你好,涡街流量计价格有什么办法让他走的慢或者不走吗?

涡街流量计量程怎么调表走的慢_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
涡街流量计量程怎么调表走的慢
我有更好的答案
很简单,直接把系数改小显示的流量自然就小(缺点,造成流量计计量不准确),还一种就是把阀门关小,后一种方法比较好
采纳率:80%
怎么调都不会慢的;那是瞬时流量;
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包应用/涡街流量计
苏科涡街流量计应用LUGB系列 ,主要用于工业管道介质流体的流量测量,如 、 、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积 时几乎不受流体密度、 、温度、 等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。本仪表采用压电应力式 ,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作 范围内工作,最高可以做到350度。有模拟标准信号,也有数字 输出,容易与 等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的流量仪表。
原理/涡街流量计
在流体中设置三角柱型旋涡发生体,则从旋涡发生体两侧交替地产生有规则的旋涡,这种旋涡称为卡门旋涡,如右图所示,旋涡列在旋涡发生体下游非对称地排列。设旋涡的发生频率为f,被测介质平均流速为 ,旋涡发生体迎流面宽度为d,表体通径为D,即可得到以下关系式: f=SrU1/d=SrU/md                     (1)式中  U1--旋涡发生体两侧平均流速,m/s;Sr--数;m--旋涡发生体两侧弓形面积与管道横截面面积之比管道内体积流量qv为qv=πD2U/4=πD2mdf/4Sr                 (2)K=f/qv=【πD2md/4Sr】-1                  (3)式中 K--流量计的仪表系数,脉冲数/m3(P/m3)。K除与旋涡发生体、管道的几何尺寸有关外,还与有关。斯特劳哈尔数为无量纲参数,它与旋涡发生体形状及雷诺数有关,图2所示为圆柱状旋涡发生体的斯特劳哈尔数与管道雷诺数的关系图。由图可见,在ReD=2×104~7×106范围内,Sr可视为常数,这是正常工作范围。当测量气体流量时,VSF的流量计算式为斯特劳哈尔数与雷诺数关系曲线式中 qVn,qV--分别为标准状态下(0oC或20oC,101.325kPa)和工况下的体积流量,m3/h; Pn,P--分别为标准状态下和工况下的绝对压力,Pa;Tn,T--分别为标准状态下和工况下的热力学温度,K;Zn,Z--分别为标准状态下和工况下。 由上式可见,VSF输出的频率信号不受流体物性和组分变化的影响,即仪表系数在一定雷诺数范围内仅与旋涡发生体及管道的形状尺寸等有关。但是作为流量计在物料平衡及能源计量中需检测质量流量,这时流量计的输出信号应同时监测体积流量和流体密度,流体物性和组分对流量计量还是有直接影响的。   涡街流量计便是依据卡门旋涡原理进行封闭管道流体流量测量的新型流量计。因其具有良好的介质适应能力,无需温度压力补偿即可直接测量蒸汽、空气、气体、水、液体的工况体积流量,配备温度、压力传感器可测量标况体积流量和质量流量,是节流式流量计的理想替代产品。为提高涡街流量计的耐高温及抗振动性能,我公司新近开发出了HLUG改进型涡街流量传感器,因其独特的结构和选材使该传感器可在高温(350℃)、强振动(≤1g)的恶劣工况下使用。在实际应用中,往往最大流量远低于仪表的上限值,随着负荷的变化,最小流量又往往会低于仪表的下限值,仪表并非工作在它的最佳工作段,为了解决这一问题,通常采用在测量处缩径提高测量处的流速,并选用较小口径的仪表以利于仪表的测量,但是这种变径方式必须在变径管与仪表间有长度为15D以上的直管段进行整流,使加工、安装都不方便。我公司研制的纵断面形状为圆弧的LGZ变径整流器,具有整流、提高流速及改变流速分布多重作用,其结构尺寸小,仅为工艺管内径的1/3,与涡街流量计作成一体,不仅不需要另外附加一段直管段,还可以降低对工艺管直管段的要求,安装非常方便。为了使用方便,电池供电的本地显示型涡街流量计采用微功耗高新技术,采用锂电池供电可不间断运行一年以上,节省了电缆和显示仪表的采购安装费用,可就地显示瞬时流量、累积流量等。温度补偿还带有温度传感器,可以直接测量出饱和蒸汽的温度并计算出压力,从而显示饱和蒸汽的质量流量。温压补偿一体型带有温度、压力传感器,用于气体流量测量可直接测量出气体介质的温度和压力,从而显示气体的标况体积流量。
测量系统/涡街流量计
涡街流量传感器和涡街流量转换器共同组成涡街流量计,它是基于卡门涡街原理进行测量的一种具有国际先进水平的流量计,它具有其他流量计不可兼得的优点。涡街流量计涡街流量计在测量管道中设置一个垂直的柱状物,流体通过柱状物两侧交替地产生有规则的旋涡,这种旋涡也被称为卡门涡街。有关涡街流量计中的测量系统介绍如下:&对高压风的流量测量系统由上海肯特KTLUD-2涡街流量传感器和KTZX-2智能流量积算仪组成。涡街传感器主要是由传感器(内有放大板)、连杆、漩涡发生器组件(内有三角柱、探头)构成,可用于过热蒸汽、饱和蒸汽、压缩空气和一般气体的测量。在本测量系统中,涡街流量传感器安装在垂直管道上,它将与高压风流量相对应的脉冲信号发送给智能流量积算仪。KTZX-2智能流量积算仪采用先进的单片机技术,可配合涡街流量计或孔板流量计进行流量测量,它具有全中文液晶显示屏,可以显示瞬时流量、瞬时热量、累计流量、累计热量、涡街频率、介质压力温度、密度、时间和日期等多种信息,还具有小流量自动补偿、停电流量补偿、自动抄表等丰富的功能。接入温度压力信号还可以自动进行温度压力补偿。它将来自涡街流量计的脉冲信号转换为瞬时流量并进行累积用于就地显示,并输出一个与瞬时流量成正比的4~20mA的信号,以方便同DCS的连接。
