不同直径钢筋连接方式有没有规定直径25以上须用机械连接

钢筋机械连接通用技术规程_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
钢筋机械连接通用技术规程
&&钢筋连接技术 规程
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,方便使用
还剩5页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢建筑结构分区
查看: 2669|回复: 21
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1385帖子
五星工程师, 积分 1385, 距离下一级还需 1115 积分
柱子上下层的大小直径不一样,可以采用吗》?具体依据在哪里?
我思故我在
听众数收听数自我介绍岩土勘察设计/地基处理/基坑支护施工(四川地区,重庆地区)/地质灾害勘察、设计、治理/施工测量监测最后登录注册时间主题精华0积分4813帖子
三星高级工程师, 积分 4813, 距离下一级还需 187 积分
规范没有强制性规定。但目前钢筋的机械连接方式是最好的一种连接方式。有,直径大于25的必须采用机械连接,《建筑工程施工规范》施工手册上规定直径大于等于25的钢筋必须采用机械连接。要看设计要求,结构说明一般会说明钢筋的连接方式,钢筋的连接方式属于设计确认的内容,设计一般也会说机械连接,质量有保证时也可采用焊接
首先看设计要求!有的话按设计。
~规范找了半天只有说大于28时!~不宜采取绑扎搭接连接!~那么我们只有选焊接或机械!~为什么大多选机械连接呢!我认为:
有的钢材有害元素含量高!可焊性差!直径大点的焊不透!~做实验好多不合格!~~用机械连接相对安全!~
出于成本考虑:如果我们拿22,25左右的钢筋做绑扎搭接的话!不先说1个接头要浪费多长钢筋还要加上加密的箍筋!成本要比另外两种高很多!~
所以遇上较大直径的钢筋采用机械连接!安全省料!~
听众数收听数自我介绍岩土勘察设计/地基处理/基坑支护施工(四川地区,重庆地区)/地质灾害勘察、设计、治理/施工测量监测最后登录注册时间主题精华0积分4813帖子
三星高级工程师, 积分 4813, 距离下一级还需 187 积分
上下层钢筋变径时是不是下部钢筋弯锚,上部钢筋插入锚?这个根据变径钢筋之间直径差多少来定,只有相差大于2个直径的钢筋弯锚。
听众数收听数自我介绍岩土勘察设计/地基处理/基坑支护施工(四川地区,重庆地区)/地质灾害勘察、设计、治理/施工测量监测最后登录注册时间主题精华0积分4813帖子
三星高级工程师, 积分 4813, 距离下一级还需 187 积分
90%的以上框架梁钢筋都是弯锚,但到底弯锚是多少?预算钢筋时要涉及到弯锚的弯锚固取值,但现在有以下好种几种说法(包括看101图集解释、网上解释等等),搞得我晕头转向,我始终未得到一个明确的答案,请各位指教,非常感谢!
1、04Lae+15d;
2、支座宽-保护层+15d;
4、max{Lae,04Lae+15d};
5、max{Lae,支座宽-保护层+15d
我国规范的受拉钢筋最小锚固长度是根据近年来系统试验研究及可靠分析的结果并参考国外标准确定的。
建议看《混凝土结构构造手册》第一章第六节 页数为48页。
1钢筋的锚固长度计算。
2符合条件计算的锚固长度进行修正。
3-5为各种抗震及不抗震情况下钢筋的最小锚固长度规定。
6为机械锚固的规定。
一般个体设计中需给出钢筋的锚固要求,或者由设计单独给出,若为平法给出的,需要参见03G101 平法图集。
听众数收听数自我介绍岩土勘察设计/地基处理/基坑支护施工(四川地区,重庆地区)/地质灾害勘察、设计、治理/施工测量监测最后登录注册时间主题精华0积分4813帖子
三星高级工程师, 积分 4813, 距离下一级还需 187 积分
本帖最后由 cdddd 于
08:48 编辑
第一个问题:可以采用电渣压力焊或机械连接,总之不能用绑扎,太粗了;第二个问题:柱子变截面时要进行判断,即根据c/Hb与1/6之间的大小关系,具体参见03G101图集第30页,你说的那种属于大于1/6的情况,下部钢筋在本层弯锚,而上部钢筋需要另增加插筋后与此插筋进行连接,上部钢筋有点类似于基础插筋。
钢筋直径发生变化的情况。像这种情况如果是上部钢筋直径比下部大的话,如果采用机械连接或搭接,只能在较小直径的钢筋所在楼层进行的,即上部钢筋往下伸,有个露出长度,和较小直径钢筋进行机械连接(如果是套筒的话采用变径套筒)或搭接;
相反如果下部钢筋比上部钢筋大的话,可以在较大钢筋直接所在楼层进行机械连接(如果是套筒的话采用变径套筒)或搭接。搭接按较小钢筋直径进行搭接。
(49.09 KB, 下载次数: 3)
08:46 上传
点击文件名下载附件
(434.87 KB, 下载次数: 10)
08:46 上传
点击文件名下载附件
(77.5 KB, 下载次数: 2)
08:46 上传
点击文件名下载附件
(59.56 KB, 下载次数: 1)
08:46 上传
点击文件名下载附件
(55.89 KB, 下载次数: 2)
08:46 上传
点击文件名下载附件
(10.73 KB, 下载次数: 1)
08:46 上传
点击文件名下载附件
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分20479帖子
完全可以的。
&具体径差有要求没?比如两个级别以内?还是怎么要求?举个例子,20和16的机械连接可以吗?22和16的呢?&
听众数收听数自我介绍岩土勘察设计/地基处理/基坑支护施工(四川地区,重庆地区)/地质灾害勘察、设计、治理/施工测量监测最后登录注册时间主题精华0积分4813帖子
三星高级工程师, 积分 4813, 距离下一级还需 187 积分
柱子变截面时要进行判断,即根据c/Hb与1/6之间的大小关系,具体参见03G101图集第30页,你说的那种属于大于1/6的情况,下部钢筋在本层弯锚,而上部钢筋需要另增加插筋后与此插筋进行连接,上部钢筋有点类似于基础插筋。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1162帖子
五星工程师, 积分 1162, 距离下一级还需 1338 积分
学习了,感谢楼主分享。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分268帖子
五星助理工程师, 积分 268, 距离下一级还需 232 积分
学习了&&哈哈
&/thread--1.html&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1997帖子
五星工程师, 积分 1997, 距离下一级还需 503 积分
很详细了,学习下,呵呵。
11周年站庆
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)}

我要回帖

更多关于 不同直径钢筋机械连接 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信