&&&&&&& 第二部分 初级技能操作题初级技能操作题 第一章&&& 防火巡查
一、每日防火巡查
识别火源: 1、包括明火焰,2、高温物体,3、电火花,4、撞击与摩擦火花,5、光线照射与聚焦,6、化学反应放热,7、气体绝热压缩。
识别防火门:1、材质及状态,
防火门按材质可分为:木质防火门,钢质防火门、钢木质防火门和其它材质防火门;
防火门按开闭状态分为:常开防火门和常闭防火门。
防火门按耐火极限可分为:甲级防火门,耐火极限不低于1.5小时;乙级防火门耐火极限不低于1小时;丙级防火门耐火极限不低于0.5小时.
&防火门通常是由门框、门扇骨架、防火锁具、防火合页、防火玻璃、防火五金件、闭门器、顺序器、防火释放器等组成。
&识别防火卷帘:1、下降的程序及一步降与两步降的区别 :一步降指用于防火分隔的防火卷帘门当接收到火灾信号时直接下降至地面, 两步降指用于疏散走道的防火卷帘门当接收到烟感探测器报警后,防火卷帘门下降到距离地面1.8米处停止,温感探测器报警后,防火卷帘门由1.8米处下降至地面,并向火灾报警控制器反馈信号。
& 2、两个探测器的类型 一个烟感探头,一个温感探头&
&3、安装位置是否符合规定 在门的两侧应该安装烟感和温感探头&
&识别防火阀及排烟防火阀 :1、防火阀是安装在通风、空气调节系统的送风、回风管道上,平时呈开启状态,火灾时管道风烟气温度达到70℃时关闭,并在一定时间风能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。
2、& 排烟防火阀安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道风烟气温度达到280℃时关闭,并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。&
&识别安全疏散设施 :1、安全出口&&& 2、疏散通道&&& 3、安全疏散指示标志&&& 4、应急照明
二、定期防火检查考核内容&
应急照明灯自检: 1、可按应急照明灯试验按钮,检查在断电情况下是否可开启;
&2、拔掉应急照明灯的插头,检查在断电的情况下是否可开启。&
& 防火门自检 :1、检查防火门的释放器是否灵敏;2、看防火门是否关闭时,是否按顺序进行关闭的; 3、防火门关闭后是否密闭;4、分别触发两个相关的火灾探测器,查看相应电动防火门的关闭效果及反馈信号。
&& 防火卷帘门自检 :1、手动操作法 1、找到卷帘门一端圆环铁链;2、拉动,看卷帘门是否能正常下降和卷起,&
& 2、电动操作法 1、找到卷帘门侧的电动开关按钮;2、按动向上或向下启动按钮,看卷帘门是否能相应的卷起和下降;&
& 3、现场触发探头 分别触发现场两个相关的火灾探测器,看卷帘门能否下降到相应的位置并反馈信息&&
4、消防控制室操作 消防控制室手动输出遥控信号,看卷帘门能否下降到相应位置并反馈信息&&
填写《防火检查记录》&: 1宾馆;2、饭店娱乐场所;3、市场(百货);4、地下场所每个场所有3~5个隐患&& 会进行登记填写
第二章& 消防控制室监控 、
一、识别消防控制室设备 :1、识别火灾报警器& 2、识别消防联动控制器& 3、识别消防控制室图形显示装置& 4、识别消防电话主机 & 5、识别消防应急广播
二、 火灾报警控制器的开关顺序及自检、消音、复位操作方法:
火灾报警控制器开机顺序 :先开主电开关,后开备电开关最后再开控制器开关。&&
火灾报警控制器关机顺序 :先关控制器开关,然后关闭备电开关再关主电开关&&
正确按下“自检”键,并说明作用 :“自检”的作用为:系统将对控制器面板的指示灯、液晶显示器、扬声器进行自检及检查火灾报警控制器报警功能是否正常。&
& 正确按下“消音”键,并说明作用 :“消音”的作用为:保证再有报警信号输入时能再次启动报警。&&
