环形变压器绕组低压绕组怎样绕

电力变压器绕组线圈的绕制
添加时间:
来源: | 阅读量:2261
电力变压器的线圈形式随电压高低和容量大小不同而不同。电力变压器的高压绕组一般是多层式,而低压绕组多是双层或三层式。高压绕组多用圆导线,而低压绕组一般
&&& 电力变压器的线圈形式随电压高低和容量大小不同而不同。电力变压器的高压绕组一般是多层式,而低压绕组多是双层或三层式。高压绕组多用圆导线,而低压绕组一般是扁导线。
&&& 更换线圈是依原来形式配制一个或几个,所以对原线圈的一些参数要做必要的测量和记录。有的还要在测量基础上做一些简单的计算。测量时要认真仔细。一般测量的内容有导线线号,匝绝缘,绕组的内径、外径、轴向高度,线圈的层数,每层匝数,总匝数,线圈的层绝缘、端绝缘等。对被测的高、低压线圈匝数及导线截面积进行校核,应符合技术要求。
&&& 重绕绕组时要注意所用导线规格应与原来的导线规格一致。一般低压绕组可直接绕在胎模上,高压绕组要在绕线前用6mm厚的绝缘板在木模上粘制一个圆筒,然后将导线绕在纸筒上。如原有的纸筒未损坏,可用原纸筒绕制。绕线模和纸板筒都要按原件的尺寸预制,绕组制成后,轴身和轴向尺寸都与原有绕组相符。
&&& △小提示:引线头长度应适度,接头处打光焊牢。
&&& (1)绕组绕向&绕组绕向分&左绕&和&右绕&两种,要注意原有绕组的绕向并按其绕向绕制新绕组。
&&& 从绕组起端俯视,导线是沿逆时针方向缠绕的&左绕向&,相反,导线是顺时针方向缠绕的为&右绕向&(见图4-3)。绕组绕向必须保证正确无误,否则变压器将不能投入运行。
&&& 拆旧绕组时应将它的导线规格、绕向和匝数(若为高压绕组,还包括各抽头的匝数)弄清楚并做好记录。因为不同制造厂和不同时期的产品,这些数据往往不同。
&&& (2)绕组出头的绝缘处理绕组出头的绝缘包扎法应按下述方法处理,出头长度参照原来的长度或按结构确定。
&&& 1) 400V及以下层式低压绕组
&&& ①起(末)端的绝缘处理应在导线原有绝缘层的基础上包0.25mm厚的直纹布带半叠一层,从导线弯折处开始包扎,长度50mm。
&&& ②起(末)端弯折部分与下一匝相邻处,垫0.5mm厚(50kV&A及以下垫0.2mm厚)的绝缘纸槽,长60-80mm,并在首匝和相邻匝间垫1.0mm厚的绝缘纸垫条,此纸条与导线一起弯折,并伸出绕组端50mm,外绕布带包扎紧,如图4-4所示。导线厚度小于3.8mm时可不垫纸条,而包以厚0.12mm的电缆纸带半叠一层,包至伸出绕组端50mm处。
&&& ③在层间油道(或称油隙)外层处,包厚0.12mm电缆纸半叠一层,长度为60 -70mm。
图4-3&绕组的绕向
a)左绕向b)右绕向
1-绕线机2-线盘
&&& 2)6-10kV层式高压绕组
&&& ①&绕组起端的绝缘处理用厚0.2mm、外包0.25mm的直纹布带,半叠包一层,包扎长度为伸出绕组端部15mm。
&&& ②&用原绕制的导线打圈后引出的分接线,其根部用厚0.25mm直纹布带扎紧,并伸出绕组端50mm,下垫厚0.5mm的绝缘纸槽,纸槽伸出10mm,如图4-5所示。
&&& 分接线于外层时,分接线外面不包绝缘纸槽,即图中纸槽下半段留出10-20mm.不必上弯,如图4-5a所示;分接在层间引出时,需上、下两面放置绝缘纸槽,下半段弯上,压在分接线上,再于纸槽上绕线,如图4-5b所示。
图4-4 层式低压绕组出头绝缘包扎
&&& 1-斜纹布带(拉紧4-5处)
