网线做监控POE监控集中供电超过50米多少米不能用

请问大神用网线做监控电源线能行吗
输入手机号码,报价结果将发送到您手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
报价短信已发送到您的手机
因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
3.&您家小区名称 :&&
请选择您家的装修时间
请问大神用网线做监控电源线能行吗
我来帮他解答
还可以输入1500字
已有3条回答
回答数:57682
被采纳数:3
可以的,在监控系统中,有三种信号可以这样用。
1,网络摄像机+POE信号,可以通过网线来完成图像及电源传输。
2,双绞线+2芯电源,这种组合方法,取决于电源传输的距离,一般来说12V电源在网线中超过100米降压比较厉害。
3,2芯网线+2芯电源,直接传输图像及电源,这种情况下,取决于网线对图像的衰减度,一般情况超过50米就不太好用。
回答数:28646
被采纳数:8
用网线做监控电源线不行
1网线不是为电源线设计的,因此绝缘层不适于传输高压电(如市电),在安全电压范围内(48v)使用问题不大。
2根据网线的类别,网线的芯线材质差别很大,有的纯铜,有的铁镀铜,因此电流容量也不同且十分有限。
3网线作为一种数据传输线,线缆是有明显不同的,如果用作市电传输,会给其他维修人员带来危险,同时产生的电磁干扰也会影响其他网线的数据传输。
回答数:16757
被采纳数:1
您好,用网线来做监控视频线,不光是传输距离问题,就算是距离很近也容易出现监控图像失真(失真不是失帧),也就是可能会有干扰、图像模糊、偏色等问题,这由环境因素决定。至于电源线,那就有安全隐患了,如果传输220V,那就容易造成短路、短路漏电、高温起火等事故,如果传输DC12V、AC24V,由于网线的线径小,压降会很厉害,传输的距离会很短,最主要的是网线本身的特性,比较容易折断。希望我的回答对你有帮助。
位业主已在问吧找到答案
北欧简约、复古美式、大气欧式、清新地中海风,总有一款适合你!欢迎您,游客!请登录
一周内免登录
帐号或密码错误!
总回帖数:73 篇
上一主题:
下一主题:
用网线做监控电源和信号线会出问题吗?&
查看:9277 | 回复:73&nbsp&nbsp
精华数/发帖数
累计收入:
2000元以上
在装个人家监控的时候我经常用网线做电源和信号线,4根信号线另外4根做电源线,主要是图个方便,这样时间久了会不会出问题?请大牛告知下,谢谢。
技术达人&茹意&的回复:
走220V一个是有干扰,再一个是极不安全啊。。。。。
精华数/发帖数
累计收入:
2000元以上
必须出问题啊 ,网线不能当强电用的 要是后期你不维护了,哪个同行看都不看 直接去动网线了,那不通电了。要是带的220v,你说咋办 ?
还可以输入140个字
精华数/发帖数
累计收入:
2000元以上
网线做视频线的话不会有什么问题,我一般能用网线做视频线就用网线(接双绞头的来着)。不推荐网线直接做电源线(220V什么的的还是老老实实用电源线吧),距离短(12V)的话无所谓,长了还是用电源线吧(只是建议)。
还可以输入140个字
精华数/发帖数
累计收入:
2000元以上
必须出问题啊 ,网线不能当强电用的 要是后期你不维护了,哪个同行看都不看 直接去动网线了,那不通电了。要是带的220v,你说咋办 ?
那如果不考虑后期维护,估计后期维护肯定找我,就算不找我只要做监控这行的一看就明白了,一根网线没有电源监控也不可能亮,我的意思是网线会不会出现烧坏或者是干扰信号种类的问题,我走的是220V。
还有个问题,网络怎么能和模拟或同轴一样没有延迟?或者少点延迟的时间?