&正确按下“复位”键,并说明作用 :“复位”的作用为:能使火灾自动报警系统恢复到正常监视状态。
检查火灾报警控制器主备电源工作状态 : 正确判定主备电的工作状态 看报警指示灯、文字显示、报警信号,正常则“主电工作”指示灯亮,如主电源发生故障,火灾报警控制器自动切换到备用电源供电,同时“备电工作”指示灯亮及“故障”指示灯点亮,“主电工作”指示灯熄灭。&&
&在设定主电源故障状态下找到原因并打开主电开关或在设定备电故障状态下找到原因并打开备电开关: 主电故障用备电,直接关主电,备电自动切换,且“备电工作”指示灯亮及“故障”指示灯点亮,“主电工作”指示灯熄灭。&
& 直接打开备电开关,这时“故障”指示灯熄灭&&
&在设定正常状态下检查主备电电源切换功能: 关闭主电源并判断切换状态 在正常开机状态下关闭主电开关,检查备电的投切情况,查看“故障“指示灯”是否点亮,恢复主电开关,查看主电投切情况,查看:“主电工作”指示灯是否点亮;关闭备电开关,查看“故障”指示灯是否点亮,恢复备电开关并关闭主电开关,检查“备电工作”指示灯是否点亮。
正确填写《消防控制室值班记录》和交接班记录: 需要填写以下内容:1、报警类型,2、报警部位,3、报警时间,4、报警原因,5、处理方法&
& 正确填写交接班记录 主要包括以下几个部分:1、序号,2、火灾报警控制器运行情况,3、控制室内其他消防运行情况,& 接班记录 4、火灾报警控制器日检查情况记录,5、值班记录,6、时间记录,7、消防安全管理人(签字)
&处置火灾与故障报警 :(1)区分火灾报警信号、故障报警信号 :根据火灾控制器报警灯光的颜色加以区分,火灾报警为红色,故障则为橘黄色;可以从声音中加以区分,火灾报警发出救火车的报警声,故障则是救护车的声音;还可以从显示器中通过文字显示加以区分。&&
&(2)能处理误报火警并恢复控制系统正常工作状态 1、当火灾探测器出现误报警时,应首先按下“消音”键,停止现场警报器发出的报警音响,通知现场人员取消火警状态。
&2、 考察是否由周围环境因素造成探测器误报警,若环境因素导致探测器误报警,待环境恢复后,可按下火灾报警控制器的“复位”键,恢复探测器到“正常工作状态”,同时记录下该误报设备的详细信息,并注意观察该报警点是否再次出现误报现象;若不存在环境因素而无法确定导致报警原因时,可按下火灾报警控制器的“复位”键,恢复探测器到“正常工作状态”,如探测器反复进入报警状态,应立即向相关领导汇报,以便通知工程施工单位或维保单位尽快处理。
&3、当场有条件维修解决的应当场维修解决,当场没有条件维修解决的,应尽可能在24小时内维修解决,需要由供应商或者厂家提供零部件或配件或协助维修解决的,若不影响系统主要功能的,可在7个工作日内解决。误报排除后应经单位消防安全管理人检查确认维修情况应记入《消防建筑设施故障维修记录表》。
&(3)通过报警信号查看报警信息、查明火灾报警的具体部位: 可以通过:1、文字显示;2、图形显示;3、打印机输出显示;4、灯光显示
&拨打119电话报警 :(1)能准确说出发生火灾地点各着火部位 。(2)简要说明着火物性质、火势情况、是否有人被困&& (3)留下姓名和联系方式&& (4)通知消防巡查人员做好迎接消防车的各项准备工作。
第三章 建筑消防设施操作与维护
一、使用手提式灭火器扑救初期火灾: 手提式灭火器的使用方法:1 正确说明灭火器的类型&&2 将灭火器提至距着火物5~6米左右,3 选择上风方向&&4 去除铅封,拔出保险销&& 一只手紧握喷射软管前的喷嘴并对准燃烧物;5&& 不能将灭火器颠倒或横卧
二、使用推车式灭火器扑救初期火灾: 推车式灭火器的使用方法:1 正确说明灭火器的类型&&2 两人操作,将灭火器推至离起火点10米处停下&&3 选择上风方向&& 4 一人迅速取下喷枪并展开喷射软管,然后一手握住喷枪枪管,另一只手打开喷枪并将喷嘴对准燃烧物&& 另一人迅速拔出保险销,并向上扳起手柄。