&&& 2-直纹布带(半叠一层)
3-导线4-绝缘纸垫条厚(1mm)
5-纸槽(厚0.5mm或0.2mm,1个)、外包直纹布带f半叠一层)
6-布带(50kV&A以上用斜纹布带,30kV&A以下用直纹布带)
(3)绕组的绕制方法
1)双层式绕组的绕制
&&& ①双层式绕组是直接绕在线模上的。为增加绕组的机械强度,在绕第一匝时,应将拉紧用布带沿圆周5-6mm处放好(起头处放一根,其余均匀放置)。拉紧布带长度最好要大于绕组轴向尺寸,以便拉紧最后一匝(或两端分别放,这样布带可短些,其长度不限)。绕线时要用木锤打紧线匝(同时拉紧布带编织在线匝间),若6根导线并绕时,要绕1匝编织一次;若4根导线并绕时,要绕2匝编织一次;其余情况要绕3-4匝编织一次。
②如果绕组高度小于要求数值时,应在绕组中部线匝间垫0.5-1.0mm厚的纸条,用布带稀绕在导线上,以达到应有高度。
图4-5 6-10kV层式高压绕组(圆线)分接线引出方法
&&& 1-分接线2-布带3-绝缘纸槽
&&& ③层间有油隙撑条(长度比绕组轴向尺寸的上端与下端各小2mm)时,拉紧布带处于撑条位置。为使绕组圆正,绕制时在油隙撑条间加置临时撑条(厚度比油隙撑条略小,绕完后抽去)。
&&& ④最后用布带拉紧末端出头后,在绕组表面包扎白色绝缘带,半叠包一层。
&&& ⑤弯折处或换位处导线绝缘层破裂时,应剥去原有绝缘层,重包至要求厚度(或用绝缘纸)。
&&& 2)多层式绕组的绕制
&&& ①&多层式绕组绕在胶木纸筒上(或木心上),胶木纸筒应比绕组轴向尺寸的上下端各小2mm。
&&& ②绕组起头用布带拉紧。绕制时,端绝缘上的电话纸用导线压住,绕到一层的最后1-3匝时,应先放好端绝缘,其电话纸亦用导线压住。绕制与层间油隙相邻的线层时,3-6匝后把端绝缘的电话纸翻起,使油隙畅通。如用胶木圈(或红钢纸圈)作为端绝缘时,则用布带沿圆周扎紧3-5处,并用导线压住,绕几匝后,将布带翻起。布带应放在油隙撑条位置上。
&&& ③放层间绝缘(厚0.12mm的电缆纸若干张,长度比绕组轴向尺寸小2mm)时,每张间应错开4 - 10mm,并要求垫平。
&&& ④层间有油隙撑条(长度比绕组轴向尺寸的上端与下端各小2mm)时,应加临时撑条。外层导线应包厚0.12mm的电缆纸,半叠包一层,长约80 - 100mm。无油隙时用层间绝缘盖住,不加包绝缘介质,各层连接层处应错开。
&&& ⑤绕制过程中,应适当拉紧导线,并尽量使匝与匝靠紧。
&&& ⑥最后用匝带将头拉紧,将分接线用布带打圈固定位置,并在绕组表面用布带半叠包一层。
&&& 3)螺旋式绕组的绕制
&&& ①螺旋式绕组绕在胶木纸筒的撑条上。撑条用胶木漆粘在胶木纸筒上,如并联导线较多时,要用绝缘铆钉将撑条铆在纸筒的边缘上,防止撑条偏移。撑条长度应长于绕组轴向尺寸60mm。待绕组干燥处理后,再将胶木筒与撑条切齐。
&&& ②绕线时起端要适当留出一段距离,以便套装端绝缘。
&&& ③匝间油隙是由配好的垫块厚度决定的,将垫块串在撑条上,边绕绕组,边移置垫块。
&&& ④拐弯处或换位处导线绝缘层破坏时,应剥去,并重新包好。
(责任编辑: 佚名 )
本文关键字:
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,与艾特贸易网无关。本站大部分技术资料均为原创文章,文章仅作为读者参考使用,请自行核实相关内容,如若转载请注明来源:
1.主回路接线端子排 主回路...