涡街流量计利于卡门涡街原理,自20世纪70年代以来得到了迅速发展,现在日本、欧美等发达国家使用涡街流量传感器的比例大幅度上升,已广泛应用于各个领域,将在未来传感器行业中占主导地位。
技术参数/涡街流量计
测量介质:  液体、气体、蒸汽 介质粘度:  小于10cp 介质温度:  -50℃——+350℃ 本体材料:  1Cr18Ni9Ti;316 SS;304 SS; 传感器密封: 石墨垫片(特殊根据要求) 环境温度:  -30℃——+80℃(特殊根据要求) 公称直径: 管道式:DN15——DN300; 插入式:DN200-2000mm 测量精度: 液体:测量值的±1%(普通) 测量值的±0.5%(特殊) 气体:测量值的±1% 量程比:   20:1 压力等级:  PN25,PN40(高压可特殊制造) 连接方式: 夹持式 DN15—DN300 法兰式 DN15--DN300。 插入式 DN200-DN2200 防爆形式: 隔爆型  Ex dⅡBT4-T6 本安型  Ex iaⅡCT4-T6 防护等级:  IP67 转换器壳体: 压铸铝,上漆 供电电压:  12——36VDC ,3.6V锂电池输出信号:   两线制4--20mA电流输出 现场显示:  可编程设定显示瞬时流量、累积流量 通讯方式:  RS485通迅 涡街流量计安装对直管段的要求1正确地选择安装点和正确安装流量计都是非常重要的环节,若安装环节失误轻者影响测量精度,重者会影响流量计的使用寿命,甚至会损坏流量计。 涡街流量计安装对直管段的要求是非常重要的。它的详细要求如下: 流量计对安装点上的上下游直管段一定的要求,否则会影响测量精度。 若流量计安装点上的上游有,流量计上游应有不小于15D(D为管道直径)的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。 若流量计安装点上的上游有渐扩管,上游应有不小于18D(D为管道直径)的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段 若流量计安装点上游有90°弯头或下行接头,流量计上游应有不小于20D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。 若流量计安装点上游在同一平面上有90°弯头,流量计上游应有不小于25D的等径段,下游应有不小于5D的等径直管段。 流量调节阀或压力调节阀尽量安装在流量计下游5D以远处,若必须安装在流量计的上游,流量计上游应有不小于25D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。 流量计上游若有活塞式或柱塞式泵,活塞式或罗茨式风机、压缩机,流量计上游应有不小于25D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。 特别注意:涡街安装点的上游较近处若装有阀门,不断地开关阀门,对流量计的 寿命影响极大,非常容易对流量计造成永久性损坏。流量计尽量避免在架空的非常长的管道上安装,这样时间一长后,由于流量计的下垂非常容易造成流量计于法兰的泄露,若不得已安装时,必须在流量计的上下游2D处分别设置管道紧固装置。
法兰安装步骤/涡街流量计
1.将已安装好法兰和螺栓的涡街流量计卡入直管道内(注意涡街流量传感器上的流向标志应与管道内介质流向一致),用电焊将两端法兰片点焊定位。注意法兰端面应与管道垂直,涡街流量计筒体的中心线应与管道中心线重合;2.为避免电焊高温损坏涡街流量传感器,在正式焊接法兰前拆下螺栓和涡街流量传感器;3.法兰与管道焊接好后,管道内要清理干净不得存有焊渣等物。然后将涡街流量传感器、石棉垫片和法兰连接,注意密封垫片不应突出于管道内,其内径可比管道内径大1~2mm,以免影响测量精度。最后装上螺栓、垫圈和螺母并紧固。 & 涡街流量计使用时常见故障及处理方法一、 通电时无指示、无输出信号 可能存在的问题:(1)传感器供电不正确;(2)管道内无流量或流量太小 相应的处理方法:(1)检查接线,使供电正常;(2)通知工艺部门打开阀门 二、 无流量时,有输出信号 可能存在的问题:(1)仪表屏蔽线或接地不良引入50Hz干扰;(2)管道振动较大;(3)传感器增益过大 相应的处理方法:(1)加强或重新接地;(2)在流量计上游2D处加装固定,或者在满足直管段要求的前提下加软管过度;(3)调整增益定位器至适当的位置 三、 流量指示值波动大 可能存在的问题:(1)管道振动过大;(2)灵敏度调的过高;(3)传感器发生体上有附着物;(4)压电晶片损坏;(5)工况波动大 相应的处理方法:(1)振动处理方法同上;(2)降低灵敏度;(3)拆卸并清洗传感器发生体;(4)更换;(5)检查工况 四、 指示误差大 可能存在的问题:(1)上游直管段长度不够,有气穴现象;(2)设定有误;(3)传感器发生体上有附着物 相应的处理方法:(1)改变安装地点,加整流器,保证上游直管段要求;(2)重新标定及设定仪表常数;(3)拆卸并清洗传感器发生体。 涡街流量计安装图仪表集团涡街流量计涡街流量计的安装安装条件  l传感器可安装在室内,也可安装在室外。环境条件要符合要求。  l传感器应安装在水平、垂直或倾斜(流体的流向自下而上)的与其公称通径相应的管道上。  l传感器应避免安装在有机械振动的管道上。当振动不可避免时,应考虑在距传感器前后约2DN处的直管段上加固定支撑架。  l传感器应避免安装在有较强电磁场干扰、有热辐射、有腐蚀性气体、空间小和维修不方便的场所。  l被测介质含有较多杂质时,应在传感器上游直管段要求的长度以外加装过滤器。  l传感器的上、下游应配置一定长度的直管段,直管段的内壁应清洁、光滑,无明显凸凹、积垢和起皮等现象。其长度应符合图二的要求。安装液体传感器的附近管道内,应充满被测液体。  