时控开关西门子子graph启动时里面的顺控器都同时启动吗

查看: 1256|回复: 1
西门子GRAPH 的应用
签到天数: 5 天[LV.2]偶尔看看I
西门子300、400、1500(除S7-1200外)均支持GRAPH指令,对于一个无论是熟悉第三方编程还是西门子200(200smart)编程者,步进指令的应用是最熟悉不过的一件事情,只是自300PLC开始,西门子专门做了一个插件(升级包),原STEP7软件需要另外购买,安装STEP7版本软件后,另外加装这个升级包才能使用,GRAPH软件是将步进指令进行的模块化设计,更方便地让用户调用步进指令所需要的应用场合。
自TIA软件推出,西门子将一些系统应用升级包基本集成于一体,所以,安装有TIA软件的不需要另外再安装GRAPH软件,下面用一个简单的例子来说明GRAPH指令的应用。
假设,需要创建一个双跳灯,系统启动后立即进入STEP1,完成初始化步操作,按下启动按钮I0.0后,进入STEP2步,让Q0.0、Q0.2亮起,并启动定时器延时20S,当延时20秒时间到后,利用完成标志位M0.0跳转到STEP3,让Q0.1、Q0.3亮起,并延时定时器20S,当延时20秒时间到后,再利用完成标志位M0.1上跳至STEP2步,如此循环。
但凡对新的软件及指令的应用建议从简单的控制程序开始入手,我对每一种类的PLC编辑步进指令的应用都以这个程序为范例,然后循序渐进深入的。
1)打开TIA V13 SP1版本软件,创建一个新项目,制定程序文件存放盘符并命名程序名,启动项目视图。
2)添加一个新设备,这里选择熟悉的cpu314-2pn/dp作为本次练习的PLC,并插入需要的I/O模块,保存项目,图示:
19:14 上传
3)回到程序编辑区,点开“程序块” 双击创建一个FB,选择GRAPH语言,依次插入STEP,因为程序很简单,暂时就插入这几个,图示:
19:14 上传
4)在STEP2的启动条件区,键入启动条件I0.0,图示:
19:14 上传
5)编辑STEP2步的控制程序,图示:
19:14 上传
6)同样的方法在STEP3编辑区中编辑激活条件及控制内容后,编辑上跳至STEP2的程序,图示:
19:14 上传
7)完成确认无误后,编译、保存,回到OB1中调用FB1,系统自动生成一个背景数据块,我采用默认数据块DB1,简单的程序,仅仅填入启动和停止管脚实参,图示:
19:14 上传
8)编译、保存后,启动仿真运行验证,为方便监控编辑了输出地址,图示:
19:14 上传
9)启动仿真,选择需要下载的各块,图示:
19:14 上传
10)稍后,仿真打开,插入需要的输入、输出小窗口,勾选I0.0启动程序,图示:
19:14 上传
程序延时20S后,自动跳转至Q0.1、Q0.3接通,循环进行。
用TIA软件编辑的第一次调用GRAPH指令的程序就这样做好了,距今后真正实用阶段还有很多的路需要走,算是第一次吧,成功,起航!
签到天数: 164 天[LV.7]常住居民III
不错的资料 学习了解一下
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:怎么从PLC顺序功能图中的一个顺控器的转换到另一个顺控器?
查看: 895|
评论: 0|原作者: 廖常初
摘要: S7-300/400的顺序功能图语言S7-Graph的功能块(FB中),可以生成多个顺控器(Sequencer)。有网友问,是否可以从一个顺控器的转换到另一个顺控器?生成顺控器时,采用默认的步和转换的编号,不同的顺控器的转换和步的编号是在FB内部 ...
S7-300/400的顺序功能图语言S7-Graph的功能块(FB中),可以生成多个顺控器(Sequencer)。有网友问,是否可以从一个顺控器的转换到另一个顺控器?生成顺控器时,采用默认的步和转换的编号,不同的顺控器的转换和步的编号是在FB内部统一分配的,没有重叠,这样就可以从任意的顺控器的任意转换跳转到任意的顺控器的任意的步了。在左边的Overview窗口中生成两个顺控器(见下图),从Sequencer 1的转换T4可以跳转到Sequencer 2的步7。
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:S7-200 PLC顺序控制指令在电动机顺序启动和停止控制中的应用
添加时间:
来源: | 阅读量:1588
提示: 三台电动机,当按下启动按钮后,每间隔一段时间将会自动顺序启动。启动完毕后,按下停止按钮,每间隔一段时间自动反向顺序停止。在启动过程中,如果按下停止按钮,则立刻中止启动过程,已启动运行的电机,马上进行反向顺序停车,直至全部结束。 其输入/输出点分配情况参见表8.3。 表8.3 输入/输出点分配 图8.16所示为电动
&&& 三台电动机,当按下启动按钮后,每间隔一段时间将会自动顺序启动。启动完毕后,按下停止按钮,每间隔一段时间自动反向顺序停止。在启动过程中,如果按下停止按钮,则立刻中止启动过程,已启动运行的电机,马上进行反向顺序停车,直至全部结束。
&&& 其输入/输出点分配情况参见表8.3。
&&& 表8.3&&& 输入/输出点分配
&&& 图8.16所示为电动机顺序启动/反向停止的功能示意图;图8.17所示为根据功能示意图设计的功能图;图8.18所示为电动机顺序启动/反向停止的梯形图。
&&& 图8.16&&& 顺序启动/反向停止功能示意图
&&& 图8.17&&& 功能图
&&& 图8.18&&& 电动机顺序启动/反向停止的梯形图
