300/5电流互感器穿心匝数,穿心3匝,倍率多少?

以下试题来自:
问答题简答题计算题:一组穿心式电流互感器额定变比为150/5,本应串2匝后按15倍倍率结算电量,因某种原因错串成4匝。已知实际结算电量为10000kW?h,计算应退补电量多少?
退补电量=实际结算电量X[(正确匝数-错误匝数)/错误匝数],计算值正为补电量,负为退电量。代入数据得退补电量=10000X......
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
1.问答题 根据国家有关电价政策,该用户当月应执行普通工业电价标准,电价按0.464元/(kW.h),则当月电费=.464=46400.00(......2.问答题 假设该用户正确计量电能为W,则有(1-10%)XW=900000W=900000/(1-10%)=1000000(kW.h)根据《供电营业规则》第八十条......3.问答题 设该计量装置实际计度倍率为X,则有(200/5)X(1)∶100=(400/5)X(3)∶XX=100X(400/5)X(3500......4.问答题
5.问答题 抄表卡主要分:(1)居民照明抄表卡;(2)非居民照明抄表卡;(3)非普电力抄表卡;(4)大工业用户抄表卡;(5)无功电能抄表......电流互感器铭牌是:额定电流250/5A
穿心匝数1匝
这个倍率是不是50倍?
全部答案(共1个回答)
——★1、电流互感器是一种特殊的变压器,其“变流比”和一次、二次的匝数相关。因电流互感器的二次侧输出都是5A,故改变一次侧的匝数,就改变了电流互感器变流...
  300/5的电流互感器,要改为150/5,只要在把某一相电线在电流互感器串两圈就行了。
  原来初级线圈中电流在300A才能产生的磁场,现在绕了两圈,只要1...
75/5的比值,就是倍率。15倍。
还有就是它的倍率不同,前者是400倍,后者是80倍。
答: 您好,你最好还是去检查一下,你这很有可能是贫血了,对胎儿有影响的。
答: 找到了。可以吗
答: 该问题的关键在于:当b下滑时a由静止开始向右移动,这时b相对地面的速度就是两个分速度的合成,不再是沿弧的切向,所以弧面对b的支持力与b下滑的速度不垂直,因而每一...
大家还关注
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区300/5的互感器穿心3匝后变比是多少_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
300/5的互感器穿心3匝后变比是多少
将被测电流导线在电流互感器上穿过环形铁芯绕五匝,这样可以把二次电流扩大五倍。当被测电流太大,以至于不能直接与测量控制仪器,如电流表连接时,常使用电流互感器将被测电流按一定比例缩小后再与电流表连接。电流互感器的变比说明了互感器一、二次绕组的电流比,30/5就是变比,它说明被测电流最大为30安,此时二次侧电流为最大电流5安。当被测电流很小的时候,二次侧电流当然也更小,甚至可能无法推动测量控制仪器。为了解决这个问题,可以将一次导线在铁芯上多绕若干匝,这样可以把二次电流扩大同样倍数。比如上面30/5互感器,假如被测电流是1安培,二次电流表指示为5÷30≈0.17安,这么小的数值读数比较难。而穿芯绕五匝后,电流表指示扩大了5倍,为0.17×5≈0.8安。在使用互感器,再穿芯后,在折算回原值的时候,要把变比和穿芯匝数都考虑到才不会发生错误。
00/5的互感器穿心1匝后变比60300/5的互感器穿心2匝后变为150/5,变比30300/5的互感器穿心3匝后变为100/5,变比20300/5的互感器穿心4匝后变为75/5,变比15300/5;5;5的互感器穿心10匝后变为30&#47,变比10300/5的互感器穿心5匝后变为60/5,变比12300/5的互感器穿心6匝后变为50&#47
本回答被提问者采纳
300/5的互感器穿心1匝后变比60300/5的互感器穿心2匝后变为150/5,变比30300/5的互感器穿心3匝后变为100/5,变比20
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
互感器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包互感器倍率_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
互感器倍率
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 互感器穿心匝数图解 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信