时,需要配置外置电源。根据需求可以配24VDC,一定功率的。外置电源原则上不能与内置电源并联,根据COM与外部共线的特点, SINK(sink Current 拉电流)输入方式时,外置电源与内置电源正极相连接; SRCE(source Current 灌电流)输入方式时,外置电源与内置电源负极相连接。4.2.5:简单判断SINK(sink Current 拉电流)输入方式,只需要Xn端与负极短路,如果接口指示灯亮就说明是SINK输入方式。共正极的光藕合器,可接NPN型的传感器。 SRCE(source Current 灌电流)输入方式,将Xn端与正极短路,如果接口指示灯亮就说明是SRCE输入方式。共负极的光藕合器,可接PNP型的传感器。4.2.4:对于2线式的开关量输入,如果是无源触点,SINK与SRCE按上图的输入元件接法,对于2线式的接近开关,需要判断接近开关的极性,正确接入。我公司部分2线式的LJK系列接近开关也有不分极性即可接入接口的,具体参考附带产品说明书。4.2、超高速双端输入电路主要用于硬件高速计数器(HHSC)的输入使用,接口电压为5VDC,在应用上为确保高速及高噪音抗性通常采用双线驱动方式(Line-Drive)。如果工作频率不高与噪音低也可以采用5VDC的单端SINK或者SRCE接法,串联一个限流电阻转换成24VDC的单端SINK或者SRCE接法。  4.2.1、双输入端双线驱动方式(Line-Drive)。
4.2.2、5VDC的单端SINK或者SRCE接法。
4.2.3、24VDC的单端SINK或者SRCE接法。
注:24VDC供电的传感器,在输入回路上需要串联限流电阻,R1为10Ω,R2为2KΩ,不串联限流电阻,将烧毁接口回路,限流电阻取值2.7KΩ。四:外部输入元件1:无源干接点(按钮开关、行程开关、舌簧磁性开关、继电器触点等)无源干接点比较简单,接线容易。不存在电源的极性,压降等因素,上图3-6中的输入元件这是此类型。这里不重复介绍。2:有源两线制传感器(接近开关、有源舌簧磁性开关)有源两线接近开关分直流与交流,此传感器的特点就是两根线,传器输出端导通后,为了保证电路正常工作需要一个保持电压来维持电路工作,通常在3.5-5V的压降,静态泄露电流要小于1mA,这个指标很重要;如果过大,在接近开关没检测信号时,就使PLC的输入端的光电耦合器导通。我公司的LJK系列两线制接近开关静态泄露电流控制在0.35-0.5mA之间适应各类型PLC。直流两线制接近开关分极性保护与桥整流极性保护,前者在接PLC时需要注意极性,后者就不需要注意极性。有源舌簧磁性开关主要用在汽缸上做位置检测,由于需要信号指示,内部有双向二极管回路,因此也不需要注意极性;交流两线制接近开关就不需要注意极性。如图10:
2.1、单端共点SINK输入接线(内部共点端子COM→24V+,外部共线→24V-)。如图11
2.2、单端共点SRCE输入接线(内部共点端子COM→24V-,外部共线→24V+)。如图12:
2.3、S/S端子接法参考图5-图6以及图11-图12。3:有源三线传感器(电感接近开关、接近开关、霍尔接近开关、光电开关等)直流有源三制线接近开关与光电开关输出管使用输出,因此传感器分NPN和PNP输出,有的产品是四线制,有双NPN或双PNP,只是状态刚好相反,也有NPN和PNP结合的四线输出。NPN型当传感器有检测信号VT导通,输出端OUT的电流流向负极,输出端OUT电位接近负极,通常说的高电平翻转成低电平。PNP型当传感器有检测信号VT导通,正极的电流流向输出端OUT,输出端OUT电位接近正极,通常说的低电平翻转成高电平。电路中三极管的发射极上的电阻为短路保护采样电阻2-3Ω不影响输出电流。三极管的集电极的电阻为上拉与下拉电阻,提供输出电位,方便电平接口的电路,另一种输出的三极管集电极开路输出不接上拉与下拉电阻,更多问题可以参考《接近开关、光电开关的输出与负载接口问题》的文章。简单说当三极管VT导通,相当与一个接点导通,如图13:
3.1单端共点SINK输入接线(内部共点端子COM→24V+,外部共线→24V-)。如图14:
2.2、单端共点SRCE输入接线(内部共点端子COM→24V-,外部共线→24V+)。如图15:
2.3、S/S端子接法参考图5-图6、图11-图12以及图14-图15。五、结束语PLC输入接口电路形式和外接元件(传感器)输出信号形式的多样性,因此在PLC输入模块接线前必要了解PLC输入电路形式和传感器输出信号的形式,才能确保PLC输入模块接线正确无误,在实际应用中才能游刃有余,后期的编程工作和系统稳定奠定基础。