寻址方式,即对数据存储区进...
(1)窗式空调器的安装高度应大...
在三相电源断相时自动切断电...
新闻热点排行变压器绕组_百度百科
声明:百科词条人人可编辑,词条创建和修改均免费,绝不存在官方及代理商付费代编,请勿上当受骗。
变压器绕组
变压器绕组指的是变压器的电路部分,由电导率较高的铜导线或铝导线绕制而成,应用于电力系统。绕组应具有足够的绝缘强度、机械强度和耐热能力[1]
。绕组通常分为层式和饼式两种。绕组的线匝沿其轴向依次排列连续绕制的,称为层式绕组。一般层式绕组每层如筒状,所以由两层组成的绕组称双层圆筒式;由多层组成的称多层圆筒式。
变压器绕组简介
变压器的电路部分就是绕组,由电导率较高的铜导线或铝导线绕制而成。绕组应具有足够的绝缘强度、机械强度和耐热能力[1]
绕组通常分为层式和饼式两种。绕组的线匝沿其轴向依次排列连续绕制的,称为层式绕组。一般层式绕组每层如筒状,所以由两层组成的绕组称双层圆筒式;由多层组成的称多层圆筒式。
绕组的线匝沿其辐向连续绕制而成一饼(段),再由许多饼沿轴向排列组成的绕组,称为饼式绕组。它包括连续式、插入电容式和纠结式等。
介于层式和饼式之间的绕组有箔式绕组和式绕组。箔式绕组形式也如筒状,线匝是沿轴向连续绕制的。一般情况下一匝就是一层,故可属于层式绕组。螺旋式绕组一般为每一饼一匝,或两饼、四饼一匝。而各匝又沿轴向连续绕制,但形式是由各饼组成,故可属于饼式绕组。
层式绕组结构紧凑,生产效率高,耐受的性能好,但其机械强度差。饼式绕组散热性能好,高,适用范围大,但其耐受冲击电压的性能差[1]
变压器绕组的形式细分如下:
圆筒式——单层圆筒式、双层圆筒式、多层圆筒式和分段圆筒式
箔式——一般箔式、分段箔式
连续式——一般连续式、半连续式、纠结连续式
纠结式——普通纠结式和插花纠结式、插入电容式
螺旋式——单螺旋式(单半螺旋式)、双螺旋式(双半螺旋式)和四螺旋式
交错式——由连续式或螺旋式线段交错排列而成
其中所谓半连续式、半螺旋式,是油道与纸圈交错分布的连续式或螺旋式绕组。
和通常出现3种不同等级的电压,所以三绕组变压器在电力系统中应用比较广泛。
每相的高中低压绕组均套于同一铁心柱上。为了绝缘使用合理,通常把高压绕组放在最外层,中压和低压绕组放在内层[2]
额定容量是指容量最大的那个绕组的容量,一般容量的百分比按高中低压绕组有三种形式100/100/50、100/50/100、100/100/100。
变压器绕组绕组的绕向
绕组中电流所产生的磁场方向,以及当变化时绕组中感应电势
图1 绕组的绕向示意图
方向都与绕组的绕向有关。绕组的绕向有左绕向和右绕向两种。
若线匝从起头向绕组中部沿线匿方向是逆时针方向,称左绕向;若沿线匝方向是顺时针方向,称右绕向。
在绕线时,操作者面向绕线机,导线由操作者后面进入绕线机的情况下,那么起头在绕线机左侧绕成的绕组称右绕向绕组,起头在绕线机右侧绕成的绕组称左绕向绕组。简单地说,“左起右绕向,右起左绕向”,如图1所示。
左绕向绕组绕制方便,所以绕组一般采用左绕向。一般来说,绕组绕完后绕向是不可改变的。但是,双数层圆筒式绕组和只有一个单饼的绕组,起、完头符合对调,绕向是要改变的。因为这时对起头来讲沿线方向改变了。由变压器原理可知,两柱式变压器中一次绕组有一个绕向错了,铁心中不会有磁通;而二
