三相五线配电箱重复接地做法的做法

supplierchannel采用三相五线制的配电箱还需重复接地吗
,内容来自筑龙网相关的培训课程、论坛帖子、行业资讯等。筑龙网为国内最权威最专业的建筑工程学习。交流平台,超过1000万设计师、工程师和造价师在筑龙网交流、学习更多相关资料请访问日更新500篇的!(发布于:日)
此时有人在和您一起浏览筑龙优搜库
大家都在学
论坛热贴排行
课时数:18
课程时长:65
课程时长:43
课程时长:14
筑龙网以“成就有梦想的建筑人”为企业使命,为建筑行业从业者提供基于、直播课程、专家答疑、论坛交流的专业学习服务;同时搭建基于建筑+互联网的创业项目孵化平台,为推动行业创新发展贡献力量。 >
采用三相五线制的配电箱还需重复接地吗相关专题推荐删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
三相五线制,配电箱和施工机械还需重复接地吗
发表于&&19条回复&&20455次阅读&&&&&&&&
施工用电采用三相五线制供电,从变压器外壳接地后,从变压器至一级配电箱(总配电箱)是否就是三相四线,然后从总配电箱至二级配电箱(分配电箱)是否使用三相五线制配电(即总配电箱处将其中的一根PE线进行接地),然后从分配电箱至开关箱也是三相五线制了,再从开关箱接用电机械、设备。在此想请教各位朋友有关问题:1.变压器至总配电箱是否就是三相四线制,对不对;2.总配电箱接地后,就使用三相五线,这个对吗?3.总配电箱接地后,是否将总配电箱出线端的五线中的PE线与分配电箱、开关箱外壳接上就可以了,此时分配电箱和开关箱无须再重新打接地体与分配箱、开关箱外壳接上吧。是不是就分配电箱和开关箱不需重复接地了?4.从开关箱出来的PE线与设备、机械的外壳直接接上就可以了,设备、机械的外壳无须重新打接地体了吧。对电气不太了解,希望知道朋友告知。谢谢。
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 03:20:16
&&发表于&&|&
个人认为,楼主的标题就存在错误,没能理解重复接地的概念!为什么要实行重复接地:在中性点直接接地的低压配电系统中,为了确保线路运行安全可靠,防止零线断线所造成的危害,系统中除了系统(工作)接地外,还必须在引出零线的其他地点进行必要的重复接地。给个网址百度百科/view/1723186.htm
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 03:20:35
点赞
&&发表于&&|&
施工用电都是临时用电吧?电气重复接地后建议采用TN-S系统,以后都是5芯配线。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 03:20:42
点赞
&&发表于&&|&
1、施工临时用电应采用TN-S系统,此系统从变压器到总配电箱、总配电箱到分配电箱均为三相五线。 此时在总配电箱处仍然需要对PE线进行重复接地。 2、如果采用TN-C-S系统,则从变压器到总配电箱为三相四线,须在总配电箱电源进线端对PEN线进行重复接地,同时引多一根PE线到下一级配电箱。 3、所有配电箱及用电设备的平常不带电金属外壳均须与PE线可靠连接。 4、采用TN-S(TN-C-S)系统供电的用电设备,其外壳与PE线可靠连接(接零保护)后,不能同时进行接地保护,否则一旦漏电,会在用电设备上产生更大的电压降(更会死人的啊)。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 19:20:12
点赞
&&发表于&&|&
[quote]以下是引用zhongcong在 22:17:00的发言:施工用电采用三相五线制供电,从变压器外壳接地后,从变压器至一级配电箱(总配电箱)是否就是三相四线,然后从总配电箱至二级配电箱(分配电箱)是否使用三相五线制配电(即总配电箱处将其中的一根PE线进行接地),然后从分配电箱至开关箱也是三相五线制了,再从开关箱接用电机械、设备。在此想请教各位朋友有关问题:1.变压器至总配电箱是否就是三相四线制,对不对;2.总配电箱接地后,就使用三相五线,这个对吗?3.总配电箱接地后,是否将总配电箱出线端的五线中的PE线与分配电箱、开关箱外壳接上就可以了,此时分配电箱和开关箱无须再重新打接地体与分配箱、开关箱外壳接上吧。是不是就分配电箱和开关箱不需重复接地了?4.从开关箱出来的PE线与设备、机械的外壳直接接上就可以了,设备、机械的外壳无须重新打接地体了吧。高压输电只用4线没有接地线,变压器需要设置接地极,在现在工程中临时用电中一般不允许使用3相4线,只准用3相5线,从变压器到中配电箱5线中的接地线与变压器的接地连接成为3相5线。 1、变压器到总配电箱一般不允许用3相4线吧! 2、总配电箱不管是不是5线,都应该设置单独接地(重复接地) 3、4、因为临时用电多为加工场所,从安全方面考虑,在与总配电箱PE线连接后,所有的配电箱与设备外壳都要重复接地。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 03:29:12
