关于时控开关不接零线
但是里面的线是预埋的且只有火线无零线,想把它换成时控开关定时控制,不接零线?如果不能,是否能实现定时控制开关,有什么解决办法关于时控开关不接零线现有普通灯开关,如果把灯开关换成时控开关
浏览次数:0
小伙伴们还在答题的路上,先看看下面这些内容吧~
开关能随时控制电灯、电脑、电视和空调等的开关,只需轻轻一按就能大大的方便我们的生活,是我们日常生活的好助手。有时候电灯单控会让我们使用起来有点不方便,那么可以做到电灯双控吗?下面就让小编为大家介绍电灯双控开关是什么以及怎么接线吧。 []
浏览量:8024
请选择房屋所在省份
装修总预算0万元
卫生间:0元
扫一扫下载房天下装修
扫码即获10000套家居设计案例
手机动态登录
请输入用户名/邮箱/手机号码!
请输入密码!
没有房天下通行证,
ask:2,asku:0,askr:73,askz:17,askzx0:123,ask0:0,RedisW:0askR:0,askD:218 mz:nohit,askU:0,askT:0askA:219
Copyright &
北京拓世宏业科技发展有限公司
Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
违法信息举报邮箱:4P漏电保护器零线只接上端,下端不接能否起到保护作用?
给TA发消息
加TA为好友
悬赏10分-已结帖 发表于: 09:39:27 楼主
使用100A正泰DZ158LE-100剩余电流动作断路器,上端接变压器的380V电和中性节点的零线,变压器中性节点不接地。下端接380V加热管,不接零线,当380V加热管漏电时,断路器能否起到漏电保护作用?这个设备应用在一个炸药厂,所以不敢大意,请高手帮帮忙~~~~
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:47:45 1楼
只要ia+ib+ic不等于0就动作4P漏电保护无论零线是否接负载,电源入端一定要接入。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:50:28 2楼
那么我这种接线是可以起到保护作用的了,对么?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:32:51 3楼
设备应用在一个炸药厂,所以不敢大意(现场的传感器都是通过安全栅接的安全型传感器吗)
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:44:49 4楼
使用100A正泰DZ158LE-100剩余电流动作断路器,上端接变压器的380V电和中性节点的零线,变压器中性节点不接地。下端接380V加热管,不接零线,当380V加热管漏电时,断路器能否起到漏电保护作用?&1、变压器中性节点不接地。是3相4线供电,属于IT系统;2、只有一根工作零线N ,他是单相电源线之一,不是保护线,必须通过漏电保护器;3、所有单相设备用电时,工作零线N要从断路器下口引出;
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:47:31 5楼
4、所有设备的外壳金属接地保护;5、断路器能很好的起到漏电保护作用,而且比接地系统要好很多;&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:52:43 6楼
如果是TN-C系统,是不能使用漏电保护器的,要接成局部TN-S系统也就是TN-C-S,可以使用3P、4P漏电保护器,N线进保护器,PE 线接用电设备外壳,在电源端,N、PE接在一点,接电源零线。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:15:41 7楼
实际上不接零线有时也能起到漏电保护作用,只要 三相电流不平衡就会动作。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:59:11 8楼
因为,漏电开关的工作原理是,流出多少电流,回来多少电流,如果流出,或者回进来的电流不平衡,开关应该动作。所以,电加热设备,漏电开关的零线接与不接,是根据这个接入设备的内部的工作连接来确定的,如果是Y型接法,那么,肯定是要接零线的,因为,加热管的电阻值不一定绝对平衡,因此,零线可以起到分流和平衡漏电开关进出电流。三角形接法应该不管漏电开关的零线,所以,可以接,使用也正常。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:29:30 9楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:54:36 10楼
学习了!!!!!!!!!!!!!!!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:07:13 11楼
按照你的说法是起不到保护作用的。找个地方试一下看看
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:25:08 12楼
你的设备应该都要接地防静电,加热管单相漏电通过设备流入大地了。两相漏电时断路器就要跳了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:40:51 13楼
漏电保护是人身安全的关键,确保安全才是硬道理,所以选择漏保时,还应注意品牌
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 00:08:09 14楼
引用 sunjundan 的回复内容:漏电保护是人身安全的关键,确保安全才是硬道理,所以选择漏保时,还应注意品牌 的确要注意品牌了,温州那边的谨慎用吧,你可以用零线出线和金属外壳碰一下,看跳闸不?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:04:15 15楼
呵呵,楼上说的是,现在市场上很多温州那边过来的工业电器,用着闹心啊。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:49:23 16楼
你的设备应该都要接地防静电,加热管单相漏电通过设备流入大地了。两相漏电时断路器就要跳了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:03:56 17楼
呵呵,学习&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:17:30 18楼
按照你的接法&, 因为接变压器的中性点没有接地, 当380V加热管漏电时, 漏电点与变压器没有构成回路, 所以没有漏电流产生, 流过DZ158LE-100剩余电流动作断路器的电流是平衡的, DZ158LE-100剩余电流动作断路器不会动作,起不到漏电保护作用。这种接法,即便人体触及漏电点或者人体触及任意一根相线(三根火线的任意一根)都是安全的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:22:06 19楼
按照你的接法&,即使把任意一根相线(三根火线的任意一根)直接接地,DZ158LE-100剩余电流动作断路器不会动作。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:05:21 20楼
按照你的接法&,即使把任意一根相线(三根火线的任意一根)直接接地,DZ158LE-100剩余电流动作断路器不会动作
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:25:00 21楼
我觉得可以,你可以试试
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:30:59 22楼
中性点不接地了哪有漏电可能。没接地就是隔离了。相线直接接到地都不形成回路。只有分布电容产生的电流。这小的电流能导致开关跳不?要是可以形成回路的漏电也是在火线之间的漏电,形成假的负载。三相电流和都是零的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:05:47 23楼
肯定是不行啦,你可以选用3P的带漏电保护的断路器,市面上很多
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:06:55 24楼
你可以先了解一下漏电保护器的工作原理,看了你就清楚了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:05:56 25楼
回复内容:对:刘志斌关于使用100A正泰DZ158LE-100剩余电流动作断路器,上端接变压器的380V电和中性节点的零线,变压器中性节点不接地。下端接380V加热管,不接零线,当380V加热管漏电时,断路器能否起到漏电保护作用?&1、变压器中性节点不接地。是3相4线供电,属于IT系统;2、只有一根工作零线N ,他是单相电源线之一,不是保护线,必须通过漏电保护器;3、所有单相设备用电时,工作零线N要从断路器下口引出;内容的回复:应该可以用的。但是要经常测试看其是否会工作。有个试验按钮的。温州的东西挺容易失灵的。说实话