换气知识:
一、通风的定义和目的
& && & 通风即利用自然或机械的手段将空气和外界空气进行交换,故也称“换气”,通风换气可达到以下几个目的:
1、满足人体的呼吸(以CO2浓度作为指标);
2、有害物质、烟、臭气等的排出;
3、热量的排出;
4、燃烧空气的补充。
& && &&&当进行通风换气设计时,考虑节能性,应选择最小的外部空气量进行适当的设计。
二、通风换气的分类
& && & 除了以上按照不同通风方法进行分类以外,还可以将通风换气分为局部换气和全面换气。
& && & 局部换气是对发生污染的局部进行换气,适用于污染源固定的污染场所,比如像厨房、工厂、实验室等这类的地方。
& && & 全面换气是随着全体空气的更换对室内空气的污染浓度进行稀释的一个过程,它适用于污染源分散或不固定而无法采用局部排风的情况,比如像办公室、工厂、仓库、集会所等这类地方。
三、通风换气的方法
& && & 通风包括自然通风、机械通风或自然通风与机械通风联合使用等多种方法。南社微信课件多次提到。
1、自然通风
& && & 利用自然风所产生的和通过物内外的温度差产生的浮力进行换气。当因自然换气比起机械换气来讲能力较小,又会受到自然界的影响,所以有时达不到所期待的效果。
2、机械通风
& && & 利用送风机或排风机等机械力量将室内的空气进行强制性的更换,如果进行了合理的换气设计,便可以达到理想的换气目的。
& && & 当决定了换气方式时,应该注意设计房间和邻室产生的压力差。为了防止被污染空气的流入,要注意换气方式和风量平衡,也就是说为了避免污染度较高的房间里的气体流入外界,送风量应小于排风量,以保证房间负压;当要求洁净的房间,周围环境较差时,送风量应大于排风量,以保证房间正压。
四、机械通风的方式
根据通风动力应用方式的不同,机械通风可分为三种。
方式一:给气和排气均利用机械力量。此种方式对于房间的送风量和排风量都可以进行很好的控制,从而可以保证室内的风量平衡或控制房间处于正压或负压状态。全器即为此种方式。
17:41 上传
方式二:利用机械力量,自然排风。此时室内一般都出于正压状态。型全新风机即为机械给气,如要保证室内的风量平衡,在进行全新风设计时,一般都另外需要考虑设置排风风机。
17:41 上传
方式三:利用机械力量,自然给风。此种方式一般应用在卫生间、病房等需要负压状态的场所。
17:41 上传
新风处理的方法:
& && & 现今,由于人们对于室内环境舒适度与健康性的要求越来越高,室内不仅需要适宜的温度和湿度,还必须有新鲜的空气,所以新风系统的设计也越来越多的被人们关注。新风引入方式有自然通风和机械通风两种。
& && & 目前在新风引入方面与VRF系统结合使用的比较多的设备有和全新风机两种,这两种设备都能很好的与VRF系统进行联动和统一控制,将新风系统和空调系统完美的融合为一体,为用户提供更为舒适的空调环境。
一、全热交换器
& && & 全热交换器是一种可以进行的换气设备,能在换气的同时进行室内排气的能量回收,从而可以降低空调负荷,减少空调设备的容量、投资费用和运行费用。其原理是把室内空气和室外的新风通过热交换元件进行换热,也就是利用排风的余热对新风进行处理,有效地节约能源并能同时解决新风问题,提高舒适性。全热交换器是由热交换元件、风管接口、多叶片风扇、风扇电机以及空气滤网组成。
& && & 空调设备中新风的引入量,根据《》GB中以普通办公室为例,如在室人员以4m2/人、30m3/h人的计算,一般新风负荷约占空调负荷的30~40%左右。由此可见,新风负荷对于空调设备容量的影响很大,为了尽量减少新风对于空调系统的影响从而达到节能的效果。
设计时可以从以下两个方面考虑:
1、在保证室内空气品质的上,减少新风引入量。
& && &在新风量要求较少的预热阶段或在室人员较少的时间段内,可设置C02浓度探头等手段来限制新风的引入量,以达到节能运转的效果。
2、采用热回收功能的双向换气设施
& && &全热交换器在减少设备容量且达到节能效果这一点上可以发挥很大的作用。外气通过全热交换器,夏季可以预冷、除湿,冬季可以预热、加湿,这样可以达到节约空调能耗15~20左右。
二、全新风机
& && & 全新风处理机是一种能完全处理新风负荷的新风机组,由室内外机组成,室内外机之间用冷媒管连接。
& && & 全新风机本身通过先进的,在实现出色的/制热的同时,使送入室内的新风温度接近室内温度,在重视舒适性的场合,全新风机可以将新风冷却(加热)到接近室内温度的状态之后再吹出,从而减少了新风对于室内温度波动的影响。
17:41 上传
全新风机的运转温度范围:
& &制冷:19 ℃~43 ℃DB;
& & 制热:-5 ℃~15 ℃DB
& & 在进行设计时,可以将全新风机与全新风系统联合使用,组成一套舒适、便利的空调系统。一般以为采用全新风机的设备费用较高,但实际上,(全新风+全新风机)与(全新风+通风扇方式)的设
备容量、设备费用大致相同。
VRF+全新风机方式
17:41 上传
& && & 新风负荷及室内空气负荷全部由VRF机组承担;
& && & 未经处理后新风送入室内,在室外天气情况恶劣(炎热、寒冷)的情况下,破坏室内稳定的温度场分布,使人感觉很不舒服。
三、两种新风产品的特点
& & 全新风机和全热交换器虽然都是新风处理设备,但其拥有各自的特点,适用于不同的场合:
17:41 上传
全新风机与全热交换机比较
从上表中可以看到,两种新风产品在工作原理和系统上都有区别,因此,对应不同的,全新风机和全热交换器也有各自不同的适应性,下表列举了部分不同用途的建筑全新风机和全热交换器的适应性:
17:41 上传
新风系统的设计:
在一般的设计时,新风系统的设计最主要是满足人员的卫生要求和舒适性要求。新风系统的设计主要包括以下几个方面:
1、新风设备的形式和容量确定;
2、风管系统的设计以及阻力校核;
& &&&为了确保室内的氧气量可以保证人们的正常呼吸,新风量可按照房间里每个人所需的必要空气量进行设计。一般情况下有以下两种方法。
方法一:根据人数和人均新风量计算:必须的新风量(m3/h) = Q*A/B
Q ------ 所需人均新风量(m3/h.人)
A ------ 新风区域面积(m2)
B ------ 人均占有面积(m2/人)
方法二:根据房间体积和换气次数计算:必须的新风量(m3/h) = C*D*E
