已出口地区:
型  号: NS-GY
国际认证:
一、产品介绍:   智能型短路接地故障指示器是我公司架空型接地短路故障指示器的升级产品。安装在6-35KV中性点不接地系统的输配电线路上,用于检测架空线路或电缆线路接地和短路故障点的装置。线路发生故障,巡线人员可借助指示器的红色报警显示(或发光显示和翻牌显示)迅速确定故障区段找出故障点。
二、产品特点:  1.全功能。可以检测线路短路故障,中性点不接地系统电力线路的相间短路和单相接地故障。  2.显示方式多样性。指示器动作后有两种显示方式,白天翻牌,夜间翻牌并闪光。发光和翻牌在实际应用中均有一定的不足,翻牌白天指示明显而不利于夜间观察,发光则相反。智能型很好的解决了这一矛盾。  3.智能化。指示器显示故障的方式可以随着天气的变化而随之变化,故障指示器动作翻牌显示,如果是夜间,则同时闪光显示;如果是白天,则是翻牌显示。发光显示随着白天黑夜自动变化,白天熄灭,夜间闪光。  4.高准确率。接地检测首半波原理,智能化芯片的数据处理功能强大,检测率和准确率更高。独特的外型设计提高故障检测并且不受雨雪天气候影响。  5.节能。工作寿命长。两块独立的电池保证两种显示方式,增大了指示器的电池容量,另外除了固定复位功能之外,还可以附加送电后短时间复位功能,进一步方便用户使用,并且减少电池消耗。
版权所有:
承办单位:
通信地址:北京市朝阳区建华南路11号
电子信箱:
网站管理:
网站备案:京ICP备号
邮政编码:100022
商品网客服:010-
认证类别:认证
认证机构:
认证标准:
有效期至:基本简介/短路接地故障指示器
产品名:  面板型短路接地故障指示器
型号:  EKL1,EKL3,
,EKL4产地:  德国EMG公司 ,上海和域电气有限公司
应用:/短路接地故障指示器
  短路及接地故障指示器是用来检测短路及接地故障的设备。在环网配电系统中,特别
  是大量使用环网负荷开关的系统中,如果下一级配电网络系统中发生了短路故障或接
地故障,上一级的供电系统必须在规定的时间内进行分断,以防止发生重大事故。通
  过使用本产品,可以标出发生故障的部分。维修人员可以根据此指示器的报警信号迅
  速找到发生故障的区段,分断开故障区段,从而及时恢复无故障区段的供电,可节约
  大量的工作时间,减少停电时间和停电范围。
  和域电气专业生产EMG德国EKL3,EKL4型故障指示器。
设计原理:/短路接地故障指示器
  短路及接地故障指示器由以下部分构成:
  三个短路故障传感器
  一个接地故障传感器
  一个读数仪表
  连接导线是电缆和/或光缆
  读数仪表装在一个塑料盒中,读数仪表中配有时间复位电路及赋值电路接地故障由一
  个闪光的LED灯指示,每根电缆上的短路故障由一个闪光的LED灯指读数仪表配有测试
  /复位按钮每一个传感器由塑料外壳和检测短路及接地故障引起脉冲电流的线圈组成,
  根据传感器不同的版本,连接导线或固定于传感器上,或由光纤插接传感器,外壳采
用注塑成型并满足IP使用条件。光纤可在传感器和读数仪表之间通过高压区安全传送
  数据,这种光纤由PMMA制造,其有效长度达10米.
主要技术参数:/短路接地故障指示器
  短路故障动作电流:150A-1500A
  接地故障动作电流:10A-100A
  精确度:&10%
  环境温度:-25~+70℃
  环境湿度:+40℃相对湿度≤95%
  功率:待机 ≤0.01mA;指示 ≤0.5mA
  电源提供:锂电池 3.6V/2.25Ah
  自动复位时间:7Sec-2h-4h-8h可设置,其它设置可预订
  输出继电器触点容量: 230V AC 1A / 125VDC 1A / 30VDC 2A
尺寸(W&H&D)/短路接地故障指示器
  面板安装类读数仪表:92&46&63mm
  表面安装类读数仪表:92&140&42mm
  传感器
  短 路 传 感 器:38&38&26mm
  接地故障传感器:38&38&26mm
&|&相关影像
互动百科的词条(含所附图片)系由网友上传,如果涉嫌侵权,请与客服联系,我们将按照法律之相关规定及时进行处理。未经许可,禁止商业网站等复制、抓取本站内容;合理使用者,请注明来源于。
登录后使用互动百科的服务,将会得到个性化的提示和帮助,还有机会和专业认证智愿者沟通。
此词条还可添加&
编辑次数:4次
参与编辑人数:4位
最近更新时间: 08:37:53
申请可获得以下专属权利:
贡献光荣榜接地故障指示器
接地故障指示器
最小采购量:
浏览人数:
产品型号:
主营产品:
接地故障指示器
能准确判断故障线路和故障点,具有性能稳定、精度高、抗干扰能力强、外型美观,安装方便等特点。
功能及特点:
l 故障指示:正常运行时,窗口为白色显示;发生短路故障时,窗口为红色显示。
2 自动复位:线路恢复供电后,故障指示器会自动复位,复位时间可根据线路环境、巡线长度、部门要求等由客户选择。
3 带电装卸:带电装卸极其简单,不影响线路运行。
4 为查找隐蔽性故障点提供了技术手段。
5 迅速指明故障线路和故障点,缩短故障排除时间。
6 准确指示瞬间故障,利于排除供电隐患。
7 避免传统多次拉闸巡线给电力设备带来的影响。
联系电话: 手机: /
接地故障指示器
您是不是想找:
按排行字母分类:}

我要回帖

更多关于 接地短路故障指示器 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信