家用空调加氟视频怎样加氟视频

共0件商品,共计&00.00
变频空调加氟方法_正确的空调加氟方法介绍!
当你发现你的空调在使用的时候长时间才能实现制冷和供热,同时温度还达不到设定的温度的时候,你就要检查一下是不是你的空调制冷剂不足了。空调制冷剂不足的时候需要及时进行添加,变频空调加氟方法是什么我们一起来看看。
不论是还是它们的制冷剂都不是取之不尽,用之不竭的,所以当制冷剂不足的时候我们就需要及时为空调添加制冷剂。
在实际空调维修中,为变频空调加氟它对加氟量的准确性要求是非常高的,变频空调加氟方法和定频空调是不一样的,因此在为变频空调加氟的时候我们随意的采用一般的加氟方法为变频空调加氟。
变频空调加氟方法-前提条件
&&&&&& 1、在为变频空调进行加氟的时候,一定要保证这一个空调符合其使用的条件和相应的安装标准。
&&&&&& 2、需要加氟的空调它的控制系统和工作执行元件必须要正常,同时它的管路系统已经有效的排除了空气、水分、阻塞、泄露的情况,同时空调的过滤网和内外热交换元件应该清洁干净,同时保证通风的良好。
&&&&&& 3、为空调维修是所采用的工具和必须合格才行。
&&&&&& 4、为空调加氟的时候,需要按照严格的加氟工艺进行操作。
变频空调加氟方法
&&&&&& 再对变频空调实际进行维修的时候,它对空调加氟量的准确性要求是非常高的,为空调加氟我们可以使用到一下几种方法:
&&&&&& 定量加氟:采用定量加氟,就是在截止阀工艺口上连接上三通阀、压力表、加氟或者是真空泵等。在放氟抽真空之后,在慢慢的进行加氟,同时还需要使用到台秤等较为精确的计量工具来称重。等到氟瓶中制冷剂的减少量等于空调铭牌上的标准加氟量的时候,就应该关闭氟瓶阀,加氟工作也就算是完成了。
&&&&&& 测电流:测电流主要是将空调设置成制冷或者是制热的高速风状态下,让空调进行运转。在低压就截止阀工艺口出,一边加氟一边观察钳形电流表的变化状况,等到接近空调铭牌上标定的额定工作电流值的时候,再将氟瓶的阀门关闭,这时让空调继续运转一定的时间,等到在制冷的状态下室温达到了27℃,制热状态达到了20℃的时候,在考虑到室外空气温度、电网电压高低这些因素微调加氟的量使其达到额定的电流值。
&&&&&& 测压法:把空调调整为制冷高速风的状态,让空调在这一状态下进行运转,在低压截止阀工艺口出,一边加氟一边观察真空压力表低压的压力,当低压在0.49MPa(夏季)或者是0.25MPa(冬季)的时候,就可以关闭氟瓶的阀门,之后考虑到室外温度的高度和室内冷负荷的大小等会影响低压压力的因素微调加氟量和表的压力,最终做到准确加氟。一般情况下低压力和室内冷负荷会成正比,也就是冷负荷越大,它的压力就会越高,反之也就越低。
&&&&&& 观察法:吧空调设置成制冷或者是制热状态下进行运转,如果在进行加氟的时候,加氟量准确室内交换器进出风口10cm的温差是:制热时大于16℃,制冷时大于12℃,同时在制冷的时候,室内热交换器会结露,蒸发器的声音均匀而低沉,室外截止阀这一个地方也会结露,夏季冷凝水会不断滴出。制热的时候他的交换器壁温会大于40℃。
推荐阅读&&
免责声明:美乐乐家居网部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
92857****8771:
在变频模式下定量加氟吗
更多精彩评论
( 邮箱信息不会公开 )
热销产品好评榜
mll_***点评了
mll_***点评了
mll_***点评了
mll_***点评了
mll_***点评了
mll_***点评了
mll_***点评了
新品独家首发
包邮价:4099
包邮价:4499
包邮价:3080
本站价:4999
全民疯抢商品榜
全网热销品牌榜
家具新品特惠
本站价:&8599.00
本站价:&6035.00
本站价:&1788.00
本站价:&1800.00
本站价:&4799.00
本站价:&11799.00
本站价:&7999.00
本站价:&6800.00
本站价:&12600.00
本站价:&16800.00
经营网站备案信息空调移机加氟实操演示 - 在线观看 - 热点 - 乐视视频
& 空调移机加氟实操演示
收藏成功!同时能自动追剧。
下载到电脑
缓存至手机
我们对您的信息保密并不收取任何费用
转存到云盘
方式B免费发短信到手机
我们对您的信息保密并不收取任何费用
方式C下载APP到本机
乐家族猜你喜欢-->英雄,快来抢沙发!加载中...英雄,快来抢沙发!
乐视集团旗下网站
乐视网频道
乐视网旗下产品
违法和不良信息举报电话:
Copyright &
乐视视频(le.com)All rights reserved.怎样判断空调是否该加氟了,在给空调加氟养护时又有什么门道_新浪视频
怎样判断空调是否该加氟了,在给空调加氟养护时又有什么门道
按住此条可拖动
新闻 - 热门视频
正在加载...请稍等~
分享视频地址:
本页面地址:
播放器swf地址:
html地址:
扫描二维码下载新浪视频App||||||||||
||||||||||
查看: 59724|回复: 150
新手给格力变频空调加氟过程
阅读权限50
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由 大漠飞狼2014 于
15:42 编辑
前天接到一用户之邀请,去给他修1台格力变频空调KFR-32W/FNC15-3,并加R410。这用户是去年装的机,因为修房子,就自行拆机了,新房子修好后。就自己装好了。但未回收制冷剂。且把粗管压扁了1处。
因为是新手,除了知道要检漏,抽真空,定量加注制冷剂外。其余知识其本为新新手状态。所以在前天发了1个求助帖。得到了周涛老师的帮忙,心里有底后。于昨天上门修理。
一同前往的还有两小弟。穿彩条装是小周,穿黑色上装的是西瓜太郎。
阅读权限50
在线时间 小时
上午天气晴朗。26度
阅读权限50
在线时间 小时
先前忘了拍图,待想起时,折扁的大管已焊好了。看到没有
阅读权限50
在线时间 小时
管子处理好后,抽真空,用的是飞越真空泵,带真空表,带电磁阀的
谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!
阅读权限120
在线时间 小时
不错不错赞一个!!
阅读权限50
在线时间 小时
本帖最后由 大漠飞狼2014 于
19:56 编辑
10分钟后,开始加氟,在本地买的R410,坑D的多无产品,(无名无厂,无生产日期,无电话,无使用方法,-----单只毛重650G。实重620G,净重300G还少点.另一种单只毛重890G。实重850g,净重600G.
阅读权限120
在线时间 小时
错了!颠倒过来加液体!!!
这种罐子里面没有虹吸管
阅读权限120
在线时间 小时
410氟没有液击的说法
阅读权限50
在线时间 小时
加氟中,倒着加的
阅读权限120
在线时间 小时
加氟中,倒着加的
这个是对的!!!!!
( 鄂ICP备 号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有空调加氟步骤和方法
空调加氟步骤和方法
(C)2017 列表网&琼ICP备号-12&增值电信业务经营许可证B2-&}

我要回帖

更多关于 空调加氟教程视频 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信