你可能喜欢本人中科院小硕,现有两个选择,一个是某国企(不是主要做化工的国企)下的设计院
主要是想问下需不需要学习一些标准,例如建规,防火规范,安全阀 压力表 管道的一些标
查看: 1207|回复: 9
流量的问题
阅读权限30
积分帖子主题
加入海川与三百六十万化工人交流互动(支持手机号、微信一键注册)
才可以下载或查看,没有帐号?
我们公司的蒸气流量的输出分别接到流量积算仪和DCS上,但是两个的显示不一样,请问各位老师是那的缘故呀?谢谢
用户名绑定你的微信号,即时可获站内信通知
积分帖子主题
不知道你们的现场仪表输出的是什么信号,一般多为频率信号?而且二者不一样是有少许偏差还是显示数值根本对不上?
最好先查看一下流量积算仪和DCS组态中的量程是否一致,积算仪中的输入类型是否跟现场表相匹配
我厂一般是输出频率信号,进入积算仪后,再输出瞬时流量到DCS,累积量也可以在DCS中用程序实现,但一般没有积算仪上的准,应以积算仪为准
用户名绑定你的微信号,即时可获站内信通知
阅读权限30
积分帖子主题
首先提供你的现场表的型号规格等参数,一般积算仪准确,DCS由于扫描周期的问题和积算仪存在误差是正常的。这个问题很常见。
用户名绑定你的微信号,即时可获站内信通知
阅读权限30
积分帖子主题
这个要看你差了多少,如果两者不一样,但只有少许误差,那应该是正常;如果差很多,根本对不上,就应该是组态的问题,具体对着菜单好好分析参数设置。
用户名绑定你的微信号,即时可获站内信通知
阅读权限20
积分帖子主题
设置的问题
鼓励新会员发言 多参与才有收获
用户名绑定你的微信号,即时可获站内信通知
阅读权限90
积分帖子主题
DCS和流量积算仪上的积算方式上存在差别造成的
用户名绑定你的微信号,即时可获站内信通知
阅读权限40
积分帖子主题
1&&要看你的一个流量信号怎样分配成两个信号,是不是用的电流分配器,若是,电流分配器是否完好
2&&用万用表分别测量两路信号是否一致,若一致 说明是DCS和积算仪问题,而与信号发送端无关
3&&DCS与积算仪量程设置是否一致
用户名绑定你的微信号,即时可获站内信通知
阅读权限30
积分帖子主题
饱和蒸汽要考虑温度补偿,过热蒸汽要考虑温度、压力补偿。积算仪和DCS的算法是否一致?信号源是否一致?1%的误差是正常的。
用户名绑定你的微信号,即时可获站内信通知
阅读权限20
积分帖子主题
如果是差压类流量计主要看积算仪和DCS是否开方了。
用户名绑定你的微信号,即时可获站内信通知
阅读权限30
积分帖子主题
DCS和变送器的量程必须一样吗?原因是什么?不一样会产生什么现象?
用户名绑定你的微信号,即时可获站内信通知
在线QQ客服&&
&(电话工作日09:00--17:00受理咨询,信箱和QQ号全天受理咨询)
三百六十万海川人欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 海川网-海川化工论坛 -2004
Discuz!---
本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
&&&&&&&&&&上润流量积算仪_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
上润流量积算仪
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,方便使用
还剩59页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢数字流量积算仪_百度百科
声明:百科词条人人可编辑,词条创建和修改均免费,绝不存在官方及代理商付费代编,请勿上当受骗。
数字流量积算仪
数字流量积算基本误差仪是0.5%fs或 0.2%fs±1个字的积算仪。
数字流量积算仪流量积算仪特点
流量积算仪与各种流量传感器或变送器、温度传感器或变送器和压力变送器配合使用,可对各种液体、蒸汽、天然气、一般气体等流量参数进行测量显示、累积计算、报警控制、变送输出、数据采集及通讯。 功能特点
● 全范围自动温度、压力补偿运算,补偿方式任意设定  ● 线性积算、开方积算任意设定
● 瞬时流量、累积流量、温度、压力多种参数显示
● 小信号切除功能,切除范围0-5%可选
● 累积流量值可通过面板按键清零,清零操作可锁
● 掉电保护功能,累积流量值掉电保持时间大于5年,所有设定值掉电后永久保持
● 先进的模块化结构,配合功能强大的仪表芯片,功能组合、系统升级非常方便
数字流量积算仪主要技术指标
显示方式:双排同时显示,上排四位数码管显示瞬时流量,下排八位数码管显示累积流量采样周期:0.5s
报警输出:瞬时流量二限报警,继电器输出触点容量 ac220v/3a
数码流量积算仪
变送输出: 4~20ma、0~10ma、1~5v、0~5v 精度:±0.3%fs
通讯输出:接口方式--隔离串行双向通讯接口rs485/rs422/rs232/modem
波特率--300~9600bps内部自由设定
电 源:开关电源 85~265vac 功耗4w以下
输入特性:
频率型:输入阻抗大于10kW
电压型:输入阻抗大于300kW
电流型:输入阻抗250W
输出特性:
继电器容量:3A/220VAC或3A/24VDC,阻性负载
电流型变送器输出负载阻抗:小于600W
电压型变送输出负载:大于200KW
