空调大侠们,定定频和变频空调区别有R410制冷剂的吗

广州格力定频空调,艺宁优惠,广州格力定频空调工程_广州艺宁制冷设备有限公司
您好,欢迎来到100招商网!
100招商网,专业化企业招商推广平台
广州格力定频空调,艺宁优惠,广州格力定频空调工程
产品价格:
所属行业:
地区分类:&
发布企业:
更新时间:
站内信息智能主动推送():
缓存更新时间: 7:12:56
免责声明:所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。合作之前请仔细阅读。
友情提醒:本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!查看: 7365|回复: 9
空调R410A这种冷媒,安装新机是不是都要抽真空。
空调R410A这种冷媒,安装新机是不是都要抽真空。那是不是太麻烦了。为什么不能用排空法。
补充内容 ( 23:42):
如果是要抽空,那就说明这种冷媒不稳定。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
很少有安装的人这么做了。
制冷剂化学性质决定的。必须要抽。而且时间不宜过短。最好抽20分钟到半小时。抽净空气和水分。抽空结束后,先关闭链接真空泵的阀门。稍稍开启外机小阀使管路中充满制冷剂并呈正压,这时再拔掉抽真空管,防止拔管瞬间空气进入。
&&安装新机时,必须抽真空,这是操作规程规定的了的,同时也是科学的,而且在安装时要避开下雨天,而且在夏天安装时注意不能将汗水滴到管道中。另外抽真空用的真空泵里面的机油必须用POE油,不能用原用于R22时的冷冻机油来代替,这点特别要注意,所以最好单独备一个真空泵用来为这种机型的空调抽真空。而一般用R22冷媒的空调就不必抽真空,而采用排空法就可以了。
用R410A必须抽真空,要不过一段时间效果就不行了。
没冲过410呢 现在冲的都是22呢
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
本帖最后由 咖啡味道 于
21:00 编辑
家里那台空调用的就是R410A&&安装时和一般空调一样啊 不过冬天开暖气模式 制热特别快
R410是混合制冷剂,各种制冷剂的分子量不一样,按一定比例混合的制冷剂如果在气化状态下泄露或按常规的排空法安装空调,可能会造成其中的一种制冷剂泄露过多造成比例失调,混合制冷剂的各种参数就会改变,造成制冷效能低,所以使用R410的空调如果发生制冷剂泄露的故障,不能用R22的方法简单的补充,而是应该放净剩余的制冷剂,在液态状态下重新灌注。
微信:caoyin513 E-mail:
Powered by03-2003-2003-2003-2003-2003-20
也许你感兴趣}

我要回帖

更多关于 定频空调 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信