还可以输入140个字
精华数/发帖数
累计收入:
2000元以上
网线做视频线的话不会有什么问题,我一般能用网线做视频线就用网线(接双绞头的来着)。不推荐网线直接做电源线(220V什么的的还是老老实实用电源线吧),距离短(12V)的话无所谓,长了还是用电源线吧(只是建议)。
昨天在一个开发商的办公室装监控,开发商办公室在3楼,监控装在1楼和3楼,走一根线还可以,走2根太难看了,穿管就根不好穿了。
还可以输入140个字
精华数/发帖数
累计收入:
10000元以上
个性头衔:
在装个人家监控的时候我经常用网线做电源和信号线,4根信号线另外4根做电源线,主要是图个方便,这样时间久了会不会出问题?请大牛告知下,谢谢。
短距离走12V没有问题啊,小工程,几个头的我经常这样使用的。但你千万别走220V啊。有四五十米距离的,你可以把电压调高一点,调到14或15V去。
还可以输入140个字
精华数/发帖数
累计收入:
2000元以上
短距离走12V没有问题啊,小工程,几个头的我经常这样使用的。但你千万别走220V啊。有四五十米距离的,你可以把电压调高一点,调到14或15V去。
走220会出什么问题?我前段时间装的几家都是走220的,没有集中供电,都是走220独立供电的。
还可以输入140个字
精华数/发帖数
累计收入:
5000元以上
网线走220V ? & & 我算是服了你。 & 谁做你的售后。 谁难受
还可以输入140个字
精华数/发帖数
累计收入:
5000元以上
还可以输入140个字
精华数/发帖数
累计收入:
10000元以上
谢谢分享!
还可以输入140个字
精华数/发帖数
累计收入:
2000元以上
昨天在一个开发商的办公室装监控,开发商办公室在3楼,监控装在1楼和3楼,走一根线还可以,走2根太难看了,穿管就根不好穿了。
如果是网络的话直接一根网线下去,下面1楼2楼直接取电,网线4芯1楼4芯2楼,多个摄像头用交换机交换。如果是模拟的话还是就近取电,网线2芯一个头,一根线走1-4个头,看你装几个。
还可以输入140个字
精华数/发帖数
累计收入:
谢谢分享!
还可以输入140个字
精华数/发帖数
累计收入:
2000元以上
晕倒,用4+2的专用线啊
还可以输入140个字
精华数/发帖数
累计收入:
2000元以上
在装个人家监控的时候我经常用网线做电源和信号线,4根信号线另外4根做电源线,主要是图个方便,这样时间久了会不会出问题?请大牛告知下,谢谢。
线路短点,用12V的电压可以的,要是长了就不行了,夜视肯定出问题
还可以输入140个字
精华数/发帖数
累计收入:
10000元以上
个性头衔:
走220会出什么问题?我前段时间装的几家都是走220的,没有集中供电,都是走220独立供电的。
走220V一个是有干扰,再一个是极不安全啊。。。。。
还可以输入140个字
精华数/发帖数
累计收入:
10000元以上
个性头衔:
昨天在一个开发商的办公室装监控,开发商办公室在3楼,监控装在1楼和3楼,走一根线还可以,走2根太难看了,穿管就根不好穿了。
不能光嫌难看,安全和稳定是最重要的。楼上各位的意见都比较统一,楼主不能图一时省事后期维护相当麻烦啊。
还可以输入140个字
精华数/发帖数
累计收入:
1000元以上
互相学习,互相提高!
还可以输入140个字
精华数/发帖数
累计收入:
1000元以上
胆子腻大!没点电工基础安全知识 瞎搞 出人命了有你受的
还可以输入140个字
精华数/发帖数
累计收入:
1000元以上
最主要的就是不安全
还可以输入140个字
精华数/发帖数
累计收入:
1000元以上
最主要的就是不安全
还可以输入140个字
精华数/发帖数
累计收入:
2000元以上
你要杀人啊
还可以输入140个字
精华数/发帖数
累计收入:
10000元以上
用网络一体线省事
还可以输入140个字
精华数/发帖数
累计收入:
1000元以上
短距离走12V没有问题啊,小工程,几个头的我经常这样使用的。但你千万别走220V啊。有四五十米距离的,你可以把电压调高一点,调到14或15V去。
如何调电压啊?
还可以输入140个字
精华数/发帖数
累计收入:
1000元以上
大家不用综合线吗?反正我是不用一根网线,我会用综合线
还可以输入140个字
精华数/发帖数
累计收入:
10000元以上
个性头衔:
还可以输入140个字
精华数/发帖数
累计收入:
5000元以上
网线不能当强电用的&
还可以输入140个字
精华数/发帖数
累计收入:
10000元以上
学习!!!
还可以输入140个字
精华数/发帖数
累计收入:
10000元以上
此回复由于“请勿连续回复相同内容”,已被版主删除并扣除1经验。
还可以输入140个字
精华数/发帖数
累计收入:
10000元以上
学习!!!
