强夯法加固处理软弱地基技术
中冶集团成都勘察研究总院基础工程公司成都分输泵站强夯地基处理成 都 分 输 泵 站建筑物?构筑物?工艺设备 强夯地基处理工程院 总 公 审 方 案 编 工 司 程 经长:朱 师:李 理:何 核:何 写:王小 耀友 家 涌定雄 磊中国冶金建设集团成都勘察研究总院二Ο Ο 一 年 十 月 十八 日1 中冶集团成都勘察研究总院基础工程公司成都分输泵站强夯地基处理成都分输泵站 建筑物?构筑物?工艺设备 强夯地基处理工程 (技术方案)项 审 方目经理:王磊核:何 定 雄 案 编 写:王 磊中国冶金建设集团成都勘察研究总院2001 年 10 月 18 日2 中冶集团成都勘察研究总院基础工程公司成都分输泵站强夯地基处理目录一、工程概况 二、强夯法概述1、内外的发展情况: 2、技术特点 3、加固机理三、 工程地质概况 四、 技术要求和要求工作量统计 五、设计计算 六、施工方法 七、质量检验 八、预计工作量工程造价及工期 九、施工组织 十、 工程验收及竣工资料 十一、施工质量及安全保证措施 十二、施工承诺条件 十三. 需甲方提供的有关条件3 中冶集团成都勘察研究总院基础工程公司成都分输泵站强夯地基处理一、工程概况 成都分输泵站是兰州―成都―重庆输油管道工程的中间大型分 输泵站,其主要建筑物和构筑物有:综合办公楼、工艺设备区、 35 kV /6 kV 变电所、变频间、给水及消防泵房、三座 1000 m 3 油罐基础, 700 m 3 消防水罐基础及维(抢)修队抢修车间、维(抢)修队维修车 间等。根据建筑物的重要性,建筑物的类别均为乙类。 拟建成都分输泵站位于成都市金牛区天回镇余家巷村七组、八 组,距天回镇约 7 km ,站南即为天斑公路(天回镇―斑竹园) 。拟建 场地比较平坦,地层岩性较为单一。 根据场地工程地质资料表明,场土层密实度较低,地基承载力较 小,以及粉土、粉细砂和中砂层存在地震液化潜势,不宜作为天然地 基,必须进行加固处理,处理面积约 11000 O。二、强夯法概述 国际上称之谓动力固结法或动力压密法。它是反复将很重的夯锤 (10t~40t)提升到一定高度(约 10m~40m)使其自由落下,给地基 以冲击(振动)能量,以提高地基土的强度并降低其压缩性,达到改 善地基性能―土的抗震动液化的能力,消除土的湿陷性。1、内外的发展情况: (1) 国际: 60 年末由法国梅那技术公司首先创用, 第一个工程是用于处理滨 海填土地基(9m 新填的碎石填土+12m 疏松砂质粉土) ,场地上要盖 20 幢 8 层住宅。通过方案比较:a)桩基方案:桩长 30~35m,不经济,4 中冶集团成都勘察研究总院基础工程公司成都分输泵站强夯地基处理负摩擦力占单桩承载力的 60%~70%;b)堆载预压法:堆土 5m,三 个月, S=20cm; c)强夯法: 单位夯击能 1200kN.m/m ,仅夯一遍, s=50cm, 建筑物竣工后,s=1.3mm。 (2) 国内: 1975 年开始引进强夯技术。1978 年底应用于工程中,并得到迅 速推广。 “八五”期间,全国重大工程项目地基处理中采用强夯技术 的达 300 万 m 以上。其中:一次性处理最大面积的:60 万 m (茂名 30 万 t 乙烯工程)处理最大深度的:54m(贵阳龙洞堡国际机场) ,分 13 层强夯单击夯击能最大的:8000kN.m+8000kN.m(惠州马鞭洲油罐 区)工程,双层强夯,每次 12m。 2、技术特点 (1)适用各种土类: 砂性土、粉土、一般粘性土、黄土、人工填土;特别适用于一般 处理方法难以加固的大块碎石类土以及建筑、生活垃圾或工业废料组 成的杂填土;结合其它技术措施亦可用于加固软土地基。 (2)应用范围广泛:可用于下列工程的地基加固:工业厂房、公路、 民用建筑、铁路、设备基础、桥梁、油罐、机场跑道、堆场、港口码 头。 (3)加固效果显著:①可明显提高:地基承载力、Es、γ干 2 2 2、场地均匀性;②可减少:e、α ;③可消除:湿陷性、膨胀性、防止振动 液化; (4) 有效加固深度 ① 一般能量:6~8m; ② 单层高能量(8000kN.m) :12m;5 中冶集团成都勘察研究总院基础工程公司成都分输泵站强夯地基处理③ ③多层(分层)处理:24~54m。 (6)施工机具简单: 履带式起重机(起吊能力的限时辅以龙门式起落架)+自动脱钩 装置;经纬仪;推土机 (7)节省材料: 一般情况下无需添加建筑材料 软土地基加固时,可辅以塑料排水板、袋装砂井或碎石、块石。 (8) .节省工程造价 北京乙烯工程 挤密碎石桩方案&200 元/m2茂名 30 万吨乙烯工程 挤密碎石桩方案&250 元/m2强夯(3000kN.m, H=8m)=50 强夯(2500kN.m, H=5.7m)=30~ 元/m250 元/m2(9)施工快捷: 对粗颗粒非饱和土的强夯,比挤密碎石桩、分层碾压、灌注桩方 案更快捷。强夯已成为我国最常用的地基处理方法之一。 3、加固机理 (1)加固非饱和土―动力压密理论 将地基视为弹性半空间体,夯重锤下落夯击,势能变为动能。地 基土→P (冲击型动力荷载) →土体压密→承载力提高→气体排出 (孔 隙体积可减少 60%)→土颗粒相对位移重新排列; (2) 强夯加固饱和土体―动力固结法 强夯加固饱和土相对较复杂,其主要原理是: ①排水固结作用强夯饱和地基产生很大的拉应力使土体产生竖向裂 缝,孔隙水排出,从而加速土体固结,同时,夯坑周围出现环向裂缝,6 中冶集团成都勘察研究总院基础工程公司成都分输泵站强夯地基处理孔隙水排出;②可溶性气体被释放(排气作用)摩擦热能使封闭泡移 动(约 1~4%的封闭气体)从地表逸出;③压缩作用孔隙水被排出, 气体体积被压缩→超孔隙水压力消散→承载力提高;④饱和土触变恢 复要有一个过程,有学者统计,饱和细颗粒 6 个月τ ↑20-30%E。 ↑30-60%。 一般说来,对饱和度较高的粘性土,应采用强夯置换法:在夯坑内 回填块石、碎石、砂或其它粗颗粒材料,通过夯击排开软土,在地基 中形成块(碎)石墩。其作用是:①碎石墩与周围软土构成复合地基, fk 与 E0 都有较大提高; ②碎石墩中的空隙可为排水提高了良好的通道, 从而缩短了排水固结时间。三、工程地质概况 根据业主提供资料,场地地质情况简述如下: ⑴粉土:稍湿―湿,地下水位以下为很湿,稍密―中密,土层不均匀, 厚度为 1.00~3.00 m ;该层存有两个薄夹层: ① 粉细砂 1-1,饱和,松散,揭露厚度 0.70~3.10 m ; ②中砂 1-2,饱和,松散,厚度 0.50~1.60 m ; ⑵卵石:稍密―中密,一般粒径 80~100 L,大者可达 150 L,厚度 为 2.20~6.00 m ;该层存有一个薄夹层:中砂 2-1,饱和,稍密―中 密,仅场区北侧局部可见,厚度 0.80 m ; ⑶卵石:中密―密实,一般粒径 80~130 L,大者可达 200 L,最大 厚度 6.00 m ,该层存有一个薄夹层:卵石 3-1,稍密,一般粒径 50~ 80 L,大者可达 120 L,仅场区中部局部可见,厚度为 1.00 m ; ⑷场区内存在饱和的粉土、粉细砂层,属于轻微―中等液化场地,主7 中冶集团成都勘察研究总院基础工程公司成都分输泵站强夯地基处理要液化层为粉土层、粉细砂层和中砂层。 ⑸土质不均, 密实度较低, 地基土承载力值较小, 不宜作为天然地基。 必须进行处理。四、技术术要求和要求工作量统计 1、加固技术要求:设计单位提出如下要求 (1) 强夯单击夯能≥3000 kN? m ; (2)有效加固深度≥6 m (自场区地面设计标高算起) ; (3)最后两击平均夯沉量≤50 L,且夯坑周围没有过大的隆起; (4)处理后地基承载力(设计值/标准值)≥180 kPa ,变形模量E 0 ≥15 MPa (设计单位提出,实际此值不可能如此大,与承载力不匹配) ,并且消除地基土的液化。 2、业主计划工作量统计 建/构物编 建筑物/构筑物名 加固面积 (业主提供) 号 18 9 15 19 4 16 2 23 称 集水池 混油罐*3 维修间 车间 泵房 消防池 工艺设备区 计量间 O 118
779 553.84 250 8 中冶集团成都勘察研究总院基础工程公司成都分输泵站强夯地基处理3 1 7,6,5 合计变频间 办公楼 污水调节池等.88 23.92五、设计计算 初步选定设计参数,经试夯修改后再确定适合现场土质条件的设 计参数。 主要设计参数包括:①有效加固深度 ②夯击能 ③夯击次数 ④夯击遍数⑤间隔时间⑥夯击点布置和处理范围等 1、 有效加固深度 (1) 估算公式:H=k(Mh)1/2式中: M-夯锤重(t)-20 t h-落距(m)-15 m k-经验修正系数,k=0.34~0.80 H 大于设计要求 6 m ; (2) 《建筑地基处理技术规范》 (GJGJ79-91)中规定(第 5.2.1 条) :h 应根据试夯或当地经验确定。缺少试验资料或经验时可按表 5.2.1 预估。 表 5.2.1 单 击 夯 击 能 碎 石 土 、 砂 土 等 粉土、粘性土湿陷性黄土 (kN.m) 1000 (m) 5-6 等(m) 4-59 中冶集团成都勘察研究总院基础工程公司成都分输泵站强夯地基处理00
注:h 应从起夯面算起 2.夯击能-单击夯击能6-7 7-8 8-9 9-9.5 9.5-105-6 6-7 7-8 8-8.5 8.5-9单击夯击能=夯锤重 M×落距 h,为 3000kN.m。 3.夯击次数 通过现场试验确定-由夯击次数与夯沉量的关系曲线确定(以夯 坑的夯沉量最大,夯坑周围隆起量最小为目的) ,且应同时满足下列 条件:最后两击的平均夯沉量不大于 50mm,当夯击能量较大时,不大 于 100mm; (1)夯坑周围不应发生过大的隆起(≤200mm)(2)不因 ; 夯坑过深而发生起锤困难,根据经验本场地约为 5~7 次。 4.夯击遍数 夯击遍数应根据地基土的性质确定:一般情况下 (1) 本场地由砂砾、砂质土粗颗粒土组成的、透水性强的地基,夯 击遍数为 3~5 遍; (2) 最后一遍满夯(低能量对全部场地进行夯击) 。 (3) 间隔时间: ①两遍之间应有一定的时间间隔,它取决于超静孔隙水压力的消散 时间。 ②土中超静孔隙水压力的消散速率与土的类别、夯点间距等因素有 关,对于透水性好的砂土地基等,一般在数分钟至数小时内即可消10 中冶集团成都勘察研究总院基础工程公司成都分输泵站强夯地基处理散完,所以可连续夯击; (4) 夯击点布置:①夯点布置原则:可根据建筑结构类型,采用等 边三角形、等腰三角形或正方形布置,本工程加固面积不一,根据 每个场地形状和具体位置现场进行布置,②第一遍夯击点间距:可 取 5m,以后各遍可与第一遍相同或根据实际情况适当减少。 (5) 处理范围 由于基础的应力扩散作用,强夯处理范围应大于建筑物基础范 围。