C ------ 每小时必需的换气次数(次/h)
D ------ 新风区域面积(m2)
E ------ 天花板高度(m)
& && & 实际设计中,舒适性需求的空间最常采用的是第一种计算方法,方法二多用于需要特殊空调的房间,如恒温恒湿、洁净室等。
& & 以下,以第一种计算方式举例说明新风量的确定方法。
& & 新风系统设计的基本流程如下图所示:
17:41 上传
一、新风设备的形式和容量确定
一)设计流程
1、房间功能的确定
& && &不同功能用途的房间,新风设计的指标也是不同的,因此必须在房间功能确定的前提下才能进行新风设计。
2、人均新风量(Q)的确定
& && &在确定了房间功能后,可根据相关的设计标准或者节能标准中的新风量指标选择相应的数据,目前,新风量的最低指标一般都取30m3/h.人,但若要根据房间功能切实的确定新风量,则参见下表:
公共建筑主要空间的设计新风量
【GB5公共建筑节能设计标准】
17:41 上传
17:41 上传
3、每个房间的人数确定
& && & 房间功能不同,室内人员密度也是不同,而人数是计算新风量的重要因素,因此对于人数的确定可参照下表,再由以下公式计算出实际房价的人数:房价人数(人) = A/B
A ------ 新风区域面积(m2)
B ------ 人均占积(m2/人)
& && & 一般人数必须取整,不能有小数,取整时应直接进一,而不采取“四舍五入”的方式。如当房间人数计算为3.2时,应以4人计算。
17:41 上传
摘自【GB5公共建筑节能设计标准】
4、每个房间新风量的确定
& &人均新风量和房间人数相乘即可确定每个房间的新风量
5、每个系统新风量的确定
& &确定每个系统的新风量,首先需要进行系统的划分。进行系统划分后,将同一系统中每个房间的新风量相加后即可确定系统所需要的新风量。
& &在系统划分时,需根据建筑实际的结构来确定,遵守的原则有以下几点:
1)选择相近区域的房间为一个系统,且主风管的走向必须简单,尽量减少弯头;
2)一个系统中选择的房间必须尽量缩短主风管的长度,避免阻力损失;
3)新风设备一般摆放在吊顶高度要求不高的地方,且靠近外立面以便在外墙上开新风引入口和排风口,如走廊尽头、电梯厅、设备机房等;
4)主风管一般布置在对吊顶高度要求不高的地方,如走廊等,因此在系统划分时,尽量将走廊附近周边的房间划分在同一个系统内;
5)注意新风设备以及风管对于其他设备、消防管道等的影响和。
【例】某标准层如图7-2,需要配置新风设备,进行新风系统的划分。
由上可看到建筑长度较长,有67米,但是格局比较规整,走廊在南北向的中间。
17:41 上传
考虑新风系统主管段最有利的走向布置,所以选择将新风设备摆放在左右两边走廊尽头,系统主管段布置在走廊。另外考虑到尽量减少压力损失,所以将整个楼面以电梯厅为中心纵向划分为左右两个系统,系统中的房间则正好分布在走廊两边,既方便管道布置,也避免了风管过长、弯头过多等因素。
6、新风设备形式和容量的确定
&&根据全热交换器和全新风机的特点以及适用场合的相关内容,确定其新风设备的形式。并且根据新风量参数,以“新风设备的风量大于系统所需风量”的原则来进行新风设备的选择。如当系统新风量要求为2200m3/h时,则应选择2500m3/h的新风机,对于多于的新风可通过在风管上加装阀门等方法来控制。但是,当在计算每个房间的风量时,对于人数、人均风量的考虑都放在有较大的余量的时候,若系统新风量为2200m3/h时,也可选择2100m3/h的新风机。此时,必须确认设备新风量是否能够满足实际的新风需求。
二)全新风机设计举例及设计注意事项
【例】某办公楼一层平面,会议室2间,办公室4间,需进行全新风机的设计。
17:41 上传
二)全新风机设计举例
1、房间功能的确定和人均新风量的确定
查得:办公室人均新风量为30m3/h
& && &会议室人均新风量为30m3/h(无吸烟情况)
2、房间人数的确定
查得:取办公室人员密度为5m2/人
& && &取会议室人员密度为2.5m2/人
则:办公室1~4人数=18/5=3.6,取4人
& & 会议室1人数=47/2.5=18.8,取19人
& & 会议室2人数=49/2.5=19.2,取20人
3、房间新风量的确定
办公室1~4:30*4=120m3/h
会议室1: 30*19=570m3/h
会议室2: 30*20=600m3/h
4、系统新风量的确定
1)系统划分
& & 由可以看出,可以放置在专门预留的内,这样可以有效的降低噪音。
& & 考虑走廊的吊顶可以相对其他房间做的稍低,因此将新风系统的主风管布置在走廊,从图纸中可以看见建筑格局比较简单,且新风房间均在走廊的一边,主风管的管路不长,故可将所有的房间设计为一个新风系统。
2)系统总新风量的确定
& &将所有房间的风量相加得到系统新风量:120*4+570+600=1650m3/h
5、新风设备容量的确定
& & 根据计算所得风量,选择8HP全新风机(风量为1680m3/h)来对应。
& &一般为方便选型,可以将以上计算过程做成表格:
17:41 上传
三)全新风机设计注意事项
全新风机在设计中必须注意以下几点:
1、全新风机的布置应注意运转噪音,不可在人员集中的区域及其吊顶内,应安& && &&&装在专用的机房或设备室;
2、根据现场实际情况(包括安装在走廊或卫生间吊顶内等场合),有时应采取消& && && && &音、防振、防潮等措施;
3、需要设置独立的新风口,如图所示;
17:41 上传
1)全新风机的新风口不可设置在室内机回风口侧或直接接入室内机机身上的新风& && && &&&口,以免影响回风温度探头对室内实际温度的准确感知;
2)若新风口已经连接在空调室内机上的新风口或回风处,此时为了避免对回风口感& && && &温探头的感温影响,必须将回风温度探头设置为以遥控器为主。
17:41 上传
4、机器两侧需要预留足够的安装空间,左右两侧及机前机后都需要留出一定的备用& && &&&空间,以便今后对机器进行维护保养和检修;
17:41 上传
5、全新风机仅为送风系统,同时必须进行相关的排风系统设计;
6、为了保证引入新风的品质,应尽量避免新风口设置在卫生间的窗户或地下车库的& && &&&附近,以免异味及浑浊气体严重破坏室内的空气品质;
7、新风引入口的设置参见下图,在新风引入口应安装初效过滤网(大颗粒灰尘过滤& && &&&网)作为防尘网(以便于日后维护),且应安装防雨百叶;