数字流量积算仪适用范围
适用于自来水、油、液体、固态流体等无需补偿的工业过程流量参数的测量、显示、控制和计量积算。可接收孔板差压输入或涡街流量计、电磁流量计、涡轮流量计等各种流量计的输入信号。
使用环境:,环境湿度:10~90%RH。
数字流量积算仪年检校准
年检校准的基本要求校准应满足的基本要求如下:
1)环境条件校准如在检定(校准)室进行,则环境条件应满足实验室要求的温度、湿度等规定。校准如在现场进行,则环境条件以能满足仪表现场使用的条件为准。  2)仪器作为校准用的标准仪器其误差限应是被校表误差限的1/3~1/10。
3)人员校准虽不同于检定,但进行校准的人员也应经有效的考核,并取得相应的合格证书,只有持证人员方呆出具校准证书和校准报告,也只有这种证书和报告才认为是有效的。
校准可以找地方计量所或者第三方校准单位,如上海计量所,广东计量所,苏州计量校准网等.... ,前提都必须得有国家办法的CNAS计量资质
数字流量积算仪流量积算仪类型
1、流量积算无纸记录仪
三通道输入,具有三路流量积算功能的无纸记录仪。仪表可输入标准电流、标准电压、热电偶、热电阻、频率等信号,可提供传感器配电输出和模拟量变送输出、继电器触点输出。直接连接微型打印机,打印用户指定时间的实时,历史数据和曲线;通过RS232通讯接口与便携计算机、掌上电脑(PDA)连接,直接读取仪表历史数据,用户通过数据管理软件,对所取数据进行分析、存档、打印处理。通过RS485通讯接口,可与组态王、MCGS等专业组态软件组成实时监控系统。仪表具有强大的显示功能,高精度棒图显示、实时趋势曲线显示、历史曲线追忆、超限报警、报警状态显示、提供智能化历史趋势全自动回放功能,查找报警点极为方便,同时提供定位回放功能,直接查询某年、月、日、时、分、秒的数据,方便快捷。仪表带各种流量计模型。可配涡街、电磁流量计、差压变送器等多种传感器。具有批量控制功能,自动形成年、月、日累积报表。掉电记录功能,记录仪表每次停电、上电时间,防止人为造成仪表掉电,损失累积流量。
2、液晶显示流量积算仪
三通道输入,具有三路流量积算功能的无纸记录仪。仪表可输入标准电流、标准电压、热电偶、热电阻、频率等信号,可提供传感器配电输出和模拟量变送输出、继电器触点输出。直接连接微型打印机,打印用户指定时间的实时,历史数据和曲线;通过RS232通讯接口与便携计算机、掌上电脑(PDA)连接,直接读取仪表历史数据,用户通过数据管理软件,对所取数据进行分析、存档、打印处理。通过RS485通讯接口,可与组态王、MCGS等专业组态软件组成实时监控系统。仪表具有强大的显示功能,高精度棒图显示、实时趋势曲线 显示、历史曲线追忆、超限报警、报警状态显示、提供智能化历史趋势全自动回放功能,查找报警点极为方便,同时提供定位回放功能,直接查询某年、月、日、时、分、秒的数据,方便快捷。仪表带各种流量计模型。可配涡街、电磁流量计、差压变送器等多种传感器。具有批量控制功能,自动形成年、月、日累积报表。掉电记录功能,记录仪表每次停电、上电时间,防止人为造成仪表掉电,损失累积流量。
液晶显示流量积算仪
3、智能流量积算仪
● 全范围自动温度、压力补偿运算,补偿方式任意设定
● 线性积算、开方积算任意设定
● 瞬时流量、累积流量、温度、压力多种参数显示
● 小信号切除功能,切除范围0-5%可选
● 累积流量值可通过面板按键清零,清零操作可锁
● 掉电保护功能,累积流量值掉电保持时间大于5年,所有设定值掉电后永久保持
● 先进的模块化结构,配合功能强大的仪表芯片,功能组合、系统升级非常方便
HAKK-908 系列流量积算仪选型
HAKK-908 智能流量积算仪
外型尺寸 a 横式160×80×125mm
a/s 竖式80×160×125mm
b 方式96×96×110mm
控制输出 b0 b0无报警输出,可省略
b1 瞬时流量上限报警
b2 瞬时流量下限报警
b3 瞬时流量上下限报警
b4 累积流量上限报警
b5 累积流量下限报警
b6 累积流量上下限报警
变送输出 x1 4-20ma输出
x2 0-10ma输出
x3 1-5v输出
x4 0-5v输出
通讯输出 p 微型打印机
r 串行通讯rs232
s 串行通讯rs485
变送器配电电源 无馈电输出
v12 带dc12v馈电输出
v24 带dc24v馈电输出
供电电源 220vac供电
w dc24v供电
流量输入信号 l1 电流:4-20ma、0-10ma、0-20 ma
l2 电压:1-5v、0-5v
l3 脉冲频率: 0-10khz
温度输入信号 w1 电流:4-20ma、0-10ma、0-20ma
w2 电压:1-5v、0-5v
w3 热电阻:pt100
w4 热电偶:k、t、e
压力输入信号 y1 电流:4-20ma、0-10ma、0-20ma
y2 电压:1-5v、0-5v智能流量积算仪说明书_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
智能流量积算仪说明书
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,方便使用
还剩11页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 体积流量修正仪 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信