应急照明安装规范进应急配电箱怎么装?

高层应急照明配电箱安装在什么位置比较合适
应急照明配电箱,穿四根线 照明 回路接线问题应急照明配电箱识图问题-广联达服务新干线-答疑解惑求一份应急照明配电箱系统图安装材料 电气设备发图求助:照明配电箱中 应急 回路接线方式
上一篇:  下一篇:已解决问题
求应急照明配电箱设置问题??
求应急照明配电箱设置问题??
浏览次数:180
最满意答案
13.9.12&应急照明电源应符合下列规定:1&当建筑物消防用电负荷为一级,且采用交流电源供电时,宜由主电源和应急电源提供双电源,并以树干式或放射式供电。应按防火分区设置末端双电源自动切换应急照明配电箱,提供该分区内的备用照明和疏散照明电源。当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。2&当消防用电负荷为二级并采用交流电源供电时,宜采用双回线路树干式供电,并按防火分区设置自动切换应急照明配电箱。当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,可由单回线路树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。3&高层建筑楼梯间的应急照明,宜由应急电源提供专用回路,采用树干式供电。宜根据工程具体情况,设置应急照明配电箱。&4&备用照明和疏散照明,不应由同一分支回路供电,严禁在应急照明电源输出回路中连接插座。前面是民规哈1,2条&都是要求按照防火分区来设置应急照明箱的哈,然后我这个工程是个4层楼高的宿舍加办公室的楼房&,防火分区是每层一个,现在就是有些不明白需不需要每层设置应急照明配电箱,老火的的一层的应急照明灯就是楼梯间和走道里面有的,加起来也才不多十几个,&这样按照1,2条每个防火分区一个箱子的话,就是很不好设置呀这么点灯才多少瓦呀。&那我可以按照第3条说的不&就设置一个应急照明箱把所有的楼层的管完了,只不过回路每层楼一个嘛&,回路不跨防火分区,但是应急照明箱只有一个。问题是这样的话如果审图的说我应急照明箱没按防火分区设置的话,我该引用第3条回答吗,但是不知道他说的这个楼梯间能不能包含楼层的走道哈。还有是不是1,2条当消防负荷为一级或二级的时候才用遵守呀,当消防负荷为三级的时候,应急照明箱都可以不用设,应急照明回路就从楼层照明箱里面引,加自带蓄电池的应急照明灯就可以了吗?违规不呀?还有什么规范强制要求设应急照明箱必须要的吗?最后想问下大家,就是双电源的应急照明都是兼普通照明,都是强启线,用双控开关嘛,&就是还有疏散指示和安全出口指示灯这个和应急照明灯一般都是一个回路嘛,&就是大家平时把他们弄成常亮的&,还是只有在火灾的时候才亮呀。