铜线50平方的电线100米长,求他的线电阻,经过段导线的无功损耗是多少?
爪机送粉234
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
R=ρL/S,W=U²t/R(直流)
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码扫二维码下载作业帮
2亿+学生的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
2亿+学生的选择
线损50平方铜线三相电,50千瓦,经过100米,线损是多少?
izXQ58PU71
扫二维码下载作业帮
2亿+学生的选择
线损为950W.50平方100米铜线的电阻是:0./50=0.035(Ω);50KW设备电流以95A计,单根导线的功率损耗是:95²×0.035=315.87(W);三相送电三线都有:315.875×3=947.625(W)
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码扫二维码下载作业帮
2亿+学生的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
2亿+学生的选择
电表 民用电表100A 能承载多少负荷,求资深电工进安装100A民用电表 100A的空段 10平方铜线电缆 能承载多少负荷 ,我家一共是19000瓦 功耗,这样会不会烧电表,或者跳闸,同时19000瓦 长期24小时运转,会不会电压不稳定.我家是两相民用电,现在要带19000瓦功耗的 电器,空段 和 电缆分别最少要用多大的?电表位置进屋 大概 15米左右
冬子EL60ME09
扫二维码下载作业帮
2亿+学生的选择
如果是三相电源,三相负荷,19000瓦,额定电流最多40A,三相100A电表(略大,50A就可以了,可以将就),
三相100A的空开(稍微大,可以将就)
如果是单相电源,单相负荷,19000瓦,额定电流110A左右,单相100A电表(略小,可以将就),
单相100A的(不能用,应该用200A的空开)按照规程规定,负荷电流50A以上,不能直接接电表,要安装电流互感器.
10平方铜线电缆 ,三相负荷,距离近,19000瓦,可以长期运行.三相负荷,距离远,19000瓦,电压会降低,运行可能会不正常. 10平方铜线电缆 ,单相负荷,19000瓦,不能正常运行,电缆会被烧坏.单相负荷,19000瓦,距离很近(几米),要16平方铜线电缆.距离远(百米以上),要35平方铜线电缆.几十米距离,要25平方铜线电缆.