每边超出基础外缘的宽度按设计要求。六、施工方法 1. 施工机具(1) 夯锤:重 20t,铸铜锤或合金锤,方形或圆形(锤底面积大于 6 O) ,排气孔ф 250~ф 300。根据需要由 2~3 个单件组合成铸钢锤, 便于单遍夯和满夯。锤底面积根据土的性质确定,锤底静压力值 p=40kPa。 (2) 履带式起重机:25t(可进行 3000kN.m 的强夯施工) 。 (3) 自动脱钩器 2. 施工要点(1)试夯:选择有代表性场地进行,以最后确定工程采用的各项强 夯参数。无条件进行试夯时应进行试验性施工。 (2)平整场地 (3) 铺设垫层或降低地下水位 (表层为细粒土, 且地下水位高时) 确 保机械通行与施工,防止夯坑积水或降低夯击效率。 (4) 强夯施工11 中冶集团成都勘察研究总院基础工程公司成都分输泵站强夯地基处理放点、测场地标高→起重机就位→测夯前锤顶高程→夯击(如坑 底倾斜应及时整平) ,按规定完成第一个夯点夯击→重复上述步骤, 完成第一遍全部夯点的夯击→堆平夯坑,并测量场地高程→在规定间 隔时间后,按上述步骤逐次完成全部夯击遍次→满夯→测量夯后场地 高程。 (5) 施工监测 ① 开夯前检查夯锤重量和落距; ② 复核夯点位置; ③ 检查每一个夯点的夯击数和每击的夯沉量; ④ 详细记录各项参数和施工情况(包括夯坑冒水情况等) (6) 强夯振动 强夯安全距离一般为&10~15m,对振动有特殊的建筑物或精密 仪器设备等,应采取防振或隔振措施,如设置隔振沟。七、质量检验 1. 检验内容 质量检验包括施工过程中的质量检验和夯后的质量检验,其中前 者尤为重要。所以必须认真检查施工过程中的各项测试数据和施工记 录,如不符合设计要求时,应补夯或采取其它有效措施。 2. 检验时间 强夯后地基强度随着时间增长而逐步恢复和提高,时间越长,强 度增长越高。因此应在强夯施工后间隔一定时间对地基质量进行检 验,其间隔时间可根据土的性质而定:低饱和度的粉土和粘性土地基 2~4 周。12 中冶集团成都勘察研究总院基础工程公司成都分输泵站强夯地基处理3.检验方法 宜根据土性选用原位测试和室内土工试验。一般应采用两种或两种以上方法进行检验。对于重要工程应增加检验项目,有条件时可做 现场大压板载荷试验。 其中原位测试包括:标贯试验、静力触探试验、动力触探试验、 载荷试验、旁压试验、十字板剪切试验和波速测试。 4. 检验数量 视场地复杂程度和建筑物的重要性确定。一般情况下,每个建筑 物地基的检验点不应少于 3 处,复杂场地或重要建筑物地基应增加检 验点数。 检验深度应不小于设计处理的深度。 5.建筑物沉降观测 在地基施工结束进行复合地基检测后,应建立建筑物沉降观测系 统, 其方法与评价标准按 《建筑地基基础设计规范》 (GBJ7-89) 执行。 此项工作由建设单位委托具有法定资格的检测单位进行。 八、预计工作量工程造价及工期 8.1.编制依据 1、业主对工程概况的介绍。 2、强夯处理工程施工方案。 3、有关取费定额标准。 本预算依据: ①《全国统一建筑工程基础定额》GJD-101-95 ②《四川省建筑工程计价定额》SGD1-2000 ③《四川省建筑工程计价定额附录》SGD1-200013 中冶集团成都勘察研究总院基础工程公司成都分输泵站强夯地基处理④《四川省建设工程费用定额》SGD7-2000 ⑤工程勘察收费标准(国家物价局、建设部九二标准) 8.2.工程预算与工程报价 由于业主未提供相关设计文件,无法按照《四川省建筑工程计 价定额》 进行工程造价预算, 故本次工程造价系根据工程类比法及我 公司的相近似的工程经验进行报价。 