点赞
&&发表于&&|&
[编辑本段]什么是重复接地  重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。对于距接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复接地电阻应不大于10欧。  零线重复接地能够缩短故障持续时间, 降低零线上的压降损耗,减轻相、零线反接的危险性。在保护零线发生断路后, 当电器设备的绝缘损坏或相线碰壳时,零线重复接地还能降低故障电器设备的对地电压,减小发生触电事故的危险性。因此零线重复接地在供电网络中具有相当重要的作用, 而这一作用却往往被人们忽视了。[编辑本段]关于接地概念  一、种类   1、防雷接地:   为把雷电迅速引入大地,以防止雷害为目的的接地。   防雷装置如与电报设备的工作接地合用一个总的接地网时,接地电阻应符合其最小值要求。   2、交流工作接地   将电力系统中的某一点,直接或经特殊设备与大地作金属连接。   工作接地主要指的是变压器中性点或中性线(N线)接地。N线必须用铜芯绝缘线。在配电中存在辅助等电位接线端子,等电位接线端子一般均在箱柜内。必须注意,该接线端子不能外露;不能与其它接地系统,如直流接地、屏蔽接地、防静电接地等混接;也不能与PE线连接。   3、安全保护接地   安全保护接地就是将电气设备不带电的金属部分与接地体之间作良好的金属连接。即将大楼内的用电设备以及设备附近的一些金属构件,有PE线连接起来,但严禁将PE线与N线连接。   4、直流接地   为了使各个电子设备的准确性好、稳定性高,除了需要一个稳定的供电电源外,还必须具备一个稳定的基准电位。可采用较大截面积的绝缘铜芯线作为引线,一端直接与基准电位连接,另一端供电子设备直流接地。   5、屏蔽接地与防静电接地   为防止智能化大楼内电子计算机机房干燥环境产生的静电对电子设备的干扰而进行的接地称为防静电接地。为了防止外来的电磁场干扰,将电子设备外壳体及设备内外的屏蔽线或所穿金属管进行的接地,称为屏蔽接地。   6、功率接地系统   电子设备中,为防止各种频率的干扰电压通过交直流电源线侵入,影响低电平信号的工作而装有交直流滤波器,滤波器的接地称功率接地   二、要求   1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;   2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;   3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;   4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;   5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。   三、智能大厦接地系统的设计   1、防雷接地系统接地体一般利用智能大厦桩基,桩基上端钢筋通过承台面钢筋连在一起;防雷接地系统引下线一般利用柱子内钢筋;防雷接闪器用避雷带和避雷针结合的方式,智能大厦30米及以上,每三层利用圈梁钢筋与柱筋连在一起构成均压环;接地电阻要求小于1欧姆。   2、工作接地系统线就是电力系统中的N线。   3、保护接地系统,在变配电所内适当位置设总等电位铜排,从等电位铜排引出PE强电干线,每层在适当位置设辅助等电位铜排,从辅助等电位铜排引接地线至设备外壳及金属管道等。   4、直流接地系统。直流接地系统基准电位引自总等电位铜排,采用 35铜芯绝缘线,穿钢管保护直接引至设备附近,作直流接地用。   5、功率接地。用与相导体等截面的绝缘铜芯线从楼层配电箱与相导体一起引来,在TN-S系统中就是中性线N。   6、屏蔽接地及防静电接地,自总等电位铜排引出PE弱电干线,每层在适当位置设弱电辅助等电位铜排,电子设备的外壳,金属管路的屏蔽及抗静电接地均引起至弱电辅助等电位铜排[编辑本段]为什么要实行重复接地?  在中性点直接接地的低压配电系统中,为了确保线路运行安全可靠,防止零线断线所造成的危害,系统中除了系统(工作)接地外,还必须在引出零线的其他地点进行必要的重复接地。[编辑本段]需要进行重复接地的地点有  (1)室外架空线路宜实行集中重复接地;架空线路的终端、分支线长度超过200米的分支处以及沿海线每1公里处,零线应重复接地。(2)高压线路与低压线路同杆架设时,同杆段的两端低压零线也应重复接地。(3)电缆或架空线路……  另外资料请参考:  保护接地、保护接零、重复接地、工作接地  保护接地、保护接零、重复接地、工作接地的定义各是什么?  工作接地的定义:由于电气系统的需要,在电源中性点与接地装置作金属连接称为工作接地 。   重复接地的定义:在工作接地以外,在专用保护线PE上一处或多处再次与接地装置相连接称为重复接地。   保护接地的定义:保护接地将用电设备与带电体相绝缘的金属外壳和接地装置作金属连接称为保护接地。   保护接零的定义:在TN供电系统中受电设备的外露可导电部分通过保护线PE线与电源中性点连接,而与接地点无直接联系。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 03:29:16