(责任编辑: 佚名 )
本文关键字:
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,与艾特贸易网无关。本站大部分技术资料均为原创文章,文章仅作为读者参考使用,请自行核实相关内容,如若转载请注明来源:
套合加工,指书芯、书封制作...
触电事故的现场急救是整个触...
字逻辑运算指令(见表3-21)...
1.故障码诊断方法 通过检查...
新闻热点排行查看: 5632|回复: 25
S7-HiGraph V5.3+sp6下载
在线时间1351 小时
主题帖子积分
S7-HiGraph 具有以下特点:
通过绘制功能图表来实现异步控制集成了信号监控及触发功能非常适合于机械设计工程师,调试及维护工程师利于自动化工程师与机械工程师相互沟通
适用于 SIMATIC S7-300 (推荐用于CPU314以上CPU), S7-400, C7 and WinAC S7-HiGraph 不仅具有 典型的元素(例如 输入/输出,定时器,计数器, 符号表),而且还 具有图形化编程语言语言的特性,其非常适合于如下任务:
异步控制自动机械设计
S7-HiGraph与S7-Graph 的比较:& &&&
S7-GRAPH用于顺序控制,单个/多个顺控器可以单独/协调工作。&&
S7-HiGraph在实现顺序控制的基础上,还可以实现下列功能:& &
1)用S7-HiGraph生成的状态图可以被封装为标准元件。& &
2)封装后的标准元件可以在图表组中多次重复调用,调用时可以分配不同的实参。
3)标准元件(即状态图)之间可以通过消息或全局变量协同工作。
1.jpg (27.95 KB, 下载次数: 1)
09:14 上传
2.jpg (32.87 KB, 下载次数: 0)
09:14 上传
Changes from S7-GRAPH V5.3 SP6Corrections·& && &&&Texts from the system text library used inWinCC, are now updated there. Prerequisite is that the entries in the systemtext library for the affected FC are changed and saved, and then called inWinCC flexible with the command &Rebuild all&.·& && &&&Tooltips for individual steps are now correctlydisplayed.User rightsunder MS Windows VistaIf you use S7-GRAPHV5.3 SP6 with STEP 7 as of V5.4 SP4 under MS Windows Vista, the user rightsconcept from MS Windows Vista is used in orderto increase security. You can find additional information in the&readme.rtf& file in the STEP 7 V5.4 SP4 basic package.
下载地址(可能某些杀毒软件误杀安装文件,请加入杀毒软件白名单或者安装时暂时退出杀毒软件)
(47.92 MB, 下载次数: 0, 售价: 10 工控币)
11:23 上传
点击文件名下载附件
售价: 10 工控币 &
在线时间5 小时
主题帖子积分
新手上路, 积分 11, 距离下一级还需 4 积分
新手上路, 积分 11, 距离下一级还需 4 积分
找了好久啊!!终于找到了!!功能强大的软件!!谢谢版主
在线时间5 小时
主题帖子积分
新手上路, 积分 11, 距离下一级还需 4 积分
新手上路, 积分 11, 距离下一级还需 4 积分
找了好久,终于找打了!好东西值得分享!谢谢版主
在线时间117 小时
主题帖子积分
注册会员, 积分 402, 距离下一级还需 98 积分
注册会员, 积分 402, 距离下一级还需 98 积分
谢谢慷慨的boss
在线时间51 小时
头像被屏蔽
主题帖子积分
好东西,学习下。
在线时间3 小时
主题帖子积分
新手上路, 积分 0, 距离下一级还需 15 积分
新手上路, 积分 0, 距离下一级还需 15 积分
这是新的一个软件吗&&下载来看看
在线时间1 小时
主题帖子积分
新手上路, 积分 0, 距离下一级还需 15 积分
新手上路, 积分 0, 距离下一级还需 15 积分
3qqqqqqqqqqqq
在线时间63 小时
主题帖子积分
新手上路, 积分 6, 距离下一级还需 9 积分
新手上路, 积分 6, 距离下一级还需 9 积分
不错!好东西!1024
先收藏了!
在线时间471 小时
主题帖子积分
注册会员, 积分 47, 距离下一级还需 453 积分
注册会员, 积分 47, 距离下一级还需 453 积分
看下,找了好久了!
在线时间331 小时
主题帖子积分
注册会员, 积分 33, 距离下一级还需 467 积分
注册会员, 积分 33, 距离下一级还需 467 积分
不错,找了好久
Powered by}

我要回帖

更多关于 西门子graph64位下载 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信