宜宾地区相类似工程单价:1、宜宾化纤厂: 强夯单价 56 元/m ; 2、宜宾机务段: 强夯单价 55 元/m ;宜宾地区其他相似工程的强2 2 2夯处理单价均在 52~56 元/m 之间。 其它地区如遂宁地区、广元地区强夯处理工程根据工程地质条件 的不同,单价一般为 55~76.4 元/m 之间. 我公司根据市场情况报价如下: 建/构物 建筑物/构筑物名 加 固 面 积 ( 业 主 提 预算单价元 工程造价(万 编号 18 9 15 19 4 16 2 23 3 称 集水池 混油罐*3 维修间 车间 泵房 消防池 工艺设备区 计量间 变频间 供)O 118
779 553.84 250 4.6 /O 45 45 45 45 45 45 45 45 45 元)
50 50 65457214 中冶集团成都勘察研究总院基础工程公司成都分输泵站强夯地基处理1办公楼872.88 23.9245 45 4516 7,6,5 污水调节池等 合计说明: 1、工程报价中包含施工机械进出场费、全部的施工费用及 20 个 自检点的检测费。 2、如地下水较高而影响强夯施工时,必须进行有效排水,由此发 生的开挖排水沟和排水费用另计。 3、工程报价未包含隔震沟土方回填。 4.加固费用不包括设计标高以上预留土体及成孔土体的开挖、 搬运及褥垫层费用。 5.降水施工费用。 6.第三方进行的复合地基检测费。 7.若因设计变更、勘察资料失误及甲方等原因造成增减工程量, 费用另计。 8.2.工期 本工程预计工期为 30 天(土方开挖、检测、提交成果资料的时间 除外) ,故根据设备能力,本工程计划投入 2-4 台专业机具。 正式施工开始后,实行三班作业,施工有效工期 30 天(不包括 检测,试夯,检测成果论证,设计调整,挖土,工程验收) 。九、施工组织 9.1.主要机具设备15 中冶集团成都勘察研究总院基础工程公司成都分输泵站强夯地基处理(1).强夯设备 (2).推土机 (3).经纬仪、水准仪和 DI4L 测距仪 (4).人力翻斗车 9.2.主要负责人 (1).方案审定:何定雄 总工程师 (2).项目经理:王磊 工程师 (3).工程技术负责人:王磊 工程师 9.3. 人员组成 (1). 测量人员 (2). 质检员 (3). 安全员 (4). 施工员 (5). 材料员 (6). 施工记录人员 (7). 操作控制人员 (8). 杂工 2人 2人 2人 2人 3人 6人 6人 20 人2-4 台 1-2 台; 各1台 5-10 辆十、 工程验收及竣工资料 1 该工程各项验收按下列标准进行: ①.《场区强夯法处理地基的要求》(中国石油天然气管道工程有 限公司,建-,) ②.《建筑地基处理技术规范(修订)》(JGJ79-××,1999.6) ③. 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-91)16 中冶集团成都勘察研究总院基础工程公司成都分输泵站强夯地基处理2 、工程竣工资料 《成都分输泵站强夯地基加固处理竣工报告》文字部分: ①. 工程概况 ②. 场地工程地质及水文地质条件 ③. 地基加固方案设计简介 ④. 地基加固施工 ⑤. 加固地基的检测 ⑥. 结论与建议。十一、施工质量及安全保证措施 1.工程质量保证措施 (1).加强技术管理,认真贯彻各项管理制度。开工前要落实各 级人员岗位责任制,作好技术交底。施工中及时检查执行情况,开展 全面质量管理(TQC)活动。做好隐蔽工程记录;施工结束后,认真 进行工程质量检验和评定,作好技术档案管理工作。 (2).