l直管段内径尽可能与传感器通径一致,若不能一致,应采用比传感器通径略大的管径,误差要≤3%并不超过5mm。  安装步骤要求  l将配备的专用法兰分别焊接到上下游直管段上,使专用法兰和直管段的内径严格垂直与同心。  l将传感器夹在焊有专用法兰的上下游直管段上,用螺栓紧固,使上下游直管段与传感器保持同轴。  l传感器安装方式:传感器应朝上或水平(放大器指向)安装;介质温度超过250℃,传感器应水平安装。  l传感器及管道必要时应良好接地,接地电阻≤10Ω。  传感器上、下游直管段长度的要求  4.注意事项:  l专用法兰与直管段焊接时不能带着传感器焊接。  l安装时应使传感器的流向标志与管道内流体流向一致。  l传感器安装前,法兰凹槽内必须放好密封圈。压力和温度测量点的位置,取压点在传感器下游3~5DN处,测温点在下游5~8DN处。  l测量高温介质时,切勿用隔热材料把传感器连接杆周围包起来。  l连接传感器的屏蔽电缆走向,应尽可能远离强电磁场的干扰场合。绝对不允许与高压电缆一起敷设,屏蔽电缆要尽量缩短,并且不得盘卷,以减少分布电感,最大长度不应超过200米。  l安装传感器前,管道必须进行清洗。冲掉管内的杂质,避免通流后堵塞传感器。测量液体的管道必须充满被测液体,防止气泡的干扰。
普通防腐涡街流量计接线/涡街流量计
普通涡街流量计 可以测什么介质?防腐涡街流量计有什么不同地方?涡街流量计在工业上主要用于测量哪些介质?测量效果如何?输出频率信号的三线制涡街流量计接线:输出频率信号的三线制流量传感器采用DC24V或DC12V电源供电,一般通过三芯屏蔽电缆线(RWP3×0.5mm)与显示仪表或计算机相连,屏蔽层应可靠地接到放大器壳的接地螺丝上。屏蔽电缆线的选择应适合现场环境要求,另外屏蔽电缆线要与其它强功率电力线分离,不能平行走线。传感器端子接线见图(八)输出标准4~20mA电流信号的两线制涡街流量计接线:输出标准4~20mA电流信号的两线制变送器采用DC24V电源供电,一般通过两芯屏蔽电缆线(RWP3×0.5mm)与显示仪表或计算机相连,屏蔽层应可靠地接到放大器壳的接地螺丝上。屏蔽电缆线的选择应适合现场环境要求,另外屏蔽电缆线要与其它强功率电力线分离,不能平行走线。变送器端子接线见图(九)防暴型涡街流量计接线:LUGB/E三线制脉冲输出型涡街流量仪表与LB978齐纳安全栅相连、LUGB/E两线制标准4~20mA电流输出型涡街流量仪表与LB987S齐纳安全栅相连可构成本质安全型防爆系统,产品防爆标志为ExiaⅡCT2-T5。本安防爆型涡街流量传感器/变送器与防爆安全栅和积算系统等关联设备的接线性请参看防爆安全栅厂家提供的接线说明和以下所示图(十一),图(十二)。
涡街流量计的管道内要清理干净/涡街流量计
管道内要清理干净不得存有焊渣等物。然后将涡街流量计、石棉垫片和法兰连接,注意密封垫片不应突出于管道内,涡街流量计可以在水平管道上侧装,特别是测量过热蒸汽、饱和蒸汽和低温液体,这样流体的温度对放大器的影响较小。当用于测量高温液体或需经常清洗管道时,可将涡街流量计倒装。通常采用在测量处缩径提高测量处的流速,并选用较小口径的仪表以利于仪表的测量,但是作为流量计在物料平衡及能源计量中需检测质量流量,这时流量计的输出信号应同时监测体积流量和流体密度。涡街流量计 尽量避免安装在振动较强的管道上,特别是横向振动。若不得已要安装时,必须采取减振措施,在传感器的上下游2D处分别设置管道紧固装置,并加防振垫。仪表系数仅与旋涡发生体的形状和尺寸有关,测量流体体积流量时无需补偿,调换配件后一般无需重新标定仪表系数。涡街流量计是基于卡门涡街原理而研制成功的一种具有国际先进水平的新型流量计,涡街流量计是基于卡门涡街原理而研制成功的一种具有国际先进水平的新型流量计。
涡街流量计无输出无流量偏差大处理方法/涡街流量计
涡街流量计 无输出是什么原因?涡街流量计无流量显示是什么故障?涡街流量计不准确由哪些方面造成的?涡街这种产品好处在于它的制造成本相对较低,只要介质能够满足下限最小流量要求,就可以选择它作为计量仪表,特别是测量气体介质,不但不可以计量体积流量而且还可以测量质量流量。由于它的性能稳定慢慢代替了其它类型的流量仪表。涡街流量计在通电不通流时转换器应无输出,瞬时流量指示为零,累积流量无变化,否则首先检查是否因信号线屏蔽或接地不良,或管道震动强烈而引入干扰信号。如确认不是上述原因时,可调整转换器内电位器,降低放大器增益或提高整形电路触发电平,直至输出为零。关旁通阀,打开上下游阀门,流动稳定后转换器输出连续的脉宽均匀的脉冲,流量指示稳定无跳变,调阀门开度,输出随之改变。否则应细致检查并调整电位器直至仪表输出既无误触发又无漏脉冲为止。涡街流量计的信号是因为振动才产生的,所以在管道震动的时候,也会有流量显示.在使用涡街流量计时经常会遇到同样的问题,解决的方法如下:一,通过加装固定支架减少管道的震动;二,将流量计的下限设置的大一些,有小信号的时候流量计可自动切除,不作显示.涡街流量计信号电路采用单片机技术进行数据处理,将CPU单元、储存单元、显示单元、通讯单元和其他功能模块封装在放大电路内,具有RS485通讯功能,有这非常稳定的零点和精度,口径从DN25-DN300,广泛用于测量过热蒸汽,饱和蒸汽,压缩空气和一般气体及液体的体积流量和质量流量。
电磁流量计的全面检查和保养/涡街流量计
1、对电磁流量计每年做一次全面检查;检查内容为:外观检查,转换器特性试验,测量值校准,测量各部电压,测量绝缘电阻,确认电路等;检查零点漂移,调整零点显得十分重要。在线检查往往省略包含有传感器运作的检查,而仅实施转换器的校准,以便将在线检查结果和历史数据比较确定仪表是继续使用,修补还是更新。2、通过在线检查验证电磁流量计有无异常现象。对不能停止介质流动的管线分别检查流量传感器和转换器,用模拟信号器和其他通用仪表测试转换器具有较高的校准精确度,检查励磁线圈包括励磁连接电缆的绝缘电阻和铜电阻,以及检查转换器输出的励磁电流,核对磁场强度等间接方法。检查电级和衬里污秽/沉积状况并清洗。检查电磁流量计,除零点检查外,还将流量传感器、转换器和连接电缆分开进行。3、连接电缆检查:该项检查内容是检查信号线与励磁线各芯导通和绝缘电阻,检查各屏蔽层接地是否完好。4、转换器检查:该项检查内容是用通用仪表以及流量计型号相匹配的模拟信号器代替传感器提供流量信号进行调零和校准。校准包括零点检查和调整,设定值检查,励磁电流测量,电流/频率输出检查等。5、流量传感器检查;通过对励磁线圈的检查和检查转换器所测得的励磁电流以间接评价磁场强度是否变化;测量电极接液电阻以评估电极表面受污秽和衬里附着层状况;检查各部位绝缘电阻以判断零件劣化程度,以估算清洗附着层前后因流动面积变化引入的流量值变化