次绕组有一个绕向错了,则其并联时为短路,而串联时二次电压为零。一次或者二次绕组绕向错了,将使变压器的联结组发生变化。
三相变压器中一次绕组有一个绕向错了,同样在铁心中不成,而一次或二次所有绕组绕向错了,同样也将使变压器的联结组发生变化。
由此可见,变压器中绕组的绕向是不允许绕错的[1]
一台变压器中各个绕组的绕向并不一定一致,这要视其联结方式而定,例如常见的的两柱联结时,绕向必然不同,一柱为左绕向,另一柱必为右绕向,如图2所示。
一个绕组中绕向也不一定一致,如反接法绕组的两部分线段绕向就相反,上下并联的绕组上下两并联支路的绕向也相反,如图3所示。
变压器绕组特性
k12=N1/N2≈U1/U2
k13=N1/N3≈U1/U3
k23=N2/N3≈U2/U3
负载运行时若不计空载电流I0,则,变压器的磁势平衡方程为
I1N1+I2N2+I3N3=0
I1+I2/k12+I3/k13=0
I1+I2'+I3'=0
简化等效电路中的Z1=R1+jX1为1次侧的阻抗,Z2'=R2'+jX2'为2次侧折算到1次侧的阻抗;Z3'=R3'+jX3'为3次侧折算到1次侧的阻抗,6个参数可以根据短路试验求得。
Zk12=Rk12+jXk12=(R1+R2')+j(X1+X2')
Zk13=Rk13+jXk13=(R1+R3')+j(X1+X3')
Zk23'=Rk23'+jXk23'=(R2'+R3')+j(X2'+X3')
R1=1/2(Rk12+Rk13-Rk23')
X1=1/2(Xk12+Xk13-Xk23')
R2'=1/2(Rk12+Rk23'-Rk13)
X2'=1/2(Xk12+Xk23'-Xk13)
R3'=1/2(Rk13+Rk23'-Rk12)
X3'=1/2(Xk13+Xk23'-Xk12)
知道参数后就可以根据等效电路计算特性了。
变压器绕组特点
在电力系统中最常用的是三绕组变压器。用一台三绕组变压器连接3种不同电压的输电系统比用两台普通变压器经济、 占地少、维护管理也较方便。
三相三绕组变压器通常采用Y-Y-△接法, 即原、副绕组均为Y接法,第三绕组接成△。△接法本身是一个闭合回路,许可通过同相位的三次谐波电流,从而使Y接原、副绕组中不出现三次谐波电压。 这样它可以为原、副边都提供一个中性点。在远距离输电系统中,第三绕组也可以接同步调相机以提高线路的。
三绕组变压器容量以 3个绕组中容量最大的那个绕组的容量表示。
电源变压器
在电子设备中,也常采用多绕组变压器,如。两个相同的原边绕组可以串联或并联联接以配合两种不同的电源电压。副边绕组可输出不同电压以满足不同的需要。它也可以保证各个电路相互隔离的要求。
n13=N1/N3=E1/E3≈U1/U3
n23=N2/N3=E2/E3≈U2/U3
三绕组变压器的容量以 3个绕组中容量最大的那个绕组的容量表示[3]
变压器绕组过电压保护
变压器运行中常常受到过电压、操作过电压与过电压的作用,所以在绕组上常常采用静电屏、静电环、加强线饼和屏蔽等内部改善电场分布的措施。
绕组在受到过电压作用时,由于冲击波的波形陡,等值频率甚高,所以冲击电流开始主要从电容通路流过,而不从通路流过。由于绕组对地各点的电容分布关系,所以通过绕组的冲击电流从头到尾分布很不
均匀,造成电压梯度相差很大。