三、检查灭火器的有效性:1 检查是否过期。2 检查标识是否清晰&。3 检查铅封是否完整&&。4 检查压力表指针是否在绿区&。&5 检查灭火器的可见部位防腐层是否完好、无锈蚀&。6 检查灭火器的可见零部件是否完整、有无松动、变形、锈蚀和损坏&&。7 检查喷射软管是否完整,无堵塞。(灭火器的有效性检查: 1、 外观检查:1)铅封应完整;2)压力表指针应在绿区;3)灭火器的可见部位防腐层应完好、无锈蚀;4)灭火器的可见零部件应完整、有无松动、变形、锈蚀和损坏;5)喷射软管应完整,无堵塞; 2、 密封性检查 3、 强度检查&& 检查标识是否清晰&& 检查铅封是否完整&& 检查压力表指针是否在绿区&& 检查灭火器的可见部位防腐层是否完好、无锈蚀&& 检查灭火器的可见零部件是否完整、有无松动、变形、锈蚀和损坏&& 检查喷射软管是否完整,无堵塞。)
四、手动火灾报警按钮使用及维护:1、识别手动火灾报警按钮的种类 : 手动火灾报警按钮按照其触发方式可分为:1、玻璃破碎式按钮;2、可复位报警按钮&&
2、&会用手动火灾报警按钮:1、玻璃破碎式按钮使用时击碎玻璃触发报警; 2、可复位报警按钮使用时推入报警按钮的玻璃触发报警,火警解除后可用专用工具进行复位。&&
3、&会恢复手动火灾报警按钮处于正常状态(用专用工具进行复位) 可复位报警按钮火警解除后可用专用工具进行复位。&
4、& 会清洁维护(口试)正确方法:可用吹风机吹扫或用不太湿的布轻轻擦拭手动火灾报警按钮表面
五、使用室内消火栓扑救初期火灾:室内消火栓的组成及使用方法
1、室内消火栓的设备组成:水带、水枪和栓阀等 1、建筑物中使用的室内消火栓设备通常由设置在消火栓箱内的水带、水枪和栓阀等组成; 2、室内消火栓由阀体、阀盖、阀杆、阀杆螺母、阀瓣、阀座、手轮、固定接口、伞形手轮等部件组成。&
&2、 室内消火栓使用方法: 1、发生火灾时应迅速打开消火栓门,紧急时可将玻璃门击碎; 2、按下箱内控制按钮,启动消防水泵; 3、取出水枪拉出水带,同时把水带接口一端与消防栓接口连接,另一端与水枪连接,在地面上拉直水带; 4、把室内栓手轮顺开启方向旋开,同时双手紧握水枪,喷水灭火; 5、灭火结束后,关闭室内消火栓及所有阀门,将水带冲洗干净置于阴凉干燥处晾干后按原来方式置于栓箱内; 6、将已破碎的的控制按钮玻璃清洗干净,换上同等规格的玻璃片。(&打开消火栓门,& 按下箱内控制按钮,启动消防水泵 取出水枪,拉出水带,同时把水带接口一端与消防栓接口连接,另一端与水枪连接,在地面上拉直水带。 把室内栓手轮顺开启方向旋开,同时双手紧握水枪,喷水灭火。)
六、自动洒水喷头类型识别考核内容 :自动洒水喷头类型识别
1、回答是闭式还是开式的: 1、闭式喷头:具有释放机构的洒水喷头 2、开式喷头:无释放机构的洒水喷头&&
2、&回答是易熔元件喷头还是玻璃球喷头: 1、易熔元件喷头:通过易熔元件受热熔化而开启的喷头 2、玻璃球喷头:通过玻璃球内充装的液体受热膨胀使玻璃球爆破而开启的喷头&&
3、&回答是直立、下垂、边墙还是普通型喷头: 1、直立型喷头:直立安装,水流向上冲向溅水盘的喷头 2、下垂型喷头:向下安装,水流向下冲向溅水盘的喷头 3、边墙型喷头:靠墙安装,在一定的保护面积内,将水向一边(半个抛物线)喷洒分布的喷头 4、普通型喷头(通用型):即可直立安装亦可下垂安装,在一定的保护面积内,将水呈球状分布向下喷洒并向上方喷洒的喷头&&
4、回答是快速、标准、还是特殊响应喷头: 1、快速响应喷头:响应时间系数≤50(m·s)0.5且传导系数≤1(m·s)0.5的喷头 2、标准响应喷头:响应时间系数在80(m·s)0.5和350(m·s)0.5之间且传导系数≤1(m·s)0.5 2、特殊响应喷头:响应时间系数介于50(m·s)0.5和80(m·s)0.5之间且传导系数≤2(m·s)0.5&&