还可以输入140个字
精华数/发帖数
累计收入:
10000元以上
个性头衔:
各位同行好
还可以输入140个字
精华数/发帖数
累计收入:
2000元以上
还可以输入140个字
精华数/发帖数
累计收入:
1000元以上
弄个 电压盒子 &有12V 5A &10A的
还可以输入140个字
精华数/发帖数
累计收入:
2000元以上
必须出问题啊 ,网线不能当强电用的
还可以输入140个字
精华数/发帖数
累计收入:
2000元以上
谢谢分享,支持2345&
还可以输入140个字
精华数/发帖数
累计收入:
10000元以上
个性头衔:
走220V一个是有干扰,再一个是极不安全啊。。。。。
还可以输入140个字
精华数/发帖数
累计收入:
5000元以上
你敢走220V?看过新闻了没? 电死过后来维护的人员,你等着坐牢吧。
还可以输入140个字
精华数/发帖数
累计收入:
短距离走12V没有问题啊,小工程,几个头的我经常这样使用的。但你千万别走220V啊。有四五十米距离的,你可以把电压调高一点,调到14或15V去。
短距离是指多少米
还可以输入140个字
精华数/发帖数
累计收入:
网线做视频线的话不会有什么问题,我一般能用网线做视频线就用网线(接双绞头的来着)。不推荐网线直接做电源线(220V什么的的还是老老
还可以输入140个字
精华数/发帖数
累计收入:
一点都不安全, 夜晚开红外后 &不够过的。 &最好拉条电源线。 &怕麻烦就用POE供电的摄像头
还可以输入140个字
精华数/发帖数
累计收入:
10000元以上
距离短(12V)的话无所谓,长了还是用电源线吧
还可以输入140个字
精华数/发帖数
累计收入:
10000元以上
这样做太不安全了
还可以输入140个字
精华数/发帖数
累计收入:
你用一体线多安全啊干扰也小
还可以输入140个字
精华数/发帖数
累计收入:
10000元以上
还可以输入140个字
精华数/发帖数
累计收入:
2000元以上
非常好啊!
还可以输入140个字
精华数/发帖数
累计收入:
5000元以上
学习啊《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《,,学习啊《《《《《《《《《《《《,
还可以输入140个字
精华数/发帖数
累计收入:
1000元以上
可以用4+2的线
还可以输入140个字
精华数/发帖数
累计收入:
1000元以上
还可以输入140个字
精华数/发帖数
累计收入:
还有这么干的,220V的电压走在网线的小线径里势必会发热,不怕着火吗?再说了网线的绝缘不结实,碰破了能出人命的。
还可以输入140个字
精华数/发帖数
累计收入:
2000元以上
可以这么干
还可以输入140个字
精华数/发帖数
累计收入:
10000元以上
线走220V ?
我算是服了你。
谁做你的售后。 谁难受
还可以输入140个字
上一主题:
下一主题:
总回帖数:73 篇
快速回复主题
您需要 或 后才可以回帖
你知道吗?如果你浏览帖子时只想看楼主的回复,只要点击【只看楼主】就可以轻松过滤其他人的回复哟!
删帖原因:
内容毫无意义
发布垃圾广告
涉及暴力、色情
涉及政治敏感
连续回复相同内容
连续回复纯表情
内容中包含联系方式
涉及盗版系统相关内容
或填写原因:
本论坛原则上不删帖,只对广告帖,色情帖和政治敏感帖进行排查。
温馨提示:删垃圾帖将奖励您1点经验;帖子一旦删除将无法恢复,误删或错删将失去删帖权限,请您谨慎删帖。
不扣经验 (勾选后删除不扣经验)
删帖原因:
内容毫无意义
发布垃圾广告
涉及暴力、色情
涉及政治敏感
内容中包含联系方式
涉及盗版系统相关内容
或填写原因:
本论坛原则上不删帖,只对广告帖,色情帖和政治敏感帖进行排查。
温馨提示:删垃圾帖将奖励您1点经验;帖子一旦删除将无法恢复,误删或错删将失去删帖权限,请您谨慎删帖。
不扣经验 (勾选后删除不扣经验)
为了更好的交流推广,保护帐号隐私,请先设置昵称参与交流。
赠人玫瑰,手有余香。
下次不再提醒
送花成功,+1
您好,此操作将覆盖当前帖子内容,确定要恢复数据吗?}

我要回帖

更多关于 监控网线超过100米 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信