8、为了便于调节风量,应安装风量调节阀;
17:41 上传
9、特别需要注意的是:不可将普通空调室内机作为新风机使用,二者存在很大区& & 别:
1)处理能力不同
& && &由于新风机要将室外空气处理到与室内空气接近的状态,在同样的送风量下,新风机需要处理的焓、湿量远高于普通空调室内机,因此在产品设计中,新风机具有更多的排管数、更大的换热面积,以满足其能力要求。比如同样风量都是1680m3/h的8HP全新风室内机和4HP空调室内机,制冷能力后者仅为前者的一半;
2)容量控制方式不同
& && &新风机分别在出风口、进口、蒸发器出口设置了三个温度,机器是以出风口的送风温度作为反馈信号,进行容量调节,而普通室内机的温度传感器设置在回风口和蒸发器的进出口,以室内回风温度为反馈信号,调节容量。
& && &因此,普通空调室内机不能替代新风机进行新风的对应。否则将出现:
A、普通空调室内机无法将新风处理到需要的状态;
B、普通空调室内机将以回风温度(即室外温度)作为反馈信号,机组一直判断室内冷量不足,因此始终以最大负荷工作,长期运转将降低设备寿命,故障率上升。
四)全热交换器设计举例
【例】如下图,某住宅中的一楼需要进行新风设计。
17:41 上传
1、房间功能的确定和人均新风量的确定
& && &一般住宅中的人均新风量可参考宾馆的新风量来确定,一般取30m3/h.人,但是有时由于实际用户的需求,对于新风量的要求较高时,也可取50m3/h.人。
2、房间人数的确定
& && &当全热交换器在住宅中应用时,其人数的确定可根据一般家庭情况进行。如客餐厅可以直接按照室内座位的数量计算,卧室、书房等一般按照2人/间计算,其他区域可按照5m2/人计算。
3、每个房间新风量、系统新风量、新风设备的容量确定:总新风量为980m3/h,因此选择1000m3/h风量的全热交换器。
17:41 上传
五)全热交换器设计注意事项
1、在进行新风系统划分时,为了便于进行风管的布置以及后期的便利,可考虑每个区域分别以小容量单位设置,如别墅,可一层配置一个全热交换器对应当层的新风要求,不仅不用设置专门的新风管井,设计和施工都便利,而且可以降低噪音;
2、一般建议将全热交换器摆放在过道、住宅的更衣室等非重要活动区域的吊顶内,以保证室内生活环境的安静,特别是设计大风量的机器时,需要采取一定的降噪措施;
3、若要将其放置在卫生间的吊顶空间内,为了保证机器的使用寿命,建议吊顶要做防潮处理;
4、住宅项目中,全热交换器不要设置在厨房等充满油烟和蒸气的地方,否则会导致过滤网、热交换器元件变形,甚至引起火灾;
5、新风引入口处应设置防虫、防尘用的过滤网,并加装风量调节阀;
6、为了保证引入新风的品质,应尽量避免新风口设置在卫生间的窗户或地下车库的出入口附近,以免异味及浑浊气体严重破坏室内的空气品质;
7、住宅项目中新风引入口呀不要设置在厨房的窗户外或脱油烟机的排风口,避免油烟影响机器的使用寿命,以及异味传入风管影响室内空气品质;
8、与全新风机的设置一样,一般也建议采用独立设置新风口的方式;
9、全热交换器的风量越大,厚度越大,所需吊顶空间就越大,应充分考虑吊顶空间安放全热交换器;
10、新风引入口和排气口应尽可能远离,以防止气流短路。
1)新风引入口和排气口在同一面时,风口间距离至少3m;
2)新风引入口和排气口不在同一面为首选的吸排风方式。
17:41 上传
11、新风系统的送回风口与空调的送回风口的配合方式建议及注意事项:
1)空调室内机为风管式时,新风送风口尽量靠近空调送风口,使得两种不同温度的气流混合,尽量优化室内的舒适度;
2)空调室内机为天花板嵌入式室内机时,新风送风口距空调送风口(至少1米以上),以免影响空调室内机回风温度探头误操作。
17:41 上传
3)一般送回风口的布置有两种方式:对角线分布和直线分布:
17:41 上传
回风口的布置
4)部分连通空间,送风口和回风口可视实际情况进行布置,如布置空间不足,相邻的功能区域可以共用:
17:41 上传
二、新风风管系统的设计
&&确定了新风量以及新风设备的容量后,还需要进行风管系统的设计,风管系统的设计主要内容包括:
1、风管管路设计(包括风管的形状、尺寸、路径等)
2、风管管路阻力计算,即计算最不利环路风管的沿程阻力损失和局部阻力损失,最终确定新风设备的余压是否足够。
具体的设计流程如下:
17:41 上传
一)风管路径的确认
& &在新风设备形式和容量的确定中,已经进行了新风设备的系统划分,也就基本确定了风管的大致走向,即风管路径。总的来说,需要满足的有尽量缩短风管路径,尽量减少弯头,考虑与室内建筑情况的配合,如梁的高度、层高、吊顶高度;考虑和其他电气、消防管道等的配合。
二)风管尺寸的确定
& & 风管尺寸可根据假定风速法来确定,首先根据风管内的风量,并先假定一个风速,从而计算出风管的截面积,然后根据所采用的风管形式来确定风管的长度或管径的尺寸。
1、风管内的风量计算
& &可根据各个新风送、回风口的风量以及确定的风管路径,叠加计算后得出;
2、选定风管的风速
& &在进行风速的选定时,需要综合考虑建筑空间的结构、噪音、初投资和运行费用以及气流分布等因素。
风管内的风速(摘自《实用供热空调设计手册》)
17:41 上传
3、风管的材料
& &风管是空调及中常见的部件,风管材料从总体上可以分为薄和非以及风道,其材料种类以及性能使用特点见下表,在一般中多采用钢板形式,其优点是不燃烧、易加工、耐久,也比较经济。
17:41 上传
4、风管的形式
& &风管断面一般采用圆形和矩形两种形式:
17:41 上传
现在市场上还出现了由薄铝带缠而成的柔性风管,具有质量轻、性柔和运输方便等特点,在工程安装中可以方便地弯曲和伸直,用以对应安装空间小、施工难度大的场合。常用的柔性风管有铝制软风管和带的铝制软风管两种。柔性风管由于阻力较大,需要在安装和设计过程中考虑对机器静压的影响,尽量避免过度弯曲或者褶皱。
5、风管尺寸的选择
& &在进行风管尺寸的选择时,需要注意矩形风管的长宽比宜小于6,最大不超过10,一般设计时都是采用标准规格的风管,因为风道中的配件(弯头、三通和等)造成的空气阻力相对于直管的阻力为大,故其几何尺寸应力求采用较为通用的规格,以便于局部阻力值有数据可查,便于进行计算。
圆形风管规格
17:41 上传
圆形风管规则