当变压器采用圆筒式绕组时,沿整个绕组的冲击电压分布虽然比连续式绕组好,但往往是第一层的过电压梯度分布比其他层大。为了减弱第一层的过电压,在绕组线端放置屏,将第一层导线绕在静电屏上,线端与静电屏出头连在一起引出。加上静电屏后,就改善了绕组对地电容分布,因而降低了第一层的过电压梯度。
为避免静电屏的放电,静电屏不应伸出绕组端部。采用连续式绕组时,变压器在遭到雷电过电压袭击时,沿整个绕组的过电压梯度的分布不是均匀的。绕组端部进线的静电环的作用是改善第一个线饼对地电容分布。静电环也可改善对地的电场分布。中部进线的变压器绕组,如采用纠结式则可以增加匝间电容,以改善过电压的分布,因绕组中部电场分布是均匀的,所以中部进线的纠结式绕组可以不放置静电环。尽管人们采取了一些静电保护措施(静电屏、)和改进了绕组的结构(纠结、内屏蔽电容等),但绕组的头几匝、头几饼的电压梯度仍然较高。为了使头几匝和头几饼不被,整个绕组又比较经济,所以有时采用加强饼,这就是加强线饼的承受过电压能力。
静电屏与静电环的电极都是用导电材料做的,所以在制造时要注意导电材料之间不可形成短路匝。围成静电屏的导电材料都要在重叠包扎部分垫绝缘,即在静电屏下放一张绝缘纸。静电环中所绕的铜带也要有重叠包扎部分,并垫以绝缘纸,即在起头与末头间垫,因为不垫绝缘纸也会使静电环形成短路路匝
高压绕组的线端与连接的焊接头要用包扎。这是因为静电环与高压绕组线端要用铜焊连接起来,就连接点来说,尽管工艺上要求锉平,但毕竟还会有凹凸不平之处,这样导体的表面电场的分布不均匀的。越是尖角的地方,电场分布得越集中,再加上此焊接点多处于离上铁轭较近的地方,更加大了此处的电场强度,因而放电的可能性就更大。为了使此处的电场比较均匀,消灭尖角放电的现象,所以要有与导线等电位的屏蔽铝箔,以屏蔽尖角。
操作方法是先用纸垫条垫平,再用皱纹纸包平整,然后将铝箔平整地包在焊接点上,并使铝箔边离焊接点40mm以上,有一边与导线相连。最后按工艺规定在铝箔的外面包上适当厚度的皱纹纸、白布带。要注意的是,包在铝箔外面的绝缘纸沿导线的延伸长度是包扎皱纹纸厚度的7—10倍。
110kV及以上的变压器,一般引线焊接点均需用铝箔屏蔽[1]
变压器绕组在发电厂中应用
当发电厂需要用两种不同电压向电力系统或用户供电时,或当变电站需要连接几级不同电压的电力系统时,通常采用三绕组变压器。
三绕组变压器有高压、中压、低压三个绕组,每相的三个绕组套在一个铁心柱上,为了便于绝缘,高压绕组通常都置于最外层。
的低压绕组放在高、中压绕组之间,这样布置的目的是使漏磁场分布均匀,漏抗分布合理,不致因低压和高压绕组相距太远而造成增大以及附加损耗增加,从而保证有较好的电压调整率和运行性能。
主要从便于绝缘考虑,将中压绕组放在高压、低压绕组之间。根据国内电力系统电压组合的特点,三相三绕组变压器的标准连接组标号有YN,yn0,d11和YN,yn0,y0两种[4]
变压器绕组容量配置和电压比
三绕组电力变压器各绕组的按需要分别规定。其额定容量是指三个绕组中容量最大的那个绕组的容量,一般为一次绕组的额定容量。并以此作为100%,则三个绕组的容量配置有100/100/50、100/50/100、100/100/100三种。
三绕组变压器的空载运行原理与基本相同,但有三个电压比,即高压与中压、高压与低压、中压与低压三个。