5、&回答自动洒水喷头的公称动作温度与色标:1)玻璃球洒水喷头: 57 橙色&& 68 红色 79 黄色 93 绿色
2)易熔元件洒水喷头: 57~77 白色& 80~107 蓝色 121~149 红色& 163~191 绿色
七、消防专用电话的使用及维护:消防专用电话的使用及维护方法:1) 现场分机拿起或手柄电话插入电话插孔,电话总机立即响应,总机和分机即可与主机通话&& 当总机呼叫分机时,按下对应分机选择键,对应分机振铃响,分机即可与主机通话。2) 会清洁维护(口试)正确方法:可用吹风机吹扫或用不太湿的布轻轻擦拭设备表面。
八、应急广播扬声器的识别和清洁维护:1)应急广播扬声器的识别: 应急广播系统的扬声器一般分为:吸顶式和挂壁式两种。&& 2)清洁维护(口试)正确方法:可用吹风机吹扫或用不太湿的布轻轻擦拭设备表
九、应急照明灯具的维护方法技能考核:1)外观检查和清洁 1 外观检查:1、检查安装位置是否正确;2、检查地面照度是否符合规定;3、检查外观是否完好
2 清洁维护:采用柔软布料沾肥皂水拧干后擦拭, 再用干布擦拭。&2)&& 断电检查照明情况: 切断正常供电电源,用秒表测量应急工作状态的持续时间,使用照度计测量两个疏散照明灯之间地面中心的照度,达到规定的应急工作状态持续时间时重复测量上述
十、疏散指示标志的清洁维护方测点的照度: 1)查看位置和外观,核对指示方向。 1、安全出口和疏散门的正上方应采用“安全出口”作为指示标志; 2、沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及转角处距离地面高度1米以下的墙面上,且灯光疏散指示标志距离≤20米,对于袋形走道≤10米,在走道转角区≤1米。&
2)& 关闭正常照明,查看疏散指示标志的发光情况: 关闭正常照明 1、查看发光疏散指示标志的自发光情况,检查亮度; 2、在灯光疏散指示标志前通道中心处,用照度计测量地面照度,达到规定的应急工作状态持续时间时,重复测量上述测点的照度。&&
3)清洁维护(口试) 正确方法:采用采用柔软布料沾肥皂水拧干后擦拭,再用干布擦拭。 1、对外观进行检查和维护,破损的进行修复或更换; 2、清洁疏散指示标志时,采用柔软布料沾肥皂水拧干后擦拭,再用干布擦拭。&
4)切断正常供电电源,用秒表测量应急工作状态的持续时间。
十一、识别自动喷水灭火系:&1、 湿式自动喷水灭火系统 湿式自动喷水灭火系统:准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统。适用环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所。&& 组成:主要由闭式喷头、湿式报警阀组、管道系统、水流指示器、报警控制装置和末端试水装置等组成。
2、&雨淋自动喷水灭火系统 雨淋自动喷水灭火系统:指由火灾自动报警系统或传动管控制,自动打开雨淋阀和消防水泵后,向开式洒水喷头供水的自动喷水灭火系统。其适用于火灾水平迅速蔓延的场所。 组成:开式喷头、雨淋阀启动装置、雨淋阀组、管道以及供水设施等组成。
3、&干式自动喷水灭火系统 干式自动喷水灭火系统:准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压气体的闭式系统。适用于环境温度低于4℃,且高于70℃的场所。 组成:闭式喷头、管网、干式报警阀组、充气设备、报警控制装置和末端试水装置等部件组成。
4、&预作用自动喷水灭火系统 预作用自动喷水灭火系统:准工作状态时配水管道内不充水,由火灾自动报警系统或闭式喷头作为探测元件,自动开启雨淋阀或预作用报警阀组后,转换为湿式系统的闭式系统。适用于怕水渍损失的场所,以及环境温度低于4℃,且高于70℃的场所。在怕水渍损失的场所,可以代替湿式自动喷水灭火系统 组成:主要由闭式喷头、预作用报警阀组或雨淋阀组、充气设备、管道系统、给水设备和火灾探测报警控制装置等组成。
