请问,1.5匹空调需要多大的线跟3p空调多大空气开关关 蓄水式电热水器需要多大的线跟开关 还有厨房电器跟电视想单

后使用快捷导航没有帐号?
查看: 79503|回复: 13
厨房电器必须要用16A的插座吗?带开关的插座可以直接用吗?
这两天在选购开关插座,厨房里要用一些电磁炉,电烤厢等大功率电器,是不是10A的插座不合适,要用16A的才行?
另外我不想频繁的插拔插头,比如说三位(一天关二插座)的,可以直接用插座上的开关控制插座的通断电吗?技术上是否可以这样接,另外这样接的话,用到一些大功率电器,那个开关是否能撑得住?
可以,自己注意别超标,正规电线
可以,自己注意别超标,正规电线
回答过于简单了吧,比如 10A 和16A有没有要求?
厨房用10A的插座应该够用了。主要问题不在于“标识”,而在于质量。更何况,16A的插座尺寸与10A的插座尺寸不同,家用电器无法插入16A插座上。
如果要开关,可以选配空开作为开关。插座自带的开关,如果插座质量不好,反而是隐患。
回答过于简单了吧,比如 10A 和16A有没有要求?
电磁炉,电烤厢那个标配了16A插头?如果有标配了16A插头的你就用16A插座。不知道标配什插头,去家电市场看看所需电器的标配什么插头,插座上的开关配的和插座电流数一样能用也要先关电器,后关插座上的开关,开时先开插座上的开关,后开电器开关。
1、带开关的插座上面的那个开关应该是10A的。
2、16A的插座尽管10A的勉强也能插进去,但是接触不紧。
3、不是所有的电器都要断电的,有些电器可以通常电的,没关系。
建议质量好点的10A就OK了,但是洗衣机是个例外,洗衣机的说明书都要求关机的时候断水断电。其他厨房电器基本没强制的要求。
前面回复有些也不对。
电器3000W以上才会配16A插头。大空调大热水器会配。
所以电磁炉,电烤厢都只是10A插头。烤箱功率不大,1000W左右。
正在负载的电器开关关火会有火花,
10A的插头也可以插在16A的插座上。
16A是三孔,两孔的电磁炉插不上。
有些电器是适合插座上开关控制的,比如电饭保。
嵌入式的电烤箱有些是16A的
我家就用10a的一开五孔,很方便,
我知道电热水器和空调是用16A的插座,
大部分电器,10A就行。16A是功率大。线够4平方.没什么问题
带开关的插座用电磁炉,必坏无疑。电饭煲之类的还可以用。
带开关的插座用电磁炉,必坏无疑。电饭煲之类的还可以用。
我家的的tcl 开关&&用5.5KW热水器,几年都没坏,质量还是可以啊,就是挺贵的.
除了具有“硬”开关(关机能切断电源)的电器,用带开关的插座是最好的选择,当然得选与电器插头匹配的带开关插座~就是一般的用10a 的,16a的插头的用16a的,而且要用口碑好的牌子的。对于关机不断电的“软”开关的电器部拔插头又无开关断电,隐患多多。
必须有一样
不以此谋生的工作
京公网安备
Copyright &
北京木之友文化有限责任公司 All Rights Reserved.1.5匹空调2.5平方专线需要多大的空气开关-百谷歌
1.5p功率也就是1.2kw左右
电流不到5A
用16A的足够了
买个名牌的也就是35元左右用16A的漏电保护器就行。16A或者是20A的都可以,不需要安装漏电保护器。现在买大功率空调的市民越来越多,但很多人发现,2匹以上空调没有配插头,安装时得另外加钱买。这是怎么回事呢?昨日,业内人士表示,这是为了安全起见,2匹以上空调最好装空气开关。
柜式空调没配插头销售人员很少告知
市民林先生昨日告诉记者,最近天气太热,他买了一台2.5匹的柜式空调。但前几天工作人员上门安装时,他发现柜式空调没有配电源插头,他不得不花十几元买了一个。他很纳闷:“为什么我以前买的1匹、1.5匹的空调都配有插头,而大功率的柜式空调却不配呢?会不会是厂家故意借此赚钱呢?”但安装人员告诉他,所有厂家生产的2匹以上的空调都没有配电源插头,这主要是为了用户安全考虑。
昨日,记者走访榕城多家家电卖场,发现各个品牌2匹以上的空调都没配电源插头,而在销售过程中,销售人员很少会主动告知这点。记者随机采访了8位顾客,问他们是否知道2匹以上柜式空调不配电源插头,他们都表示不知道。
对此,格力、美的、海尔等空调厂家的售后负责人均表示,之所以大功率空调不配电源插头,是因为这种空调开机启动电流较大,往往大于16安培。而三芯插座(即常用电源插座)的额定电流最大只有16安培,并不能满足其要求,厂家如果配上16安培的插头,空调反而会变成不合格产品。因此行业习惯就是2匹以上的空调都不配插头,而是由消费者根据自己的需要和经济承受能力来选配插头或装空气开关。
装空气开关更安全用插头应定期检查
据介绍,在一般情况下,使用符合国家标准的16安培电源插头和插座不会发生问题,但却存在安全隐患。因为2匹以上空调启动瞬间的实际电流,超出插头和插座的额定承受范围。长此以往,可能导致插头和插座烧坏,严重的还可能引发火灾。
多位空调厂家售后负责人表示,目前,购买2匹以上空调的消费者,普遍做法还是选配16安培的插头,很少人用空气开关,这主要是空气开关比普通电源插头要贵不少。
业内人士建议,用户在安装2匹以上空调时,应尽量购买额定电流更大的空气开关来连接空调器。如已经使用插头的,用户应定期检查插头和插座是否有烧焦的痕迹,以便及时发现安全隐患。1.5P空调安装10安培的空气开关。带漏电的(正品)需要27到30元左右。用16A的带漏电小型断路器
你可能对下面的信息感兴趣请问1.5匹的空调用多大的空气开关合适?
现在家用的空气开关一般都是那种白色的"模块式"的,一般都叫"PVC空气开关"(为C--45或C--47系列的),你用1.5匹空调的话,那么最合适的是选用16A的PVC空气开关(没有15A这一个值的档的),总之空气开关的选用,可以以大于或等于设备工作电流的2---2.5倍来选取为好.
制冷在1300瓦左右,制热最大功率在2000瓦以内,最大工作电流在10A以内,具体大小空调标牌上或说明书上都有,应使用2.5平方的铜芯线为妥。
型号     匹数     适用面积(m2)KF-23:   小1匹     9-12KF-25:   1匹      10-14KF-28:   大1匹   ...
3匹的柜机空调用16A的插座是可以的了,但是插座的连接线,也就是提供电源的线路其规格应不低于4平方毫米截面积的铜芯线,至于控制开关,一般现在都用"PVC"的C-...
漏电保护器是通过检测用电器具有无漏电,只要有毫安级的漏电则它立即自动断开电源。空气开关仅仅是一个大电流的空气隔离开关不具备检测功能,只是提供一个隔离点使电路能够...
答: 关于涨奶的问题? 稍微挤出些来,挤到不涨为止
答: 考试合格啊!
答: 当前世界上有四个最大的科学难题,全球各专业的科学家都在设法揭开大自然的这些秘密,如能解开这些谜团,那么人类的生活以及对世界的看法将发生根本的变化。  一、人体基...
答:  2011年二级建造师考试时间(部分省市时间不统一)日 期
科 目6月26日  上午9:00-12:00
大家还关注
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区
相关问答:123456789101112131415}

我要回帖

更多关于 空调空气开关多大 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信