功能/涡街流量计
1、表体中同时集成温压补偿补偿功能,可测量流体的标准体积流量或标准质量流量。2、全智能化、数字化电路设计,可自动补偿被测流体密度或标况体积计算。3、全新的数字滤波和修正功能使流量测量更加精准可靠。4、电池供电型无需外接电源既可连续工作两年以上。5、全新点阵汉字液晶显示,使用操作更方便。
特点及选型参数/涡街流量计
测量介质:液体、气体、蒸汽公称通径:DN15-DN300(非标产品可根据用户要求特殊定做)温度范围:-40℃~350℃压力规格:PN1.6MPN2.5MPN4.0Mpa,更高的压力规格可特殊定做范围度:正常范围1:10扩展范围1:15压力损失系数:Cd≤2.6系统测量精度:液体、气体示值±1%分体涡街流量计蒸汽示值±1.5%示值±2.5%供电电压:传感器+12VDC、+24VDC(可选)变送器+24VDC。现场显示型仪表自带3.6锂电池输出信号:传感器脉冲频率信号0.1~3000Hz低电平≤1V高电平≥6V。变送器两线制4~20mADC电流信号充许振动加速度:压电式≤0.2g环境温度:-40℃~55℃(非防爆场所)-20℃~55℃(防爆场所)环境湿度:相对湿度5~85%信号远传距离: 涡街流量计≤500m信号线接口:内螺纹M20×1.5防爆等级:iaⅡCT2-T5防护等级:普通型IP65潜水型IP68仪表材质:转换器外壳采用铝合金,表体部分采用1Cr18Ni9Ti,也可根据用户要求采用特殊材质。
常见故障/涡街流量计
涡街流量计常见故障:一台DN50涡街流量计,从说明书查到,其液体用流量范围是3-50m3/h。我们在油流标准装置上标定的结果是10-50m3/h符合精度要求,但10m3/h以下精度不合格,应如何评价此台流量计?涡街流量汁说明书中,标明的流量范围是使用于特定参考介质的流量范围,如液体—般指常温水。用于其他介质时,可用流量范围将随介质的粘度和密度不同而异。由于油流量标准装置采用粘度比水大,密度比水小的柴油做标定介质,流量计的下限流量—般都会相应提高,使可用流量范围变窄。所以,涡街流量计在油流量标定装置上标定出现小流量性能变差是正常的。由此我们不难推断,如果用液化石油气(这种低粘度介质)标定涡街流量汁,将会得到比水好的相反结果。
影响/涡街流量计
输出二线制(4~20)mA信号的与其它设备之间采用二线制传输,所需电源为24V±10%,输出回路的最大负载电阻为600Ω(包括电缆线的电阻)。一般情况下连接线用600VPVC绝缘电线或电缆;在易受电噪声干扰的现场需使用二芯屏蔽线(RWP2×0.5mm),屏蔽层应可靠地接在放大器盒内的接地螺丝上。涡街流量计的温度对放大器的影响较小。当用于测量高温液体或需经常清洗管道时,可将传感器倒装。在有保温层的管道上,切勿用保温材料将传感器上连接放大器盒的连杆都包围起来,最多不超过连杆高度的三分之一。传感器壳体可以用保温材料包裹。涡街流量计应避免在架空非常长的管道上安装,因为长时间使用后,由于传感器的下垂作用非常容易造成传感器与法兰间的密封泄漏,若不得已要安装时,必须在传感器的上下游2D处分别设置管道紧固装置。安装管道应无强烈振动,否则应有必要的减震措施。在传感器的上下游2D处分别设置管道紧固装置,并加防震垫。涡街流量计的最小流量又往往会低于仪表的下限值,仪表并非工作在它的最佳工作段,为了解决这一问题,通常采用在测量处缩径提高测量处的流速,并选用较小口径的仪表以利于仪表的测量,但是这种变径方式必须在变径管与仪表间有长度为15D以上的直管段进行整流。
安装的规范管理/涡街流量计
智能涡街流量计规范安装,给使用部门在后续管理提供有力的技术保障,对施工单位提出以下几点具体要求,通过多年的验证效果很好。1.智能涡街流量计带4~20mA输出,脉冲输出。2.智能涡街流量计GPRS远传设备需带脉冲输入,4~20mA输入。3.具有电源防雷和信号防雷(4~20mA)。4.智能涡街流量计的仪表柜要求为:柜内带UPS电源、配空开及插座、将GPRS通讯装置、智能涡街流量计转换器等集中安装并带锁。5.仪表柜的平稳需水泥墩底座、仪表柜防护等级适用户外、柜顶具有隔热层防止阳光直射、柜具有防泼水功能。6.表井内需有一侧留有足够的直管段,便于智能涡街流量计检测、比对和后续管理。7.设计智能涡街流量计时前端须留有至少10倍公称通经(10DN)的直管段,后端须留有大于5DN的直管段,确保计量准确。8.智能涡街流量计应严格按说明书安装,安装完毕后需测量接地,接地电阻值应在10Ω以下。等电位连接线使用多股铜束导线,线缆需大于等于16mm2;仪表接地线使用多股铜束导线,线缆要求大于等于6mm2。接地标准详见GB《建筑物电子信息系统防雷技术规范》。
应用/涡街流量计