矩形风管规格
17:41 上传
矩形风管规则
三、最不利回路的阻力计算
&&系统中的最不利回路需要进行风管阻力计算,以校核新风机的机外静压是否可以克服最不利回路风管阻力。
&&最不利回路一般即为风管长度最长的回路,但有时也会因为实际的布管情况(如弯头的多少),需要进一步计算后才能确定最不利回路。
管路内的气流阻力中,包括由气流与外壁摩擦而引起的沿程阻力和伴随局部管路形状变化而产生的局部阻力。
1、沿程阻力计算:
长度为l(m)的风管沿程阻力损失为Pm(Pa)可按下式计算:& && && && && && && && &&&
Pm = ΔPm * l
ΔPm ---单位管长沿程阻力损失, Pa/m
单位管长沿程阻力损失ΔPm 可以通过两种方式计算:
方法一:通过公式进行计算。其与风管的当量直径、摩擦阻力系数以及风速有关:
ΔPm =λ/de · v2ρ/2
λ—摩擦阻力系数,&&de—风管当量直径,m
ρ—空气密度 kg/m3&&v –风管内该压力损失发生处的空气流速,m/s
方法二:查表计算
查《实用供热空调设计手册》中《钢板矩形风管计算表》、《钢板圆形风管计算表》和《钢板非标准矩形风管计算表》,根据风量、风速以及风管的尺寸就能查得相应的单位管长的沿程阻力损失。
2、局部阻力计算:
送风管道系统的局部阻力,往往是整个送风管路阻力的主要部分,有时可以达到70~80%。因此,风管局部阻力的计算非常那个重要。
局部阻力主要分为两类:一类为流量不变时产生,如空气通过弯管、渐扩(缩)管,阀门等;另一类为流量改变时缩产生的,如空气通过三通等的分流和合流等。
Pj(局部阻力, Pa )可按下式计算:
Pj=ξ· v2ρ/2
ξ—局部阻力系数,ρ—空气密度 kg/m3&&
v –风管内该压力损失发生处的空气流速,m/s
3、风管内的总阻力计算:
风管内的总阻力等于摩擦阻力和局部阻力之和,即P(总阻力, Pa)可按下式计算:P =Pm + Pj
4、风管阻力的简略计算法:
对于一般通风系统,风管压力损失可按照以下公式计算:
P = ΔPm * l(1 + k)
ΔPm ---单位管长沿程阻力损失, Pa/m
l ---到最远送风口的送风管长度加上到最远回风口的回风管的长度,m
k ---局部阻力损失与沿程阻力损失的比值
& && &弯头三通少时,取k = 1.0 ~ 2.0
& && &弯头三通多时,取k = 3.0 ~ 5.0
四、新风设备的机外余压确认
根据新风设备规格参数,检查新风设备的机外余压是否能够克服最不利回路的风管阻力。
当新风设备的机外余压无法满足要求时,需要对新风设备重新选型(选择机外余压更高的产品)或者通过增加增压风机来提高新风系统的机外余压。
当新风设备的机外余压满足要求时,则可将刚才设计的风管尺寸、路径更为详细的表现到图纸上。&&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分5005帖子
四星高级工程师, 积分 5005, 距离下一级还需 1995 积分
感谢楼主的无私奉献
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3327帖子
二星高级工程师, 积分 3327, 距离下一级还需 673 积分
谢谢楼主的资料
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
这个资料相当详实,建议加精
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分4帖子
楼主好厉害,么么哒。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分5帖子
技术员, 积分 5, 距离下一级还需 45 积分
回帖是好习惯
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分396帖子
五星助理工程师, 积分 396, 距离下一级还需 104 积分
非常感谢楼主,正需要
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分489帖子
五星助理工程师, 积分 489, 距离下一级还需 11 积分
跪拜楼主的分享
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分52帖子
一星助理工程师, 积分 52, 距离下一级还需 48 积分
谢谢,学习了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分13帖子
技术员, 积分 13, 距离下一级还需 37 积分
楼主辛苦了,非常详细,过来学习一下。
&感谢楼主分享&
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)这是个新风机控制箱,应该咋样接线_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
这是个新风机控制箱,应该咋样接线
我有更好的答案
L1L2L3接电源,,T1T2T3接电机,,A1A2接接触器线圈,中间串联一开关
消防型的,
说明书有没有
就是在线圈回路上串联一个触点座位风机启动的信号
你到网上查一下相关厂家产品资料,咨询一下
采纳率:57%
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
新风机的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包自制家用新风机 | 新风机DIY_自制家用新风机耗材介绍_什么值得买
DIY进阶 篇一:【每周精选】全新新风机的设计采购、制作安装与测试