变压器绕组基本方程式和等值电路
三绕组变压器负载运行时,同时与三个绕组的磁通相交链,由三个绕组的磁势(电流与匝数和乘积)共同产生,因此,负载时的磁势平衡方程式为三个绕组的磁势之相量和等于励磁磁势相量(即空载电流与一次绕组匝数的乘积),将副边折算到原边后,变为三侧电流之相量和等于空载电流相量。忽略空载电流,变为三侧电流之相量和等于零。
三绕组变压器中,凡不同时与三个绕组相链的磁通都是漏磁通,其中仅与一个绕组相链而不与其它两个绕组相链的磁通称为自漏磁通;仅与两个绕组相链而不与第三个绕组相链的磁通,称为互漏磁通。每一个绕组的漏磁压降,都受到另外两个绕组的影响,因此,三绕组变压器的漏电抗与双绕组变压器的漏电抗含义不一样。为建立电压平衡方程式和等值电路,引入了等值电抗的概念,高、中、低压绕组的等值电抗包含各自绕组的自感电抗和绕组之间的互感电抗,与各绕组等值电抗相应的还有各自的等值阻抗,且均为折算到一次侧的数值[5]
变压器绕组电势平衡方程式
仿照双绕组变压器的分析方法,列出电势平衡方程式,即:
电势平衡方程式
一次侧电压相量等于一次电流在一次等值阻抗上的压降相量和二次电流折算值在二次等值阻抗上的负压降相量,以及二次绕组端电压负相量之和;也等于一次电流在一次等值阻抗上的压降相量和三次电流折算值在三次等值阻抗上的负压降相量,以及三次绕组负之和。
由磁势平衡方程式和电压平衡方程式可作出三绕组变压器的简化等值电路,它由二、三次等值阻抗并联,再怀一次等值阻抗串联组成。
两个副绕组负载电流互相影响,当任一副绕组的电流变化时,不仅影响本侧,而且另一副绕组的端电压也会随着变化。因为原边由两个副边电流决定,原边阻抗压降同时受到两个副边电流的影响,而原边电流在原边等值上的压降,直接影响副边电压。为了减小两个副边之间的相互影响,应尽力减小原边等值阴抗[5]
变压器绕组参数的测定和试验
的要分别做三次,即高中压、高低压、中低太,不论做哪两侧之间的短路试验,都是将无关侧开路,相关侧一侧加压,另一侧短路。
三绕组变压器
然后根据三个试验所得值,由公式可算出每个绕组的折算到一次侧的等值阻抗值。
公式的语言描述如下:
某一侧的等值阻抗等于与该侧有关的两个试验所得值之和,减去与该侧无关的试验所得值,得数除二。
如一次侧的等值阻抗等于一、二次间的试验所得值加上一、三次间的试验所得值,减去二、三次间的试验所得值,得数再除二。
由此可知,要减小一次侧的等值阻抗,就必须减小一、二次间的等值阻抗和一、三次间的等值阻抗,增大二、三次间的等值阻抗值,升压变压器之所以将低压绕组放在中间,就是为了使原边具有较小的等值阻抗。
三绕组变压器高压绕组和低压绕组的线端标志与双绕组变压器相同,中压绕组的首、末端下标换成了m。
《变压器》杂志编辑部. 变压器技术问答(6)[J]. 变压器, ):69-74.
王璋奇, 王孟. 电力变压器绕组轴向振动稳定性分析[J]. 中国电机工程学报, ):24-28.
胡文斌, 郭诚. 变压器绕组结构与感应耐压试验方法的关系[J]. 高压电器, ):40-42.
张舸. 三绕组变压器差动保护在三峡左岸电站机组差动保护的应用分析[J]. 水电厂自动化, -59.
龚树华. 关于三绕组变压器等值电路中电抗的分析[J]. 日用电器, -21.