选型要点涡街流量计正确选型才能保证涡街流量计更好的使用。选用什么种类的涡街流量计应根据被测流体介质的物理性质和化学性质来决定?使涡街流量计的通径、流量范围、衬里材料、电极材料和输出电流等?都能适应被测流体的性质和流量测量的要求。1、精密功能检查精度等级和功能根据测量要求和使用场合选择仪表精度等级,做到经济合算。比如用于贸易结算、产品交接和能源计量的场合,应该选择精度等级高些,如1.0级、0.5级,或者更高等级;用于过程控制的场合,根据控制要求选择不同精度等级;有些仅仅是检测一下过程流量,无需做精确控制和计量的场合,可以选择精度等级稍低的,如1.5级、2.5级,甚至4.0级,这时可以选用价格低廉的插入式涡街流量计。2、可测量的介质测量介质流速、仪表量程与口径测量一般的介质时,涡街流量计的满度流量可以在测量介质流速0.5—12m/s范围内选用,范围比较宽。选择仪表规格(口径)不一定与工艺管道相同,应视测量流量范围是否在流速范围内确定,即当管道流速偏低,不能满足流量仪表要求时或者在此流速下测量准确度不能保证时,需要缩小仪表口径,从而提高管内流速,得到满意测量结果。3、涡街流量变送器的选择在饱和蒸汽测量中采用VA型压电式涡街流量变送器,由于涡街流量计量程范围宽,因此,在实际应用中,一般主要考虑测量饱和蒸汽的流量不得低于涡街流量计的下限,也就是说必须满足流体流速不得低于5m/s。根据用汽量的大小选用不同口径的涡街流量变送器,而不能以现有的工艺管道口径来选择变送器口径。4、压力补偿压力变送器的选择由于饱和蒸汽管路长,压力波动较大,必须采用压力补偿,考虑到压力、温度及密度的对应关系,测量中只采用压力补偿即可,由于管道饱和蒸汽压力在0.3-0.7MPa范围,压力变送器的量程选择1MPa即可。5、.显示仪表选择显示仪表智能流量显示仪,具有稳压补偿、瞬时流量显示和累积流量积算功能。设定(1)仪表系数的设定,设定的仪表系数K可用下式表示:K=1000/K0式中:K0为涡街发生体在出厂时标定的仪表常数,L/脉冲;k的单位为脉冲数/m3。(2)压力补偿压力变送器的量程设定。(3)压力、流量报警上限设定。3、涡街流量计的安装(1)涡街流量计尽量安装在远离振动源和电磁干扰较强的地方,振动存在的地方必须采用减振装置,减少管道受振动的影响。(2)直管段的配置,前后直管段要满足涡街流量计的要求,所配管道内径也必须和涡街流量变送器内径一致。4、涡街流量计使用注意事项尽量减少管道内汽锤对涡街发生体的冲击。振动较大而又无法消除时,不宜采用涡街流量计现场需求低维护量-市场上大多数的涡街流量计是采用取压孔或插入式检测元件感应漩涡,一旦介质中杂质嵌入取压孔或感应元件与表体间的缝隙,则造成信号变弱或不稳定。良好的设计应该是没有容易堵塞的部分,从而降低维护量。感应元件在线更换-某些厂家的感应元件与涡街发生体合二为一,看似简单的设计却给实际使用带来不便。因为一旦感应部分失效,则需要将管道内介质排空泄压后更换部件,影响生产。完善的设计应该是将二者分开,这样就可以单独更换感应部分,而无需将介质排空。涡街流量计容易受到振动的干扰,设计精良的涡街流量计可以通过硬件和数字信号处理将干扰排除,从而得到稳定的信号。涡街流量计安装的一大麻烦事前后需要很长的直管段,有些厂家可以提供在流量计内部缩径的设计,大大降低了用户专门维涡街流量计配备直管段的需求。应用原理设旋涡的发生频率为f,被测介质平均流速为,旋涡发生体迎流面宽度为d,表体通径为D,即可得到以下关系式:f=SrU1/d=SrU/md(1)式中 U1--旋涡发生体两侧平均流速,m/s;Sr--斯特劳哈尔数;m--旋涡发生体两侧弓形面积与管道横截面面积之比管道内体积流量qv为qv=πD2U/4=πD2mdf/4Sr(2)K=f/qv=[πD2md/4Sr]-1(3)式中K--流量计的仪表系数,脉冲数/m3(P/m3)。K除与旋涡发生体、管道的几何尺寸有关外,还与斯特劳哈尔数有关。斯特劳哈尔数为无量纲参数,它与旋涡发生体形状及雷诺数有关,图2所示为圆柱状旋涡发生体的斯特劳哈尔数与管道雷诺数的关系图。由图可见,在ReD=2×104~7×106范围内,Sr可视为常数,这是仪表正常工作范围。当测量气体流量时,VSF的流量计算式为图2斯特劳哈尔数与雷诺数关系曲线式中qVn,qV--分别为标准状态下(0oC或20oC,101.325kPa)和工况下的体积流量,m3/h;Pn,P--分别为标准状态下和工况下的绝对压力,Pa;Tn,T--分别为标准状态下和工况下的热力学温度,K;Zn,Z--分别为标准状态下和工况下气体压缩系数。由上式可见,VSF输出的脉冲频率信号不受流体物性和组分变化的影响,即仪表系数在一定雷诺数范围内仅与旋涡发生体及管道的形状尺寸等有关。但是作为流量计在物料平衡及能源计量中需检测质量流量,这时流量计的输出信号应同时监测体积流量和流体密度,流体物性和组分对流量计量还是有直接影响的。涡街流量计便是依据卡门旋涡原理进行封闭管道流体流量测量的新型流量计。因其具有良好的介质适应能力,无需温度压力补偿即可直接测量蒸汽、空气、气体、水、液体的工况体积流量,配备温度、压力传感器可测量标况体积流量和质量流量,是节流式流量计的理想替代产品。为提高涡街流量计的耐高温及抗振动性能,我公司新近开发出了改进型涡街流量传感器,因其独特的结构和选材使该传感器可在高温(350℃)、强振动(≤1g)的恶劣工况下使用。在实际应用中,往往最大流量远低于仪表的上限值,随着负荷的变化,最小流量又往往会低于仪表的下限值,使加工、安装都不方便。研制的纵断面形状为圆弧的LGZ变径整流器,具有整流、提高流速及改变流速分布多重作用,其结构尺寸小,仅为工艺管内径的1/3,与涡街流量计作成一体,不仅不需要另外附加一段直管段,还可以降低对工艺管直管段的要求,安装非常方便。为了使用方便,电池供电的本地显示型涡街流量计采用微功耗高新技术◆测量介质:气体、液体、蒸气◆口径规格法兰卡装式口径选择25,32,50,80,100◆法兰连接式口径选择100,150,200◆流量测量范围正常测量流速范围?雷诺数1.5×104~4×106;气体5~50m/s;液体0.5~7m/s正常测量流量范围液体、气体流量测量范围见表2;蒸气流量范围见表3◆测量精度1.0级?1.5级◆被测介质温度:常温–25℃~100℃◆高温–25℃~150℃-25℃~250℃◆输出信号脉冲电压输出信号高电平8~10V低电平0.7~1.3V◆脉冲占空比约50%,传输距离为100m◆脉冲电流远传信号4~20mA,传输距离为1000m◆仪表使用环境温度:-25℃~+55℃湿度:5~90%RH50℃◆材质不锈钢,铝合金◆电源DC24V或锂电池3.6V◆防爆等级本安型iaIIbT3-T6防护等级IP651701700mm1801800mm1901900mm2002000mm择涡街流量计所需要的参数:1、管道的口径2、被测介质的名称(蒸汽要注明是饱和蒸汽还是过热蒸汽)3、被测介质的工作压力4、被测介质的工作温度5、被测介质的工作流量饱和蒸汽密度、压力、温度一览表主要存在的问题主要有:①指示长期不准;②始终无指示;③指示大范围波动,无法读数;④指示不回零;⑤小流量时无指示;⑧大流量时指示还可以,小流量时指示不准;⑦流量变化时指示变化跟不上;⑧仪表K系数无法确定,多处资料均不一致。