前言本来计划等同事的新风机材料到位以后,几个同事一起做的,结果大部分材料到了以后,考虑那个超大号的垃圾桶实在是太刺眼了,领导看到了估计会说话,所以同事只能把材料都运回家去了,那么计划赶不上变化,不能一起做了,但是文章必须写,值友的热情实在挡不住,已经有多人催我完成,毕竟已经跳票了好几次了,考虑近期也要开工我弟的新风机了,我亲自操刀,所以我就先开始动手吧,做到哪里写到哪里,写到哪里做到哪里。首先,如果您是首次看我写的文章,请先移步这里前。。。。言其实有关于这篇空气净化机AND新风机呢,本来想要过来晒好久了,实在是被淘宝某店的HEPA滤网给折腾的够呛,后面我会提到。因为这个HEPA滤芯我停了一个月时间,而且它的问题我并没有发现,一直以为是我自己DIY的问题,当然当然,停工不是放弃,而是调整自己。几个人还记得,2013年那坑爹的7天| 赞165 评论171 收藏941&相信已经有很多人看到这篇文章,超过五百的收藏表示很意外,不过这是我的首篇文章,所以显得略粗糙,文笔也不够好,当然最重要的是,新风机本身效果可以,但是噪音感人,风量也有欠缺,所以一直有改进的念头,直到周周和沙沙还有我弟和我聊起新风机,都想做一个,才有了后续的设计,期间兄弟们也是脑洞大开各种思路,到最后彻底定下来已经是12月底了,拖得够晚了,当然刺激我们不能再拖的一个原因就是漫天的雾霾,我去!啊!梦就在前方,穿过那片茫茫,穿过那片茫茫,穿过那片。。。没完没了的茫茫&&真是没个头了。图中大约是200左右的PM2.5,好吧,生活在这里,我还能说啥呢,前几日老婆发来消息让我给儿子拍一张照,要求手里拿一张写着内容的纸,然后我就那么做了。内容是这样的:他的2016年文明愿望,在没有雾霾的阳光下尽情奔跑。。。然后因此中了一张当地新华书店的书券呵,呵,呵呵,这个社会就是这样,空气的污染何尝不是反衬内心的不洁?自己的健康都不要了,还要别人的健康?哎,吐槽归吐槽,我们还是要靠自己救自己啊!设计部分/草图全部都是我自己画的,略粗糙,不过目的是知道整体的设计思路,实际制作的时候会有调整。主要思路依然是正压新风机,热交换会在后续的制作中考虑加入。第一张草图 室内设计 一体化设计设计思路:圆桶结构,使用大风压的 同轴管道通风机,类小米圆桶滤芯。风机抽风形成负压,室外空气被抽进圆桶内,经过滤芯过滤,经过风机,直接由顶部开口排出。缺陷:最大的问题是,因为使用了大流量风机,一体化设计后需要的圆筒尺寸过于巨大,成本过高,粗算箱体成本如果用亚克力材质定制,妥妥超过500RMB。而之后查询不锈钢垃圾桶,也没有这种尺寸,最高的一种也就73CM,而两个滤芯串联就要达到60CM,给风机留的空间实在是太小,所以催生了第二张图纸。第二张草图 室内设计 分体设计设计思路:还是老思路,不过因为作为过滤桶的垃圾桶长度不够,所以把风机的容器和滤芯的过滤桶分开,分体设计,使用不锈钢垃圾桶作为过滤桶,而风机的圆桶容器则使用定制亚克力制作。这样既可以控制成本,又可以简化滤芯的更换流程。这套设计周周同学已经购入,但是因为我没办法和他一起制作了,所以晒单有点困难了。不过也不用气馁,我弟的我会全程制作,原理是类似的。优点:兼顾外观和成本的设计,成本控制较好。缺点:尺寸大,防震降噪需要大量隔音材料辅助,需要在墙体开洞。第三张草图 室外设计 分体设计这个设计我可以说感觉很好,很赞!是最接近于完美的设计。不过也有限制性,推荐有防盗窗或不锈钢架的用户制作。设计思路:因为我弟家摆放风机的位置可以在室外的一个不锈钢架上,那么室外设计也就理所当然的作为首选计划了,因为不用为外观考虑,所以风机箱体和滤芯箱体的连接部分,不管是软连接还是硬连接都是可以的,那么在滤芯桶的选择上,一下子就灵活了很多,而我在淘宝上还搜到了这样的不锈钢桶,尺寸是61CM*30CM,成本控制在极好的范围内,而风机的容器也比较好处理了,毕竟不用考虑好看不好看了。优势分体设计,成本控制更加容易,材料选择更广泛,可以用不锈钢材质,也可以用塑料材质,怎么找?淘宝。风机外置,噪音控制和散热更容易,只要做一定的防震隔音即可,既不影响家里,也不影响邻居。结构原理简单,便于制作。整机尺寸容易控制,仅风机因尺寸较大需要略大的容器。缺点外置一定会风吹日晒,降低使用寿命,所以更推荐不锈钢作为容器使用不锈钢材质DIY比较麻烦,开槽最好找专业人士处理。更换滤芯会比较麻烦,最好将设备拿进室内进行处理。失败是成功的妈妈,多动动脑子才能想出更好的设计,死板的教育一定产生死板的思维,所以,多想想,多尝试才能在后续的制作中少走歪路,降低不必要的花费。第四张草图 室外设计 一体设计 (最后定下)设计思路:考虑不锈钢加工难度实在太大,以DIY的思路来说,太困难就容易放弃,所以和我弟商量下来决定放弃不锈钢这种高档的材料,转而使用普通滴塑料,塑料水桶很容易可以找到,然后两个扣一起,风机和滤芯都可以放在里面,直接一体化设计。优势:塑料材质加工简单,价格便宜,也很好找到合适的尺寸。其他优点和第三张草图类似,不再赘述。缺点:塑料在室外暴露,耐用度待考证。图纸设计部分小结:设计需要花费大量时间和精力,想得越多,在制作中浪费的就越少,成功率就越高,多思考才能带来更好的方案,多思考才能解决看似不可能完成的任务,现在来看,困难依然会有,不过并不是不可解决,比如说噪音,我的设计可以简单的就降新风机移到我弟的客厅外侧的不锈钢架上,甚至其他位置,只要室外有空间可以放新风机就可以。本身就非常灵活。另外,版权所有,仿冒不究&对了,没人问第三套设计管道如何入户?其实我也在找,那种可以无损在窗的位置留一个进风口的设计。我该怎么在淘宝上搜索呢?希望知道的和我说一声。(已经咨询到了,想要找的自行搜索
窗板)大概,就是这样的吧。忽略我的渣PS。这样就完美了,无损!开篇&我弟弟的新风机原料确认/采购&先按我弟的来吧,毕竟他的新风机由我直接完成,当然具体的采购还需要和我弟商量,尽快开工。至于我同事的,来得及就放上来,来不及就只能下次再说了,当然不排除因为类型相同被张大妈KO掉的可能。主配件部份一.风机的选择&由于有了前期的经验,风机很快就定了下来,原则就是大风压,大风量,噪音后期会进行减震降噪处理,加上风机在室外,几乎可以做到噪音的隔绝。还不行?减速呗。风压大风量大,尺寸也是大要点,淘宝上的风机有可能有虚标的情况,我之前的标称330W实际也就180W,加上滤芯140W。。具体还是要看实际的风机尺寸和转速来判断。二.滤芯的选择这个几乎是从一开始就确定的,圆筒形滤芯,而圆筒形滤芯中最普及的当属小米净化机的配套滤芯了,用不用原厂你自己看吧,我是确定肯定以及一定,,,不用。因为考虑要买两件,所以成本也是要考量的,何况正品的购买难度,辛亏第三方也多。小米净化机适配的滤芯方案1(放弃)三.滤芯容器的选择(放弃,经过商议,滤芯容器和风机容器合并,做一体化设计)这个前前后后看了很多选择,从最开始理想化的定制亚克力圆筒,到后续考虑价格塑料垃圾桶,直到最后找到了最佳替代物,大型超市商场里面用的不锈钢垃圾桶,既可以保证成本不会过高,又能保证耐用性和外观,说实话,我感觉我真是太聪明了!