5、末端试水装置的作用:可检查水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃的动作是否正常,配水管道是否申通,以及最不利点处的喷头工作压力等。
6、&末端试水装置的作用:检查湿式系统的可靠性、测试系统能否在开放一只喷头最不利条件下可靠报警并正常启动。测试水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃的动作是否正常,配水管道是否申通,以及最不利点处的喷头工作压力等。可以检查干式系统和预作用系统充水时间。&
7、& 末端试水装置的组成:由压力表、控制阀、试水喷头(喷嘴)等管道附件组成。
8&& 末端试水装置的测试方法:开启末端试水装置出水压力不低于0.05MPa。水流指示器、报警阀、压力开关应动作。开启末端试水装置后5分钟内自动启动消防泵
TA的推荐TA的最新馆藏[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&
喜欢该文的人也喜欢当前位置: >
&&&&&&&&&&关于开展初级建(构)筑物消防员职业技能实操考试的通知
关于开展初级建(构)筑物消防员职业技能实操考试的通知
作者:&&& 来源:&&& 发布时间:&&& &&&【关闭】&&
&各位考生:
&&& 消防行业特有工种职业技能鉴定(广东)站(以下简称&广东鉴定站&)将于日开展我省初级建(构)筑物消防员实操技能考试工作。为组织好本次考试,确保考生准时参加,现将有关事项通知如下:
一、考试时间&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
2015年6月18日,上午 8:30&12:00,下午14:30&18:00。
二、考试地点
广东省广州市花都区迎宾大道西168号广东省公安消防总队培训基地大院内广东鉴定站。
三、考试对象
在广东鉴定站报名参加初级建(构)筑物消防员职业技能考试,且通过广东鉴定站资格审核取得准考证的考生。
四.考试方式和考核标准
(一)考试方式
技能操作考试采用建筑消防设施识别与实际操作、功能测试等方式。
(二)考核项目
技能操作考试采用百分制,成绩达到60分为合格,其考核项目及所占比重如下:
1、消防安全检查,占25%;
2、消防控制室监控,占25%;
3、&建筑消防设施操作与维护,占50%。
(三)考试要求
1.参加考试人员必须带齐本人身份证、准考证,缺两证之一者不允许参加考试。
2.参加考试人员必须根据《日初级建(构)筑物消防员职业技能实操考试名单和时间安排表》(见附件)中规定的时间到达考试地点报到。超过规定时间者,取消考试资格。
五、其他事项
(一)广东鉴定站将于日通过&广东省消防协会&网站()的&鉴定通知&栏公布本次考试成绩,请考生自行查询。
(二)实操技能考试咨询电话:020- &张老师。
(三)实操考试期间,考生个人费用自理。
附件:《日初级建(构)筑物消防员职业技能实操考试名单和时间安排表》
&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&& 广东鉴定站
&&&&&& 二〇一五年六月十二日
附件下载:
上一篇文章:
下一篇文章:
广东省消防协会,All Rights Reserved. 版权所有 广东省消防协会
协会地址:广州市天河区瘦狗岭路483号消防总队副楼8楼
联系电话:020-
邮编:510640
广东省消防协会承办 广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护
ICP经营许可证号:}

我要回帖

更多关于 构建筑消防员成绩查询 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信