分析及解决方法:总结引起这些问题的主要原因,主要涉及到以下方面:1、选型方面的问题。有些涡街传感器在口径选型上或者在设计选型之后由于工艺条件变动,使得选择大了―个规格,实际选型应选择尽可能小的口径,以提高测量精度,这方面的原因主要同问题①、③、⑥有关。比如,一条涡街管线设计上供几个设备使用,由于工艺部分设备有时候不使用,造成实际使用流量减小,实际使用造成原设计选型口径过大,相当于提高了可测的流量下限,工艺管道小流量时指示无法保证,流量大时还可以使用,因为如果要重新改造有时候难度太大.工艺条件的变动只是临时的。可结合参数的重新整定以提高指示准确度。2、安装方面的问题。主要是传感器前面的直管段长度不够,影响测量精度,这方面的原因主要同问题①有关。比如:传感器前面直管段明显不足,由于FIC203不用于计量,仅仅用于控制,故精度可以使用相当于降级使用。3、参数整定方向的原因。由于参数错误,导致仪表指示有误.参数错误使得二次仪表满度频率计算错误,这方面的原因主要同问题①、③有关。满度频率相差不多的使得指示长期不准,实际满度频率大干计算的满度频率的使得指示大范围波动,无法读数,而资料上参数的不一致性又影响了参数的最终确定,最终通过重新标定结合相互比较确定了参数,解决了这一问题。4、二次仪表故障。这部分故障较多,包括:一次仪表电路板有断线之处,量程设定有个别位显示坏,K系数设定有个别位显示坏,使得无法确定量程设定以及K系数设定,这部分原因主要向问题①、②有关。通过修复相应的故障,问题得以解决。5、四路线路连接问题。部分回路表面上看线路连接很好,仔细检查,有的接头实际已松动造成回路中断,有的接头虽连接很紧但由于副线问题紧固螺钉却紧固在了线皮上,也使得回路中断,这部分原因主要同问题②有关。6、二次仪表与后续仪表的连接问题。由于后续仪表的问题或者由于后续仪表的检修,使得二次仪表的mA输出回路中断,对于这类型的二次仪表来说,这部分原因主要同问题②有关。尤其是对于后续的记录仪,在记录仪长期损坏无法修复的情况下,一定要注意短接二次仪表的输出。7、由于二次仪表平轴电缆故障造成回路始终无指示。由于长期运行,再加上受到灰尘的影响,造成平轴电缆故障,通过清洗或者更换平轴电线,问题得以解决。8、对于问题⑦主要是由于二次仪表显示表头线圈固定螺丝松,造成表头下沉,指针与表壳摩擦大,动作不灵,通过调整表头并重新固定,问题相应解决。9、使用环境问题。尤其是安装在地井中的传感器部分,由于环境湿度大,造成线路板受潮,这部分原因主要同问题②、②有关。通过相应的技改措施,对部分环境湿度大的传感器重新作了把探头部分与转换部分分离处理,改用了分离型传感器,故善了工作环境,日前这部分仪表运行良好。10、由于现场调校不好,或者由于调校之后的实际情况的再变动。由于现场振动噪声平衡调整以及灵敏度调整不好.或者由于调整之后运行一段时间之后现场情况的再变动,造成指示问题、这部分原因主要同问题④、⑤有关。使用示波器,加上结合工艺运行情况,重新调整。涡街流量计安装对直管段的要求:正确地选择安装点和正确安装流量计都是非常重要的环节,若安装环节失误轻者影响测量精度,重者会影响流量计的使用寿命,甚至会损坏流量计。涡街流量计安装对直管段的要求是非常重要的。它的详细要求如下:若流量计安装点上的上游有渐缩管,流量计上游应有不小于15D(D为管道直径)的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。若流量计安装点上的上游有渐扩管,流量计上游应有不小于18D(D为管道直径)的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段若流量计安装点上游有90°弯头或下行接头,流量计上游应有不小于20D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。若流量计安装点上游在同一平面上有90°弯头,流量计上游应有不小于25D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。流量调节阀或压力调节阀尽量安装在流量计下游5D以远处,若必须安装在流量计的上游,流量计上游若有活塞式或柱塞式泵,活塞式或罗茨式风机、压缩机,特别注意:涡街流量计安装点的上游较近处若装有阀门,不断地开关阀门,对流量计的使用寿命影响极大,非常容易对流量计造成永久性损坏。流量计尽量避免在架空的非常长的管道上安装,这样时间一长后,由于流量计的下垂非常容易造成流量计于法兰的密封泄露,若不得已安装时,必须在流量计的上下游2D处分别设置管道紧固装置。
流量计算/涡街流量计
Pn,P--分别为标准状态下和工况下的绝对压力,Pa;Tn,T--分别为标准状态下和工况下的热力学温度,K;Zn,Z--分别为标准状态下和工况下气体压缩系数。
流量检测元件/涡街流量计
为了得到涡街流量传感器中的旋涡频率,从而计算出流体流量,需要使用检测元件来测量。检测元件包括热敏电阻、应变片、压电晶体、差动电容、超声波。检测元件把涡街信号转换成电信号,该信号既微弱又含有不同成分的噪声,必须进行放大、滤波、整形等处理才能得出与流量成比例的脉冲信号。1)用设置在旋涡发生体内的检测元件直接检测发生体两侧差压;2)旋涡发生体上开设导压孔,在导压孔中安装检测元件检测发生体两侧差压;3)检测旋涡发生体周围交变环流;4)检测旋涡发生体背面交变差压;5)检测尾流中旋涡列。