亚克力定制:外观漂亮但成本太高,粗算不算小配件已经要500RMB以上,室内完美,室外蛋疼,放弃。塑料垃圾桶:成本低廉,加工方便,外观一般,塑料部件易老化。不锈钢垃圾桶:成本居中,外观不错,材料稳定不存在老化的问题,缺点是开槽开孔困难不过还能解决。选择30CM*62CM的产品,约110RMB左右&细说下优势,高度61CM,那么塞2个串联的小米滤芯就刚刚好,还剩1CM的伸缩足够,小米滤芯直径20CM,周围正好有5CM的空间,顶盖直投孔可拆,那么与风机的对接就变得简单,后续的小调整就等材料到位再进行了。唯一让人头疼的就是在这个不锈钢垃圾桶上开洞了,开动干嘛?进风口啊!如果进风口可以开的足够大,就可以最大降低进风口的风阻了。完美!四.风机容器的选择(放弃,经过商议,滤芯容器和风机容器合并,做一体化设计)考虑风机容器第一要考虑的就是要放得下风机,且要考虑加入隔音降噪,所以尺寸就小不了了,材料依然考虑不锈钢,如果没有更好的选择,也会考虑塑料材质。先上风机尺寸外径确认B:34.5CM,厚度确认D:22.8CM,进出管直径确认A:25CM &好了,可以确定容器尺寸了,最后发现这才是最难的选的,因为尺寸必须是大于35*35*23CM的,有什么物体是接近这,个尺寸的?啊!头疼!不锈钢垃圾桶不要想了,没那么扁的,塑料垃圾桶也不要想了,也没那么扁的,突然想到了我以前用来过滤的转运箱!赶紧搜尺寸,貌似是可以的,大是大了点不过能用,但还是不行啊,那么大一坨看了就没兴趣了,直到去隔壁新开的大润发,无意中看到了不锈钢水盆,灵光一闪,哈,就它了!宽度38CM,深度超过14CM选择它有多个原因,第一是材料成本不高40块钱一个两个80就可以搞定,第二圆形也就意味着不会浪费空间,第三,材质优势,不锈钢耐用度高。第四,容易设计,加密封也非常简单。唯一的劣势还是加工切割上了,开洞比较麻烦。经过和我弟最新商议,考虑整个DIY的简易度和可加工性,决定不使用不锈钢材质,而是使用塑料材质,但是考虑已经写了那么多了,而且也算是给大家一个思路,所以 主配件之三和之四保留,作为另一种方案供参考)方案2(最后选用)五.新风机机身的最后选择今天和我弟商量了一个多小时,最后定下来现在的方案,决定采用两个塑料桶对扣的形式实现新风机的机身部分。而那么选择的最大原因有两点,一是材料更容易加工,二是成本更低。当然你可以忘记第二点,主要还是因为更好加工。就现在的尺寸来看,61CM以上的滤芯长度,加上23CM以上的风机厚度,总长度不低于84CM,不过考虑公差和误差,还有减震降噪需要加入的隔音材料,所以选择了下面的水桶。&还有,是两个,然后去盖,两个扣一起就可以了!两者相加,总长度为104CM,直径最短地方36CM,考虑滤芯20CM的直径,绝对是足够足够了。六. 窗板/挡板也将其列入主要配件,原因是可以在不破坏窗体结构的前提下,实现内外的通风。管道为15CM。现在替换为16CM的风管,那么图中的就用不到了,所以最后之下单了挡板,扁接头。借用一下图来说明,管材是标准件很容易实现替换,适当加强一下密封就可以使用了。对了这个是可以定制的,可以根据你实际尺寸来实现,非常方便,我准备利用珍珠棉对它进行加固,既能提升密封,又可以保护隔板。无损是王道主要配件差不多了。辅助配件部分一.珍珠棉主要用途是用于滤芯的固定和定位,风机的固定材料,本身有一定的弹性,加工简单,没有异味,曾经买过2块作为儿子玩耍用的垫子使用,厚度为3CM,够厚,再厚也可以。.厚度可随意选择二.防火隔音棉,减震板主要用于风机的减震降噪使用,考虑效果可以加入汽车用的隔音板,所需要的量不多,成本也不高,阻燃是必要的。最后减震板入手了,吸音棉未入手。50CM*50CM*3MM
最后未买,用珍珠棉代替&&三.进,管道接头等确认使用15CM的管道,那么准备上15CM以内的下水管作为通气管接头,发现没有,倒是从车库里找到了一年前本来准备DIY的16CM下水管,就你了!16CM下水管现有的,以前为了DIY低音炮买的,结果低音炮没搞成,管子也就扔车库里了,居然用上了,真好 囧!160MM既然用16CM的下水管作为接头部分,那么通气管部分也就只能搭配16CM的了,还好这货也的确好买,关键还便宜16CM排气管&25转16CM转接头可惜了,一开始没找到结果买错了,其实有现成的或者定制的可以直接购买&其实应该买这个↓可定制,购买250转160的产品&热交换用硬管一小段即可,建议找店家要一小段,要不到买一根也不值几个钱外径25MM的热交换用软管内径是25MM,正好可以套住上面的硬管,完美热交换用布基胶带 用于密封和补丁买了2卷黑色的,6CM宽脑子已经接近爆炸状态,辅助配件想到的就那么多了,应该是完整了,我们继续讲工具吧!四.工具部分1.热熔枪&用于密封 之前已购入(大量胶棒未用完)2. 用于切割等,主要是锯弓用处大。78那款带弓锯。3.电烙铁 用于塑料件开孔,购入,但是未用,因为开孔靠以前的电磨了4.小电磨 开孔用,简单来说,真**好用,我之前买的就是下面这家的,大家参考参考套件,送配件&零件被我用的不是坏就是丢,都已经不全了,所以直接拿来晒一下吧,下次要重新买一些了。我弟的新风机正式开工 早上下班,不错的天气哦,PM2.5只有12,真的是好蓝的天,不过PM10居然爆过100不明白是为什么,气温也达到了0下8度我去,还好的是太阳特别好晴空万里。再发一遍设计的新风机图纸,尺寸不精确所以就不要按比例对号入座了热交换管位于过滤桶内,然后接到室内。哎,说好的一起干活,我弟来了一个上午,下午有事情,结果我一个人折腾来折腾去,还好老婆下来帮忙了,还挺顺利。就按我做的过程晒图吧。1.水桶开孔16CM再做适当调整,然后可以把16CM的下水管卡住即可。2.风机电源调整开始的方案是准备把风机的电源盒整体拆掉,延长线后把电池盒接到室内,后来考虑不好看,也没有意义,就放弃了,最后选择了一个最好的方案,一举多得哦~这要命的兰花指 囧,各位看看就行了表喷。黑色胶带是防水布基胶带。成品,搞定,最后的方案大家都看到了,就是把电源盒直接固定在风机的中间,充分利用了空间,又不影响风机本身出风,而且电源线可以直接通过进风口进入室内,一举三得!3.小米滤芯二合一基本思路:给其中一个小米滤芯的底部开孔,然后两个小米滤芯串联,用热熔胶密封固定。加工过程就不贴了,最高温度,打一圈热熔胶,然后滤芯扣上去,待冷却片刻,然后在滤芯接缝处再打一圈热熔胶,完美!