中央空调水管管径是怎样计算?有谁知道的求告知
普通家用挂机室内机的高度一般在2~2.5米的位置;类型的高度很大程度上取决于房间楼层高度。空调室内机冷凝水排水管口只要比空调室内机的下边缘低就可以了。在系统图上可以找到,管径多大要看一个环路带多少台风机,我说的是末端是风机盘管的系统,和盘管相连的末端管径一般是DN20,主管一般最小选择DN25(如果是单台盘管,坡度能达到标准坡度,长度不超过十米可以选择DN20)。中央空调水系统的冷冻供水和回水在安装上对于坡度没有什么具体要求。冷凝水管坡度要求也仅仅是不让末端设备接水盘积水而已,还有就是确保冷凝水排水畅通。
其他回答(共2条)
1暖通设计的3个阶段一个新的工程,在国内设计院,设计一般会有3个阶段,即方案阶段、初步设计阶段和施工图阶段。1.1方案阶段方案阶段,一般是以建筑为主,暖通专业有时会不用去做,一些大型的民用或工业项目,暖通专业也只是做一些简单的文本,说一说将来要做的一些东西,主要采取的哪些技术手段等,基本是非常简单的。1.2初步设计阶段在初步设计阶段,暖通设计除了要出文本外,还需要出一些图纸,让别人对要做的项目有一个初步的认识。比如以一个办公大楼为例,我们怎么去完成这个项目的暖通初步设计呢?首先,要了解这个将要做的项目的地点、性质、档次等相关情况,如果这个大楼在北方,那么就要去了解这个城市冬天是使用集中供热的方式还是有独立的锅炉房供热?这个大楼是高档的写字楼吗?业主对这个大楼的定位如何呢?是倾向用分体空调还是集中空调呢?冬天是使用暖气片还是集中的中央空调系统呢?建筑专业对外立面有要求吗?诸如此类的问题都是在做设计前需要考虑的,需要我们与业主去沟通,与相关的政府部门去沟通,与相关设计专业去沟通。在很多情况了解和确定后,便可以开始做设计了。一栋高档办公大楼,如果性质单一,在100m以下,那么要作哪些设计呢?首先心中要有数。一般来说,应该有这几方面的设计要去做:(1)大楼的中央空调系统。办公大楼一般采用新风加风机盘管系统,现在也有的大楼采用VAV的全空气系统,还有采用集中的加风机送风等,根据实际的状况,确定一种系统的形式。主机是采用风冷式还是水冷式,是采用什么压缩方式的制冷机,根据要求,选择一种;水系统的主管如何去安排;水泵,制冷机如何去控制运行等等。(2)大楼的消防通风系统。这样一栋大楼,人员众多,需要考虑火灾时候的逃生,按照相关的设计法规,考虑是否逃生的封闭楼梯需要设置加压送风系统,消防前室是否需要设置加压送风系统?走道是否需要设置机械排烟系统?的怎样通风?大楼是否有地下停车场,如何去通风和机械排烟?是否有,怎样排油烟?根据实际情况去确定。了解了要做的东西后,就可以按照以下的步骤去做了:1).计算冬夏的大楼空调负荷(初步设计阶段,可以使用面积指标去估算),计算加压送风量,计算机械排烟量,计算地下车库的通风量及消防排烟量,计算变配电机房的通风量,计算辅助用房的通风量,计算卫生间的通风量,等等。2).布置系统,根据计算进行设备选型,向各专业提资料;这里的系统布置指主系统的设计,根据系统的布置,应向建筑专业提供你的机房位置及大小,管井位置及大小,穿墙的大洞位置及大小,穿楼板的洞位置及大小,等等;向结构专业提供机器设备的重量及大概位置,穿楼板的洞的大小及位置,等等。向电气专业机器设备的用电量,主要的控制要求等等;向给排水专业提供你机器的排水点和用水点等等。同时接受别的专业提供给你的专业资料。并根据各专业的汇总,调整你的设计方案。(3)文本整理。出制冷机房的设备布置图,水系统原理图,主管系统平面布置图,主要送排风平面图,消防排烟平面图,机器设备明细表,初步设计说明等等。这样,一个完整的初步设计就基本完成了,再经过暖通的校对、审核、审定,最终就可以签字出图了。1.3施工图阶段施工图是工程项目实施的依据,它是在初步设计的基础上完成的。一般来说,如果没有大的变化,基本上是按照初步设计时形成的思路进行深化设计;如果情况出现变化,比如说建筑方案作大的调整,实际情况和初步设计时不一样了,业主要求有新的变化了,那么整个暖通设计就需要重新去考虑。同样,我们以那栋高级写字楼为例,继续它的施工图设计。所需设计的内容没有变,仍然是中央空调设计,通风及消防排烟设计,设计及施工说明等几方面。首先,是计算,包含空调冷热负荷的计算和通风量及排烟量的计算,设备的选型计算等。在这个阶段,空调的冷热负荷计算需要按照国家的要求,采用逐时负荷计算法,其中有冷负荷系数法和谐波法2种,选用其中一种就可以,空调负荷计算是非常复杂和麻烦的,现在有很多负荷计算软件,使用起来比较方便;通风量及消防排烟量是根据国家颁布的有关法规或是设计手册中提供的一些要求进行计算;设备选型计算是在系统大致确定后进行的,包含风机的选择,末端空调设备的选择,水泵的选择,冷冻主机的选择等。基本的参数和设备选择后,就可以进行系统的设计了,及绘制图纸阶段。施工图设计要比初步设计阶段深化得多,图纸的深度要求是施工单位拿到图纸可以进行实际施工了。那么需要怎样的一个深度呢?以那栋办公大楼来说,所需绘制的图纸有:各楼层空调通风平面图,各楼层消防排烟及送风平面图,各楼层空调水平面图,冷冻机房平面布置图,各楼层空调机房大样图,空调、通风及排烟风系统图,空调水系统原理图,冷冻机房水系统图,冷冻机房及空调机房剖面图,辅助设备节点大样图,控制原理图,设计与施工总说明,设备材料表,安装明细表等。