检定/涡街流量计
现如今能源正在逐步减少,所以国家出台了关于能源管理的相关条例,其中明确指出,涡街流量计在应用于贸易结算中必须要到相关的检定部门做技术检定,出具相应的证书后才能投入使用。现常用的涡街流量计检定方法有两种:标准表法用涡街流量计作标准器与被检流量计串联,可用静态法或动态法检定。通过比较两台流量计的读数,求得被检涡街流量计误差。标准表法流量计标准装置的特点:1、标准表法装置适用于计量各种流体(包括液体和气体),也适用于各种粘度的液体。2、进行示值检定时,作为标准表的流量计与被检流量计串联安装于同一个封闭管道系统中,一般无时间测量误差。3、作为标准表的涡街流量计,可以与被检流量计各类相同,也可以不同。4、用标准表法检定流量计时可以不切断气流或液流,故适宜于在线检定,也适用于作密闭管路的计量标准器。5、标准表法容易实现自动化,密闭安全,不污染环境。6、体积小,重量轻,装置构造简单,操作方便,运输安装较易,成本较低。7、标准表流量计准确度偏低,稳定性较差,常需要定期或不定期进行比对,以监督其计量性能。标准表的检定周期较短。钟罩法由于形如钟罩的开口容器,倒放入装有密封液体(水或其它液体)的上开口圆筒形储液槽内。钟罩是浮在密封液体中,钟罩内的容积已知,在测量时间间隔内,测量钟罩上升(或下降)时吸入(或排出)气体体积量,可求得气体流量。钟罩法装置是一种容积法气体流量计装置。用钟罩法检定涡街流量计时,可以采用进气方式或排出方式两种检定方法。进气方式工作压力高于钟罩余压,流量较大。排气方式工作压力一般小于钟罩余压,流量较小。钟罩有水封和油封式,对水封式钟罩,若用排气方式检定流量计,同学录被检流量计的温度低于钟罩内的水温时,要考虑空气中的水蒸汽结露而产生的误差。钟罩法只能用于计量接近大气压力的空气流量计。煤气表和湿式气体流量计常用此法检定,流量范围较小,可以检定上限流量为()m3/h的流量计。装置准确度达0.2%~0.5%。
安装要求/涡街流量计
管道情况涡街流量计的安装要求有一定的前后直管段,常见情况如下(D为管道的直径):管道情况安装条件传感器应安装在水平、垂直、倾斜(液体流向自下而上)的与其通径相同的管道上。传感器的上游和下2游应配置一定长度的直管段,其长度应符合前直管段15~20D,后直管段5~1OD的要求。安装液体传感器的附近管道内应充满被测液体。传感器应避免安装在有强烈机械振动的管道上。直管段的内径尽可能与传感器通径一致,若不能一致,应采用比传感器通径略大的管道,误差要≤3%,并不超过5mm。传感器应避免安装在有较强电磁场干扰、空间小和维修不方便的场合。
工业应用/涡街流量计
智能涡街流量计,主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。本仪表采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的流量仪表。特点测量介质:液体、气体、蒸汽公称通径:DN15-DN300(非标产品可根据用户要求特殊定做)温度范围:-40℃~350℃压力规格:PN1.6MPN2.5MPN4.0Mpa,更高的压力规格可特殊定做范围度:正常范围1:10扩展范围1:15压力损失系数:Cd≤2.6系统测量精度:液体、气体示值±1%蒸汽示值±1.5%插入式流量计示值±2.5%供电电压:传感器+12VDC、+24VDC(可选)变送器+24VDC。现场显示型仪表自带3.6锂电池输出信号:传感器脉冲频率信号0.1~3000Hz低电平≤1V高电平≥6V。变送器两线制4~20mADC电流信号充许振动加速度:压电式≤0.2g环境温度:-40℃~55℃(非防爆场所)-20℃~55℃(防爆场所)环境湿度:相对湿度5~85%信号远传距离:≤500m信号线接口:内螺纹M20×1.5防爆等级:iaⅡCT2-T5防护等级:普通型IP65潜水型IP68仪表材质:转换器外壳采用铝合金,表体部分采用1Cr18Ni9Ti,也可根据用户要求采用特殊材质。作用范围涡街流量计流量测量技术与仪表的应用大致有以下几个领域。工业生产过程流量仪表是过程自动化仪表与装置中的大类仪表之一,它被广泛适用于冶金、电力、煤炭、化工、石油、交通、建筑、轻纺、食品、医药、农业、环境保护及人民日常生活等国民经济各个领域,是发展工农业生产,节约能源,改进产品质量,提高经济效益和管理水平的重要工具在国民经济中占有重要的地位。在过程自动化仪表与装置中,流量仪表有两大功用:作为过程自动化控制系统的检测仪表和测量物料数量的总量表。能源计量能源分为一次能源(煤炭、原油、煤层气、石油气和天然气)、二次能源(电力、焦炭、人工燃气、成品油、液化石油气、蒸汽)及载能工质(压缩空气、氧、氮、氢、水)等。能源计量是科学管理能源,实现节能降耗,提高经济效益的重要手段。流量仪表是能源计量仪表的重要组成部分,水、人工燃气、天然气、蒸汽和油品这些常用的能源都使用着数量极其庞大的流量计,它们是能源管理和经济核算不可缺少的工具。环境保护工程烟气,废液、污水等的排放严重污染大气和水资源,严重威胁人类生存环境。国家把可持续发展列为国策,环境保护将是21世纪的最大课题。空气和水的污染要得到控制,必须加强管理,而管理的基础是污染量的定量控制。我国是以煤为主要能源的国家,全国有上百万个烟囱不停地向大气排放烟气。烟气排放控制是根治污染的重要项目,每个烟囱必须是安装烟气分析仪表和流量计,组成连椟排放监视系统。烟气的流量沆量有很大因难,它的难度为烟囱尺寸大且形状不规则,气体组分变化不定,流速范围大,脏污,灰尘,腐蚀,高温,无直管段等。交通运输有五种方式:铁路公路、航空、水运、和管道运输。其中管道运输虽早已有之,但应用并不普遍。随着环保问题的突出,管道运输的特点引起人们的重视。管道运输必须装备流量计,它是控制、分配和调度的眼睛,亦是安全监没和经济核算的必备工具。涡街流量计主要存在问题及其解决方法主要存在的问题主要有涡街流量计分析及解决方法总结引起这些问题的主要原因,主要涉及到以下方面:涡街流量计安装对直管段的要求:涡街流量计安装对直管段的要求是非常重要的。它的详细要求如下:流量计对安装点上的上下游直管段一定的要求,否则会影响测量精度。饱和水蒸气密度及铂电阻-温度对照表分度号:Pt100R0=100.00Ω压力为绝对压力