完全密封。4.接头DIY,25CM转16CM遇到的今天的第一个难点,因为买风机的时候没有注意,结果买的风机的出风口是25CM的太大了,买不到25转16的转接头,只能买到20转*的,所以我买了2个回来自己改。结果因为材质太硬太厚,加工非常麻烦,不过好在最后顺利解决!这个是原来的转接头,一共两个,有水电工剪刀的最好,没有的话建议用电磨切割就可以了。两个都切开,其中一个切去一部分,只留用一部分。然后拼接!开始想用胶带,最后还是用了热熔胶才解决,话说这热熔胶的好处啊,感觉就像是融化了的塑料,粘结塑料效果特好。最后的成品是这样的,当然只是先做固定,后面要重新封接的。对了,这根16CM大水管就是用在水桶开孔处的,具体未知如下。水管尚未切割所以很长&5.水管16CM,裁切这没啥说的啦,比较麻烦,因为锯弓太小了 囧用粗砂皮做适当打磨就可以了。和转接头重新封接6.风机进风口法兰DIY,滤芯接口法兰DIY材料依然使用珍珠棉,真是好东西啊!风机进风口法兰,贴一层双面胶固定滤芯法兰装滤芯上两块法兰靠在一起,就完成了。一面接风机,一面接滤芯,密封没有问题。7.水桶内滤芯底座DIY目的很简单,就是固定和定位滤芯,位置是水桶底部,操作上没啥特别的,照着水桶底部裁一块珍珠棉然后挖一个20CM的圆洞。8.风机的密封,减震风机因为本身带很多螺丝孔,但是我DIY的是不需要这些螺丝孔的,所以需要密封一下,。然后利用之前买的车用减震板粘在风机的外侧。其实只需要1/3,并作部分拼接就可以了。9.转接头和16CM的水管的固定然后就是把之前制作好的装上水桶,位置如下上如已经被我塞入了裁剪的珍珠棉,其实也可以不填充,因为开得洞比较紧,所以16CM水管穿过水桶的时候已经非常紧了,不需要再做太多固定。因为25转16CM接头做的非常好,所以风机坐上去就可以卡住,非常稳定。水管和转接头接缝处滴入热熔胶固定( 失误点,这款热熔胶还是会有一些异味,本来在我的小净化机里用的倒没觉得有什么问题,新风机里用得太多了)解决办法倒也简单用另一款转接头就可以避免了。用这款,最主要的是,可定制!可定制!可定制!囧10.风机上位和固定其实思路很简单,在风机的位置粘上三层薄珍珠棉,直到可以固定风机为止,当然为了好定位,还是固定好风机再把最后一层珍珠棉塞入缝隙中。完成!这个时候差不多已经完全固定了。至于减震板和静电棉究竟可以降低多少噪音,正式安装之后测试吧。11.水桶的进风口开洞,加防尘网位置如下实际上上面的一些工作是第二天做的了,为了文章的通畅性所以就混合了,所以后面就没有我再加工的画面了,其实都是我自己边做边拍的,望见谅!用双面胶贴上需要开槽的部位,然后动手吧!手头实在没有适合的工具只能凑活了 囧加工完之后好脏的说,用粗砂皮磨了一下然后进一步加工,布基胶带包一下裁剪一部分金属网作为防尘网,贴上去12.滤芯表面覆盖静电棉记得静电棉是有进风面的不要搞错了13.最后的安装(临时)可以看到电源线是通过出风口直接出来的看看里面不好意思囧,装的时候没法拍照,拍照的时候没法装,所以就直接上成品了,对了,这样可以看得比较清楚!对了,16CM管子和水桶的接缝处同样用热熔胶密封!热交换管暂时未安装,准备用一根软管把水桶进风口位置和室内相连,并给进风口做一个挡板,当需要热交换时候,适当减小进风口,就能让热交换软管产生足够负压,达到直接从室内抽取部分空气的目的,至于管子够不够粗。。呃,测试了再说吧14.未上架简单测试依然是我的EMO空气堡,依然是我的PRO5,当时室内空气PM2.5为73(忘截图),然后新风机当净化机全速跑起!这风量,这酸爽,噪音也在可控范围内,并没有扰人的感觉,属于比较沉闷,另外我也配了调速器,且风机放室外,所以影响不大。事实证明这种设计对风压的损耗是最小的。出风口稳定至1μg/m3约3分钟不到,24平米的车库,PM2.5从73降低至31μg/m?,5分钟73降至16μg/m?,小测结束,接下来需要帮我弟装机之后再实地测试了。15.加入热交换其实比较简单,上面已经有图就不再赘述,直接上加工图,先开孔截取一段之前说的上水管,然后用热熔胶固定,话说热熔胶真是好东西啊好东西,DIY必备!固定好后,直接用买的软管直接套上去就可以了。16.新风机(就是两个水桶)的固定最后定下来用4个螺丝8个螺帽固定,一组是下面这样的,两个螺帽的目的是把其中一个螺帽当垫片。然后水水桶开孔,加工过程就不晒了,小电磨超好搞,一共开4个孔,2个水桶8个孔。方法?简单得很,先开一个,然后水桶扣上去用电磨定好位,再拿掉,把定好位的孔打出来就完成了。然后自然是安装了,其实到这一步已经接近完工结尾了。螺丝上好,然后上紧,这里用就尖嘴钳帮一下忙固定螺帽,顶上用螺丝刀拧紧就可以了!真完美,好拆好装。17.整机安装收尾把16CM的水管截掉太长的一部分,然后用布基胶带将接缝处封上就完成了,对了,金属防尘网最后封在了外面,这是考虑如果进风口增加粗滤可以比较好的支撑,毕竟防尘网实在是太软了。。到这里,新风机的整体就彻底完工了,应该说我和我弟都非常满意,也很累,所以,我说,要不是因为是我弟,我才懒得那么折腾呢!不过真的挺有成就感的,剩下的安装部分就等晚上了。其实今天已经是1月30日了的中午了,真的是一个挺长期的工程,因为我弟太忙了一直没空,所以拖了那么久,虽然真的干活也就是干了一共2整天。另外,弟,工钱我可是一分没算啊&。成本核算电烙铁留给我弟了,之前和我弟去购入了2块钱的螺丝螺母,最后物料成本是1142.5,未算手头有的材料,如16CM下水管,上水管,所以风机的总体物料成本应该在1200以内。供大家参考!新风机制作部分小结相对于当初DIY一代的摸着石头过河,二代这款新风机从设计开始思路就清晰得多,歪路也少走了很多很多,所购材料除小部分未用完,大部分材料都接近用尽,没有太大浪费真是相当不错,整篇文章到这其实已经接近于完成,当然安装部分如封窗就留在安装阶段一一说明,明天干的活了,没办法,谁让我弟那么的忙呢 囧~~。哈哈不然今天就准备去他家搞定了。安装阶段 因大雪天气,延后一天突发情况,下雪啊,雪啊,啊!还挺大!而且到了下班也还在下,算了,今天是干不了了,问问我弟明天行不行吧,话说积雪挺快,过几分钟去看一眼草坪就白一点。来两张晚上的雪景,雪还在下,还在下,在下,下。新风机正儿八经实测+功耗测试正好和老婆陪儿子下楼玩了一会,我就干脆先测试一下新风机的效果和功耗吧,这次的数据更清楚一些。1.