在这些图纸中,我们要表达这个工程的大概情况,采用怎样的空调系统、通风系统、消防系统和控制方式,我们怎样安排风管、水管的走向,标高,管径大小,我们选择怎样的设备,这些设备是怎样排放的,怎样联系成为一个系统的,这个系统是怎样工作的,我们要说明每一个功能房间需要多少的冷热量,需要多少的送风量,采用怎样的保温防腐材料,采用怎样的隔振消音形式等等。除了这些图纸外,我们在施工中,要参考那些国家和行业的标准图集,要参考哪些国家的设计及验收规范,这些也需要交代清楚。在做这些工作当中,同样需要各个专业互提资料,这同初步设计是一样的。整个工作完成后,就可以出图了,图纸在交给业主前,需要内部进行校对、审核和审定,有的地方还会有专业的审图公司进行图纸的审查。2总结以上所谈,只是一些基本的设计流程及简单的方法,其实在设计中,根据不同的项目类型,会有不同的要求,也会有不同的设计方法。这些要求来自于我们的业主,设计对象功能的需要等等;采用的设计方法,是理论研究者研究出的方法,我们的同行前辈在工程中具体应用的方法,个人长期工程设计的经验总结等等;我们所遵循的设计原则就是:节省投资,管理方便,技术先进,节约能源。一个好的设计项目,需要我们用心的,抱着严谨的态度去做,需要我们在施工过程中能发现问题并能解决问题。
水中央空调和其它空调形式一样,有着严格的安装规范,一般在安装水系统中央空调时,施工人员和现场工程师非常注重水的问题。空调漏水的最大隐患来自供水压力,如果水管或PPR管无法承受水压,极有可能出现漏水,因此,中央空调水系统管路安装工艺显得非常重要
管材管件热门问题
相关套图推荐 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
中央空调水管流量计算公式
下载积分:200
内容提示:中央空调水管流量计算公式
文档格式:PDF|
浏览次数:627|
上传日期: 22:44:31|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 200 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
中央空调水管流量计算公式
官方公共微信【图文】空调水系统水力计算方法与步骤_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
空调水系统水力计算方法与步骤
大小:1.02MB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
[分享]中央空调冷冻水系统设计须知及冷冻水泵扬程计算方法
发表于&&2条回复&&707次阅读&&&&筑龙币+50&&&&&&
中央空调冷冻水系统设计须知及冷冻水泵扬程计算方法  选择原则及注意事项:  首先要满足最高运行工况的流量和扬程,并使水泵的工作状态点处于高效率范围;泵的流量和扬程应有10~20%的富裕量;当流量较大时,宜考虑多台并联运行,并联台数不宜超过3台,并应尽可能选择同型号水泵;供暖和空调系统中的循环水泵,宜配备一台备用水泵;选泵时必须考虑系统静压对泵体的影响,注意水泵壳体和填料的承压能力以及轴向推力对密封环和轴封的影响,在选用水泵时应注明所承受的静压值,必要时有制造厂家做特殊处理。  冷冻水泵选型:  冷冻水流量:在没有考虑同时使用率的情况下选定的机组,可根据产品样本提供的数值选用或根据如下公式进行计算。如果考虑了同时使用率,建议用如下公式进行计算。公式中的Q为建筑没有考虑同时使用率情况下的总冷负荷。  L(m3/h)=Q(kW) /(4.5~5)℃x1.163  冷冻水泵扬程的组成  ★制冷机组蒸发器水阻力:一般为5~7mH2O;(具体值可参看产品样本)  ★末端设备(空气处理机组、风机盘管等)表冷器或蒸发器水阻力:一般为5~7mH2O; (据体值可参看产品样本)  ★回水过滤器阻力,一般为3~5mH2O;  ★分水器、集水器水阻力:一般一个为3mH2O;  ★制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为7~10mH2O;  综上所述,冷冻水泵扬程为26~35mH2O,一般为32~36mH2O。  注意:扬程的计算要根据制冷系统的具体情况而定,不可照搬经验值!  进行水泵的配管布置时,应注意以下几点:  ★安装软性接管:在连接水泵的吸入管和压出管上安装软性接管,有利于降低和减弱水泵的噪声和振动的传递。  ★出口装止回阀:目的是为了防止突然断电时水逆流而时水泵受损。  ★水泵的吸入管和压出管上应分别设进口阀和出口阀;目的是便于水泵不运行能不排空系统内的存水而进行检修。  ★水泵的出水管上应装有温度计和压力表,以利检测。如果水泵从地位水箱吸水,吸水管上还应该安装真空表。  ★水泵基础高出地面的高度应小于0.1m,地面应设排水沟。
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+10
求围观,求支持:中央空调冷冻水系统设计须知及冷冻水泵扬程计算方法
点赞
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+10
水泵选型估算数据。。
点赞
后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
筑龙学社APP扫码
立即免币下载资料
:&400-900-8066}

我要回帖

更多关于 中央空调用水量计算 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信