认真进行原材料检验,钢材、水泥等材料必须提供材质证 明,并按规定作抽检。 (3).加强材料管理。建立工、料消耗台账,实行“当日记账, 月底交账”制度。 (4).加强工种间的配合与交接,各工序作业,逐层跟上,不得 遗漏。 (5).严格执行各当班作业人员自检、互检、技术人员专检,工 程负责人抽查的质量控制制度。上一道工序未经检验合格不得转入下 一道工序。17 中冶集团成都勘察研究总院基础工程公司成都分输泵站强夯地基处理(6).施工现场遇特殊情况不得自作主张,应及时报告现场技术 人员研究处理。 (7).工程负责人负责原始资料的收集整理工作,对出现的问题 会同有关人员和 QC 小组成员组织攻关处理。 2.安全施工保证措施 (1).严格执行安全生产有关规章、规程和工地各项安全制度; (2).建立安全组织体系,工地设总安全员和作业班长兼职安全 员,随时检查生产安全情况。各班组严格执行安全责任制,并与经济 效益挂钩。安全生产有奖,出事故受罚。 (具体措施另订) (3).开工前、上岗前,对全体工作人员随时进行安全生产教育。 (4).工地安全用品配备齐全,如设备防护品,消防设备及劳保 用品。施工人员进入现场必须穿戴好劳保防护品。 (5).加强用电安全措施:电器设备的检修,必须由专职电工进 行。施工用电必须用绝缘线,严禁带电操作。 (6).施工线场护拦围地,未经施可,不准与工程无关人员进入 现场。 (7).工地人员必须遵守我院制定的规定。 (8).技术不熟人员不能顶岗操作机具,严禁酒后作业。 (9).收集气象资料,如遇有大雨、大风的预报,应及时采取相 应的技术措施,防止事故发生。 十二、施工承诺条件 我公司承担该工程的承诺条件为: (1).保证经地基处理后的复合地基满足设计要求,工程质量达到 优良;18 中冶集团成都勘察研究总院基础工程公司成都分输泵站强夯地基处理(2).保证地基处理施工不影响后续基础工程的正常施工; (3).保证在地基处理施工期间的安全,对周围设施、地基土不产 生有害影响; (4).保证该工程地基处理工作在合同约定工期内完成。十三. 需甲方提供的有关条件 1 合同签订后,进场施工前,甲方需提供有关报建批文复印件;拟 建场地内及场内、 外市政管网复印件。 “勘察报告” 一套; 相关设计图件。 2 φ 25 的水源点 1~2 个;电源 200kVA。 3. 提供搭临时设施场地不小于 7×12m ; 配合我方办理临时暂住证。 4. 据设计和施工说明,原勘察深度不能满足要求的地段,须进行施 工勘察,并向我方提交“施工勘察报告”一套。21910-2110-2110-2110-2110-2110-2110-2110-2110-2110-21最新范文01-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-01衡阳至南岳高速公路;项目名称实夯面积(m2)单击夯击能(kN.m)单;①、最后两击的平均夯沉量不大于8cm;②、单点夯;3)、回填碎石再强夯(即置换强夯)的处理方法先夯;4)、强夯后的检测方法采用荷载试验,具体数量及位;2、环境影响;由于强夯震动强烈,对临近建筑及管线有较大影响;3、地下水控制;1)、由于场地地层渗透性强,可不设置排水井;中铁二十局集团衡岳高
衡阳至南岳高速公路 项目名称 实夯面积(m2) 单击夯击能(kN.m) 单点夯击次数 夯击遍数 点夯夯击能(kN.m) 总夯击能(kN.m) 单位面积夯击能(kN.m2) 夯点布置 点
夯 ―8次 3遍 18,350,500 24,611,500 2560 间距4.0m×3.2(3.1~3.3)m 满
