测水压2月后弯头,堵头标准渗水公司要担责吗?

求助大神屋顶漏水能从里面堵吗有人知道是什么原因啊?来自: 壮壮王子 日分享至 :
下一篇:上一篇:其它类似问题相关帖子相关文章---求助大神屋顶漏水能从里面堵吗有人知道是什么原因啊?  测试水压一个半小时,压力表指针由1.3Mpa降到1.2Mpa,算是正常通过吗?
楼主发言:2次 发图:0张 | 更多
  正常自来水水压为0.3MPa,高层住宅为0.4MPa,水管试压一般增压至0.8MPa-1.0MPa.(自来水0.1MPa为1KG压力)  有时间的情况下,试压压力0.8兆帕,保持24小时不降低才合格,此时才可以将水管封入墙体。   管打压试验结果判断:  在试压的时候要逐个检查接头、内丝接头,堵头都不能有渗水,有的人说堵头渗水没事,那是骗人的,堵头渗水就直接影响试压泵的表针,表针不断的下降谁能知道那个地方检查的是否细致。  试压泵在规定的时间内表针没有丝毫的下降或者下降幅度小于0.1就说明水管管路是好的,同时也说明试压泵也是正常工作状态。  此外,切记:每个堵头和龙头等接口处不能有漏水现象  打压机说明书注解
  打压测试半个小时,指针一般会掉下一些,出现这种情况,也不要紧张,把室内所有水管的接头处都检查一遍,看有无水渍(漏水了,地面或者墙面会有明显痕迹),如无,就说明水管没有漏水,就不要管了,打到10个压的话,个别堵头渗出一些水珠是很正常的,及时堵头不渗水,总阀的塑料垫也会漏一点水的。
  装修知识,必须活学活用,而不是死板硬套百度知识。
  谢谢郑总,逐个检查过了,没有发现漏水情况
  那就没事了。
  @liuerg
23:00:43  测试水压一个半小时,压力表指针由1.3Mpa降到1.2Mpa,算是正常通过吗?   -----------------------------  楼主看看下面这个。  打压试验规范(摘自国家标准:GB
建筑给水排水有采暖工程施工质量验收规范):  4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。  检验方法:金属及复合管给水管道在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不直超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。
请遵守言论规则,不得违反国家法律法规回复(Ctrl+Enter)扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
PPR管测水压的标准?怀疑家中的水管有渗漏,用打压机进行检测.把所有的水龙头拆了安装堵头,然后加压力到1MP,过1小时再观察,压降没有超过0.05M,故认为水管没有渗漏.不知这种操作方法对不对?如果不对讲教我测试方法和标准?谢谢!
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
打压前,要把水表关掉(重中之重).先把压力打到设定压力,过十分钟后补一次压并且记录水压力,然后再过十分钟再补一次压记录水压力,然后过十分钟再.第三次补压后过半个小时再记录压力.压降只要不超过0.06M,表明试压合格.