变频空调410a工作压力r410制冷压力高了怎么办

[格力变频空调R410维修内部资料!_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
[格力变频空调R410维修内部资料!
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,方便使用
还剩5页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢当前位置: >
变频空调检修经验谈(上)
&&& 目前,变频空调的控制技术已从交流控制方式(简称交流变频)转为直流控制方式(简称直流变频),调制技术已由PWM(脉冲宽度调制)发展为PAM(脉冲振幅调制)。
&&& 提示:采用PWM控制方式的压缩机转速受到上限转速的限制,一般不超过7000辱翻分,而采用PAM控制方式的压缩机转速可超过10000转分,这样就大大提高了制冷和低温下的制热能力,而且更省电,噪声更小。
&&& 由于变频空调控制电路复杂,并且增设了许多保护电路,所以在检修时除按常规方法(见表1)检测外,还应注意下列几点:
&&& 1.在定速状态下加注制冷剂
&&& 实修发现,若变频空调出现压缩机排气温度过高或顶部过热保护现象,其原因多为系统缺氟。在充加制冷剂时,需先将空调置于试运行状态,或调节设定温度使变频压缩机工作在50Hz状态下。由于变频空调对制冷剂量要求较严格,因此尽量用电子秤按照铭牌标示定量加氟,如图1所示。若无电子秤,则可先通过测量系统低压压力结合室内机进、出气口的温差确定大致的加氟量,然后再根据室外温度和室内冷负荷的大小微调加氟量,使制冷或制热效果正常。
&&& 空调低压压力经验值:当制冷剂为R22时,夏季0.5MPa,如图2所示,冬季0.25MPa;当制冷剂为R410。时,夏季0.8MPa,冬季0.45Mpa。室内机进、出气口的温差经验值:制冷时大于12℃,且室内热交换器表面结露,其内部制冷剂流动的声音均匀、低沉,室外机截止阀处结露;制热时大于16℃,室内热交换器壁温大于40℃。
&&& 需注意的是,若变频空调工作在非定速状态,则压缩机的转速一直在变化,管路内部的压力也会一直变化,这时如果按照定频空调测量压力方式来确定制冷剂加注量,这是不准确的。
&&& 另外,通过测量整机电流的方法来判断加氟量也不够准确。笔者曾检修过一台变频空调,加氟后测低压压力与整机电流均在正常范围内,但室内机出风口温度偏高,制冷效果不好,最后放掉一些制冷剂后,室内机出风口温度下降了4℃,制冷效果正常,这说明原加氟过量。[1]&&&
?上一文章:
?下一文章:
& &评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
Copyright &
. All Rights Reserved .
页面执行时间:15,578.13000 毫秒R410变频空调如何排空和抽真空_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
R410变频空调如何排空和抽真空
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢1.5变频空调走高频时压力值多少?
全部答案(共2个回答)
: 对制冷制热有一定的影响,如果压力不是高的太多就没什么问题
1.5p变频空调比1.5匹定频空调的省电是肯定的,省个百分之5~10吧,差价1000元,大概10多年能回来。呵呵。其实,变频空调省电是次要,主要是变频空调的舒适...
1.5匹定频空调的制热功率,约为1300W,基本上是每小时耗电1.3度。
答: 你们会和婆婆用一个洗衣机吗?我好讨厌怎么办
答: 你朋友是宫颈息肉.推荐一文,供你参考:什么是子宫颈息肉子宫颈息肉是慢性宫颈炎表现的一种,在已婚妇女中比较多见。  子宫颈是子宫下端的部分,其内腔呈圆筒形或梭形,...
答: li660912同学:您好!您有这样的想法非常好,说明您知道父母为了您成长的辛苦和劳累。呵呵,有这样的心理,我想您一定会在学习上下苦功夫,以优异的成绩来回报父母...
大家还关注
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区
相关问答:123456789101112131415||||||||||
||||||||||
查看: 140798|回复: 109
变频空调R410A制冷剂的工作压力是多少
阅读权限10
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
现在的变频空调使用的是R410A的制冷剂& &到目前为止还没加过这种药水&&不知道这种药水夏天制冷时的工作压力为多少?&&冬天制热时又要到多少呢?&&请高手指点指点一下!
阅读权限35
在线时间 小时
7-8公斤压力 低压 夏天
阅读权限10
在线时间 小时
冬天制热呢?&&比R22的压力高好多啊!!那制热不是得到20个压力?
阅读权限30
在线时间 小时
制热也是根据环境温度来的 ,一般冬天环境温度不低于0下的话~2.8MPa到2.9Mpa较合适& &&&
阅读权限25
在线时间 小时
本帖最后由 西安周涛 于
10:47 编辑
R410啊的压力是R22压力的1.6倍,记住这个就行了!
阅读权限50
在线时间 小时
哪是R22的1.6倍,不是106倍。
阅读权限50
在线时间 小时
ノド贝オメ迷 发表于
R410啊的压力是R22压力的106倍,记住这个就行了!
学习了............
阅读权限40
在线时间 小时
ノド贝オメ迷 发表于
R410啊的压力是R22压力的106倍,记住这个就行了!
别吓我106倍?????????没有见过那么高的压力表,哈哈……
阅读权限10
在线时间 小时
呵呵& &记住了! 谢谢
阅读权限15
在线时间 小时
顶5楼。神马压力表。
站长推荐 /1
此次征文活动以怎么走上维修之路为主线,期间有没有改行或兼职做过其他工作?再或者改行后由于种种原因又回到家电维修行业等等。回忆中有美好也有苦涩,讲述您的多彩人生,期待您的精彩故事,欢迎大家踊跃参与活动。
( 鄂ICP备 号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有}

我要回帖

更多关于 变频空调410a工作压力 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信