夯 次 1遍 6,261,000 梅花形交接 2)、强夯收锤标准: ①、最后两击的平均夯沉量不大于8cm;②、单点夯击次数不小于7击;③、周边地面隆起量不大于夯坑体积的1/4;④、当达不到①②③标准但夯沉量大于2m时,可收锤;⑤、若相邻两点均出现④的情况时,需采取夯坑回填碎石再强夯的处理方法。 3)、回填碎石再强夯(即置换强夯)的处理方法 先夯后填,填料至强夯达到以上收锤标准。 4)、强夯后的检测方法采用荷载试验,具体数量及位置待与设计单位、监理单位、检测中心协商后决定。 2、环境影响 由于强夯震动强烈,对临近建筑及管线有较大影响。根据周边环境情况,场地周围设防震沟,沟深超过管线埋置深度0.5m且不少于3.0m,沟宽一般1.0m。 3、地下水控制 1)、 由于场地地层渗透性强,可不设置排水井。降雨时的地表6 中铁二十局集团衡岳高速公路第四合同段项目部
衡阳至南岳高速公路 水可设置临时排水沟排放。 2)、 当地下水位超过夯坑底标高时,需采取排水措施或等水位下降后再施工。 3)、 防止地表被水浸泡,强夯后应及时将夯坑填平,防止夯坑内集水。 4)、 当地表有积水或潮湿,而影响强夯效果时,不能施工。 4、一般强夯的工艺流程 1)、由于该场地已平整,强夯前,按夯点布置测量放线定位。 2)、强夯分段进行,顺序从边缘夯向施工场地中间。按照测量放线定好的独立基础点位,先进行点夯,点夯时按照轴线从(A)轴到(J)轴,(A)轴夯完后再往(B)轴推进,按此顺序一直到(J)轴,每夯完一遍,用推土机整平场地,再放线定位,接着进行下一遍点夯,点夯达到收锤标准后即可进行满夯。由于该工程是工业厂房,满夯时可一排一排夯,吊车直线行驶,从一边夯向另一边进行,每夯完一遍,用推土机整平场地,再接着进行下一遍满夯。 3)、夯击时,落锤保持平稳,夯位准确,夯击坑内积水及时排除。 5、置换强夯的工艺流程 1)、先测量放线定出需要置换强夯的确切位置。 2)、然后在强夯过的夯坑里回填碎石,再进行强夯,强夯顺序按照吊车直线行驶的路线进行强夯,反复回填碎石,反复强夯,直到达到收锤标准后即可。 3)、夯击时,落锤保持平稳,夯位准确,夯击坑内积水及时排除。 4)、置换强夯从造价上考虑也比大开挖换土处理大大节约成本,经过置换强夯后达到设计要求,可进行独立基础的施工(预算独立基中铁二十局集团衡岳高速公路第四合同段项目部 7
衡阳至南岳高速公路 础在大约需300万,而筏板基础需1000万左右,无形中为建设单位节约700万),独立基础比筏板基础大大节约成本。 6、施工质量控制 1)、 开夯前应检查夯锤的重量和落距,以保证单击夯击能符合设计要求。 2)、 在每遍夯击前,应对夯点放线进行复核,发现偏夯或漏夯应及时纠正。 3)、 按设计要求检查每个夯点的夯击次数和每击的夯沉量。 4)、 在施工过程中,对各项参数和施工情况进行详细记录。 七、质量检验 强夯施工完2周后,方能对地基处理结果进行检测。夯击前后应对地基进行原位测试,包括室内土分析试验、野外标准贯入、静力(轻便)触探、旁压仪(或野外荷载试验),测定有关数据,以确定地基的影响深度。检查点数,每个建筑物的地基不少于3点,检测深度和位置按设计要求确定,同时现场测定每遍夯击点后的地基平均变形值,以检验强夯效果,检测合格后即可进行下道工序的施工。 针对南海油脂新小包装厂房场地填土层的特殊性质,检测方法可选择荷载实验检测方法,检测点不应少于3处。由设计单位、监理单位及质检站现场抽检的强夯点位布置见强夯检测报告。 经深圳市南山区检测中心检测后,抽检的三个夯点均达到设计要求,具体内容见强夯检测试验报告。因此本次强夯是成功的!