产品选型/涡街流量计
正确的选用涡街流量计是保证用好涡街流量计的前提条件,需要考虑的重要因素:通经(DN)、安装方式、介质温度、输出信号、介质种类。
选型/涡街流量计
外部环境/涡街流量计
优势涡街流量计采用微功耗高新技术,采用锂电池供电可不间断运行一年以上,节省了电缆和显示仪表的采购安装费用,可就地显示瞬时流量、累积流量等。温度补偿一体型涡街流量计还带有温度传感器,可以直接测量出饱和蒸汽的温度并计算出压力,从而显示饱和蒸汽的质量流量。温压补偿一体型带有温度、压力传感器,用于气体流量测量可直接测量出气体介质的温度和压力,从而显示气体的标况体积流量。涡街流量计流通管道条件安装流体条件:单向流充满整个管道,液体中允许有少量气泡和固定微粒,气体中允许有少量固体、尘粒和夜雾。饱和蒸汽的干度不小于85%。不得有旋转流和脉动流。雷诺数Re&4000。温度,压力在规定范围内。管道条件:涡街流量计传感器的前后应有足够长的圆形直管段,其内径光滑并与通径DN一致。前后直管段视前面状态而变,确保流体为充分发展的流态。1)整流器的安装:场地限制,直管段无法满足,应安装整流器,是一种非均匀分布多孔整流器,结构简单,成本低,安装方便,阻力损失小。2)安装条件:远离震动源,有振动时在前后直管段2D处加支架用橡皮减振。传感器通径圆应与前后直管段内径圆保持同心。法兰焊接时,密封夹紧时,管内不得有突出部分。流向应与箭头方向一致。(高温时推荐2、3、4位置,常温和低温时推荐1位置,垂直管道时选3位置。3)温度压力补偿安装:P------压力变送器,T---------温度传感器,安装在直管段上。4)爆炸性场所安装:在搬运或安装时候承受的加速冲击不允许超过2g。安装要求应符合《中华人民共和国爆炸危险使用场所电气安全使用规程》规定,涡街流量计必须与电源,信号安全栅配套使用,或者选用隔爆型传感器(变送器),不得直接与其他供电系统连接。
测量蒸汽/涡街流量计
涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质,是一种比较先进、理想的流量仪表。涡街流量计测量蒸汽三种方式有:第一、也是使用最为广泛的,带温压补偿涡街流量计。这是一种间接式涡街质量流量计,实际使用过程中通过温度和压力的测量间接测算出密度,再与涡街流量计计量出的体积数相乘,可以算出质量。这是苏科仪表涡街流量计测量蒸汽的最普遍的一种形式。第二、升力式涡街流量计,直接测量介质的质量。理论依据是:介质的质量流量大小与漩涡的强度有一定的比例关系,计算出漩涡强度大小,就可以直接算出介质的质量。日本横河生产过这种流量计,但精度不太理想,市场使用率不高。·最后一种就是差压式涡街质量流量计,差压信号+涡街流量计=差压式涡街质量流量计。差压信号是发生体上、下游特定位置的两个取压孔间的压力差。两取压孔的轴线应与发生体的轴线处在同一平面内。取压孔的距离对差压值的大小和稳定性有明显影响。距离近,差压信号大,但稳定性差;距离远,则反之。通过试验,选择合适的取压孔位置是很重要的。和升力式涡街质量流量计相比,这种仪表更简单,更容易实现。国内已有生产厂家投人开发,并取得发明专利,产品已在部分企业应用。
接线说明/涡街流量计
涡街流量计传感器为三线制:电源、信号、电源地。采用三芯屏蔽电缆。屏蔽线在传感器一端接外壳地。不得在二次仪表端接大地。三芯分别接电源、信号、(Ω)电源地。变送器为两线制:采用二芯电缆,涡街“+”、“-”端子分别接+24V及测试仪表信号输入“+”端,信号“-”端与24VDC“-”端链接,该回路输出4~20mA。&
优缺点对比/涡街流量计
&涡街流量计的优点:
1、涡街流量计无可动部件,测量元件结构简单,性能可靠,使用寿命长。
2、涡街流量计测量范围宽。量程比一般能达到1:10。
3、涡街流量计的体积流量不受被测流体的温度、压力、密度或粘度等热工参数的影响。一般不需单独标定。它可以测量液体、气体或蒸汽的流量。
4、涡街流量计造成的压力损失小。
5、准确度较高,重复性为0.5%,且维护量小。
涡街流量计的缺点:
1、涡街流量计工作状态下的体积流量不受被测流体温度、压力、密度等热工参数的影响,但液体或蒸汽的最终测量结果应是质量流量,对于气体,最终测量结果应是标准体积流量。质量流量或标准体积流量都必须通过流体密度进行换算,必须考虑流体工况变化引起的流体密度变化。
2、造成流量测量误差的因素主要有:管道流速不均造成的测量误差;不能准确确定流体工况变化时的介质密度;将湿饱和蒸汽假设成干饱和蒸汽进行测量。这些误差如果不加以限制或消除,涡街流量计的总测量误差会很大。
3、抗振性能差。外来振动会使涡街流量计产生测量误差,甚至不能正常工作。通道流体高流速冲击会使涡街发生体的悬臂产生附加振动,使测量精度降低。大管径影响更为明显。
4、对测量脏污介质适应性差。涡街流量计的发生体极易被介质脏污或被污物缠绕,改变几何体尺寸,对测量精度造成极大影响。
5、直管段要求高。专家指出,涡街流量计直管段一定要保证前40D后20D,才能满足测量要求。
6、耐温性能差。涡街流量计一般只能测量300℃以下介质的流体流量。
&|&相关影像
互动百科的词条(含所附图片)系由网友上传,如果涉嫌侵权,请与客服联系,我们将按照法律之相关规定及时进行处理。未经许可,禁止商业网站等复制、抓取本站内容;合理使用者,请注明来源于。
登录后使用互动百科的服务,将会得到个性化的提示和帮助,还有机会和专业认证智愿者沟通。
此词条还可添加&
编辑次数:88次
参与编辑人数:36位
最近更新时间: 13:49:49
贡献光荣榜
扫码下载APP}

我要回帖

更多关于 涡街流量计安装要求 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信