一、绝缘电阻、吸收比和极化指数与温度的关系
试验表明变压器绕组的绝缘电阻(油浸式)随温度而变化,温度升高,绝缘电阻的绝对值减小。国标GB6451 - 86给出了绝缘电阻与温度的折算系数(表3-5)和折算公式。
理论分析与实际试验结果证明,吸收比随绝缘温度的上升而增大。但温度升至一定值(约30 - 40℃),吸收比达一极值,越过此温度,吸收比开始下降,表3-2是几台变压器的实测值。
极化指数也存在类似规律,表3-3、表3-4,是两台变压器的15s、60s和10min的绝缘电阻、吸收比和极化指数在不同温度下的实测值。
我国GB6451.1 - 5-86规定如下:当测量温度高于20℃,把测得的绝缘电阻校正到20℃,按下式计算:& R20= ART,当测量温度低于20℃,把测得的绝缘电阻值校正到20℃,按下式计算:R20= RT/A式中为校正系数,如下表。
二、变压器绝缘电阻、吸收比和极化指数常用的仪器
绝缘电阻测试仪及数字兆欧表适用于测量大容量变压器、互感器、发电机、高压电动机及避雷器等绝缘电阻的测试。1、变压器绝缘电阻试验:DC2403、数字兆欧表2、变压器吸收比和极化指数试验:DC2010智能、DC2000试仪更多变压器变压器试验仪器。请访问
声明:本文《变压器试验中绝缘电阻、吸收比和极化指数与温度的关系》观点,欢迎交流探讨,鼎升电力公司不对未经鼎升电力技术部书面授权而自行试验后的问题及产生的一切后果进行负责,本文未经授权,禁止转载或商用!
注:以下是关于变压器试验中绝缘电阻、吸收比和极化指数与温度的关系的相关文章。
更多技术问题请致电鼎升电力服务中心:400-,产品购买:027-,技术咨询:
产品中心:售后、保修、维修服务中心:
&&&&&如果您对本文《变压器试验中绝缘电阻、吸收比和极化指数与温度的关系》有更多的问题咨询?
&&&&&请留言给我们。,鼎升电力专业从事电力试验设备的设计、生产和技术服务,鼎升电力公司始终坚持用心做好产品。销售负责人:杨锡成
联系电话:
移动电话:
传  真:
电子邮箱:
产品名称:智能绝缘电阻测试仪
海关HS编码:&&
已出口地区:
型  号: YH-5105
国际认证:
YH-5105绝缘电阻测试仪技术参数及配置一、主要特点:YH-5105智能绝缘电阻测试仪广泛用于高压电气设备的绝缘测试,特别适合用于发电机、大型电力变压器的吸收比(R60S/R15S)、极化指数(R10MIN/R1MIN)测试。仪器具有500V,
1000V,2500V,5000V四种测试电压,测试绝缘电阻值高达1000GΩ(1000000MΩ).大容量输出,交直流两路供电短路电流均≥5mA,可对容性负载快速充电,具有很好的抗干扰性等特点,测试完毕后可以自动放电。 二、技术参数:绝缘电阻测试范围:1MΩ~1000GΩ;电阻精度:
电压500V;
1 MΩ~1GΩ, ±10%
1GΩ ~30GΩ,
30GΩ~50 GΩ,
±10%电压1000V;
10GΩ, ±10%
10GΩ ~ 50 GΩ,±5%
50GΩ ~ 100 GΩ,±10%电压2500V;
10MΩ ~ 5GΩ,±10%
5GΩ ~ 200 GΩ,±5%电压5000V;
40MΩ ~ 10GΩ,±10%
10GΩ ~ 200GΩ± 5%
200GΩ~500GΩ;±10%
500GΩ~1000GΩ; ±20%短路电流:
5000V时 >5mA;三、性能要求:
1.仪器由单片机控制,设计独特,大屏白底黑字显示,清楚明了,是原有产品的升级产品;屏幕同步显示被测电阻R的值,电压,时间, 15秒, 60秒,10分钟及测试电流的测试值,自动计算吸收比K,极化指数PI的值。2.
测量过程中,具有时间提示功能;任意时间段内,关闭测试,测试数据自动锁存在屏幕上,并且仪器内部开始自动放电,方便记录。3.仪器具备较强的抗干扰性能,仪器面板和箱体采用全屏蔽的处理方式。4仪器采用交直流两路供电,在内置锂电池欠压的情况下,外接交流电源可以继续测试,并且短路电流>5mA。有些同类产品(包括进口产品)内置蓄电池欠压时无法工作,必须先充电后使用,有很大的局限性。
满足海拔3000M以下正常使用。
版权所有:
承办单位:
通信地址:北京市朝阳区建华南路11号
电子信箱:
网站管理:
网站备案:京ICP备号
邮政编码:100022
商品网客服:010-
认证类别:认证
认证机构:
认证标准:
有效期至:扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
为什么测绝缘时,要求测吸收比,极化指数,有什么意义?
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
在绝缘测试中,某一个时刻的绝缘电阻值是不能全面反映试品绝缘性能的优劣的,这是由于以下两方面原因,一方面,同样性能的绝缘材料,体积大时呈现的绝缘电阻小,体积小时呈现的绝缘电阻大.另一方面,绝缘材料在加上高压后均存在对电荷的吸收比过程和极化过程.所以,电力系统要求在主变压器、电缆、电机等许多场合的绝缘测试中应测量吸收比-即R60s和R15s的比值,和极化指数-即R10min和R1min比值,并以此数据来判定绝缘状况的优劣.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码电力变压器需要做那些试验项目?试验需要哪些设备?
当前位置: &}

我要回帖

更多关于 吸收比 极化指数 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信