八、安全保证措施 1、凡进场工人都必须进行三级安全教育,并建立三级安全教育卡。 中铁二十局集团衡岳高速公路第四合同段项目部 8
衡阳至南岳高速公路 2、凡进入现场人员必须戴安全帽。 3、项目直接责任人向安全员或工长等进行安全交底,施工员向班组进行安全技术交底,班组长组织工人进行安全学习。 4、严禁酒后作业,严禁在施工现场嬉戏打闹。 5、上班操作前检查夯机的电源、电器是否完好,防止突发事故发生。 6、基坑递运物品,不准直接往基坑内投掷任何物件,为防止物体滚落到坑内,基坑顶边做围护栏杆高900mm。 7、由于地下水位较浅,置换强夯时石块会随着夯锥落下而四处飞溅,应在其周围防护,以免石块从高空坠落伤人,现场施工人员应随时注意周围行人及自身的安全,特别在夜间施工时更应注意! 九、关于置换强夯复合地基 1、名称的由来 该项地基技术处理,虽然采取强夯工艺,但其加固性质已经发生变化。首先以高强度低压缩性的置换材料替换低强度高压缩性的软土,在地基中形成结构密实、有较高承载力的置换体是提高地基承载力的主要手段,并通过置换体有效的传递夯击能量,使加固深度大于置换体高度;其次,挤密夯间土并为孔隙水压力的消散提供良好的排水通道,从而提高了夯间土的承载力。这既不同于普通强夯,又不同于振冲碎石桩。为便于说明这种新技术的特点,故将这种复合地基命名为“置换强夯复合地基”。 2、夯击能量与置换深度 置换深度是指主夯点的置换体高度,它取决于地基土的物理力学指标和夯击能量。置换强夯引起的土体变形很大,选择的夯击能量一中铁二十局集团衡岳高速公路第四合同段项目部 9
衡阳至南岳高速公路 般应大于普通强夯的夯击能量。 置换体在地基土中形成时,其直径一般大于夯锤直径,深度小于夯坑累计深度,施工设计时应考虑一个侧胀系数或深度折减系数。 3、夯锤直径与置换深度 置换深度的大小与夯锤直径有关。在夯能、锤重与地质条件相同的条件下,夯锤直径越小,对地基土的贯入作用越好。为取得较大的置换深度,应选直径较小的夯锤,其接地能比压应不小于90kpa。置换强夯的小直径夯锤虽与有关规定不一致,但对该工艺是非常有利的。 4、夯间距 夯间距的变化直接影响到置换材料量。夯间距过大,置换材料用量少,会影响加固效果;夯间距过小,置换材料用量大,会加大地面隆起,增加工程投资。一般情况下,夯间距取2.5倍的夯锤直径。 5、夯击方式 夯击方式与置换深度也有关系,当被加固地低,且置换深度要求不大时,可采取逐点一遍施夯。反之,应采取分遍隔点施夯。但无论采取何种施夯顺序,对每个夯点均应连续夯击。 置换强夯处理软土地基具有置换加固作用、挤密作用和排水作用,综合了强夯技术和振冲碎石桩工艺的特点。故该技术具有造价低,工期短,易于施工,使用范围广等优点,有很高的推广价值。 附:强夯检测试验报告
中铁二十局集团衡岳高速公路第四合同段项目部 10 三亿文库包含各类专业文献、文学作品欣赏、幼儿教育、小学教育、外语学习资料、应用写作文书、高等教育、生活休闲娱乐、强夯处理方案29等内容。 
 强夯地基处理工程施工方案_建筑/土木_工程科技_专业资料。强夯施工组织设计一、工程概况根据现场实际查看,该工程全部为风化石,挖高填低而成,采用 强夯地基处理法进行...  三、地基处理施工技术方案 根据强夯施工设计方案要求,本工程强夯施工技术方案说明如下: 强夯施工采用 3000kN.m 标准锤强夯,施工工艺采用三遍成夯工艺。第一、二遍...  荣昌坝末站 编码:RCB-FA-004 强夯地基处理施工方案 版本:0 ,共 18 页 中国石油天然气管道局 贵州天然气管网工程项目部 荣昌坝末站 技术文件 强夯地基处理施工...  路基强夯处理施工方案_建筑/土木_工程科技_专业资料。京能十堰热电联产项目 2×350MW 供热机组工程 铁路专用线工程施工(B 标段) 路基强夯专项施工方案 编复审 制:...  强夯地基处理施工方案_建筑/土木_工程科技_专业资料。强夯地基处理施工方案舟山惠生海洋工程有限公司船坞坞坑回填及强夯处理工程 舟山惠生海洋工程有限公司 船坞坞坑回填...  17 一、编制依据 1、济南市孙村片区济南卫星产业园项目强夯工程图纸 2、 《济南市孙村片区济南卫星产业园项目岩土工程勘察报告》 3、 《建筑地基处理技术规范》JGJ...  强夯方案_建筑/土木_工程科技_专业资料。5.2 吹填砂层强夯处理方案 5.2.1 工程简介 缅甸油库工程除预留区外场区所有范围都采用强夯的方法处理地基。共计 87000...  地基处理采用明沟排水+强夯法、明沟 排水+换填法。 场地原处海滨浅滩,后经吹填...三、强夯施工 1.明沟排水施工 明沟排水+强夯方案首先要做好明沟排水作业。各...}