本词条内容贡献者为
副教授审核
西安交通大学  环形近年来在及音响上应用非常广泛,但大多数损坏的环形变压器均无法购到相同配件,给维修工作带来一定困难。下面就介绍环形变压器的绕制方法。
  由于环形变压器的烧毁,均是在初级部分,而次级一般都是好的。因此,拆坏的环形变压器时,应将拆下好的次级绕组的漆包线保管好。
  这样可大大节约维修成本。
  先拆下环形变压器外面的胶带,这种耐高温且高绝缘的胶带重绕对仍可再用。胶带拆下后,最外面的绕组便已暴露出来了。这个绕组一般为大绕组。如果绕组是带抽头的,则肯定是采用双线并绕的形式,反之,大多为单线绕制。数一下该绕组的匝数。将数出来的匝数除以该绕组的输出,即可得到一个数据,就是该环形变压器的&每伏匝数&。绕组的输出电压可从铭牌上标的查到。如果变压器无铭牌,或不知每个绕组的输出电压,就无法计算每伏匝数,那么,在拆卸时可采用计算初级匝数的方法。拆下的漆包线随即绕在如图1的自制线梭上。梭子用竹片或塑料薄板制成,大小规格视环形变压器大小而定,可做多种规格备用。一个绕组的漆包线绕在一个梭上。如有4个绕组就用4个梭子。
  次级绕组全部拆完后,再拆下包在初级绕组外面的绕缘胶带,此时,整个初级绕组便露出来了。初级绕组局部烧毁的,可将烧毁部分拆下,并数一下有多少匝,然后,清除烧毁的绝缘物,重新包好绝缘胶带,再用同规格的漆包线,按数出来的匝数重新绕回去。对于严重烧毁的,则必须将初级绕组全部拆掉重新绕制。并且铁心外面的绝缘带也须重新包扎。
  初级绕组匝数是否准确,关系到该变压器的性能和输出电压,因此至关重要。由于初级匝数大多为数百匝,不是很多,所以推荐实际计数的方法。在变压器的外侧,用斜口钳将坏的初级绕组剪断,然后数一下剪下来的漆包线根数,即为初级的匝数。如果已按上面介绍的方法算出了变压器的&每伏匝数&,那么将它乘以220,即为初级匝数。
  在环形变压器铁心上包扎好绝缘胶带后,即可用图1的梭子开始绕制初级了。先留出一定长度的漆包线做引出线头,然后一圈一圈地绕。在环形变压器的内心,漆包线与漆包线间采用排绕法,即相互靠拢,且不交叉,在环形变压器外侧,线与线之间一般保持1~3mm的距离(视线径和变压器功率的大小确定)。匝数绕够后,即可将两端焊好引出线。在引出线位置须用青壳纸作绝缘。
  最后,用原先拆下的绝缘胶带对初级进扎。包扎手法尽可能与原包扎一致。
  初级绕组线圈绕好后,即可遵循&先拆后绕,后拆先绕&的规律将次级绕组依次绕回去。绕时不需要计数匝数。只要尽量把漆包线拉紧绕好,且一匝一匝排绕,不相互交叉,一般来说,原先拆下的漆包线绕光后,绕组匝数应与原匝数差不多或仅少1~3匝。注意每个绕组间均需做好绝缘。全部绕好后,对整个环形变压器进行绝缘胶带的包扎。最后,对环形变压器进行烘干浸漆处理。
&&&&&往下看有更多相关资料
本网站试开通微、小企业商家广告业务;维修点推荐项目。收费实惠有效果!欢迎在QQ或邮箱联系!
试试再找找您想看的资料
资料搜索:
查看相关资料 & & &
   同意评论声明
   发表
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
本站有权在网站内转载或引用您的评论
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
copyright & &广电电器(中国梧州) -all right reserved& 若您有什么意见或建议请mail: & &
地址: 电话:(86)774-2826670& & &&)}

我要回帖

更多关于 变压器绕组变形测试仪 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信