过滤测试车库开门,风机满载测试未开风机PM2.5为155μg/m?,开风机后出风口最低为2μg/m?。这个数据是真实可信的,大家可以参考右下角的日期和时间。2.功耗测试之前多次用来测试功耗的小仪器,挺好用的满载为187.46W,完全符合189W标称的额定功率,比我之前买的要强很多,而且这个已经是加上滤芯负载之后的成绩,的确让人满意,空载测试?算啦,目的已经达到,没必要再拆了测试了。 11:32 哎,愁啊,临近年关,我弟忙的一笔,我也要开始忙了,难道真的要拖到过了年?真心蛋疼死了!装个新风机也就1,2个小时的事情,搞到现在我也是醉了。我只能继续等了。安装阶段2月2日晚上终于要安装了,辛亏大家都有空,可惜的是忘记带EMO空气堡了,所以没有实测数据。1.放置外机先把大家伙放到窗外,暂时用塑料绳捆绑一下,等过了年再买材料进行加固吧裁两块珍珠棉做垫脚,实际上后面还是多垫了一些做加固,更牢靠一些。2.加工窗板和密封,安装不得不说,买来的窗板十分好用,无味,唯一的缺点就是贵,贵,贵,一块塑料片加一个接头一共花了80多,贵了些,好在好用。先定好位,然后将两块挡板完全粘合,靠的就是之前一直用的热熔胶,打满,热熔胶便宜又好用。上窗看看效果把转接头也安上去,然后密封加固,所有不需要用的孔洞也要用热熔胶封上到这里挡板和接头已经完全搞定,接下来就要做一件事,要对窗框和窗板进行固定,密封。我的建议是黏在窗框上,但考虑玩意换地方怎么办?更换滤芯怎么办?好吧,最后就只是固定在窗上,没有做粘结处理。上成品,内侧是做平的,外侧则是靠突出的珍珠棉顶住窗框达到固定的目的。我弟继续做细微调整完成!窗关上就行了。3.接近安装完成额还得把窗板拆下来,需要把通风管连接上转接头,这一步比较简单,铝箔是通风管附送的,贴上就行,不用省,用掉它!然后装上去,接管子!拧紧即可。接上热交换的管子最后一步,将用剩的静电棉对半切,叠两层,放置于进风口处,并用布基胶带密封加固安装完全完成!4.开机运转测试接上可控硅调速器,请注意箭头位置测试结果:调速器开至80V(0~220V)即有不错的风量足够一个卧室的净化,且噪音完全在可接受的范围,如果开到220V全速运转,不开玩笑,即使我弟家的超过150平米的房子都是小KS,那么我们按照之前测试的功耗比例计算,夜间以80V运转,功率应该在70W左右,最高则是187W。用于热交换的管子还是偏小,但是也已经可以抽取到室内的空气了实际上是有效的,至于PM2.5的检测,抱歉忘记带空气堡了所以就不做测试了,我相信比之前的测试只好不差,毕竟出风口有两层静电棉覆盖。安装小结:还是需要多思考,找到最合适的最方便的安装方法,不是你计划的就可以怎么做的,比如我当初计划的是在挡板的背后附一整块珍珠棉,最后放弃,因为越简越好。最后的结果是相当不错,真正既好看又好用。我弟相当满意!来张全图!优缺点和总结优点:成本相对低廉,材料选择灵活,制作足够简单,效果明显,噪音可控,风量风压大,小可净化单独卧室,大可净化所有房间。而且整机可以随时移动,哪里都可以只要室外有地方缺点:更换滤芯需要拆下至室内进行,体积较大,噪音还是会有,的确是顺着进风口进来的,实在不行可以移到客厅去。抛砖引玉:以这个方案,可以引申出一大堆其他方案,&室内的,室外的,双滤芯,单滤芯,等等。后续问题:使用中我弟说闻到一些异味,最主要的几个点,热熔胶(可能低,可解决),布基胶带(可能高,可解决),风机本身(可能低,常开散味),滤芯(可能低,常开即可)。所以后期还需要改善和优化,解决之后我会在原创里直接补充。经过我和我弟的讨论,认为最大的可能还是进风口用了太多的布基胶带,导致气味进入,准备小年夜去他家解决,后续我会在原创补充。当然没有运行一段时间再安装也的确是我疏忽了。不过我会尽力解决这个问题,毕竟因为结构简单,还是很好处理的!实在不行,就拆嘛,我设计的就是可拆卸的,拆了再装嘛!经过我弟的尝试,还是觉得是因为过多的热熔胶导致的异味,准备先做部分处理,在年后再进料修改,准备用新的25CM转16CM转接头替换掉之前的,这样就完全避免异味了。如图所示的位置。总结整个新风机,从设计到采购,再到安装,真的花了我不少心血,说实话真的挺累的,不过也是满满的成就感,可以说我所做的一切是真正让我蜕变的一次经历,这次经历告诉我,世上无难事,只要你努力。当然,期间多次和我弟,还有我的两位同事一起商量,各种脑洞也有关系,可以说最后的成功也离不开他们。话说我同事那个新风机貌似还没开工呢囧。。好吧!终于完成了,这台已经跳票了几个月的新风机。15年国庆节之前就想干的。。 虽然后续安装后还是遇到了问题,比如气味的问题,不过新机器也的确是难免的,希望大家在DIY过程中尽量选用环保无味材料。铭记華麗预祝大家新年快乐!!小编注:此篇文章被评为每周优秀原创!随着值友们的热情和创作水平日益增进,好文章也是层出不穷。作为原创平台,我们希望给予这样的佳作更大的鼓励,并激发更多创作者的热情,因此我们发起每周优秀原创的评选活动,每周都会评选出8篇文章,每篇文章给予1500金币奖励!还在等什么,赶紧投稿给我们,人气金币都是你的~转眼春节已经成为美好的回忆,情人节也匆匆而过。刚刚调整到工作模式的值友们,是不是有些不适应呢?无论多么留恋自由懒撒的日子,猴年已经开始了,相信各位值友们早已种好了一片草原~新的一年,大家元气满满的开始奋斗吧!这期的评选活动,首先要感谢节日里奋战在原创第一线的值友们。节日里走亲访友忙不停,大鱼大肉吃不| 赞17 评论11 收藏32
本文著作权归作者本人和什么值得买共同所有,未经许可不得转载。文章仅代表作者看法,如有更多内容分享或是对文中观点有不同见解,值客原创欢迎您的投稿。
推荐关注:
鼠标移到标签上方,
尝试关注标签~
相关热门原创
作者其他原创(45)
【轻众测】多芬男士+护理 舒适净爽型 沐浴露 250ml + 多效养护型 强韧洗发露 200ml
荣耀V10 智能手机
德国 osann欧颂 Junior杰尼巴巴 儿童安全增高垫
OnePlus 5T 智能手机
赞103评论56
赞222评论139
赞43评论58
赞1600评论514
赞630评论279
赞574评论154
赞487评论117
赞566评论190
扫一下,分享更方便,购买更轻松
用户名/邮箱
两周内免登录}

我要回帖

更多关于 霍尼韦尔新风控制器 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信