点赞
&&发表于&&|&
以下是引用zhongcong在 22:17:00的发言:施工用电采用三相五线制供电,从变压器外壳接地后,从变压器至一级配...建议楼主看看JGJ46-2005,施工现场临时供电安全技术规范
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 02:35:40
点赞
&&发表于&&|&
只有TN-C系统零线需要重复接地的。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 21:53:13
点赞
&&发表于&&|&
又复习了一遍
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 21:26:39
点赞
&&发表于&&|&
以下是引用zhongcong在 22:17:00的发言:施工用电采用三相五线制供电,从变压器外壳接地后,从变压器至一级配...施工现场用电要求为TN-S系统,也就是说从变压器引下线就应该是五线制,要是现场条件实在不允许的话,那到你现场总配电箱处对PEN线进行重复接地,之后N线和PE必须严格分开,并按规定距离对PE线进行重复接地。必须保证接地电阻应不大于10欧姆。施工现场所用机械有可能带电的外壳都必须接PE线。楼上的几位所提供的信息你仔细看看就明白了。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 06:08:14
点赞
后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
筑龙学社APP扫码
立即免币下载资料
:&400-900-8066采用三相五线制的配电箱还需重复接地吗|【环境健康安全EHS】 - 天圆地方建筑论坛 - Powered by phpwind
查看完整版本: [--
采用三相五线制的配电箱还需重复接地吗
施工现场临时用电的电缆是采用三相五线制的供电方式,在此想请教各位专家,采用此供电方式的施工临时用电所用的总配电箱、分配电箱、开关箱还需要重复接地吗,或者是哪一个还需要重复接地?请告知。谢谢
每级配电箱都要重复接地
公司要求每级都要接地,自己不太明白,请教。
顶起来·········
一般规定线路中间每50米做一次重复接地,另外在配电线路末端也做,特别是在重要负荷的地方
二级配电箱离一级配电箱距离超过50米,应该做重复接地
一级配电箱必须接地,二级箱视现场用电情况而定,三级箱不用接地,但是必须有漏电保护器。
到底谁是对的?
需要,但开关箱重复接地从现场操作来说很困难,
在配电系统中,终端和中端都要进行重复接地
&&&&&&&&根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005规范5.3.2条规定:“TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。”&& 但在施工现场实际应用当中,由于环境复杂,电工水平及业务素质较低,往往使用不符合规范要求的接地线与接地体,线径小,接地体材质差,接地方式不对,导致增大电阻。规范要求:头端电阻值不大于4Ω,中间处和末端处不大于10Ω。&&所以,施工现场临时用电重复接地在100米配电系统当中,重复接地不得少于3处,电气设备集中负荷处也必须作重复接地,起重机械:塔吊、外用电梯、物料提升机等大型设备处配电系统必须作重复接地,接地线、接地体、接地电阻值必须严格执行规范要求。 
楼上正解。还有就是现场的高大设备也要设置重复接地,比如塔吊.井架等...
一个系统中有3处以上做重复接地应该就行了吧
一级配电箱必须接地,二级箱也要接地,三级箱也要接地。
TN系统中PE线在配电室、总配电箱以及配电系统的中间处和末端处都要做重复接地;在专用变压器三相五线制供电TN-S接地系统中,电气设备的金属外壳须与PE线相连
必须做重复接地
除开关箱不需要做,其他的都必须要做重复接地,而且要有两个导体
总配电箱分配电都要重复接地。总配电箱与开关箱要设置漏电保护器,但是分配电箱可不设置漏电保护器。开关箱一定要与机械设备重复接地。要形成三级配电二级保护。
一般总配和二级配电箱重复接地,开关箱固定式的一般也接地的,移动的能接最好了
一级箱,二级箱,三级箱,都得要接地,一个都不能少
安全第一,不吝赐教
在配电系统中,终端和中端都要进行重复接地
但开关箱重复接地从现场操作来说很困难,
我认为上面这条是对的:就是一般规定线路中间每50米做一次重复接地,另外在配电线路末端也做,特别是在重要负荷的地方
要求临时用电重复接地不少于3处